      @quorle Deine ESPEasy Einstellung gefällt mir nicht.
      Du hast 0 Stoppbits, ich habe bei mir 1 Stop Bit, was genereller Standard ist

      44d201b0-192d-40ce-b9b9-76080152a2c6-grafik.png

      Edit: Und wo ordnest Du den Pinr zu RxD des ESP zu?

      Q 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Q
        quorle @klassisch last edited by

        @klassisch sagte in Adapter "smartmeter":

        @quorle Deine ESPEasy Einstellung gefällt mir nicht.
        Du hast 0 Stoppbits, ich habe bei mir 1 Stop Bit, was genereller Standard ist

        44d201b0-192d-40ce-b9b9-76080152a2c6-grafik.png

        Edit: Und wo ordnest Du den Pinr zu RxD des ESP zu?

        Das ändere ich gleich mal.

        Sind die Pin´s am Wemos nicht fest vergeben?

        K 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • K
          klassisch Most Active @quorle last edited by

          @quorle Diesen Teil von ESPEasy kenne ich leider nicht. Die fest eingebaute serielle HW-Schnittstelle wird beim WeMos ja vom USB Wandler genutzt. Ich weiß nicht, ob ser2net beim ESP auf dieselbe Schnittstelle aufsetzt, oder eine SW-Serial einbaut, die man dann konfigurieren könnte.

          1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • K
            klassisch Most Active last edited by

            Dort steht lediglich "You have to connect the RX and TX pins of the ESP module to the target serial device. "
            Was hast Du denn angeschlossen?

            Q 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • Q
              quorle @klassisch last edited by

              @klassisch
              Lesekopf RX --> Wemos TX

              K 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • K
                klassisch Most Active @quorle last edited by

                @quorle Neinnein
                Lesekopf TxD -> Wemos RxD

                Der Lesekopf sendet. Da hast Du doch jetzt auch die LED dran.
                Der Wemos muß das empfangen und übers WLAN weiter leiten.

                Funktioniert Dein Lesekopf auch mit 3.3V?

                Q 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • Q
                  quorle @klassisch last edited by quorle

                  @klassisch

                  Ja Lesekopf funktioniert mit 3,3V und LED blinkt weiter glücklich vor sich hin 😉

                  Muss man eventuell noch einen Widerstand zwischen Lesekopf RX und TX Wemos einbauen?

                  K 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • K
                    klassisch Most Active @quorle last edited by

                    @quorle Wenn Du Deinen Lesekopf mit 3.3V versorgst NICHT.
                    Wenn Du Deinen Lesekopf mit 5V versorgst dann ja.
                    Der ESP8266 läuft mit 3.3V und da sollte man keine höheren Spannungen anlegen.

                    Q 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • Q
                      quorle @klassisch last edited by

                      @klassisch

                      Dann sollte eigentlich alles soweit richtig verdrahtet sein.

                      K 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • K
                        klassisch Most Active last edited by

                        @quorle sagte in Adapter "smartmeter":

                        Hast du einen Link für dein System von USRIOT?

                        Der Vollständigkeit halber:

                        • LAN Anbindung

                          • USR-TCP232-T2
                            • Herstellerseite http://shop.usriot.com/serial-to-ethernet-module.html
                            • Aliexpress z.B. 32329316229 JMTTOP oder Xinte (beide erprobt)
                          • USR-TCP232-E2 (2-Kanal, stärkerer Prozessor, kaum teurer)
                            • Herstellerseite https://shop.usriot.com/Two-UART-ports-to-Ethernet-module.html
                            • Aliexpress z.B. 32649748878. JMTTOP oder Xinte (beide erprobt)
                        • WLAN Anbindung

                          • USR-WIFI232-A2
                            • Herstellerseite: https://shop.usriot.com/iot-module/TTL-UART-WIFI-Module/industrial-ttl-wifi-module-on-board-antenna.html
                            • Aliexpress z.B. 32683506607

                        Guide zum Anschließen von moderner Meßeinrichtung an smartmeter Adapter: Thread und PDF

                        1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • K
                          klassisch Most Active @quorle last edited by

                          @quorle sagte in Adapter "smartmeter":

                          @klassisch

                          Dann sollte eigentlich alles soweit richtig verdrahtet sein.

                          Dann sollte es jetzt auch funktionieren.... Und tut es das?

                          Q 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • Q
                            quorle @klassisch last edited by

                            @klassisch sagte in Adapter "smartmeter":

                            @quorle sagte in Adapter "smartmeter":

                            @klassisch

                            Dann sollte eigentlich alles soweit richtig verdrahtet sein.

                            Dann sollte es jetzt auch funktionieren.... Und tut es das?

                            Leider immer noch nicht 😞

                            K 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • K
                              klassisch Most Active @quorle last edited by

                              @quorle

                              • Was sagt das log vom smartmeter, wenn Du es auf
                                • info
                                • debug stellst?

                              Was sagt putty, wenn Du es so einstellst
                              2e8eca34-8ac5-416b-a228-e5b3ae0ef82a-grafik.png

                              connection type raw.
                              Da sollte jede Sekunde unleserliches Zeug einfliegen

                              Q 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • Q
                                quorle @klassisch last edited by

                                @klassisch

                                Also frag mich nicht, warum, aber nun klappt es. Daten kommen alle sauber an:

                                Daten.PNG

                                Aber was sind diese Wartungseinträge?
                                Wartungseinträge.PNG

                                K 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • K
                                  klassisch Most Active @quorle last edited by

                                  @quorle sagte in Adapter "smartmeter":

                                  @klassisch

                                  Also frag mich nicht, warum,

                                  Vielleicht wegen Adapterneustart?

                                  aber nun klappt es.

                                  Das ist die Hauptsache! Glückwunsch!

                                  Daten kommen alle sauber an:

                                  Und wie viele! Da wird man richtig neidisch. Da hast Du einen kooperativen Meßstellenbetreiber! Meiner ist eher ... zurückhaltend.

                                  Aber was sind diese Wartungseinträge?

                                  Keine Ahnung.

                                  Halte uns bitte auf dem Laufenden, ob das zuverlässig arbeitet. Habe da schon wiedersprüchliche Info gelesen und bei den vielen Daten, könnte es schon mal zu Schwirerigkeiten kommen, siehe ESPEasy "WARNING: Applications that send large data packets like P1 smart meters do not work properly with the current firmware version. This may change in the future as it depends on Arduino ESP8266 core 2.4.0 development."

                                  So, jetzt haben wir aber den Thread aber lange genug mißbraucht. Ich werde einem Admin vorschlagen, den Abschnitt auszugliedern unter dem Titel: "Smartmeter Adapter über ESPEasy verbinden - Fehlersuche und Erfolg"
                                  Start der Ausbindung wäre dort https://forum.iobroker.net/post/610055 Ende hier.

                                  Q 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • Q
                                    quorle @klassisch last edited by

                                    @klassisch

                                    Ich werde euch auf dem laufenden halten, wobei sich der Adapter schon wieder nicht verbinden möchte. Liegt wohl doch an ESPeasy

                                    1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • Q
                                      quorle last edited by

                                      So, bin nun mal auf Tasmota umgesteigen, der mir die Daten per MQTT an ioB sendet. Problem an ESPeasy war, dass der serial server in den Überlauf ging und somit der ESP sich aufgehängt hat.

                                      Sieht nun so aus:
                                      Unbenannt.PNG

                                      und so sehen die Daten im ioB aus:

                                      Unbenannt.PNG

                                      Auch der Counter für den Gaszähler klappt bislang gut.

                                      Aber ich habe noch das Problem, dass ich den Counter nicht vorbesetzen kann, eventuell kann hier jemand helfen?

                                      M 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • M
                                        MCU @quorle last edited by

                                        @quorle Weil die Werte schreibgeschützt sind? Versuch Schreibschutz entfernen.

                                        Q 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • Q
                                          quorle @MCU last edited by

                                          @mcu sagte in Probleme Anbindung Lesekopf über ESPEasy:

                                          @quorle Weil die Werte schreibgeschützt sind? Versuch Schreibschutz entfernen.

                                          Wie kann man den Schreibschutz aufheben?

                                          Mein Script bei Tasmota sieht momentan so aus:

                                          
                                          >D  
                                          >B  
                                          ->sensor53 r
                                          >M 3  
                                          +1,1,c,0,10,H20  
                                          +2,4,c,0,50,GAS  
                                          +3,3,s,0,9600,SML  
                                          1,1-0:1.8.0*255(@10000,Water reading,cbm,Count,4  
                                          2,=h==================  
                                          2,1-0:1.8.0*255(@100,Gas reading,cbm,Count,3
                                          2,=h==================
                                          3,77070100010800ff@1000,Gesamt Verbraucht,KWh,Stromzaehler_Gekauft,2
                                          3,77070100020800ff@1000,Gesamt Eingespeist,KWh,Stromzaehler_Eingespeist,2  
                                          3,=h==================  
                                          3,77070100100700ff@1,Aktuell. Energieverbr.,W,Aktueller_Energieverbrauch,2
                                          3,=hVorzeich. Minus ist Einspeis. 
                                          3,=h -------------------------------  
                                          3,=m 10+11+12 @100,Ströme L1+L2+L3,A,Summenstrom_L1_L2_L3,2  
                                          3,=m 13+14+15/#3 @1,Spannung L1+L2+L3/3,V,Spannung_avg,2  
                                          3,=h==================   
                                          3,770701001f0700ff@1,Aktuell L1,A,Leistung_L1,2  
                                          3,77070100330700ff@1,Aktuell L2,A,Leistung_L2,2  
                                          3,77070100470700ff@1,Aktuell L3,A,Leistung_L3,2  
                                          3,=h -------------------------------  
                                          3,77070100200700ff@1,Spannung L1,V,Spannung_L1,2  
                                          3,77070100340700ff@1,Spannung L2,V,Spannung_L2,2  
                                          3,77070100480700ff@1,Spannung L3,V,Spannung_L3,2  
                                          3,=h==================  
                                          3,77070100000009ff@#,Service ID,,Meter_id,0  
                                          3,=h--------------------------------     
                                          # 
                                          
                                          
                                          M 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • M
                                            MCU @quorle last edited by MCU

                                            @quorle Ich dachte daran den Schreibschutz im Sonoff zu ändern:
                                            39357961-b626-4e0e-883d-03adccc35df4-image.png
                                            Stift anklicken
                                            3d350fce-bfc3-4f10-b439-8c4d5c588794-image.png
                                            Write anklicken und ändern? Versuchen?
                                            Aber so wie es aussieht schreibst du ja immer einen neuen berechneten Wert. Kannst du dann dort nicht den Anfangswert mit in die Berechnung nehmen?

                                            Q M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            • First post
                                              Last post

                                            Support us

                                            ioBroker
                                            Community Adapters
                                            Donate
                                            FAQ Cloud / IOT
                                            HowTo: Node.js-Update
                                            HowTo: Backup/Restore
                                            Downloads
                                            BLOG

                                            895
                                            Online

                                            31.6k
                                            Users

                                            79.5k
                                            Topics

                                            1.3m
                                            Posts

                                            5
                                            61
                                            6313
                                            Loading More Posts
                                            • Oldest to Newest
                                            • Newest to Oldest
                                            • Most Votes
                                            Reply
                                            • Reply as topic
                                            Log in to reply
                                            Community
                                            Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                                            The ioBroker Community 2014-2023
                                            logo