      frana120500 @unltdnetworx last edited by

      @unltdnetworx Ganz genau. Ich habe deine csv importiert und den Adapter gestartet. DAnn habe ich angefangen zu löschen und nach jeder einzelnen Zeile gespeichert.

      Bis er letztlich grün wurde.

      Da waren auch Register bei wo das Kreuz bei WPM3 und WPM3i gesetzt war in der Anleitung. Bsp. die Temperatur des Heizkreises 2... ich hab nur einen Heizkreis, deswegen musste/konnte ich den löschen.

      Habe deine beiden Scripte jetzt eingefügt und gestartet. Das Modify Script habe ich wieder gestoppt. Soweit korrekt?

      unltdnetworx 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • unltdnetworx
        unltdnetworx Developer @frana120500 last edited by

        @frana120500
        Korrekt, Modify kann nach einer Sekunde sofort wieder beendet werden.

        Das WPM-Skript muss durchlaufen. Wenn bei deinem Betriebsstatus ein vernünftiger Wert drin steht, dann werden auch die Werte unter 0_userdata.0.Stiebel-ISG.Betriebsstatus bzw. analog dazu 0_userdata.0.Stiebel-ISG.Betriebsstatus2 und 0_userdata.0.Stiebel-ISG.EVU-Freigabe mit true/false befüllt.

        frana120500 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • unltdnetworx
          unltdnetworx Developer @frana120500 last edited by

          @frana120500 sagte in Stiebel-ISG - Modbus:

          Da waren auch Register bei wo das Kreuz bei WPM3 und WPM3i

          Übrig geblieben sind aber keine Werte, bei denen kein WPM3i markiert ist, oder? Dann trenne ich die vorgefertigten Datenpunkte evtl. einfach noch in zwei Dateien auf. Bei den Lüftungsintegralgeräten startet er nämlich trotzdem, auch mit nicht unterstützten Werten und schreibt bei diesen einfach 32768 rein.

          1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • frana120500
            frana120500 @unltdnetworx last edited by

            @unltdnetworx Das schaut bei mir im Moment so aus:

            Bildschirmfoto 2020-12-10 um 14.16.39.jpg

            unltdnetworx 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • frana120500
              frana120500 @unltdnetworx last edited by frana120500

              @unltdnetworx Also, bei den Werten die übrig geblieben sind und die ich jetzt drin stehen habe, ist in der Anleitung das Kreuz bei WPM3 und WPM3i.

              Wenn es dir irgendwie weiterhilft, kannst du dir das auch gerne selber mal bei mir auf dem Rechner anschauen.

              unltdnetworx 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • unltdnetworx
                unltdnetworx Developer @frana120500 last edited by

                @frana120500 Dann scheinen Betriebsstatus und EVU-Sperre bei dir nicht unterstützt zu werden. Was eigentlich nicht sein sollte.

                1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • unltdnetworx
                  unltdnetworx Developer @frana120500 last edited by

                  @frana120500
                  Ich teile das die Tage nochmal in wpm3 und wpm3i auf. Vllt. kannst du es dann nochmal in einer zusätzlichen Instanz testen. Muss ja "nur" nach Anleitung löschen.

                  frana120500 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • frana120500
                    frana120500 @unltdnetworx last edited by frana120500

                    @unltdnetworx mach ich gerne

                    Also das Eingangsregister 32501_Betriebsstatus kennt er nicht und schreibt die 32768 rein.
                    Witzig ist, dass er trotzdem Grün weird. Wenn ich ein x-beliebiges anderes Register eintrage was er nicht unterstützt, bleibt der Adapter gelb.

                    Das Holdingregister 41501_Betriebsart kennt er aber. Da schreibt er auch ohne dein Script PROGRAMMBETRIEB(2) rein

                    frana120500 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • frana120500
                      frana120500 @frana120500 last edited by frana120500

                      @unltdnetworx Das Eingangsregister 32503_Betriebsstatus kennt er auch nicht... komisch ist, dass der Adapter jetzt trotzdem grün bleibt. Ich werd bekloppt 🙂

                      unltdnetworx 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • unltdnetworx
                        unltdnetworx Developer @frana120500 last edited by

                        @frana120500
                        So, die Skripte sind jetzt nach WPM-Typ aufgeteilt und in der Anleitung beschrieben. Bei deiner Wärmepumpe mit WPM3i wird der Betriebsstatus 2 (32503) nämlich gar nicht unterstützt und ist jetzt rausgefallen.

                        Vllt. kannst du die erste Instanz mal pausieren und alle Datenpunkte aus der neuen Datei/Anleitung einfügen. Mal schauen, ob der Adapter dann grün wird.

                        Danke schon mal.

                        frana120500 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • frana120500
                          frana120500 @unltdnetworx last edited by frana120500

                          @unltdnetworx so, neue Instanz eingerichtet und die Holding Register importiert. Einige davon kennt er nicht, schreibt 32768 rein, aber er wird grün. Probiere jetzt die Eingangsregister aus.

                          Bildschirmfoto 2020-12-11 um 11.37.29.jpg

                          Edit: So, auch ein Eingangsregister sind importiert. Adapter bleibt grün, auch wenn er 3/4 der Register nicht kennt und mit 32768 füllt. Schaut gut aus

                          frana120500 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • frana120500
                            frana120500 @frana120500 last edited by frana120500

                            Die Datenpunkte die deine beiden Scripte anlegen, liefern gar keine Werte.

                            Hab die beiden Scripte nochmal neu kopiert und die neue Instanz-Nr. eingetragen.

                            Bildschirmfoto 2020-12-11 um 11.40.23.jpg

                            unltdnetworx 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • unltdnetworx
                              unltdnetworx Developer @frana120500 last edited by

                              @frana120500
                              Liefern denn die beiden Datenpunkte 32501 und 32502 Werte? Diese werden nämlich dann umgerechnet in die Werte der oben von dir genannten Punkte.

                              frana120500 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • frana120500
                                frana120500 @unltdnetworx last edited by frana120500

                                @unltdnetworx Register 32501 liefert 32768 und Register 32502 liefert 0

                                Edit: Ich habe gerade mal einen Neustart des ISG gemacht und jetzt sind deine Datenpunkte gefüllt.

                                Bildschirmfoto 2020-12-11 um 13.04.15.jpg

                                unltdnetworx 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • unltdnetworx
                                  unltdnetworx Developer @frana120500 last edited by unltdnetworx

                                  @frana120500
                                  Perfekt, die EVU-Freigabe muss also nicht decodiert werden und fliegt demnächst raus.

                                  frana120500 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • frana120500
                                    frana120500 @unltdnetworx last edited by

                                    @unltdnetworx Warum der aber den Betriebsstatus nicht unterstützt, raff ich nicht. Ist in der Registerliste aber ein Kreuz drin. Ich habe auch schonmal eine Ziffer rauf und runter probiert... steht irgendwas von in der Anleitung das die Werte versetzt sein könnten. Hat aber auch nicht funktioniert.

                                    unltdnetworx 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • unltdnetworx
                                      unltdnetworx Developer @frana120500 last edited by

                                      @frana120500
                                      Das versetzte ist eine Eigenart von Modbus, dass sich teilweise die tatsächlichen Register von Zahlen um eine Stelle unterscheiden. Das sollte der Adapter aber schon machen.

                                      Warum wird der Betriebsstatus nicht unterstützt? Das Skript schreibt doch Werte, oder nicht?

                                      frana120500 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • frana120500
                                        frana120500 @unltdnetworx last edited by frana120500

                                        @unltdnetworx Das Eingangsregister 32501_Betriebsstatus zeigt immer noch 32768

                                        Das Holdingregister 41501_Betriebsart zeigt im Moment PROGRAMMBETRIEB(2)

                                        Dein Script schreibt folgende Daten: Hier ist nur HK1Pumpe auf true

                                        Bildschirmfoto 2020-12-11 um 18.38.58.jpg

                                        unltdnetworx 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • unltdnetworx
                                          unltdnetworx Developer @frana120500 last edited by

                                          @frana120500
                                          Schau mal per Mouseover, wann der Eintrag das letzte Mal geändert wurde. Ich denke, dass der Wert zwischenzeitlich mal gepasst hat und jetzt nicht mehr. Bei mir kommen bei Betriebsstatus auch teilweise echt wirre Werte. Z.B. "Service". Ein Techniker überprüft das wohl momentan. Bisher soll das scheinbar gepasst haben.

                                          Deaktiviere doch mal den Stiebel-ISG Adapter. Vllt. lastet der auch das ISG zu stark aus. Reine Vermutung.

                                          frana120500 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • frana120500
                                            frana120500 @unltdnetworx last edited by

                                            @unltdnetworx ISG Adapter ist aus.

                                            Guck mal... in meiner ISG Web Oberfläche gibt es auch keine Angabe zum Betriebsstatus. Bildschirmfoto 2020-12-11 um 18.58.47.jpg

                                            Aus irgendeinem Grund übermittelt meine Anlage das nicht. ich kann mal am Gerät selber gucken ob ich da was aktivieren kann.

                                            Ich seh schon, das gibt nix bei mir. Hätte ich mir die Kohle für das ISG sparen können.

                                            Auf der anderen Seite hab ich doch eigentlich alle Werte die ich brauche, oder? Ich habe die Solltemperatur vom Wasser, ich habe die Betriebsart. Kleines Script mit Änderung der Betriebsart von Programmbetrieb auf Komfortbetrieb und Einstellen der erhöhten Wassertemperatur. Das sollte ja reichen.

                                            unltdnetworx 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            • First post
                                              Last post

                                            Support us

                                            ioBroker
                                            Community Adapters
                                            Donate
                                            FAQ Cloud / IOT
                                            HowTo: Node.js-Update
                                            HowTo: Backup/Restore
                                            Downloads
                                            BLOG

                                            644
                                            Online

                                            31.7k
                                            Users

                                            79.9k
                                            Topics

                                            1.3m
                                            Posts

                                            modbus stiebel-isg
                                            35
                                            486
                                            80317
                                            Loading More Posts
                                            • Oldest to Newest
                                            • Newest to Oldest
                                            • Most Votes
                                            Reply
                                            • Reply as topic
                                            Log in to reply
                                            Community
                                            Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                                            The ioBroker Community 2014-2023
                                            logo