Skip to content
  • Home
  • Recent
  • Tags
  • 0 Unread 0
  • Categories
  • Unreplied
  • Popular
  • GitHub
  • Docu
  • Hilfe
Skins
  • Light
  • Brite
  • Cerulean
  • Cosmo
  • Flatly
  • Journal
  • Litera
  • Lumen
  • Lux
  • Materia
  • Minty
  • Morph
  • Pulse
  • Sandstone
  • Simplex
  • Sketchy
  • Spacelab
  • United
  • Yeti
  • Zephyr
  • Dark
  • Cyborg
  • Darkly
  • Quartz
  • Slate
  • Solar
  • Superhero
  • Vapor

  • Default (No Skin)
  • No Skin
Collapse
ioBroker Logo

Community Forum

donate donate
  1. ioBroker Community Home
  2. Deutsch
  3. Hardware
  4. Wer kennt sich mit Tasmota und Displays aus?

NEWS

  • Monatsrückblick Januar/Februar 2026 ist online!
    BluefoxB
    Bluefox
    18
    1
    794

  • Jahresrückblick 2025 – unser neuer Blogbeitrag ist online! ✨
    BluefoxB
    Bluefox
    18
    1
    6.2k

  • Neuer Blogbeitrag: Monatsrückblick - Dezember 2025 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    1.6k

Wer kennt sich mit Tasmota und Displays aus?

Scheduled Pinned Locked Moved Hardware
16 Posts 5 Posters 3.4k Views 6 Watching
  • Oldest to Newest
  • Newest to Oldest
  • Most Votes
Reply
  • Reply as topic
Log in to reply
This topic has been deleted. Only users with topic management privileges can see it.
  • ChaotC Offline
    ChaotC Offline
    Chaot
    wrote on last edited by
    #1

    Ich habe hier einen Wemos D1 Mini und ein ILI9341 Display.
    Das Teil läuft grundsätzlich schon mal und zeigt mit im Displaymode 1-5 alle möglichen Werte an. Also es funktioniert soweit.

    Jetzt versuche ich verzweifelt die Daten eines anderen Wemos anzeigen zu lassen.
    Das ist ebenfalls ein D1 mit einem CCS811 der im Netzwerk unter 192.168.5.150 liegt. Von dem möchte ich nur den eCO2 Wert im Display angezeigt bekommen.
    Ich habe schon mehrere Möglichkeiten versucht, aber scheinbar bin ich schlicht zu blöd dafür das zu kapieren wie das abgerufen und dargestellt werden muss.

    Kann mir hier jemand weiterhelfen bitte.

    ioBroker auf NUC unter Proxmox; VIS: 12" Touchscreen und 17" Touch; Lichtsteuerung, Thermometer und Sensoren: Tasmota (39); Ambiente Beleuchtung: WLED (9); Heizung: DECT Thermostate (9) an Fritz 6690; EMS-ESP; 1 Echo V2; 3 Echo DOT; 1 Echo Connect; 2 Echo Show 5; Unifi Ap-Ac Lite.

    WalW ChaotC 2 Replies Last reply
    0
    • ChaotC Chaot

      Ich habe hier einen Wemos D1 Mini und ein ILI9341 Display.
      Das Teil läuft grundsätzlich schon mal und zeigt mit im Displaymode 1-5 alle möglichen Werte an. Also es funktioniert soweit.

      Jetzt versuche ich verzweifelt die Daten eines anderen Wemos anzeigen zu lassen.
      Das ist ebenfalls ein D1 mit einem CCS811 der im Netzwerk unter 192.168.5.150 liegt. Von dem möchte ich nur den eCO2 Wert im Display angezeigt bekommen.
      Ich habe schon mehrere Möglichkeiten versucht, aber scheinbar bin ich schlicht zu blöd dafür das zu kapieren wie das abgerufen und dargestellt werden muss.

      Kann mir hier jemand weiterhelfen bitte.

      WalW Offline
      WalW Offline
      Wal
      Developer
      wrote on last edited by
      #2

      @chaot ,
      ist im Prinzip recht einfach. Im Sonoff-Adapter gibt es ein Objekt das "Command" heißt, dort deine Displaybefehle eingeben z.B "DisplayText [z]" zum löschen des Displays.
      siehe hier.

      Gruß
      Walter

      DoorIO-Adapter
      wioBrowser-Adapter und wioBrowser

      R ChaotC 2 Replies Last reply
      0
      • WalW Wal

        @chaot ,
        ist im Prinzip recht einfach. Im Sonoff-Adapter gibt es ein Objekt das "Command" heißt, dort deine Displaybefehle eingeben z.B "DisplayText [z]" zum löschen des Displays.
        siehe hier.

        R Offline
        R Offline
        Rushmed
        Most Active
        wrote on last edited by
        #3

        @wal Ich finde das Objekt ""Command" nicht.
        Muss ich dazu noch irgendetwas in den Adaptereinstellungen einstellen?

        WalW 1 Reply Last reply
        0
        • WalW Wal

          @chaot ,
          ist im Prinzip recht einfach. Im Sonoff-Adapter gibt es ein Objekt das "Command" heißt, dort deine Displaybefehle eingeben z.B "DisplayText [z]" zum löschen des Displays.
          siehe hier.

          ChaotC Offline
          ChaotC Offline
          Chaot
          wrote on last edited by
          #4

          @wal Die Konsole kenne ich ja. Es geht mir um den Abruf der Daten.
          Ich habe aktuell versucht:

          rule1 on 192.168.8.150-CCS811#eCO2 do DisplayText [f1p7x0y5]%value% C endon
                on Time#Minute|60 do DisplayText [Tt] endon
          

          aber das scheint auch nicht zu funktionieren.
          Da das aber alles so weit zerstreut dokumnetiert ist hatte ich die Hoffnung das hier jemand sich mit den Befehlen auskennt.

          ioBroker auf NUC unter Proxmox; VIS: 12" Touchscreen und 17" Touch; Lichtsteuerung, Thermometer und Sensoren: Tasmota (39); Ambiente Beleuchtung: WLED (9); Heizung: DECT Thermostate (9) an Fritz 6690; EMS-ESP; 1 Echo V2; 3 Echo DOT; 1 Echo Connect; 2 Echo Show 5; Unifi Ap-Ac Lite.

          1 Reply Last reply
          0
          • R Rushmed

            @wal Ich finde das Objekt ""Command" nicht.
            Muss ich dazu noch irgendetwas in den Adaptereinstellungen einstellen?

            WalW Offline
            WalW Offline
            Wal
            Developer
            wrote on last edited by
            #5

            @rushmed ,
            habe es eben getestet. Es wird ein Objekt mit dem Namen DisplayText erzeugt, da den Text reinscheiben.

            Gruß
            Walter

            DoorIO-Adapter
            wioBrowser-Adapter und wioBrowser

            ChaotC 1 Reply Last reply
            0
            • WalW Wal

              @rushmed ,
              habe es eben getestet. Es wird ein Objekt mit dem Namen DisplayText erzeugt, da den Text reinscheiben.

              ChaotC Offline
              ChaotC Offline
              Chaot
              wrote on last edited by
              #6

              @wal Ach, im ioBroker!
              Auf die Idee bin ich gar nicht gekommen.
              Scheinbar kann ich aber dort nur Text schreiben. Die Formatierung wird mit "error" quittiert.

              ioBroker auf NUC unter Proxmox; VIS: 12" Touchscreen und 17" Touch; Lichtsteuerung, Thermometer und Sensoren: Tasmota (39); Ambiente Beleuchtung: WLED (9); Heizung: DECT Thermostate (9) an Fritz 6690; EMS-ESP; 1 Echo V2; 3 Echo DOT; 1 Echo Connect; 2 Echo Show 5; Unifi Ap-Ac Lite.

              D WalW 2 Replies Last reply
              0
              • ChaotC Chaot

                @wal Ach, im ioBroker!
                Auf die Idee bin ich gar nicht gekommen.
                Scheinbar kann ich aber dort nur Text schreiben. Die Formatierung wird mit "error" quittiert.

                D Offline
                D Offline
                Dragon
                wrote on last edited by Dragon
                #7

                @chaot Ich weiß, dass meine Antwort nicht zu 100% dazu passt, aber ich betreibe meine Displays, ja mehrere, an D1 minis mit espeasy. Diese werden mittels MQTT über den Broker gesteuert. Es lassen sich tatsächlich nur Zahlenwerte vom Broker übertragen, aber der Rest der Zeile kann ja vorformatiert werden über esp easy. Also bei mir steht z.B. in der Zeile "CO2 Wohnzimmer", vordefiniert, in der nächsten der übertragene Zahlenwert und dahinter vordefiniert "ppm". Sodass immer etwas Text im Display steht und der regelmäßig aktualisierte Zahlenwert des CO2 Sensors, der über einen D1 mini mit tasmota sensors eingebunden ist.

                1 Reply Last reply
                0
                • ChaotC Chaot

                  @wal Ach, im ioBroker!
                  Auf die Idee bin ich gar nicht gekommen.
                  Scheinbar kann ich aber dort nur Text schreiben. Die Formatierung wird mit "error" quittiert.

                  WalW Offline
                  WalW Offline
                  Wal
                  Developer
                  wrote on last edited by Wal
                  #8

                  @chaot ,
                  habe es mit dem MQTT-Adapter getestet funzt.
                  Screenshot 2021-03-03 170622.png
                  edit:
                  Du hast Recht, im Sonoff-Adapter geht die Formatierung nicht obwohl laut Console das Gleiche gesendet wird.
                  Im MQTT-Adapter musst du das Objekt DisplayText selbst erst erzeugen.

                  Gruß
                  Walter

                  DoorIO-Adapter
                  wioBrowser-Adapter und wioBrowser

                  ChaotC 1 Reply Last reply
                  0
                  • WalW Wal

                    @chaot ,
                    habe es mit dem MQTT-Adapter getestet funzt.
                    Screenshot 2021-03-03 170622.png
                    edit:
                    Du hast Recht, im Sonoff-Adapter geht die Formatierung nicht obwohl laut Console das Gleiche gesendet wird.
                    Im MQTT-Adapter musst du das Objekt DisplayText selbst erst erzeugen.

                    ChaotC Offline
                    ChaotC Offline
                    Chaot
                    wrote on last edited by
                    #9

                    @wal
                    Danke dir.
                    Der erste Entwurf mit festen Daten steht schon.
                    Ich will das als Anzeige für den eCO2 Wert der sich dann möglichst auch ändern soll.
                    Ist ein ILI9341 aus so einem Bausatz den ich mir mal in einem Anfall gesistiger Umnachtung gekauft habe. Jetzt muss der auch mal zu irgendwas nütze sein:
                    https://www.az-delivery.de/collections/bausatze-und-kits/products/az-touch-wandgehauseset-mit-touchscreen-fur-esp8266-und-esp32

                    gruen:  displaytext [z] eCO2 [x50y70h210v120h-210v-120s3p7x-40y100] [Ci3]  ##Wert
                    gelb:  displaytext [z] eCO2 [x50y70h210v120h-210v-120s3p7x-40y100] [Ci7]  ##Wert
                    rot:   displaytext [z] eCO2 [x50y70h210v120h-210v-120s3p7x-40y100] [Ci2]  ##Wert
                    

                    Jetzt muss ich mir noch ein Script basteln das mir das in den Datenpunkt schreibt.
                    Aber schon mal vorweg ganz herzlichen Dank für deine Hilfe bisher.
                    Ich bin zumindest schon wesentlich weiter als über die Rules das irgendwie aus den Geräten auszulesen.

                    ioBroker auf NUC unter Proxmox; VIS: 12" Touchscreen und 17" Touch; Lichtsteuerung, Thermometer und Sensoren: Tasmota (39); Ambiente Beleuchtung: WLED (9); Heizung: DECT Thermostate (9) an Fritz 6690; EMS-ESP; 1 Echo V2; 3 Echo DOT; 1 Echo Connect; 2 Echo Show 5; Unifi Ap-Ac Lite.

                    1 Reply Last reply
                    0
                    • R Offline
                      R Offline
                      Ritter
                      wrote on last edited by
                      #10

                      Hallo,

                      im Sonoff Adapter geht es bei mir schon falls ihr das gleiche meint. Bei objects habe ich bei "DisplayText" auf Zeichenkette umgestellt.

                      ili9341 a.JPG
                      Display 1.jpg

                      WalW ChaotC 2 Replies Last reply
                      1
                      • R Ritter

                        Hallo,

                        im Sonoff Adapter geht es bei mir schon falls ihr das gleiche meint. Bei objects habe ich bei "DisplayText" auf Zeichenkette umgestellt.

                        ili9341 a.JPG
                        Display 1.jpg

                        WalW Offline
                        WalW Offline
                        Wal
                        Developer
                        wrote on last edited by
                        #11

                        @ritter ,
                        stimmt funktioniert auch. 👍

                        Gruß
                        Walter

                        DoorIO-Adapter
                        wioBrowser-Adapter und wioBrowser

                        1 Reply Last reply
                        0
                        • R Ritter

                          Hallo,

                          im Sonoff Adapter geht es bei mir schon falls ihr das gleiche meint. Bei objects habe ich bei "DisplayText" auf Zeichenkette umgestellt.

                          ili9341 a.JPG
                          Display 1.jpg

                          ChaotC Offline
                          ChaotC Offline
                          Chaot
                          wrote on last edited by
                          #12

                          @ritter Danke für die Info.
                          Geht tatsächlich.

                          Wie machst du das mit den Werten?
                          Du schreibst immer nur einen Teil und den Rest lässt du stehen?

                          ioBroker auf NUC unter Proxmox; VIS: 12" Touchscreen und 17" Touch; Lichtsteuerung, Thermometer und Sensoren: Tasmota (39); Ambiente Beleuchtung: WLED (9); Heizung: DECT Thermostate (9) an Fritz 6690; EMS-ESP; 1 Echo V2; 3 Echo DOT; 1 Echo Connect; 2 Echo Show 5; Unifi Ap-Ac Lite.

                          R 1 Reply Last reply
                          0
                          • ChaotC Chaot

                            @ritter Danke für die Info.
                            Geht tatsächlich.

                            Wie machst du das mit den Werten?
                            Du schreibst immer nur einen Teil und den Rest lässt du stehen?

                            R Offline
                            R Offline
                            Ritter
                            wrote on last edited by
                            #13

                            @chaot Nein,
                            ich lösche das Display jede Minute und lass alle Werte neu schreiben.

                            Blockly 1.JPG

                            und das für die Sonderzeichen hier aus dem Forum:

                            Blockly 2.JPG

                            1 Reply Last reply
                            0
                            • ChaotC Chaot

                              Ich habe hier einen Wemos D1 Mini und ein ILI9341 Display.
                              Das Teil läuft grundsätzlich schon mal und zeigt mit im Displaymode 1-5 alle möglichen Werte an. Also es funktioniert soweit.

                              Jetzt versuche ich verzweifelt die Daten eines anderen Wemos anzeigen zu lassen.
                              Das ist ebenfalls ein D1 mit einem CCS811 der im Netzwerk unter 192.168.5.150 liegt. Von dem möchte ich nur den eCO2 Wert im Display angezeigt bekommen.
                              Ich habe schon mehrere Möglichkeiten versucht, aber scheinbar bin ich schlicht zu blöd dafür das zu kapieren wie das abgerufen und dargestellt werden muss.

                              Kann mir hier jemand weiterhelfen bitte.

                              ChaotC Offline
                              ChaotC Offline
                              Chaot
                              wrote on last edited by Chaot
                              #14

                              Ich versuche das mal mit Blockly.
                              Edit:
                              Nach anfänglichem Fehler doch noch richtig zusammengebaut:
                              CO2Display1.jpg

                              Jetzt noch bischen die Optik verfeinern und das blöde Teil erfüllt endlich eine Aufgabe.

                              ioBroker auf NUC unter Proxmox; VIS: 12" Touchscreen und 17" Touch; Lichtsteuerung, Thermometer und Sensoren: Tasmota (39); Ambiente Beleuchtung: WLED (9); Heizung: DECT Thermostate (9) an Fritz 6690; EMS-ESP; 1 Echo V2; 3 Echo DOT; 1 Echo Connect; 2 Echo Show 5; Unifi Ap-Ac Lite.

                              R 1 Reply Last reply
                              0
                              • ChaotC Chaot

                                Ich versuche das mal mit Blockly.
                                Edit:
                                Nach anfänglichem Fehler doch noch richtig zusammengebaut:
                                CO2Display1.jpg

                                Jetzt noch bischen die Optik verfeinern und das blöde Teil erfüllt endlich eine Aufgabe.

                                R Offline
                                R Offline
                                Ritter
                                wrote on last edited by
                                #15

                                @chaot Bei mir steht steuere wo bei dir aktualisiere steht, vielleicht macht es das aus?

                                ChaotC 1 Reply Last reply
                                0
                                • R Ritter

                                  @chaot Bei mir steht steuere wo bei dir aktualisiere steht, vielleicht macht es das aus?

                                  ChaotC Offline
                                  ChaotC Offline
                                  Chaot
                                  wrote on last edited by
                                  #16

                                  @ritter Danke. Das scheint zu klappen.

                                  ioBroker auf NUC unter Proxmox; VIS: 12" Touchscreen und 17" Touch; Lichtsteuerung, Thermometer und Sensoren: Tasmota (39); Ambiente Beleuchtung: WLED (9); Heizung: DECT Thermostate (9) an Fritz 6690; EMS-ESP; 1 Echo V2; 3 Echo DOT; 1 Echo Connect; 2 Echo Show 5; Unifi Ap-Ac Lite.

                                  1 Reply Last reply
                                  0

                                  Hello! It looks like you're interested in this conversation, but you don't have an account yet.

                                  Getting fed up of having to scroll through the same posts each visit? When you register for an account, you'll always come back to exactly where you were before, and choose to be notified of new replies (either via email, or push notification). You'll also be able to save bookmarks and upvote posts to show your appreciation to other community members.

                                  With your input, this post could be even better 💗

                                  Register Login
                                  Reply
                                  • Reply as topic
                                  Log in to reply
                                  • Oldest to Newest
                                  • Newest to Oldest
                                  • Most Votes


                                  Support us

                                  ioBroker
                                  Community Adapters
                                  Donate

                                  531

                                  Online

                                  32.8k

                                  Users

                                  82.7k

                                  Topics

                                  1.3m

                                  Posts
                                  Community
                                  Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                  ioBroker Community 2014-2025
                                  logo
                                  • Login

                                  • Don't have an account? Register

                                  • Login or register to search.
                                  • First post
                                    Last post
                                  0
                                  • Home
                                  • Recent
                                  • Tags
                                  • Unread 0
                                  • Categories
                                  • Unreplied
                                  • Popular
                                  • GitHub
                                  • Docu
                                  • Hilfe