Skip to content
  • Home
  • Aktuell
  • Tags
  • 0 Ungelesen 0
  • Kategorien
  • Unreplied
  • Beliebt
  • GitHub
  • Docu
  • Hilfe
Skins
  • Light
  • Brite
  • Cerulean
  • Cosmo
  • Flatly
  • Journal
  • Litera
  • Lumen
  • Lux
  • Materia
  • Minty
  • Morph
  • Pulse
  • Sandstone
  • Simplex
  • Sketchy
  • Spacelab
  • United
  • Yeti
  • Zephyr
  • Dark
  • Cyborg
  • Darkly
  • Quartz
  • Slate
  • Solar
  • Superhero
  • Vapor

  • Standard: (Kein Skin)
  • Kein Skin
Einklappen
ioBroker Logo

Community Forum

  1. ioBroker Community Home
  2. Deutsch
  3. ioBroker Allgemein
  4. (Modbus) richtigen Registereinträge?

NEWS

  • UPDATE 31.10.: Amazon Alexa - ioBroker Skill läuft aus ?
    apollon77A
    apollon77
    48
    3
    8.2k

  • Monatsrückblick – September 2025
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    1.9k

  • Neues Video "KI im Smart Home" - ioBroker plus n8n
    BluefoxB
    Bluefox
    15
    1
    2.2k

(Modbus) richtigen Registereinträge?

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben ioBroker Allgemein
23 Beiträge 4 Kommentatoren 2.1k Aufrufe 4 Watching
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • wendy2702W wendy2702

    @humidor sagte in (Modbus) richtigen Registereinträge?:

    Ja klar, lesen muss man können, hat 1013.

    Also klappt es damit ?

    HumidorH Offline
    HumidorH Offline
    Humidor
    schrieb am zuletzt editiert von Humidor
    #14

    @wendy2702 Ja klappt.

    nun eine Frage zu den "Writeable Data" Registern, sind diese gleich wie die "zu lesenden" anzulegen und fertig ?

    aktuell:
    Bildschirmfoto 2021-03-01 um 15.37.24.png Bildschirmfoto 2021-03-01 um 15.37.31.png

    nein, das gefällt ihm nicht:

    modbus.2	2021-03-01 15:41:10.753	debug	(10207) Closing client on purpose.
    modbus.2	2021-03-01 15:41:09.752	debug	(10207) Cleaning up request fifo.
    modbus.2	2021-03-01 15:41:09.751	debug	(10207) Socket closed with error
    modbus.2	2021-03-01 15:41:09.742	info	(10207) Disconnected from slave 192.168.0.97
    modbus.2	2021-03-01 15:41:09.741	debug	(10207) Closing client on purpose.
    modbus.2	2021-03-01 15:41:09.690	warn	(10207) Poll error count: 6 code: {"errorCode":131,"exceptionCode":2,"message":"ILLEGAL DATA ADDRESS"}
    modbus.2	2021-03-01 15:41:09.690	debug	(10207) Received pdu describes an error.
    modbus.2	2021-03-01 15:41:09.683	debug	(10207) Poll holdingRegs DevID(255) address 5004 - 2 bytes
    

    muss ein writeable Register unter "Diskrete Ausgänge" angehängt werden?
    auch das bekomme ich nicht zum laufen.

    BG

    wendy2702W 1 Antwort Letzte Antwort
    0
    • HumidorH Humidor

      @wendy2702 Ja klappt.

      nun eine Frage zu den "Writeable Data" Registern, sind diese gleich wie die "zu lesenden" anzulegen und fertig ?

      aktuell:
      Bildschirmfoto 2021-03-01 um 15.37.24.png Bildschirmfoto 2021-03-01 um 15.37.31.png

      nein, das gefällt ihm nicht:

      modbus.2	2021-03-01 15:41:10.753	debug	(10207) Closing client on purpose.
      modbus.2	2021-03-01 15:41:09.752	debug	(10207) Cleaning up request fifo.
      modbus.2	2021-03-01 15:41:09.751	debug	(10207) Socket closed with error
      modbus.2	2021-03-01 15:41:09.742	info	(10207) Disconnected from slave 192.168.0.97
      modbus.2	2021-03-01 15:41:09.741	debug	(10207) Closing client on purpose.
      modbus.2	2021-03-01 15:41:09.690	warn	(10207) Poll error count: 6 code: {"errorCode":131,"exceptionCode":2,"message":"ILLEGAL DATA ADDRESS"}
      modbus.2	2021-03-01 15:41:09.690	debug	(10207) Received pdu describes an error.
      modbus.2	2021-03-01 15:41:09.683	debug	(10207) Poll holdingRegs DevID(255) address 5004 - 2 bytes
      

      muss ein writeable Register unter "Diskrete Ausgänge" angehängt werden?
      auch das bekomme ich nicht zum laufen.

      wendy2702W Online
      wendy2702W Online
      wendy2702
      schrieb am zuletzt editiert von
      #15

      @humidor Wenn die lesenden Holding Register sind, werden die anderen mit großer Wahscheinlichkeit "Eingangsregister" sein

      Bitte keine Fragen per PN, die gehören ins Forum!

      Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

      HumidorH 1 Antwort Letzte Antwort
      0
      • wendy2702W wendy2702

        @humidor Wenn die lesenden Holding Register sind, werden die anderen mit großer Wahscheinlichkeit "Eingangsregister" sein

        HumidorH Offline
        HumidorH Offline
        Humidor
        schrieb am zuletzt editiert von
        #16

        @wendy2702

        gefällt ihm noch nicht:

        modbus.2	2021-03-01 16:00:55.959	warn	(10540) Poll error count: 1 code: {"errorCode":131,"exceptionCode":1,"message":"ILLEGAL FUNCTION"}
        modbus.2	2021-03-01 16:00:55.957	debug	(10540) Received pdu describes an error.
        modbus.2	2021-03-01 16:00:55.946	debug	(10540) Poll inputRegs DevID(255) address 5004 - 1 bytes
        modbus.2	2021-03-01 16:00:55.946	debug	(10540) Initialization of scale factors done!
        modbus.2	2021-03-01 16:00:55.944	debug	(10540) Poll device 255
        modbus.2	2021-03-01 16:00:55.943	info	(10540) Connected to slave 192.168.0.97
        

        Bildschirmfoto 2021-03-01 um 16.01.29.png

        BG

        HumidorH 1 Antwort Letzte Antwort
        0
        • HumidorH Humidor

          @wendy2702

          gefällt ihm noch nicht:

          modbus.2	2021-03-01 16:00:55.959	warn	(10540) Poll error count: 1 code: {"errorCode":131,"exceptionCode":1,"message":"ILLEGAL FUNCTION"}
          modbus.2	2021-03-01 16:00:55.957	debug	(10540) Received pdu describes an error.
          modbus.2	2021-03-01 16:00:55.946	debug	(10540) Poll inputRegs DevID(255) address 5004 - 1 bytes
          modbus.2	2021-03-01 16:00:55.946	debug	(10540) Initialization of scale factors done!
          modbus.2	2021-03-01 16:00:55.944	debug	(10540) Poll device 255
          modbus.2	2021-03-01 16:00:55.943	info	(10540) Connected to slave 192.168.0.97
          

          Bildschirmfoto 2021-03-01 um 16.01.29.png

          HumidorH Offline
          HumidorH Offline
          Humidor
          schrieb am zuletzt editiert von Humidor
          #17

          das Register ist bei Keba kein read-write, dh polling ist da nicht
          aber wie bekomme ich den Eintrag nun unter Objekte, damit ich ihn beschreiben kann?

          Bildschirmfoto 2021-03-01 um 16.51.11.png
          Bildschirmfoto 2021-03-01 um 16.52.47.png

          unter Eingangsregister bekommt man einen Error:
          Bildschirmfoto 2021-03-01 um 17.01.42.png

          modbus.2	2021-03-01 17:00:08.820	warn	(11175) Poll error count: 2 code: {"errorCode":131,"exceptionCode":1,"message":"ILLEGAL FUNCTION"}
          modbus.2	2021-03-01 17:00:08.819	debug	(11175) Received pdu describes an error.
          modbus.2	2021-03-01 17:00:08.813	debug	(11175) Poll inputRegs DevID(255) address 5004 - 1 bytes
          modbus.2	2021-03-01 17:00:08.812	debug	(11175) Poll device 255
          

          BG

          1 Antwort Letzte Antwort
          0
          • HumidorH Humidor

            Hallo :+1:

            versuche gerade die Kommunikation zur Keba P30c herzustellen.
            Verbindung steht, aber mit den Registern komm ich nicht klar. Verständnisfrage.

            Wenn ich 1014 abfrage, funktioniert der Adapter und ich bekomme den Wert.
            Erstelle ich den nächsten 1016 (oder einen anderen) der gleich aufgebaut ist wie 1014, fkt. der Adapter nicht mehr.
            https://www.keba.com/download/x/cfaaba8c72/kecontactp30modbustcp_pgen.pdf

            Bildschirmfoto 2021-03-01 um 12.47.47.png Bildschirmfoto 2021-03-01 um 12.48.20.png Bildschirmfoto 2021-03-01 um 12.49.00.png

            UncleSamU Offline
            UncleSamU Offline
            UncleSam
            Developer
            schrieb am zuletzt editiert von
            #18

            @humidor Ich nehme an, es gibt einen guten Grund, weshalb du Modbus verwendest und nicht den vorhandenen Adapter? https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.kecontact

            Bitte bei Problemen mit meinen Adaptern, Issue auf GitHub erfassen: Loxone | I2C | Luxtronik2
            ♡-lichen Dank an meine Sponsoren

            HumidorH 1 Antwort Letzte Antwort
            0
            • wendy2702W Online
              wendy2702W Online
              wendy2702
              schrieb am zuletzt editiert von
              #19

              @humidor Habe keine Modbus Geräte die ich beschreiben kann oder will.

              Meine mich erinnern zu können das der Adapter das regelt wenn man einfach in dem Objekt den Wert ändert.

              Trage doch mal zum testen nur einen WO (Write Only) ein, ändere das Object und schaue was passiert.

              Bitte keine Fragen per PN, die gehören ins Forum!

              Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

              1 Antwort Letzte Antwort
              0
              • UncleSamU UncleSam

                @humidor Ich nehme an, es gibt einen guten Grund, weshalb du Modbus verwendest und nicht den vorhandenen Adapter? https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.kecontact

                HumidorH Offline
                HumidorH Offline
                Humidor
                schrieb am zuletzt editiert von Humidor
                #20

                @unclesam ja, es gibt einen Grund warum ich das mache
                Steht aber hier nicht zur Diskussion
                die Frage ist, wie man per Modbus korrekt einen Wert beschreibt
                dass es der Adapter (UDP) macht ist mir bekannt, ich nutze ihn ja auch.

                BG

                HumidorH S 2 Antworten Letzte Antwort
                1
                • HumidorH Humidor

                  @unclesam ja, es gibt einen Grund warum ich das mache
                  Steht aber hier nicht zur Diskussion
                  die Frage ist, wie man per Modbus korrekt einen Wert beschreibt
                  dass es der Adapter (UDP) macht ist mir bekannt, ich nutze ihn ja auch.

                  HumidorH Offline
                  HumidorH Offline
                  Humidor
                  schrieb am zuletzt editiert von
                  #21

                  Anscheinend ist das Thema schon bekannt als Issue. Muss ich wohl abwarten bis es hier einen fix gibt.

                  BG

                  1 Antwort Letzte Antwort
                  0
                  • HumidorH Humidor

                    @unclesam ja, es gibt einen Grund warum ich das mache
                    Steht aber hier nicht zur Diskussion
                    die Frage ist, wie man per Modbus korrekt einen Wert beschreibt
                    dass es der Adapter (UDP) macht ist mir bekannt, ich nutze ihn ja auch.

                    S Offline
                    S Offline
                    Smartuser_1
                    schrieb am zuletzt editiert von
                    #22

                    @humidor

                    Hast Du eine Lösung zum Schreiben des Registereintrages gefunden?
                    Hätte auch Interesse

                    Vg

                    HumidorH 1 Antwort Letzte Antwort
                    0
                    • S Smartuser_1

                      @humidor

                      Hast Du eine Lösung zum Schreiben des Registereintrages gefunden?
                      Hätte auch Interesse

                      Vg

                      HumidorH Offline
                      HumidorH Offline
                      Humidor
                      schrieb am zuletzt editiert von
                      #23

                      @smartuser_1 Nein.

                      BG

                      1 Antwort Letzte Antwort
                      0
                      Antworten
                      • In einem neuen Thema antworten
                      Anmelden zum Antworten
                      • Älteste zuerst
                      • Neuste zuerst
                      • Meiste Stimmen


                      Support us

                      ioBroker
                      Community Adapters
                      Donate
                      FAQ Cloud / IOT
                      HowTo: Node.js-Update
                      HowTo: Backup/Restore
                      Downloads
                      BLOG

                      244

                      Online

                      32.4k

                      Benutzer

                      81.4k

                      Themen

                      1.3m

                      Beiträge
                      Community
                      Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                      ioBroker Community 2014-2025
                      logo
                      • Anmelden

                      • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                      • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                      • Erster Beitrag
                        Letzter Beitrag
                      0
                      • Home
                      • Aktuell
                      • Tags
                      • Ungelesen 0
                      • Kategorien
                      • Unreplied
                      • Beliebt
                      • GitHub
                      • Docu
                      • Hilfe