Skip to content
  • Home
  • Aktuell
  • Tags
  • 0 Ungelesen 0
  • Kategorien
  • Unreplied
  • Beliebt
  • GitHub
  • Docu
  • Hilfe
Skins
  • Light
  • Brite
  • Cerulean
  • Cosmo
  • Flatly
  • Journal
  • Litera
  • Lumen
  • Lux
  • Materia
  • Minty
  • Morph
  • Pulse
  • Sandstone
  • Simplex
  • Sketchy
  • Spacelab
  • United
  • Yeti
  • Zephyr
  • Dark
  • Cyborg
  • Darkly
  • Quartz
  • Slate
  • Solar
  • Superhero
  • Vapor

  • Standard: (Kein Skin)
  • Kein Skin
Einklappen
ioBroker Logo

Community Forum

donate donate
  1. ioBroker Community Home
  2. Deutsch
  3. Tester
  4. Neuer Adapter EMS-ESP für Bosch Heizungen

NEWS

  • UPDATE 31.10.: Amazon Alexa - ioBroker Skill läuft aus ?
    apollon77A
    apollon77
    48
    3
    8.6k

  • Monatsrückblick – September 2025
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    2.1k

  • Neues Video "KI im Smart Home" - ioBroker plus n8n
    BluefoxB
    Bluefox
    16
    1
    2.9k

Neuer Adapter EMS-ESP für Bosch Heizungen

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Tester
apiboschbuderusems-espheizungssteuerungjunkerskm200netfit
743 Beiträge 61 Kommentatoren 208.4k Aufrufe 56 Watching
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • ChaotC Chaot

    @tp1de Auf den Adapter warte ich schon lange.

    Installation lief bisher ohne Probleme, aber beim Einrichten taucht gleich dir Frage auf woher ich den Token bekomme.
    Kannst du mir das weiterhelfen?

    T Offline
    T Offline
    tp1de
    schrieb am zuletzt editiert von
    #7

    @chaot
    Der Adapter verwendet Api V3 welche nur mit ESP32 funktioniert. Wenn Du noch den noch nicht hast, dann musst Du den kaufen. Alibaba 3 bis 4 Euro ... bei Amazon 8 Euro. Und dann die ESP32 dev Firmware einmal manuell flashen. In den Settings kannst Du dann einstellen ob der Token für writes verwendet wird. Probier erst einmal ohne.
    Unter security settings siehst Du dann den Token per user .... Schlüsselsymbol

    ChaotC metaxaM 2 Antworten Letzte Antwort
    0
    • T tp1de

      @chaot
      Der Adapter verwendet Api V3 welche nur mit ESP32 funktioniert. Wenn Du noch den noch nicht hast, dann musst Du den kaufen. Alibaba 3 bis 4 Euro ... bei Amazon 8 Euro. Und dann die ESP32 dev Firmware einmal manuell flashen. In den Settings kannst Du dann einstellen ob der Token für writes verwendet wird. Probier erst einmal ohne.
      Unter security settings siehst Du dann den Token per user .... Schlüsselsymbol

      ChaotC Offline
      ChaotC Offline
      Chaot
      schrieb am zuletzt editiert von
      #8

      @tp1de Ok, wer lesen kann..... Steht ja auch oben. Danke. Dann eben den lange überfälligen Wechsel auf den ESP32 sofort durchziehen.

      ioBroker auf NUC unter Proxmox; VIS: 12" Touchscreen und 17" Touch; Lichtsteuerung, Thermometer und Sensoren: Tasmota (39); Ambiente Beleuchtung: WLED (9); Heizung: DECT Thermostate (9) an Fritz 6690; EMS-ESP; 1 Echo V2; 3 Echo DOT; 1 Echo Connect; 2 Echo Show 5; Unifi Ap-Ac Lite.

      T 1 Antwort Letzte Antwort
      0
      • ChaotC Chaot

        @tp1de Ok, wer lesen kann..... Steht ja auch oben. Danke. Dann eben den lange überfälligen Wechsel auf den ESP32 sofort durchziehen.

        T Offline
        T Offline
        tp1de
        schrieb am zuletzt editiert von tp1de
        #9

        @chaot Nimm dann auch die aktuellste dev Version. Stand heute ist das v3.1.1b6. Ich habe den AZDelivery ESP32 D1 Mini genommen. Der braucht aber auf jedem Fall USB Power für einen stabilen Betrieb. Bei BBQKees nachlesen .....

        ChaotC 1 Antwort Letzte Antwort
        0
        • T tp1de

          @chaot Nimm dann auch die aktuellste dev Version. Stand heute ist das v3.1.1b6. Ich habe den AZDelivery ESP32 D1 Mini genommen. Der braucht aber auf jedem Fall USB Power für einen stabilen Betrieb. Bei BBQKees nachlesen .....

          ChaotC Offline
          ChaotC Offline
          Chaot
          schrieb am zuletzt editiert von
          #10

          @tp1de Ich habe einen D1 ESP32 im Einsatz der scheinbar gut funktioniert.
          Was mir aktuell nicht weiterhilft ist die KM200 Geschichte.
          Ich habe bisher den alten Adapter über MQTT ausgelesen und dort hauptsächlich die Betriebsparameter gezogen. Jetzt kommen die scheinbar nich rein, oder ich finde die nicht.
          Dazu habe ich noch eine Fehlermeldung:

          ems-esp.0
          2021-06-18 22:57:43.685	info	recordings:false hour
          ems-esp.0
          2021-06-18 22:57:43.685	info	km200:false 90 secs
          ems-esp.0
          2021-06-18 22:57:43.684	info	ems :true 15 secs
          ems-esp.0
          2021-06-18 22:57:43.684	info	start polling intervals now.
          ems-esp.0
          2021-06-18 22:57:43.664	info	end of initializing ems states
          ems-esp.0
          2021-06-18 22:57:43.664	warn	ems read system error - wrong ip address?
          ems-esp.0
          2021-06-18 22:57:43.604	info	start initializing ems states
          ems-esp.0
          2021-06-18 22:57:42.637	info	starting. Version 0.9.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ems-esp, node: v12.22.1, js-controller: 3.3.12
          

          ioBroker auf NUC unter Proxmox; VIS: 12" Touchscreen und 17" Touch; Lichtsteuerung, Thermometer und Sensoren: Tasmota (39); Ambiente Beleuchtung: WLED (9); Heizung: DECT Thermostate (9) an Fritz 6690; EMS-ESP; 1 Echo V2; 3 Echo DOT; 1 Echo Connect; 2 Echo Show 5; Unifi Ap-Ac Lite.

          T 1 Antwort Letzte Antwort
          0
          • ChaotC Chaot

            @tp1de Ich habe einen D1 ESP32 im Einsatz der scheinbar gut funktioniert.
            Was mir aktuell nicht weiterhilft ist die KM200 Geschichte.
            Ich habe bisher den alten Adapter über MQTT ausgelesen und dort hauptsächlich die Betriebsparameter gezogen. Jetzt kommen die scheinbar nich rein, oder ich finde die nicht.
            Dazu habe ich noch eine Fehlermeldung:

            ems-esp.0
            2021-06-18 22:57:43.685	info	recordings:false hour
            ems-esp.0
            2021-06-18 22:57:43.685	info	km200:false 90 secs
            ems-esp.0
            2021-06-18 22:57:43.684	info	ems :true 15 secs
            ems-esp.0
            2021-06-18 22:57:43.684	info	start polling intervals now.
            ems-esp.0
            2021-06-18 22:57:43.664	info	end of initializing ems states
            ems-esp.0
            2021-06-18 22:57:43.664	warn	ems read system error - wrong ip address?
            ems-esp.0
            2021-06-18 22:57:43.604	info	start initializing ems states
            ems-esp.0
            2021-06-18 22:57:42.637	info	starting. Version 0.9.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ems-esp, node: v12.22.1, js-controller: 3.3.12
            
            T Offline
            T Offline
            tp1de
            schrieb am zuletzt editiert von
            #11

            @chaot Welche Firmware Version. Findet die IP nicht oder API ist nicht V3.

            ChaotC 2 Antworten Letzte Antwort
            0
            • T tp1de

              @chaot Welche Firmware Version. Findet die IP nicht oder API ist nicht V3.

              ChaotC Offline
              ChaotC Offline
              Chaot
              schrieb am zuletzt editiert von
              #12

              @tp1de ah, ich habe die 3.1.0 erwischt...

              ioBroker auf NUC unter Proxmox; VIS: 12" Touchscreen und 17" Touch; Lichtsteuerung, Thermometer und Sensoren: Tasmota (39); Ambiente Beleuchtung: WLED (9); Heizung: DECT Thermostate (9) an Fritz 6690; EMS-ESP; 1 Echo V2; 3 Echo DOT; 1 Echo Connect; 2 Echo Show 5; Unifi Ap-Ac Lite.

              T 1 Antwort Letzte Antwort
              0
              • T tp1de

                @chaot Welche Firmware Version. Findet die IP nicht oder API ist nicht V3.

                ChaotC Offline
                ChaotC Offline
                Chaot
                schrieb am zuletzt editiert von
                #13

                @tp1de Genial - läuft scheinbar.

                Sollte vielleicht erwähnt werden das der mit der 3.1.0 nicht funktioniert.

                ioBroker auf NUC unter Proxmox; VIS: 12" Touchscreen und 17" Touch; Lichtsteuerung, Thermometer und Sensoren: Tasmota (39); Ambiente Beleuchtung: WLED (9); Heizung: DECT Thermostate (9) an Fritz 6690; EMS-ESP; 1 Echo V2; 3 Echo DOT; 1 Echo Connect; 2 Echo Show 5; Unifi Ap-Ac Lite.

                T 1 Antwort Letzte Antwort
                0
                • ChaotC Chaot

                  @tp1de ah, ich habe die 3.1.0 erwischt...

                  T Offline
                  T Offline
                  tp1de
                  schrieb am zuletzt editiert von
                  #14

                  @chaot gib zuerst mal ems-esp/api/system im Browser ein um zu überprüfen das V3 api funktioniert.

                  1 Antwort Letzte Antwort
                  0
                  • ChaotC Chaot

                    @tp1de Genial - läuft scheinbar.

                    Sollte vielleicht erwähnt werden das der mit der 3.1.0 nicht funktioniert.

                    T Offline
                    T Offline
                    tp1de
                    schrieb am zuletzt editiert von tp1de
                    #15

                    @chaot sagte in Neuer Adapter EMS-ESP für Bosch Heizungen:

                    Sollte vielleicht erwähnt werden das der mit der 3.1.0 nicht funktioniert.

                    Ändere ich Morgen ... Gib mal ein Feedback, ob soweit alles funktioniert.
                    ich hatte 3.1.0 nie installiert ...

                    ChaotC 2 Antworten Letzte Antwort
                    0
                    • T tp1de

                      @chaot sagte in Neuer Adapter EMS-ESP für Bosch Heizungen:

                      Sollte vielleicht erwähnt werden das der mit der 3.1.0 nicht funktioniert.

                      Ändere ich Morgen ... Gib mal ein Feedback, ob soweit alles funktioniert.
                      ich hatte 3.1.0 nie installiert ...

                      ChaotC Offline
                      ChaotC Offline
                      Chaot
                      schrieb am zuletzt editiert von
                      #16

                      @tp1de Der Befehl funktioniert bei mir nicht. Ich muss das über die feste IP Adresse aufrufen. Dann klappt das allerdings. Der Adapter macht das auch klaglos über die feste IP.

                      Antwort:

                      {
                        "System": {
                          "version": "3.1.1b6",
                          "uptime": "000+00:09:26.654",
                          "freemem": 180
                        },
                        "Status": {
                          "bus": "connected",
                          "bus protocol": "Buderus",
                          "#telegrams received": 551,
                          "#read requests sent": 161,
                          "#write requests sent": 0,
                          "#incomplete telegrams": 0,
                          "#tx fails": 0,
                          "rx line quality": 100,
                          "tx line quality": 100,
                          "#dallas sensors": 0,
                          "#dallas reads": 0,
                          "#dallas fails": 0
                        },
                        "Devices": [
                          {
                            "type": "Boiler",
                            "name": "BK13/BK15/Smartline/GB1x2 (DeviceID:0x08, ProductID:64, Version:03.06)",
                            "handlers": "0x10 0x11 0x14 0x15 0x1C 0x18 0x19 0x1A 0x35 0x16 0x33 0x34 0x26 0x2A 0xD1 0xE3 0xE4 0xE5 0xE6 0xE9 0xEA"
                          },
                          {
                            "type": "Thermostat",
                            "name": "ES73 (DeviceID:0x10, ProductID:76, Version:02.08)",
                            "handlers": "0xA3 0x06 0xA2 0x12 0x3E 0x3D 0x3F 0x48 0x47 0x49 0x52 0x51 0x53 0x5C 0x5B 0x5D 0xA5 0x37"
                          },
                          {
                            "type": "Controller",
                            "name": "BC10/RFM20 (DeviceID:0x09, ProductID:68, Version:02.03)",
                            "handlers": ""
                          }
                        ]
                      }
                      

                      ioBroker auf NUC unter Proxmox; VIS: 12" Touchscreen und 17" Touch; Lichtsteuerung, Thermometer und Sensoren: Tasmota (39); Ambiente Beleuchtung: WLED (9); Heizung: DECT Thermostate (9) an Fritz 6690; EMS-ESP; 1 Echo V2; 3 Echo DOT; 1 Echo Connect; 2 Echo Show 5; Unifi Ap-Ac Lite.

                      T 1 Antwort Letzte Antwort
                      0
                      • ChaotC Chaot

                        @tp1de Der Befehl funktioniert bei mir nicht. Ich muss das über die feste IP Adresse aufrufen. Dann klappt das allerdings. Der Adapter macht das auch klaglos über die feste IP.

                        Antwort:

                        {
                          "System": {
                            "version": "3.1.1b6",
                            "uptime": "000+00:09:26.654",
                            "freemem": 180
                          },
                          "Status": {
                            "bus": "connected",
                            "bus protocol": "Buderus",
                            "#telegrams received": 551,
                            "#read requests sent": 161,
                            "#write requests sent": 0,
                            "#incomplete telegrams": 0,
                            "#tx fails": 0,
                            "rx line quality": 100,
                            "tx line quality": 100,
                            "#dallas sensors": 0,
                            "#dallas reads": 0,
                            "#dallas fails": 0
                          },
                          "Devices": [
                            {
                              "type": "Boiler",
                              "name": "BK13/BK15/Smartline/GB1x2 (DeviceID:0x08, ProductID:64, Version:03.06)",
                              "handlers": "0x10 0x11 0x14 0x15 0x1C 0x18 0x19 0x1A 0x35 0x16 0x33 0x34 0x26 0x2A 0xD1 0xE3 0xE4 0xE5 0xE6 0xE9 0xEA"
                            },
                            {
                              "type": "Thermostat",
                              "name": "ES73 (DeviceID:0x10, ProductID:76, Version:02.08)",
                              "handlers": "0xA3 0x06 0xA2 0x12 0x3E 0x3D 0x3F 0x48 0x47 0x49 0x52 0x51 0x53 0x5C 0x5B 0x5D 0xA5 0x37"
                            },
                            {
                              "type": "Controller",
                              "name": "BC10/RFM20 (DeviceID:0x09, ProductID:68, Version:02.03)",
                              "handlers": ""
                            }
                          ]
                        }
                        
                        T Offline
                        T Offline
                        tp1de
                        schrieb am zuletzt editiert von
                        #17

                        @chaot Freut mich. Noch Fragen zur km200 Strukturumsetzung?

                        1 Antwort Letzte Antwort
                        0
                        • T tp1de

                          @chaot sagte in Neuer Adapter EMS-ESP für Bosch Heizungen:

                          Sollte vielleicht erwähnt werden das der mit der 3.1.0 nicht funktioniert.

                          Ändere ich Morgen ... Gib mal ein Feedback, ob soweit alles funktioniert.
                          ich hatte 3.1.0 nie installiert ...

                          ChaotC Offline
                          ChaotC Offline
                          Chaot
                          schrieb am zuletzt editiert von
                          #18

                          @tp1de
                          Noch ein paar Fehlermeldungen wegen falscher Datenart:

                          ems-esp.0
                          2021-06-18 23:16:57.259	info	State value to set for "ems-esp.0.dhwCircuits.dhw1.wwactivated" has to be type "number" but received type "string"
                          ems-esp.0
                          2021-06-18 23:16:55.634	info	State value to set for "ems-esp.0.dhwCircuits.dhw1.wwcirc" has to be type "number" but received type "string"
                          ems-esp.0
                          2021-06-18 23:16:55.418	info	State value to set for "ems-esp.0.dhwCircuits.dhw1.wwcircmode" has to be type "number" but received type "string"
                          ems-esp.0
                          2021-06-18 23:16:54.818	info	State value to set for "ems-esp.0.dhwCircuits.dhw1.wwchargetype" has to be type "number" but received type "string"
                          ems-esp.0
                          2021-06-18 23:16:54.484	info	State value to set for "ems-esp.0.dhwCircuits.dhw1.wwcircpump" has to be type "number" but received type "string"
                          ems-esp.0
                          2021-06-18 23:16:53.809	info	State value to set for "ems-esp.0.dhwCircuits.dhw1.wwcomfort" has to be type "number" but received type "string"
                          ems-esp.0
                          2021-06-18 23:16:53.471	info	State value to set for "ems-esp.0.dhwCircuits.dhw1.wwtype" has to be type "number" but received type "string"
                          ems-esp.0
                          2021-06-18 23:16:52.576	info	State value to set for "ems-esp.0.heatSources.hs1.maintenance" has to be type "number" but received type "string"
                          ems-esp.0
                          2021-06-18 23:16:47.096	info	State value to set for "ems-esp.0.heatSources.hs1.heatingactivated" has to be type "number" but received type "string"
                          ems-esp.0
                          2021-06-18 23:16:46.727	info	State value to set for "ems-esp.0.heatSources.hs1.ignwork" has to be type "number" but received type "string"
                          ems-esp.0
                          2021-06-18 23:16:46.428	info	State value to set for "ems-esp.0.heatSources.hs1.fanwork" has to be type "number" but received type "string"
                          ems-esp.0
                          2021-06-18 23:16:46.188	info	State value to set for "ems-esp.0.heatSources.hs1.heatingpump" has to be type "number" but received type "string"
                          ems-esp.0
                          2021-06-18 23:16:45.492	info	State value to set for "ems-esp.0.heatSources.hs1.burngas" has to be type "number" but received type "string"
                          ems-esp.0
                          2021-06-18 23:16:42.452	info	State value to set for "ems-esp.0.heatSources.hs1.tapwateractive" has to be type "number" but received type "string"
                          ems-esp.0
                          2021-06-18 23:16:42.146	info	State value to set for "ems-esp.0.heatSources.hs1.heatingactive" has to be type "number" but received type "string"
                          ems-esp.0
                          2021-06-18 23:16:41.263	info	start initializing ems states
                          ems-esp.0
                          2021-06-18 23:16:40.251	info	starting. Version 0.9.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ems-esp, node: v12.22.1, js-controller: 3.3.12
                          

                          ioBroker auf NUC unter Proxmox; VIS: 12" Touchscreen und 17" Touch; Lichtsteuerung, Thermometer und Sensoren: Tasmota (39); Ambiente Beleuchtung: WLED (9); Heizung: DECT Thermostate (9) an Fritz 6690; EMS-ESP; 1 Echo V2; 3 Echo DOT; 1 Echo Connect; 2 Echo Show 5; Unifi Ap-Ac Lite.

                          T 1 Antwort Letzte Antwort
                          0
                          • ChaotC Chaot

                            @tp1de
                            Noch ein paar Fehlermeldungen wegen falscher Datenart:

                            ems-esp.0
                            2021-06-18 23:16:57.259	info	State value to set for "ems-esp.0.dhwCircuits.dhw1.wwactivated" has to be type "number" but received type "string"
                            ems-esp.0
                            2021-06-18 23:16:55.634	info	State value to set for "ems-esp.0.dhwCircuits.dhw1.wwcirc" has to be type "number" but received type "string"
                            ems-esp.0
                            2021-06-18 23:16:55.418	info	State value to set for "ems-esp.0.dhwCircuits.dhw1.wwcircmode" has to be type "number" but received type "string"
                            ems-esp.0
                            2021-06-18 23:16:54.818	info	State value to set for "ems-esp.0.dhwCircuits.dhw1.wwchargetype" has to be type "number" but received type "string"
                            ems-esp.0
                            2021-06-18 23:16:54.484	info	State value to set for "ems-esp.0.dhwCircuits.dhw1.wwcircpump" has to be type "number" but received type "string"
                            ems-esp.0
                            2021-06-18 23:16:53.809	info	State value to set for "ems-esp.0.dhwCircuits.dhw1.wwcomfort" has to be type "number" but received type "string"
                            ems-esp.0
                            2021-06-18 23:16:53.471	info	State value to set for "ems-esp.0.dhwCircuits.dhw1.wwtype" has to be type "number" but received type "string"
                            ems-esp.0
                            2021-06-18 23:16:52.576	info	State value to set for "ems-esp.0.heatSources.hs1.maintenance" has to be type "number" but received type "string"
                            ems-esp.0
                            2021-06-18 23:16:47.096	info	State value to set for "ems-esp.0.heatSources.hs1.heatingactivated" has to be type "number" but received type "string"
                            ems-esp.0
                            2021-06-18 23:16:46.727	info	State value to set for "ems-esp.0.heatSources.hs1.ignwork" has to be type "number" but received type "string"
                            ems-esp.0
                            2021-06-18 23:16:46.428	info	State value to set for "ems-esp.0.heatSources.hs1.fanwork" has to be type "number" but received type "string"
                            ems-esp.0
                            2021-06-18 23:16:46.188	info	State value to set for "ems-esp.0.heatSources.hs1.heatingpump" has to be type "number" but received type "string"
                            ems-esp.0
                            2021-06-18 23:16:45.492	info	State value to set for "ems-esp.0.heatSources.hs1.burngas" has to be type "number" but received type "string"
                            ems-esp.0
                            2021-06-18 23:16:42.452	info	State value to set for "ems-esp.0.heatSources.hs1.tapwateractive" has to be type "number" but received type "string"
                            ems-esp.0
                            2021-06-18 23:16:42.146	info	State value to set for "ems-esp.0.heatSources.hs1.heatingactive" has to be type "number" but received type "string"
                            ems-esp.0
                            2021-06-18 23:16:41.263	info	start initializing ems states
                            ems-esp.0
                            2021-06-18 23:16:40.251	info	starting. Version 0.9.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ems-esp, node: v12.22.1, js-controller: 3.3.12
                            
                            T Offline
                            T Offline
                            tp1de
                            schrieb am zuletzt editiert von
                            #19

                            @chaot
                            Die enum Attribute scheinen falsch übermittelt zu werden vom Ems-esp.
                            was gibt ems-esp/api/boiler/burngas zurück?

                            Bei mir
                            {
                            "name": "burngas",
                            "fullname": "gas",
                            "value": 0,
                            "type": "boolean",
                            "min": 0,
                            "max": 1,
                            "enum": [
                            0,
                            1
                            ],
                            "unit": " ",
                            "writeable": false
                            }

                            ChaotC 2 Antworten Letzte Antwort
                            0
                            • T tp1de

                              @chaot
                              Die enum Attribute scheinen falsch übermittelt zu werden vom Ems-esp.
                              was gibt ems-esp/api/boiler/burngas zurück?

                              Bei mir
                              {
                              "name": "burngas",
                              "fullname": "gas",
                              "value": 0,
                              "type": "boolean",
                              "min": 0,
                              "max": 1,
                              "enum": [
                              0,
                              1
                              ],
                              "unit": " ",
                              "writeable": false
                              }

                              ChaotC Offline
                              ChaotC Offline
                              Chaot
                              schrieb am zuletzt editiert von Chaot
                              #20

                              @tp1de sagte in Neuer Adapter EMS-ESP für Bosch Heizungen:

                              /api/boiler/burngas

                              {
                                "name": "burngas",
                                "fullname": "gas",
                                "value": "off",
                                "type": "boolean",
                                "min": 0,
                                "max": 1,
                                "enum": [
                                  "off",
                                  "on"
                                ],
                                "unit": " ",
                                "writeable": false
                              }
                              

                              Ist übrigens eine Gastherme Marke Sieger

                              ioBroker auf NUC unter Proxmox; VIS: 12" Touchscreen und 17" Touch; Lichtsteuerung, Thermometer und Sensoren: Tasmota (39); Ambiente Beleuchtung: WLED (9); Heizung: DECT Thermostate (9) an Fritz 6690; EMS-ESP; 1 Echo V2; 3 Echo DOT; 1 Echo Connect; 2 Echo Show 5; Unifi Ap-Ac Lite.

                              T 1 Antwort Letzte Antwort
                              0
                              • T tp1de

                                @chaot
                                Die enum Attribute scheinen falsch übermittelt zu werden vom Ems-esp.
                                was gibt ems-esp/api/boiler/burngas zurück?

                                Bei mir
                                {
                                "name": "burngas",
                                "fullname": "gas",
                                "value": 0,
                                "type": "boolean",
                                "min": 0,
                                "max": 1,
                                "enum": [
                                0,
                                1
                                ],
                                "unit": " ",
                                "writeable": false
                                }

                                ChaotC Offline
                                ChaotC Offline
                                Chaot
                                schrieb am zuletzt editiert von
                                #21

                                @tp1de
                                Zum Basteln:
                                Wenn ich die KM200 Struktur weglasse kommen ein paar mehr:

                                ems-esp.0
                                2021-06-18 23:45:05.132	info	recordings:false hour
                                
                                ems-esp.0
                                2021-06-18 23:45:05.132	info	km200:false 90 secs
                                
                                ems-esp.0
                                2021-06-18 23:45:05.131	info	ems :true 15 secs
                                
                                ems-esp.0
                                2021-06-18 23:45:05.131	info	start polling intervals now.
                                
                                ems-esp.0
                                2021-06-18 23:45:04.950	info	end of initializing ems states
                                
                                ems-esp.0
                                2021-06-18 23:45:03.835	info	State value to set for "ems-esp.0.thermostat.hc1.control" has to be type "number" but received type "string"
                                
                                ems-esp.0
                                2021-06-18 23:45:03.541	info	State value to set for "ems-esp.0.thermostat.hc1.reducemode" has to be type "number" but received type "string"
                                
                                ems-esp.0
                                2021-06-18 23:45:03.224	info	State value to set for "ems-esp.0.thermostat.hc1.heatingtype" has to be type "number" but received type "string"
                                
                                ems-esp.0
                                2021-06-18 23:45:01.676	info	State value to set for "ems-esp.0.thermostat.hc1.holidaymode" has to be type "number" but received type "string"
                                
                                ems-esp.0
                                2021-06-18 23:45:01.373	info	State value to set for "ems-esp.0.thermostat.hc1.summermode" has to be type "number" but received type "string"
                                
                                ems-esp.0
                                2021-06-18 23:44:59.262	info	State value to set for "ems-esp.0.thermostat.hc1.modetype" has to be type "number" but received type "string"
                                
                                ems-esp.0
                                2021-06-18 23:44:58.598	info	State value to set for "ems-esp.0.thermostat.hc1.mode" has to be type "number" but received type "string"
                                
                                ems-esp.0
                                2021-06-18 23:44:57.702	info	State value to set for "ems-esp.0.thermostat.wwcircmode" has to be type "number" but received type "string"
                                
                                ems-esp.0
                                2021-06-18 23:44:57.408	info	State value to set for "ems-esp.0.thermostat.wwmode" has to be type "number" but received type "string"
                                
                                ems-esp.0
                                2021-06-18 23:44:57.144	info	State value to set for "ems-esp.0.thermostat.building" has to be type "number" but received type "string"
                                
                                ems-esp.0
                                2021-06-18 23:44:54.229	info	State value to set for "ems-esp.0.boiler.wwheat" has to be type "number" but received type "string"
                                
                                ems-esp.0
                                2021-06-18 23:44:54.060	info	State value to set for "ems-esp.0.boiler.wwactive" has to be type "number" but received type "string"
                                
                                ems-esp.0
                                2021-06-18 23:44:53.764	info	State value to set for "ems-esp.0.boiler.wwtempok" has to be type "number" but received type "string"
                                
                                ems-esp.0
                                2021-06-18 23:44:53.644	info	State value to set for "ems-esp.0.boiler.wwrecharging" has to be type "number" but received type "string"
                                
                                ems-esp.0
                                2021-06-18 23:44:53.115	info	State value to set for "ems-esp.0.boiler.wwcharging" has to be type "number" but received type "string"
                                
                                ems-esp.0
                                2021-06-18 23:44:52.856	info	State value to set for "ems-esp.0.boiler.wwdisinfecting" has to be type "number" but received type "string"
                                
                                ems-esp.0
                                2021-06-18 23:44:52.444	info	State value to set for "ems-esp.0.boiler.wwonetime" has to be type "number" but received type "string"
                                
                                ems-esp.0
                                2021-06-18 23:44:52.204	info	State value to set for "ems-esp.0.boiler.wwactivated" has to be type "number" but received type "string"
                                
                                ems-esp.0
                                2021-06-18 23:44:50.634	info	State value to set for "ems-esp.0.boiler.wwcirc" has to be type "number" but received type "string"
                                
                                ems-esp.0
                                2021-06-18 23:44:50.363	info	State value to set for "ems-esp.0.boiler.wwcircmode" has to be type "number" but received type "string"
                                
                                ems-esp.0
                                2021-06-18 23:44:49.698	info	State value to set for "ems-esp.0.boiler.wwchargetype" has to be type "number" but received type "string"
                                
                                ems-esp.0
                                2021-06-18 23:44:49.365	info	State value to set for "ems-esp.0.boiler.wwcircpump" has to be type "number" but received type "string"
                                
                                ems-esp.0
                                2021-06-18 23:44:48.811	info	State value to set for "ems-esp.0.boiler.wwcomfort" has to be type "number" but received type "string"
                                
                                ems-esp.0
                                2021-06-18 23:44:48.470	info	State value to set for "ems-esp.0.boiler.wwtype" has to be type "number" but received type "string"
                                
                                ems-esp.0
                                2021-06-18 23:44:50.634	info	State value to set for "ems-esp.0.boiler.wwcirc" has to be type "number" but received type "string"
                                
                                ems-esp.0
                                2021-06-18 23:44:50.363	info	State value to set for "ems-esp.0.boiler.wwcircmode" has to be type "number" but received type "string"
                                
                                ems-esp.0
                                2021-06-18 23:44:49.698	info	State value to set for "ems-esp.0.boiler.wwchargetype" has to be type "number" but received type "string"
                                
                                ems-esp.0
                                2021-06-18 23:44:49.365	info	State value to set for "ems-esp.0.boiler.wwcircpump" has to be type "number" but received type "string"
                                
                                ems-esp.0
                                2021-06-18 23:44:48.811	info	State value to set for "ems-esp.0.boiler.wwcomfort" has to be type "number" but received type "string"
                                
                                ems-esp.0
                                2021-06-18 23:44:48.470	info	State value to set for "ems-esp.0.boiler.wwtype" has to be type "number" but received type "string"
                                
                                ems-esp.0
                                2021-06-18 23:44:47.112	info	State value to set for "ems-esp.0.boiler.maintenance" has to be type "number" but received type "string"
                                
                                ems-esp.0
                                2021-06-18 23:44:41.440	info	State value to set for "ems-esp.0.boiler.heatingactivated" has to be type "number" but received type "string"
                                
                                ems-esp.0
                                2021-06-18 23:44:41.175	info	State value to set for "ems-esp.0.boiler.ignwork" has to be type "number" but received type "string"
                                
                                ems-esp.0
                                2021-06-18 23:44:40.871	info	State value to set for "ems-esp.0.boiler.fanwork" has to be type "number" but received type "string"
                                
                                ems-esp.0
                                2021-06-18 23:44:40.518	info	State value to set for "ems-esp.0.boiler.heatingpump" has to be type "number" but received type "string"
                                
                                ems-esp.0
                                2021-06-18 23:44:39.913	info	State value to set for "ems-esp.0.boiler.burngas" has to be type "number" but received type "string"
                                
                                ems-esp.0
                                2021-06-18 23:44:37.131	info	State value to set for "ems-esp.0.boiler.tapwateractive" has to be type "number" but received type "string"
                                
                                ems-esp.0
                                2021-06-18 23:44:36.858	info	State value to set for "ems-esp.0.boiler.heatingactive" has to be type "number" but received type "string"
                                
                                ems-esp.0
                                2021-06-18 23:44:35.988	info	start initializing ems states
                                
                                ems-esp.0
                                2021-06-18 23:44:34.976	info	starting. Version 0.9.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ems-esp, node: v12.22.1, js-controller: 3.3.12
                                
                                ems-esp.0
                                2021-06-18 23:44:34.895	info	starting. Version 0.9.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ems-esp, node: v12.22.1, js-controller: 3.3.12
                                
                                ems-esp.0
                                

                                ioBroker auf NUC unter Proxmox; VIS: 12" Touchscreen und 17" Touch; Lichtsteuerung, Thermometer und Sensoren: Tasmota (39); Ambiente Beleuchtung: WLED (9); Heizung: DECT Thermostate (9) an Fritz 6690; EMS-ESP; 1 Echo V2; 3 Echo DOT; 1 Echo Connect; 2 Echo Show 5; Unifi Ap-Ac Lite.

                                1 Antwort Letzte Antwort
                                0
                                • ChaotC Chaot

                                  @tp1de sagte in Neuer Adapter EMS-ESP für Bosch Heizungen:

                                  /api/boiler/burngas

                                  {
                                    "name": "burngas",
                                    "fullname": "gas",
                                    "value": "off",
                                    "type": "boolean",
                                    "min": 0,
                                    "max": 1,
                                    "enum": [
                                      "off",
                                      "on"
                                    ],
                                    "unit": " ",
                                    "writeable": false
                                  }
                                  

                                  Ist übrigens eine Gastherme Marke Sieger

                                  T Offline
                                  T Offline
                                  tp1de
                                  schrieb am zuletzt editiert von
                                  #22

                                  @chaot Ok ich registriere gerade, das die Einstellungen von MQTT Settings für das Bolean Format auch für API genommen werden. Das ist nicht so gut. Wenn Du das in den MQTT settings auf 0/1 setzt, dann sollte es funktionieren.

                                  ChaotC T 2 Antworten Letzte Antwort
                                  0
                                  • T tp1de

                                    @chaot Ok ich registriere gerade, das die Einstellungen von MQTT Settings für das Bolean Format auch für API genommen werden. Das ist nicht so gut. Wenn Du das in den MQTT settings auf 0/1 setzt, dann sollte es funktionieren.

                                    ChaotC Offline
                                    ChaotC Offline
                                    Chaot
                                    schrieb am zuletzt editiert von
                                    #23

                                    @tp1de Jau! Treffer!
                                    Klappt einwandfrei - ein weiterer Punkt für die Installationsanleitung :+1:

                                    ioBroker auf NUC unter Proxmox; VIS: 12" Touchscreen und 17" Touch; Lichtsteuerung, Thermometer und Sensoren: Tasmota (39); Ambiente Beleuchtung: WLED (9); Heizung: DECT Thermostate (9) an Fritz 6690; EMS-ESP; 1 Echo V2; 3 Echo DOT; 1 Echo Connect; 2 Echo Show 5; Unifi Ap-Ac Lite.

                                    1 Antwort Letzte Antwort
                                    0
                                    • T tp1de

                                      @chaot Ok ich registriere gerade, das die Einstellungen von MQTT Settings für das Bolean Format auch für API genommen werden. Das ist nicht so gut. Wenn Du das in den MQTT settings auf 0/1 setzt, dann sollte es funktionieren.

                                      T Offline
                                      T Offline
                                      tp1de
                                      schrieb am zuletzt editiert von
                                      #24

                                      @tp1de Was kommt bei ..../api/thermostat/building zurück?

                                      Bei mir:

                                      name	"building"
                                      fullname	"building"
                                      value	2
                                      type	"enum"
                                      min	1
                                      max	3
                                      enum	
                                      0	"light"
                                      1	"medium"
                                      2	"heavy"
                                      writeable	true
                                      
                                      ChaotC 1 Antwort Letzte Antwort
                                      0
                                      • T tp1de

                                        @tp1de Was kommt bei ..../api/thermostat/building zurück?

                                        Bei mir:

                                        name	"building"
                                        fullname	"building"
                                        value	2
                                        type	"enum"
                                        min	1
                                        max	3
                                        enum	
                                        0	"light"
                                        1	"medium"
                                        2	"heavy"
                                        writeable	true
                                        
                                        ChaotC Offline
                                        ChaotC Offline
                                        Chaot
                                        schrieb am zuletzt editiert von Chaot
                                        #25

                                        @tp1de sagte in Neuer Adapter EMS-ESP für Bosch Heizungen:

                                        /api/thermostat/building

                                        {
                                          "name": "building",
                                          "fullname": "building",
                                          "value": 1,
                                          "type": "enum",
                                          "min": 0,
                                          "max": 2,
                                          "enum": [
                                            "light",
                                            "medium",
                                            "heavy"
                                          ],
                                          "writeable": true
                                        }
                                        

                                        ioBroker auf NUC unter Proxmox; VIS: 12" Touchscreen und 17" Touch; Lichtsteuerung, Thermometer und Sensoren: Tasmota (39); Ambiente Beleuchtung: WLED (9); Heizung: DECT Thermostate (9) an Fritz 6690; EMS-ESP; 1 Echo V2; 3 Echo DOT; 1 Echo Connect; 2 Echo Show 5; Unifi Ap-Ac Lite.

                                        T 1 Antwort Letzte Antwort
                                        0
                                        • ChaotC Chaot

                                          @tp1de sagte in Neuer Adapter EMS-ESP für Bosch Heizungen:

                                          /api/thermostat/building

                                          {
                                            "name": "building",
                                            "fullname": "building",
                                            "value": 1,
                                            "type": "enum",
                                            "min": 0,
                                            "max": 2,
                                            "enum": [
                                              "light",
                                              "medium",
                                              "heavy"
                                            ],
                                            "writeable": true
                                          }
                                          
                                          T Offline
                                          T Offline
                                          tp1de
                                          schrieb am zuletzt editiert von
                                          #26

                                          @chaot
                                          Danke fürs erste Feedback. Das Boolean Format sollte ich im Adapter abfangen können, um unabhängig von den MQTT Settings zu sein. Die enum Formate des http get Befehls sind leicht unterschiedlich. Ich schaue Morgen mal den Adapter-Code nach. Die einzelnen Werte nehme ich zum initialieren der ioBroker States und die Werte werden dann je Device gelesen. Kannst Du mir zum Abschluss für heute noch schicken, was bei .../api/thermostat zurückkommt?

                                          ChaotC 2 Antworten Letzte Antwort
                                          0
                                          Antworten
                                          • In einem neuen Thema antworten
                                          Anmelden zum Antworten
                                          • Älteste zuerst
                                          • Neuste zuerst
                                          • Meiste Stimmen


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate

                                          815

                                          Online

                                          32.4k

                                          Benutzer

                                          81.5k

                                          Themen

                                          1.3m

                                          Beiträge
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Anmelden

                                          • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                                          • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                                          • Erster Beitrag
                                            Letzter Beitrag
                                          0
                                          • Home
                                          • Aktuell
                                          • Tags
                                          • Ungelesen 0
                                          • Kategorien
                                          • Unreplied
                                          • Beliebt
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe