[Neuer Adapter] BYD HVS
-
@rolsch Hi!
Ein Test mit jemanden der 6 Module HVM hat steht noch aus. Es interessiert mich total was da rauskommt.
Magst Du es mal ausprobieren und berichten?
Viele Grüße
Tueftler17Edit: Übersehen das es sich um HVM und nicht um HVS handelt.
-
@tueftler17 Servus
Beim HVS geht es ja auch nur bis zu 5 Module, danach braucht mann einen 2 bzw. 3 Turm.
Beim HVM gehen bis zu 8 Module in einem Turm.Gruß Mike
-
vielen Dank für die Arbeit. Ich schreibe das Skript gerade auf Python um.
Beim Testen ist mir folgendes in meinem Setup aufgefallen:byteArray[38] ist bei mir 2 = Grid = Backup
Sobald ich weiter daten haben melden ich mich
-
Ich hab in meiner Hystory immer wieder diesen eintrag
Code 21 - Cells voltage / temperature fault - 05 00 00 00 00 00 00 00 18 63 63 b8 15 f0 15 06 00 78 1b 01 34 00 00hat das noch wer oder kann mir wer sagen was das bedeutet?
-
@horst321 Hi Horst!
Wo hast Du das denn in der History? Bei ErrNum und Errst? Das könnte ich mir aber kaum vorstellen. Bitte schick noch ein paar mehr Details. -
@tueftler17
Hi das steht bei mir in der History vom BMS
über Be Connect Plus V1.5.0 ausgelesen
2021-07-08 18:51:22 | Code 21 | Cells voltage / temperature fault | 00 00 00 00 00 00 00 00 18 63 63 e8 14 1d 15 06 00 21 1b 01 34 00 00Hab ich Täglich mehrere Einträge
00 00 00 00 00 00 00 00 18 63 63 e8 14 1d 15 06 00 21 1b 01 34 00 00
04 00 00 00 00 00 00 00 18 63 63 3f 15 74 15 06 00 3b 1b 01 34 00 00
05 00 00 00 00 00 00 00 18 63 63 df 15 14 16 06 00 85 1b 01 31 00 00
05 00 01 00 00 00 00 00 18 63 63 88 16 c4 16 06 00 5f 1b 01 31 00 00
05 00 00 00 00 00 00 00 18 63 63 e5 15 1c 16 06 00 5f 1b 01 31 00 00
04 00 00 00 00 00 00 00 18 63 63 89 15 c0 15 06 00 4f 1b 01 31 00 00 -
@horst321 Sorry, da kann ich leider nicht helfen. Aber: Wenn so viele Fehler angezeigt werden würde ich mich an den Solateur wenden, Du hast ja noch Garantie auf den Speicher. Und: Bitte schreib hier was er gesagt hat, das interessiert bestimmt viele hier im Forum.
-
@tueftler17
Mich wundern die Fehlermeldungen etwas mein Speicher ist richtig schön Balanced.
Ich hab aktuell 1A Last und 1mV Zellendrift also praktisch gar nichts.Ich hab aber so eine Vermutung.
Ich bekomme die Meldungen immer wenn der Speicher Voll bzw. fast Voll ist.Also bei der Schlussladung wird die Leistung auf 7A begrenzt mehr darf der Wechselrichter nicht laden.
Und meine Vermutung ist das die eine Oder andere Zelle ihre Schlussspannung von 3,55V erreicht und dann der Log eintrag kommt.ab der 1. Meldung wird die Ladung abgeschaltet und dann nach ca. 2 Minuten noch einmal kurz geladen bis zur nächsten Meldung dass passiert so 3 mal. Dann kommt die Meldung start soc kalibration
Der ladestand geht auf 100% dann wird noch kurz 5 Minuten gebalanced und dann ist ruhe.Also ich würde das als normale Funktion einstufen sind halt so kleine abweichungen die nachkalibriert werden.
Speicher läuft erst 9 Monate.
Hab trotzdem mal den Solateur kontaktiertwäre halt neugierig was hinter dem Hex Code steht.
Die BeConnectPlus V1.5 gibt leider keine Funktion her um das zu dekodieren, nicht mal mit mit Admin zugang -
@horst321 Ich kann deine Angaben nur bedingt bestätigen. Ich habe auch seit Inbetriebnahme des Speicher die gleichen Meldungen.
Auch mit der Nachrüstung einer weiteren HVS Stufe hat sich daran nichts geändert. Bislang hatte ich BMU Version 3.15 drauf. Aufgrund deines Betrags habe ich mal wieder wieder über das BYD Tool rein geschaut und habe gesehen, das es eine BMU Version 3.16 gibt. Ich hab die mal installiert, mal schauen ob sich etwas ändert.
