Skip to content
  • Home
  • Recent
  • Tags
  • 0 Unread 0
  • Categories
  • Unreplied
  • Popular
  • GitHub
  • Docu
  • Hilfe
Skins
  • Light
  • Brite
  • Cerulean
  • Cosmo
  • Flatly
  • Journal
  • Litera
  • Lumen
  • Lux
  • Materia
  • Minty
  • Morph
  • Pulse
  • Sandstone
  • Simplex
  • Sketchy
  • Spacelab
  • United
  • Yeti
  • Zephyr
  • Dark
  • Cyborg
  • Darkly
  • Quartz
  • Slate
  • Solar
  • Superhero
  • Vapor

  • Default (No Skin)
  • No Skin
Collapse
ioBroker Logo

Community Forum

donate donate
  1. ioBroker Community Home
  2. Deutsch
  3. Skripten / Logik
  4. Blockly
  5. Nachkommastellen verschwunden?

NEWS

  • Monatsrückblick Januar/Februar 2026 ist online!
    BluefoxB
    Bluefox
    18
    1
    825

  • Jahresrückblick 2025 – unser neuer Blogbeitrag ist online! ✨
    BluefoxB
    Bluefox
    18
    1
    6.3k

  • Neuer Blogbeitrag: Monatsrückblick - Dezember 2025 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    1.6k

Nachkommastellen verschwunden?

Scheduled Pinned Locked Moved Blockly
43 Posts 3 Posters 3.7k Views 1 Watching
  • Oldest to Newest
  • Newest to Oldest
  • Most Votes
Reply
  • Reply as topic
Log in to reply
This topic has been deleted. Only users with topic management privileges can see it.
  • D dittmar

    @homoran

    History Adapter:

    131.677	true		2021-01-24 19:08:40.507	
    131.665	true		2021-01-24 18:00:14.521	
    131.665	true		2021-01-24 17:08:40.611	
    131.627	true		2021-01-24 16:49:37.798	
    null	true		2021-01-24 16:49:37.798
    

    Im Logfile steht aber nichts von Javascript... den Wert um 19:08 Uhr müsste ich ja mit Debug erfasst haben...

    Habe das Script nochmal neu geladen...

    javascript.0	2021-01-24 19:33:46.248	info	(847) script.js.KNX_Daten.Wasserzähler: registered 1 subscription and 0 schedules
    javascript.0	2021-01-24 19:33:46.237	info	(847) Start javascript script.js.KNX_Daten.Wasserzähler
    

    Können ÄÜ und Ö Probleme machen?

    paul53P Offline
    paul53P Offline
    paul53
    wrote on last edited by
    #24

    @dditt sagte: Im Logfile steht aber nichts von Javascript.

    Dein Log ist mit Level "debug". Wird der im Log auch angezeigt?

    Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
    Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

    D 1 Reply Last reply
    0
    • D dittmar

      @homoran

      History Adapter:

      131.677	true		2021-01-24 19:08:40.507	
      131.665	true		2021-01-24 18:00:14.521	
      131.665	true		2021-01-24 17:08:40.611	
      131.627	true		2021-01-24 16:49:37.798	
      null	true		2021-01-24 16:49:37.798
      

      Im Logfile steht aber nichts von Javascript... den Wert um 19:08 Uhr müsste ich ja mit Debug erfasst haben...

      Habe das Script nochmal neu geladen...

      javascript.0	2021-01-24 19:33:46.248	info	(847) script.js.KNX_Daten.Wasserzähler: registered 1 subscription and 0 schedules
      javascript.0	2021-01-24 19:33:46.237	info	(847) Start javascript script.js.KNX_Daten.Wasserzähler
      

      Können ÄÜ und Ö Probleme machen?

      HomoranH Do not disturb
      HomoranH Do not disturb
      Homoran
      Global Moderator Administrators
      wrote on last edited by Homoran
      #25

      @dditt sagte in Nachkommastellen verschwunden?:

      History Adapter:

      der nutzt nichts!

      @dditt sagte in Nachkommastellen verschwunden?:

      Im Logfile steht aber nichts von Javascript

      das müsste aber auch im Fenster unter dem Skript gestanden haben

      @dditt sagte in Nachkommastellen verschwunden?:

      en Wert um 19:08 Uhr müsste ich ja mit Debug erfasst haben...

      stell im debugbaustein mal von debug auf Info um!

      @dditt sagte in Nachkommastellen verschwunden?:

      Können ÄÜ und Ö Probleme machen?

      möglich - aber ohne Info was da ankommt hilft es nicht

      kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen -
      Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.
      Das Forum freut sich über eine Spende. Benutzt dazu den Spendenbutton oben rechts. Danke!
      der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

      D 1 Reply Last reply
      0
      • paul53P paul53

        @dditt sagte: Im Logfile steht aber nichts von Javascript.

        Dein Log ist mit Level "debug". Wird der im Log auch angezeigt?

        D Offline
        D Offline
        dittmar
        wrote on last edited by
        #26

        @paul53 ah, die Instanz Javascript habe ich auf LogStufe "Debug" nun umgestellt!

        1 Reply Last reply
        0
        • HomoranH Homoran

          @dditt sagte in Nachkommastellen verschwunden?:

          History Adapter:

          der nutzt nichts!

          @dditt sagte in Nachkommastellen verschwunden?:

          Im Logfile steht aber nichts von Javascript

          das müsste aber auch im Fenster unter dem Skript gestanden haben

          @dditt sagte in Nachkommastellen verschwunden?:

          en Wert um 19:08 Uhr müsste ich ja mit Debug erfasst haben...

          stell im debugbaustein mal von debug auf Info um!

          @dditt sagte in Nachkommastellen verschwunden?:

          Können ÄÜ und Ö Probleme machen?

          möglich - aber ohne Info was da ankommt hilft es nicht

          D Offline
          D Offline
          dittmar
          wrote on last edited by
          #27

          @homoran naja mit dem History adapter sehe ich im Moment wann der letzte Wert gekommen ist... ohne mir die Werte "merken" zu müssen... sobald ein Neuer Wert im History eingetragen ist, müsste ja das Script greifen > Wert hat sich geändert.

          Im Script habe ich den Debug Baustein nun auf Info gestellt.

          Soll ich die Logstufe nun auf Debug lassen oder wieder auf Info zurück?

          das Script habe ich gespeichert und neu gestartet

          19:38:10.535	info	javascript.0 (1233) Stop script script.js.KNX_Daten.Wasserzähler
          19:38:10.624	info	javascript.0 (1233) Start javascript script.js.KNX_Daten.Wasserzähler
          19:38:10.628	info	javascript.0 (1233) script.js.KNX_Daten.Wasserzähler: registered 1 subscription and 0 schedules
          
          HomoranH 1 Reply Last reply
          0
          • D dittmar

            @homoran naja mit dem History adapter sehe ich im Moment wann der letzte Wert gekommen ist... ohne mir die Werte "merken" zu müssen... sobald ein Neuer Wert im History eingetragen ist, müsste ja das Script greifen > Wert hat sich geändert.

            Im Script habe ich den Debug Baustein nun auf Info gestellt.

            Soll ich die Logstufe nun auf Debug lassen oder wieder auf Info zurück?

            das Script habe ich gespeichert und neu gestartet

            19:38:10.535	info	javascript.0 (1233) Stop script script.js.KNX_Daten.Wasserzähler
            19:38:10.624	info	javascript.0 (1233) Start javascript script.js.KNX_Daten.Wasserzähler
            19:38:10.628	info	javascript.0 (1233) script.js.KNX_Daten.Wasserzähler: registered 1 subscription and 0 schedules
            
            HomoranH Do not disturb
            HomoranH Do not disturb
            Homoran
            Global Moderator Administrators
            wrote on last edited by
            #28

            @dditt sagte in Nachkommastellen verschwunden?:

            Soll ich die Logstufe nun auf Debug lassen oder wieder auf Info zurück?

            erst mal lassen!

            Und steht das gepostete auch im log-Fenster unter dem Skript ?

            kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen -
            Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.
            Das Forum freut sich über eine Spende. Benutzt dazu den Spendenbutton oben rechts. Danke!
            der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

            D 1 Reply Last reply
            0
            • HomoranH Homoran

              @dditt sagte in Nachkommastellen verschwunden?:

              Soll ich die Logstufe nun auf Debug lassen oder wieder auf Info zurück?

              erst mal lassen!

              Und steht das gepostete auch im log-Fenster unter dem Skript ?

              D Offline
              D Offline
              dittmar
              wrote on last edited by
              #29

              @homoran ist belassen.

              da hab ich es rauskopiert...

              1 Reply Last reply
              0
              • D Offline
                D Offline
                dittmar
                wrote on last edited by
                #30

                gerade wieder den stündlichen Wert bekommen.

                Das steht im Logfile

                javascript.0	2021-01-24 20:06:48.728	info	(1233) script.js.KNX_Daten.Wasserzähler: Wert:131.711
                
                HomoranH 1 Reply Last reply
                0
                • D dittmar

                  gerade wieder den stündlichen Wert bekommen.

                  Das steht im Logfile

                  javascript.0	2021-01-24 20:06:48.728	info	(1233) script.js.KNX_Daten.Wasserzähler: Wert:131.711
                  
                  HomoranH Do not disturb
                  HomoranH Do not disturb
                  Homoran
                  Global Moderator Administrators
                  wrote on last edited by Homoran
                  #31

                  @dditt sagte in Nachkommastellen verschwunden?:

                  Das steht im Logfile

                  gut!
                  dann wissen wir schon mal, dass der Wert ankommt!
                  Aber was passiert dann?
                  Danach steht nichts mehr im log?
                  und im Datenpunkt steht auch nichts?

                  kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen -
                  Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.
                  Das Forum freut sich über eine Spende. Benutzt dazu den Spendenbutton oben rechts. Danke!
                  der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                  D 1 Reply Last reply
                  0
                  • HomoranH Homoran

                    @dditt sagte in Nachkommastellen verschwunden?:

                    Das steht im Logfile

                    gut!
                    dann wissen wir schon mal, dass der Wert ankommt!
                    Aber was passiert dann?
                    Danach steht nichts mehr im log?
                    und im Datenpunkt steht auch nichts?

                    D Offline
                    D Offline
                    dittmar
                    wrote on last edited by dittmar
                    #32

                    @homoran das steht bisher im Logfile

                    knx.0	2021-01-24 20:10:00.788	info	(802) Connected - local UDP Server listening on 192.168.178.33:49608
                    knx.0	2021-01-24 20:10:00.787	info	(802) Using UDP with local IP: 192.168.178.33
                    knx.0	2021-01-24 20:09:59.788	info	(802) STATE_NOT_CONNECTED : Stop connection : STATE_NOT_CONNECTED(0) to STATE_NOT_CONNECTED(0).
                    knx.0	2021-01-24 20:09:58.786	info	(802) STATE_NOT_CONNECTED : Try to connect / reconnect : STATE_DISCONNECT_REQUEST(15) to STATE_NOT_CONNECTED(0).
                    javascript.0	2021-01-24 20:07:47.989	debug	(1233) system.adapter.admin.0: logging true
                    javascript.0	2021-01-24 20:06:48.728	info	(1233) script.js.KNX_Daten.Wasserzähler: Wert:131.711
                    

                    In den objekten bei KNX ist aber das Feld leer..

                    222d57ed-3b62-4786-92b6-17975ae8ae3f-image.png

                    EDIT:

                    das sind die RAW Daten des "Zielobjektes" von der KNX Instanz:

                    {
                      "_id": "knx.0.Zigbee_IOBroker_Eingänge.Wasserzähler.Wasserzähler_Zählerstand",
                      "type": "state",
                      "common": {
                        "name": "Wasserzähler Zählerstand",
                        "type": "number",
                        "role": "value.volume",
                        "unit": "counter pulses",
                        "max": "",
                        "min": "",
                        "read": false,
                        "write": true,
                        "update": false
                      },
                      "native": {
                        "dpt": "DPT12.001",
                        "address": "5/7/0",
                        "addressRefId": "P-0626-0_GA-568",
                        "statusGARefId": "",
                        "actGARefId": "",
                        "objRef": "O-51_R-51",
                        "devName": "M-0006_A-0000-01-7D94",
                        "devInst": "P-0626-0_DI-67",
                        "objectSize": ""
                      },
                      "from": "system.adapter.knx.0",
                      "user": "system.user.admin",
                      "ts": 1611428921084,
                      "acl": {
                        "object": 1638,
                        "owner": "system.user.admin",
                        "ownerGroup": "system.group.administrator",
                        "state": 1638
                      }
                    }
                    
                    HomoranH 1 Reply Last reply
                    0
                    • D dittmar

                      @homoran das steht bisher im Logfile

                      knx.0	2021-01-24 20:10:00.788	info	(802) Connected - local UDP Server listening on 192.168.178.33:49608
                      knx.0	2021-01-24 20:10:00.787	info	(802) Using UDP with local IP: 192.168.178.33
                      knx.0	2021-01-24 20:09:59.788	info	(802) STATE_NOT_CONNECTED : Stop connection : STATE_NOT_CONNECTED(0) to STATE_NOT_CONNECTED(0).
                      knx.0	2021-01-24 20:09:58.786	info	(802) STATE_NOT_CONNECTED : Try to connect / reconnect : STATE_DISCONNECT_REQUEST(15) to STATE_NOT_CONNECTED(0).
                      javascript.0	2021-01-24 20:07:47.989	debug	(1233) system.adapter.admin.0: logging true
                      javascript.0	2021-01-24 20:06:48.728	info	(1233) script.js.KNX_Daten.Wasserzähler: Wert:131.711
                      

                      In den objekten bei KNX ist aber das Feld leer..

                      222d57ed-3b62-4786-92b6-17975ae8ae3f-image.png

                      EDIT:

                      das sind die RAW Daten des "Zielobjektes" von der KNX Instanz:

                      {
                        "_id": "knx.0.Zigbee_IOBroker_Eingänge.Wasserzähler.Wasserzähler_Zählerstand",
                        "type": "state",
                        "common": {
                          "name": "Wasserzähler Zählerstand",
                          "type": "number",
                          "role": "value.volume",
                          "unit": "counter pulses",
                          "max": "",
                          "min": "",
                          "read": false,
                          "write": true,
                          "update": false
                        },
                        "native": {
                          "dpt": "DPT12.001",
                          "address": "5/7/0",
                          "addressRefId": "P-0626-0_GA-568",
                          "statusGARefId": "",
                          "actGARefId": "",
                          "objRef": "O-51_R-51",
                          "devName": "M-0006_A-0000-01-7D94",
                          "devInst": "P-0626-0_DI-67",
                          "objectSize": ""
                        },
                        "from": "system.adapter.knx.0",
                        "user": "system.user.admin",
                        "ts": 1611428921084,
                        "acl": {
                          "object": 1638,
                          "owner": "system.user.admin",
                          "ownerGroup": "system.group.administrator",
                          "state": 1638
                        }
                      }
                      
                      HomoranH Do not disturb
                      HomoranH Do not disturb
                      Homoran
                      Global Moderator Administrators
                      wrote on last edited by
                      #33

                      @dditt sagte in Nachkommastellen verschwunden?:

                      "read": false,

                      ich kenne mich mit KNX nicht aus, aber der Adapter kann die Werte, die in KNX sind, dort gar nicht auslesen.

                      kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen -
                      Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.
                      Das Forum freut sich über eine Spende. Benutzt dazu den Spendenbutton oben rechts. Danke!
                      der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                      D 1 Reply Last reply
                      0
                      • HomoranH Homoran

                        @dditt sagte in Nachkommastellen verschwunden?:

                        "read": false,

                        ich kenne mich mit KNX nicht aus, aber der Adapter kann die Werte, die in KNX sind, dort gar nicht auslesen.

                        D Offline
                        D Offline
                        dittmar
                        wrote on last edited by dittmar
                        #34

                        @homoran ich habe das so verstanden, da ich auf / Richtung Knx Bus senden möchte, schreibe ich. Dadurch nur die Berechtigung für schreiben. Auslesen möchte ich an der Stelle vom knx Bus ja nichts. Sondern nur darauf schreiben / senden...

                        Die anderen beiden häkchen, Update und lesen habe ich raus, da sonst auch keine Werte angekommen wären auf dem Bus. Das haben ich hier irgendwo gelesen dass das zusammenhängt...

                        Habe aber jetzt zum testen mal beide Häkchen im Objekt gesetzt. Mal sehen ob dann zumindest ein Wert erscheint.

                        1 Reply Last reply
                        0
                        • D Offline
                          D Offline
                          dittmar
                          wrote on last edited by dittmar
                          #35

                          beide Häkchen gesetzt, bringt auch keinen Wert mehr.

                          Habe jetzt die KNX Instanz entfernt und nochmal neu hinzugefügt. Um kurz nach 9 Uhr sehen wir dann mehr 😊

                          EDIT:

                          Fehlanzeige, bekomme jetzt erstmal gar keinen Wert mehr, da niemand zuhause der Wasser verbraucht 🙄

                          Das Script kann ich nicht ändern, dass er auch ohne Änderung den Wert sendet? Oder müsste ich dazu nur einen Trigger Baustein Nehmen, Sende alle 15 Minuten oder so?

                          So in etwa?

                          d2535b1d-c471-4a92-9d36-6b8b4f3a9f4a-image.png

                          1 Reply Last reply
                          0
                          • D Offline
                            D Offline
                            dittmar
                            wrote on last edited by
                            #36

                            bei den anderen "Weiter-reich-Scripten" habe ich auch bei zwei Werten das Problem...

                            de5ab26f-8b54-4677-b41f-632b85841ec3-image.png

                            Die Scripte sind alle Identisch, aber der Wert bleibt leer. Bei den anderen Werten funktioniert es aber 🙄

                            HomoranH 1 Reply Last reply
                            0
                            • D dittmar

                              bei den anderen "Weiter-reich-Scripten" habe ich auch bei zwei Werten das Problem...

                              de5ab26f-8b54-4677-b41f-632b85841ec3-image.png

                              Die Scripte sind alle Identisch, aber der Wert bleibt leer. Bei den anderen Werten funktioniert es aber 🙄

                              HomoranH Do not disturb
                              HomoranH Do not disturb
                              Homoran
                              Global Moderator Administrators
                              wrote on last edited by
                              #37

                              @dditt sagte in Nachkommastellen verschwunden?:

                              Bei den anderen Werten funktioniert es aber

                              nicht wirklich!
                              so lange der Wert in rot dargestellt wird, wurde er nicht vom Adapter abgeholt und steht somit nichtin deiner KNX zur Verfügung.
                              Der übliche Grund ist, dass 'aktualisiere' anstelle 'steuere' verwendet wurde.

                              @dditt sagte in Nachkommastellen verschwunden?:

                              Die Scripte sind alle Identisch, aber der Wert bleibt leer.
                              Dann sind sie entweder nicht wirklich identisch, oder die Datenpunkte sind es nicht.

                              Wenn da etwas nicht korrekt ist muss dazu etwas im log stehen

                              kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen -
                              Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.
                              Das Forum freut sich über eine Spende. Benutzt dazu den Spendenbutton oben rechts. Danke!
                              der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                              D 1 Reply Last reply
                              0
                              • HomoranH Homoran

                                @dditt sagte in Nachkommastellen verschwunden?:

                                Bei den anderen Werten funktioniert es aber

                                nicht wirklich!
                                so lange der Wert in rot dargestellt wird, wurde er nicht vom Adapter abgeholt und steht somit nichtin deiner KNX zur Verfügung.
                                Der übliche Grund ist, dass 'aktualisiere' anstelle 'steuere' verwendet wurde.

                                @dditt sagte in Nachkommastellen verschwunden?:

                                Die Scripte sind alle Identisch, aber der Wert bleibt leer.
                                Dann sind sie entweder nicht wirklich identisch, oder die Datenpunkte sind es nicht.

                                Wenn da etwas nicht korrekt ist muss dazu etwas im log stehen

                                D Offline
                                D Offline
                                dittmar
                                wrote on last edited by dittmar
                                #38

                                @homoran wenn ich bei den Objekten in den Allgemeinen Einstellungen etwas bei Minimalwert und Maximalwert eintrage, erscheinen die Werte:

                                7bb14765-f350-4e50-844d-9172cf528516-image.png

                                Das ist mir eben aufgefallen, beim vergleichen... Bei den anderen Werten war immer ein MIN/MAX Wert eingetragen, bei diesen beiden nicht.

                                Die Scripte habe ich gestern alle auf Steuere geändert:

                                // Batterie in %
                                on({id: "zigbee.0.00158d0002c7d6d5.battery"/*Temp1 - Vorratsraum Battery percent*/, change: "ne"}, function (obj) {
                                  var value = obj.state.val;
                                  var oldValue = obj.oldState.val;
                                  setState("knx.0.Zigbee_IOBroker_Eingänge.Temp_Feuchte_Sensor_1.Temp1_-_Hobbyraum_-_Batterie_Prozent"/*Temp1 - Hobbyraum - Batterie Prozent*/, getState("zigbee.0.00158d0002c7d6d5.battery").val);
                                });
                                
                                // Luftfeuchte
                                on({id: "zigbee.0.00158d0002c7d6d5.humidity"/*Temp1 - Vorratsraum Humidity*/, change: "ne"}, function (obj) {
                                  var value = obj.state.val;
                                  var oldValue = obj.oldState.val;
                                  setState("knx.0.Zigbee_IOBroker_Eingänge.Temp_Feuchte_Sensor_1.Temp1_-_Hobbyraum_-_Luftfeuchte"/*Temp1 - Hobbyraum - Luftfeuchte*/, getState("zigbee.0.00158d0002c7d6d5.humidity").val);
                                });
                                
                                // Verbindungsqualität
                                setState("knx.0.Zigbee_IOBroker_Eingänge.Temp_Feuchte_Sensor_1.Temp1_-_Hobbyraum_-_Verbindung"/*Temp1 - Hobbyraum - Verbindung*/, getState("zigbee.0.00158d0002c7d6d5.link_quality").val);
                                on({id: "zigbee.0.00158d0002c7d6d5.link_quality"/*Temp1 - Vorratsraum Link quality*/, change: "ne"}, function (obj) {
                                  var value = obj.state.val;
                                  var oldValue = obj.oldState.val;
                                  setState("knx.0.Zigbee_IOBroker_Eingänge.Temp_Feuchte_Sensor_1.Temp1_-_Hobbyraum_-_Verbindung"/*Temp1 - Hobbyraum - Verbindung*/, getState("zigbee.0.00158d0002c7d6d5.link_quality").val);
                                });
                                
                                // Luftdruck
                                on({id: "zigbee.0.00158d0002c7d6d5.pressure"/*Temp1 - Vorratsraum Pressure*/, change: "ne"}, function (obj) {
                                  var value = obj.state.val;
                                  var oldValue = obj.oldState.val;
                                  setState("knx.0.Zigbee_IOBroker_Eingänge.Temp_Feuchte_Sensor_1.Temp1_-_Hobbyraum_-_Luftdruck"/*Temp1 - Hobbyraum - Luftdruck*/, getState("zigbee.0.00158d0002c7d6d5.pressure").val);
                                });
                                
                                // Temperatur
                                on({id: "zigbee.0.00158d0002c7d6d5.temperature"/*Temp1 - Vorratsraum Temperature*/, change: "ne"}, function (obj) {
                                  var value = obj.state.val;
                                  var oldValue = obj.oldState.val;
                                  setState("knx.0.Zigbee_IOBroker_Eingänge.Temp_Feuchte_Sensor_1.Temp1_-_Hobbyraum_-_Temperatur"/*Temp1 - Hobbyraum - Temperatur*/, getState("zigbee.0.00158d0002c7d6d5.temperature").val);
                                });
                                
                                // Batterie in V
                                setState("knx.0.Zigbee_IOBroker_Eingänge.Temp_Feuchte_Sensor_1.Temp1_-_Hobbyraum_-_Batterie_Volt"/*Temp1 - Hobbyraum - Batterie Volt*/, getState("zigbee.0.00158d0002c7d6d5.voltage").val);
                                on({id: "zigbee.0.00158d0002c7d6d5.voltage"/*Temp1 - Vorratsraum Battery voltage*/, change: "ne"}, function (obj) {
                                  var value = obj.state.val;
                                  var oldValue = obj.oldState.val;
                                  setState("knx.0.Zigbee_IOBroker_Eingänge.Temp_Feuchte_Sensor_1.Temp1_-_Hobbyraum_-_Batterie_Volt"/*Temp1 - Hobbyraum - Batterie Volt*/, getState("zigbee.0.00158d0002c7d6d5.voltage").val);
                                });
                                
                                
                                1 Reply Last reply
                                0
                                • D Offline
                                  D Offline
                                  dittmar
                                  wrote on last edited by
                                  #39

                                  auch hier, beim Wasserzähler,

                                  sobald ich die MIN/MAX Werte angebe erscheint im Objekt ein Wert.

                                  281bc5ca-91e0-4edf-9ab3-53d8d88bda57-image.png

                                  a38ee866-821f-4564-a5a1-7489f2aa30c5-image.png

                                  1 Reply Last reply
                                  0
                                  • D Offline
                                    D Offline
                                    dittmar
                                    wrote on last edited by dittmar
                                    #40

                                    so, also:

                                    1. bei allen Objekten die der KNX Adapter erzeugt hat, einen MIN MAX Wert eingetragen (wo standardmäßig keiner eingetragen war)
                                    2. bei allen Objekten die Richtung KNX Bus senden/Schreiben, Lesen und Update deaktiveren -> nur lesen schreiben

                                    Dann kommen die Werte am Bus auch an.

                                    f3aa961a-d199-4a49-af9b-66a3120f939f-image.png

                                    So, nun wären wir aber wieder beim Ursprünglichen Problem, dass der Wasserzähler nur die Stellen vor dem Komma / Punkt überträgt??

                                    EDIT / Überlegung:

                                    Ich habe jetzt das Komma im Wasserzähler mit einer Mathematik Funktion *1000 eliminiert. Ich kann mir Vorstellen dass das KNX Objekt "Zählimpuls" nur ganze Zahlen zulässt, und deswegen die Nachkommastellen weglässt.

                                    1 Reply Last reply
                                    0
                                    • D Offline
                                      D Offline
                                      dittmar
                                      wrote on last edited by dittmar
                                      #41

                                      Überlegung bestätigt:

                                      b10669ca-4e8f-49df-8c1b-861a4f761a2b-image.png

                                      dann erscheint auf dem KNX Bus auch der richtige Wert:

                                      f5c18570-e9b5-40c6-bf21-a59eb9878d94-image.png

                                      Kann man dieses neu geschöpfte Wissen den Jungs vom KNX-Adapter weitergeben? Also Zumindest das mit dem MIN/MAX Wert und dem Schreiben/Lesen/update?

                                      Das andere war denke ich KNX Spezifisch...

                                      Sollte man auch das Problem mit den roten Werten noch angehen?

                                      HomoranH 1 Reply Last reply
                                      0
                                      • D dittmar

                                        Überlegung bestätigt:

                                        b10669ca-4e8f-49df-8c1b-861a4f761a2b-image.png

                                        dann erscheint auf dem KNX Bus auch der richtige Wert:

                                        f5c18570-e9b5-40c6-bf21-a59eb9878d94-image.png

                                        Kann man dieses neu geschöpfte Wissen den Jungs vom KNX-Adapter weitergeben? Also Zumindest das mit dem MIN/MAX Wert und dem Schreiben/Lesen/update?

                                        Das andere war denke ich KNX Spezifisch...

                                        Sollte man auch das Problem mit den roten Werten noch angehen?

                                        HomoranH Do not disturb
                                        HomoranH Do not disturb
                                        Homoran
                                        Global Moderator Administrators
                                        wrote on last edited by
                                        #42

                                        @dditt sagte in Nachkommastellen verschwunden?:

                                        Sollte man auch das Problem mit den roten Werten noch angehen?

                                        Wenn die Info vom KNX-Adapter trotzdem abgeholt wird und in deiner KNX-Umgebung erscheint, bleibt es nur ein optisches Problem.

                                        Warum das so ist, weiß ich nicht. Vielleicht kann ein KNX-Kundiger (evtl. @chefkoch009 ( etwas dazu sagen

                                        kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen -
                                        Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.
                                        Das Forum freut sich über eine Spende. Benutzt dazu den Spendenbutton oben rechts. Danke!
                                        der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                                        D 1 Reply Last reply
                                        0
                                        • HomoranH Homoran

                                          @dditt sagte in Nachkommastellen verschwunden?:

                                          Sollte man auch das Problem mit den roten Werten noch angehen?

                                          Wenn die Info vom KNX-Adapter trotzdem abgeholt wird und in deiner KNX-Umgebung erscheint, bleibt es nur ein optisches Problem.

                                          Warum das so ist, weiß ich nicht. Vielleicht kann ein KNX-Kundiger (evtl. @chefkoch009 ( etwas dazu sagen

                                          D Offline
                                          D Offline
                                          dittmar
                                          wrote on last edited by
                                          #43

                                          @homoran okay, prima.

                                          Dann sage ich erstmal vielen Dank für die Hilfe! Auch an @paul53! Habe dann trotz allem auch hier wieder was lernen können und ich hoffe dem ein oder anderen hilft es ebenso weiter.

                                          1 Reply Last reply
                                          0

                                          Hello! It looks like you're interested in this conversation, but you don't have an account yet.

                                          Getting fed up of having to scroll through the same posts each visit? When you register for an account, you'll always come back to exactly where you were before, and choose to be notified of new replies (either via email, or push notification). You'll also be able to save bookmarks and upvote posts to show your appreciation to other community members.

                                          With your input, this post could be even better 💗

                                          Register Login
                                          Reply
                                          • Reply as topic
                                          Log in to reply
                                          • Oldest to Newest
                                          • Newest to Oldest
                                          • Most Votes


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate

                                          264

                                          Online

                                          32.8k

                                          Users

                                          82.7k

                                          Topics

                                          1.3m

                                          Posts
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Login

                                          • Don't have an account? Register

                                          • Login or register to search.
                                          • First post
                                            Last post
                                          0
                                          • Home
                                          • Recent
                                          • Tags
                                          • Unread 0
                                          • Categories
                                          • Unreplied
                                          • Popular
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe