  4. (Modbus) richtigen Registereinträge?

NEWS

  • UPDATE 31.10.: Amazon Alexa - ioBroker Skill läuft aus ?
    apollon77A
    apollon77
    48
    3
    8.2k

  • Monatsrückblick – September 2025
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    1.9k

  • Neues Video "KI im Smart Home" - ioBroker plus n8n
    BluefoxB
    Bluefox
    15
    1
    2.2k

(Modbus) richtigen Registereinträge?

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben ioBroker Allgemein
23 Beiträge 4 Kommentatoren 2.1k Aufrufe 4 Watching
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • wendy2702W wendy2702

    @humidor Im ersten Post passen die Bilder scheinbar nicht zusammen. Register lauten 41015 und 41017 aber dein Objekte 41014/41015

    Schade das du das log mal wieder als Screenshot gepostet hast 😞 und dann auch nicht im Debug Mode.

    @humidor sagte in (Modbus) richtigen Registereinträge?:

    Start Adresse in der Adapter obersten Leiste rechts, erhalte ich nicht, warum?

    Hier weiß ich nicht was du meinst.

    @humidor sagte in (Modbus) richtigen Registereinträge?:

    ok, das dürfte das Aliases benutzen sein, nun habe ich es
    wenn ich einen Wert holen 41001 (1000) funktioniert es.
    wenn ich den nächsten Wert eintrage 41005 (1004) nicht mehr ??
    woran liegt das ?

    Auch hier nur schwer zu verstehen. Ist der Haken bei Aliases jetzt gesetzt oder nicht?

    Wahrscheinlich stimmern deine Einstellungen für das Protokoll dann dann doch nicht.

    HumidorH Offline
    HumidorH Offline
    Humidor
    schrieb am zuletzt editiert von Humidor
    #5

    @wendy2702 das ist der aktuelle Stand;:

    modbus.2	2021-03-01 14:48:25.563	debug	(9751) sendTo "listUart" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.modbus.2
    modbus.2	2021-03-01 14:48:25.563	info	(9751) List of port: [{"path":"/dev/ttyAMA0"}]
    modbus.2	2021-03-01 14:48:25.562	info	(9751) Check /dev/ttyAMA0 : true
    modbus.2	2021-03-01 14:48:25.560	info	(9751) Verify [{"path":"/dev/ttyAMA0"}]
    modbus.2	2021-03-01 14:48:00.436	debug	(9751) Closing client on purpose.
    modbus.2	2021-03-01 14:47:59.435	debug	(9751) Cleaning up request fifo.
    modbus.2	2021-03-01 14:47:59.435	debug	(9751) Clearing timeout of the current request.
    modbus.2	2021-03-01 14:47:59.434	debug	(9751) Socket closed with error
    modbus.2	2021-03-01 14:47:59.431	info	(9751) Disconnected from slave 192.168.0.97
    modbus.2	2021-03-01 14:47:59.430	debug	(9751) Closing client on purpose.
    modbus.2	2021-03-01 14:47:59.379	warn	(9751) Poll error count: 9 code: {"code":"ERR_OUT_OF_RANGE"}
    modbus.2	2021-03-01 14:47:59.372	debug	(9751) Poll holdingRegs DevID(255) address 1000 - 6 bytes
    modbus.2	2021-03-01 14:47:59.371	debug	(9751) Poll device 255
    
    

    hier der "Aliases benutzen", damit kommt die Eingabe für die Start-Adresse.
    Bildschirmfoto 2021-03-01 um 14.47.51.png

    rechts oben .... die Start-Adresse
    40000 = 1. Wert 41001 (1001) funktioniert
    wenn ich 40001 als Start Adresse verwende, damit die Register Nr. richtig (ohne Offset) eingeben kann, kommt kein korrekter Wert(value) in den Objekten raus.
    Bildschirmfoto 2021-03-01 um 14.47.56.png

    das sind die Register die ich lesen möchte:
    Bildschirmfoto 2021-03-01 um 14.54.27.png

    BG

    wendy2702W 1 Antwort Letzte Antwort
    0
    • HumidorH Humidor

      @wendy2702 das ist der aktuelle Stand;:

      modbus.2	2021-03-01 14:48:25.563	debug	(9751) sendTo "listUart" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.modbus.2
      modbus.2	2021-03-01 14:48:25.563	info	(9751) List of port: [{"path":"/dev/ttyAMA0"}]
      modbus.2	2021-03-01 14:48:25.562	info	(9751) Check /dev/ttyAMA0 : true
      modbus.2	2021-03-01 14:48:25.560	info	(9751) Verify [{"path":"/dev/ttyAMA0"}]
      modbus.2	2021-03-01 14:48:00.436	debug	(9751) Closing client on purpose.
      modbus.2	2021-03-01 14:47:59.435	debug	(9751) Cleaning up request fifo.
      modbus.2	2021-03-01 14:47:59.435	debug	(9751) Clearing timeout of the current request.
      modbus.2	2021-03-01 14:47:59.434	debug	(9751) Socket closed with error
      modbus.2	2021-03-01 14:47:59.431	info	(9751) Disconnected from slave 192.168.0.97
      modbus.2	2021-03-01 14:47:59.430	debug	(9751) Closing client on purpose.
      modbus.2	2021-03-01 14:47:59.379	warn	(9751) Poll error count: 9 code: {"code":"ERR_OUT_OF_RANGE"}
      modbus.2	2021-03-01 14:47:59.372	debug	(9751) Poll holdingRegs DevID(255) address 1000 - 6 bytes
      modbus.2	2021-03-01 14:47:59.371	debug	(9751) Poll device 255
      
      

      hier der "Aliases benutzen", damit kommt die Eingabe für die Start-Adresse.
      Bildschirmfoto 2021-03-01 um 14.47.51.png

      rechts oben .... die Start-Adresse
      40000 = 1. Wert 41001 (1001) funktioniert
      wenn ich 40001 als Start Adresse verwende, damit die Register Nr. richtig (ohne Offset) eingeben kann, kommt kein korrekter Wert(value) in den Objekten raus.
      Bildschirmfoto 2021-03-01 um 14.47.56.png

      das sind die Register die ich lesen möchte:
      Bildschirmfoto 2021-03-01 um 14.54.27.png

      wendy2702W Online
      wendy2702W Online
      wendy2702
      schrieb am zuletzt editiert von wendy2702
      #6

      @humidor Ich denke es muss auch ohne den Aliases haken bei direkter Eingabe der Register Adresse laufen.

      Oder du muss mal versuchen zusätzlich den haken bei: Direkte Adressen benutzen (bei Aliases) zu setzen.

      Allerdings kann ich mich bisher an keine Modbus implementierung hier erinnern bei der Aliases benutzt wurden und funktioniert haben. Aber alles habe ich ja auch nicht mit bekommen.

      Was steht in der Doku für diese beiden Register?

      Ich weiß nicht was die da Implementiert haben aber diese Aussage aus der Doku lässt mich zweifeln das es mit Modbus vernünftig funktioniert:

      It is not possible to read several registers at once. 
      

      Bitte keine Fragen per PN, die gehören ins Forum!

      Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

      HumidorH 1 Antwort Letzte Antwort
      0
      • wendy2702W wendy2702

        @humidor Ich denke es muss auch ohne den Aliases haken bei direkter Eingabe der Register Adresse laufen.

        Oder du muss mal versuchen zusätzlich den haken bei: Direkte Adressen benutzen (bei Aliases) zu setzen.

        Allerdings kann ich mich bisher an keine Modbus implementierung hier erinnern bei der Aliases benutzt wurden und funktioniert haben. Aber alles habe ich ja auch nicht mit bekommen.

        Was steht in der Doku für diese beiden Register?

        Ich weiß nicht was die da Implementiert haben aber diese Aussage aus der Doku lässt mich zweifeln das es mit Modbus vernünftig funktioniert:

        It is not possible to read several registers at once. 
        
        HumidorH Offline
        HumidorH Offline
        Humidor
        schrieb am zuletzt editiert von
        #7

        @wendy2702
        mit beiden Haken bei Aliases

        modbus.2	2021-03-01 14:57:07.938	debug	(9824) Cleaning up request fifo.
        modbus.2	2021-03-01 14:57:07.937	debug	(9824) Clearing timeout of the current request.
        modbus.2	2021-03-01 14:57:07.936	debug	(9824) Socket closed with error
        modbus.2	2021-03-01 14:57:07.929	info	(9824) Disconnected from slave 192.168.0.97
        modbus.2	2021-03-01 14:57:07.927	debug	(9824) Closing client on purpose.
        modbus.2	2021-03-01 14:57:07.874	warn	(9824) Poll error count: 6 code: {"code":"ERR_OUT_OF_RANGE"}
        modbus.2	2021-03-01 14:57:07.863	debug	(9824) Poll holdingRegs DevID(255) address 1000 - 6 bytes
        modbus.2	2021-03-01 14:57:07.862	debug	(9824) Poll device 255
        modbus.2	2021-03-01 14:57:06.810	warn	(9824) Poll error count: 5 code: {"code":"ERR_OUT_OF_RANGE"}
        modbus.2	2021-03-01 14:57:06.800	debug	(9824) Poll holdingRegs DevID(255) address 1000 - 6 bytes
        modbus.2	2021-03-01 14:57:06.799	debug	(9824) Poll device 255
        modbus.2	2021-03-01 14:57:05.747	warn	(9824) Poll error count: 4 code: {"code":"ERR_OUT_OF_RANGE"}
        modbus.2	2021-03-01 14:57:05.736	debug	(9824) Poll holdingRegs DevID(255) address 1000 - 6 bytes
        modbus.2	2021-03-01 14:57:05.733	debug	(9824) Poll device 255
        modbus.2	2021-03-01 14:57:04.682	warn	(9824) Poll error count: 3 code: {"code":"ERR_OUT_OF_RANGE"}
        modbus.2	2021-03-01 14:57:04.673	debug	(9824) Poll holdingRegs DevID(255) address 1000 - 6 bytes
        modbus.2	2021-03-01 14:57:04.672	debug	(9824) Poll device 255
        modbus.2	2021-03-01 14:57:03.621	warn	(9824) Poll error count: 2 code: {"code":"ERR_OUT_OF_RANGE"}
        modbus.2	2021-03-01 14:57:03.609	debug	(9824) Poll holdingRegs DevID(255) address 1000 - 6 bytes
        modbus.2	2021-03-01 14:57:03.608	debug	(9824) Poll device 255
        modbus.2	2021-03-01 14:57:02.554	warn	(9824) Poll error count: 1 code: {"code":"ERR_OUT_OF_RANGE"}
        modbus.2	2021-03-01 14:57:02.529	debug	(9824) Poll holdingRegs DevID(255) address 1000 - 6 bytes
        modbus.2	2021-03-01 14:57:02.528	debug	(9824) Initialization of scale factors done!
        modbus.2	2021-03-01 14:57:02.525	debug	(9824) Poll device 255
        modbus.2	2021-03-01 14:57:02.524	info	(9824) Connected to slave 192.168.0.97
        

        BG

        wendy2702W 1 Antwort Letzte Antwort
        0
        • HumidorH Humidor

          @wendy2702
          mit beiden Haken bei Aliases

          modbus.2	2021-03-01 14:57:07.938	debug	(9824) Cleaning up request fifo.
          modbus.2	2021-03-01 14:57:07.937	debug	(9824) Clearing timeout of the current request.
          modbus.2	2021-03-01 14:57:07.936	debug	(9824) Socket closed with error
          modbus.2	2021-03-01 14:57:07.929	info	(9824) Disconnected from slave 192.168.0.97
          modbus.2	2021-03-01 14:57:07.927	debug	(9824) Closing client on purpose.
          modbus.2	2021-03-01 14:57:07.874	warn	(9824) Poll error count: 6 code: {"code":"ERR_OUT_OF_RANGE"}
          modbus.2	2021-03-01 14:57:07.863	debug	(9824) Poll holdingRegs DevID(255) address 1000 - 6 bytes
          modbus.2	2021-03-01 14:57:07.862	debug	(9824) Poll device 255
          modbus.2	2021-03-01 14:57:06.810	warn	(9824) Poll error count: 5 code: {"code":"ERR_OUT_OF_RANGE"}
          modbus.2	2021-03-01 14:57:06.800	debug	(9824) Poll holdingRegs DevID(255) address 1000 - 6 bytes
          modbus.2	2021-03-01 14:57:06.799	debug	(9824) Poll device 255
          modbus.2	2021-03-01 14:57:05.747	warn	(9824) Poll error count: 4 code: {"code":"ERR_OUT_OF_RANGE"}
          modbus.2	2021-03-01 14:57:05.736	debug	(9824) Poll holdingRegs DevID(255) address 1000 - 6 bytes
          modbus.2	2021-03-01 14:57:05.733	debug	(9824) Poll device 255
          modbus.2	2021-03-01 14:57:04.682	warn	(9824) Poll error count: 3 code: {"code":"ERR_OUT_OF_RANGE"}
          modbus.2	2021-03-01 14:57:04.673	debug	(9824) Poll holdingRegs DevID(255) address 1000 - 6 bytes
          modbus.2	2021-03-01 14:57:04.672	debug	(9824) Poll device 255
          modbus.2	2021-03-01 14:57:03.621	warn	(9824) Poll error count: 2 code: {"code":"ERR_OUT_OF_RANGE"}
          modbus.2	2021-03-01 14:57:03.609	debug	(9824) Poll holdingRegs DevID(255) address 1000 - 6 bytes
          modbus.2	2021-03-01 14:57:03.608	debug	(9824) Poll device 255
          modbus.2	2021-03-01 14:57:02.554	warn	(9824) Poll error count: 1 code: {"code":"ERR_OUT_OF_RANGE"}
          modbus.2	2021-03-01 14:57:02.529	debug	(9824) Poll holdingRegs DevID(255) address 1000 - 6 bytes
          modbus.2	2021-03-01 14:57:02.528	debug	(9824) Initialization of scale factors done!
          modbus.2	2021-03-01 14:57:02.525	debug	(9824) Poll device 255
          modbus.2	2021-03-01 14:57:02.524	info	(9824) Connected to slave 192.168.0.97
          
          wendy2702W Online
          wendy2702W Online
          wendy2702
          schrieb am zuletzt editiert von
          #8

          @humidor Diese Bedingung ist erfüllt:

          The Modbus TCP interface must not be used together with the UDP in-terface and vice versa

          Wenn du nur die 1000 einträgst, wie sieht das Log dann aus und stimmt der Wert im Objekt?

          Bitte keine Fragen per PN, die gehören ins Forum!

          Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

          HumidorH 2 Antworten Letzte Antwort
          0
          • wendy2702W wendy2702

            @humidor Diese Bedingung ist erfüllt:

            The Modbus TCP interface must not be used together with the UDP in-terface and vice versa

            Wenn du nur die 1000 einträgst, wie sieht das Log dann aus und stimmt der Wert im Objekt?

            HumidorH Offline
            HumidorH Offline
            Humidor
            schrieb am zuletzt editiert von
            #9

            @wendy2702 war der richtige Ansatz, die Lesenanforderungslänge muss auf 2
            nun läuft es.

            modbus.2	2021-03-01 15:07:06.768	debug	(9959) Poll holdingRegs DevID(255) address 1004 - 2 bytes
            modbus.2	2021-03-01 15:07:06.758	debug	(9959) Poll holdingRegs DevID(255) address 1000 - 2 bytes
            modbus.2	2021-03-01 15:07:06.757	debug	(9959) Poll device 255
            modbus.2	2021-03-01 15:07:05.697	debug	(9959) Poll holdingRegs DevID(255) address 1004 - 2 bytes
            modbus.2	2021-03-01 15:07:05.688	debug	(9959) Poll holdingRegs DevID(255) address 1000 - 2 bytes
            modbus.2	2021-03-01 15:07:05.687	debug	(9959) Poll device 255
            modbus.2	2021-03-01 15:07:04.769	debug	(9959) sendTo "listUart" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.modbus.2
            modbus.2	2021-03-01 15:07:04.768	info	(9959) List of port: [{"path":"/dev/ttyAMA0"}]
            modbus.2	2021-03-01 15:07:04.768	info	(9959) Check /dev/ttyAMA0 : true
            modbus.2	2021-03-01 15:07:04.766	info	(9959) Verify [{"path":"/dev/ttyAMA0"}]
            modbus.2	2021-03-01 15:07:04.631	debug	(9959) Poll holdingRegs DevID(255) address 1004 - 2 bytes
            modbus.2	2021-03-01 15:07:04.623	debug	(9959) Poll holdingRegs DevID(255) address 1000 - 2 bytes
            modbus.2	2021-03-01 15:07:04.622	debug	(9959) Poll device 255
            modbus.2	2021-03-01 15:07:04.022	debug	(9959) system.adapter.admin.0: logging true
            

            BG

            wendy2702W 1 Antwort Letzte Antwort
            0
            • HumidorH Humidor

              @wendy2702 war der richtige Ansatz, die Lesenanforderungslänge muss auf 2
              nun läuft es.

              modbus.2	2021-03-01 15:07:06.768	debug	(9959) Poll holdingRegs DevID(255) address 1004 - 2 bytes
              modbus.2	2021-03-01 15:07:06.758	debug	(9959) Poll holdingRegs DevID(255) address 1000 - 2 bytes
              modbus.2	2021-03-01 15:07:06.757	debug	(9959) Poll device 255
              modbus.2	2021-03-01 15:07:05.697	debug	(9959) Poll holdingRegs DevID(255) address 1004 - 2 bytes
              modbus.2	2021-03-01 15:07:05.688	debug	(9959) Poll holdingRegs DevID(255) address 1000 - 2 bytes
              modbus.2	2021-03-01 15:07:05.687	debug	(9959) Poll device 255
              modbus.2	2021-03-01 15:07:04.769	debug	(9959) sendTo "listUart" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.modbus.2
              modbus.2	2021-03-01 15:07:04.768	info	(9959) List of port: [{"path":"/dev/ttyAMA0"}]
              modbus.2	2021-03-01 15:07:04.768	info	(9959) Check /dev/ttyAMA0 : true
              modbus.2	2021-03-01 15:07:04.766	info	(9959) Verify [{"path":"/dev/ttyAMA0"}]
              modbus.2	2021-03-01 15:07:04.631	debug	(9959) Poll holdingRegs DevID(255) address 1004 - 2 bytes
              modbus.2	2021-03-01 15:07:04.623	debug	(9959) Poll holdingRegs DevID(255) address 1000 - 2 bytes
              modbus.2	2021-03-01 15:07:04.622	debug	(9959) Poll device 255
              modbus.2	2021-03-01 15:07:04.022	debug	(9959) system.adapter.admin.0: logging true
              
              wendy2702W Online
              wendy2702W Online
              wendy2702
              schrieb am zuletzt editiert von
              #10

              @humidor Sehr schön, also stimmte das letzte Bild der Einstellungen Register nicht mit dem Log überein.

              Einstellungen steht länge 2 aber im log länge 6.

              Egal, wenn es jetzt geht bitte auf Gelöst setzen.

              Bitte keine Fragen per PN, die gehören ins Forum!

              Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

              1 Antwort Letzte Antwort
              0
              • wendy2702W wendy2702

                @humidor Diese Bedingung ist erfüllt:

                The Modbus TCP interface must not be used together with the UDP in-terface and vice versa

                Wenn du nur die 1000 einträgst, wie sieht das Log dann aus und stimmt der Wert im Objekt?

                HumidorH Offline
                HumidorH Offline
                Humidor
                schrieb am zuletzt editiert von Humidor
                #11

                @wendy2702 nächstes Problem

                modbus.2	2021-03-01 15:12:48.229	debug	(10012) Closing client on purpose.
                modbus.2	2021-03-01 15:12:47.228	debug	(10012) Cleaning up request fifo.
                modbus.2	2021-03-01 15:12:47.227	debug	(10012) Socket closed with error
                modbus.2	2021-03-01 15:12:47.221	info	(10012) Disconnected from slave 192.168.0.97
                modbus.2	2021-03-01 15:12:47.220	debug	(10012) Closing client on purpose.
                modbus.2	2021-03-01 15:12:47.167	warn	(10012) Poll error count: 7 code: {"errorCode":131,"exceptionCode":2,"message":"ILLEGAL DATA ADDRESS"}
                modbus.2	2021-03-01 15:12:47.166	debug	(10012) Received pdu describes an error.
                modbus.2	2021-03-01 15:12:47.159	debug	(10012) Poll holdingRegs DevID(255) address 1018 - 2 bytes
                modbus.2	2021-03-01 15:12:47.152	debug	(10012) Poll holdingRegs DevID(255) address 1016 - 2 bytes
                modbus.2	2021-03-01 15:12:47.144	debug	(10012) Poll holdingRegs DevID(255) address 1014 - 2 bytes
                modbus.2	2021-03-01 15:12:47.137	debug	(10012) Poll holdingRegs DevID(255) address 1012 - 2 bytes
                modbus.2	2021-03-01 15:12:47.131	debug	(10012) Poll holdingRegs DevID(255) address 1010 - 2 bytes
                modbus.2	2021-03-01 15:12:47.123	debug	(10012) Poll holdingRegs DevID(255) address 1008 - 2 bytes
                modbus.2	2021-03-01 15:12:47.116	debug	(10012) Poll holdingRegs DevID(255) address 1006 - 2 bytes
                modbus.2	2021-03-01 15:12:47.109	debug	(10012) Poll holdingRegs DevID(255) address 1004 - 2 bytes
                modbus.2	2021-03-01 15:12:47.101	debug	(10012) Poll holdingRegs DevID(255) address 1000 - 2 bytes
                modbus.2	2021-03-01 15:12:47.100	debug	(10012) Poll device 255
                modbus.2	2021-03-01 15:12:47.099	info	(10012) Connected to slave 192.168.0.97
                

                Bildschirmfoto 2021-03-01 um 15.14.18.png Bildschirmfoto 2021-03-01 um 15.14.24.png

                ab 1018 "Firmeware" läuft es in einen Fehler, das Register ist gleich wie alle anderen

                nehme ich diese eine Registerabfrage raus, läuft es.

                Ja klar, lesen muss man können, hat 1013.

                BG

                wendy2702W 2 Antworten Letzte Antwort
                0
                • HumidorH Humidor

                  @wendy2702 nächstes Problem

                  modbus.2	2021-03-01 15:12:48.229	debug	(10012) Closing client on purpose.
                  modbus.2	2021-03-01 15:12:47.228	debug	(10012) Cleaning up request fifo.
                  modbus.2	2021-03-01 15:12:47.227	debug	(10012) Socket closed with error
                  modbus.2	2021-03-01 15:12:47.221	info	(10012) Disconnected from slave 192.168.0.97
                  modbus.2	2021-03-01 15:12:47.220	debug	(10012) Closing client on purpose.
                  modbus.2	2021-03-01 15:12:47.167	warn	(10012) Poll error count: 7 code: {"errorCode":131,"exceptionCode":2,"message":"ILLEGAL DATA ADDRESS"}
                  modbus.2	2021-03-01 15:12:47.166	debug	(10012) Received pdu describes an error.
                  modbus.2	2021-03-01 15:12:47.159	debug	(10012) Poll holdingRegs DevID(255) address 1018 - 2 bytes
                  modbus.2	2021-03-01 15:12:47.152	debug	(10012) Poll holdingRegs DevID(255) address 1016 - 2 bytes
                  modbus.2	2021-03-01 15:12:47.144	debug	(10012) Poll holdingRegs DevID(255) address 1014 - 2 bytes
                  modbus.2	2021-03-01 15:12:47.137	debug	(10012) Poll holdingRegs DevID(255) address 1012 - 2 bytes
                  modbus.2	2021-03-01 15:12:47.131	debug	(10012) Poll holdingRegs DevID(255) address 1010 - 2 bytes
                  modbus.2	2021-03-01 15:12:47.123	debug	(10012) Poll holdingRegs DevID(255) address 1008 - 2 bytes
                  modbus.2	2021-03-01 15:12:47.116	debug	(10012) Poll holdingRegs DevID(255) address 1006 - 2 bytes
                  modbus.2	2021-03-01 15:12:47.109	debug	(10012) Poll holdingRegs DevID(255) address 1004 - 2 bytes
                  modbus.2	2021-03-01 15:12:47.101	debug	(10012) Poll holdingRegs DevID(255) address 1000 - 2 bytes
                  modbus.2	2021-03-01 15:12:47.100	debug	(10012) Poll device 255
                  modbus.2	2021-03-01 15:12:47.099	info	(10012) Connected to slave 192.168.0.97
                  

                  Bildschirmfoto 2021-03-01 um 15.14.18.png Bildschirmfoto 2021-03-01 um 15.14.24.png

                  ab 1018 "Firmeware" läuft es in einen Fehler, das Register ist gleich wie alle anderen

                  nehme ich diese eine Registerabfrage raus, läuft es.

                  Ja klar, lesen muss man können, hat 1013.

                  wendy2702W Online
                  wendy2702W Online
                  wendy2702
                  schrieb am zuletzt editiert von
                  #12

                  @humidor Das gelesen:

                  Note: In P30 Modbus TCP version 1.11, this register's number is 1013.

                  Bitte keine Fragen per PN, die gehören ins Forum!

                  Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                  1 Antwort Letzte Antwort
                  1
                  • HumidorH Humidor

                    @wendy2702 nächstes Problem

                    modbus.2	2021-03-01 15:12:48.229	debug	(10012) Closing client on purpose.
                    modbus.2	2021-03-01 15:12:47.228	debug	(10012) Cleaning up request fifo.
                    modbus.2	2021-03-01 15:12:47.227	debug	(10012) Socket closed with error
                    modbus.2	2021-03-01 15:12:47.221	info	(10012) Disconnected from slave 192.168.0.97
                    modbus.2	2021-03-01 15:12:47.220	debug	(10012) Closing client on purpose.
                    modbus.2	2021-03-01 15:12:47.167	warn	(10012) Poll error count: 7 code: {"errorCode":131,"exceptionCode":2,"message":"ILLEGAL DATA ADDRESS"}
                    modbus.2	2021-03-01 15:12:47.166	debug	(10012) Received pdu describes an error.
                    modbus.2	2021-03-01 15:12:47.159	debug	(10012) Poll holdingRegs DevID(255) address 1018 - 2 bytes
                    modbus.2	2021-03-01 15:12:47.152	debug	(10012) Poll holdingRegs DevID(255) address 1016 - 2 bytes
                    modbus.2	2021-03-01 15:12:47.144	debug	(10012) Poll holdingRegs DevID(255) address 1014 - 2 bytes
                    modbus.2	2021-03-01 15:12:47.137	debug	(10012) Poll holdingRegs DevID(255) address 1012 - 2 bytes
                    modbus.2	2021-03-01 15:12:47.131	debug	(10012) Poll holdingRegs DevID(255) address 1010 - 2 bytes
                    modbus.2	2021-03-01 15:12:47.123	debug	(10012) Poll holdingRegs DevID(255) address 1008 - 2 bytes
                    modbus.2	2021-03-01 15:12:47.116	debug	(10012) Poll holdingRegs DevID(255) address 1006 - 2 bytes
                    modbus.2	2021-03-01 15:12:47.109	debug	(10012) Poll holdingRegs DevID(255) address 1004 - 2 bytes
                    modbus.2	2021-03-01 15:12:47.101	debug	(10012) Poll holdingRegs DevID(255) address 1000 - 2 bytes
                    modbus.2	2021-03-01 15:12:47.100	debug	(10012) Poll device 255
                    modbus.2	2021-03-01 15:12:47.099	info	(10012) Connected to slave 192.168.0.97
                    

                    Bildschirmfoto 2021-03-01 um 15.14.18.png Bildschirmfoto 2021-03-01 um 15.14.24.png

                    ab 1018 "Firmeware" läuft es in einen Fehler, das Register ist gleich wie alle anderen

                    nehme ich diese eine Registerabfrage raus, läuft es.

                    Ja klar, lesen muss man können, hat 1013.

                    wendy2702W Online
                    wendy2702W Online
                    wendy2702
                    schrieb am zuletzt editiert von
                    #13

                    @humidor sagte in (Modbus) richtigen Registereinträge?:

                    Ja klar, lesen muss man können, hat 1013.

                    Also klappt es damit ?

                    Bitte keine Fragen per PN, die gehören ins Forum!

                    Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                    HumidorH 1 Antwort Letzte Antwort
                    0
                    • wendy2702W wendy2702

                      @humidor sagte in (Modbus) richtigen Registereinträge?:

                      Ja klar, lesen muss man können, hat 1013.

                      Also klappt es damit ?

                      HumidorH Offline
                      HumidorH Offline
                      Humidor
                      schrieb am zuletzt editiert von Humidor
                      #14

                      @wendy2702 Ja klappt.

                      nun eine Frage zu den "Writeable Data" Registern, sind diese gleich wie die "zu lesenden" anzulegen und fertig ?

                      aktuell:
                      Bildschirmfoto 2021-03-01 um 15.37.24.png Bildschirmfoto 2021-03-01 um 15.37.31.png

                      nein, das gefällt ihm nicht:

                      modbus.2	2021-03-01 15:41:10.753	debug	(10207) Closing client on purpose.
                      modbus.2	2021-03-01 15:41:09.752	debug	(10207) Cleaning up request fifo.
                      modbus.2	2021-03-01 15:41:09.751	debug	(10207) Socket closed with error
                      modbus.2	2021-03-01 15:41:09.742	info	(10207) Disconnected from slave 192.168.0.97
                      modbus.2	2021-03-01 15:41:09.741	debug	(10207) Closing client on purpose.
                      modbus.2	2021-03-01 15:41:09.690	warn	(10207) Poll error count: 6 code: {"errorCode":131,"exceptionCode":2,"message":"ILLEGAL DATA ADDRESS"}
                      modbus.2	2021-03-01 15:41:09.690	debug	(10207) Received pdu describes an error.
                      modbus.2	2021-03-01 15:41:09.683	debug	(10207) Poll holdingRegs DevID(255) address 5004 - 2 bytes
                      

                      muss ein writeable Register unter "Diskrete Ausgänge" angehängt werden?
                      auch das bekomme ich nicht zum laufen.

                      BG

                      wendy2702W 1 Antwort Letzte Antwort
                      0
                      • HumidorH Humidor

                        @wendy2702 Ja klappt.

                        nun eine Frage zu den "Writeable Data" Registern, sind diese gleich wie die "zu lesenden" anzulegen und fertig ?

                        aktuell:
                        Bildschirmfoto 2021-03-01 um 15.37.24.png Bildschirmfoto 2021-03-01 um 15.37.31.png

                        nein, das gefällt ihm nicht:

                        modbus.2	2021-03-01 15:41:10.753	debug	(10207) Closing client on purpose.
                        modbus.2	2021-03-01 15:41:09.752	debug	(10207) Cleaning up request fifo.
                        modbus.2	2021-03-01 15:41:09.751	debug	(10207) Socket closed with error
                        modbus.2	2021-03-01 15:41:09.742	info	(10207) Disconnected from slave 192.168.0.97
                        modbus.2	2021-03-01 15:41:09.741	debug	(10207) Closing client on purpose.
                        modbus.2	2021-03-01 15:41:09.690	warn	(10207) Poll error count: 6 code: {"errorCode":131,"exceptionCode":2,"message":"ILLEGAL DATA ADDRESS"}
                        modbus.2	2021-03-01 15:41:09.690	debug	(10207) Received pdu describes an error.
                        modbus.2	2021-03-01 15:41:09.683	debug	(10207) Poll holdingRegs DevID(255) address 5004 - 2 bytes
                        

                        muss ein writeable Register unter "Diskrete Ausgänge" angehängt werden?
                        auch das bekomme ich nicht zum laufen.

                        wendy2702W Online
                        wendy2702W Online
                        wendy2702
                        schrieb am zuletzt editiert von
                        #15

                        @humidor Wenn die lesenden Holding Register sind, werden die anderen mit großer Wahscheinlichkeit "Eingangsregister" sein

                        Bitte keine Fragen per PN, die gehören ins Forum!

                        Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                        HumidorH 1 Antwort Letzte Antwort
                        0
                        • wendy2702W wendy2702

                          @humidor Wenn die lesenden Holding Register sind, werden die anderen mit großer Wahscheinlichkeit "Eingangsregister" sein

                          HumidorH Offline
                          HumidorH Offline
                          Humidor
                          schrieb am zuletzt editiert von
                          #16

                          @wendy2702

                          gefällt ihm noch nicht:

                          modbus.2	2021-03-01 16:00:55.959	warn	(10540) Poll error count: 1 code: {"errorCode":131,"exceptionCode":1,"message":"ILLEGAL FUNCTION"}
                          modbus.2	2021-03-01 16:00:55.957	debug	(10540) Received pdu describes an error.
                          modbus.2	2021-03-01 16:00:55.946	debug	(10540) Poll inputRegs DevID(255) address 5004 - 1 bytes
                          modbus.2	2021-03-01 16:00:55.946	debug	(10540) Initialization of scale factors done!
                          modbus.2	2021-03-01 16:00:55.944	debug	(10540) Poll device 255
                          modbus.2	2021-03-01 16:00:55.943	info	(10540) Connected to slave 192.168.0.97
                          

                          Bildschirmfoto 2021-03-01 um 16.01.29.png

                          BG

                          HumidorH 1 Antwort Letzte Antwort
                          0
                          • HumidorH Humidor

                            @wendy2702

                            gefällt ihm noch nicht:

                            modbus.2	2021-03-01 16:00:55.959	warn	(10540) Poll error count: 1 code: {"errorCode":131,"exceptionCode":1,"message":"ILLEGAL FUNCTION"}
                            modbus.2	2021-03-01 16:00:55.957	debug	(10540) Received pdu describes an error.
                            modbus.2	2021-03-01 16:00:55.946	debug	(10540) Poll inputRegs DevID(255) address 5004 - 1 bytes
                            modbus.2	2021-03-01 16:00:55.946	debug	(10540) Initialization of scale factors done!
                            modbus.2	2021-03-01 16:00:55.944	debug	(10540) Poll device 255
                            modbus.2	2021-03-01 16:00:55.943	info	(10540) Connected to slave 192.168.0.97
                            

                            Bildschirmfoto 2021-03-01 um 16.01.29.png

                            HumidorH Offline
                            HumidorH Offline
                            Humidor
                            schrieb am zuletzt editiert von Humidor
                            #17

                            das Register ist bei Keba kein read-write, dh polling ist da nicht
                            aber wie bekomme ich den Eintrag nun unter Objekte, damit ich ihn beschreiben kann?

                            Bildschirmfoto 2021-03-01 um 16.51.11.png
                            Bildschirmfoto 2021-03-01 um 16.52.47.png

                            unter Eingangsregister bekommt man einen Error:
                            Bildschirmfoto 2021-03-01 um 17.01.42.png

                            modbus.2	2021-03-01 17:00:08.820	warn	(11175) Poll error count: 2 code: {"errorCode":131,"exceptionCode":1,"message":"ILLEGAL FUNCTION"}
                            modbus.2	2021-03-01 17:00:08.819	debug	(11175) Received pdu describes an error.
                            modbus.2	2021-03-01 17:00:08.813	debug	(11175) Poll inputRegs DevID(255) address 5004 - 1 bytes
                            modbus.2	2021-03-01 17:00:08.812	debug	(11175) Poll device 255
                            

                            BG

                            1 Antwort Letzte Antwort
                            0
                            • HumidorH Humidor

                              Hallo 👍

                              versuche gerade die Kommunikation zur Keba P30c herzustellen.
                              Verbindung steht, aber mit den Registern komm ich nicht klar. Verständnisfrage.

                              Wenn ich 1014 abfrage, funktioniert der Adapter und ich bekomme den Wert.
                              Erstelle ich den nächsten 1016 (oder einen anderen) der gleich aufgebaut ist wie 1014, fkt. der Adapter nicht mehr.
                              https://www.keba.com/download/x/cfaaba8c72/kecontactp30modbustcp_pgen.pdf

                              Bildschirmfoto 2021-03-01 um 12.47.47.png Bildschirmfoto 2021-03-01 um 12.48.20.png Bildschirmfoto 2021-03-01 um 12.49.00.png

                              UncleSamU Offline
                              UncleSamU Offline
                              UncleSam
                              Developer
                              schrieb am zuletzt editiert von
                              #18

                              @humidor Ich nehme an, es gibt einen guten Grund, weshalb du Modbus verwendest und nicht den vorhandenen Adapter? https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.kecontact

                              Bitte bei Problemen mit meinen Adaptern, Issue auf GitHub erfassen: Loxone | I2C | Luxtronik2
                              ♡-lichen Dank an meine Sponsoren

                              HumidorH 1 Antwort Letzte Antwort
                              0
                              • wendy2702W Online
                                wendy2702W Online
                                wendy2702
                                schrieb am zuletzt editiert von
                                #19

                                @humidor Habe keine Modbus Geräte die ich beschreiben kann oder will.

                                Meine mich erinnern zu können das der Adapter das regelt wenn man einfach in dem Objekt den Wert ändert.

                                Trage doch mal zum testen nur einen WO (Write Only) ein, ändere das Object und schaue was passiert.

                                Bitte keine Fragen per PN, die gehören ins Forum!

                                Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                                1 Antwort Letzte Antwort
                                0
                                • UncleSamU UncleSam

                                  @humidor Ich nehme an, es gibt einen guten Grund, weshalb du Modbus verwendest und nicht den vorhandenen Adapter? https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.kecontact

                                  HumidorH Offline
                                  HumidorH Offline
                                  Humidor
                                  schrieb am zuletzt editiert von Humidor
                                  #20

                                  @unclesam ja, es gibt einen Grund warum ich das mache
                                  Steht aber hier nicht zur Diskussion
                                  die Frage ist, wie man per Modbus korrekt einen Wert beschreibt
                                  dass es der Adapter (UDP) macht ist mir bekannt, ich nutze ihn ja auch.

                                  BG

                                  HumidorH S 2 Antworten Letzte Antwort
                                  1
                                  • HumidorH Humidor

                                    @unclesam ja, es gibt einen Grund warum ich das mache
                                    Steht aber hier nicht zur Diskussion
                                    die Frage ist, wie man per Modbus korrekt einen Wert beschreibt
                                    dass es der Adapter (UDP) macht ist mir bekannt, ich nutze ihn ja auch.

                                    HumidorH Offline
                                    HumidorH Offline
                                    Humidor
                                    schrieb am zuletzt editiert von
                                    #21

                                    Anscheinend ist das Thema schon bekannt als Issue. Muss ich wohl abwarten bis es hier einen fix gibt.

                                    BG

                                    1 Antwort Letzte Antwort
                                    0
                                    • HumidorH Humidor

                                      @unclesam ja, es gibt einen Grund warum ich das mache
                                      Steht aber hier nicht zur Diskussion
                                      die Frage ist, wie man per Modbus korrekt einen Wert beschreibt
                                      dass es der Adapter (UDP) macht ist mir bekannt, ich nutze ihn ja auch.

                                      S Offline
                                      S Offline
                                      Smartuser_1
                                      schrieb am zuletzt editiert von
                                      #22

                                      @humidor

                                      Hast Du eine Lösung zum Schreiben des Registereintrages gefunden?
                                      Hätte auch Interesse

                                      Vg

                                      HumidorH 1 Antwort Letzte Antwort
                                      0
                                      • S Smartuser_1

                                        @humidor

                                        Hast Du eine Lösung zum Schreiben des Registereintrages gefunden?
                                        Hätte auch Interesse

                                        Vg

                                        HumidorH Offline
                                        HumidorH Offline
                                        Humidor
                                        schrieb am zuletzt editiert von
                                        #23

                                        @smartuser_1 Nein.

                                        BG

                                        1 Antwort Letzte Antwort
                                        0
                                        Antworten
                                        • In einem neuen Thema antworten
                                        Anmelden zum Antworten
                                        • Älteste zuerst
                                        • Neuste zuerst
                                        • Meiste Stimmen


                                        Support us

                                        ioBroker
                                        Community Adapters
                                        Donate
                                        FAQ Cloud / IOT
                                        HowTo: Node.js-Update
                                        HowTo: Backup/Restore
                                        Downloads
                                        BLOG

                                        606

                                        Online

                                        32.4k

                                        Benutzer

                                        81.4k

                                        Themen

                                        1.3m

                                        Beiträge
                                        Community
                                        Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                        ioBroker Community 2014-2025
                                        logo
                                        • Anmelden

                                        • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                                        • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                                        • Erster Beitrag
                                          Letzter Beitrag
                                        0
                                        • Aktuell
                                        • Tags
                                        • Ungelesen 0
                                        • Kategorien
                                        • Unreplied
                                        • Beliebt
                                        • GitHub
                                        • Docu
                                        • Hilfe