Skip to content
  • Home
  • Recent
  • Tags
  • 0 Unread 0
  • Categories
  • Unreplied
  • Popular
  • GitHub
  • Docu
  • Hilfe
Skins
  • Light
  • Brite
  • Cerulean
  • Cosmo
  • Flatly
  • Journal
  • Litera
  • Lumen
  • Lux
  • Materia
  • Minty
  • Morph
  • Pulse
  • Sandstone
  • Simplex
  • Sketchy
  • Spacelab
  • United
  • Yeti
  • Zephyr
  • Dark
  • Cyborg
  • Darkly
  • Quartz
  • Slate
  • Solar
  • Superhero
  • Vapor

  • Default (No Skin)
  • No Skin
Collapse
ioBroker Logo

Community Forum

donate donate
  1. ioBroker Community Home
  2. Deutsch
  3. ioBroker Allgemein
  4. Photovoltaik - Hoymiles HM-1200 Balkonkraftwerk Daten

NEWS

  • Verwendung von KI bitte immer deutlich kennzeichnen
    HomoranH
    Homoran
    5
    1
    75

  • Monatsrückblick Januar/Februar 2026 ist online!
    BluefoxB
    Bluefox
    18
    1
    840

  • Jahresrückblick 2025 – unser neuer Blogbeitrag ist online! ✨
    BluefoxB
    Bluefox
    18
    1
    6.4k

Photovoltaik - Hoymiles HM-1200 Balkonkraftwerk Daten

Scheduled Pinned Locked Moved ioBroker Allgemein
photovoltaikdatenpunktleistungsmessungsteuerung
885 Posts 70 Posters 272.7k Views 62 Watching
  • Oldest to Newest
  • Newest to Oldest
  • Most Votes
Reply
  • Reply as topic
Log in to reply
This topic has been deleted. Only users with topic management privileges can see it.
  • K Offline
    K Offline
    kloppy
    wrote on last edited by kloppy
    #390

    Hallo zusammen.
    Ich hatte mir letzte Woche dieses Platinen Layout entwickelt, die Rechte Platine davon...

    Wer daran interessiert, kann sich gern melden.

    IMG-20220909-WA0001.jpg

    R 1 Reply Last reply
    0
    • K kloppy

      Hallo zusammen.
      Ich hatte mir letzte Woche dieses Platinen Layout entwickelt, die Rechte Platine davon...

      Wer daran interessiert, kann sich gern melden.

      IMG-20220909-WA0001.jpg

      R Offline
      R Offline
      robse
      wrote on last edited by
      #391

      @kloppy : Was soll eine Platine denn kosten?

      1 Reply Last reply
      0
      • M H 0M M H 0

        @bananajoe
        Ja sendto wird gesendet und auch wenn ich etwas reinschreibe.
        Meinen quasi Nulleinspeisung funktioniert mittlerweile einwandfrei.
        Nur die Daten die das script zu devcontrol/0/11/0 sendet sehe ich im datenpunkt nicht.
        Aber ahoy bekommt die daten.

        N Offline
        N Offline
        netfriend
        wrote on last edited by
        #392

        @m-h-0 sagte in Photovoltaik - Hoymiles HM-1200 Balkonkraftwerk Daten:

        Meinen quasi Nulleinspeisung funktioniert mittlerweile einwandfrei.

        Wie hast Du das nun gelöst?
        Wie oft aktualisiert Du das Limit zum Inverter?
        Hast Du das nun in Blockly oder direkt in js umgesetzt?

        M H 0M 1 Reply Last reply
        0
        • N netfriend

          @m-h-0 sagte in Photovoltaik - Hoymiles HM-1200 Balkonkraftwerk Daten:

          Meinen quasi Nulleinspeisung funktioniert mittlerweile einwandfrei.

          Wie hast Du das nun gelöst?
          Wie oft aktualisiert Du das Limit zum Inverter?
          Hast Du das nun in Blockly oder direkt in js umgesetzt?

          M H 0M Offline
          M H 0M Offline
          M H 0
          wrote on last edited by
          #393

          @netfriend
          Habe es jetzt im Blockly gemacht.
          Ein neues Limit wird nur an ahoy gesendet, wenn sich der Wert mehr als 50Watt geändert hat.
          Wird minütlich neu berechnet

          Ralla66R 1 Reply Last reply
          0
          • M H 0M M H 0

            @netfriend
            Habe es jetzt im Blockly gemacht.
            Ein neues Limit wird nur an ahoy gesendet, wenn sich der Wert mehr als 50Watt geändert hat.
            Wird minütlich neu berechnet

            Ralla66R Offline
            Ralla66R Offline
            Ralla66
            Most Active
            wrote on last edited by
            #394

            @m-h-0
            zeig doch mal das Blockly deiner quasi Nulleinspeisung.

            N 1 Reply Last reply
            0
            • a200A a200

              @basti97 Was du brauchst ist hier: https://github.com/grindylow/ahoy/tree/main/tools/esp8266 beschrieben.

              1. NRF24L01+
              2. Wemos Mini
              3. Die passende Platine kannst du vielleicht bei @sky bekommen. Und falls nicht, dann für wenig Geld machen lassen. (3 Stück = ca. 8,50€)

              Als WR einen Hoymiles H-600 oder H-1200 (Die Modelle sind bei ahoy in Github beschrieben) + die Solarpanele

              Basti97B Offline
              Basti97B Offline
              Basti97
              Most Active
              wrote on last edited by
              #395

              @a200 Dankeschön für deine Hilfe :)

              Iobroker läuft als VM auf Proxmoxserver x folgende Hersteller im Einsatz Sonoff, Gosund, Siemens x Aofo über Tasmota x Zigbee x das Smarthome wächst und wächst

              1 Reply Last reply
              0
              • a200A a200

                @basti97 Was du brauchst ist hier: https://github.com/grindylow/ahoy/tree/main/tools/esp8266 beschrieben.

                1. NRF24L01+
                2. Wemos Mini
                3. Die passende Platine kannst du vielleicht bei @sky bekommen. Und falls nicht, dann für wenig Geld machen lassen. (3 Stück = ca. 8,50€)

                Als WR einen Hoymiles H-600 oder H-1200 (Die Modelle sind bei ahoy in Github beschrieben) + die Solarpanele

                Basti97B Offline
                Basti97B Offline
                Basti97
                Most Active
                wrote on last edited by Basti97
                #396

                @Jack01 Dankeschön für deine Hilfe 👶

                Iobroker läuft als VM auf Proxmoxserver x folgende Hersteller im Einsatz Sonoff, Gosund, Siemens x Aofo über Tasmota x Zigbee x das Smarthome wächst und wächst

                1 Reply Last reply
                0
                • Ralla66R Ralla66

                  @m-h-0
                  zeig doch mal das Blockly deiner quasi Nulleinspeisung.

                  N Offline
                  N Offline
                  netfriend
                  wrote on last edited by
                  #397

                  @ralla66 sagte in Photovoltaik - Hoymiles HM-1200 Balkonkraftwerk Daten:

                  @m-h-0
                  zeig doch mal das Blockly deiner quasi Nulleinspeisung.

                  Gute Idee...

                  Ralla66R 1 Reply Last reply
                  0
                  • N netfriend

                    @ralla66 sagte in Photovoltaik - Hoymiles HM-1200 Balkonkraftwerk Daten:

                    @m-h-0
                    zeig doch mal das Blockly deiner quasi Nulleinspeisung.

                    Gute Idee...

                    Ralla66R Offline
                    Ralla66R Offline
                    Ralla66
                    Most Active
                    wrote on last edited by
                    #398

                    @netfriend

                    so zum Vergleich halt,
                    ich Regel auf Bezug vom Versorger. :-)

                    Bezug Regeln.jpg

                    N 1 Reply Last reply
                    0
                    • Ralla66R Ralla66

                      @netfriend

                      so zum Vergleich halt,
                      ich Regel auf Bezug vom Versorger. :-)

                      Bezug Regeln.jpg

                      N Offline
                      N Offline
                      netfriend
                      wrote on last edited by
                      #399

                      @ralla66

                      Und was machst Du außerhalb 30 <= Bezug < 150 ?

                      Regelst Du bei jedem geänderten Watt innerhalb deiner Grenzen nach?

                      Wie oft liest Du Deinen Stromzähler aus?

