Skip to content
  • Recent
  • Tags
  • 0 Unread 0
  • Categories
  • Unreplied
  • Popular
  • GitHub
  • Docu
  • Hilfe
Skins
  • Light
  • Brite
  • Cerulean
  • Cosmo
  • Flatly
  • Journal
  • Litera
  • Lumen
  • Lux
  • Materia
  • Minty
  • Morph
  • Pulse
  • Sandstone
  • Simplex
  • Sketchy
  • Spacelab
  • United
  • Yeti
  • Zephyr
  • Dark
  • Cyborg
  • Darkly
  • Quartz
  • Slate
  • Solar
  • Superhero
  • Vapor

  • Default (No Skin)
  • No Skin
Collapse
Logo
  1. ioBroker Community Home
  2. Deutsch
  3. ioBroker Allgemein
  4. Wolf ism8i Adapter; Variablendefinition

NEWS

  • UPDATE 31.10.: Amazon Alexa - ioBroker Skill läuft aus ?
    apollon77A
    apollon77
    48
    3
    8.0k

  • Monatsrückblick – September 2025
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    1.8k

  • Neues Video "KI im Smart Home" - ioBroker plus n8n
    BluefoxB
    Bluefox
    15
    1
    2.0k

Wolf ism8i Adapter; Variablendefinition

Wolf ism8i Adapter; Variablendefinition

Scheduled Pinned Locked Moved ioBroker Allgemein
adapter
61 Posts 7 Posters 10.6k Views 7 Watching
  • Oldest to Newest
  • Newest to Oldest
  • Most Votes
Reply
  • Reply as topic
Log in to reply
This topic has been deleted. Only users with topic management privileges can see it.
  • U UlliJ

    @AFi
    Ist doch schon mal was👍
    Sorry für den Vorschlag mit der Pumpe. Wer lesen kann ist klar im Vorteil, steht auch so in der Doku😬

    Was mich etwas verwundert, auch die WW Temperatur gibt es bei mir für jedes BM und das funktioniert bei Dir??!
    Mit der Firmware 1.7 sind Datenpunkte >=209 dazu gekommen die etwas mit Erkennung vorhandener Geräte zu tun haben. Werden deswegen die Geräte bei mir mehrfach gefunden?

    So und nun steht im Änderungsprotokoll für die 1.2.1

    1.2.1 [2020.06.20]
        (schweigel) Corrected error: DPT_Switch in boolean mode didn't work correct
    
    1.2.0 [2020.03.20]
        (LHBL2003) Added for all variables "write" as Bool value
        (bluefox) Admin3 compatibility
    
    

    Könnte heissen das es bei Dir funktioniert wenn Du in der Adapterkonfig mal den Haken bei "Status als bool" weg nimmst. Dann muss statt true/false aber On/Off bei den DP's eingetragen werden. Ist einen Versuch wert.

    Melde mich wieder wenn ich den Herrn erreicht habe
    Gruß
    Ulli

    AFiA Offline
    AFiA Offline
    AFi
    wrote on last edited by
    #22

    @UlliJ Hallo Ulli, hab jetzt mal bool rausgenommen, eigentlich müssten jetzt ja alle auf on/off gehen, dies ist schon mal nicht passiert und es regt sicht nichts. Alles was geht ist die Temperatur. Gruß Axel

    AFi

    CCU3 (Homematic Komponenten iP und Funk, Schalter, Thermostate, Bewegungsmelder, Rollos etc.), Wemos D1 mini und ALEXA
    ioBroker auf NUC

    Mittelständler in ioBroker

    1 Reply Last reply
    0
    • U UlliJ

      @AFi
      Ist doch schon mal was👍
      Sorry für den Vorschlag mit der Pumpe. Wer lesen kann ist klar im Vorteil, steht auch so in der Doku😬

      Was mich etwas verwundert, auch die WW Temperatur gibt es bei mir für jedes BM und das funktioniert bei Dir??!
      Mit der Firmware 1.7 sind Datenpunkte >=209 dazu gekommen die etwas mit Erkennung vorhandener Geräte zu tun haben. Werden deswegen die Geräte bei mir mehrfach gefunden?

      So und nun steht im Änderungsprotokoll für die 1.2.1

      1.2.1 [2020.06.20]
          (schweigel) Corrected error: DPT_Switch in boolean mode didn't work correct
      
      1.2.0 [2020.03.20]
          (LHBL2003) Added for all variables "write" as Bool value
          (bluefox) Admin3 compatibility
      
      

      Könnte heissen das es bei Dir funktioniert wenn Du in der Adapterkonfig mal den Haken bei "Status als bool" weg nimmst. Dann muss statt true/false aber On/Off bei den DP's eingetragen werden. Ist einen Versuch wert.

      Melde mich wieder wenn ich den Herrn erreicht habe
      Gruß
      Ulli

      U Offline
      U Offline
      UlliJ
      wrote on last edited by
      #23

      @ullij sagte in Wolf ism8i Adapter; Variablendefinition:

      Melde mich wieder wenn ich den Herrn erreicht habe

      Hi Axel, ist noch in Arbeit. Die Anwendungstechnik scheint sehr beschäftigt bei Wolf. Ist das ein gutes Zeichen🙄

      Proxmox auf iNuc, VM's IOB, Raspberrymatic, lxc für InfluxDB2, Grafana, u.a. *** Homematic & Homematic IP, Shellies etc

      1 Reply Last reply
      0
      • AFiA Offline
        AFiA Offline
        AFi
        wrote on last edited by
        #24

        Hi Ulli,

        danke für das update, ich warte natürlich und schau immer mal wieder vorbei. Es ist schön, dass Du dran bleibst.

        VG Axel

        AFi

        CCU3 (Homematic Komponenten iP und Funk, Schalter, Thermostate, Bewegungsmelder, Rollos etc.), Wemos D1 mini und ALEXA
        ioBroker auf NUC

        Mittelständler in ioBroker

        U 1 Reply Last reply
        0
        • AFiA AFi

          Hi Ulli,

          danke für das update, ich warte natürlich und schau immer mal wieder vorbei. Es ist schön, dass Du dran bleibst.

          VG Axel

          U Offline
          U Offline
          UlliJ
          wrote on last edited by
          #25

          @afi
          Hallo Axel,
          heute habe ich den freundlichen Herren endlich erwischt und kann sogar mit einer Aussage dienen:
          "für das ism8 gibt es derzeit keine Möglichkeit für ein selbst durchgeführtes update der Firmware"
          aber, wenn Du beim Heizungsbauer Deines Vetrauens ein neues Modul bestellst werden sie getauscht (alt gegen neu).

          Weiss nicht ob Dir die Aussage hilft, geschweige denn was Du machst. Wenn es kostenfrei getauscht wird kann man das ja probieren.
          Gruß Ulli

          Proxmox auf iNuc, VM's IOB, Raspberrymatic, lxc für InfluxDB2, Grafana, u.a. *** Homematic & Homematic IP, Shellies etc

          AFiA 1 Reply Last reply
          0
          • U UlliJ

            @afi
            Hallo Axel,
            heute habe ich den freundlichen Herren endlich erwischt und kann sogar mit einer Aussage dienen:
            "für das ism8 gibt es derzeit keine Möglichkeit für ein selbst durchgeführtes update der Firmware"
            aber, wenn Du beim Heizungsbauer Deines Vetrauens ein neues Modul bestellst werden sie getauscht (alt gegen neu).

            Weiss nicht ob Dir die Aussage hilft, geschweige denn was Du machst. Wenn es kostenfrei getauscht wird kann man das ja probieren.
            Gruß Ulli

            AFiA Offline
            AFiA Offline
            AFi
            wrote on last edited by
            #26

            @ullij
            Hallo Ulli,
            danke für die Info, werde mal mein Heizungsbauer des Vertrauens ansprechen, geht jedoch ein bisschen, da ich momentan im Beruf ziemlich im Stress bin.

            Vielen Dank und viele Grüße
            Axel

            AFi

            CCU3 (Homematic Komponenten iP und Funk, Schalter, Thermostate, Bewegungsmelder, Rollos etc.), Wemos D1 mini und ALEXA
            ioBroker auf NUC

            Mittelständler in ioBroker

            U 1 Reply Last reply
            0
            • AFiA AFi

              @ullij
              Hallo Ulli,
              danke für die Info, werde mal mein Heizungsbauer des Vertrauens ansprechen, geht jedoch ein bisschen, da ich momentan im Beruf ziemlich im Stress bin.

              Vielen Dank und viele Grüße
              Axel

              U Offline
              U Offline
              UlliJ
              wrote on last edited by
              #27

              @afi
              ...habe noch etwas gefunden
              Am BM in der Fachmannebene unter Anlage den Parameter A26 - Freigabe Smarthome prüfen (Aus/Ein) prüfen. Die Doku ist da etwas widersprüchlich, an einer Stelle steht Werkseinstellung: "Ein", woanders steht aber "Aus".
              Bei mir steht die auf "Ein".
              Gruß
              Ulli

              Proxmox auf iNuc, VM's IOB, Raspberrymatic, lxc für InfluxDB2, Grafana, u.a. *** Homematic & Homematic IP, Shellies etc

              AFiA 1 Reply Last reply
              1
              • U UlliJ

                @afi
                ...habe noch etwas gefunden
                Am BM in der Fachmannebene unter Anlage den Parameter A26 - Freigabe Smarthome prüfen (Aus/Ein) prüfen. Die Doku ist da etwas widersprüchlich, an einer Stelle steht Werkseinstellung: "Ein", woanders steht aber "Aus".
                Bei mir steht die auf "Ein".
                Gruß
                Ulli

                AFiA Offline
                AFiA Offline
                AFi
                wrote on last edited by
                #28

                @ullij Hallo Ulli, über diese Einstellung bin ich auch schon gestolpert, meine sie steht auf "Ein", kann dies aber erst wieder kontrollieren, wenn mein Heizungsbauer des Vertrauens zur Revision da war. Habe da eine Wartungsmeldung und komme somit nicht in das Menü rein, nächste Woche wird die Wartung durchgeführt, dann prüfe ich es nochmal.
                VG Axel und vielen Dank für Deine Unermüdlichkeit.

                AFi

                CCU3 (Homematic Komponenten iP und Funk, Schalter, Thermostate, Bewegungsmelder, Rollos etc.), Wemos D1 mini und ALEXA
                ioBroker auf NUC

                Mittelständler in ioBroker

                U 1 Reply Last reply
                0
                • S Offline
                  S Offline
                  SmartVerwalter
                  wrote on last edited by
                  #29

                  Hallo,

                  ich bin neu hier und Beschäftige mich erst seit kurzem mit iobroker.
                  Ich beabsichtige ein 14 Familienhaus möglichst smart zu machen.

                  Als Heizungsanlage ist der derzeit ein Wolf Brenwerttherme CGB 50 mit Kaskadenmodul und Mischermodul verbaut.

                  Diese wird nun noch mit einer Solaranlage erweitert.

                  Wenn ich es richtig sehe benötige ich um die Anlage auszulesen das ISM8 i Modul.
                  Ich habe im gesamten Haus Bus Leitungen für die Wärmemengenzähler verlegt.

                  Kann man über das ISM8 i Modul auch die Wärmemengenzähler mit auslesen, wenn man die BUS Leitung mit anschließt.

                  Danke für die Hilfe vor ab
                  SmartVerwalter

                  U 1 Reply Last reply
                  0
                  • AFiA AFi

                    @ullij Hallo Ulli, über diese Einstellung bin ich auch schon gestolpert, meine sie steht auf "Ein", kann dies aber erst wieder kontrollieren, wenn mein Heizungsbauer des Vertrauens zur Revision da war. Habe da eine Wartungsmeldung und komme somit nicht in das Menü rein, nächste Woche wird die Wartung durchgeführt, dann prüfe ich es nochmal.
                    VG Axel und vielen Dank für Deine Unermüdlichkeit.

                    U Offline
                    U Offline
                    UlliJ
                    wrote on last edited by
                    #30

                    @afi
                    ...aufgeben ist nich😢 . Bei mir funktioniert es ja und dafür muss es einen Grund geben. Meld Dich hier einfach wieder, es kann nur sein das meine Antwortzeit beruflich bedingt oben geht.
                    Gruß Ulli

                    Proxmox auf iNuc, VM's IOB, Raspberrymatic, lxc für InfluxDB2, Grafana, u.a. *** Homematic & Homematic IP, Shellies etc

                    AFiA 2 Replies Last reply
                    0
                    • S SmartVerwalter

                      Hallo,

                      ich bin neu hier und Beschäftige mich erst seit kurzem mit iobroker.
                      Ich beabsichtige ein 14 Familienhaus möglichst smart zu machen.

                      Als Heizungsanlage ist der derzeit ein Wolf Brenwerttherme CGB 50 mit Kaskadenmodul und Mischermodul verbaut.

                      Diese wird nun noch mit einer Solaranlage erweitert.

                      Wenn ich es richtig sehe benötige ich um die Anlage auszulesen das ISM8 i Modul.
                      Ich habe im gesamten Haus Bus Leitungen für die Wärmemengenzähler verlegt.

                      Kann man über das ISM8 i Modul auch die Wärmemengenzähler mit auslesen, wenn man die BUS Leitung mit anschließt.

                      Danke für die Hilfe vor ab
                      SmartVerwalter

                      U Offline
                      U Offline
                      UlliJ
                      wrote on last edited by
                      #31

                      @smartverwalter
                      Hi, laut Doku bietet Wolf auf der iSM8i Schnittstelle keine Daten bezüglich der WMZ an. Insofern kann der Adapter die Daten auch nicht zur Verfügung stellen.
                      Möglicherweise ist aber ein Link Home oder die Pro Variante für Dich eine mögliche Lösung. Du benötigst die Daten wahrscheinlich für die Abrechnung der Nebenkosten...ist das zulässig??? weiß ich aber nicht
                      Habe im Oktober 20 eine CHA10 in Betrieb genommen und zu Beginn mit einem Link Home angebunden. Die Schnittstelle hat wirklich alle Daten, auch die WMZ, angeboten. Nur eben nicht direkt im ioB und auch nicht ganz einfach im Zugriff.
                      Der Heizungsbauer kann Dir da sicher eine Möglichkeit zum Testen anbieten und ggf. das Modul später wieder zurücknehmen. Versuche mal einen Anwendungstechniker von Wolf zu fassen zu bekommen und die Anforderung vorab zu klären.

                      Gruß
                      UlliJ

                      Proxmox auf iNuc, VM's IOB, Raspberrymatic, lxc für InfluxDB2, Grafana, u.a. *** Homematic & Homematic IP, Shellies etc

                      C 1 Reply Last reply
                      0
                      • U UlliJ

                        @smartverwalter
                        Hi, laut Doku bietet Wolf auf der iSM8i Schnittstelle keine Daten bezüglich der WMZ an. Insofern kann der Adapter die Daten auch nicht zur Verfügung stellen.
                        Möglicherweise ist aber ein Link Home oder die Pro Variante für Dich eine mögliche Lösung. Du benötigst die Daten wahrscheinlich für die Abrechnung der Nebenkosten...ist das zulässig??? weiß ich aber nicht
                        Habe im Oktober 20 eine CHA10 in Betrieb genommen und zu Beginn mit einem Link Home angebunden. Die Schnittstelle hat wirklich alle Daten, auch die WMZ, angeboten. Nur eben nicht direkt im ioB und auch nicht ganz einfach im Zugriff.
                        Der Heizungsbauer kann Dir da sicher eine Möglichkeit zum Testen anbieten und ggf. das Modul später wieder zurücknehmen. Versuche mal einen Anwendungstechniker von Wolf zu fassen zu bekommen und die Anforderung vorab zu klären.

                        Gruß
                        UlliJ

                        C Offline
                        C Offline
                        Catweazle007
                        wrote on last edited by
                        #32

                        @ullij Hallo zusammen, ich sehe hier ist doch noch Bewegung. Ich würde gerne auch den ISM8i mit ioBroker nutzen, allerdings habe ich schon beim Installieren des Adapters das Problem das der Adapter keine Objekte bzw Datenpunkte erstellt.

                        Kann mich mal einer Aufklären wie ich an die Objekte komme ???

                        Beim Adapter habe ich die IP vom IOBroker eingegeben und bei Wolf habe ich auch die IP vom IOBroker eingegeben , jeweils mit dem Port 12004.

                        Aber es wollen einfach keine Objekte erscheinen !

                        U 1 Reply Last reply
                        0
                        • C Catweazle007

                          @ullij Hallo zusammen, ich sehe hier ist doch noch Bewegung. Ich würde gerne auch den ISM8i mit ioBroker nutzen, allerdings habe ich schon beim Installieren des Adapters das Problem das der Adapter keine Objekte bzw Datenpunkte erstellt.

                          Kann mich mal einer Aufklären wie ich an die Objekte komme ???

                          Beim Adapter habe ich die IP vom IOBroker eingegeben und bei Wolf habe ich auch die IP vom IOBroker eingegeben , jeweils mit dem Port 12004.

                          Aber es wollen einfach keine Objekte erscheinen !

                          U Offline
                          U Offline
                          UlliJ
                          wrote on last edited by
                          #33

                          @catweazle007
                          Hallo, das Problem habe ich mit der aktuellen Adapterversion 1.2.1 auch. Nach der Installation und Start werden keine Objekte angelegt. Aus Zeitgründen habe ich die Vor-Version (1.2.0) installiert und die läuft bislang ohne Probleme. Updates ignoriere ich bislang hartnäckig😬
                          Zur Sicherheit:
                          Einstellungen am Wolf ism8i (gleiches Netzwerk?!)
                          ce4772b2-6f47-4209-8ff1-073ba982f44a-grafik.png
                          in der Adapterinstanz:
                          b0d40215-da6d-4dc9-9dce-7cafbc0c1a94-grafik.png

                          Hoffe das hilft weiter

                          Proxmox auf iNuc, VM's IOB, Raspberrymatic, lxc für InfluxDB2, Grafana, u.a. *** Homematic & Homematic IP, Shellies etc

                          C 1 Reply Last reply
                          0
                          • U UlliJ

                            @catweazle007
                            Hallo, das Problem habe ich mit der aktuellen Adapterversion 1.2.1 auch. Nach der Installation und Start werden keine Objekte angelegt. Aus Zeitgründen habe ich die Vor-Version (1.2.0) installiert und die läuft bislang ohne Probleme. Updates ignoriere ich bislang hartnäckig😬
                            Zur Sicherheit:
                            Einstellungen am Wolf ism8i (gleiches Netzwerk?!)
                            ce4772b2-6f47-4209-8ff1-073ba982f44a-grafik.png
                            in der Adapterinstanz:
                            b0d40215-da6d-4dc9-9dce-7cafbc0c1a94-grafik.png

                            Hoffe das hilft weiter

                            C Offline
                            C Offline
                            Catweazle007
                            wrote on last edited by
                            #34

                            @ullij vielen Dank für die rasche Antwort. Das habe ich jetzt auch rausgefunden. HG und BM habe ich jetzt als Objekte, allerdings will zum verrecken nicht das SM01 kommen. Ohne diese Objekte finde ich den Adapter und das ISM8i Modul tatsächlich nutzlos.

                            U 1 Reply Last reply
                            0
                            • C Catweazle007

                              @ullij vielen Dank für die rasche Antwort. Das habe ich jetzt auch rausgefunden. HG und BM habe ich jetzt als Objekte, allerdings will zum verrecken nicht das SM01 kommen. Ohne diese Objekte finde ich den Adapter und das ISM8i Modul tatsächlich nutzlos.

                              U Offline
                              U Offline
                              UlliJ
                              wrote on last edited by
                              #35

                              @catweazle007
                              folgende Fragen:

                              1. am BM kannst Du das Solarmodul bedienen und konfigurieren?
                              2. im Adapter hast Du bei "Solarzelle" einen Haken gesetzt?
                                Das iSM8 stellt die Daten aller am EBus gefundenen Teilnehmer zur Verfügung und die werden, wenn ich das richtig im Code des Adapters verstanden habe, auch ausgewertet. Gilt aber nur wenn die Antwort vom iSM8 die Datenpunkte enthält.

                              Möglicherweise mal das iSM8 neu starten, wenn 1) und 2) oben erfüllt.
                              Habe selbst kein SM, deswegen nur Mutmassungen. Viel Erfolg
                              Gruß Ulli

                              Proxmox auf iNuc, VM's IOB, Raspberrymatic, lxc für InfluxDB2, Grafana, u.a. *** Homematic & Homematic IP, Shellies etc

                              1 Reply Last reply
                              0
                              • U UlliJ

                                @afi
                                ...aufgeben ist nich😢 . Bei mir funktioniert es ja und dafür muss es einen Grund geben. Meld Dich hier einfach wieder, es kann nur sein das meine Antwortzeit beruflich bedingt oben geht.
                                Gruß Ulli

                                AFiA Offline
                                AFiA Offline
                                AFi
                                wrote on last edited by
                                #36

                                @ullij Hi Ulli, habe noch nicht aufgegeben, bin nur beruflich etwas im Stress und der Heizungsmonteur kommt erst nächste Woche am Dienstag.

                                VG Axel

                                AFi

                                CCU3 (Homematic Komponenten iP und Funk, Schalter, Thermostate, Bewegungsmelder, Rollos etc.), Wemos D1 mini und ALEXA
                                ioBroker auf NUC

                                Mittelständler in ioBroker

                                L 1 Reply Last reply
                                0
                                • AFiA AFi

                                  @ullij Hi Ulli, habe noch nicht aufgegeben, bin nur beruflich etwas im Stress und der Heizungsmonteur kommt erst nächste Woche am Dienstag.

                                  VG Axel

                                  L Offline
                                  L Offline
                                  lucajordi
                                  wrote on last edited by
                                  #37

                                  Guten morgen zusammen!

                                  Würde gerne mal eine Frage stellen, wie ihr den Adapter ans laufen bekommen habt?

                                  Bei mir zeigt er so gut wie keine Datenpunkte an...

                                  88d21bb8-e16b-4daa-8184-981c173c2aee-image.png

                                  Was mich wundert, warum das unter systemadapter angelegt wurde...

                                  Gruß

                                  Thorsten

                                  U 1 Reply Last reply
                                  0
                                  • L lucajordi

                                    Guten morgen zusammen!

                                    Würde gerne mal eine Frage stellen, wie ihr den Adapter ans laufen bekommen habt?

                                    Bei mir zeigt er so gut wie keine Datenpunkte an...

                                    88d21bb8-e16b-4daa-8184-981c173c2aee-image.png

                                    Was mich wundert, warum das unter systemadapter angelegt wurde...

                                    Gruß

                                    Thorsten

                                    U Offline
                                    U Offline
                                    UlliJ
                                    wrote on last edited by
                                    #38

                                    @lucajordi
                                    Hallo,
                                    welche Adapterversion? Die 1.21 legt, zumindest bei mir, keine Objekte an. Versuch mal die vorherige Version, die funktioniert bei mir gut.
                                    Die Geräte bzw. Datenpunkte sollten dann unter wolf.0... angelegt und aktualisiert werden
                                    Gruß
                                    Ulli

                                    Proxmox auf iNuc, VM's IOB, Raspberrymatic, lxc für InfluxDB2, Grafana, u.a. *** Homematic & Homematic IP, Shellies etc

                                    L 1 Reply Last reply
                                    0
                                    • U UlliJ

                                      @lucajordi
                                      Hallo,
                                      welche Adapterversion? Die 1.21 legt, zumindest bei mir, keine Objekte an. Versuch mal die vorherige Version, die funktioniert bei mir gut.
                                      Die Geräte bzw. Datenpunkte sollten dann unter wolf.0... angelegt und aktualisiert werden
                                      Gruß
                                      Ulli

                                      L Offline
                                      L Offline
                                      lucajordi
                                      wrote on last edited by
                                      #39

                                      @ullij
                                      Hallo Ulli,

                                      welche Version meinst du?
                                      Ich habe die 1.20 und immer noch keine Datenpunkte.

                                      Aber ich hatte vorher zum testen mal eine noch ältere Version aus einem
                                      GitHub installiert und tatsächlich Daten erhalten!

                                      Leider ist mein Kopf ein Sieb und ich finde es nicht mehr, wo ich das her hatte...?!

                                      L 1 Reply Last reply
                                      0
                                      • L lucajordi

                                        @ullij
                                        Hallo Ulli,

                                        welche Version meinst du?
                                        Ich habe die 1.20 und immer noch keine Datenpunkte.

                                        Aber ich hatte vorher zum testen mal eine noch ältere Version aus einem
                                        GitHub installiert und tatsächlich Daten erhalten!

                                        Leider ist mein Kopf ein Sieb und ich finde es nicht mehr, wo ich das her hatte...?!

                                        L Offline
                                        L Offline
                                        lucajordi
                                        wrote on last edited by
                                        #40

                                        So, habs als npm gefunden und installiert--> Werte wieder da...

                                        Meinst du, ich kann jetzt updaten auf die 1.20 ?

                                        Gruß
                                        Thorsten

                                        U 1 Reply Last reply
                                        0
                                        • L lucajordi

                                          So, habs als npm gefunden und installiert--> Werte wieder da...

                                          Meinst du, ich kann jetzt updaten auf die 1.20 ?

                                          Gruß
                                          Thorsten

                                          U Offline
                                          U Offline
                                          UlliJ
                                          wrote on last edited by
                                          #41

                                          @lucajordi

                                          Hi Thorsten,
                                          wenn Du alle Werte hast die Du brauchst und es so funktioniert wie Du es haben willst...warum aktualisieren?! Lass doch einfach laufen, zumindest für ein paar Tage/Wochen und keine anderen Anforderungen es erzwingen. Studier mal das Changelog. Ist etwas dabei was bei Dir nicht funktioniert und Du zwingend benötigst? Wenn "nein" lass es.
                                          Welche Version hast Du jetzt installiert?
                                          Welche Firmware Version hast Du auf dem ism8?
                                          Man muss einfach die Möglichkeiten gegen Wünsche abwägen. Bei mir wird aktiv nur die Sollwertkorrektur verwendet und das nur weil ich zu bequem bin in die Garage zu laufen, die Wärmepumpe noch relativ neu ist und die Heizkurve noch nicht ganz zur Aussentemperatur und unserem Haus passt.
                                          Weiter finde ich das Datenangebot des ISM8 bescheiden, den anfänglich vorhandenen LinkHome fand ich besser, aber der war Ende letzten Jahres nicht in iobroker integrierbar. Zum überwachen und steuern der Anlage reicht mir persönlich der ISM8. Als ehemaliger Kältetechniker würde ich auch gerne die Verdichterdaten sehen, aber was soll's. Hauptsache das Haus ist warm (WAF)😧
                                          Gruß
                                          Ulli

                                          Update auf eigenes Risiko ...der Adapter ist manchmal sperrig

                                          Proxmox auf iNuc, VM's IOB, Raspberrymatic, lxc für InfluxDB2, Grafana, u.a. *** Homematic & Homematic IP, Shellies etc

                                          L 1 Reply Last reply
                                          0
                                          Reply
                                          • Reply as topic
                                          Log in to reply
                                          • Oldest to Newest
                                          • Newest to Oldest
                                          • Most Votes


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate
                                          FAQ Cloud / IOT
                                          HowTo: Node.js-Update
                                          HowTo: Backup/Restore
                                          Downloads
                                          BLOG

                                          566

                                          Online

                                          32.4k

                                          Users

                                          81.3k

                                          Topics

                                          1.3m

                                          Posts
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Login

                                          • Don't have an account? Register

                                          • Login or register to search.
                                          • First post
                                            Last post
                                          0
                                          • Recent
                                          • Tags
                                          • Unread 0
                                          • Categories
                                          • Unreplied
                                          • Popular
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe