  4. (Modbus) richtigen Registereinträge?

NEWS

  • Weihnachtsangebot 2025! 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    22
    1
    1.2k

  • UPDATE 31.10.: Amazon Alexa - ioBroker Skill läuft aus ?
    apollon77A
    apollon77
    48
    3
    9.2k

  • Monatsrückblick – September 2025
    BluefoxB
    Bluefox
    14
    1
    2.5k

(Modbus) richtigen Registereinträge?

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben ioBroker Allgemein
23 Beiträge 4 Kommentatoren 2.1k Aufrufe 4 Watching
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • HumidorH Humidor

    @wendy2702
    mit beiden Haken bei Aliases

    modbus.2	2021-03-01 14:57:07.938	debug	(9824) Cleaning up request fifo.
    modbus.2	2021-03-01 14:57:07.937	debug	(9824) Clearing timeout of the current request.
    modbus.2	2021-03-01 14:57:07.936	debug	(9824) Socket closed with error
    modbus.2	2021-03-01 14:57:07.929	info	(9824) Disconnected from slave 192.168.0.97
    modbus.2	2021-03-01 14:57:07.927	debug	(9824) Closing client on purpose.
    modbus.2	2021-03-01 14:57:07.874	warn	(9824) Poll error count: 6 code: {"code":"ERR_OUT_OF_RANGE"}
    modbus.2	2021-03-01 14:57:07.863	debug	(9824) Poll holdingRegs DevID(255) address 1000 - 6 bytes
    modbus.2	2021-03-01 14:57:07.862	debug	(9824) Poll device 255
    modbus.2	2021-03-01 14:57:06.810	warn	(9824) Poll error count: 5 code: {"code":"ERR_OUT_OF_RANGE"}
    modbus.2	2021-03-01 14:57:06.800	debug	(9824) Poll holdingRegs DevID(255) address 1000 - 6 bytes
    modbus.2	2021-03-01 14:57:06.799	debug	(9824) Poll device 255
    modbus.2	2021-03-01 14:57:05.747	warn	(9824) Poll error count: 4 code: {"code":"ERR_OUT_OF_RANGE"}
    modbus.2	2021-03-01 14:57:05.736	debug	(9824) Poll holdingRegs DevID(255) address 1000 - 6 bytes
    modbus.2	2021-03-01 14:57:05.733	debug	(9824) Poll device 255
    modbus.2	2021-03-01 14:57:04.682	warn	(9824) Poll error count: 3 code: {"code":"ERR_OUT_OF_RANGE"}
    modbus.2	2021-03-01 14:57:04.673	debug	(9824) Poll holdingRegs DevID(255) address 1000 - 6 bytes
    modbus.2	2021-03-01 14:57:04.672	debug	(9824) Poll device 255
    modbus.2	2021-03-01 14:57:03.621	warn	(9824) Poll error count: 2 code: {"code":"ERR_OUT_OF_RANGE"}
    modbus.2	2021-03-01 14:57:03.609	debug	(9824) Poll holdingRegs DevID(255) address 1000 - 6 bytes
    modbus.2	2021-03-01 14:57:03.608	debug	(9824) Poll device 255
    modbus.2	2021-03-01 14:57:02.554	warn	(9824) Poll error count: 1 code: {"code":"ERR_OUT_OF_RANGE"}
    modbus.2	2021-03-01 14:57:02.529	debug	(9824) Poll holdingRegs DevID(255) address 1000 - 6 bytes
    modbus.2	2021-03-01 14:57:02.528	debug	(9824) Initialization of scale factors done!
    modbus.2	2021-03-01 14:57:02.525	debug	(9824) Poll device 255
    modbus.2	2021-03-01 14:57:02.524	info	(9824) Connected to slave 192.168.0.97
    
    wendy2702W Online
    wendy2702W Online
    wendy2702
    schrieb am zuletzt editiert von
    #8

    @humidor Diese Bedingung ist erfüllt:

    The Modbus TCP interface must not be used together with the UDP in-terface and vice versa

    Wenn du nur die 1000 einträgst, wie sieht das Log dann aus und stimmt der Wert im Objekt?