                      Ralla66R 1 Reply Last reply
                      0
                      • N netfriend

                        @ralla66

                        Und was machst Du außerhalb 30 <= Bezug < 150 ?

                        Regelst Du bei jedem geänderten Watt innerhalb deiner Grenzen nach?

                        Wie oft liest Du Deinen Stromzähler aus?

                        Ralla66R Offline
                        Ralla66R Offline
                        Ralla66
                        Most Active
                        wrote on last edited by Ralla66
                        #400

                        @netfriend

                        Daten vom Zähler kommen alle 10 Sec rein.
                        Betreibe den HM600 eine Seite vom Speicher andere Seite am Solarmodul.
                        Abendregelung ab 20:00 Uhr, ziehe nicht mehr als 150 Watt aus dem Speicher und
                        zwar wenn der Bezug vom Versorger größer 30 Watt ist.
                        Geregelt wird auf Gesamtbezug vom Strom.
                        Taktung / Intervall alle 10 sec.

                        N 1 Reply Last reply
                        0
                        • Ralla66R Ralla66

                          @netfriend

                          Daten vom Zähler kommen alle 10 Sec rein.
                          Betreibe den HM600 eine Seite vom Speicher andere Seite am Solarmodul.
                          Abendregelung ab 20:00 Uhr, ziehe nicht mehr als 150 Watt aus dem Speicher und
                          zwar wenn der Bezug vom Versorger größer 30 Watt ist.
                          Geregelt wird auf Gesamtbezug vom Strom.
                          Taktung / Intervall alle 10 sec.

                          N Offline
                          N Offline
                          netfriend
                          wrote on last edited by netfriend
                          #401

                          @ralla66

                          Ok, mit der Erklärung macht das Sinn. Das Blockly oben regelt Deine nächtliche Grundlastabdeckung zwischen 30+10 und 150+10 W.
                          In dem Fall gibt es keine Einspeisung durch zuviel Sonne, worauf man reagieren muss.

                          Die linke Seite der Skizze passt zu dem, was ich auch gerade im Kopf habe.
                          Reichen die beiden Module in Reihe, um den 48V-Akku zu laden? Spannungstechnisch gesehen.
                          Ich habe 2x2 Module und auch an den Victron MPPT 150/35 gedacht. Meine Module liefern 30...32 V in Betrieb, d.h. 60...64V am Eingang vom Regler. Die Ladeschlussspannung müsste 56V sein, Victron gibt 5V höhere Reglereingangsspannung vor. Könnte knapp werden...
                          Oder doch auf ein 24V-System gehen?
                          Hast Du den einen Eingang vom HM600 direkt an den Akku gehängt und nur ne Sicherung dazwischen oder sonst noch was (DC/DC-Wandler o.ä.)?

                          EDIT: Bis ich den Beitrag geschrieben hatte, hast Du das Schema wieder entfernt. Warum?

                          Ralla66R 1 Reply Last reply
                          0
                          • N netfriend

                            @ralla66

                            Ok, mit der Erklärung macht das Sinn. Das Blockly oben regelt Deine nächtliche Grundlastabdeckung zwischen 30+10 und 150+10 W.
                            In dem Fall gibt es keine Einspeisung durch zuviel Sonne, worauf man reagieren muss.

                            Die linke Seite der Skizze passt zu dem, was ich auch gerade im Kopf habe.
                            Reichen die beiden Module in Reihe, um den 48V-Akku zu laden? Spannungstechnisch gesehen.
                            Ich habe 2x2 Module und auch an den Victron MPPT 150/35 gedacht. Meine Module liefern 30...32 V in Betrieb, d.h. 60...64V am Eingang vom Regler. Die Ladeschlussspannung müsste 56V sein, Victron gibt 5V höhere Reglereingangsspannung vor. Könnte knapp werden...
                            Oder doch auf ein 24V-System gehen?
                            Hast Du den einen Eingang vom HM600 direkt an den Akku gehängt und nur ne Sicherung dazwischen oder sonst noch was (DC/DC-Wandler o.ä.)?

                            EDIT: Bis ich den Beitrag geschrieben hatte, hast Du das Schema wieder entfernt. Warum?

                            Ralla66R Offline
                            Ralla66R Offline
                            Ralla66
                            Most Active
                            wrote on last edited by Ralla66
                            #402

                            @netfriend

                            Bild hast du gesehen, ist doch ok.
                            An der Batterie ist eine 30 A Sicherung, ausgelegt auf dem Kabelquerschnitt.
                            Die Batterie kann ja 100 A Max.
                            Zwischen den Modulen und LR ist ein Schalter für Wartungsarbeiten
                            Die Module haben Max 40 Volt, normal bei Betrieb meißt 28 -32 Volt.
                            Dann stehen am Laderegler ungefähr Max 600 Watt bei 64 Volt an.
                            Bei 2400 Watt Batt ist die kürzeste Ladezeit ca. 4 Std.
                            Der eine Eingang des HM hängt zwischen LR Ausgang und Batt.
                            Die Reglereingangsspannungdifferenz ist beim Victron Start 5 Volt dann 1 Volt.
                            Batterie Volt ist eher Geschmackssache.
                            Halt Kosten, Aufstellungsort, Brandgefahr, Zyklenfestigkeit, BMS, Schnittstelle usw.
                            Da hat der US2000 halt Vorteile.

                            N 1 Reply Last reply
                            0
                            • Ralla66R Ralla66

                              @netfriend

                              Bild hast du gesehen, ist doch ok.
                              An der Batterie ist eine 30 A Sicherung, ausgelegt auf dem Kabelquerschnitt.
                              Die Batterie kann ja 100 A Max.
                              Zwischen den Modulen und LR ist ein Schalter für Wartungsarbeiten
                              Die Module haben Max 40 Volt, normal bei Betrieb meißt 28 -32 Volt.
                              Dann stehen am Laderegler ungefähr Max 600 Watt bei 64 Volt an.
                              Bei 2400 Watt Batt ist die kürzeste Ladezeit ca. 4 Std.
                              Der eine Eingang des HM hängt zwischen LR Ausgang und Batt.
                              Die Reglereingangsspannungdifferenz ist beim Victron Start 5 Volt dann 1 Volt.
                              Batterie Volt ist eher Geschmackssache.
                              Halt Kosten, Aufstellungsort, Brandgefahr, Zyklenfestigkeit, BMS, Schnittstelle usw.
                              Da hat der US2000 halt Vorteile.

                              N Offline
                              N Offline
                              netfriend
                              wrote on last edited by netfriend
                              #403

                              @ralla66 sagte in Photovoltaik - Hoymiles HM-1200 Balkonkraftwerk Daten:

                              @netfriend

                              Bild hast du gesehen, ist doch ok.
                              An der Batterie ist eine 30 A Sicherung, ausgelegt auf dem Kabelquerschnitt.
                              Die Batterie kann ja 100 A Max.
                              Zwischen den Modulen und LR ist ein Schalter für Wartungsarbeiten
                              Die Module haben Max 40 Volt, normal bei Betrieb meißt 28 -32 Volt.
                              Dann stehen am Laderegler ungefähr Max 600 Watt bei 64 Volt an.
                              Bei 2400 Watt Batt ist die kürzeste Ladezeit ca. 4 Std.
                              Der eine Eingang des HM hängt zwischen LR Ausgang und Batt.
                              Die Reglereingangsspannungdifferenz ist beim Victron Start 5 Volt dann 1 Volt.
                              Batterie Volt ist eher Geschmackssache.
                              Halt Kosten, Aufstellungsort, Brandgefahr, Zyklenfestigkeit, BMS, Schnittstelle usw.
                              Da hat der US2000 halt Vorteile.

                              Danke soweit for deinen Input. Das gibt mir wieder etwas Gedankenspielraum 👍
                              Andere Frage: Welche Sicherungen nimmst Du auf der 48V Seite bei 30A?
                              Die oft verwendeten Midi-Sicherungen sind nur für 32V angegeben, die Maxi-Sicherungen haben zwar höhere Spannungsfestigkeit, fangen aber erst bei deutlich höheren Strömen an.

                              Hast Du hier evtl. einen Link für was Passendes?

                              Ralla66R 1 Reply Last reply
                              0
                              • N netfriend

                                @ralla66 sagte in Photovoltaik - Hoymiles HM-1200 Balkonkraftwerk Daten:

                                @netfriend

                                Bild hast du gesehen, ist doch ok.
                                An der Batterie ist eine 30 A Sicherung, ausgelegt auf dem Kabelquerschnitt.
                                Die Batterie kann ja 100 A Max.
                                Zwischen den Modulen und LR ist ein Schalter für Wartungsarbeiten
                                Die Module haben Max 40 Volt, normal bei Betrieb meißt 28 -32 Volt.
                                Dann stehen am Laderegler ungefähr Max 600 Watt bei 64 Volt an.
                                Bei 2400 Watt Batt ist die kürzeste Ladezeit ca. 4 Std.
                                Der eine Eingang des HM hängt zwischen LR Ausgang und Batt.
                                Die Reglereingangsspannungdifferenz ist beim Victron Start 5 Volt dann 1 Volt.
                                Batterie Volt ist eher Geschmackssache.
                                Halt Kosten, Aufstellungsort, Brandgefahr, Zyklenfestigkeit, BMS, Schnittstelle usw.
                                Da hat der US2000 halt Vorteile.

                                Danke soweit for deinen Input. Das gibt mir wieder etwas Gedankenspielraum 👍
                                Andere Frage: Welche Sicherungen nimmst Du auf der 48V Seite bei 30A?
                                Die oft verwendeten Midi-Sicherungen sind nur für 32V angegeben, die Maxi-Sicherungen haben zwar höhere Spannungsfestigkeit, fangen aber erst bei deutlich höheren Strömen an.

                                Hast Du hier evtl. einen Link für was Passendes?

                                Ralla66R Offline
                                Ralla66R Offline
                                Ralla66
                                Most Active
                                wrote on last edited by
                                #404

                                @netfriend

                                Hab Midisicherungen aus dem KFZ / Camperbereich 30 A genommen
                                da mein Kabelquerschnitt das zuläßt.

                                1 Reply Last reply
                                0
                                • M Offline
                                  M Offline
                                  McCorc
                                  wrote on last edited by
                                  #405

                                  Hallo, ich habe mal eine Frage zur Wirkleistung-Begrenzung des Hoymiles über das Ahoy-Projekt: Werden die Werte fest in den Wechselrichter geschrieben oder funktionieren sie nur bis zum nächsten Neustart des WRs? Muss also dieses USB-Dongle ständig Laufen oder einmal gesetzt ist es dauerhaft?

                                  N BananaJoeB 2 Replies Last reply
                                  0
                                  • M McCorc

                                    Hallo, ich habe mal eine Frage zur Wirkleistung-Begrenzung des Hoymiles über das Ahoy-Projekt: Werden die Werte fest in den Wechselrichter geschrieben oder funktionieren sie nur bis zum nächsten Neustart des WRs? Muss also dieses USB-Dongle ständig Laufen oder einmal gesetzt ist es dauerhaft?

                                    N Offline
                                    N Offline
                                    netfriend
                                    wrote on last edited by
                                    #406

                                    @mccorc
                                    So wie ich das interpretiere gibt es zwei Möglichkeiten:
                                    devcontrol/0/11/0 -> nicht persistent, am nächsten Morgen ist die Limitierung wieder weg.
                                    devcontrol/0/11/256 -> persistent

                                    Scheint auch so zu funktionieren...

                                    1 Reply Last reply
                                    0
                                    • M McCorc

                                      Hallo, ich habe mal eine Frage zur Wirkleistung-Begrenzung des Hoymiles über das Ahoy-Projekt: Werden die Werte fest in den Wechselrichter geschrieben oder funktionieren sie nur bis zum nächsten Neustart des WRs? Muss also dieses USB-Dongle ständig Laufen oder einmal gesetzt ist es dauerhaft?

                                      BananaJoeB Offline
                                      BananaJoeB Offline
                                      BananaJoe
                                      Most Active
                                      wrote on last edited by
                                      #407

                                      @mccorc wie @netfriend schon schreibt und es auch in der Dokumentation schreibt: https://github.com/lumapu/ahoy/blob/main/tools/esp8266/User_Manual.md

                                      kannst du zwischen persistent (=dauerhaft) und nicht persistent (=bis zum nächsten Neustart | einmal Stromlos machen | nächster morgen | Produktion länger auf 0)

                                      ioBroker@Ubuntu 24.04 LTS (VMware) für: >260 Geräte, 5 Switche, 7 AP, 10 IP-Cam, 1 NAS 42TB, 1 ESXi 15TB, 4 Proxmox 1TB, 1 Hyper-V 48TB, 14 x Echo, 5x FireTV, 5 x Tablett/Handy VIS || >=160 Tasmota/Shelly || >=95 ZigBee || PV 8.1kW / Akku 14kWh || 2x USV APC 750W kaskadiert || Creality CR-10 SE 3D-Drucker

                                      M 1 Reply Last reply
                                      0
                                      • BananaJoeB BananaJoe

                                        @mccorc wie @netfriend schon schreibt und es auch in der Dokumentation schreibt: https://github.com/lumapu/ahoy/blob/main/tools/esp8266/User_Manual.md

                                        kannst du zwischen persistent (=dauerhaft) und nicht persistent (=bis zum nächsten Neustart | einmal Stromlos machen | nächster morgen | Produktion länger auf 0)

                                        M Offline
                                        M Offline
                                        McCorc
                                        wrote on last edited by
                                        #408

                                        @bananajoe @netfriend perfekt vielen Dank euch.

                                        1 Reply Last reply
                                        0
                                        • a200A a200

                                          Für die, die an der Platine interessiert sind, stelle ich die Gerberfiles zur Verfügung. https://github.com/Parodontitis/misc

                                          4b593030-a89a-4e73-b9af-6eea0a291f65-grafik.png

                                          10755ec1-ee4f-403c-9eb6-1b2e044dd97b-grafik.png (Foto von @crunchip)

                                          5404583b-c36a-46ef-9ad8-a1bd48d2eb24-grafik.png

                                          51c790eb-13e0-48f8-be1c-00371d4f8602-grafik.png

                                          Ob die Stiftleiste an dem WeMos oder an die Platine gelötet werden, spielt keine Rolle.

                                          Das passende Gehäuse findet ihr hier: https://www.thingiverse.com/thing:5435017

                                          ab8e5973-be79-423b-af8b-afd936b71e0c-grafik.png

                                          Viel Spaß.

                                          Über Infos von erfolgreichen Umsetzungen würde ich mich sehr freuen.

                                          M Offline
                                          M Offline
                                          McCorc
                                          wrote on last edited by
                                          #409

                                          @a200 said in Photovoltaik - Hoymiles HM-1200 Balkonkraftwerk Daten:

                                          Das passende Gehäuse findet ihr hier: https://www.thingiverse.com/thing:5435017

                                          ab8e5973-be79-423b-af8b-afd936b71e0c-grafik.png

                                          Hi und Danke für die Mühe. Ich habe mal mit deinen STLs einen Online-Dienst für 3D Druck beauftragen wollen, die noch einen Review-Prozess vor dem Ausdrucken durchführen. Dabei meinten Sie, dass der Deckel am Rand mit 0.4mm ziemlich dünn sei und es Gefahr geben würde dass sie brechen könnten. Meinst Du die übertreiben da etwas? Wäre ein SLA-Druck.

                                          BananaJoeB a200A 2 Replies Last reply
                                          0

                                          Hello! It looks like you're interested in this conversation, but you don't have an account yet.

                                          Getting fed up of having to scroll through the same posts each visit? When you register for an account, you'll always come back to exactly where you were before, and choose to be notified of new replies (either via email, or push notification). You'll also be able to save bookmarks and upvote posts to show your appreciation to other community members.

                                          With your input, this post could be even better 💗

                                          Register Login
                                          Reply
                                          • Reply as topic
                                          Log in to reply
                                          • Oldest to Newest
                                          • Newest to Oldest
                                          • Most Votes


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate
                                          FAQ Cloud / IOT
                                          HowTo: Node.js-Update
                                          HowTo: Backup/Restore
                                          Downloads
                                          BLOG

                                          212

                                          Online

                                          32.8k

                                          Users

                                          82.7k

                                          Topics

                                          1.3m

                                          Posts
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Login

                                          • Don't have an account? Register

                                          • Login or register to search.
                                          • First post
                                            Last post
                                          0
                                          • Home
                                          • Recent
                                          • Tags
                                          • Unread 0
                                          • Categories
                                          • Unreplied
                                          • Popular
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe