Kann mir jemand sagen ob das Modul 1 unten oder oben im Tower ist?
NEWS
Latest posts made by horst321
-
RE: [Neuer Adapter] BYD HVS
-
RE: [Neuer Adapter] BYD HVS
@jb_sullivan hi, hab die neue be connect 1.6.1 runtergeladen
https://docs.eft-systems.de/download/DOC-00043&_lang=enda hat er mir das update angeboten.
-
RE: [Neuer Adapter] BYD HVS
Ich muss echt sagen seit dem Update ist das Balancing super geworden.
-
RE: [Neuer Adapter] BYD HVS
Ich hab heute die neue Version von BeConnectPlus1.6.1 getestet und auch gleich das Update aufgespielt.
Im neuen BeConnect heißt Cells voltage / temperature fault nun nur noch Events additional info ich hab mich mal daran gemacht den Hex Eintrag zu entschlüsseln. (Bei mir HVS12,8 3,2V325 =>512V nennSpannung )Bei mir würden die Werte so rel. gut übereinstimmen:
Byte 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Hex 05 00 00 00 00 00 00 00 18 63 63 c2 15 f8 15 06 00 4d 1b 01 32 00 00soc B10 99%
soh B11 99%
BatV B13+B12 [0,1V] 557,0V
OutputV B15+B14 [0,1V] 565,6V
Current B17+B16 [0,1A] 0,6A
cell Vmax B18 [cell id? 77?] 77
cell Vmin B19 [cell id? 27?] 27
cell tmax B20 [cell id? 01?] 01
cell tmin B21 [cell id? 50?] 50Im admin Menu gibt es eine registerkarte Translation in der die register so angeordnet sind.
Date$Time Code Warning1 Warning2 Warning3 Fault Switchstate soc soh BatV OutputV CurrentA Cell Vmax cell vmin cell Tempmax cell Tempmin remarksVielleicht kann das noch jemand verifizieren ob die Werte passen.
-
RE: [Neuer Adapter] BYD HVS
@jb_sullivan said in [Neuer Adapter] BYD HVS:
top Chargin
Ich würde sagen die Uhrzeit auf deinem Speicher passt nicht, im log steht er fängt um 14:21 zu laden an aber da ist der 100% voll
Bei mir ist der Speicher in der Falschen Zeitzohne weiß nicht wo ich das umstellen könnte.
Ich hab mir das Zeitoffset vom log über einen Markanten punkt rausgesucht. Bei mir war zum bsp. um 6:15 stop entladung start ladung und ich hab dann einfach diese Zeit als offset verwendet und dann passen die einträge auch zur kurve -
RE: [Neuer Adapter] BYD HVS
@tueftler17
Mich wundern die Fehlermeldungen etwas mein Speicher ist richtig schön Balanced.
Ich hab aktuell 1A Last und 1mV Zellendrift also praktisch gar nichts.Ich hab aber so eine Vermutung.
Ich bekomme die Meldungen immer wenn der Speicher Voll bzw. fast Voll ist.Also bei der Schlussladung wird die Leistung auf 7A begrenzt mehr darf der Wechselrichter nicht laden.
Und meine Vermutung ist das die eine Oder andere Zelle ihre Schlussspannung von 3,55V erreicht und dann der Log eintrag kommt.ab der 1. Meldung wird die Ladung abgeschaltet und dann nach ca. 2 Minuten noch einmal kurz geladen bis zur nächsten Meldung dass passiert so 3 mal. Dann kommt die Meldung start soc kalibration
Der ladestand geht auf 100% dann wird noch kurz 5 Minuten gebalanced und dann ist ruhe.Also ich würde das als normale Funktion einstufen sind halt so kleine abweichungen die nachkalibriert werden.
Speicher läuft erst 9 Monate.
Hab trotzdem mal den Solateur kontaktiertwäre halt neugierig was hinter dem Hex Code steht.
Die BeConnectPlus V1.5 gibt leider keine Funktion her um das zu dekodieren, nicht mal mit mit Admin zugang -
RE: [Neuer Adapter] BYD HVS
@tueftler17
Hi das steht bei mir in der History vom BMS
über Be Connect Plus V1.5.0 ausgelesen
2021-07-08 18:51:22 | Code 21 | Cells voltage / temperature fault | 00 00 00 00 00 00 00 00 18 63 63 e8 14 1d 15 06 00 21 1b 01 34 00 00Hab ich Täglich mehrere Einträge
00 00 00 00 00 00 00 00 18 63 63 e8 14 1d 15 06 00 21 1b 01 34 00 00
04 00 00 00 00 00 00 00 18 63 63 3f 15 74 15 06 00 3b 1b 01 34 00 00
05 00 00 00 00 00 00 00 18 63 63 df 15 14 16 06 00 85 1b 01 31 00 00
05 00 01 00 00 00 00 00 18 63 63 88 16 c4 16 06 00 5f 1b 01 31 00 00
05 00 00 00 00 00 00 00 18 63 63 e5 15 1c 16 06 00 5f 1b 01 31 00 00
04 00 00 00 00 00 00 00 18 63 63 89 15 c0 15 06 00 4f 1b 01 31 00 00 -
RE: [Neuer Adapter] BYD HVS
Ich hab in meiner Hystory immer wieder diesen eintrag
Code 21 - Cells voltage / temperature fault - 05 00 00 00 00 00 00 00 18 63 63 b8 15 f0 15 06 00 78 1b 01 34 00 00hat das noch wer oder kann mir wer sagen was das bedeutet?