    Bitte keine Fragen per PN, die gehören ins Forum!

    Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

    HumidorH 2 Antworten Letzte Antwort
    0
    • wendy2702W wendy2702

      @humidor Diese Bedingung ist erfüllt:

      The Modbus TCP interface must not be used together with the UDP in-terface and vice versa

      Wenn du nur die 1000 einträgst, wie sieht das Log dann aus und stimmt der Wert im Objekt?

      HumidorH Offline
      HumidorH Offline
      Humidor
      schrieb am zuletzt editiert von
      #9

      @wendy2702 war der richtige Ansatz, die Lesenanforderungslänge muss auf 2
      nun läuft es.

      modbus.2	2021-03-01 15:07:06.768	debug	(9959) Poll holdingRegs DevID(255) address 1004 - 2 bytes
      modbus.2	2021-03-01 15:07:06.758	debug	(9959) Poll holdingRegs DevID(255) address 1000 - 2 bytes
      modbus.2	2021-03-01 15:07:06.757	debug	(9959) Poll device 255
      modbus.2	2021-03-01 15:07:05.697	debug	(9959) Poll holdingRegs DevID(255) address 1004 - 2 bytes
      modbus.2	2021-03-01 15:07:05.688	debug	(9959) Poll holdingRegs DevID(255) address 1000 - 2 bytes
      modbus.2	2021-03-01 15:07:05.687	debug	(9959) Poll device 255
      modbus.2	2021-03-01 15:07:04.769	debug	(9959) sendTo "listUart" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.modbus.2
      modbus.2	2021-03-01 15:07:04.768	info	(9959) List of port: [{"path":"/dev/ttyAMA0"}]
      modbus.2	2021-03-01 15:07:04.768	info	(9959) Check /dev/ttyAMA0 : true
      modbus.2	2021-03-01 15:07:04.766	info	(9959) Verify [{"path":"/dev/ttyAMA0"}]
      modbus.2	2021-03-01 15:07:04.631	debug	(9959) Poll holdingRegs DevID(255) address 1004 - 2 bytes
      modbus.2	2021-03-01 15:07:04.623	debug	(9959) Poll holdingRegs DevID(255) address 1000 - 2 bytes
      modbus.2	2021-03-01 15:07:04.622	debug	(9959) Poll device 255
      modbus.2	2021-03-01 15:07:04.022	debug	(9959) system.adapter.admin.0: logging true
      

      BG

      wendy2702W 1 Antwort Letzte Antwort
      0
      • HumidorH Humidor

        @wendy2702 war der richtige Ansatz, die Lesenanforderungslänge muss auf 2
        nun läuft es.

        modbus.2	2021-03-01 15:07:06.768	debug	(9959) Poll holdingRegs DevID(255) address 1004 - 2 bytes
        modbus.2	2021-03-01 15:07:06.758	debug	(9959) Poll holdingRegs DevID(255) address 1000 - 2 bytes
        modbus.2	2021-03-01 15:07:06.757	debug	(9959) Poll device 255
        modbus.2	2021-03-01 15:07:05.697	debug	(9959) Poll holdingRegs DevID(255) address 1004 - 2 bytes
        modbus.2	2021-03-01 15:07:05.688	debug	(9959) Poll holdingRegs DevID(255) address 1000 - 2 bytes
        modbus.2	2021-03-01 15:07:05.687	debug	(9959) Poll device 255
        modbus.2	2021-03-01 15:07:04.769	debug	(9959) sendTo "listUart" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.modbus.2
        modbus.2	2021-03-01 15:07:04.768	info	(9959) List of port: [{"path":"/dev/ttyAMA0"}]
        modbus.2	2021-03-01 15:07:04.768	info	(9959) Check /dev/ttyAMA0 : true
        modbus.2	2021-03-01 15:07:04.766	info	(9959) Verify [{"path":"/dev/ttyAMA0"}]
        modbus.2	2021-03-01 15:07:04.631	debug	(9959) Poll holdingRegs DevID(255) address 1004 - 2 bytes
        modbus.2	2021-03-01 15:07:04.623	debug	(9959) Poll holdingRegs DevID(255) address 1000 - 2 bytes
        modbus.2	2021-03-01 15:07:04.622	debug	(9959) Poll device 255
        modbus.2	2021-03-01 15:07:04.022	debug	(9959) system.adapter.admin.0: logging true
        
        wendy2702W Online
        wendy2702W Online
        wendy2702
        schrieb am zuletzt editiert von
        #10

        @humidor Sehr schön, also stimmte das letzte Bild der Einstellungen Register nicht mit dem Log überein.

        Einstellungen steht länge 2 aber im log länge 6.

        Egal, wenn es jetzt geht bitte auf Gelöst setzen.

        Bitte keine Fragen per PN, die gehören ins Forum!

        Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

        1 Antwort Letzte Antwort
        0
        • wendy2702W wendy2702

          @humidor Diese Bedingung ist erfüllt:

          The Modbus TCP interface must not be used together with the UDP in-terface and vice versa

          Wenn du nur die 1000 einträgst, wie sieht das Log dann aus und stimmt der Wert im Objekt?

          HumidorH Offline
          HumidorH Offline
          Humidor
          schrieb am zuletzt editiert von Humidor
          #11

          @wendy2702 nächstes Problem

          modbus.2	2021-03-01 15:12:48.229	debug	(10012) Closing client on purpose.
          modbus.2	2021-03-01 15:12:47.228	debug	(10012) Cleaning up request fifo.
          modbus.2	2021-03-01 15:12:47.227	debug	(10012) Socket closed with error
          modbus.2	2021-03-01 15:12:47.221	info	(10012) Disconnected from slave 192.168.0.97
          modbus.2	2021-03-01 15:12:47.220	debug	(10012) Closing client on purpose.
          modbus.2	2021-03-01 15:12:47.167	warn	(10012) Poll error count: 7 code: {"errorCode":131,"exceptionCode":2,"message":"ILLEGAL DATA ADDRESS"}
          modbus.2	2021-03-01 15:12:47.166	debug	(10012) Received pdu describes an error.
          modbus.2	2021-03-01 15:12:47.159	debug	(10012) Poll holdingRegs DevID(255) address 1018 - 2 bytes
          modbus.2	2021-03-01 15:12:47.152	debug	(10012) Poll holdingRegs DevID(255) address 1016 - 2 bytes
          modbus.2	2021-03-01 15:12:47.144	debug	(10012) Poll holdingRegs DevID(255) address 1014 - 2 bytes
          modbus.2	2021-03-01 15:12:47.137	debug	(10012) Poll holdingRegs DevID(255) address 1012 - 2 bytes
          modbus.2	2021-03-01 15:12:47.131	debug	(10012) Poll holdingRegs DevID(255) address 1010 - 2 bytes
          modbus.2	2021-03-01 15:12:47.123	debug	(10012) Poll holdingRegs DevID(255) address 1008 - 2 bytes
          modbus.2	2021-03-01 15:12:47.116	debug	(10012) Poll holdingRegs DevID(255) address 1006 - 2 bytes
          modbus.2	2021-03-01 15:12:47.109	debug	(10012) Poll holdingRegs DevID(255) address 1004 - 2 bytes
          modbus.2	2021-03-01 15:12:47.101	debug	(10012) Poll holdingRegs DevID(255) address 1000 - 2 bytes
          modbus.2	2021-03-01 15:12:47.100	debug	(10012) Poll device 255
          modbus.2	2021-03-01 15:12:47.099	info	(10012) Connected to slave 192.168.0.97
          

          Bildschirmfoto 2021-03-01 um 15.14.18.png Bildschirmfoto 2021-03-01 um 15.14.24.png

          ab 1018 "Firmeware" läuft es in einen Fehler, das Register ist gleich wie alle anderen

          nehme ich diese eine Registerabfrage raus, läuft es.

          Ja klar, lesen muss man können, hat 1013.

          BG

          wendy2702W 2 Antworten Letzte Antwort
          0
          • HumidorH Humidor

            @wendy2702 nächstes Problem

            modbus.2	2021-03-01 15:12:48.229	debug	(10012) Closing client on purpose.
            modbus.2	2021-03-01 15:12:47.228	debug	(10012) Cleaning up request fifo.
            modbus.2	2021-03-01 15:12:47.227	debug	(10012) Socket closed with error
            modbus.2	2021-03-01 15:12:47.221	info	(10012) Disconnected from slave 192.168.0.97
            modbus.2	2021-03-01 15:12:47.220	debug	(10012) Closing client on purpose.
            modbus.2	2021-03-01 15:12:47.167	warn	(10012) Poll error count: 7 code: {"errorCode":131,"exceptionCode":2,"message":"ILLEGAL DATA ADDRESS"}
            modbus.2	2021-03-01 15:12:47.166	debug	(10012) Received pdu describes an error.
            modbus.2	2021-03-01 15:12:47.159	debug	(10012) Poll holdingRegs DevID(255) address 1018 - 2 bytes
            modbus.2	2021-03-01 15:12:47.152	debug	(10012) Poll holdingRegs DevID(255) address 1016 - 2 bytes
            modbus.2	2021-03-01 15:12:47.144	debug	(10012) Poll holdingRegs DevID(255) address 1014 - 2 bytes
            modbus.2	2021-03-01 15:12:47.137	debug	(10012) Poll holdingRegs DevID(255) address 1012 - 2 bytes
            modbus.2	2021-03-01 15:12:47.131	debug	(10012) Poll holdingRegs DevID(255) address 1010 - 2 bytes
            modbus.2	2021-03-01 15:12:47.123	debug	(10012) Poll holdingRegs DevID(255) address 1008 - 2 bytes
            modbus.2	2021-03-01 15:12:47.116	debug	(10012) Poll holdingRegs DevID(255) address 1006 - 2 bytes
            modbus.2	2021-03-01 15:12:47.109	debug	(10012) Poll holdingRegs DevID(255) address 1004 - 2 bytes
            modbus.2	2021-03-01 15:12:47.101	debug	(10012) Poll holdingRegs DevID(255) address 1000 - 2 bytes
            modbus.2	2021-03-01 15:12:47.100	debug	(10012) Poll device 255
            modbus.2	2021-03-01 15:12:47.099	info	(10012) Connected to slave 192.168.0.97
            

            Bildschirmfoto 2021-03-01 um 15.14.18.png Bildschirmfoto 2021-03-01 um 15.14.24.png

            ab 1018 "Firmeware" läuft es in einen Fehler, das Register ist gleich wie alle anderen

            nehme ich diese eine Registerabfrage raus, läuft es.

            Ja klar, lesen muss man können, hat 1013.

            wendy2702W Online
            wendy2702W Online
            wendy2702
            schrieb am zuletzt editiert von
            #12

            @humidor Das gelesen:

            Note: In P30 Modbus TCP version 1.11, this register's number is 1013.

            Bitte keine Fragen per PN, die gehören ins Forum!

            Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

            1 Antwort Letzte Antwort
            1
            • HumidorH Humidor

              @wendy2702 nächstes Problem

              modbus.2	2021-03-01 15:12:48.229	debug	(10012) Closing client on purpose.
              modbus.2	2021-03-01 15:12:47.228	debug	(10012) Cleaning up request fifo.
              modbus.2	2021-03-01 15:12:47.227	debug	(10012) Socket closed with error
              modbus.2	2021-03-01 15:12:47.221	info	(10012) Disconnected from slave 192.168.0.97
              modbus.2	2021-03-01 15:12:47.220	debug	(10012) Closing client on purpose.
              modbus.2	2021-03-01 15:12:47.167	warn	(10012) Poll error count: 7 code: {"errorCode":131,"exceptionCode":2,"message":"ILLEGAL DATA ADDRESS"}
              modbus.2	2021-03-01 15:12:47.166	debug	(10012) Received pdu describes an error.
              modbus.2	2021-03-01 15:12:47.159	debug	(10012) Poll holdingRegs DevID(255) address 1018 - 2 bytes
              modbus.2	2021-03-01 15:12:47.152	debug	(10012) Poll holdingRegs DevID(255) address 1016 - 2 bytes
              modbus.2	2021-03-01 15:12:47.144	debug	(10012) Poll holdingRegs DevID(255) address 1014 - 2 bytes
              modbus.2	2021-03-01 15:12:47.137	debug	(10012) Poll holdingRegs DevID(255) address 1012 - 2 bytes
              modbus.2	2021-03-01 15:12:47.131	debug	(10012) Poll holdingRegs DevID(255) address 1010 - 2 bytes
              modbus.2	2021-03-01 15:12:47.123	debug	(10012) Poll holdingRegs DevID(255) address 1008 - 2 bytes
              modbus.2	2021-03-01 15:12:47.116	debug	(10012) Poll holdingRegs DevID(255) address 1006 - 2 bytes
              modbus.2	2021-03-01 15:12:47.109	debug	(10012) Poll holdingRegs DevID(255) address 1004 - 2 bytes
              modbus.2	2021-03-01 15:12:47.101	debug	(10012) Poll holdingRegs DevID(255) address 1000 - 2 bytes
              modbus.2	2021-03-01 15:12:47.100	debug	(10012) Poll device 255
              modbus.2	2021-03-01 15:12:47.099	info	(10012) Connected to slave 192.168.0.97
              

              Bildschirmfoto 2021-03-01 um 15.14.18.png Bildschirmfoto 2021-03-01 um 15.14.24.png

              ab 1018 "Firmeware" läuft es in einen Fehler, das Register ist gleich wie alle anderen

              nehme ich diese eine Registerabfrage raus, läuft es.

              Ja klar, lesen muss man können, hat 1013.

              wendy2702W Online
              wendy2702W Online
              wendy2702
              schrieb am zuletzt editiert von
              #13

              @humidor sagte in (Modbus) richtigen Registereinträge?:

              Ja klar, lesen muss man können, hat 1013.

              Also klappt es damit ?

              Bitte keine Fragen per PN, die gehören ins Forum!

              Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

              HumidorH 1 Antwort Letzte Antwort
              0
              • wendy2702W wendy2702

                @humidor sagte in (Modbus) richtigen Registereinträge?:

                Ja klar, lesen muss man können, hat 1013.

                Also klappt es damit ?

                HumidorH Offline
                HumidorH Offline
                Humidor
                schrieb am zuletzt editiert von Humidor
                #14

                @wendy2702 Ja klappt.

                nun eine Frage zu den "Writeable Data" Registern, sind diese gleich wie die "zu lesenden" anzulegen und fertig ?

                aktuell:
                Bildschirmfoto 2021-03-01 um 15.37.24.png Bildschirmfoto 2021-03-01 um 15.37.31.png

                nein, das gefällt ihm nicht:

                modbus.2	2021-03-01 15:41:10.753	debug	(10207) Closing client on purpose.
                modbus.2	2021-03-01 15:41:09.752	debug	(10207) Cleaning up request fifo.
                modbus.2	2021-03-01 15:41:09.751	debug	(10207) Socket closed with error
                modbus.2	2021-03-01 15:41:09.742	info	(10207) Disconnected from slave 192.168.0.97
                modbus.2	2021-03-01 15:41:09.741	debug	(10207) Closing client on purpose.
                modbus.2	2021-03-01 15:41:09.690	warn	(10207) Poll error count: 6 code: {"errorCode":131,"exceptionCode":2,"message":"ILLEGAL DATA ADDRESS"}
                modbus.2	2021-03-01 15:41:09.690	debug	(10207) Received pdu describes an error.
                modbus.2	2021-03-01 15:41:09.683	debug	(10207) Poll holdingRegs DevID(255) address 5004 - 2 bytes
                

                muss ein writeable Register unter "Diskrete Ausgänge" angehängt werden?
                auch das bekomme ich nicht zum laufen.

                BG

                wendy2702W 1 Antwort Letzte Antwort
                0
                • HumidorH Humidor

                  @wendy2702 Ja klappt.

                  nun eine Frage zu den "Writeable Data" Registern, sind diese gleich wie die "zu lesenden" anzulegen und fertig ?

                  aktuell:
                  Bildschirmfoto 2021-03-01 um 15.37.24.png Bildschirmfoto 2021-03-01 um 15.37.31.png

                  nein, das gefällt ihm nicht:

                  modbus.2	2021-03-01 15:41:10.753	debug	(10207) Closing client on purpose.
                  modbus.2	2021-03-01 15:41:09.752	debug	(10207) Cleaning up request fifo.
                  modbus.2	2021-03-01 15:41:09.751	debug	(10207) Socket closed with error
                  modbus.2	2021-03-01 15:41:09.742	info	(10207) Disconnected from slave 192.168.0.97
                  modbus.2	2021-03-01 15:41:09.741	debug	(10207) Closing client on purpose.
                  modbus.2	2021-03-01 15:41:09.690	warn	(10207) Poll error count: 6 code: {"errorCode":131,"exceptionCode":2,"message":"ILLEGAL DATA ADDRESS"}
                  modbus.2	2021-03-01 15:41:09.690	debug	(10207) Received pdu describes an error.
                  modbus.2	2021-03-01 15:41:09.683	debug	(10207) Poll holdingRegs DevID(255) address 5004 - 2 bytes
                  

                  muss ein writeable Register unter "Diskrete Ausgänge" angehängt werden?
                  auch das bekomme ich nicht zum laufen.

                  wendy2702W Online
                  wendy2702W Online
                  wendy2702
                  schrieb am zuletzt editiert von
                  #15

                  @humidor Wenn die lesenden Holding Register sind, werden die anderen mit großer Wahscheinlichkeit "Eingangsregister" sein

                  Bitte keine Fragen per PN, die gehören ins Forum!

                  Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                  HumidorH 1 Antwort Letzte Antwort
                  0
                  • wendy2702W wendy2702

                    @humidor Wenn die lesenden Holding Register sind, werden die anderen mit großer Wahscheinlichkeit "Eingangsregister" sein

                    HumidorH Offline
                    HumidorH Offline
                    Humidor
                    schrieb am zuletzt editiert von
                    #16

                    @wendy2702

                    gefällt ihm noch nicht:

                    modbus.2	2021-03-01 16:00:55.959	warn	(10540) Poll error count: 1 code: {"errorCode":131,"exceptionCode":1,"message":"ILLEGAL FUNCTION"}
                    modbus.2	2021-03-01 16:00:55.957	debug	(10540) Received pdu describes an error.
                    modbus.2	2021-03-01 16:00:55.946	debug	(10540) Poll inputRegs DevID(255) address 5004 - 1 bytes
                    modbus.2	2021-03-01 16:00:55.946	debug	(10540) Initialization of scale factors done!
                    modbus.2	2021-03-01 16:00:55.944	debug	(10540) Poll device 255
                    modbus.2	2021-03-01 16:00:55.943	info	(10540) Connected to slave 192.168.0.97
                    

                    Bildschirmfoto 2021-03-01 um 16.01.29.png

                    BG

                    HumidorH 1 Antwort Letzte Antwort
                    0
                    • HumidorH Humidor

                      @wendy2702

                      gefällt ihm noch nicht:

                      modbus.2	2021-03-01 16:00:55.959	warn	(10540) Poll error count: 1 code: {"errorCode":131,"exceptionCode":1,"message":"ILLEGAL FUNCTION"}
                      modbus.2	2021-03-01 16:00:55.957	debug	(10540) Received pdu describes an error.
                      modbus.2	2021-03-01 16:00:55.946	debug	(10540) Poll inputRegs DevID(255) address 5004 - 1 bytes
                      modbus.2	2021-03-01 16:00:55.946	debug	(10540) Initialization of scale factors done!
                      modbus.2	2021-03-01 16:00:55.944	debug	(10540) Poll device 255
                      modbus.2	2021-03-01 16:00:55.943	info	(10540) Connected to slave 192.168.0.97
                      

                      Bildschirmfoto 2021-03-01 um 16.01.29.png

                      HumidorH Offline
                      HumidorH Offline
                      Humidor
                      schrieb am zuletzt editiert von Humidor
                      #17

                      das Register ist bei Keba kein read-write, dh polling ist da nicht
                      aber wie bekomme ich den Eintrag nun unter Objekte, damit ich ihn beschreiben kann?

                      Bildschirmfoto 2021-03-01 um 16.51.11.png
                      Bildschirmfoto 2021-03-01 um 16.52.47.png

                      unter Eingangsregister bekommt man einen Error:
                      Bildschirmfoto 2021-03-01 um 17.01.42.png

                      modbus.2	2021-03-01 17:00:08.820	warn	(11175) Poll error count: 2 code: {"errorCode":131,"exceptionCode":1,"message":"ILLEGAL FUNCTION"}
                      modbus.2	2021-03-01 17:00:08.819	debug	(11175) Received pdu describes an error.
                      modbus.2	2021-03-01 17:00:08.813	debug	(11175) Poll inputRegs DevID(255) address 5004 - 1 bytes
                      modbus.2	2021-03-01 17:00:08.812	debug	(11175) Poll device 255
                      

                      BG

                      1 Antwort Letzte Antwort
                      0
                      • HumidorH Humidor

                        Hallo :+1:

                        versuche gerade die Kommunikation zur Keba P30c herzustellen.
                        Verbindung steht, aber mit den Registern komm ich nicht klar. Verständnisfrage.

                        Wenn ich 1014 abfrage, funktioniert der Adapter und ich bekomme den Wert.
                        Erstelle ich den nächsten 1016 (oder einen anderen) der gleich aufgebaut ist wie 1014, fkt. der Adapter nicht mehr.
                        https://www.keba.com/download/x/cfaaba8c72/kecontactp30modbustcp_pgen.pdf

                        Bildschirmfoto 2021-03-01 um 12.47.47.png Bildschirmfoto 2021-03-01 um 12.48.20.png Bildschirmfoto 2021-03-01 um 12.49.00.png

                        UncleSamU Offline
                        UncleSamU Offline
                        UncleSam
                        Developer
                        schrieb am zuletzt editiert von
                        #18

                        @humidor Ich nehme an, es gibt einen guten Grund, weshalb du Modbus verwendest und nicht den vorhandenen Adapter? https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.kecontact

                        Bitte bei Problemen mit meinen Adaptern, Issue auf GitHub erfassen: Loxone | I2C | Luxtronik2
                        ♡-lichen Dank an meine Sponsoren

                        HumidorH 1 Antwort Letzte Antwort
                        0
                        • wendy2702W Online
                          wendy2702W Online
                          wendy2702
                          schrieb am zuletzt editiert von
                          #19

                          @humidor Habe keine Modbus Geräte die ich beschreiben kann oder will.

