NEWS
Test Adapter Z-Wave 2 (v1.8.x)
Test Adapter Z-Wave 2 (v1.8.x)
-
@gelberlemmy Schau mal unter Notification. Da gibts einen Datenpunkt für den Fensterzustand.
18:25:12.981 DRIVER « [Node 036] [REQ] [ApplicationCommand] └─[SecurityCCCommandEncapsulation] │ sequenced: false └─[NotificationCCReport] notification type: Access Control notification status: 255 notification state: Window/door is closed 18:25:12.984 CNTRLR [Node 036] [~] [Notification] Access Control[Door state]: 23 => 2 [Endpoint 0] 3Dass Basic keinen Channel hat und nach dem Interview verschwindet, deutet darauf hin, dass er gar nicht auftauchen sollte und nicht sauber rausgefiltert wird.
@Flopsi
Hardwareproblem. Der Adapter verarbeitet nur was er bekommt. Batterien haben i.d.R. ne andere Spannung als Akkus - damit wird die interne Messung nicht klar kommen.@alcalzone aber die der Status 0 oder 255 ist nicht unter "Notification" sondern unter "Basic" der dann gelöscht wird.
Hmmm.... Anbei ein Screenshot.
-
Aktuelle Test Version 1.8.12 Veröffentlichungsdatum 23.02.2021 Github Link https://github.com/AlCalzone/ioBroker.zwave2 Ich habe in letzter Zeit viel hinter den Kulissen gewerkelt, in der nächsten Stunde folgt die neue Version 1.8.0 als Ergebnis dieser Bemühungen.
Changelog
- Konfigurationsdateien für Fibaro Keyfob (keine Sonderzeichen mehr) und Shenzhen Neo PD03Z verbessert
- Nicht-kritische Schritte während des Interviews von
Central Scene CC,Configuration CC V3+undAssociation Group Info CCwerden jetzt übersprungen, wenn das Gerät nicht oder falsch antwortet - Multi Channel Lifeline Associations werden nicht mehr automatisch erstellt, wenn das Gerät die
Multi Channel CCnicht unterstützt - dies sollte die Kompatibilität mit den meisten Qubino-Geräten beheben - Es wurde ein Problem behoben, bei dem das automatische Markieren von Geräten als schlafend unter bestimmten Umständen die serielle Kommunikation mit dem Controller durcheinander gebracht hat.
- Die Eigenschaft
targetValuefür dieBinary Switch,Multilevel SwitchundBasicCCs wird jetzt auch dann erzeugt, wenn sie keinen Wert hat. - Leere Benutzercodes werden jetzt auch als Zeichenketten statt als Buffer behandelt.
- Werte für Notification Events (einmalige Ereignisse) werden jetzt erstellt. Zuvor waren nur Notification-Variablen als States in ioBroker verfügbar
Zusammengefasst:
@gelberlemmy - Die letzten beiden Punkte sollten hoffentlich (ich kanns leider nicht testen) dein Keypad nutzbar machen
@Domoe - Dein Problem mit Node 035 sollte hiermit hoffentlich auch weg sein
Update v1.8.1 (ein Riesen-Patch):
- Der
targetValuevon Switch CCs wird nicht mehr gelöscht, wenn ein Report ohne Zielwert empfangen wird - Konfigurationsdatei für
Jasco ZW3010hinzugefügt - Konfigurationsdatei für
HeatIt Z-TRM3hinzugefügt - Konfigurationsdatei für
Eurotronic Air quality sensor (Luftgütesensor)hinzugefügt - Verbesserte Unterstützung für
Qubino Flush 2 Relay - Die Werte für
Multi Channel Association CC,Z-Wave+ CCundNode Naming and Location CCsind jetzt ausgeblendet Color Switch CC:Setzen des warmweißentargetValuefunktioniert jetzt- Debug-Meldungen, die die Größe der Logdatei unnötig erhöht haben, wurden entfernt
- Das Entfernen einer Node-Verknüpfung (ohne Endpunkt) führt nicht mehr zu einem Fehler, wenn sowohl Multi-Channel- als auch normale Verknüpfungen unterstützt werden.
- Bestimmte
Notification CC Reports werden jetzt korrekt dekodiert. - Unterstützung für
*.gbl-Firmware-Dateien und Aeotec-Updater-Executables, die eine Prüfsumme und ein TargetChip-Byte enthalten, wurde hinzugefügt. - Ein Problem wurde behoben, bei dem unter bestimmten Umständen einem Befehl die falsche Antwort zugeordnet werden konnte
- ... und einige weitere kleinere Bugfixes
Update v1.8.3:
- Konfigurations datei für Technisat Dimmer and series switch hinzugefügt
- Zustand für leere Batterie hat jetzt den Namen
Battery Level Low - Ein Fehler beim Abfragen von
Binary Sensorbehoben, durch den die falschen Sensortypen abgefragt wurden. Betroffene Geräte müssen ggf. neu interviewt werden. - Die Strategie zum erneuten Senden von Nachrichten wurde überarbeitet. Sobald ein Gerät den Empfang bestätigt, wird nun nicht mehr erneut gesendet und stattdessen bis zu 10s (statt 1,6s) auf die Antwort gewartet.
- Werte, die Ereignis-Charakter haben (wie
Central Scenes) werden nun automatisch nach 1 Sekunde geleert.
Update v1.8.5:
- Ein Crash und eine Ursache für Interview-Abbrüche wurde behoben
- Logfiles werden wieder erstellt
- Diverse Gerätekonfigurationen aktualisiert
Update v1.8.6:
Ne ganze Menge an Bugfixes und neuen Konfigurationsdateien. Details siehe https://github.com/zwave-js/node-zwave-js/blob/master/CHANGELOG.md#changelog
Update v1.8.7:
- Die Szenen-ID der
Scene Activation CCwird nun automatisch zurückgesetzt - Einen Fehler behoben, der bei der Konfiguration von Verknüpfungen auftreten konnte
- Zwei potentielle Absturzquellen behoben
- Die Werte des Root-Endpunkts einiger älterer Geräte werden nun korrekt aktualisiert
- Unterstützung für
Aeotec aerQ ZWA009-AUS/Kanada/Mexiko-Version hinzugefügt - Ungültige Optionswerte in vielen Konfigurationsdateien korrigiert
Update v1.8.9:
- Beschriftungen für die Meter CC wurden verbessert und sind nun eindeutig.
- Viele Konfigurationsdateien wurden hinzugefügt und aktualisiert
- Verbesserte Kompatibilität mit einigen Geräten, vor allem
ID Lock 150,Vision Security ZD2102-5,HomeSeer WD200+ currentValueund ähnliche Werte werden jetzt sofort aktualisiert, wenn ein set-type-Befehl erfolgreich ist. Die Verifizierung der Änderung erfolgt nach einer kurzen Verzögerung.
Update v1.8.10:
- Der Start sollte nun schneller sein, insbesondere wenn viele schlafende Geräte im Netzwerk vorhanden sind
- Ein Problem wurde behoben, bei dem Geräte fälschlicherweise als sicher angezeigt wurden. @gelberlemmy
- Verbesserte Unterstützung für Geräte, die diealte
Alarm CCverwenden - Verschiedene Verbesserungen für Zooz- und GE-Geräte
Update v1.8.11:
Thermostat Fan Mode CCundThermostat Fan State CCimplementiert- Mehrere Absturzursachen behoben
- Fehlerhafte Erkennung von sicher eingebundenen Nodes behoben
- Bestimmte
.hex-Firmwaredateien werden jetzt korrekt geparst - Unterstützung für
.bin-Firmwaredateien hinzugefügt - Eine Interviewschleife wurde behoben, wenn Geräte das Ende der Config-Parameterliste nicht korrekt anzeigen
- Schlafende Nodes werden nun sofort als bereit markiert, wenn sie bereits vollständig interviewed wurden
- Selbstständige Nachrichten werden nicht mehr vom Root-Endpunkt auf Endpunkt 1 abgebildet, wenn dieser Endpunkt die betreffende CC nicht unterstützt
- Tonnenweise neue und verbesserte Gerätekonfigurationsdateien
Update v1.8.12:
- Implementierung von "Scene Actuator Configuration CC" und "Scene Controller Configuration CC".
- Behebung eines Problems, bei dem schlafende Knoten die Sendewarteschlange blockieren konnten, wenn noch nicht bekannt ist, ob sie
Wake Up CCunterstützen - Absturz behoben, der beim Loggen einer Nachricht auftreten konnte, während der Treiber noch nicht bereit ist
- Es wurde ein Absturz behoben, der beim Versuch auftreten konnte, ein Gerät zu initialisieren, das nach der Inklusion nicht antwortet
- Der Zustand
stateinThermostat Fan Mode CCist jetzt schreibgeschützt - Konfigurationsparameter können jetzt eine Einheit haben
- Tonnenweise neue und verbesserte Gerätekonfigurationsdateien
- Selbstständige Reports werden nicht mehr fälschlicherweise allen Endpunkten zugeordnet
@alcalzone ich habe mal nach Deinem Tipp geschaut.... Das sind wirklich Dinge die verschlüsselt sind !
-
@gelberlemmy Schau mal unter Notification. Da gibts einen Datenpunkt für den Fensterzustand.
18:25:12.981 DRIVER « [Node 036] [REQ] [ApplicationCommand] └─[SecurityCCCommandEncapsulation] │ sequenced: false └─[NotificationCCReport] notification type: Access Control notification status: 255 notification state: Window/door is closed 18:25:12.984 CNTRLR [Node 036] [~] [Notification] Access Control[Door state]: 23 => 2 [Endpoint 0] 3Dass Basic keinen Channel hat und nach dem Interview verschwindet, deutet darauf hin, dass er gar nicht auftauchen sollte und nicht sauber rausgefiltert wird.
@Flopsi
Hardwareproblem. Der Adapter verarbeitet nur was er bekommt. Batterien haben i.d.R. ne andere Spannung als Akkus - damit wird die interne Messung nicht klar kommen.@alcalzone
Eine kurze Frage: Ich finde leider die Kompatibilitätsliste nicht mehr. Ich würde mir einen der neuen Fibaro CO Sensoren (Zwave) kaufen. Lassen die sich an dem Adapter betrieben? Ich habe die 1.8.6 am Laufen. -
@alcalzone aber die der Status 0 oder 255 ist nicht unter "Notification" sondern unter "Basic" der dann gelöscht wird.
Hmmm.... Anbei ein Screenshot.
@gelberlemmy sagte in Test Adapter Z-Wave 2 (v1.8.x):
aber die der Status 0 oder 255 ist nicht unter "Notification" sondern unter "Basic" der dann gelöscht wird.
Hmmm.... Anbei ein Screenshot.Die Notifications sollten sich eigentlich aktualisieren wenn du das Fenster öffnet/schließt. Der heißt nicht ohne Grund "Window/Door is open". Ich habe beim kurzen durchscrollen mindestens Node 46 und 61 gesehen, die Notifications senden.
Die ungültigen Nachrichten konnte ich beim Test lokal auch entschlüsseln. Ich release heute Abend nochmal ne neue Version, ggf. ist das dann schon behoben. -
@alcalzone
Eine kurze Frage: Ich finde leider die Kompatibilitätsliste nicht mehr. Ich würde mir einen der neuen Fibaro CO Sensoren (Zwave) kaufen. Lassen die sich an dem Adapter betrieben? Ich habe die 1.8.6 am Laufen.@martybr Grundsätzlich sollte erst mal alles funktionieren. Es kann allerdings sein, dass ein bisher unbekanntes/ungetestetes Gerät Dinge tut, die der Adapter nicht mag. Das muss man dann beheben.
An einer Kompatibilitätsliste wird derzeit gearbeitet. Sobald da was finales steht, verweise ich darauf.
-
@gelberlemmy sagte in Test Adapter Z-Wave 2 (v1.8.x):
aber die der Status 0 oder 255 ist nicht unter "Notification" sondern unter "Basic" der dann gelöscht wird.
Hmmm.... Anbei ein Screenshot.Die Notifications sollten sich eigentlich aktualisieren wenn du das Fenster öffnet/schließt. Der heißt nicht ohne Grund "Window/Door is open". Ich habe beim kurzen durchscrollen mindestens Node 46 und 61 gesehen, die Notifications senden.
Die ungültigen Nachrichten konnte ich beim Test lokal auch entschlüsseln. Ich release heute Abend nochmal ne neue Version, ggf. ist das dann schon behoben.@alcalzone Ok, ich weiß. Hatte aber die Basic Werte genommen (0-255) Wobei mir das eigentlich gleich ist welche Datenpunkte ich nehmen muß. Aber mit diesen Basic Werten hatte ich nie Probleme. Und diese wurden auch noch nie so gelöscht.... (gefühlt). Sporadisch funktioniert das auch. Gestern Abend war es so schlimm, dass alle verschlüsselten Geräte keine Statusänderung mehr gemacht haben. Aber heute morgen gingen zumindest die Bewegungsmelder wieder.
Werde die neue Version dann gleich mal testen und berichten. Danke
Gruß André
-
@AlCalzone
könntest du bitte den adapter auch im admin sichtbar machen?
finde das spitze beim zigbee adapter

-
@AlCalzone
könntest du bitte den adapter auch im admin sichtbar machen?
finde das spitze beim zigbee adapter

-
@jackdaniel Was ist da dahinter?
@alcalzone
beim zigbee kommt man direkt zur geräteübersicht

-
@alcalzone
beim zigbee kommt man direkt zur geräteübersicht

-
@jackdaniel Ah cool. Ja, das könnte ich aus den Adaptereinstellungen rausziehen.
-
wäre es auch noch möglich das abschalten der led vom controler (AEON Labs ZW090) in die konfiguration einzubauen?
möglich ist es, siehe hier
danke im voraus -
wäre es auch noch möglich das abschalten der led vom controler (AEON Labs ZW090) in die konfiguration einzubauen?
möglich ist es, siehe hier
danke im voraus -
Hi AlCalzone,
mir ist gerade bei einem Fibaro Tür und Fenstersensor folgendes aufgefallen

Kann man das anstatt "null" % zu "0" % machen
Danke
-
@alcalzone
beim zigbee kommt man direkt zur geräteübersicht

Die Geräteübericht von zigbee ist echt super alleine das der sich alle Bilder zieht ist schon mega würde das auch mit zwave so gehen ?? @AlCalzone
-
@alcalzone danke für das Update. So habe einmal die Geräte getest. Meine Feststellung ist aber, das ich den Basic Datenpunkt nicht mehr nutzen kann. Habe jetzt alle Alias auf Notification umgeschrieben.
Aber am heutigen Abend beim Testen habe wieder das Problem, dass meine verschlüsselten Geräte nur noch sporadisch funktionieren. Im original Datenpunkt unter Notification passiert auch nichts.Fällt mir meist auf, wenn ich Abends durch den Flur gehe und das Licht geht nicht an (gesteuert über einen Z-Wave Bewegungsmelder). Morgen geht es dann eventuell wieder. Und irgendwann fällt es wieder aus.....
Ob eventuell ein Z-Wave Zwischenstecker defekt ist ? Das da irgendwie die Repeaterfunktion nicht mehr richtig funktioniert ? Wobei ich alle schalten kann.
Schreibe gerade wieder einen LOG. Werde ich Dir zusenden.
Ich bin am Verzeweifeln.
Danke für Deine Arbeit
Gruß André
-
@alcalzone danke für das Update. So habe einmal die Geräte getest. Meine Feststellung ist aber, das ich den Basic Datenpunkt nicht mehr nutzen kann. Habe jetzt alle Alias auf Notification umgeschrieben.
Aber am heutigen Abend beim Testen habe wieder das Problem, dass meine verschlüsselten Geräte nur noch sporadisch funktionieren. Im original Datenpunkt unter Notification passiert auch nichts.Fällt mir meist auf, wenn ich Abends durch den Flur gehe und das Licht geht nicht an (gesteuert über einen Z-Wave Bewegungsmelder). Morgen geht es dann eventuell wieder. Und irgendwann fällt es wieder aus.....
Ob eventuell ein Z-Wave Zwischenstecker defekt ist ? Das da irgendwie die Repeaterfunktion nicht mehr richtig funktioniert ? Wobei ich alle schalten kann.
Schreibe gerade wieder einen LOG. Werde ich Dir zusenden.
Ich bin am Verzeweifeln.
Danke für Deine Arbeit
Gruß André
@gelberlemmy Verschlüsselte Geräte benötigen die dreifache Anzahl an Nachrichten. Wenn die Verbindung nicht ganz stabil ist, gibt es entsprechend mehr Situationen in der Kommunikation wo etwas schief gehen kann. Wie sieht denn die Route zu den betroffenen Geräten in der Netzwerkkarte aus?
-
@gelberlemmy Verschlüsselte Geräte benötigen die dreifache Anzahl an Nachrichten. Wenn die Verbindung nicht ganz stabil ist, gibt es entsprechend mehr Situationen in der Kommunikation wo etwas schief gehen kann. Wie sieht denn die Route zu den betroffenen Geräten in der Netzwerkkarte aus?
@alcalzone sagte in Test Adapter Z-Wave 2 (v1.8.x):
@gelberlemmy Verschlüsselte Geräte benötigen die dreifache Anzahl an Nachrichten. Wenn die Verbindung nicht ganz stabil ist, gibt es entsprechend mehr Situationen in der Kommunikation wo etwas schief gehen kann. Wie sieht denn die Route zu den betroffenen Geräten in der Netzwerkkarte aus?
Guten Morgen, werde nachher einmal schauen. Habe diese ja auch verschlüsselt, da Sie Teilnehmer meiner Alarmanlage sind. Wenn ich den Teilnehmer lösche und unverschlüsselt wieder anlege, bekommt er doch die gleiche Position des Notes oder?
Es ist halt mir nur schleierhaft, da ich ausser ein paar Updates des IoBrokers nichts verändert habe.