NEWS
Test Adapter Z-Wave 2 (v1.8.x)
Test Adapter Z-Wave 2 (v1.8.x)
-
@AlCalzone bitte nicht falsch verstehen, will nicht mäkeln - im alten Adapter ging das.
Den Weg weiß ich nicht und ich kann das leider auch nicht testen, da der alte Adapter nicht mehr grün wird.
@SirHenri sagte in Test Adapter Z-Wave 2 (v1.8.x):
im alten Adapter ging das
Echt? Dann ist es eine Konfigurationssache, ggf. fehlt doch nur eine Verknüpfung. Das ist nämlich der einzige Weg zu beeinflusse, welche Nachrichten vom Gerät an den Controller gesendet werden.
Mit den Verknüpfungen kannst du mal manuell spielen und berichten, ob es mit irgendeiner Kombination geht (Ziel immer Node 1).
-
@SirHenri sagte in Test Adapter Z-Wave 2 (v1.8.x):
im alten Adapter ging das
Echt? Dann ist es eine Konfigurationssache, ggf. fehlt doch nur eine Verknüpfung. Das ist nämlich der einzige Weg zu beeinflusse, welche Nachrichten vom Gerät an den Controller gesendet werden.
Mit den Verknüpfungen kannst du mal manuell spielen und berichten, ob es mit irgendeiner Kombination geht (Ziel immer Node 1).
@AlCalzone Hmm
Beim Umbau der Adapter habe ich eigentlich nur die Einträge in der Skripten und in den Menüs von iQontrol an die neuen Bezeichnungen angepasst. Was meinst du, wo soll ich anfangen Parameter zu verändern? -
@AlCalzone Hmm
Beim Umbau der Adapter habe ich eigentlich nur die Einträge in der Skripten und in den Menüs von iQontrol an die neuen Bezeichnungen angepasst. Was meinst du, wo soll ich anfangen Parameter zu verändern? -
@gelberlemmy Es kann sein, dass die Nachbarschafts-Infos noch nicht aktualisiert wurden. Wenn sie funktionieren, würde ich das erst mal ignorieren.
@Domoe Hier sind andere Config-Dateien für den gleichen Hersteller zu finden:
https://github.com/zwave-js/node-zwave-js/tree/master/packages/config/config/devices/0x0148@SirHenri sagte in Test Adapter Z-Wave 2 (v1.8.x):
Was mache ich da falsch?
Hast du mal die Datenpunkte (
currentValueundtargetValue) beobachtet, wie diese sich beim Schalten verhalten?@Domoe Hier sind andere Config-Dateien für den gleichen Hersteller zu finden:
https://github.com/zwave-js/node-zwave-js/tree/master/packages/config/config/devices/0x0148@AlCalzone
Sorry das ich mich jetzt erst melde. Ich habe mir das mal angeguckt und bekomme es glaube ich nicht hin
Die Bedienungsanleitung sollte diese sein. Es eilt nicht ich bekomme ja alle Daten. Ich mach mich mal an die Verknüpfungen. Bei meinen anderen Sensoren gab es Probleme in Verbindung mit den Heizungsthermostaten. -
Hab mich außerdem an den HeatIT Z-TRM3 mal mit einer Konfigurationsdatei versucht.
Bin gespannt ob das alles so funktioniert.
Werde es morgen bei mir mal lokal testen.
Muss der adapter nach einfügen der Konfigurationsdatei neu gestartet werden?
heatit_z-trm3.jsonEdit:
wollte unter /opt/iobroker/node_modules/@zwave-js/config/config/devices
die index.json aktualisieren.lt. Beschreibung geht das mit "npm run config index".
ausgabe aus dem Terminal:npm ERR! missing script: configHab meinen einen Eintrag jetzt händisch ergänzt, aber da bin ich bestimmt auf dem Holzweg, oder?
-
@SirHenri Der Z-Wave 2 Adapter setzt ggf. andere Standard-Verknüpfungen als der originale. Diese kannst du per Klick auf die Adaptereinstellungen -> Tab Verknüpfungen editieren.
@AlCalzone sagte in Test Adapter Z-Wave 2 (v1.8.x):
Adaptereinstellungen -> Tab Verknüpfungen editieren.
Ich hab da eben rein gesehen.
Von den 10 Nodes, die ich habe:
stehen nur die Nodes 3,4,10 und 21 bis 25 in Verknüpfungen drin - richtig, die greenwaves fehlen

-
@Harry94 sagte in Test Adapter Z-Wave 2 (v1.8.x):
heatit_z-trm3.json
Hat das funktioniert?
@Domoe passt schon!
@AlCalzone Ja,
config-datei hat auf die Thermostate funktioniert.
Habe aber die parameter 1 und 9 auskommentiert, da die quasi doppelt vorhadnen waren.
Mmn kann das jetzt so verwendet werden
-
@AlCalzone sagte in Test Adapter Z-Wave 2 (v1.8.x):
Adaptereinstellungen -> Tab Verknüpfungen editieren.
Ich hab da eben rein gesehen.
Von den 10 Nodes, die ich habe:
stehen nur die Nodes 3,4,10 und 21 bis 25 in Verknüpfungen drin - richtig, die greenwaves fehlen

@SirHenri sagte in Test Adapter Z-Wave 2 (v1.8.x):
die greenwaves fehlen
Kannst du mir mal ein Log machen, wo du eine von denen neu interviewst (wenn ansonsten Ruhe eingekehrt ist)? Ich würde gerne sehen, warum die keine Verknüpfungen bekommen.
-
@SirHenri sagte in Test Adapter Z-Wave 2 (v1.8.x):
die greenwaves fehlen
Kannst du mir mal ein Log machen, wo du eine von denen neu interviewst (wenn ansonsten Ruhe eingekehrt ist)? Ich würde gerne sehen, warum die keine Verknüpfungen bekommen.
@AlCalzone sagte in Test Adapter Z-Wave 2 (v1.8.x):
Kannst du mir mal ein Log machen, wo du eine von denen neu interviewst (wenn ansonsten Ruhe eingekehrt ist)? Ich würde gerne sehen, warum die keine Verknüpfungen bekommen.
Mach ich gerne, heute reicht die Zeit nicht, spätestens am Wochenende sollte das klappen
-
@AlCalzone Ja,
config-datei hat auf die Thermostate funktioniert.
Habe aber die parameter 1 und 9 auskommentiert, da die quasi doppelt vorhadnen waren.
Mmn kann das jetzt so verwendet werden
-
@Harry94 sagte in Test Adapter Z-Wave 2 (v1.8.x):
Habe aber die parameter 1 und 9 auskommentiert, da die quasi doppelt vorhadnen waren.
Kannst du mir nochmal helfen, warum? Weil die eigentlich über die Thermostat Setpoint CC gesetzt werden?
@AlCalzone
Genau, die Datenpunkte Thermostate Mode und Setpoint waren schon über die entsprechenden CCs vorhanden. zumal die sich beim Testen auch untereinander nicht synchronisiert haben. -
@AlCalzone sagte in Test Adapter Z-Wave 2 (v1.8.x):
Kannst du mir mal ein Log machen, wo du eine von denen neu interviewst (wenn ansonsten Ruhe eingekehrt ist)? Ich würde gerne sehen, warum die keine Verknüpfungen bekommen.
Mach ich gerne, heute reicht die Zeit nicht, spätestens am Wochenende sollte das klappen
@SirHenri sagte in Test Adapter Z-Wave 2 (v1.8.x):
@AlCalzone sagte in Test Adapter Z-Wave 2 (v1.8.x):
Kannst du mir mal ein Log machen, wo du eine von denen neu interviewst (wenn ansonsten Ruhe eingekehrt ist)? Ich würde gerne sehen, warum die keine Verknüpfungen bekommen.
So, log-Datei neu angefangen.
Nach dem Systemstart fängt das manuell ausgelöste Interview von Node 17 in Zeile 8777, bei timecode 17:51:38.665 an.
zwave-27255.log -
@SirHenri sagte in Test Adapter Z-Wave 2 (v1.8.x):
@AlCalzone sagte in Test Adapter Z-Wave 2 (v1.8.x):
Kannst du mir mal ein Log machen, wo du eine von denen neu interviewst (wenn ansonsten Ruhe eingekehrt ist)? Ich würde gerne sehen, warum die keine Verknüpfungen bekommen.
So, log-Datei neu angefangen.
Nach dem Systemstart fängt das manuell ausgelöste Interview von Node 17 in Zeile 8777, bei timecode 17:51:38.665 an.
zwave-27255.log -
@SirHenri Laut Log sollte Node 17 unter Verknüpfungen in Gruppe 1, 3 und 4 den Node 1 als Ziel haben. Das müsste eigentlich passen. Kannst du mal am Gerät schalten und schauen, ob die irgendwas sendet?
@AlCalzone sagte in Test Adapter Z-Wave 2 (v1.8.x):
@SirHenri Laut Log sollte Node 17 unter Verknüpfungen in Gruppe 1, 3 und 4 den Node 1 als Ziel haben. Das müsste eigentlich passen.
Die Verknüpungen sind jetzt angelegt

Kannst du mal am Gerät schalten und schauen, ob die irgendwas sendet?
Hab ich gemacht, manuelle Schaltung von "ein" nach "aus" um 10:48:36.700, Zeile 8124. In der Oberfläche (iQontrol) ist nichts angekommen, in der Objektliste tut sich beim schalten auch nichts. Das Protokoll lese ich aber anders. Wie siehst Du das?
Danach habe ich noch einmal manuell wieder ein geschaltet und über iQontrol wieder zurück.
zwave-29127.log -
@AlCalzone sagte in Test Adapter Z-Wave 2 (v1.8.x):
@SirHenri Laut Log sollte Node 17 unter Verknüpfungen in Gruppe 1, 3 und 4 den Node 1 als Ziel haben. Das müsste eigentlich passen.
Die Verknüpungen sind jetzt angelegt

Kannst du mal am Gerät schalten und schauen, ob die irgendwas sendet?
Hab ich gemacht, manuelle Schaltung von "ein" nach "aus" um 10:48:36.700, Zeile 8124. In der Oberfläche (iQontrol) ist nichts angekommen, in der Objektliste tut sich beim schalten auch nichts. Das Protokoll lese ich aber anders. Wie siehst Du das?
Danach habe ich noch einmal manuell wieder ein geschaltet und über iQontrol wieder zurück.
zwave-29127.log@SirHenri sagte in Test Adapter Z-Wave 2 (v1.8.x):
Hab ich gemacht, manuelle Schaltung von "ein" nach "aus"
Das war doch aus ioBroker geschaltet, nicht am Gerät?! Irgendwas ist bei dir aber extrem träge.
4 Sekunden bis zur Bestätigung des Schaltvorgangs, weitere 3 bis die anschließende Abfrage des aktuellen Status ein Ergebnis hat. Und die Empfangsbestätigung kommt beim 1. Mal auch nicht durch. -
Aktuelle Test Version 1.8.12 Veröffentlichungsdatum 23.02.2021 Github Link https://github.com/AlCalzone/ioBroker.zwave2 Ich habe in letzter Zeit viel hinter den Kulissen gewerkelt, in der nächsten Stunde folgt die neue Version 1.8.0 als Ergebnis dieser Bemühungen.
Changelog
- Konfigurationsdateien für Fibaro Keyfob (keine Sonderzeichen mehr) und Shenzhen Neo PD03Z verbessert
- Nicht-kritische Schritte während des Interviews von
Central Scene CC,Configuration CC V3+undAssociation Group Info CCwerden jetzt übersprungen, wenn das Gerät nicht oder falsch antwortet - Multi Channel Lifeline Associations werden nicht mehr automatisch erstellt, wenn das Gerät die
Multi Channel CCnicht unterstützt - dies sollte die Kompatibilität mit den meisten Qubino-Geräten beheben - Es wurde ein Problem behoben, bei dem das automatische Markieren von Geräten als schlafend unter bestimmten Umständen die serielle Kommunikation mit dem Controller durcheinander gebracht hat.
- Die Eigenschaft
targetValuefür dieBinary Switch,Multilevel SwitchundBasicCCs wird jetzt auch dann erzeugt, wenn sie keinen Wert hat. - Leere Benutzercodes werden jetzt auch als Zeichenketten statt als Buffer behandelt.
- Werte für Notification Events (einmalige Ereignisse) werden jetzt erstellt. Zuvor waren nur Notification-Variablen als States in ioBroker verfügbar
Zusammengefasst:
@gelberlemmy - Die letzten beiden Punkte sollten hoffentlich (ich kanns leider nicht testen) dein Keypad nutzbar machen
@Domoe - Dein Problem mit Node 035 sollte hiermit hoffentlich auch weg sein
Update v1.8.1 (ein Riesen-Patch):
- Der
targetValuevon Switch CCs wird nicht mehr gelöscht, wenn ein Report ohne Zielwert empfangen wird - Konfigurationsdatei für
Jasco ZW3010hinzugefügt - Konfigurationsdatei für
HeatIt Z-TRM3hinzugefügt - Konfigurationsdatei für
Eurotronic Air quality sensor (Luftgütesensor)hinzugefügt - Verbesserte Unterstützung für
Qubino Flush 2 Relay - Die Werte für
Multi Channel Association CC,Z-Wave+ CCundNode Naming and Location CCsind jetzt ausgeblendet Color Switch CC:Setzen des warmweißentargetValuefunktioniert jetzt- Debug-Meldungen, die die Größe der Logdatei unnötig erhöht haben, wurden entfernt
- Das Entfernen einer Node-Verknüpfung (ohne Endpunkt) führt nicht mehr zu einem Fehler, wenn sowohl Multi-Channel- als auch normale Verknüpfungen unterstützt werden.
- Bestimmte
Notification CC Reports werden jetzt korrekt dekodiert. - Unterstützung für
*.gbl-Firmware-Dateien und Aeotec-Updater-Executables, die eine Prüfsumme und ein TargetChip-Byte enthalten, wurde hinzugefügt. - Ein Problem wurde behoben, bei dem unter bestimmten Umständen einem Befehl die falsche Antwort zugeordnet werden konnte
- ... und einige weitere kleinere Bugfixes
Update v1.8.3:
- Konfigurations datei für Technisat Dimmer and series switch hinzugefügt
- Zustand für leere Batterie hat jetzt den Namen
Battery Level Low - Ein Fehler beim Abfragen von
Binary Sensorbehoben, durch den die falschen Sensortypen abgefragt wurden. Betroffene Geräte müssen ggf. neu interviewt werden. - Die Strategie zum erneuten Senden von Nachrichten wurde überarbeitet. Sobald ein Gerät den Empfang bestätigt, wird nun nicht mehr erneut gesendet und stattdessen bis zu 10s (statt 1,6s) auf die Antwort gewartet.
- Werte, die Ereignis-Charakter haben (wie
Central Scenes) werden nun automatisch nach 1 Sekunde geleert.
Update v1.8.5:
- Ein Crash und eine Ursache für Interview-Abbrüche wurde behoben
- Logfiles werden wieder erstellt
- Diverse Gerätekonfigurationen aktualisiert
Update v1.8.6:
Ne ganze Menge an Bugfixes und neuen Konfigurationsdateien. Details siehe https://github.com/zwave-js/node-zwave-js/blob/master/CHANGELOG.md#changelog
Update v1.8.7:
- Die Szenen-ID der
Scene Activation CCwird nun automatisch zurückgesetzt - Einen Fehler behoben, der bei der Konfiguration von Verknüpfungen auftreten konnte
- Zwei potentielle Absturzquellen behoben
- Die Werte des Root-Endpunkts einiger älterer Geräte werden nun korrekt aktualisiert
- Unterstützung für
Aeotec aerQ ZWA009-AUS/Kanada/Mexiko-Version hinzugefügt - Ungültige Optionswerte in vielen Konfigurationsdateien korrigiert
Update v1.8.9:
- Beschriftungen für die Meter CC wurden verbessert und sind nun eindeutig.
- Viele Konfigurationsdateien wurden hinzugefügt und aktualisiert
- Verbesserte Kompatibilität mit einigen Geräten, vor allem
ID Lock 150,Vision Security ZD2102-5,HomeSeer WD200+ currentValueund ähnliche Werte werden jetzt sofort aktualisiert, wenn ein set-type-Befehl erfolgreich ist. Die Verifizierung der Änderung erfolgt nach einer kurzen Verzögerung.
Update v1.8.10:
- Der Start sollte nun schneller sein, insbesondere wenn viele schlafende Geräte im Netzwerk vorhanden sind
- Ein Problem wurde behoben, bei dem Geräte fälschlicherweise als sicher angezeigt wurden. @gelberlemmy
- Verbesserte Unterstützung für Geräte, die diealte
Alarm CCverwenden - Verschiedene Verbesserungen für Zooz- und GE-Geräte
Update v1.8.11:
Thermostat Fan Mode CCundThermostat Fan State CCimplementiert- Mehrere Absturzursachen behoben
- Fehlerhafte Erkennung von sicher eingebundenen Nodes behoben
- Bestimmte
.hex-Firmwaredateien werden jetzt korrekt geparst - Unterstützung für
.bin-Firmwaredateien hinzugefügt - Eine Interviewschleife wurde behoben, wenn Geräte das Ende der Config-Parameterliste nicht korrekt anzeigen
- Schlafende Nodes werden nun sofort als bereit markiert, wenn sie bereits vollständig interviewed wurden
- Selbstständige Nachrichten werden nicht mehr vom Root-Endpunkt auf Endpunkt 1 abgebildet, wenn dieser Endpunkt die betreffende CC nicht unterstützt
- Tonnenweise neue und verbesserte Gerätekonfigurationsdateien
Update v1.8.12:
- Implementierung von "Scene Actuator Configuration CC" und "Scene Controller Configuration CC".
- Behebung eines Problems, bei dem schlafende Knoten die Sendewarteschlange blockieren konnten, wenn noch nicht bekannt ist, ob sie
Wake Up CCunterstützen - Absturz behoben, der beim Loggen einer Nachricht auftreten konnte, während der Treiber noch nicht bereit ist
- Es wurde ein Absturz behoben, der beim Versuch auftreten konnte, ein Gerät zu initialisieren, das nach der Inklusion nicht antwortet
- Der Zustand
stateinThermostat Fan Mode CCist jetzt schreibgeschützt - Konfigurationsparameter können jetzt eine Einheit haben
- Tonnenweise neue und verbesserte Gerätekonfigurationsdateien
- Selbstständige Reports werden nicht mehr fälschlicherweise allen Endpunkten zugeordnet
@AlCalzone moin, ich habe immer noch das Phänomen, dass sich bei der Netzwerkkarte Note 71 und 72 nicht verknüpft sind. Auch Note 52 lässt sich immer noch nicht löschen, obwohl dieser schon lange nicht mehr existiert. Habe Z-Wave bereits neu gestartet. Aber immer noch das gleiche. Ist jetzt nicht dringend, da alles funktioniert. Habe Dir per Mail die Logs zukommen lassen.
Schönen Sonntag


-
@SirHenri sagte in Test Adapter Z-Wave 2 (v1.8.x):
Hab ich gemacht, manuelle Schaltung von "ein" nach "aus"
Das war doch aus ioBroker geschaltet, nicht am Gerät?! Irgendwas ist bei dir aber extrem träge.
4 Sekunden bis zur Bestätigung des Schaltvorgangs, weitere 3 bis die anschließende Abfrage des aktuellen Status ein Ergebnis hat. Und die Empfangsbestätigung kommt beim 1. Mal auch nicht durch.@AlCalzone sagte in Test Adapter Z-Wave 2 (v1.8.x):
@SirHenri sagte in Test Adapter Z-Wave 2 (v1.8.x):
Hab ich gemacht, manuelle Schaltung von "ein" nach "aus"
Das war doch aus ioBroker geschaltet, nicht am Gerät?!
2x manuell am Gerät, der dritte Schaltvorgang war aus iQontrol.
Irgendwas ist bei dir aber extrem träge.
Ja, kommt öfter mal vor, dass das Schalten dauert. Am schlimmsten sind die vier Taster von Popp.
4 Sekunden bis zur Bestätigung des Schaltvorgangs, weitere 3 bis die anschließende Abfrage des aktuellen Status ein Ergebnis hat. Und die Empfangsbestätigung kommt beim 1. Mal auch nicht durch.
Irgendeine Idee, was ich ändern kann, damit s besser wird?
btw: habe den zweiten greewave Zwischenstecker auch mal neu interviewen lassen und die Verknüpfungen sind angelegt worden.
Das manuelle Schalten hat nach wie vor keinen Einfluss auf die Objektwerte im iobroker
-
@AlCalzone sagte in Test Adapter Z-Wave 2 (v1.8.x):
@SirHenri sagte in Test Adapter Z-Wave 2 (v1.8.x):
Hab ich gemacht, manuelle Schaltung von "ein" nach "aus"
Das war doch aus ioBroker geschaltet, nicht am Gerät?!
2x manuell am Gerät, der dritte Schaltvorgang war aus iQontrol.
Irgendwas ist bei dir aber extrem träge.
Ja, kommt öfter mal vor, dass das Schalten dauert. Am schlimmsten sind die vier Taster von Popp.
4 Sekunden bis zur Bestätigung des Schaltvorgangs, weitere 3 bis die anschließende Abfrage des aktuellen Status ein Ergebnis hat. Und die Empfangsbestätigung kommt beim 1. Mal auch nicht durch.
Irgendeine Idee, was ich ändern kann, damit s besser wird?
btw: habe den zweiten greewave Zwischenstecker auch mal neu interviewen lassen und die Verknüpfungen sind angelegt worden.
Das manuelle Schalten hat nach wie vor keinen Einfluss auf die Objektwerte im iobroker
-
@SirHenri sagte in Test Adapter Z-Wave 2 (v1.8.x):
Das manuelle Schalten hat nach wie vor keinen Einfluss auf die Objektwerte im iobroker
Dann muss ich mal den alten Adapter anwerfen und schauen, was der anders macht.@SirHenri sagte in Test Adapter Z-Wave 2 (v1.8.x):
Das manuelle Schalten hat nach wie vor keinen Einfluss auf die Objektwerte im iobroker
Gerade mit dem alten Adapter (Version 2.0.1) getestet: Keine Reaktion in ioBroker beim Betätigen der Steckdose. Ich würde behaupten das liegt am Gerät selbst.
-
@AlCalzone moin, ich habe immer noch das Phänomen, dass sich bei der Netzwerkkarte Note 71 und 72 nicht verknüpft sind. Auch Note 52 lässt sich immer noch nicht löschen, obwohl dieser schon lange nicht mehr existiert. Habe Z-Wave bereits neu gestartet. Aber immer noch das gleiche. Ist jetzt nicht dringend, da alles funktioniert. Habe Dir per Mail die Logs zukommen lassen.
Schönen Sonntag


- Node 71 schläft, sodass das Interview nicht weit genug fortgeschritten ist, um diese Info zu haben.
- Node 72 kennt seine Nachbarn nicht und antwortet mit einer leeren Nachbar-Liste. Hier hilft ggf. das Netzwerk zu heilen - verbessert vielleicht auch die Anbindung einiger anderer Nodes mit wenigen Nachbarn.
- Node 52 scheint dem Controller nicht als failed bekannt zu sein, obwohl er im Log nicht antwortet. Du könntest versuchen, ihn 1-2x erneut zu interviewen (wird auch nicht klappen), aber ggf. wird er dann vom Controller auch als failed markiert.