                          Meine mich erinnern zu können das der Adapter das regelt wenn man einfach in dem Objekt den Wert ändert.

                          Trage doch mal zum testen nur einen WO (Write Only) ein, ändere das Object und schaue was passiert.

                          Bitte keine Fragen per PN, die gehören ins Forum!

                          Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                          1 Antwort Letzte Antwort
                          0
                          • UncleSamU UncleSam

                            @humidor Ich nehme an, es gibt einen guten Grund, weshalb du Modbus verwendest und nicht den vorhandenen Adapter? https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.kecontact

                            HumidorH Offline
                            HumidorH Offline
                            Humidor
                            schrieb am zuletzt editiert von Humidor
                            #20

                            @unclesam ja, es gibt einen Grund warum ich das mache
                            Steht aber hier nicht zur Diskussion
                            die Frage ist, wie man per Modbus korrekt einen Wert beschreibt
                            dass es der Adapter (UDP) macht ist mir bekannt, ich nutze ihn ja auch.

                            BG

                            HumidorH S 2 Antworten Letzte Antwort
                            1
                            • HumidorH Humidor

                              @unclesam ja, es gibt einen Grund warum ich das mache
                              Steht aber hier nicht zur Diskussion
                              die Frage ist, wie man per Modbus korrekt einen Wert beschreibt
                              dass es der Adapter (UDP) macht ist mir bekannt, ich nutze ihn ja auch.

                              HumidorH Offline
                              HumidorH Offline
                              Humidor
                              schrieb am zuletzt editiert von
                              #21

                              Anscheinend ist das Thema schon bekannt als Issue. Muss ich wohl abwarten bis es hier einen fix gibt.

                              BG

                              1 Antwort Letzte Antwort
                              0
                              • HumidorH Humidor

                                @unclesam ja, es gibt einen Grund warum ich das mache
                                Steht aber hier nicht zur Diskussion
                                die Frage ist, wie man per Modbus korrekt einen Wert beschreibt
                                dass es der Adapter (UDP) macht ist mir bekannt, ich nutze ihn ja auch.

                                S Offline
                                S Offline
                                Smartuser_1
                                schrieb am zuletzt editiert von
                                #22

                                @humidor

                                Hast Du eine Lösung zum Schreiben des Registereintrages gefunden?
                                Hätte auch Interesse

                                Vg

                                HumidorH 1 Antwort Letzte Antwort
                                0
                                • S Smartuser_1

                                  @humidor

                                  Hast Du eine Lösung zum Schreiben des Registereintrages gefunden?
                                  Hätte auch Interesse

                                  Vg

                                  HumidorH Offline
                                  HumidorH Offline
                                  Humidor
                                  schrieb am zuletzt editiert von
                                  #23

                                  @smartuser_1 Nein.

                                  BG

                                  1 Antwort Letzte Antwort
                                  0
                                  Antworten
                                  • In einem neuen Thema antworten
                                  Anmelden zum Antworten
                                  • Älteste zuerst
                                  • Neuste zuerst
                                  • Meiste Stimmen


                                  Support us

                                  ioBroker
                                  Community Adapters
                                  Donate
                                  FAQ Cloud / IOT
                                  HowTo: Node.js-Update
                                  HowTo: Backup/Restore
                                  Downloads
                                  BLOG

                                  406

                                  Online

                                  32.5k

                                  Benutzer

                                  81.7k

                                  Themen

                                  1.3m

                                  Beiträge
                                  Community
                                  Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                  ioBroker Community 2014-2025
                                  logo
                                  • Anmelden

                                  • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                                  • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                                  • Erster Beitrag
                                    Letzter Beitrag
                                  0
                                  • Home
                                  • Aktuell
                                  • Tags
                                  • Ungelesen 0
                                  • Kategorien
                                  • Unreplied
                                  • Beliebt
                                  • GitHub
                                  • Docu
                                  • Hilfe