NEWS
Keine Initalisierung des Daikin Adapters
-
Systemdata Bitte Ausfüllen Hardwaresystem: Pi4. Arbeitsspeicher: 8GB Festplattenart: SSD Betriebssystem: Rasp OS Node-Version: 12.21.0 Nodejs-Version: 12.21.0 NPM-Version: 6.1411 Installationsart: Skript Image genutzt: Nein Hallo zusammen,
ich würde gerne meine beiden FTXA-Geräte mit dem Daikin Adapter in ioBroker einbinden. Der Adapter wird auch gestartet, leider mit dem Fehler:
Daikin Device initialized with Error :Cannot parse response: ret":"OK","type":"aircon","reg":"eu","dst":"1","ver":"1_2_54","rev":"203DE...
Über die Daikin App sind beide Anlagen steuerbar.
Firmwareversion des Adapters: 1.2.54
Hat jemand eine Idee woran es liegen könnte?
LG Sven
-
@svene72 sagte in Keine Initalisierung des Daikin Adapters:
Hat jemand eine Idee woran es liegen könnte?
ohne Konfig nicht
-
-
@svenie72 sagte in Keine Initalisierung des Daikin Adapters:
Was für Konfiginfos werden benötigt?
immer die des Adapters der nicht läuft!
Habe aber gerade noch einmal nachgesehen, da gibt es außer der IP ja nur die Checkbox: use HTTP GET...
ist die angehakt? -
-
@svenie72 seltsam.
habe gerade erst 4 stylish eingebunden -
Ich habe leider auch noch nirgends diesen Fehler finden können.
Wie gesagt, über die Daikin App lässt sich alles ansprechen/auslesen.
Der Adapter kommuniziert auch mit dem Gerät..
LG Sven
-
@svenie72 sagte in Keine Initalisierung des Daikin Adapters:
Der Adapter kommuniziert auch mit dem Gerät..
das sieht so aus, der Fehler:
@svenie72 sagte in Keine Initalisierung des Daikin Adapters:
Error :Cannot parse response: ret":"OK","type":"aircon","reg":"eu","dst":"1","ver":"1_2_54","rev":"203DE...
scheint ja die Antwort des Geräts zu zeigen.
Vielleicht kann @apollon77 damit etwas anfangen
-
@svenie72 ich habe mal gerade bei mir nachgesehen:
adapterVersion state DaikinAP91127 deviceInfo.adapterVersion daikin.0/admin ok 2021-03-14 11:19:27.541 2020-12-03 15:21:45.760 1_2_51
ich hoffe nicht, dass es mit der 1.2.54 Probleme gibt
-
-
@svenie72 sagte in Keine Initalisierung des Daikin Adapters:
Daikin Device initialized with Error :Cannot parse response: ret":"OK","type":"aircon","reg":"eu","dst":"1","ver":"1_2_54","rev":"203DE...
hast du da mehr (komplette) Info?
hab gerade mal meine Instanz auf debug gestellt, da kommt:
021-03-14 17:04:46.584 - [34mdebug[39m: daikin.0 (8771) Call GET http://192.168.123.456/common/basic_info with {} 2021-03-14 17:04:46.709 - [34mdebug[39m: daikin.0 (8771) {"type":"aircon","region":"eu","dst":true,"adapterVersion":"1_2_51","power":false,"error":0,"location":0,"name":"Arcade","icon":0,"method":"home only","port":30050,"id":"","password":"","lpwFlag":0,"adapterKind":3,"pv":3,"cpv":3,"cpvMinor":20,"led":true,"enSetzone":1,"macAddress":"AAAAAAAAAA","adapterMode":"run","enHol":0,"groupName":"","enGroup":0}
im ersten Aufruf habe ich kein OK!
-
@homoran so schaut es bei mir aus...
-
@svenie72 Genauer so...
-
@svenie72 code wäre besser gewesen als Bilder
Du bekommst also erst ein
null
und dann das selbe wie ich mit einem vorangestelltne "OK", wenn ich das Bild richtig entziffere?Das sollte sich dann @apollon77 als Entwickler des Adapters ansehen, ob man das abfangen kann.
-
@homoran Besser?
2021-03-14 18:00:29.614 - debug: daikin.0 (7924) Call GET http://192.168.178.50/common/basic_info with {} 2021-03-14 18:00:29.732 - debug: daikin.0 (7924) null 2021-03-14 18:00:29.733 - info: daikin.0 (7924) Daikin Device initialized with Error :Cannot parse response: ret":"OK","type":"aircon","reg":"eu","dst":"1","ver":"1_2_54","rev":"203DE8C","pow":"0","err":"0","location":"0","name":"%44%47%20%68%69%6e%74%65%6e","icon":"0","method":"home only","port":"30050","id":"","pw":"","lpw_flag":"0","adp_kind":"3","pv":"3.30","cpv":"3","cpv_minor":"20","led":"0","en_setzone":"1","mac":"706655D64E8E","adp_mode":"run","en_hol":"0","ssid1":"ClaudiSven_2","4GHz","radio1":"-69","grp_name":"%44%61%63%68%67%65%73%63%68%6f%73%73%20","en_grp":"1 2021-03-14 18:00:29.734 - info: daikin.0 (7924) Retry init in 60 seconds
MOD EDIT: LOG IN CODE TAGS </> GESETZT
-
Problem gelöst. Es lag an meiner WLAN-Benennung! Hier war ein Komma enthalten, welches der Adapter scheinbar nicht korrekt umgesetzt hat!
Trotzdem danke für die Unterstützung!
LG Sven
-
@svenie72 sagte in Keine Initalisierung des Daikin Adapters:
Hier war ein Komma enthalten, welches der Adapter scheinbar nicht korrekt umgesetzt hat!
Nicht der Adapter!
ich weiß gar nicht, ob so etwas "erlaubt" ist, aber viele Systeme kommen mit Sonderzeichen in der SSID nicht klar -
@svenie72 ohne "gescheites vollständiges Log nicht" wäre meine Antwort
Bitte am besten instanz auf Dbeug stellen und posten. Und NICHT aus Admin kopieren sondern Logfile auf Platte
-
@svenie72 Ist das Log aus Admin? Wenn ja bitte aus Logfile hole. Admin schneidet ab
-
Und als Randino: Wenn in Datenfeldern ein "," oder ein "=" drin ist dann kann das den Datenparse aus dem tritt bringen...kann das sein?