Auf jeden Fall passen bei mir die Zeiten der Temperatur Meldung nicht zum Diagramm und dem erreichen des 100% Füllstandes.
08.07.2021 15:25 21 Cells voltage / temperature fault 00 00 00 00 00 00 00 00 18 63 63 a4 10 93 10 05 00 3d 10 01 25 00 00 08.07.2021 15:25 2 Events record 00 00 00 00 00 00 00 00 18 63 63 a4 10 93 10 3a 00 15 0d e2 0c 19 16 08.07.2021 14:33 21 Cells voltage / temperature fault 04 00 00 00 00 00 00 00 18 63 63 f4 10 e7 10 05 00 17 2e 01 25 00 00 08.07.2021 14:33 2 Events record 04 00 00 00 00 00 00 00 18 63 63 f4 10 e7 10 00 00 ab 0d 22 0d 19 16 08.07.2021 14:32 17 Start Balancing 24 a5 83 23 0b 10 00 00 80 04 60 00 00 08 80 02 00 00 00 00 00 22 0d 08.07.2021 14:31 5 Stop Charging 04 00 04 00 00 00 00 00 18 63 63 f9 10 eb 10 00 00 ba 0d 23 0d 19 16 08.07.2021 14:26 21 Cells voltage / temperature fault 04 00 04 00 00 00 00 00 18 63 63 30 11 23 11 05 00 17 2e 01 25 00 00 08.07.2021 14:26 2 Events record 04 00 04 00 00 00 00 00 18 63 63 30 11 23 11 eb ff 45 0e 31 0d 19 16 08.07.2021 14:25 21 Cells voltage / temperature fault 04 00 00 00 00 00 00 00 18 63 63 fa 10 ef 10 05 00 1b 52 01 25 00 00 08.07.2021 14:25 2 Events record 04 00 00 00 00 00 00 00 18 63 63 fa 10 ef 10 ee ff 7a 0d 23 0d 19 16 08.07.2021 14:21 4 Start Charging 00 00 00 00 00 00 00 00 18 63 63 c9 10 bb 10 f3 ff 2f 0d 11 0d 19 16 08.07.2021 13:47 21 Cells voltage / temperature fault 00 00 00 00 00 00 00 00 18 63 63 ad 10 9f 10 05 00 22 07 01 27 00 00 08.07.2021 13:47 2 Events record 00 00 00 00 00 00 00 00 18 63 63 ad 10 9f 10 16 00 15 0d f7 0c 19 16 08.07.2021 11:31 18 Stop Balancing 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 09 0d 08.07.2021 09:56 21 Cells voltage / temperature fault 04 00 00 00 00 00 00 00 18 63 63 01 11 f3 10 05 00 17 2e 02 2a 00 00 08.07.2021 09:56 2 Events record 04 00 00 00 00 00 00 00 18 63 63 01 11 f3 10 00 00 ab 0d 2b 0d 1a 16 08.07.2021 09:54 5 Stop Charging 04 00 04 00 00 00 00 00 18 63 63 0f 11 03 11 00 00 ce 0d 30 0d 1a 16 08.07.2021 09:52 21 Cells voltage / temperature fault 04 00 04 00 00 00 00 00 18 63 63 44 11 37 11 05 00 0d 2e 02 2a 00 00 08.07.2021 09:52 2 Events record 04 00 04 00 00 00 00 00 18 63 63 44 11 37 11 e2 ff 46 0e 41 0d 1a 16 08.07.2021 09:52 21 Cells voltage / temperature fault 04 00 00 00 00 00 00 00 18 62 63 0d 11 ff 10 05 00 08 2e 02 2a 00 00 08.07.2021 09:52 2 Events record 04 00 00 00 00 00 00 00 18 62 63 0d 11 ff 10 00 00 ab 0d 32 0d 1a 16 08.07.2021 09:51 17 Start Balancing 05 e5 81 2a 00 00 00 00 00 00 00 00 02 00 00 00 00 00 00 00 00 34 0d 08.07.2021 09:50 21 Cells voltage / temperature fault 04 00 04 00 00 00 00 00 18 60 63 51 11 43 11 05 00 08 2e 02 2a 00 00 08.07.2021 09:50 2 Events record 04 00 04 00 00 00 00 00 18 60 63 51 11 43 11 da ff 47 0e 4a 0d 1a 16 08.07.2021 09:49 21 Cells voltage / temperature fault 04 00 00 00 00 00 00 00 18 60 63 15 11 07 11 05 00 13 2e 02 2a 00 00
-
@jb_sullivan said in [Neuer Adapter] BYD HVS:
top Chargin
Ich würde sagen die Uhrzeit auf deinem Speicher passt nicht, im log steht er fängt um 14:21 zu laden an aber da ist der 100% voll
Bei mir ist der Speicher in der Falschen Zeitzohne weiß nicht wo ich das umstellen könnte.
Ich hab mir das Zeitoffset vom log über einen Markanten punkt rausgesucht. Bei mir war zum bsp. um 6:15 stop entladung start ladung und ich hab dann einfach diese Zeit als offset verwendet und dann passen die einträge auch zur kurve -
Hallo,
wollte gerade von Version 1.2.1 auf 1.2.3 upgraden, bekomme aber eine Fehlermeldung:
und es bleibt bei der Version 1.2.1
-
Wenn ich das richtig gesehen haben, ist die 1.22 jetzt offiziell in ioB aufgenommen.
Vielleicht erst einmal auf 1.22 über das ioBroker Adapter Update und dann wenn es unbedingt sein muss, über die Katze auf das 1.23 wobei der ChangeLog meiner Meinung nach keine großen Neuerungen mit sich bringt.
-
@jb_sullivan Da ist bei dem Aufnehmen in das offizielle Repository irgendetwas schief gegangen .
Ich setze mich heute Abend hin und baue eine neue Version "1.2.3", ab dann sollte auch das Updaten über das Repo funktionieren.
Schreibe dann noch mal...
Schönen Tag noch! -
@tueftler17 Eigentlich sollte jetzt alles gut sein, könnt Ihr bitte mal schauen ob es auch bei Euch geht? Danke!
-
@tueftler17 Jupp hat problemlos funktioniert
-
Ich hab heute die neue Version von BeConnectPlus1.6.1 getestet und auch gleich das Update aufgespielt.
Im neuen BeConnect heißt Cells voltage / temperature fault nun nur noch Events additional info ich hab mich mal daran gemacht den Hex Eintrag zu entschlüsseln. (Bei mir HVS12,8 3,2V325 =>512V nennSpannung )Bei mir würden die Werte so rel. gut übereinstimmen:
Byte 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Hex 05 00 00 00 00 00 00 00 18 63 63 c2 15 f8 15 06 00 4d 1b 01 32 00 00soc B10 99%
soh B11 99%
BatV B13+B12 [0,1V] 557,0V
OutputV B15+B14 [0,1V] 565,6V
Current B17+B16 [0,1A] 0,6A
cell Vmax B18 [cell id? 77?] 77
cell Vmin B19 [cell id? 27?] 27
cell tmax B20 [cell id? 01?] 01
cell tmin B21 [cell id? 50?] 50Im admin Menu gibt es eine registerkarte Translation in der die register so angeordnet sind.
Date$Time Code Warning1 Warning2 Warning3 Fault Switchstate soc soh BatV OutputV CurrentA Cell Vmax cell vmin cell Tempmax cell Tempmin remarksVielleicht kann das noch jemand verifizieren ob die Werte passen.
-
@horst321 Für mich wäre wichtig ob die Werte des Adapters mit den Werten aus der BeConnect App zusammenpassen. Umbenennen wollte ich eigentlich "meine" States nicht mehr, das macht nur Arbeit bei allen denjenigen die die States schon irgendwo zur Visualisierung eingebaut haben.
-
Hallo zusammen, vielleicht könnt ihr mir helfen. Gibt es eine Möglichkeit die Voltzahl für jeden Zellenblock auszulesen also Zelle 1-32 als Summe, Zelle 33-64 als Summe usw. Ich wolte jetzt nicht wie in meinem Fall 128 Datenpunkte anlegen und dann rechnen. Hintergrung der ganze Sache ist das meine Batterie nach einem Upgrade von 3 auf 4 Module nicht mehr richtig geladen wird oder besser gesagt nur noch das "neue" Modul wird geladen und die drei "alten" nicht mehr. Also auch nicht mehr entladen. Danke
-
Hast du nach der Modul Aufrüstung zum einen das Startprozedere in Verbindung mit dem WR durchgeführt und noch viel wichtiger, in der BeConnecd APP (oder dem Win Programm) die Einstellungen auf die Anzahl der neuen Modulblöcke geändert?
-
Guten Morgen, das Upgrade hat ein Solateur gemacht und ja das Modul wurde in der App eingestellt.