NEWS
Stiebel-ISG - Modbus
-
@kreuzundkwer sagte in Stiebel-ISG - Modbus:
Erwartet hätte ich 12,9. Durch die Ergänzung des Faktors wird die Nachkommastelle scheinbar gerundet.
Dann stimmt hier auch der Faktor nicht. Hast du die neueste Version meiner Vorlage verwendet? Es gab zwischenzeitlich mal einen Fehler beim Konvertieren der Tabelle auf die neue Modbusversion. Der Faktor wurde dabei überall auf 1 gesetzt, was natürlich nicht für jeden Wert stimmt.
-
@unltdnetworx sagte in Stiebel-ISG - Modbus:
@kreuzundkwer sagte in Stiebel-ISG - Modbus:
Erwartet hätte ich 12,9. Durch die Ergänzung des Faktors wird die Nachkommastelle scheinbar gerundet.
Dann stimmt hier auch der Faktor nicht. Hast du die neueste Version meiner Vorlage verwendet? Es gab zwischenzeitlich mal einen Fehler beim Konvertieren der Tabelle auf die neue Modbusversion. Der Faktor wurde dabei überall auf 1 gesetzt, was natürlich nicht für jeden Wert stimmt.
Denke schon. Habe sie zumindest aus dem verlinkten GIT Repository heruntergeladen.
https://github.com/unltdnetworx/stiebel-modbus/tree/main/lueftungsintegralgeraet/modbus-adapter-version-3Habs nicht genau kontrolliert. Es könnte aber sein, dass tatsächlich überall eine 1 als Faktor stand.
-
@kreuzundkwer
Leider sind die alten falschen Werte noch in der Version 3.Schau dir bitte die Tabelle der Version 2 an. Da Stimmen Faktor und Offset. Einfach die Werte mal vergleichen und evtl. händisch anpassen.
Komme leider in nächster Zeit nicht dazu die Werte anzupassen.
-
@unltdnetworx
Problem gefunden. Es waren nicht die Adressen, sondern die Konfiguration der modbus Instanz. "Zahlen runden auf" hatte ich auf 1 und nicht auf 2 stehen. Nachdem ich den Wert auf 2 geändert habe, sehe ich nun auch eine Nachkommastelle.Jetzt suche ich noch weiter, warum die holdingRegisters alle auf 0 stehen. Vielleicht hat hier noch jemand eine Idee?
Kann ich irgendwie prüfen, ob meine Anlage (LWZ 303 Integral) hier überhaupt was ausspuckt? -
Hi Leute,
darf ich mal in die Runde fragen wie ihr es umgesetzt habt, dass die Heizung z.B. auf Knopfdruck oder bei bestimmten Bedingungen zu überheizen beginnt ?
Hab dazu keine Idee wie ich das erreichen könnte.
Danke für eure Hilfe.
Beste Grüße
-
@kreuzundkwer
Könnten diese Meldungen ein Grund dafür sein, dass die holdingRegisters bei mir nur 0 anzeigen?
Habe grade alle vorhandenen gelöscht und sie neu importiert.javascript.0 2022-10-20 11:14:50.023 warn This object will not be created in future versions. Please report this to the developer. javascript.0 2022-10-20 11:14:50.021 warn Object modbus.0.inputRegisters.32003_BUS-Status is invalid: obj.common.states has an invalid type! Expected "object", received "string" javascript.0 2022-10-20 11:14:50.020 warn This object will not be created in future versions. Please report this to the developer. javascript.0 2022-10-20 11:14:50.020 warn Object modbus.0.inputRegisters.32002_Fehlerstatus is invalid: obj.common.states has an invalid type! Expected "object", received "string" javascript.0 2022-10-20 11:14:50.018 warn This object will not be created in future versions. Please report this to the developer. javascript.0 2022-10-20 11:14:50.017 warn Object modbus.0.holdingRegisters.44003_SG_Ready_Eingang2 is invalid: obj.common.states has an invalid type! Expected "object", received "string" javascript.0 2022-10-20 11:14:50.015 warn This object will not be created in future versions. Please report this to the developer. javascript.0 2022-10-20 11:14:50.014 warn Object modbus.0.holdingRegisters.44002_SG_Ready_Eingang1 is invalid: obj.common.states has an invalid type! Expected "object", received "string" javascript.0 2022-10-20 11:14:50.013 warn This object will not be created in future versions. Please report this to the developer. javascript.0 2022-10-20 11:14:50.012 warn Object modbus.0.holdingRegisters.44001_SG_Ready_ein-_und_ausschalten is invalid: obj.common.states has an invalid type! Expected "object", received "string" javascript.0 2022-10-20 11:14:50.012 warn This object will not be created in future versions. Please report this to the developer. javascript.0 2022-10-20 11:14:50.011 warn Object modbus.0.holdingRegisters.41027_Restart-ISG is invalid: obj.common.states has an invalid type! Expected "object", received "string" javascript.0 2022-10-20 11:14:50.009 warn This object will not be created in future versions. Please report this to the developer. javascript.0 2022-10-20 11:14:50.008 warn Object modbus.0.holdingRegisters.41001_Betriebsart is invalid: obj.common.states has an invalid type! Expected "object", received "string"
-
@kreuzundkwer
Nein, leider nicht. Das ist nur eine Meldung, dass in einer zukünftigen Version die Typen der Datenpunkte anders sein müssen. -
@qlink sagte in Stiebel-ISG - Modbus:
Hab dazu keine Idee wie ich das erreichen könnte.
Bei mir gibt es einen Punkt "modbus.0.holdingRegisters.44002_SG_Ready_Eingang1", der aktiviert bei mir mit "true" die Einstellungen, welche ich im ISG unter "Einstellungen > Energiemanagement" festgelegt habe. Bei "false" springt alles wieder auf Standard zurück.
Ich habe allerdings auch ein ISGplus. Keine Garantie, dass es das unter ISGweb auch gibt.
-
Hat jemand das Modbus Register für die VD-Starts bei WPM3i?
der stiebel Adapter liest es aus und zeigt es an... Bei der Modbus Doku finde ich nichts für die Wärmepumpe nur die Lüftungsgeräte...
-
Nein, den gibts nur beim ISG Plus ...
-
ich verzweifele hier noch…..Bei meinem ISG Plus leutet die X2 Leuchte dauerhaft rot. Modbus verbindet sich nicht. Woran liegt es?
-
@c-k-0 An felhlenden LogFiles von dir?
-
Wie bekomme ich die LogFiles?
-
iob logs --watch | uniq
Dann den Adapter neustarten, Ausgaben aus der Konsole hier in CodeTags eingebettet reinkopieren.
-
on. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). 2022-11-07 20:04:45.830 - error: stiebel-isg.0 (3580) unhandled promise rejection: connect EHOSTUNREACH 192.168.178.32:80 2022-11-07 20:04:45.830 - error: stiebel-isg.0 (3580) Error: connect EHOSTUNREACH 192.168.178.32:80 at TCPConnectWrap.afterConnect [as oncomplete] (node:net:1278:16) 2022-11-07 20:04:45.830 - error: stiebel-isg.0 (3580) Exception-Code: EHOSTUNREACH: connect EHOSTUNREACH 192.168.178.32:80 2022-11-07 20:04:45.832 - error: stiebel-isg.0 (3580) Error: Error: connect EHOSTUNREACH 192.168.178.32:80 2022-11-07 20:04:45.832 - error: stiebel-isg.0 (3580) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). 2022-11-07 20:04:45.833 - error: stiebel-isg.0 (3580) unhandled promise rejection: connect EHOSTUNREACH 192.168.178.32:80 2022-11-07 20:04:45.833 - error: stiebel-isg.0 (3580) Error: connect EHOSTUNREACH 192.168.178.32:80 at TCPConnectWrap.afterConnect [as oncomplete] (node:net:1278:16) 2022-11-07 20:04:45.833 - error: stiebel-isg.0 (3580) Exception-Code: EHOSTUNREACH: connect EHOSTUNREACH 192.168.178.32:80 2022-11-07 20:04:45.835 - error: stiebel-isg.0 (3580) Error: Error: connect EHOSTUNREACH 192.168.178.32:80 2022-11-07 20:04:45.835 - error: stiebel-isg.0 (3580) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). 2022-11-07 20:04:45.836 - error: stiebel-isg.0 (3580) unhandled promise rejection: connect EHOSTUNREACH 192.168.178.32:80 2022-11-07 20:04:45.836 - error: stiebel-isg.0 (3580) Error: connect EHOSTUNREACH 192.168.178.32:80 at TCPConnectWrap.afterConnect [as oncomplete] (node:net:1278:16) 2022-11-07 20:04:45.836 - error: stiebel-isg.0 (3580) Exception-Code: EHOSTUNREACH: connect EHOSTUNREACH 192.168.178.32:80 2022-11-07 20:04:45.870 - info: stiebel-isg.0 (3580) cleaned everything up... 2022-11-07 20:04:45.871 - info: stiebel-isg.0 (3580) terminating 2022-11-07 20:04:45.873 - warn: stiebel-isg.0 (3580) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason 2022-11-07 20:04:46.429 - error: host.iobroker instance system.adapter.stiebel-isg.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION) 2022-11-07 20:04:46.431 - info: host.iobroker Restart adapter system.adapter.stiebel-isg.0 because enabled 2022-11-07 20:04:46.433 - warn: host.iobroker Do not restart adapter system.adapter.stiebel-isg.0 because restart loop detected 2022-11-07 20:04:51.105 - info: host.iobroker instance system.adapter.stiebel-isg.0 started with pid 3597 2022-11-07 20:04:52.166 - info: admin.0 (879) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.87 2022-11-07 20:04:53.639 - info: stiebel-isg.0 (3597) starting. Version 1.7.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.stiebel-isg, node: v16.18.1, js-controller: 4.0.23 2022-11-07 20:04:54.915 - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.stiebel-isg.0 (force=false, process=true) 2022-11-07 20:04:54.927 - info: stiebel-isg.0 (3597) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF 2022-11-07 20:04:54.930 - info: stiebel-isg.0 (3597) cleaned everything up... 2022-11-07 20:04:54.932 - info: stiebel-isg.0 (3597) terminating 2022-11-07 20:04:54.938 - info: stiebel-isg.0 (3597) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason 2022-11-07 20:04:54.968 - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.stiebel-isg.0 send kill signal 2022-11-07 20:04:55.541 - info: host.iobroker instance system.adapter.stiebel-isg.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION) 2022-11-07 20:04:57.995 - info: host.iobroker instance system.adapter.stiebel-isg.0 started with pid 3612 2022-11-07 20:04:59.127 - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.stiebel-isg.0 (force=false, process=true) 2022-11-07 20:04:59.179 - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.stiebel-isg.0 send kill signal 2022-11-07 20:05:00.181 - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.stiebel-isg.0 killing pid 3612 2022-11-07 20:05:00.421 - info: stiebel-isg.0 (3612) starting. Version 1.7.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.stiebel-isg, node: v16.18.1, js-controller: 4.0.23 2022-11-07 20:05:00.707 - info: stiebel-isg.0 (3612) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason 2022-11-07 20:05:01.254 - info: host.iobroker instance system.adapter.stiebel-isg.0 terminated with code 156 (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP) 2022-11-07 20:05:02.209 - info: host.iobroker instance system.adapter.stiebel-isg.0 started with pid 3627 2022-11-07 20:05:02.838 - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.stiebel-isg.0 (force=false, process=true) 2022-11-07 20:05:02.891 - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.stiebel-isg.0 send kill signal 2022-11-07 20:05:03.894 - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.stiebel-isg.0 killing pid 3627 2022-11-07 20:05:03.935 - warn: host.iobroker instance system.adapter.stiebel-isg.0 terminated due to SIGTERM 2022-11-07 20:05:03.936 - info: host.iobroker instance system.adapter.stiebel-isg.0 terminated with code null () 2022-11-07 20:05:05.920 - info: host.iobroker instance system.adapter.stiebel-isg.0 started with pid 3634 2022-11-07 20:05:07.702 - info: stiebel-isg.0 (3634) starting. Version 1.7.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.stiebel-isg, node: v16.18.1, js-controller: 4.0.23 2022-11-07 20:05:08.046 - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.stiebel-isg.0 (force=false, process=true) 2022-11-07 20:05:08.109 - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.stiebel-isg.0 send kill signal 2022-11-07 20:05:08.238 - info: stiebel-isg.0 (3634) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF 2022-11-07 20:05:08.243 - info: stiebel-isg.0 (3634) cleaned everything up... 2022-11-07 20:05:08.245 - info: stiebel-isg.0 (3634) terminating 2022-11-07 20:05:08.247 - info: stiebel-isg.0 (3634) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason 2022-11-07 20:05:08.808 - info: host.iobroker instance system.adapter.stiebel-isg.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION) 2022-11-07 20:05:11.142 - info: host.iobroker instance system.adapter.stiebel-isg.0 started with pid 3649 2022-11-07 20:05:13.388 - info: admin.0 (879) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.87 2022-11-07 20:05:13.892 - info: stiebel-isg.0 (3649) starting. Version 1.7.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.stiebel-isg, node: v16.18.1, js-controller: 4.0.23 2022-11-07 20:05:16.561 - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.stiebel-isg.0 (force=false, process=true) 2022-11-07 20:05:16.572 - info: stiebel-isg.0 (3649) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF 2022-11-07 20:05:16.576 - info: stiebel-isg.0 (3649) cleaned everything up... 2022-11-07 20:05:16.577 - info: stiebel-isg.0 (3649) terminating 2022-11-07 20:05:16.582 - info: stiebel-isg.0 (3649) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason 2022-11-07 20:05:16.614 - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.stiebel-isg.0 send kill signal 2022-11-07 20:05:17.152 - info: host.iobroker instance system.adapter.stiebel-isg.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION) 2022-11-07 20:05:17.433 - info: admin.0 (879) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.87 2022-11-07 20:05:19.643 - info: host.iobroker instance system.adapter.stiebel-isg.0 started with pid 3665 2022-11-07 20:05:21.695 - info: stiebel-isg.0 (3665) starting. Version 1.7.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.stiebel-isg, node: v16.18.1, js-controller: 4.0.23 2022-11-07 20:05:25.008 - error: stiebel-isg.0 (3665) Error: Error: connect EHOSTUNREACH 192.168.178.32:80 2022-11-07 20:05:25.012 - error: stiebel-isg.0 (3665) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). 2022-11-07 20:05:25.012 - error: stiebel-isg.0 (3665) unhandled promise rejection: connect EHOSTUNREACH 192.168.178.32:80 2022-11-07 20:05:25.014 - error: stiebel-isg.0 (3665) Error: connect EHOSTUNREACH 192.168.178.32:80 at TCPConnectWrap.afterConnect [as oncomplete] (node:net:1278:16) 2022-11-07 20:05:25.014 - error: stiebel-isg.0 (3665) Exception-Code: EHOSTUNREACH: connect EHOSTUNREACH 192.168.178.32:80 2022-11-07 20:05:25.017 - error: stiebel-isg.0 (3665) Error: Error: connect EHOSTUNREACH 192.168.178.32:80 2022-11-07 20:05:25.017 - error: stiebel-isg.0 (3665) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). 2022-11-07 20:05:25.018 - error: stiebel-isg.0 (3665) unhandled promise rejection: connect EHOSTUNREACH 192.168.178.32:80 2022-11-07 20:05:25.019 - error: stiebel-isg.0 (3665) Error: connect EHOSTUNREACH 192.168.178.32:80 at TCPConnectWrap.afterConnect [as oncomplete] (node:net:1278:16) 2022-11-07 20:05:25.020 - error: stiebel-isg.0 (3665) Exception-Code: EHOSTUNREACH: connect EHOSTUNREACH 192.168.178.32:80 2022-11-07 20:05:25.022 - error: stiebel-isg.0 (3665) Error: Error: connect EHOSTUNREACH 192.168.178.32:80 2022-11-07 20:05:25.023 - error: stiebel-isg.0 (3665) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). 2022-11-07 20:05:25.024 - error: stiebel-isg.0 (3665) unhandled promise rejection: connect EHOSTUNREACH 192.168.178.32:80 2022-11-07 20:05:25.024 - error: stiebel-isg.0 (3665) Error: connect EHOSTUNREACH 192.168.178.32:80 at TCPConnectWrap.afterConnect [as oncomplete] (node:net:1278:16) 2022-11-07 20:05:25.025 - error: stiebel-isg.0 (3665) Exception-Code: EHOSTUNREACH: connect EHOSTUNREACH 192.168.178.32:80 2022-11-07 20:05:25.026 - error: stiebel-isg.0 (3665) Error: Error: connect EHOSTUNREACH 192.168.178.32:80 2022-11-07 20:05:25.027 - error: stiebel-isg.0 (3665) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). 2022-11-07 20:05:25.027 - error: stiebel-isg.0 (3665) unhandled promise rejection: connect EHOSTUNREACH 192.168.178.32:80 2022-11-07 20:05:25.028 - error: stiebel-isg.0 (3665) Error: connect EHOSTUNREACH 192.168.178.32:80 at TCPConnectWrap.afterConnect [as oncomplete] (node:net:1278:16) 2022-11-07 20:05:25.028 - error: stiebel-isg.0 (3665) Exception-Code: EHOSTUNREACH: connect EHOSTUNREACH 192.168.178.32:80 2022-11-07 20:05:25.029 - error: stiebel-isg.0 (3665) Error: Error: connect EHOSTUNREACH 192.168.178.32:80 2022-11-07 20:05:25.030 - error: stiebel-isg.0 (3665) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). 2022-11-07 20:05:25.031 - error: stiebel-isg.0 (3665) unhandled promise rejection: connect EHOSTUNREACH 192.168.178.32:80 2022-11-07 20:05:25.031 - error: stiebel-isg.0 (3665) Error: connect EHOSTUNREACH 192.168.178.32:80 at TCPConnectWrap.afterConnect [as oncomplete] (node:net:1278:16) 2022-11-07 20:05:25.031 - error: stiebel-isg.0 (3665) Exception-Code: EHOSTUNREACH: connect EHOSTUNREACH 192.168.178.32:80 2022-11-07 20:05:25.032 - error: stiebel-isg.0 (3665) Error: Error: connect EHOSTUNREACH 192.168.178.32:80 2022-11-07 20:05:25.033 - error: stiebel-isg.0 (3665) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). 2022-11-07 20:05:25.033 - error: stiebel-isg.0 (3665) unhandled promise rejection: connect EHOSTUNREACH 192.168.178.32:80 2022-11-07 20:05:25.033 - error: stiebel-isg.0 (3665) Error: connect EHOSTUNREACH 192.168.178.32:80 at TCPConnectWrap.afterConnect [as oncomplete] (node:net:1278:16) 2022-11-07 20:05:25.034 - error: stiebel-isg.0 (3665) Exception-Code: EHOSTUNREACH: connect EHOSTUNREACH 192.168.178.32:80 2022-11-07 20:05:25.060 - info: stiebel-isg.0 (3665) cleaned everything up... 2022-11-07 20:05:25.061 - info: stiebel-isg.0 (3665) terminating 2022-11-07 20:05:25.063 - warn: stiebel-isg.0 (3665) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason 2022-11-07 20:05:25.640 - error: host.iobroker instance system.adapter.stiebel-isg.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION) 2022-11-07 20:05:25.641 - info: host.iobroker Restart adapter system.adapter.stiebel-isg.0 because enabled 2022-11-07 20:05:55.668 - info: host.iobroker instance system.adapter.stiebel-isg.0 started with pid 3680 2022-11-07 20:05:57.651 - info: stiebel-isg.0 (3680) starting. Version 1.7.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.stiebel-isg, node: v16.18.1, js-controller: 4.0.23 2022-11-07 20:06:00.976 - error: stiebel-isg.0 (3680) Error: Error: connect EHOSTUNREACH 192.168.178.32:80 2022-11-07 20:06:00.980 - error: stiebel-isg.0 (3680) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). 2022-11-07 20:06:00.980 - error: stiebel-isg.0 (3680) unhandled promise rejection: connect EHOSTUNREACH 192.168.178.32:80 2022-11-07 20:06:00.982 - error: stiebel-isg.0 (3680) Error: connect EHOSTUNREACH 192.168.178.32:80 at TCPConnectWrap.afterConnect [as oncomplete] (node:net:1278:16) 2022-11-07 20:06:00.982 - error: stiebel-isg.0 (3680) Exception-Code: EHOSTUNREACH: connect EHOSTUNREACH 192.168.178.32:80 2022-11-07 20:06:00.988 - error: stiebel-isg.0 (3680) Error: Error: connect EHOSTUNREACH 192.168.178.32:80 2022-11-07 20:06:00.990 - error: stiebel-isg.0 (3680) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). 2022-11-07 20:06:00.991 - error: stiebel-isg.0 (3680) unhandled promise rejection: connect EHOSTUNREACH 192.168.178.32:80 2022-11-07 20:06:00.993 - error: stiebel-isg.0 (3680) Error: connect EHOSTUNREACH 192.168.178.32:80 at TCPConnectWrap.afterConnect [as oncomplete] (node:net:1278:16) 2022-11-07 20:06:00.994 - error: stiebel-isg.0 (3680) Exception-Code: EHOSTUNREACH: connect EHOSTUNREACH 192.168.178.32:80 2022-11-07 20:06:00.996 - error: stiebel-isg.0 (3680) Error: Error: connect EHOSTUNREACH 192.168.178.32:80 2022-11-07 20:06:00.997 - error: stiebel-isg.0 (3680) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). 2022-11-07 20:06:00.998 - error: stiebel-isg.0 (3680) unhandled promise rejection: connect EHOSTUNREACH 192.168.178.32:80 2022-11-07 20:06:00.998 - error: stiebel-isg.0 (3680) Error: connect EHOSTUNREACH 192.168.178.32:80 at TCPConnectWrap.afterConnect [as oncomplete] (node:net:1278:16) 2022-11-07 20:06:00.999 - error: stiebel-isg.0 (3680) Exception-Code: EHOSTUNREACH: connect EHOSTUNREACH 192.168.178.32:80 2022-11-07 20:06:01.000 - error: stiebel-isg.0 (3680) Error: Error: connect EHOSTUNREACH 192.168.178.32:80 2022-11-07 20:06:01.001 - error: stiebel-isg.0 (3680) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). 2022-11-07 20:06:01.001 - error: stiebel-isg.0 (3680) unhandled promise rejection: connect EHOSTUNREACH 192.168.178.32:80 2022-11-07 20:06:01.002 - error: stiebel-isg.0 (3680) Error: connect EHOSTUNREACH 192.168.178.32:80 at TCPConnectWrap.afterConnect [as oncomplete] (node:net:1278:16) 2022-11-07 20:06:01.003 - error: stiebel-isg.0 (3680) Exception-Code: EHOSTUNREACH: connect EHOSTUNREACH 192.168.178.32:80 2022-11-07 20:06:01.005 - error: stiebel-isg.0 (3680) Error: Error: connect EHOSTUNREACH 192.168.178.32:80 2022-11-07 20:06:01.006 - error: stiebel-isg.0 (3680) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). 2022-11-07 20:06:01.007 - error: stiebel-isg.0 (3680) unhandled promise rejection: connect EHOSTUNREACH 192.168.178.32:80 2022-11-07 20:06:01.007 - error: stiebel-isg.0 (3680) Error: connect EHOSTUNREACH 192.168.178.32:80 at TCPConnectWrap.afterConnect [as oncomplete] (node:net:1278:16) 2022-11-07 20:06:01.008 - error: stiebel-isg.0 (3680) Exception-Code: EHOSTUNREACH: connect EHOSTUNREACH 192.168.178.32:80 2022-11-07 20:06:01.010 - error: stiebel-isg.0 (3680) Error: Error: connect EHOSTUNREACH 192.168.178.32:80 2022-11-07 20:06:01.012 - error: stiebel-isg.0 (3680) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). 2022-11-07 20:06:01.012 - error: stiebel-isg.0 (3680) unhandled promise rejection: connect EHOSTUNREACH 192.168.178.32:80 2022-11-07 20:06:01.013 - error: stiebel-isg.0 (3680) Error: connect EHOSTUNREACH 192.168.178.32:80 at TCPConnectWrap.afterConnect [as oncomplete] (node:net:1278:16) 2022-11-07 20:06:01.014 - error: stiebel-isg.0 (3680) Exception-Code: EHOSTUNREACH: connect EHOSTUNREACH 192.168.178.32:80 2022-11-07 20:06:01.018 - info: stiebel-isg.0 (3680) cleaned everything up... 2022-11-07 20:06:01.019 - info: stiebel-isg.0 (3680) terminating 2022-11-07 20:06:01.021 - warn: stiebel-isg.0 (3680) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason 2022-11-07 20:06:01.611 - error: host.iobroker instance system.adapter.stiebel-isg.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION) 2022-11-07 20:06:01.612 - info: host.iobroker Restart adapter system.adapter.stiebel-isg.0 because enabled 2022-11-07 20:06:29.794 - info: host.iobroker instance system.adapter.stiebel-isg.0 started with pid 3703 2022-11-07 20:06:32.229 - info: stiebel-isg.0 (3703) starting. Version 1.7.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.stiebel-isg, node: v16.18.1, js-controller: 4.0.23 2022-11-07 20:06:35.536 - error: stiebel-isg.0 (3703) Error: Error: connect EHOSTUNREACH 192.168.178.32:80 2022-11-07 20:06:35.540 - error: stiebel-isg.0 (3703) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). 2022-11-07 20:06:35.540 - error: stiebel-isg.0 (3703) unhandled promise rejection: connect EHOSTUNREACH 192.168.178.32:80 2022-11-07 20:06:35.542 - error: stiebel-isg.0 (3703) Error: connect EHOSTUNREACH 192.168.178.32:80 at TCPConnectWrap.afterConnect [as oncomplete] (node:net:1278:16) 2022-11-07 20:06:35.542 - error: stiebel-isg.0 (3703) Exception-Code: EHOSTUNREACH: connect EHOSTUNREACH 192.168.178.32:80 2022-11-07 20:06:35.550 - error: stiebel-isg.0 (3703) Error: Error: connect EHOSTUNREACH 192.168.178.32:80 2022-11-07 20:06:35.551 - error: stiebel-isg.0 (3703) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). 2022-11-07 20:06:35.553 - error: stiebel-isg.0 (3703) unhandled promise rejection: connect EHOSTUNREACH 192.168.178.32:80 2022-11-07 20:06:35.554 - error: stiebel-isg.0 (3703) Error: connect EHOSTUNREACH 192.168.178.32:80 at TCPConnectWrap.afterConnect [as oncomplete] (node:net:1278:16) 2022-11-07 20:06:35.555 - error: stiebel-isg.0 (3703) Exception-Code: EHOSTUNREACH: connect EHOSTUNREACH 192.168.178.32:80 2022-11-07 20:06:35.557 - error: stiebel-isg.0 (3703) Error: Error: connect EHOSTUNREACH 192.168.178.32:80 2022-11-07 20:06:35.558 - error: stiebel-isg.0 (3703) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). 2022-11-07 20:06:35.559 - error: stiebel-isg.0 (3703) unhandled promise rejection: connect EHOSTUNREACH 192.168.178.32:80 2022-11-07 20:06:35.559 - error: stiebel-isg.0 (3703) Error: connect EHOSTUNREACH 192.168.178.32:80 at TCPConnectWrap.afterConnect [as oncomplete] (node:net:1278:16) 2022-11-07 20:06:35.560 - error: stiebel-isg.0 (3703) Exception-Code: EHOSTUNREACH: connect EHOSTUNREACH 192.168.178.32:80 2022-11-07 20:06:35.561 - error: stiebel-isg.0 (3703) Error: Error: connect EHOSTUNREACH 192.168.178.32:80 2022-11-07 20:06:35.562 - error: stiebel-isg.0 (3703) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). 2022-11-07 20:06:35.562 - error: stiebel-isg.0 (3703) unhandled promise rejection: connect EHOSTUNREACH 192.168.178.32:80 2022-11-07 20:06:35.563 - error: stiebel-isg.0 (3703) Error: connect EHOSTUNREACH 192.168.178.32:80 at TCPConnectWrap.afterConnect [as oncomplete] (node:net:1278:16) 2022-11-07 20:06:35.563 - error: stiebel-isg.0 (3703) Exception-Code: EHOSTUNREACH: connect EHOSTUNREACH 192.168.178.32:80 2022-11-07 20:06:35.565 - error: stiebel-isg.0 (3703) Error: Error: connect EHOSTUNREACH 192.168.178.32:80 2022-11-07 20:06:35.565 - error: stiebel-isg.0 (3703) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). 2022-11-07 20:06:35.566 - error: stiebel-isg.0 (3703) unhandled promise rejection: connect EHOSTUNREACH 192.168.178.32:80 2022-11-07 20:06:35.566 - error: stiebel-isg.0 (3703) Error: connect EHOSTUNREACH 192.168.178.32:80 at TCPConnectWrap.afterConnect [as oncomplete] (node:net:1278:16) 2022-11-07 20:06:35.566 - error: stiebel-isg.0 (3703) Exception-Code: EHOSTUNREACH: connect EHOSTUNREACH 192.168.178.32:80 2022-11-07 20:06:35.567 - error: stiebel-isg.0 (3703) Error: Error: connect EHOSTUNREACH 192.168.178.32:80 2022-11-07 20:06:35.568 - error: stiebel-isg.0 (3703) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). 2022-11-07 20:06:35.568 - error: stiebel-isg.0 (3703) unhandled promise rejection: connect EHOSTUNREACH 192.168.178.32:80 2022-11-07 20:06:35.569 - error: stiebel-isg.0 (3703) Error: connect EHOSTUNREACH 192.168.178.32:80 at TCPConnectWrap.afterConnect [as oncomplete] (node:net:1278:16) 2022-11-07 20:06:35.569 - error: stiebel-isg.0 (3703) Exception-Code: EHOSTUNREACH: connect EHOSTUNREACH 192.168.178.32:80 2022-11-07 20:06:35.572 - info: stiebel-isg.0 (3703) cleaned everything up... 2022-11-07 20:06:35.573 - info: stiebel-isg.0 (3703) terminating 2022-11-07 20:06:35.574 - warn: stiebel-isg.0 (3703) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason 2022-11-07 20:06:36.125 - error: host.iobroker instance system.adapter.stiebel-isg.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION) 2022-11-07 20:06:36.126 - info: host.iobroker Restart adapter system.adapter.stiebel-isg.0 because enabled 2022-11-07 20:06:36.126 - warn: host.iobroker Do not restart adapter system.adapter.stiebel-isg.0 because restart loop detected 2022-11-07 20:07:09.584 - info: host.iobroker "system.adapter.stiebel-isg.0" disabled 2022-11-07 20:07:13.747 - info: host.iobroker "system.adapter.stiebel-isg.0" enabled 2022-11-07 20:07:13.826 - info: host.iobroker instance system.adapter.stiebel-isg.0 started with pid 3720 2022-11-07 20:07:16.686 - info: stiebel-isg.0 (3720) starting. Version 1.7.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.stiebel-isg, node: v16.18.1, js-controller: 4.0.23 2022-11-07 20:07:20.083 - error: stiebel-isg.0 (3720) Error: Error: connect EHOSTUNREACH 192.168.178.32:80 2022-11-07 20:07:20.088 - error: stiebel-isg.0 (3720) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). 2022-11-07 20:07:20.089 - error: stiebel-isg.0 (3720) unhandled promise rejection: connect EHOSTUNREACH 192.168.178.32:80 2022-11-07 20:07:20.091 - error: stiebel-isg.0 (3720) Error: connect EHOSTUNREACH 192.168.178.32:80 at TCPConnectWrap.afterConnect [as oncomplete] (node:net:1278:16) 2022-11-07 20:07:20.092 - error: stiebel-isg.0 (3720) Exception-Code: EHOSTUNREACH: connect EHOSTUNREACH 192.168.178.32:80 2022-11-07 20:07:20.095 - error: stiebel-isg.0 (3720) Error: Error: connect EHOSTUNREACH 192.168.178.32:80 2022-11-07 20:07:20.096 - error: stiebel-isg.0 (3720) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). 2022-11-07 20:07:20.098 - error: stiebel-isg.0 (3720) unhandled promise rejection: connect EHOSTUNREACH 192.168.178.32:80 2022-11-07 20:07:20.099 - error: stiebel-isg.0 (3720) Error: connect EHOSTUNREACH 192.168.178.32:80 at TCPConnectWrap.afterConnect [as oncomplete] (node:net:1278:16) 2022-11-07 20:07:20.100 - error: stiebel-isg.0 (3720) Exception-Code: EHOSTUNREACH: connect EHOSTUNREACH 192.168.178.32:80 2022-11-07 20:07:20.103 - error: stiebel-isg.0 (3720) Error: Error: connect EHOSTUNREACH 192.168.178.32:80 2022-11-07 20:07:20.105 - error: stiebel-isg.0 (3720) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). 2022-11-07 20:07:20.105 - error: stiebel-isg.0 (3720) unhandled promise rejection: connect EHOSTUNREACH 192.168.178.32:80 2022-11-07 20:07:20.106 - error: stiebel-isg.0 (3720) Error: connect EHOSTUNREACH 192.168.178.32:80 at TCPConnectWrap.afterConnect [as oncomplete] (node:net:1278:16) 2022-11-07 20:07:20.107 - error: stiebel-isg.0 (3720) Exception-Code: EHOSTUNREACH: connect EHOSTUNREACH 192.168.178.32:80 2022-11-07 20:07:20.109 - error: stiebel-isg.0 (3720) Error: Error: connect EHOSTUNREACH 192.168.178.32:80 2022-11-07 20:07:20.111 - error: stiebel-isg.0 (3720) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). 2022-11-07 20:07:20.111 - error: stiebel-isg.0 (3720) unhandled promise rejection: connect EHOSTUNREACH 192.168.178.32:80 2022-11-07 20:07:20.112 - error: stiebel-isg.0 (3720) Error: connect EHOSTUNREACH 192.168.178.32:80 at TCPConnectWrap.afterConnect [as oncomplete] (node:net:1278:16) 2022-11-07 20:07:20.113 - error: stiebel-isg.0 (3720) Exception-Code: EHOSTUNREACH: connect EHOSTUNREACH 192.168.178.32:80 2022-11-07 20:07:20.114 - error: stiebel-isg.0 (3720) Error: Error: connect EHOSTUNREACH 192.168.178.32:80 2022-11-07 20:07:20.115 - error: stiebel-isg.0 (3720) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). 2022-11-07 20:07:20.116 - error: stiebel-isg.0 (3720) unhandled promise rejection: connect EHOSTUNREACH 192.168.178.32:80 2022-11-07 20:07:20.116 - error: stiebel-isg.0 (3720) Error: connect EHOSTUNREACH 192.168.178.32:80 at TCPConnectWrap.afterConnect [as oncomplete] (node:net:1278:16) 2022-11-07 20:07:20.117 - error: stiebel-isg.0 (3720) Exception-Code: EHOSTUNREACH: connect EHOSTUNREACH 192.168.178.32:80 2022-11-07 20:07:20.118 - error: stiebel-isg.0 (3720) Error: Error: connect EHOSTUNREACH 192.168.178.32:80 2022-11-07 20:07:20.119 - error: stiebel-isg.0 (3720) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). 2022-11-07 20:07:20.120 - error: stiebel-isg.0 (3720) unhandled promise rejection: connect EHOSTUNREACH 192.168.178.32:80 2022-11-07 20:07:20.120 - error: stiebel-isg.0 (3720) Error: connect EHOSTUNREACH 192.168.178.32:80 at TCPConnectWrap.afterConnect [as oncomplete] (node:net:1278:16) 2022-11-07 20:07:20.121 - error: stiebel-isg.0 (3720) Exception-Code: EHOSTUNREACH: connect EHOSTUNREACH 192.168.178.32:80 2022-11-07 20:07:20.147 - info: stiebel-isg.0 (3720) cleaned everything up... 2022-11-07 20:07:20.149 - info: stiebel-isg.0 (3720) terminating 2022-11-07 20:07:20.151 - warn: stiebel-isg.0 (3720) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason 2022-11-07 20:07:20.732 - error: host.iobroker instance system.adapter.stiebel-isg.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION) 2022-11-07 20:07:20.733 - info: host.iobroker Restart adapter system.adapter.stiebel-isg.0 because enabled 2022-11-07 20:07:50.760 - info: host.iobroker instance system.adapter.stiebel-isg.0 started with pid 3737 2022-11-07 20:07:52.537 - info: stiebel-isg.0 (3737) starting. Version 1.7.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.stiebel-isg, node: v16.18.1, js-controller: 4.0.23 2022-11-07 20:07:55.856 - error: stiebel-isg.0 (3737) Error: Error: connect EHOSTUNREACH 192.168.178.32:80 2022-11-07 20:07:55.860 - error: stiebel-isg.0 (3737) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). 2022-11-07 20:07:55.860 - error: stiebel-isg.0 (3737) unhandled promise rejection: connect EHOSTUNREACH 192.168.178.32:80 2022-11-07 20:07:55.862 - error: stiebel-isg.0 (3737) Error: connect EHOSTUNREACH 192.168.178.32:80 at TCPConnectWrap.afterConnect [as oncomplete] (node:net:1278:16) 2022-11-07 20:07:55.862 - error: stiebel-isg.0 (3737) Exception-Code: EHOSTUNREACH: connect EHOSTUNREACH 192.168.178.32:80 2022-11-07 20:07:55.864 - error: stiebel-isg.0 (3737) Error: Error: connect EHOSTUNREACH 192.168.178.32:80 2022-11-07 20:07:55.865 - error: stiebel-isg.0 (3737) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). 2022-11-07 20:07:55.867 - error: stiebel-isg.0 (3737) unhandled promise rejection: connect EHOSTUNREACH 192.168.178.32:80 2022-11-07 20:07:55.867 - error: stiebel-isg.0 (3737) Error: connect EHOSTUNREACH 192.168.178.32:80 at TCPConnectWrap.afterConnect [as oncomplete] (node:net:1278:16) 2022-11-07 20:07:55.868 - error: stiebel-isg.0 (3737) Exception-Code: EHOSTUNREACH: connect EHOSTUNREACH 192.168.178.32:80 2022-11-07 20:07:55.871 - error: stiebel-isg.0 (3737) Error: Error: connect EHOSTUNREACH 192.168.178.32:80 2022-11-07 20:07:55.872 - error: stiebel-isg.0 (3737) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). 2022-11-07 20:07:55.873 - error: stiebel-isg.0 (3737) unhandled promise rejection: connect EHOSTUNREACH 192.168.178.32:80 2022-11-07 20:07:55.873 - error: stiebel-isg.0 (3737) Error: connect EHOSTUNREACH 192.168.178.32:80 at TCPConnectWrap.afterConnect [as oncomplete] (node:net:1278:16) 2022-11-07 20:07:55.874 - error: stiebel-isg.0 (3737) Exception-Code: EHOSTUNREACH: connect EHOSTUNREACH 192.168.178.32:80 2022-11-07 20:07:55.875 - error: stiebel-isg.0 (3737) Error: Error: connect EHOSTUNREACH 192.168.178.32:80 2022-11-07 20:07:55.876 - error: stiebel-isg.0 (3737) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). 2022-11-07 20:07:55.876 - error: stiebel-isg.0 (3737) unhandled promise rejection: connect EHOSTUNREACH 192.168.178.32:80 2022-11-07 20:07:55.877 - error: stiebel-isg.0 (3737) Error: connect EHOSTUNREACH 192.168.178.32:80 at TCPConnectWrap.afterConnect [as oncomplete] (node:net:1278:16) 2022-11-07 20:07:55.878 - error: stiebel-isg.0 (3737) Exception-Code: EHOSTUNREACH: connect EHOSTUNREACH 192.168.178.32:80 2022-11-07 20:07:55.879 - error: stiebel-isg.0 (3737) Error: Error: connect EHOSTUNREACH 192.168.178.32:80 2022-11-07 20:07:55.880 - error: stiebel-isg.0 (3737) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). 2022-11-07 20:07:55.880 - error: stiebel-isg.0 (3737) unhandled promise rejection: connect EHOSTUNREACH 192.168.178.32:80 2022-11-07 20:07:55.881 - error: stiebel-isg.0 (3737) Error: connect EHOSTUNREACH 192.168.178.32:80 at TCPConnectWrap.afterConnect [as oncomplete] (node:net:1278:16) 2022-11-07 20:07:55.881 - error: stiebel-isg.0 (3737) Exception-Code: EHOSTUNREACH: connect EHOSTUNREACH 192.168.178.32:80 2022-11-07 20:07:55.883 - error: stiebel-isg.0 (3737) Error: Error: connect EHOSTUNREACH 192.168.178.32:80 2022-11-07 20:07:55.883 - error: stiebel-isg.0 (3737) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). 2022-11-07 20:07:55.883 - error: stiebel-isg.0 (3737) unhandled promise rejection: connect EHOSTUNREACH 192.168.178.32:80 2022-11-07 20:07:55.884 - error: stiebel-isg.0 (3737) Error: connect EHOSTUNREACH 192.168.178.32:80 at TCPConnectWrap.afterConnect [as oncomplete] (node:net:1278:16) 2022-11-07 20:07:55.884 - error: stiebel-isg.0 (3737) Exception-Code: EHOSTUNREACH: connect EHOSTUNREACH 192.168.178.32:80 2022-11-07 20:07:55.909 - info: stiebel-isg.0 (3737) cleaned everything up... 2022-11-07 20:07:55.910 - info: stiebel-isg.0 (3737) terminating 2022-11-07 20:07:55.912 - warn: stiebel-isg.0 (3737) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason 2022-11-07 20:07:56.465 - error: host.iobroker instance system.adapter.stiebel-isg.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION) 2022-11-07 20:07:56.466 - info: host.iobroker Restart adapter system.adapter.stiebel-isg.0 because enabled 2022-11-07 20:08:26.494 - info: host.iobroker instance system.adapter.stiebel-isg.0 started with pid 3754 2022-11-07 20:08:28.587 - info: stiebel-isg.0 (3754) starting. Version 1.7.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.stiebel-isg, node: v16.18.1, js-controller: 4.0.23 2022-11-07 20:08:31.952 - error: stiebel-isg.0 (3754) Error: Error: connect EHOSTUNREACH 192.168.178.32:80 2022-11-07 20:08:31.956 - error: stiebel-isg.0 (3754) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). 2022-11-07 20:08:31.956 - error: stiebel-isg.0 (3754) unhandled promise rejection: connect EHOSTUNREACH 192.168.178.32:80 2022-11-07 20:08:31.958 - error: stiebel-isg.0 (3754) Error: connect EHOSTUNREACH 192.168.178.32:80 at TCPConnectWrap.afterConnect [as oncomplete] (node:net:1278:16) 2022-11-07 20:08:31.958 - error: stiebel-isg.0 (3754) Exception-Code: EHOSTUNREACH: connect EHOSTUNREACH 192.168.178.32:80 2022-11-07 20:08:31.960 - error: stiebel-isg.0 (3754) Error: Error: connect EHOSTUNREACH 192.168.178.32:80 2022-11-07 20:08:31.961 - error: stiebel-isg.0 (3754) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). 2022-11-07 20:08:31.962 - error: stiebel-isg.0 (3754) unhandled promise rejection: connect EHOSTUNREACH 192.168.178.32:80 2022-11-07 20:08:31.963 - error: stiebel-isg.0 (3754) Error: connect EHOSTUNREACH 192.168.178.32:80 at TCPConnectWrap.afterConnect [as oncomplete] (node:net:1278:16) 2022-11-07 20:08:31.964 - error: stiebel-isg.0 (3754) Exception-Code: EHOSTUNREACH: connect EHOSTUNREACH 192.168.178.32:80 2022-11-07 20:08:31.966 - error: stiebel-isg.0 (3754) Error: Error: connect EHOSTUNREACH 192.168.178.32:80 2022-11-07 20:08:31.967 - error: stiebel-isg.0 (3754) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). 2022-11-07 20:08:31.968 - error: stiebel-isg.0 (3754) unhandled promise rejection: connect EHOSTUNREACH 192.168.178.32:80 2022-11-07 20:08:31.968 - error: stiebel-isg.0 (3754) Error: connect EHOSTUNREACH 192.168.178.32:80 at TCPConnectWrap.afterConnect [as oncomplete] (node:net:1278:16) 2022-11-07 20:08:31.969 - error: stiebel-isg.0 (3754) Exception-Code: EHOSTUNREACH: connect EHOSTUNREACH 192.168.178.32:80 2022-11-07 20:08:31.970 - error: stiebel-isg.0 (3754) Error: Error: connect EHOSTUNREACH 192.168.178.32:80 2022-11-07 20:08:31.971 - error: stiebel-isg.0 (3754) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). 2022-11-07 20:08:31.971 - error: stiebel-isg.0 (3754) unhandled promise rejection: connect EHOSTUNREACH 192.168.178.32:80 2022-11-07 20:08:31.972 - error: stiebel-isg.0 (3754) Error: connect EHOSTUNREACH 192.168.178.32:80 at TCPConnectWrap.afterConnect [as oncomplete] (node:net:1278:16) 2022-11-07 20:08:31.972 - error: stiebel-isg.0 (3754) Exception-Code: EHOSTUNREACH: connect EHOSTUNREACH 192.168.178.32:80 2022-11-07 20:08:31.973 - error: stiebel-isg.0 (3754) Error: Error: connect EHOSTUNREACH 192.168.178.32:80 2022-11-07 20:08:31.974 - error: stiebel-isg.0 (3754) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). 2022-11-07 20:08:31.974 - error: stiebel-isg.0 (3754) unhandled promise rejection: connect EHOSTUNREACH 192.168.178.32:80 2022-11-07 20:08:31.975 - error: stiebel-isg.0 (3754) Error: connect EHOSTUNREACH 192.168.178.32:80 at TCPConnectWrap.afterConnect [as oncomplete] (node:net:1278:16) 2022-11-07 20:08:31.975 - error: stiebel-isg.0 (3754) Exception-Code: EHOSTUNREACH: connect EHOSTUNREACH 192.168.178.32:80 2022-11-07 20:08:31.976 - error: stiebel-isg.0 (3754) Error: Error: connect EHOSTUNREACH 192.168.178.32:80 2022-11-07 20:08:31.977 - error: stiebel-isg.0 (3754) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). 2022-11-07 20:08:31.977 - error: stiebel-isg.0 (3754) unhandled promise rejection: connect EHOSTUNREACH 192.168.178.32:80 2022-11-07 20:08:31.977 - error: stiebel-isg.0 (3754) Error: connect EHOSTUNREACH 192.168.178.32:80 at TCPConnectWrap.afterConnect [as oncomplete] (node:net:1278:16) 2022-11-07 20:08:31.978 - error: stiebel-isg.0 (3754) Exception-Code: EHOSTUNREACH: connect EHOSTUNREACH 192.168.178.32:80 2022-11-07 20:08:32.007 - info: stiebel-isg.0 (3754) cleaned everything up... 2022-11-07 20:08:32.008 - info: stiebel-isg.0 (3754) terminating 2022-11-07 20:08:32.010 - warn: stiebel-isg.0 (3754) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason 2022-11-07 20:08:32.563 - error: host.iobroker instance system.adapter.stiebel-isg.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION) 2022-11-07 20:08:32.563 - info: host.iobroker Restart adapter system.adapter.stiebel-isg.0 because enabled 2022-11-07 20:08:32.563 - warn: host.iobroker Do not restart adapter system.adapter.stiebel-isg.0 because restart loop detected 2022-11-07 20:14:25.441 - info: host.iobroker "system.adapter.stiebel-isg.0" disabled 2022-11-07 21:07:22.839 - info: host.iobroker "system.adapter.modbus.0" enabled 2022-11-07 21:07:22.913 - info: host.iobroker instance system.adapter.modbus.0 started with pid 4344 2022-11-07 21:07:25.163 - info: modbus.0 (4344) starting. Version 5.0.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus, node: v16.18.1, js-controller: 4.0.23 2022-11-07 21:07:25.757 - info: modbus.0 (4344) Connected to slave 192.168.178.32 2022-11-07 21:07:25.762 - info: modbus.0 (4344) Disconnected from slave 192.168.178.32 2022-11-07 21:07:54.300 - info: admin.0 (879) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.87 2022-11-07 21:08:22.891 - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.modbus.0 (force=false, process=true) 2022-11-07 21:08:22.902 - info: modbus.0 (4344) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF 2022-11-07 21:08:22.909 - info: modbus.0 (4344) terminating 2022-11-07 21:08:22.914 - info: modbus.0 (4344) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason 2022-11-07 21:08:22.943 - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.modbus.0 send kill signal 2022-11-07 21:08:23.480 - info: host.iobroker instance system.adapter.modbus.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION) 2022-11-07 21:08:24.061 - info: admin.0 (879) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.87 modbus 2022-11-07 21:08:25.981 - info: host.iobroker instance system.adapter.modbus.0 started with pid 4368 2022-11-07 21:08:27.988 - info: modbus.0 (4368) starting. Version 5.0.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus, node: v16.18.1, js-controller: 4.0.23 2022-11-07 21:08:28.494 - info: modbus.0 (4368) Connected to slave 192.168.178.32 2022-11-07 21:08:28.499 - info: modbus.0 (4368) Disconnected from slave 192.168.178.32 2022-11-07 21:08:33.925 - info: admin.0 (879) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.87 2022-11-07 21:09:46.963 - error: modbus.0 (4368) Socket Error 2022-11-07 21:09:46.965 - error: modbus.0 (4368) Client in error state. 2022-11-07 21:09:46.966 - warn: modbus.0 (4368) On error: {"errno":-113,"code":"EHOSTUNREACH","syscall":"connect","address":"192.168.178.32","port":502} 2022-11-07 21:10:28.479 - info: admin.0 (879) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.87 modbus 2022-11-07 21:10:33.742 - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.modbus.0 (force=false, process=true) 2022-11-07 21:10:33.759 - info: modbus.0 (4368) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF 2022-11-07 21:10:33.765 - info: modbus.0 (4368) terminating 2022-11-07 21:10:33.775 - info: modbus.0 (4368) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason 2022-11-07 21:10:33.800 - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.modbus.0 send kill signal 2022-11-07 21:10:34.344 - info: host.iobroker instance system.adapter.modbus.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION) 2022-11-07 21:10:36.832 - info: host.iobroker instance system.adapter.modbus.0 started with pid 4765 2022-11-07 21:10:38.404 - info: modbus.0 (4765) starting. Version 5.0.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus, node: v16.18.1, js-controller: 4.0.23 2022-11-07 21:10:41.844 - error: modbus.0 (4765) Socket Error 2022-11-07 21:10:41.846 - error: modbus.0 (4765) Client in error state. 2022-11-07 21:10:41.848 - warn: modbus.0 (4765) On error: {"errno":-113,"code":"EHOSTUNREACH","syscall":"connect","address":"192.168.178.32","port":502} 2022-11-07 21:10:46.954 - info: admin.0 (879) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.87 2022-11-07 21:11:02.473 - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.modbus.0 (force=false, process=true) 2022-11-07 21:11:02.485 - info: modbus.0 (4765) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF 2022-11-07 21:11:02.497 - info: modbus.0 (4765) terminating 2022-11-07 21:11:02.507 - info: modbus.0 (4765) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason 2022-11-07 21:11:02.522 - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.modbus.0 send kill signal 2022-11-07 21:11:03.076 - info: host.iobroker instance system.adapter.modbus.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION) 2022-11-07 21:11:03.598 - info: admin.0 (879) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.87 modbus 2022-11-07 21:11:05.563 - info: host.iobroker instance system.adapter.modbus.0 started with pid 4891 2022-11-07 21:11:07.587 - info: modbus.0 (4891) starting. Version 5.0.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus, node: v16.18.1, js-controller: 4.0.23 2022-11-07 21:11:11.026 - error: modbus.0 (4891) Socket Error 2022-11-07 21:11:11.027 - error: modbus.0 (4891) Client in error state. 2022-11-07 21:11:11.029 - warn: modbus.0 (4891) On error: {"errno":-113,"code":"EHOSTUNREACH","syscall":"connect","address":"192.168.178.32","port":502} 2022-11-07 21:11:16.553 - info: host.iobroker "system.adapter.stiebel-isg.0" enabled 2022-11-07 21:11:16.619 - info: host.iobroker instance system.adapter.stiebel-isg.0 started with pid 4929 2022-11-07 21:11:19.251 - info: stiebel-isg.0 (4929) starting. Version 1.7.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.stiebel-isg, node: v16.18.1, js-controller: 4.0.23 2022-11-07 21:11:22.609 - error: stiebel-isg.0 (4929) Error: Error: connect EHOSTUNREACH 192.168.178.32:80 2022-11-07 21:11:22.615 - error: stiebel-isg.0 (4929) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). 2022-11-07 21:11:22.616 - error: stiebel-isg.0 (4929) unhandled promise rejection: connect EHOSTUNREACH 192.168.178.32:80 2022-11-07 21:11:22.618 - error: stiebel-isg.0 (4929) Error: connect EHOSTUNREACH 192.168.178.32:80 at TCPConnectWrap.afterConnect [as oncomplete] (node:net:1278:16) 2022-11-07 21:11:22.619 - error: stiebel-isg.0 (4929) Exception-Code: EHOSTUNREACH: connect EHOSTUNREACH 192.168.178.32:80 2022-11-07 21:11:22.622 - error: stiebel-isg.0 (4929) Error: Error: connect EHOSTUNREACH 192.168.178.32:80 2022-11-07 21:11:22.623 - error: stiebel-isg.0 (4929) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). 2022-11-07 21:11:22.624 - error: stiebel-isg.0 (4929) unhandled promise rejection: connect EHOSTUNREACH 192.168.178.32:80 2022-11-07 21:11:22.625 - error: stiebel-isg.0 (4929) Error: connect EHOSTUNREACH 192.168.178.32:80 at TCPConnectWrap.afterConnect [as oncomplete] (node:net:1278:16) 2022-11-07 21:11:22.626 - error: stiebel-isg.0 (4929) Exception-Code: EHOSTUNREACH: connect EHOSTUNREACH 192.168.178.32:80 2022-11-07 21:11:22.628 - error: stiebel-isg.0 (4929) Error: Error: connect EHOSTUNREACH 192.168.178.32:80 2022-11-07 21:11:22.629 - error: stiebel-isg.0 (4929) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). 2022-11-07 21:11:22.630 - error: stiebel-isg.0 (4929) unhandled promise rejection: connect EHOSTUNREACH 192.168.178.32:80 2022-11-07 21:11:22.630 - error: stiebel-isg.0 (4929) Error: connect EHOSTUNREACH 192.168.178.32:80 at TCPConnectWrap.afterConnect [as oncomplete] (node:net:1278:16) 2022-11-07 21:11:22.631 - error: stiebel-isg.0 (4929) Exception-Code: EHOSTUNREACH: connect EHOSTUNREACH 192.168.178.32:80 2022-11-07 21:11:22.632 - error: stiebel-isg.0 (4929) Error: Error: connect EHOSTUNREACH 192.168.178.32:80 2022-11-07 21:11:22.633 - error: stiebel-isg.0 (4929) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). 2022-11-07 21:11:22.633 - error: stiebel-isg.0 (4929) unhandled promise rejection: connect EHOSTUNREACH 192.168.178.32:80 2022-11-07 21:11:22.634 - error: stiebel-isg.0 (4929) Error: connect EHOSTUNREACH 192.168.178.32:80 at TCPConnectWrap.afterConnect [as oncomplete] (node:net:1278:16) 2022-11-07 21:11:22.634 - error: stiebel-isg.0 (4929) Exception-Code: EHOSTUNREACH: connect EHOSTUNREACH 192.168.178.32:80 2022-11-07 21:11:22.636 - error: stiebel-isg.0 (4929) Error: Error: connect EHOSTUNREACH 192.168.178.32:80 2022-11-07 21:11:22.636 - error: stiebel-isg.0 (4929) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). 2022-11-07 21:11:22.637 - error: stiebel-isg.0 (4929) unhandled promise rejection: connect EHOSTUNREACH 192.168.178.32:80 2022-11-07 21:11:22.637 - error: stiebel-isg.0 (4929) Error: connect EHOSTUNREACH 192.168.178.32:80 at TCPConnectWrap.afterConnect [as oncomplete] (node:net:1278:16) 2022-11-07 21:11:22.637 - error: stiebel-isg.0 (4929) Exception-Code: EHOSTUNREACH: connect EHOSTUNREACH 192.168.178.32:80 2022-11-07 21:11:22.638 - error: stiebel-isg.0 (4929) Error: Error: connect EHOSTUNREACH 192.168.178.32:80 2022-11-07 21:11:22.639 - error: stiebel-isg.0 (4929) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). 2022-11-07 21:11:22.639 - error: stiebel-isg.0 (4929) unhandled promise rejection: connect EHOSTUNREACH 192.168.178.32:80 2022-11-07 21:11:22.640 - error: stiebel-isg.0 (4929) Error: connect EHOSTUNREACH 192.168.178.32:80 at TCPConnectWrap.afterConnect [as oncomplete] (node:net:1278:16) 2022-11-07 21:11:22.640 - error: stiebel-isg.0 (4929) Exception-Code: EHOSTUNREACH: connect EHOSTUNREACH 192.168.178.32:80 2022-11-07 21:11:22.660 - info: stiebel-isg.0 (4929) cleaned everything up... 2022-11-07 21:11:22.661 - info: stiebel-isg.0 (4929) terminating 2022-11-07 21:11:22.663 - warn: stiebel-isg.0 (4929) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason 2022-11-07 21:11:23.216 - error: host.iobroker instance system.adapter.stiebel-isg.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION) 2022-11-07 21:11:23.217 - info: host.iobroker Restart adapter system.adapter.stiebel-isg.0 because enabled 2022-11-07 21:11:53.264 - info: host.iobroker instance system.adapter.stiebel-isg.0 started with pid 5077 2022-11-07 21:11:55.741 - info: stiebel-isg.0 (5077) starting. Version 1.7.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.stiebel-isg, node: v16.18.1, js-controller: 4.0.23 2022-11-07 21:11:59.040 - error: stiebel-isg.0 (5077) Error: Error: connect EHOSTUNREACH 192.168.178.32:80 2022-11-07 21:11:59.049 - error: stiebel-isg.0 (5077) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). 2022-11-07 21:11:59.051 - error: stiebel-isg.0 (5077) unhandled promise rejection: connect EHOSTUNREACH 192.168.178.32:80 2022-11-07 21:11:59.058 - error: stiebel-isg.0 (5077) Error: connect EHOSTUNREACH 192.168.178.32:80 at TCPConnectWrap.afterConnect [as oncomplete] (node:net:1278:16) 2022-11-07 21:11:59.060 - error: stiebel-isg.0 (5077) Exception-Code: EHOSTUNREACH: connect EHOSTUNREACH 192.168.178.32:80 2022-11-07 21:11:59.063 - error: stiebel-isg.0 (5077) Error: Error: connect EHOSTUNREACH 192.168.178.32:80 2022-11-07 21:11:59.064 - error: stiebel-isg.0 (5077) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). 2022-11-07 21:11:59.066 - error: stiebel-isg.0 (5077) unhandled promise rejection: connect EHOSTUNREACH 192.168.178.32:80 2022-11-07 21:11:59.068 - error: stiebel-isg.0 (5077) Error: connect EHOSTUNREACH 192.168.178.32:80 at TCPConnectWrap.afterConnect [as oncomplete] (node:net:1278:16) 2022-11-07 21:11:59.071 - error: stiebel-isg.0 (5077) Exception-Code: EHOSTUNREACH: connect EHOSTUNREACH 192.168.178.32:80 2022-11-07 21:11:59.076 - error: stiebel-isg.0 (5077) Error: Error: connect EHOSTUNREACH 192.168.178.32:80 2022-11-07 21:11:59.078 - error: stiebel-isg.0 (5077) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). 2022-11-07 21:11:59.079 - error: stiebel-isg.0 (5077) unhandled promise rejection: connect EHOSTUNREACH 192.168.178.32:80 2022-11-07 21:11:59.082 - error: stiebel-isg.0 (5077) Error: connect EHOSTUNREACH 192.168.178.32:80 at TCPConnectWrap.afterConnect [as oncomplete] (node:net:1278:16) 2022-11-07 21:11:59.083 - error: stiebel-isg.0 (5077) Exception-Code: EHOSTUNREACH: connect EHOSTUNREACH 192.168.178.32:80 2022-11-07 21:11:59.130 - error: stiebel-isg.0 (5077) Error: Error: connect EHOSTUNREACH 192.168.178.32:80 2022-11-07 21:11:59.132 - error: stiebel-isg.0 (5077) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). 2022-11-07 21:11:59.133 - error: stiebel-isg.0 (5077) unhandled promise rejection: connect EHOSTUNREACH 192.168.178.32:80 2022-11-07 21:11:59.135 - error: stiebel-isg.0 (5077) Error: connect EHOSTUNREACH 192.168.178.32:80 at TCPConnectWrap.afterConnect [as oncomplete] (node:net:1278:16) 2022-11-07 21:11:59.137 - error: stiebel-isg.0 (5077) Exception-Code: EHOSTUNREACH: connect EHOSTUNREACH 192.168.178.32:80 2022-11-07 21:11:59.141 - error: stiebel-isg.0 (5077) Error: Error: connect EHOSTUNREACH 192.168.178.32:80 2022-11-07 21:11:59.142 - error: stiebel-isg.0 (5077) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). 2022-11-07 21:11:59.143 - error: stiebel-isg.0 (5077) unhandled promise rejection: connect EHOSTUNREACH 192.168.178.32:80 2022-11-07 21:11:59.144 - error: stiebel-isg.0 (5077) Error: connect EHOSTUNREACH 192.168.178.32:80 at TCPConnectWrap.afterConnect [as oncomplete] (node:net:1278:16) 2022-11-07 21:11:59.145 - error: stiebel-isg.0 (5077) Exception-Code: EHOSTUNREACH: connect EHOSTUNREACH 192.168.178.32:80 2022-11-07 21:11:59.148 - error: stiebel-isg.0 (5077) Error: Error: connect EHOSTUNREACH 192.168.178.32:80 2022-11-07 21:11:59.150 - error: stiebel-isg.0 (5077) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). 2022-11-07 21:11:59.152 - error: stiebel-isg.0 (5077) unhandled promise rejection: connect EHOSTUNREACH 192.168.178.32:80 2022-11-07 21:11:59.153 - error: stiebel-isg.0 (5077) Error: connect EHOSTUNREACH 192.168.178.32:80 at TCPConnectWrap.afterConnect [as oncomplete] (node:net:1278:16) 2022-11-07 21:11:59.154 - error: stiebel-isg.0 (5077) Exception-Code: EHOSTUNREACH: connect EHOSTUNREACH 192.168.178.32:80 2022-11-07 21:11:59.160 - info: stiebel-isg.0 (5077) cleaned everything up... 2022-11-07 21:11:59.161 - info: stiebel-isg.0 (5077) terminating 2022-11-07 21:11:59.164 - warn: stiebel-isg.0 (5077) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason 2022-11-07 21:11:59.738 - error: host.iobroker instance system.adapter.stiebel-isg.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION) 2022-11-07 21:11:59.739 - info: host.iobroker Restart adapter system.adapter.stiebel-isg.0 because enabled 2022-11-07 21:12:15.089 - error: modbus.0 (4891) Socket Error 2022-11-07 21:12:15.092 - error: modbus.0 (4891) Client in error state. 2022-11-07 21:12:15.093 - warn: modbus.0 (4891) On error: {"errno":-113,"code":"EHOSTUNREACH","syscall":"connect","address":"192.168.178.32","port":502} 2022-11-07 21:12:15.595 - info: host.iobroker "system.adapter.stiebel-isg.0" disabled 2022-11-07 21:12:21.794 - info: admin.0 (879) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.87 2022-11-07 21:12:31.654 - error: stiebel-isg.0 (5206) adapter disabled 2022-11-07 21:12:31.711 - warn: stiebel-isg.0 (5206) Terminated (NO_ADAPTER_CONFIG_FOUND): Without reason 2022-11-07 21:12:32.267 - error: host.iobroker instance system.adapter.stiebel-isg.0 terminated with code 3 (NO_ADAPTER_CONFIG_FOUND) 2022-11-07 21:12:32.268 - info: host.iobroker Do not restart adapter system.adapter.stiebel-isg.0 because disabled or deleted 2022-11-07 21:13:00.436 - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.modbus.0 (force=false, process=true) 2022-11-07 21:13:00.456 - info: modbus.0 (4891) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF 2022-11-07 21:13:00.461 - info: modbus.0 (4891) terminating 2022-11-07 21:13:00.467 - info: modbus.0 (4891) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason 2022-11-07 21:13:00.534 - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.modbus.0 send kill signal 2022-11-07 21:13:01.047 - info: host.iobroker instance system.adapter.modbus.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION) 2022-11-07 21:13:01.740 - info: admin.0 (879) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.87 modbus 2022-11-07 21:13:03.664 - info: host.iobroker instance system.adapter.modbus.0 started with pid 5319 2022-11-07 21:13:05.682 - info: modbus.0 (5319) starting. Version 5.0.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus, node: v16.18.1, js-controller: 4.0.23 2022-11-07 21:13:09.266 - error: modbus.0 (5319) Socket Error 2022-11-07 21:13:09.268 - error: modbus.0 (5319) Client in error state. 2022-11-07 21:13:09.270 - warn: modbus.0 (5319) On error: {"errno":-113,"code":"EHOSTUNREACH","syscall":"connect","address":"192.168.178.32","port":502} 2022-11-07 21:14:13.331 - error: modbus.0 (5319) Socket Error 2022-11-07 21:14:13.333 - error: modbus.0 (5319) Client in error state. 2022-11-07 21:14:13.334 - warn: modbus.0 (5319) On error: {"errno":-113,"code":"EHOSTUNREACH","syscall":"connect","address":"192.168.178.32","port":502} 2022-11-07 21:15:14.347 - error: modbus.0 (5319) Socket Error 2022-11-07 21:15:14.348 - error: modbus.0 (5319) Client in error state. 2022-11-07 21:15:14.349 - warn: modbus.0 (5319) On error: {"errno":-111,"code":"ECONNREFUSED","syscall":"connect","address":"192.168.178.32","port":502} 2022-11-07 21:16:15.353 - info: modbus.0 (5319) Connected to slave 192.168.178.32 2022-11-07 21:16:15.356 - info: modbus.0 (5319) Disconnected from slave 192.168.178.32 2022-11-07 21:17:05.456 - info: admin.0 (879) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.87 admin 2022-11-07 21:17:15.365 - info: modbus.0 (5319) Connected to slave 192.168.178.32 2022-11-07 21:17:15.367 - info: modbus.0 (5319) Disconnected from slave 192.168.178.32 2022-11-07 21:18:15.385 - info: modbus.0 (5319) Connected to slave 192.168.178.32 2022-11-07 21:18:15.386 - info: modbus.0 (5319) Disconnected from slave 192.168.178.32 2022-11-07 21:19:15.394 - info: modbus.0 (5319) Connected to slave 192.168.178.32 2022-11-07 21:19:15.396 - info: modbus.0 (5319) Disconnected from slave 192.168.178.32 2022-11-07 21:20:15.404 - info: modbus.0 (5319) Connected to slave 192.168.178.32 2022-11-07 21:20:15.405 - info: modbus.0 (5319) Disconnected from slave 192.168.178.32 2022-11-07 21:21:15.416 - info: modbus.0 (5319) Connected to slave 192.168.178.32 2022-11-07 21:21:15.418 - info: modbus.0 (5319) Disconnected from slave 192.168.178.32 2022-11-07 21:22:15.428 - info: modbus.0 (5319) Connected to slave 192.168.178.32 2022-11-07 21:22:15.430 - info: modbus.0 (5319) Disconnected from slave 192.168.178.32 2022-11-07 21:23:15.438 - info: modbus.0 (5319) Connected to slave 192.168.178.32 2022-11-07 21:23:15.440 - info: modbus.0 (5319) Disconnected from slave 192.168.178.32 2022-11-07 21:24:15.450 - info: modbus.0 (5319) Connected to slave 192.168.178.32 2022-11-07 21:24:15.452 - info: modbus.0 (5319) Disconnected from slave 192.168.178.32 2022-11-07 21:25:15.462 - info: modbus.0 (5319) Connected to slave 192.168.178.32 2022-11-07 21:25:15.464 - info: modbus.0 (5319) Disconnected from slave 192.168.178.32 2022-11-07 21:26:15.472 - info: modbus.0 (5319) Connected to slave 192.168.178.32 2022-11-07 21:26:15.474 - info: modbus.0 (5319) Disconnected from slave 192.168.178.32 2022-11-07 21:27:15.478 - info: modbus.0 (5319) Connected to slave 192.168.178.32 2022-11-07 21:27:15.480 - info: modbus.0 (5319) Disconnected from slave 192.168.178.32 2022-11-07 21:27:15.478 - info: modbus.0 (5319) Connected to slave 192.168.178.32 2022-11-07 21:27:15.480 - info: modbus.0 (5319) Disconnected from slave 192.168.178.32 2022-11-07 21:28:15.488 - info: modbus.0 (5319) Connected to slave 192.168.178.32 2022-11-07 21:28:15.489 - info: modbus.0 (5319) Disconnected from slave 192.168.178.32 2022-11-07 21:28:15.488 - info: modbus.0 (5319) Connected to slave 192.168.178.32 2022-11-07 21:28:15.489 - info: modbus.0 (5319) Disconnected from slave 192.168.178.32 2022-11-07 21:29:15.498 - info: modbus.0 (5319) Connected to slave 192.168.178.32 2022-11-07 21:29:15.500 - info: modbus.0 (5319) Disconnected from slave 192.168.178.32 2022-11-07 21:29:15.498 - info: modbus.0 (5319) Connected to slave 192.168.178.32 2022-11-07 21:29:15.500 - info: modbus.0 (5319) Disconnected from slave 192.168.178.32 2022-11-07 21:30:15.508 - info: modbus.0 (5319) Connected to slave 192.168.178.32 2022-11-07 21:30:15.510 - info: modbus.0 (5319) Disconnected from slave 192.168.178.32 2022-11-07 21:30:15.508 - info: modbus.0 (5319) Connected to slave 192.168.178.32 2022-11-07 21:30:15.510 - info: modbus.0 (5319) Disconnected from slave 192.168.178.32 2022-11-07 21:31:15.521 - info: modbus.0 (5319) Connected to slave 192.168.178.32 2022-11-07 21:31:15.527 - info: modbus.0 (5319) Disconnected from slave 192.168.178.32 2022-11-07 21:31:15.521 - info: modbus.0 (5319) Connected to slave 192.168.178.32 2022-11-07 21:31:15.527 - info: modbus.0 (5319) Disconnected from slave 192.168.178.32
-
Bitte in CodeTags einbetten.
-
@c-k-0 sagte in Stiebel-ISG - Modbus:
EHOSTUNREACH 192.168.178.32:80
Schaut für mich nach grundsätzlichem Problem im Netzwerk aus. Der Dienst kann nicht erreicht werden.
-
@thomas-braun
Exakt. Das ISG scheint weder über die Weboberfläche, noch über Modbus erreichbar zu sein. -
@jb_mystery said in Stiebel-ISG - Modbus:
@jojo182
Ich dachte ich schreibe auch mal meine Regelung.
Evtl. gibt das dem ein oder anderen ja Anregungen es für sich modifiziert anzuwenden. Viel Spaß damit.
Habe Heiz-und Warmwasserbetrieb optimiert auf Eigenverbrauch. Meine Werte sind nicht für alle was, da ich ein hochgedämmtes Haus habe und nur alleine lebe. Als Heizungstyp habe ich eine LWZ304Sol, wobei ich die Solarunterstützung nicht habe. Wollte den ganzen Platz lieber für die PV verwenden.Regelwerte:
- Hysterese 1 (Wert für Solarunterstützung, bei mir nicht vorhanden)
- Hysterese 2 (Wert für Wärmepumpe)
- Asymmetrie (Die Hysteresen über Sollwert werden durch diesen Parameter geteilt)
- Fusspunkt (benutzt um Heizkurve nach oben zu schieben; Sollwerterhöhung)
- Max Pumpenzyklen (benutzt, um eine Heizungsbedarfsprüfung zu erzwingen Bsp.: 24h*60min/288Zyklen = alle 5 min Prüfen)
- Warmwassertemperatur
- Warmwasserhysterese
- Lüftungsstufe
Bei Sonnenstart (Heizung freigeben):
- Hysterese 1 - 2
- Hysterese 2 - 2
- Asymmetrie - 1
- Fusspunkt - 1,5
=> Einschalten bei 2K unter Solltemperatur und Ausschalten bei 1K über.
5 min vor Sonnenpeak (Prüfe auf Heizbedarf, dass Verdichter an bleibt nach WW):
- Hysterese 1 - 1,5
- Hysterese 2 - 1,5
- Asymmetrie - 1
- Fusspunkt - 2
- Max Pumpenzyklen - 288
=> Einschalten bei 1,5K unter Solltemperatur und Ausschalten bei 1,5K über. Zudem Heizkurve um 0,5°C angehoben. Prüfe alle 5 min auf Heizbedarf.
Sonnenpeak (Prüfe auf Warmwasserbedarf):
- Hysterese 1 - 2
- Hysterese 2 - 2
- Asymmetrie - 1
- Fusspunkt - 1,5
- Max Pumpenzyklen - 36
- Warmwassertemperatur - 42 oder 45, wenn PV größer 70%
- Warmwasserhysterese - 2,5
=> Standardwerte wieder herstellen und Warmwasserbereitung freigeben.
17:00 Uhr (Warmwasser AUS):
- Warmwassertemperatur - 37
- Warmwasserhysterese - 7
=> Standardwerte Warmwasserbereitung herstellen.
00:00 Uhr (Heizung AUS):
Außentemperatur > 0°C - Hysterese 1 - 8
- Hysterese 2 - 8
- Asymmetrie - 4
- Fusspunkt - 1,5
Außentemperatur > -3°C
- Hysterese 1 - 6
- Hysterese 2 - 6
- Asymmetrie - 3
- Fusspunkt - 1,5
Außentemperatur <= -3°C
- Hysterese 1 - 3,5
- Hysterese 2 - 3,5
- Asymmetrie - 2
- Fusspunkt - 1,5
=> Abhängig der Außentemperatur die Schwellwerte anpassen. Bsp.: Bei >0°C Einschalten bei 8K unter Solltemperatur und Ausschalten bei 2K über.
Hintergründe:
- Eigenverbrauch optimieren.
- Bin kalt Duscher, deswegen Warmwasser so gering.
- Warmwasserbereitung nach Peak bis ca. PV zu gering.
- Wenn PV >70% dann Warmwasser erhöhen.
- Wenn Warmwasser doch zu kalt dann richtig hochheizen.
- Heizung nachts ausschalten abhängig der Außentemperatur
- Wenn Heizung nachts doch an, dann richtig hochheizen
- Vor Warmwasserbereitung Heizbedarf prüfen, um Verdichterstarts zu reduzieren.
- Lüftungsstufe 1, wenn Verdichter AN (bessere Leistungszahl Wärmepumpe)
@jb_mystery said in Stiebel-ISG - Modbus:
@jojo182
Ich dachte ich schreibe auch mal meine Regelung.
Evtl. gibt das dem ein oder anderen ja Anregungen es für sich modifiziert anzuwenden. Viel Spaß damit.
Habe Heiz-und Warmwasserbetrieb optimiert auf Eigenverbrauch. Meine Werte sind nicht für alle was, da ich ein hochgedämmtes Haus habe und nur alleine lebe. Als Heizungstyp habe ich eine LWZ304Sol, wobei ich die Solarunterstützung nicht habe. Wollte den ganzen Platz lieber für die PV verwenden.Regelwerte:
- Hysterese 1 (Wert für Solarunterstützung, bei mir nicht vorhanden)
- Hysterese 2 (Wert für Wärmepumpe)
- Asymmetrie (Die Hysteresen über Sollwert werden durch diesen Parameter geteilt)
- Fusspunkt (benutzt um Heizkurve nach oben zu schieben; Sollwerterhöhung)
- Max Pumpenzyklen (benutzt, um eine Heizungsbedarfsprüfung zu erzwingen Bsp.: 24h*60min/288Zyklen = alle 5 min Prüfen)
- Warmwassertemperatur
- Warmwasserhysterese
- Lüftungsstufe
Bei Sonnenstart (Heizung freigeben):
- Hysterese 1 - 2
- Hysterese 2 - 2
- Asymmetrie - 1
- Fusspunkt - 1,5
=> Einschalten bei 2K unter Solltemperatur und Ausschalten bei 1K über.
5 min vor Sonnenpeak (Prüfe auf Heizbedarf, dass Verdichter an bleibt nach WW):
- Hysterese 1 - 1,5
- Hysterese 2 - 1,5
- Asymmetrie - 1
- Fusspunkt - 2
- Max Pumpenzyklen - 288
=> Einschalten bei 1,5K unter Solltemperatur und Ausschalten bei 1,5K über. Zudem Heizkurve um 0,5°C angehoben. Prüfe alle 5 min auf Heizbedarf.
Sonnenpeak (Prüfe auf Warmwasserbedarf):
- Hysterese 1 - 2
- Hysterese 2 - 2
- Asymmetrie - 1
- Fusspunkt - 1,5
- Max Pumpenzyklen - 36
- Warmwassertemperatur - 42 oder 45, wenn PV größer 70%
- Warmwasserhysterese - 2,5
=> Standardwerte wieder herstellen und Warmwasserbereitung freigeben.
17:00 Uhr (Warmwasser AUS):
- Warmwassertemperatur - 37
- Warmwasserhysterese - 7
=> Standardwerte Warmwasserbereitung herstellen.
00:00 Uhr (Heizung AUS):
Außentemperatur > 0°C - Hysterese 1 - 8
- Hysterese 2 - 8
- Asymmetrie - 4
- Fusspunkt - 1,5
Außentemperatur > -3°C
- Hysterese 1 - 6
- Hysterese 2 - 6
- Asymmetrie - 3
- Fusspunkt - 1,5
Außentemperatur <= -3°C
- Hysterese 1 - 3,5
- Hysterese 2 - 3,5
- Asymmetrie - 2
- Fusspunkt - 1,5
=> Abhängig der Außentemperatur die Schwellwerte anpassen. Bsp.: Bei >0°C Einschalten bei 8K unter Solltemperatur und Ausschalten bei 2K über.
Hintergründe:
- Eigenverbrauch optimieren.
- Bin kalt Duscher, deswegen Warmwasser so gering.
- Warmwasserbereitung nach Peak bis ca. PV zu gering.
- Wenn PV >70% dann Warmwasser erhöhen.
- Wenn Warmwasser doch zu kalt dann richtig hochheizen.
- Heizung nachts ausschalten abhängig der Außentemperatur
- Wenn Heizung nachts doch an, dann richtig hochheizen
- Vor Warmwasserbereitung Heizbedarf prüfen, um Verdichterstarts zu reduzieren.
- Lüftungsstufe 1, wenn Verdichter AN (bessere Leistungszahl Wärmepumpe)
Hast du das mit Blockly umgesetzt ?
Falls ja, könntest du dein Blockly teilen ?Beste Grüße
-
Ich habe alles mit JavaScript geschrieben. Denke es bringt dann auch nicht direkt was, wenn ich da Schnipsel reinstelle. Es muss ja immer alles angepasst werden an die Gegebenheiten der jeweiligen Hardware. Hoffe das reicht als Info. Die Modbus Parameter kann man ja dann selbst zu den Ereignissen modifizieren.