Skip to content
  • Home
  • Recent
  • Tags
  • 0 Unread 0
  • Categories
  • Unreplied
  • Popular
  • GitHub
  • Docu
  • Hilfe
Skins
  • Light
  • Brite
  • Cerulean
  • Cosmo
  • Flatly
  • Journal
  • Litera
  • Lumen
  • Lux
  • Materia
  • Minty
  • Morph
  • Pulse
  • Sandstone
  • Simplex
  • Sketchy
  • Spacelab
  • United
  • Yeti
  • Zephyr
  • Dark
  • Cyborg
  • Darkly
  • Quartz
  • Slate
  • Solar
  • Superhero
  • Vapor

  • Default (No Skin)
  • No Skin
Collapse
ioBroker Logo

Community Forum

donate donate
  1. ioBroker Community Home
  2. Deutsch
  3. ioBroker Allgemein
  4. Stiebel-ISG - Modbus

NEWS

  • Jahresrückblick 2025 – unser neuer Blogbeitrag ist online! ✨
    BluefoxB
    Bluefox
    17
    1
    2.9k

  • Neuer Blogbeitrag: Monatsrückblick - Dezember 2025 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    1.1k

  • Weihnachtsangebot 2025! 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    25
    1
    2.4k

Stiebel-ISG - Modbus

Scheduled Pinned Locked Moved ioBroker Allgemein
stiebel-isgmodbus
486 Posts 35 Posters 128.4k Views 32 Watching
  • Oldest to Newest
  • Newest to Oldest
  • Most Votes
Reply
  • Reply as topic
Log in to reply
This topic has been deleted. Only users with topic management privileges can see it.
  • unltdnetworxU unltdnetworx

    @frana120500 sagte in Stiebel-ISG - Modbus:

    es war ein wenig Try & Error

    Du hast praktisch einige Werte gelöscht und immer wieder getestet? Kann es sein, dass du die Werte gelöscht hast, bei denen laut Anleitung in der Spalte WPM3i kein Kreuz steht, also nicht unterstützt werden?

    frana120500F Offline
    frana120500F Offline
    frana120500
    wrote on last edited by
    #20

    @unltdnetworx Ganz genau. Ich habe deine csv importiert und den Adapter gestartet. DAnn habe ich angefangen zu löschen und nach jeder einzelnen Zeile gespeichert.

    Bis er letztlich grün wurde.

    Da waren auch Register bei wo das Kreuz bei WPM3 und WPM3i gesetzt war in der Anleitung. Bsp. die Temperatur des Heizkreises 2... ich hab nur einen Heizkreis, deswegen musste/konnte ich den löschen.

    Habe deine beiden Scripte jetzt eingefügt und gestartet. Das Modify Script habe ich wieder gestoppt. Soweit korrekt?

    unltdnetworxU 2 Replies Last reply
    0
    • frana120500F frana120500

      @unltdnetworx Ganz genau. Ich habe deine csv importiert und den Adapter gestartet. DAnn habe ich angefangen zu löschen und nach jeder einzelnen Zeile gespeichert.

      Bis er letztlich grün wurde.

      Da waren auch Register bei wo das Kreuz bei WPM3 und WPM3i gesetzt war in der Anleitung. Bsp. die Temperatur des Heizkreises 2... ich hab nur einen Heizkreis, deswegen musste/konnte ich den löschen.

      Habe deine beiden Scripte jetzt eingefügt und gestartet. Das Modify Script habe ich wieder gestoppt. Soweit korrekt?

      unltdnetworxU Offline
      unltdnetworxU Offline
      unltdnetworx
      Developer
      wrote on last edited by
      #21

      @frana120500
      Korrekt, Modify kann nach einer Sekunde sofort wieder beendet werden.

      Das WPM-Skript muss durchlaufen. Wenn bei deinem Betriebsstatus ein vernünftiger Wert drin steht, dann werden auch die Werte unter 0_userdata.0.Stiebel-ISG.Betriebsstatus bzw. analog dazu 0_userdata.0.Stiebel-ISG.Betriebsstatus2 und 0_userdata.0.Stiebel-ISG.EVU-Freigabe mit true/false befüllt.

      Gruß, Michael
      Weitere Infos im Profil.
      Wenn euch der Beitrag weitergeholfen hat, könnt ihr die Bewertung rechts unten im Beitrag nutzen.

      frana120500F 2 Replies Last reply
      0
      • frana120500F frana120500

        @unltdnetworx Ganz genau. Ich habe deine csv importiert und den Adapter gestartet. DAnn habe ich angefangen zu löschen und nach jeder einzelnen Zeile gespeichert.

        Bis er letztlich grün wurde.

        Da waren auch Register bei wo das Kreuz bei WPM3 und WPM3i gesetzt war in der Anleitung. Bsp. die Temperatur des Heizkreises 2... ich hab nur einen Heizkreis, deswegen musste/konnte ich den löschen.

        Habe deine beiden Scripte jetzt eingefügt und gestartet. Das Modify Script habe ich wieder gestoppt. Soweit korrekt?

        unltdnetworxU Offline
        unltdnetworxU Offline
        unltdnetworx
        Developer
        wrote on last edited by
        #22

        @frana120500 sagte in Stiebel-ISG - Modbus:

        Da waren auch Register bei wo das Kreuz bei WPM3 und WPM3i

        Übrig geblieben sind aber keine Werte, bei denen kein WPM3i markiert ist, oder? Dann trenne ich die vorgefertigten Datenpunkte evtl. einfach noch in zwei Dateien auf. Bei den Lüftungsintegralgeräten startet er nämlich trotzdem, auch mit nicht unterstützten Werten und schreibt bei diesen einfach 32768 rein.

        Gruß, Michael
        Weitere Infos im Profil.
        Wenn euch der Beitrag weitergeholfen hat, könnt ihr die Bewertung rechts unten im Beitrag nutzen.

        1 Reply Last reply
        0
        • unltdnetworxU unltdnetworx

          @frana120500
          Korrekt, Modify kann nach einer Sekunde sofort wieder beendet werden.

          Das WPM-Skript muss durchlaufen. Wenn bei deinem Betriebsstatus ein vernünftiger Wert drin steht, dann werden auch die Werte unter 0_userdata.0.Stiebel-ISG.Betriebsstatus bzw. analog dazu 0_userdata.0.Stiebel-ISG.Betriebsstatus2 und 0_userdata.0.Stiebel-ISG.EVU-Freigabe mit true/false befüllt.

          frana120500F Offline
          frana120500F Offline
          frana120500
          wrote on last edited by
          #23

          @unltdnetworx Das schaut bei mir im Moment so aus:

          Bildschirmfoto 2020-12-10 um 14.16.39.jpg

          unltdnetworxU 1 Reply Last reply
          0
          • unltdnetworxU unltdnetworx

            @frana120500
            Korrekt, Modify kann nach einer Sekunde sofort wieder beendet werden.

            Das WPM-Skript muss durchlaufen. Wenn bei deinem Betriebsstatus ein vernünftiger Wert drin steht, dann werden auch die Werte unter 0_userdata.0.Stiebel-ISG.Betriebsstatus bzw. analog dazu 0_userdata.0.Stiebel-ISG.Betriebsstatus2 und 0_userdata.0.Stiebel-ISG.EVU-Freigabe mit true/false befüllt.

            frana120500F Offline
            frana120500F Offline
            frana120500
            wrote on last edited by frana120500
            #24

            @unltdnetworx Also, bei den Werten die übrig geblieben sind und die ich jetzt drin stehen habe, ist in der Anleitung das Kreuz bei WPM3 und WPM3i.

            Wenn es dir irgendwie weiterhilft, kannst du dir das auch gerne selber mal bei mir auf dem Rechner anschauen.

            unltdnetworxU 1 Reply Last reply
            0
            • frana120500F frana120500

              @unltdnetworx Das schaut bei mir im Moment so aus:

              Bildschirmfoto 2020-12-10 um 14.16.39.jpg

              unltdnetworxU Offline
              unltdnetworxU Offline
              unltdnetworx
              Developer
              wrote on last edited by
              #25

              @frana120500 Dann scheinen Betriebsstatus und EVU-Sperre bei dir nicht unterstützt zu werden. Was eigentlich nicht sein sollte.

              Gruß, Michael
              Weitere Infos im Profil.
              Wenn euch der Beitrag weitergeholfen hat, könnt ihr die Bewertung rechts unten im Beitrag nutzen.

              1 Reply Last reply
              0
              • frana120500F frana120500

                @unltdnetworx Also, bei den Werten die übrig geblieben sind und die ich jetzt drin stehen habe, ist in der Anleitung das Kreuz bei WPM3 und WPM3i.

                Wenn es dir irgendwie weiterhilft, kannst du dir das auch gerne selber mal bei mir auf dem Rechner anschauen.

                unltdnetworxU Offline
                unltdnetworxU Offline
                unltdnetworx
                Developer
                wrote on last edited by
                #26

                @frana120500
                Ich teile das die Tage nochmal in wpm3 und wpm3i auf. Vllt. kannst du es dann nochmal in einer zusätzlichen Instanz testen. Muss ja "nur" nach Anleitung löschen.

                Gruß, Michael
                Weitere Infos im Profil.
                Wenn euch der Beitrag weitergeholfen hat, könnt ihr die Bewertung rechts unten im Beitrag nutzen.

                frana120500F 1 Reply Last reply
                0
                • unltdnetworxU unltdnetworx

                  @frana120500
                  Ich teile das die Tage nochmal in wpm3 und wpm3i auf. Vllt. kannst du es dann nochmal in einer zusätzlichen Instanz testen. Muss ja "nur" nach Anleitung löschen.

                  frana120500F Offline
                  frana120500F Offline
                  frana120500
                  wrote on last edited by frana120500
                  #27

                  @unltdnetworx mach ich gerne

                  Also das Eingangsregister 32501_Betriebsstatus kennt er nicht und schreibt die 32768 rein.
                  Witzig ist, dass er trotzdem Grün weird. Wenn ich ein x-beliebiges anderes Register eintrage was er nicht unterstützt, bleibt der Adapter gelb.

                  Das Holdingregister 41501_Betriebsart kennt er aber. Da schreibt er auch ohne dein Script PROGRAMMBETRIEB(2) rein

                  frana120500F 1 Reply Last reply
                  0
                  • frana120500F frana120500

                    @unltdnetworx mach ich gerne

                    Also das Eingangsregister 32501_Betriebsstatus kennt er nicht und schreibt die 32768 rein.
                    Witzig ist, dass er trotzdem Grün weird. Wenn ich ein x-beliebiges anderes Register eintrage was er nicht unterstützt, bleibt der Adapter gelb.

                    Das Holdingregister 41501_Betriebsart kennt er aber. Da schreibt er auch ohne dein Script PROGRAMMBETRIEB(2) rein

                    frana120500F Offline
                    frana120500F Offline
                    frana120500
                    wrote on last edited by frana120500
                    #28

                    @unltdnetworx Das Eingangsregister 32503_Betriebsstatus kennt er auch nicht... komisch ist, dass der Adapter jetzt trotzdem grün bleibt. Ich werd bekloppt :-)

                    unltdnetworxU 1 Reply Last reply
                    0
                    • frana120500F frana120500

                      @unltdnetworx Das Eingangsregister 32503_Betriebsstatus kennt er auch nicht... komisch ist, dass der Adapter jetzt trotzdem grün bleibt. Ich werd bekloppt :-)

                      unltdnetworxU Offline
                      unltdnetworxU Offline
                      unltdnetworx
                      Developer
                      wrote on last edited by
                      #29

                      @frana120500
                      So, die Skripte sind jetzt nach WPM-Typ aufgeteilt und in der Anleitung beschrieben. Bei deiner Wärmepumpe mit WPM3i wird der Betriebsstatus 2 (32503) nämlich gar nicht unterstützt und ist jetzt rausgefallen.

                      Vllt. kannst du die erste Instanz mal pausieren und alle Datenpunkte aus der neuen Datei/Anleitung einfügen. Mal schauen, ob der Adapter dann grün wird.

                      Danke schon mal.

                      Gruß, Michael
                      Weitere Infos im Profil.
                      Wenn euch der Beitrag weitergeholfen hat, könnt ihr die Bewertung rechts unten im Beitrag nutzen.

                      frana120500F 1 Reply Last reply
                      0
                      • unltdnetworxU unltdnetworx

                        @frana120500
                        So, die Skripte sind jetzt nach WPM-Typ aufgeteilt und in der Anleitung beschrieben. Bei deiner Wärmepumpe mit WPM3i wird der Betriebsstatus 2 (32503) nämlich gar nicht unterstützt und ist jetzt rausgefallen.

                        Vllt. kannst du die erste Instanz mal pausieren und alle Datenpunkte aus der neuen Datei/Anleitung einfügen. Mal schauen, ob der Adapter dann grün wird.

                        Danke schon mal.

                        frana120500F Offline
                        frana120500F Offline
                        frana120500
                        wrote on last edited by frana120500
                        #30

                        @unltdnetworx so, neue Instanz eingerichtet und die Holding Register importiert. Einige davon kennt er nicht, schreibt 32768 rein, aber er wird grün. Probiere jetzt die Eingangsregister aus.

                        Bildschirmfoto 2020-12-11 um 11.37.29.jpg

                        Edit: So, auch ein Eingangsregister sind importiert. Adapter bleibt grün, auch wenn er 3/4 der Register nicht kennt und mit 32768 füllt. Schaut gut aus

                        frana120500F 1 Reply Last reply
                        0
                        • frana120500F frana120500

                          @unltdnetworx so, neue Instanz eingerichtet und die Holding Register importiert. Einige davon kennt er nicht, schreibt 32768 rein, aber er wird grün. Probiere jetzt die Eingangsregister aus.

                          Bildschirmfoto 2020-12-11 um 11.37.29.jpg

                          Edit: So, auch ein Eingangsregister sind importiert. Adapter bleibt grün, auch wenn er 3/4 der Register nicht kennt und mit 32768 füllt. Schaut gut aus

                          frana120500F Offline
                          frana120500F Offline
                          frana120500
                          wrote on last edited by frana120500
                          #31

                          Die Datenpunkte die deine beiden Scripte anlegen, liefern gar keine Werte.

                          Hab die beiden Scripte nochmal neu kopiert und die neue Instanz-Nr. eingetragen.

                          Bildschirmfoto 2020-12-11 um 11.40.23.jpg

                          unltdnetworxU 1 Reply Last reply
                          0
                          • frana120500F frana120500

                            Die Datenpunkte die deine beiden Scripte anlegen, liefern gar keine Werte.

                            Hab die beiden Scripte nochmal neu kopiert und die neue Instanz-Nr. eingetragen.

                            Bildschirmfoto 2020-12-11 um 11.40.23.jpg

                            unltdnetworxU Offline
                            unltdnetworxU Offline
                            unltdnetworx
                            Developer
                            wrote on last edited by
                            #32

                            @frana120500
                            Liefern denn die beiden Datenpunkte 32501 und 32502 Werte? Diese werden nämlich dann umgerechnet in die Werte der oben von dir genannten Punkte.

                            Gruß, Michael
                            Weitere Infos im Profil.
                            Wenn euch der Beitrag weitergeholfen hat, könnt ihr die Bewertung rechts unten im Beitrag nutzen.

                            frana120500F 1 Reply Last reply
                            0
                            • unltdnetworxU unltdnetworx

                              @frana120500
                              Liefern denn die beiden Datenpunkte 32501 und 32502 Werte? Diese werden nämlich dann umgerechnet in die Werte der oben von dir genannten Punkte.

                              frana120500F Offline
                              frana120500F Offline
                              frana120500
                              wrote on last edited by frana120500
                              #33

                              @unltdnetworx Register 32501 liefert 32768 und Register 32502 liefert 0

                              Edit: Ich habe gerade mal einen Neustart des ISG gemacht und jetzt sind deine Datenpunkte gefüllt.

                              Bildschirmfoto 2020-12-11 um 13.04.15.jpg

                              unltdnetworxU 1 Reply Last reply
                              0
                              • frana120500F frana120500

                                @unltdnetworx Register 32501 liefert 32768 und Register 32502 liefert 0

                                Edit: Ich habe gerade mal einen Neustart des ISG gemacht und jetzt sind deine Datenpunkte gefüllt.

                                Bildschirmfoto 2020-12-11 um 13.04.15.jpg

                                unltdnetworxU Offline
                                unltdnetworxU Offline
                                unltdnetworx
                                Developer
                                wrote on last edited by unltdnetworx
                                #34

                                @frana120500
                                Perfekt, die EVU-Freigabe muss also nicht decodiert werden und fliegt demnächst raus.

                                Gruß, Michael
                                Weitere Infos im Profil.
                                Wenn euch der Beitrag weitergeholfen hat, könnt ihr die Bewertung rechts unten im Beitrag nutzen.

                                frana120500F 1 Reply Last reply
                                0
                                • unltdnetworxU unltdnetworx

                                  @frana120500
                                  Perfekt, die EVU-Freigabe muss also nicht decodiert werden und fliegt demnächst raus.

                                  frana120500F Offline
                                  frana120500F Offline
                                  frana120500
                                  wrote on last edited by
                                  #35

                                  @unltdnetworx Warum der aber den Betriebsstatus nicht unterstützt, raff ich nicht. Ist in der Registerliste aber ein Kreuz drin. Ich habe auch schonmal eine Ziffer rauf und runter probiert... steht irgendwas von in der Anleitung das die Werte versetzt sein könnten. Hat aber auch nicht funktioniert.

                                  unltdnetworxU 1 Reply Last reply
                                  0
                                  • frana120500F frana120500

                                    @unltdnetworx Warum der aber den Betriebsstatus nicht unterstützt, raff ich nicht. Ist in der Registerliste aber ein Kreuz drin. Ich habe auch schonmal eine Ziffer rauf und runter probiert... steht irgendwas von in der Anleitung das die Werte versetzt sein könnten. Hat aber auch nicht funktioniert.

                                    unltdnetworxU Offline
                                    unltdnetworxU Offline
                                    unltdnetworx
                                    Developer
                                    wrote on last edited by
                                    #36

                                    @frana120500
                                    Das versetzte ist eine Eigenart von Modbus, dass sich teilweise die tatsächlichen Register von Zahlen um eine Stelle unterscheiden. Das sollte der Adapter aber schon machen.

                                    Warum wird der Betriebsstatus nicht unterstützt? Das Skript schreibt doch Werte, oder nicht?

                                    Gruß, Michael
                                    Weitere Infos im Profil.
                                    Wenn euch der Beitrag weitergeholfen hat, könnt ihr die Bewertung rechts unten im Beitrag nutzen.

                                    frana120500F 1 Reply Last reply
                                    0
                                    • unltdnetworxU unltdnetworx

                                      @frana120500
                                      Das versetzte ist eine Eigenart von Modbus, dass sich teilweise die tatsächlichen Register von Zahlen um eine Stelle unterscheiden. Das sollte der Adapter aber schon machen.

                                      Warum wird der Betriebsstatus nicht unterstützt? Das Skript schreibt doch Werte, oder nicht?

                                      frana120500F Offline
                                      frana120500F Offline
                                      frana120500
                                      wrote on last edited by frana120500
                                      #37

                                      @unltdnetworx Das Eingangsregister 32501_Betriebsstatus zeigt immer noch 32768

                                      Das Holdingregister 41501_Betriebsart zeigt im Moment PROGRAMMBETRIEB(2)

                                      Dein Script schreibt folgende Daten: Hier ist nur HK1Pumpe auf true

                                      Bildschirmfoto 2020-12-11 um 18.38.58.jpg

                                      unltdnetworxU 1 Reply Last reply
                                      0
                                      • frana120500F frana120500

                                        @unltdnetworx Das Eingangsregister 32501_Betriebsstatus zeigt immer noch 32768

                                        Das Holdingregister 41501_Betriebsart zeigt im Moment PROGRAMMBETRIEB(2)

                                        Dein Script schreibt folgende Daten: Hier ist nur HK1Pumpe auf true

                                        Bildschirmfoto 2020-12-11 um 18.38.58.jpg

                                        unltdnetworxU Offline
                                        unltdnetworxU Offline
                                        unltdnetworx
                                        Developer
                                        wrote on last edited by
                                        #38

                                        @frana120500
                                        Schau mal per Mouseover, wann der Eintrag das letzte Mal geändert wurde. Ich denke, dass der Wert zwischenzeitlich mal gepasst hat und jetzt nicht mehr. Bei mir kommen bei Betriebsstatus auch teilweise echt wirre Werte. Z.B. "Service". Ein Techniker überprüft das wohl momentan. Bisher soll das scheinbar gepasst haben.

                                        Deaktiviere doch mal den Stiebel-ISG Adapter. Vllt. lastet der auch das ISG zu stark aus. Reine Vermutung.

                                        Gruß, Michael
                                        Weitere Infos im Profil.
                                        Wenn euch der Beitrag weitergeholfen hat, könnt ihr die Bewertung rechts unten im Beitrag nutzen.

                                        frana120500F 1 Reply Last reply
                                        0
                                        • unltdnetworxU unltdnetworx

                                          @frana120500
                                          Schau mal per Mouseover, wann der Eintrag das letzte Mal geändert wurde. Ich denke, dass der Wert zwischenzeitlich mal gepasst hat und jetzt nicht mehr. Bei mir kommen bei Betriebsstatus auch teilweise echt wirre Werte. Z.B. "Service". Ein Techniker überprüft das wohl momentan. Bisher soll das scheinbar gepasst haben.

                                          Deaktiviere doch mal den Stiebel-ISG Adapter. Vllt. lastet der auch das ISG zu stark aus. Reine Vermutung.

                                          frana120500F Offline
                                          frana120500F Offline
                                          frana120500
                                          wrote on last edited by
                                          #39

                                          @unltdnetworx ISG Adapter ist aus.

                                          Guck mal... in meiner ISG Web Oberfläche gibt es auch keine Angabe zum Betriebsstatus. Bildschirmfoto 2020-12-11 um 18.58.47.jpg

                                          Aus irgendeinem Grund übermittelt meine Anlage das nicht. ich kann mal am Gerät selber gucken ob ich da was aktivieren kann.

                                          Ich seh schon, das gibt nix bei mir. Hätte ich mir die Kohle für das ISG sparen können.

                                          Auf der anderen Seite hab ich doch eigentlich alle Werte die ich brauche, oder? Ich habe die Solltemperatur vom Wasser, ich habe die Betriebsart. Kleines Script mit Änderung der Betriebsart von Programmbetrieb auf Komfortbetrieb und Einstellen der erhöhten Wassertemperatur. Das sollte ja reichen.

                                          unltdnetworxU 1 Reply Last reply
                                          0
                                          Reply
                                          • Reply as topic
                                          Log in to reply
                                          • Oldest to Newest
                                          • Newest to Oldest
                                          • Most Votes


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate
                                          FAQ Cloud / IOT
                                          HowTo: Node.js-Update
                                          HowTo: Backup/Restore
                                          Downloads
                                          BLOG

                                          682

                                          Online

                                          32.6k

                                          Users

                                          82.3k

                                          Topics

                                          1.3m

                                          Posts
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Login

                                          • Don't have an account? Register

                                          • Login or register to search.
                                          • First post
                                            Last post
                                          0
                                          • Home
                                          • Recent
                                          • Tags
                                          • Unread 0
                                          • Categories
                                          • Unreplied
                                          • Popular
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe