Auch bei mir funktioniert das schalten nicht. Meine Steckdosen werden zwar angezeigt, aber der Schaltbefehl wird nicht übernommen. Das Log zeigt beim Versuch zu Schalten das folgende:
fritzdect.0 2017-07-27 22:28:19.080 info SWITCH ID: 087610194364 identified for command fritzdect.0 2017-07-27 22:28:19.070 debug ack is not set! -> command fritzdect.0 2017-07-27 22:28:19.067 debug stateChange fritzdect.0.DECT200_087610194364.state {"val":false,"ack":false,"ts":1501187299030,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","lc":1501187299030} inMem 2017-07-27 22:28:19.051 debug message fritzdect.0.* fritzdect.0.DECT200_087610194364.state val=false, ack=false, ts=1501187299030, q=0, from=system.adapter.admin.0, lc=1501187299030
Im Übrigen wird auch die Temperatur nicht ausgelesen
Fritzbox ist eine 7360 auf FritzOS 6.30 (neuer geht nicht für diese Box). `
Nach dem "Switch Id xxx identified" sollte als nächstes die Meldung "turned xxx off" kommen.
Das Kommando scheint nicht erfolgreich zu sein.
Bin noch ratlos. Ich recherchiere mal bei der eingebundenen Bibliothek.
Gesendet von iPhone mit Tapatalk
-
Falls es hilft: Das ganze ist auf einer frischen Installation auf einem RPI 1 (vom aktuellsten Image). Auch ein Aktualisieren aller installierten Pakete hat keine Besserung gebracht.
Die Steckdosen werden weiterhin erkannt, und wenn man von woanders schaltet (FritzFon, Knopf an der Steckdose) wir der neue Schaltzustand und der Stromverbrauch auch mit etwas Verzögerung aktualisiert.
Nur das Schalten klappt leider nicht.
Viele Grüße,
Heartloop
-
Falls es hilft: Das ganze ist auf einer frischen Installation auf einem RPI 1 (vom aktuellsten Image). Auch ein Aktualisieren aller installierten Pakete hat keine Besserung gebracht.
Die Steckdosen werden weiterhin erkannt, und wenn man von woanders schaltet (FritzFon, Knopf an der Steckdose) wir der neue Schaltzustand und der Stromverbrauch auch mit etwas Verzögerung aktualisiert.
Nur das Schalten klappt leider nicht.
Viele Grüße,
Heartloop `
Das ist doch mal ein Hinweis.
Werde heute Abend hoffentlich Zeit finden etwas probieren.
Gesendet von iPhone mit Tapatalk
-
ich hab mal eine Version 0.0.8 auf github eingestellt.
Nur damit es nicht wegen 0 oder false oder off bzw. 1 oder true oder ON die Ursache der Probleme sind, hab ich dies nun als valide Werte mit dazugefügt.
Bei mir funktioniert es mit dem Schalten.
Bitte mal prüfen ob die 0.0.8 die Lösung bringt.
Gruß
Klaus
-
Bitte mal prüfen ob die 0.0.8 die Lösung bringt. `
Funktioniert jetzt wieder. Er schaltet auch die DECT 210, wenn auch als DECT200 angezeigt.
-
ich hab mal eine Version 0.0.8 auf github eingestellt. `
Bei mir funktioniert es weiterhin nicht. Der letzte log Eintrag ist dann jeweils "SwitchXXXXX identfied for command".
-
Vielen Dank, für den tollen Adapter. Funktioniert auch soweit.
Nur leider klappt es bei mir mit dem Schalten auch nicht.
-
ich hab mal eine Version 0.0.8 auf github eingestellt. `
Bei mir funktioniert es weiterhin nicht. Der letzte log Eintrag ist dann jeweils "SwitchXXXXX identfied for command". `
Ich hab in der Version 0.0.9 auf github noch die '0' und '1' als Text für OFF/ON dazugenommen.
Evtl. hilft das ja weiter, falls 0 und 1 als Text übergeben werden sollten.
Habe außerdem noch die Meldung "SwitchXXXXX identfied for command" um den übergebenen Zustand erweitert.
Ich bin gespannt, was ihr berichtet.
Gruß
Klaus
-
Hallo,
vielen Dank für deine Mühe und die inzwischen zweite neue Version. Leider kann ich trotzdem noch nicht schalten
fritzdect.0 2017-08-14 19:06:07.815 info SWITCH ID: 087610194364 identified for command : false fritzdect.0 2017-08-14 19:06:07.813 debug ack is not set! -> command fritzdect.0 2017-08-14 19:06:07.810 debug stateChange fritzdect.0.DECT200_087610194364.state {"val":false,"ack":false,"ts":1502730367784,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","lc":1502730367784} fritzdect.0 2017-08-14 19:06:07.790 debug redis pmessage io.fritzdect.0.* io.fritzdect.0.DECT200_087610194364.state {"val":false,"ack":false,"ts":1502730367784,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","lc":1502730367784}
Das ist alles was das Log hergibt, wenn ich versuche, eine eingeschaltete Steckdose auszuschalten.
Ich werde nachher mal versuchen, iobroker zu Testzwecken auf einem anderen System zu installieren.
-
Hallo,
vielen Dank für deine Mühe und die inzwischen zweite neue Version. Leider kann ich trotzdem noch nicht schalten
fritzdect.0 2017-08-14 19:06:07.815 info SWITCH ID: 087610194364 identified for command : false fritzdect.0 2017-08-14 19:06:07.813 debug ack is not set! -> command fritzdect.0 2017-08-14 19:06:07.810 debug stateChange fritzdect.0.DECT200_087610194364.state {"val":false,"ack":false,"ts":1502730367784,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","lc":1502730367784} fritzdect.0 2017-08-14 19:06:07.790 debug redis pmessage io.fritzdect.0.* io.fritzdect.0.DECT200_087610194364.state {"val":false,"ack":false,"ts":1502730367784,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","lc":1502730367784}
Das ist alles was das Log hergibt, wenn ich versuche, eine eingeschaltete Steckdose auszuschalten.
Ich werde nachher mal versuchen, iobroker zu Testzwecken auf einem anderen System zu installieren. `
Das ist natürlich blöde. "False" sollte korrekt ausgewertet werden. Entweder schaffe ich es noch irgendwelche Fehlermeldung von der fritzbox zu bekommen oder ich muss die nächste Variante vom node_modul implementieren.
Zum vergewissern: Die Bedienung von Remote ist auf der fritzbox freigegeben? Siehe post#88
Gesendet von iPhone mit Tapatalk
-
Seit der 0.0.8er Version klappt das Schalten wieder bei mir problemlos. Auch das auslesen klappt wieder. Benutze derzeit eine Fritz Box 7580 mit
der Labor Firmware 06.88-45906 BETA. Mit der 0.0.7er Version klappte das Schalten nicht, auch wurden die Werte nur sehr selten ausgelesen.
2017-08-14 20:21:04.675 - info: fritzdect.0 SWITCH ID: 087610373208 identified for command 2017-08-14 20:21:04.679 - debug: fritzdect.0 redis publish io.system.adapter.fritzdect.0.alive {"val":true,"ack":true,"ts":1502734864678,"q":0,"from":"system.adapter.fritzdect.0","lc":1502734669586} 2017-08-14 20:21:04.681 - debug: fritzdect.0 redis publish io.system.adapter.fritzdect.0.connected {"val":true,"ack":true,"ts":1502734864681,"q":0,"from":"system.adapter.fritzdect.0","lc":1502734669588} 2017-08-14 20:21:04.683 - debug: fritzdect.0 redis publish io.system.adapter.fritzdect.0.memRss {"val":36.46,"ack":true,"ts":1502734864683,"q":0,"from":"system.adapter.fritzdect.0","lc":1502734849667} 2017-08-14 20:21:04.685 - debug: fritzdect.0 redis publish io.system.adapter.fritzdect.0.memHeapTotal {"val":19.82,"ack":true,"ts":1502734864684,"q":0,"from":"system.adapter.fritzdect.0","lc":1502734849669} 2017-08-14 20:21:04.686 - debug: fritzdect.0 redis publish io.system.adapter.fritzdect.0.memHeapUsed {"val":14.72,"ack":true,"ts":1502734864686,"q":0,"from":"system.adapter.fritzdect.0","lc":1502734864686} 2017-08-14 20:21:04.688 - debug: fritzdect.0 redis publish io.system.adapter.fritzdect.0.uptime {"val":198,"ack":true,"ts":1502734864687,"q":0,"from":"system.adapter.fritzdect.0","lc":1502734864687} 2017-08-14 20:21:04.690 - debug: fritzdect.0 redis publish io.system.adapter.fritzdect.0.inputCount {"val":1,"ack":true,"ts":1502734864689,"q":0,"from":"system.adapter.fritzdect.0","lc":1502734849675} 2017-08-14 20:21:04.691 - debug: fritzdect.0 redis publish io.system.adapter.fritzdect.0.outputCount {"val":8,"ack":true,"ts":1502734864691,"q":0,"from":"system.adapter.fritzdect.0","lc":1502734699610} 2017-08-14 20:21:05.172 - debug: fritzdect.0 Turned switch 087610373208 on 2017-08-14 20:21:17.987 - debug: fritzdect.0 redis pmessage io.fritzdect.0.* io.fritzdect.0.DECT200_087610373208.state {"val":false,"ack":false,"ts":1502734877986,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","lc":1502734877986} 2017-08-14 20:21:17.990 - debug: fritzdect.0 stateChange fritzdect.0.DECT200_087610373208.state {"val":false,"ack":false,"ts":1502734877986,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","lc":1502734877986} 2017-08-14 20:21:17.992 - debug: fritzdect.0 ack is not set! -> command 2017-08-14 20:21:17.993 - info: fritzdect.0 SWITCH ID: 087610373208 identified for command 2017-08-14 20:21:18.469 - debug: fritzdect.0 Turned switch 087610373208 off 2017-08-14 20:21:19.675 - debug: fritzdect.0 redis publish io.system.adapter.fritzdect.0.alive {"val":true,"ack":true,"ts":1502734879674,"q":0,"from":"system.adapter.fritzdect.0","lc":1502734669586} 2017-08-14 20:21:19.677 - debug: fritzdect.0 redis publish io.system.adapter.fritzdect.0.connected {"val":true,"ack":true,"ts":1502734879677,"q":0,"from":"system.adapter.fritzdect.0","lc":1502734669588} 2017-08-14 20:21:19.679 - debug: fritzdect.0 redis publish io.system.adapter.fritzdect.0.memRss {"val":36.75,"ack":true,"ts":1502734879679,"q":0,"from":"system.adapter.fritzdect.0","lc":1502734879679} 2017-08-14 20:21:19.681 - debug: fritzdect.0 redis publish io.system.adapter.fritzdect.0.memHeapTotal {"val":19.82,"ack":true,"ts":1502734879681,"q":0,"from":"system.adapter.fritzdect.0","lc":1502734849669} 2017-08-14 20:21:19.683 - debug: fritzdect.0 redis publish io.system.adapter.fritzdect.0.memHeapUsed {"val":15.1,"ack":true,"ts":1502734879683,"q":0,"from":"system.adapter.fritzdect.0","lc":1502734879683} 2017-08-14 20:21:19.685 - debug: fritzdect.0 redis publish io.system.adapter.fritzdect.0.uptime {"val":213,"ack":true,"ts":1502734879685,"q":0,"from":"system.adapter.fritzdect.0","lc":1502734879685} 2017-08-14 20:21:19.687 - debug: fritzdect.0 redis publish io.system.adapter.fritzdect.0.inputCount {"val":1,"ack":true,"ts":1502734879687,"q":0,"from":"system.adapter.fritzdect.0","lc":1502734849675} 2017-08-14 20:21:19.690 - debug: fritzdect.0 redis publish io.system.adapter.fritzdect.0.outputCount {"val":8,"ack":true,"ts":1502734879689,"q":0,"from":"system.adapter.fritzdect.0","lc":1502734699610}
-
` > Das ist natürlich blöde. "False" sollte korrekt ausgewertet werden. Entweder schaffe ich es noch irgendwelche Fehlermeldung von der fritzbox zu bekommen oder ich muss die nächste Variante vom node_modul implementieren.
Zum vergewissern: Die Bedienung von Remote ist auf der fritzbox freigegeben? Siehe post#88 `
Das Problem scheint irgendwo in der Fritzbox zu liegen. Eine Testinstallation von IOBroker auf OSX hat genau das selbe verhalten. In der Fritzbox habe ich den login per User und Kennwort aktiviert und diesem User erlaubt, Smart Home Geräte zu schalten. Bei den Geräten Selber ist manuell schalten ebenfalls aktiv, und ein Schalten über die Fritzbox App funktioniert auch.
Es werden auch (bis auf die Temperatur) alle Werte korrekt und Zuverlässig ausgelesen, also aktueller Stromverbrauch der Steckdosen, Namen der Steckdosen etc.
Allerdings ist ja auf der FritzBox Hardwarebedingt nicht das neuste FritzOS installiert. Es läuft FritzOS 6.30 drauf, die 7360 bekommt ja keine weiteren updates.
-
-
Ja, Login mit Benutzernamen und Kennwort auf der Fritzbox ist an.
-
Kann jemand was mit dem Fehler anfangen? Hab ich 2x täglich im Log stehen
fritzdect.0 2017-08-28 06:02:11.361 error errorhandler switchstatus: 0000000000000000
-
Kann jemand was mit dem Fehler anfangen? Hab ich 2x täglich im Log stehen
fritzdect.0 2017-08-28 06:02:11.361 error errorhandler switchstatus: 0000000000000000 `
Also die API Beschreibung kennt so etwas nicht. Ich hab fast den Verdacht, dass auf Grund der Länge des strings, es sich um eine Session ID handelt, die nicht korrekt erfragt wurde.
Es scheint ja ein wiederkehrendes Problem zu sein, also wäre ein Wechsel in den debug Modus sinnvoll, da gibt der Adapter noch etwas mehr aus.
Gruß
Klaus
Gesendet von iPhone mit Tapatalk
-
Hallo,
ich habe den Adapter bei mir gerade eingebunden und es funktioniert alles, was ich möchte.
Ich verwende die Steckdose nur zum Überwachen von dem Stromverbrauch.
Genauer für meine Solaranlage und den Input.
Auf der Seite mit der Erklärung des Adapters steht mit welcher URL ich den Energieverbrauch auslesen kann.
Also:
Energystats
http://fritz.box/net/home_auto_query.lu … in+'&xhr=1'
http://fritz.box/net/home_auto_query.lu ... in+'&xhr=1'
Dies ist ein todo.
Gibt es denn irgendeine Möglichkeit, dies anzuzeigen? :?:
Dies wäre super für meine Anwendung mit der PV Anlage.
Oder hat jemand eine andere Idee, wie ich meinen Wechselrichter gut auslesen und die Daten anzeigen kann.
Es ist ein altes Gerät von SMA ohne Webconnect..
Aber dies ist ja ein anderes Thema.
Ich wollte nur einmal kurz danke sagen und sagen, dass es für meinen Anwendungsfall nicht so wichtig ist, ob das Schalten funktioniert...
:lol:
-
Ja, ist noch ein todo. Die URL sollte etwas zur Anzeige bringen. Mein Problem ist allerdings noch die Fehlersuche warum bei manchen Installationen das schalten nicht geht und die komforttemperatur nicht ausgelesen wird. Den Fehler kann ich bei mir nicht nachstellen.
Gesendet von iPhone mit Tapatalk
-
Hallo,
habe den Adapter bei mir konfiguriert, jedoch lässt sich die Komforttemperatur nicht auslesen und das Ändern der Targettemperatur löst keine Änderung in der fritzbox aus. Fritzbox ist eine 7580. An was könnte das liegen?
Viele Grüße
premiumize
-
Hallo,
habe den Adapter bei mir konfiguriert, jedoch lässt sich die Komforttemperatur nicht auslesen und das Ändern der Targettemperatur löst keine Änderung in der fritzbox aus. Fritzbox ist eine 7580. An was könnte das liegen?
Viele Grüße
premiumize `
Hallo,
in ein paar Posts vorher gibt es ein paar screenshots, wo es auf der Fritzboxoberfläche Einstellungen gibt.
Diese sollten die nötigen Freigaben haben.
Die Komfortemperatur hat auch schon jemand auf github als issue rausgegeben. Evtl. hat sich hier in der neuen Firmware was im Namen geändert.
Das mit der targettemp bzw. Schalten der Steckdose schon sporadisch aufzutreten, welche Firmware oder Box oder beides in Kombination dazu führt, konnte ich noch nicht ermitteln.
Gruß