Skip to content
  • Home
  • Recent
  • Tags
  • 0 Unread 0
  • Categories
  • Unreplied
  • Popular
  • GitHub
  • Docu
  • Hilfe
Skins
  • Light
  • Brite
  • Cerulean
  • Cosmo
  • Flatly
  • Journal
  • Litera
  • Lumen
  • Lux
  • Materia
  • Minty
  • Morph
  • Pulse
  • Sandstone
  • Simplex
  • Sketchy
  • Spacelab
  • United
  • Yeti
  • Zephyr
  • Dark
  • Cyborg
  • Darkly
  • Quartz
  • Slate
  • Solar
  • Superhero
  • Vapor

  • Default (No Skin)
  • No Skin
Collapse
ioBroker Logo

Community Forum

donate donate
  1. ioBroker Community Home
  2. Deutsch
  3. Tester
  4. [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !

NEWS

  • Jahresrückblick 2025 – unser neuer Blogbeitrag ist online! ✨
    BluefoxB
    Bluefox
    16
    1
    1.9k

  • Neuer Blogbeitrag: Monatsrückblick - Dezember 2025 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    911

  • Weihnachtsangebot 2025! 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    25
    1
    2.2k

[SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !

Scheduled Pinned Locked Moved Tester
2.3k Posts 184 Posters 1.2m Views 154 Watching
  • Oldest to Newest
  • Newest to Oldest
  • Most Votes
Reply
  • Reply as topic
Log in to reply
This topic has been deleted. Only users with topic management privileges can see it.
  • crunchipC crunchip

    @chaot sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:

    Was ist denn hier passiert

    valueAtDeviceReset

    So wie ichs jetzt schon mehrmals weiter oben erklärte.

    Warum das passierte, kann ich dir aus dem stehgreif allerdings nicht beantworten

    Edit
    Zeile 28 und 29 trägst du ne 0 ein, oder löscht beide Zeilen komplett raus und zeile 30 den Wert überprüfen, sollte deinen aktuellen Zählerstand entsprechen.
    Expertenmodus und gestoppte Instanz natürlich vorrausgesetzt.

    Da ich sonoff lese, könnte sein, das dieser sich nach einem Stromausfall zurückgesetzt hat?
    Dann müsstest du den ebenfalls vorher wieder anpassen.
    EnergyReset3 zahlerstand in wh auf der konsole im sonoff

    ChaotC Offline
    ChaotC Offline
    Chaot
    wrote on last edited by
    #864

    @crunchip Ja, habe ich jetzt auch gesehen.
    Das ist schon schräg. Ich habe lediglich den ioBroker neu gestartet. Schreibt der da beim Abschalten irgendwelchen Mist rein?

    ioBroker auf NUC unter Proxmox; VIS: 12" Touchscreen und 17" Touch; Lichtsteuerung, Thermometer und Sensoren: Tasmota (39); Ambiente Beleuchtung: WLED (9); Heizung: DECT Thermostate (9) an Fritz 6690; EMS-ESP; 1 Echo V2; 3 Echo DOT; 1 Echo Connect; 2 Echo Show 5; Unifi Ap-Ac Lite.

    crunchipC 1 Reply Last reply
    0
    • ChaotC Chaot

      @crunchip Ja, habe ich jetzt auch gesehen.
      Das ist schon schräg. Ich habe lediglich den ioBroker neu gestartet. Schreibt der da beim Abschalten irgendwelchen Mist rein?

      crunchipC Away
      crunchipC Away
      crunchip
      Forum Testing Most Active
      wrote on last edited by
      #865

      @chaot sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:

      Ich habe lediglich den ioBroker neu gestartet. Schreibt der da beim Abschalten irgendwelchen Mist rein

      Das eine hat mit dem anderen nix zu tun, zufall oder es ist schon vorher passiert und hast es nur übersehen.

      umgestiegen von Proxmox auf Unraid

      ChaotC 1 Reply Last reply
      0
      • crunchipC crunchip

        @chaot sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:

        Ich habe lediglich den ioBroker neu gestartet. Schreibt der da beim Abschalten irgendwelchen Mist rein

        Das eine hat mit dem anderen nix zu tun, zufall oder es ist schon vorher passiert und hast es nur übersehen.

        ChaotC Offline
        ChaotC Offline
        Chaot
        wrote on last edited by
        #866

        @crunchip
        Der Sonoff läuft ununterbrochen seit 100 Tagen und ein paar Stunden.
        Das Einzige was ich in den letzten Tagen gemacht habe ist, das ich den ioBroker auf JS Controler 4.x gezogen habe und dabei den ioBroker mehrfach neu gestartet habe.
        Bei jedem Neustart bekomme ich immer von Sourceanalytix die Fehlermeldung das der Zählerstand nicht stimmt.
        Das scheint normal zu sein.
        Bis gestern war auch bei allen Neustarts kein Problem und auch meine Werte stimmten. Erst heute Nachmittag, als ich den letzten Start gemacht habe hats mir vermutlich alles zerschossen.
        Dabei habe ich eigentlich nur im Container apt-upgrade gemacht und danach einen Reboot.
        Gemerkt habe ich das erst vor einer halben Stunde als ich, wie jeden Abend einen Blick auf den Verbrauch geworfen habe.

        ioBroker auf NUC unter Proxmox; VIS: 12" Touchscreen und 17" Touch; Lichtsteuerung, Thermometer und Sensoren: Tasmota (39); Ambiente Beleuchtung: WLED (9); Heizung: DECT Thermostate (9) an Fritz 6690; EMS-ESP; 1 Echo V2; 3 Echo DOT; 1 Echo Connect; 2 Echo Show 5; Unifi Ap-Ac Lite.

        crunchipC 1 Reply Last reply
        0
        • ChaotC Chaot

          @crunchip
          Der Sonoff läuft ununterbrochen seit 100 Tagen und ein paar Stunden.
          Das Einzige was ich in den letzten Tagen gemacht habe ist, das ich den ioBroker auf JS Controler 4.x gezogen habe und dabei den ioBroker mehrfach neu gestartet habe.
          Bei jedem Neustart bekomme ich immer von Sourceanalytix die Fehlermeldung das der Zählerstand nicht stimmt.
          Das scheint normal zu sein.
          Bis gestern war auch bei allen Neustarts kein Problem und auch meine Werte stimmten. Erst heute Nachmittag, als ich den letzten Start gemacht habe hats mir vermutlich alles zerschossen.
          Dabei habe ich eigentlich nur im Container apt-upgrade gemacht und danach einen Reboot.
          Gemerkt habe ich das erst vor einer halben Stunde als ich, wie jeden Abend einen Blick auf den Verbrauch geworfen habe.

          crunchipC Away
          crunchipC Away
          crunchip
          Forum Testing Most Active
          wrote on last edited by crunchip
          #867

          @chaot dann guck doch mal was der sonoff aktuell für einen Zählerstand hat
          Im übrigen, falls z.b ein reset stattgefunden hat, bzw stattfinden wird, stellst du erst fest, wenn der Verbraucher wieder an ist und der Wert sich ändert.
          Beispiel
          Sonoff Steckdose hat nen Zählerstand xy, Steckdose ist ausgeschaltet, Stromausfall jetzt passiert eigentlich ein devicereset und der sonoff Zähler beginnt bei 0. Wird aber im iobroker noch nicht angezeigt, weil ja kein Verbrauch, jetzt schaltest die Steckdose drei Tage später an und zack, taucht der device reset im log auf.

          umgestiegen von Proxmox auf Unraid

          ChaotC 2 Replies Last reply
          0
          • crunchipC crunchip

            @chaot dann guck doch mal was der sonoff aktuell für einen Zählerstand hat
            Im übrigen, falls z.b ein reset stattgefunden hat, bzw stattfinden wird, stellst du erst fest, wenn der Verbraucher wieder an ist und der Wert sich ändert.
            Beispiel
            Sonoff Steckdose hat nen Zählerstand xy, Steckdose ist ausgeschaltet, Stromausfall jetzt passiert eigentlich ein devicereset und der sonoff Zähler beginnt bei 0. Wird aber im iobroker noch nicht angezeigt, weil ja kein Verbrauch, jetzt schaltest die Steckdose drei Tage später an und zack, taucht der device reset im log auf.

            ChaotC Offline
            ChaotC Offline
            Chaot
            wrote on last edited by
            #868

            @crunchip 3051.81 also genau was er haben sollte.

            ioBroker auf NUC unter Proxmox; VIS: 12" Touchscreen und 17" Touch; Lichtsteuerung, Thermometer und Sensoren: Tasmota (39); Ambiente Beleuchtung: WLED (9); Heizung: DECT Thermostate (9) an Fritz 6690; EMS-ESP; 1 Echo V2; 3 Echo DOT; 1 Echo Connect; 2 Echo Show 5; Unifi Ap-Ac Lite.

            crunchipC 1 Reply Last reply
            0
            • ChaotC Chaot

              @crunchip 3051.81 also genau was er haben sollte.

              crunchipC Away
              crunchipC Away
              crunchip
              Forum Testing Most Active
              wrote on last edited by
              #869

              @chaot dann ist/war da etwas anderes faul. Netzwerkfehler, Daten verschluckt oder was auch immer.

              umgestiegen von Proxmox auf Unraid

              1 Reply Last reply
              0
              • crunchipC crunchip

                @chaot dann guck doch mal was der sonoff aktuell für einen Zählerstand hat
                Im übrigen, falls z.b ein reset stattgefunden hat, bzw stattfinden wird, stellst du erst fest, wenn der Verbraucher wieder an ist und der Wert sich ändert.
                Beispiel
                Sonoff Steckdose hat nen Zählerstand xy, Steckdose ist ausgeschaltet, Stromausfall jetzt passiert eigentlich ein devicereset und der sonoff Zähler beginnt bei 0. Wird aber im iobroker noch nicht angezeigt, weil ja kein Verbrauch, jetzt schaltest die Steckdose drei Tage später an und zack, taucht der device reset im log auf.

                ChaotC Offline
                ChaotC Offline
                Chaot
                wrote on last edited by
                #870

                @crunchip Ich kann eben nich nachvollziehen wo die Werte herkommen:

                "valueAtDeviceReset": 3040.3,
                       "valueAtDeviceInit": 3040.07,
                       "cumulativeValue": 3038.05,
                

                Weil die 3038.05 sind der Startwert vom Tag. Wie kommen die da rein.
                Die 3040.3 und 3040.07 sind Werte die irgendwann vom Vormittag stammen könnten. Da wurde aber gar nichts gemacht und auch das Log war leer.

                ioBroker auf NUC unter Proxmox; VIS: 12" Touchscreen und 17" Touch; Lichtsteuerung, Thermometer und Sensoren: Tasmota (39); Ambiente Beleuchtung: WLED (9); Heizung: DECT Thermostate (9) an Fritz 6690; EMS-ESP; 1 Echo V2; 3 Echo DOT; 1 Echo Connect; 2 Echo Show 5; Unifi Ap-Ac Lite.

                crunchipC 1 Reply Last reply
                0
                • ChaotC Chaot

                  @crunchip Ich kann eben nich nachvollziehen wo die Werte herkommen:

                  "valueAtDeviceReset": 3040.3,
                         "valueAtDeviceInit": 3040.07,
                         "cumulativeValue": 3038.05,
                  

                  Weil die 3038.05 sind der Startwert vom Tag. Wie kommen die da rein.
                  Die 3040.3 und 3040.07 sind Werte die irgendwann vom Vormittag stammen könnten. Da wurde aber gar nichts gemacht und auch das Log war leer.

                  crunchipC Away
                  crunchipC Away
                  crunchip
                  Forum Testing Most Active
                  wrote on last edited by crunchip
                  #871

                  @chaot sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:

                  Weil die 3038.05 sind der Startwert vom Tag. Wie kommen die da rein.

                  Die hat er im laufendem Betrieb ja geschrieben

                  @chaot sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:

                  Die 3040.3 und 3040.07 sind Werte die irgendwann vom Vormittag stammen könnten

                  Eben, dann war vorher schon das Problem

                  umgestiegen von Proxmox auf Unraid

                  ChaotC 1 Reply Last reply
                  0
                  • crunchipC crunchip

                    @chaot sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:

                    Weil die 3038.05 sind der Startwert vom Tag. Wie kommen die da rein.

                    Die hat er im laufendem Betrieb ja geschrieben

                    @chaot sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:

                    Die 3040.3 und 3040.07 sind Werte die irgendwann vom Vormittag stammen könnten

                    Eben, dann war vorher schon das Problem

                    ChaotC Offline
                    ChaotC Offline
                    Chaot
                    wrote on last edited by
                    #872

                    @crunchip Ich verstehe den "cumulative Value" als aktueller Wert. Der wird aber scheinbar als Basiswert auf die Berechnung aufgeschlagen.
                    Ich habe jetzt alle 3 Werte auf 0 gesetzt und die Zahlen stimmen wieder. Aber solange die 3038.05 da standen war alles falsch.

                    ioBroker auf NUC unter Proxmox; VIS: 12" Touchscreen und 17" Touch; Lichtsteuerung, Thermometer und Sensoren: Tasmota (39); Ambiente Beleuchtung: WLED (9); Heizung: DECT Thermostate (9) an Fritz 6690; EMS-ESP; 1 Echo V2; 3 Echo DOT; 1 Echo Connect; 2 Echo Show 5; Unifi Ap-Ac Lite.

                    crunchipC 1 Reply Last reply
                    0
                    • ChaotC Chaot

                      @crunchip Ich verstehe den "cumulative Value" als aktueller Wert. Der wird aber scheinbar als Basiswert auf die Berechnung aufgeschlagen.
                      Ich habe jetzt alle 3 Werte auf 0 gesetzt und die Zahlen stimmen wieder. Aber solange die 3038.05 da standen war alles falsch.

                      crunchipC Away
                      crunchipC Away
                      crunchip
                      Forum Testing Most Active
                      wrote on last edited by crunchip
                      #873

                      @chaot sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:

                      Ich verstehe den "cumulative Value" als aktueller Wert

                      Ist auch so, deshalb ist

                      @chaot sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:

                      3038.05

                      Ja dein Startwert des Tages

                      Wenn du den Wert 3038.05 einträgst, löst du ja wieder ein device reset aus. Weil dein Zählerstand ja 3051.81 ist, wie du oben geschrieben hattest

                      umgestiegen von Proxmox auf Unraid

                      ChaotC 1 Reply Last reply
                      0
                      • crunchipC crunchip

                        @chaot sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:

                        Ich verstehe den "cumulative Value" als aktueller Wert

                        Ist auch so, deshalb ist

                        @chaot sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:

                        3038.05

                        Ja dein Startwert des Tages

                        Wenn du den Wert 3038.05 einträgst, löst du ja wieder ein device reset aus. Weil dein Zählerstand ja 3051.81 ist, wie du oben geschrieben hattest

                        ChaotC Offline
                        ChaotC Offline
                        Chaot
                        wrote on last edited by
                        #874

                        @crunchip Muss ich mal drüber nachdenken.
                        Warum addiert er dann den Wert zum aktuellen Zählerstand?

                        ioBroker auf NUC unter Proxmox; VIS: 12" Touchscreen und 17" Touch; Lichtsteuerung, Thermometer und Sensoren: Tasmota (39); Ambiente Beleuchtung: WLED (9); Heizung: DECT Thermostate (9) an Fritz 6690; EMS-ESP; 1 Echo V2; 3 Echo DOT; 1 Echo Connect; 2 Echo Show 5; Unifi Ap-Ac Lite.

                        crunchipC I 2 Replies Last reply
                        0
                        • ChaotC Chaot

                          @crunchip Muss ich mal drüber nachdenken.
                          Warum addiert er dann den Wert zum aktuellen Zählerstand?

                          crunchipC Away
                          crunchipC Away
                          crunchip
                          Forum Testing Most Active
                          wrote on last edited by
                          #875

                          @chaot da musst du im code nachsehen oder @Dutchman fragen:wink:

                          umgestiegen von Proxmox auf Unraid

                          1 Reply Last reply
                          0
                          • ChaotC Chaot

                            @crunchip Muss ich mal drüber nachdenken.
                            Warum addiert er dann den Wert zum aktuellen Zählerstand?

                            I Online
                            I Online
                            intruder7
                            wrote on last edited by
                            #876

                            @chaot
                            ich habe es weiter oben schonmal geschrieben. Dies ist ein Bug den Dutchman selbst auch schon eingeräumt hat. ich habe die selben Probleme mit dem Projekt von @jomjol als auch Energiezähler von Homematic. Es werden willkürlich resets erkannt von sourceanalytics. Habe mir mittlerweile mit einem einfachen Javascript geholfen welches alle meine Zähler abfragt und bei Änderung auf positive Änderung die Werte unter 0_userdata ablegt. Auf diese Datenpunkte habe ich sourceanalytix gesetzt. Dies läuft bisher ohne Probleme.

                            ChaotC 1 Reply Last reply
                            0
                            • I intruder7

                              @chaot
                              ich habe es weiter oben schonmal geschrieben. Dies ist ein Bug den Dutchman selbst auch schon eingeräumt hat. ich habe die selben Probleme mit dem Projekt von @jomjol als auch Energiezähler von Homematic. Es werden willkürlich resets erkannt von sourceanalytics. Habe mir mittlerweile mit einem einfachen Javascript geholfen welches alle meine Zähler abfragt und bei Änderung auf positive Änderung die Werte unter 0_userdata ablegt. Auf diese Datenpunkte habe ich sourceanalytix gesetzt. Dies läuft bisher ohne Probleme.

                              ChaotC Offline
                              ChaotC Offline
                              Chaot
                              wrote on last edited by
                              #877

                              @intruder7 Ah, danke schön.
                              Das habe ich scheinbar nicht gesehen.
                              Hast du das zugehörige Skript auch gepostet? Dann mache ich mich mal auf die Suche nach dem Beitrag.

                              ioBroker auf NUC unter Proxmox; VIS: 12" Touchscreen und 17" Touch; Lichtsteuerung, Thermometer und Sensoren: Tasmota (39); Ambiente Beleuchtung: WLED (9); Heizung: DECT Thermostate (9) an Fritz 6690; EMS-ESP; 1 Echo V2; 3 Echo DOT; 1 Echo Connect; 2 Echo Show 5; Unifi Ap-Ac Lite.

                              I 1 Reply Last reply
                              0
                              • ChaotC Chaot

                                @intruder7 Ah, danke schön.
                                Das habe ich scheinbar nicht gesehen.
                                Hast du das zugehörige Skript auch gepostet? Dann mache ich mich mal auf die Suche nach dem Beitrag.

                                I Online
                                I Online
                                intruder7
                                wrote on last edited by
                                #878

                                @chaot nein, hatte ich nicht. ist schnell geschrieben .aber es funktioniert.
                                aber hier für dich gerne

                                var pfad = '0_userdata.0.Haus.Nebenkosten.';
                                
                                const idHauptWasserError = 'mqtt.0.wasserzaehler_main.main.error'; 
                                const idHauptWasserConnection = 'mqtt.0.wasserzaehler_main.connection'; 
                                const idHauptWasserZaehler = 'mqtt.0.wasserzaehler_main.main.value';
                                const idHauptWasserFlussrate = 'mqtt.0.wasserzaehler_main.main.rate';
                                
                                const idNebenWasserError = 'mqtt.0.wasserzaehler_out.main.error'; 
                                const idNebenWasserConnection = 'mqtt.0.wasserzaehler_out.connection'; 
                                const idNebenWasserZaehler = 'mqtt.0.wasserzaehler_out.main.value'; 
                                const idNebenWasserFlussrate = 'mqtt.0.wasserzaehler_out.main.rate'; 
                                
                                const idStromZaehler = 'hm-rpc.1.NEQ111111.1.ENERGY_COUNTER'; 
                                const idStromLeistung = 'hm-rpc.1.NEQ111111.1.POWER';
                                
                                const idHeizungZaehler = 'hm-rpc.1.NEQ2222222.1.ENERGY_COUNTER';
                                const idHeizungLeistung = 'hm-rpc.1.NEQ222222.1.POWER'; 
                                
                                
                                on({ id: idHauptWasserError, change: 'any' }, function (obj) {
                                    if (existsState(pfad + "Hauptwasser.Error") == false) {
                                        createState(pfad + "Hauptwasser.Error", obj.state.val, { role: "string", unit: "", type: typeof obj.state.val, name: '', read: true, write: false });
                                    } else {
                                        setState(pfad + "Hauptwasser.Error", obj.state.val, true);
                                    }
                                });
                                on({ id: idHauptWasserConnection, change: 'any' }, function (obj) {
                                    if (existsState(pfad + "Hauptwasser.Connection") == false) {
                                        createState(pfad + "Hauptwasser.Connection", obj.state.val, { role: "string", unit: "", type: typeof obj.state.val, name: '', read: true, write: false });
                                    } else {
                                        setState(pfad + "Hauptwasser.Connection", obj.state.val, true);
                                    }
                                });
                                on({ id: idHauptWasserZaehler, change: 'any' }, function (obj) {
                                    if (existsState(pfad + "Hauptwasser.Zaehler") == false) {
                                        createState(pfad + "Hauptwasser.Zaehler", obj.state.val, { role: "variable", unit: "m³", type: typeof obj.state.val, name: '', read: true, write: false });
                                    } else {
                                        if (getState(pfad + "Hauptwasser.Zaehler").val <= obj.state.val) {
                                            setState(pfad + "Hauptwasser.Zaehler", obj.state.val, true);
                                            var datum = new Date();
                                            if (existsState(pfad + "Hauptwasser.timestamp") == false) {
                                                createState(pfad + "Hauptwasser.timestamp", datum.toString(), { role: "variable", unit: "", type: "string", name: '', read: true, write: false });
                                            } else {
                                                setState(pfad + "Hauptwasser.timestamp", datum.toString(), true);
                                            }
                                        }
                                    }
                                });
                                on({ id: idHauptWasserFlussrate, change: 'any' }, function (obj) {
                                    if (existsState(pfad + "Hauptwasser.Durchflussrate") == false) {
                                        createState(pfad + "Hauptwasser.Durchflussrate", obj.state.val, { role: "variable", unit: "", type: typeof obj.state.val, name: '', read: true, write: false });
                                    } else {
                                        setState(pfad + "Hauptwasser.Durchflussrate", obj.state.val, true);
                                    }
                                });
                                
                                on({ id: idNebenWasserError, change: 'any' }, function (obj) {
                                    if (existsState(pfad + "NebenWasser.Error") == false) {
                                        createState(pfad + "NebenWasser.Error", obj.state.val, { role: "string", unit: "", type: typeof obj.state.val, name: '', read: true, write: false });
                                    } else {
                                        setState(pfad + "NebenWasser.Error", obj.state.val, true);
                                    }
                                });
                                on({ id: idNebenWasserConnection, change: 'any' }, function (obj) {
                                    if (existsState(pfad + "NebenWasser.Connection") == false) {
                                        createState(pfad + "NebenWasser.Connection", obj.state.val, { role: "string", unit: "", type: typeof obj.state.val, name: '', read: true, write: false });
                                    } else {
                                        setState(pfad + "NebenWasser.Connection", obj.state.val, true);
                                    }
                                });
                                on({ id: idNebenWasserZaehler, change: 'any' }, function (obj) {
                                    if (existsState(pfad + "NebenWasser.Zaehler") == false) {
                                        createState(pfad + "NebenWasser.Zaehler", obj.state.val, { role: "variable", unit: "m³", type: typeof obj.state.val, name: '', read: true, write: false });
                                    } else {
                                        if (getState(pfad + "NebenWasser.Zaehler").val <= obj.state.val) {
                                            if ((obj.state.val - getState(pfad + "NebenWasser.Zaehler").val) < 0.5) {
                                                setState(pfad + "NebenWasser.Zaehler", obj.state.val, true);
                                                var datum = new Date();
                                                if (existsState(pfad + "NebenWasser.timestamp") == false) {
                                                    createState(pfad + "NebenWasser.timestamp", datum.toString(), { role: "variable", unit: "", type: "string", name: '', read: true, write: false });
                                                } else {
                                                    setState(pfad + "NebenWasser.timestamp", datum.toString(), true);
                                                }
                                            }
                                        }
                                    }
                                });
                                on({ id: idNebenWasserFlussrate, change: 'any' }, function (obj) {
                                    if (existsState(pfad + "NebenWasser.Durchflussrate") == false) {
                                        createState(pfad + "NebenWasser.Durchflussrate", obj.state.val, { role: "variable", unit: "", type: typeof obj.state.val, name: '', read: true, write: false });
                                    } else {
                                        setState(pfad + "NebenWasser.Durchflussrate", obj.state.val, true);
                                    }
                                });
                                
                                on({ id: idStromZaehler, change: 'any' }, function (obj) {
                                    if (existsState(pfad + "Strom.Zaehler") == false) {
                                        createState(pfad + "Strom.Zaehler", obj.state.val, { role: "value.power.consumption", unit: "Wh", type: typeof obj.state.val, name: '', read: true, write: false });
                                    } else {
                                        if ((getState(pfad + "Strom.Zaehler").val - obj.state.val) > 2000) {
                                            setState(pfad + "Strom.Zaehler", obj.state.val, true);
                                            var datum = new Date();
                                            if (existsState(pfad + "Strom.letzterReset") == false) {
                                                createState(pfad + "Strom.letzterReset", datum, { role: "", unit: "", type: "string", name: '', read: true, write: false });
                                            } else {
                                                setState(pfad + "Strom.letzterReset", datum, true);
                                            }
                                        } else {
                                            if (getState(pfad + "Strom.Zaehler").val <= obj.state.val) {
                                                setState(pfad + "Strom.Zaehler", obj.state.val, true);
                                            }
                                        }
                                    }
                                });
                                on({ id: idStromLeistung, change: 'any' }, function (obj) {
                                    if (existsState(pfad + "Strom.Leistung") == false) {
                                        createState(pfad + "Strom.Leistung", obj.state.val, { role: "value.power", unit: "W", type: typeof obj.state.val, name: '', read: true, write: false });
                                    } else {
                                        setState(pfad + "Strom.Leistung", obj.state.val, true);
                                    }
                                });
                                
                                
                                on({ id: idHeizungZaehler, change: 'any' }, function (obj) {
                                    if (existsState(pfad + "Heizung.Zaehler") == false) {
                                        createState(pfad + "Heizung.Zaehler", obj.state.val, { role: "value.power.consumption", unit: "Wh", type: typeof obj.state.val, name: '', read: true, write: false });
                                    } else {
                                        if ((getState(pfad + "Heizung.Zaehler").val - obj.state.val) > 2000) {
                                            setState(pfad + "Heizung.Zaehler", obj.state.val, true);
                                            var datum = new Date();
                                            if (existsState(pfad + "Heizung.letzterReset") == false) {
                                                createState(pfad + "Heizung.letzterReset", datum, { role: "", unit: "", type: "string", name: '', read: true, write: false });
                                            } else {
                                                setState(pfad + "Heizung.letzterReset", datum, true);
                                            }
                                        } else {
                                            if (getState(pfad + "Heizung.Zaehler").val <= obj.state.val) {
                                                setState(pfad + "Heizung.Zaehler", obj.state.val, true);
                                            }
                                        }
                                    }
                                });
                                on({ id: idHeizungLeistung, change: 'any' }, function (obj) {
                                    if (existsState(pfad + "Heizung.Leistung") == false) {
                                        createState(pfad + "Heizung.Leistung", obj.state.val, { role: "value.power", unit: "W", type: typeof obj.state.val, name: '', read: true, write: false });
                                    } else {
                                        setState(pfad + "Heizung.Leistung", obj.state.val, true);
                                    }
                                });
                                
                                1 Reply Last reply
                                0
                                • nik82N Offline
                                  nik82N Offline
                                  nik82
                                  Most Active
                                  wrote on last edited by
                                  #879

                                  Hallo,
                                  ich habe jetzt nicht den kompletten Threat und die vergangenen gelesen, somit schonmal Entschuldigung falls das schön öfters gefragt wurde.

                                  Momentan schreibe ich meine Zählerwerte alle in eine Variable und rechne dann mit Blockly die einzelnen Werte wieder in eine andere Variable (z.B. Zählerstand Tag, Zählerstand Monat usw.).
                                  Da das ganze sehr aufwendig ist, habe ich mich umgeschaut und bin auf diesen Adapter gestoßen.
                                  Jetzt ist es so, dass ich z.B. die einzelnen Werte in der Variable Zählerstand-Tag schreibe und diese mit dem History Adapter speichere.
                                  Und mit diesen History Werten habe ich ein Flot gemacht.

                                  Nun habe ich mir den Adapter angeschaut und frage mich gerade wie ich hier ein Flot machen könnte.
                                  Denn es gibt zwar Werte wie "CurrentDay", aber der Wert geht ja "Echtzeit" quasi hoch, also bringt mir nichts für Flot.
                                  Dann habe ich noch "PreviousDay" gefunden, aber der Wert wird wahrscheinlich erst um 0.00 Uhr geschrieben, somit hilft mir es auch im Flot nichts, weil es in der History dann den falschen Tag anzeigen würde.

                                  Geht das wo wie ich mir das Vorstelle nicht oder übersehe ich einfach einen Datenpunkt der genau dafür da ist? :-)

                                  Schonmal herzlichen Dank im Voraus.

                                  hg6806H crunchipC 2 Replies Last reply
                                  0
                                  • nik82N nik82

                                    Hallo,
                                    ich habe jetzt nicht den kompletten Threat und die vergangenen gelesen, somit schonmal Entschuldigung falls das schön öfters gefragt wurde.

                                    Momentan schreibe ich meine Zählerwerte alle in eine Variable und rechne dann mit Blockly die einzelnen Werte wieder in eine andere Variable (z.B. Zählerstand Tag, Zählerstand Monat usw.).
                                    Da das ganze sehr aufwendig ist, habe ich mich umgeschaut und bin auf diesen Adapter gestoßen.
                                    Jetzt ist es so, dass ich z.B. die einzelnen Werte in der Variable Zählerstand-Tag schreibe und diese mit dem History Adapter speichere.
                                    Und mit diesen History Werten habe ich ein Flot gemacht.

                                    Nun habe ich mir den Adapter angeschaut und frage mich gerade wie ich hier ein Flot machen könnte.
                                    Denn es gibt zwar Werte wie "CurrentDay", aber der Wert geht ja "Echtzeit" quasi hoch, also bringt mir nichts für Flot.
                                    Dann habe ich noch "PreviousDay" gefunden, aber der Wert wird wahrscheinlich erst um 0.00 Uhr geschrieben, somit hilft mir es auch im Flot nichts, weil es in der History dann den falschen Tag anzeigen würde.

                                    Geht das wo wie ich mir das Vorstelle nicht oder übersehe ich einfach einen Datenpunkt der genau dafür da ist? :-)

                                    Schonmal herzlichen Dank im Voraus.

                                    hg6806H Offline
                                    hg6806H Offline
                                    hg6806
                                    Most Active
                                    wrote on last edited by
                                    #880

                                    @nik82

                                    Was willst du denn darstellen und welchen Zähler und Einleseverfahren hast du?

                                    nik82N 1 Reply Last reply
                                    0
                                    • hg6806H hg6806

                                      @nik82

                                      Was willst du denn darstellen und welchen Zähler und Einleseverfahren hast du?

                                      nik82N Offline
                                      nik82N Offline
                                      nik82
                                      Most Active
                                      wrote on last edited by
                                      #881

                                      @hg6806
                                      Hallo,
                                      also ich habe einen Datenpunkt der quasi immer den jeweiligen Zählerstand hat.
                                      Mit diesem Datenpunkt möchte ich quasi in einem Flot die jeweiligen Tagesverbrauchs-Werte, mit einem anderen Flot die jeweiligen Monatsverbrauchs-Werte ansehen können.

                                      hg6806H 1 Reply Last reply
                                      0
                                      • nik82N nik82

                                        @hg6806
                                        Hallo,
                                        also ich habe einen Datenpunkt der quasi immer den jeweiligen Zählerstand hat.
                                        Mit diesem Datenpunkt möchte ich quasi in einem Flot die jeweiligen Tagesverbrauchs-Werte, mit einem anderen Flot die jeweiligen Monatsverbrauchs-Werte ansehen können.

                                        hg6806H Offline
                                        hg6806H Offline
                                        hg6806
                                        Most Active
                                        wrote on last edited by
                                        #882

                                        @nik82
                                        Ah, ok, ich bekomme über Smartmeter direkt auch die aktuelle Leistung, was ich direkt in Flot abbilden kann.
                                        Du müsstest das über einen neuen Datenpunkt zeitlich berechnen.
                                        Z.b. jede Minute Zählerstand neu - Zählerstand alt geteilt durch 60 müsste man auf kW kommen und x 1000 dann auf Watt. So würde ich das versuchen.

                                        nik82N 1 Reply Last reply
                                        0
                                        • hg6806H hg6806

                                          @nik82
                                          Ah, ok, ich bekomme über Smartmeter direkt auch die aktuelle Leistung, was ich direkt in Flot abbilden kann.
                                          Du müsstest das über einen neuen Datenpunkt zeitlich berechnen.
                                          Z.b. jede Minute Zählerstand neu - Zählerstand alt geteilt durch 60 müsste man auf kW kommen und x 1000 dann auf Watt. So würde ich das versuchen.

                                          nik82N Offline
                                          nik82N Offline
                                          nik82
                                          Most Active
                                          wrote on last edited by
                                          #883

                                          @hg6806
                                          Ja so mach ich das ja schon mit zig Datenpunkten und Blocklys :-)
                                          Funktioniert auch gut, aber da jetzt noch ein zweiter Zähler dazu kommt wollte ich es mir einfacher machen und statt den ganzen Datenpunkten und Blocklys einfach den Adapter hernehmen:-)

                                          1 Reply Last reply
                                          0
                                          Reply
                                          • Reply as topic
                                          Log in to reply
                                          • Oldest to Newest
                                          • Newest to Oldest
                                          • Most Votes


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate

                                          716

                                          Online

                                          32.6k

                                          Users

                                          82.2k

                                          Topics

                                          1.3m

                                          Posts
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Login

                                          • Don't have an account? Register

                                          • Login or register to search.
                                          • First post
                                            Last post
                                          0
                                          • Home
                                          • Recent
                                          • Tags
                                          • Unread 0
                                          • Categories
                                          • Unreplied
                                          • Popular
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe