NEWS
Keba KeEnergy Heizungssteuerung (M-TEC WP) in Smarthome
-
@manuel001 Ja genau - bin aus OÖ (Wels Land) und haben unser Haus 2020 bezogen - Anlage ist also jedenfalls noch ein sehr aktuelles Gerät (AP440/H-A; WPS412). Ich werde gleich morgen mal wieder bei M-Tec anklopfen - bin da eigentlich schon etwas enttäuscht vor allem weil sehr stark mit innovativen Produkten geworben wird - beim genauen hinsehen siehts dann aber leider anders aus...
PV habe ich aktuell noch nicht drauf - kommt nächstes Jahr. Wollte mich aber bereits mal jetzt mit den Funktionen vertraut machen damit ich dann bei der PV zumindest die richtigen Komponenten auswähle... und bestenfalls dann auch mit der WP schon wieder mehr möglich ist.
Hättest du eventuell die aktuelle Liste für mich? Danke -
@penn0
Ich wohne in Hörsching. Haus 2019 bezogen.
Frage mal M-TEC weshalb du eine Modbusliste von 2017 erhalten hast.
Bei "meiner" 20200610_MTec.Modbus_Server_VariableList__IB__.xls steht im Dokument 2019 und im Dateinamen 2020. Da sieht man wieder wie professionell das ist.PV zusammen mit der Drehzahlgeregelten WP macht schon Sinn und war für mich der Hauptgrund, weshalb ich mich für diese WP entschieden habe.
Deshalb bin in so enttäuscht, dass die Regelung eigentlich ein Witz ist.
Beispiel:
Man kann eine Einschaltschwelle und eine Ausschaltschwelle einstellen.
Wobei: Einschaltschwelle = Einschaltschwelle + 600W: Also wenn man 400W einstellt, startet die WP bei PV Überschuss von 1000W. Das muss man erst mal wissen.
Das größere Problem: Sollwert für die Drehzahlregelung PV-Betrieb ist die Einschaltschwelle + Ausschaltschwelle.
Somit gibt es eine Abhängigkeit zwischen Einschaltschwelle und Ausschaltschwelle, was ein kompletter Schwachsinn ist.
Im Sommer stelle im z.B. Einschaltschwelle 1,5kW und Ausschaltschwelle 0,2kW ein, damit die Wärmepumpe nicht ständig startet und gleich wieder abschaltet, nur weil kurz mal ein Verbraucher aktiv ist.
Diese Einstellung hätte im Winter aber das Ergebnis, dass auf 1,7kW Überschuss hingeregelt wird. Also man würde immer 1,7kW ins Netz einspeisen, obwohl man es selbst brauchen könnte.
Jetzt stelle ich diese Werte immer je nach Jahreszeit um.
Natürlich würde ich das gerne über Smart Home automatisieren. Allerdings stehen auch diese Register nicht in der Modbusliste zur Verfügung.
Deshalb wäre ich an der Lösung von @socke interessiert. Aber das bringe ich nicht zusammen. -
Vielleicht kann mir jemand sagen, was da falsch ist:
const heizung_host = '192.168.1.101'; const heaterUrl = 'http://' + heizung_host; const Einschaltschwelle = 300; const EinschaltschwelleTempName = "APPL.CtrlAppl.sParam.photovoltaics.param.powerOn"; const jsonRequest = [{ name:EinschaltschwelleTempName, value: Einschaltschwelle.toString()}]; const jsonAsString = JSON.stringify(jsonRequest); const doUeberschussLaden = (heaterUrl, json) => { request.post({ url: heaterUrl, form: json }, function (error, response, body) { if (error) log(error, 'error'); if (body) { log("ueberschussladen aktiviert"); } }); }; doUeberschussLaden(heaterUrl, jsonAsString);
-
@manuel001
Ich habe ja einen Regler von Keba, jedoch nur einstufige Wärmepumpen ohne drehzahlvariablem Verdichter. Bei mir setze ich (über Modbus) einfach nur die zunächst die Soll-Temperatur Pufferspeicher etwas höher und dann noch die Soll-Temperatur im Boiler. Aber auch erst, wenn der Batteriespeicher voll geladen ist. Der Nutzungsgrad über den Batteriespeicher ist immer besser als über die Temperaturerhöhung der Wärmepumpe.Bei den Wärmepumpen mit Inverter sollte das erhöhen der Soll-Temperaturen auch zu höheren elektrischen Leistungen führen. Alternativ/ergänzend müsste man der Wärmepumpe eine kühlere Außtemperratur vorgaukeln. Auch dann steigt die Kompressordrehzahl.
-
@ttjaden
Ah O.K.
Ich habe keinen Batteriespeicher. (Nur ein E-Auto. Das kommt aber erst ins Spiel, wenn die WP schon auf 100% läuft.)@ttjaden sagte in Keba KeEnergy Heizungssteuerung (M-TEC WP) in Smarthome:
Bei den Wärmepumpen mit Inverter sollte das erhöhen der Soll-Temperaturen auch zu höheren elektrischen Leistungen führen.
Leider ist das Verhalten etwas anders. Wenn man die Soll-Temperaturen oder Außentemperatur ändern würde, glaubt die Steuerung, dass die Leistung nicht gereicht hat um die Temperaturen zu erreichen und erhöht auf 100% Verdichterleistung. Das geht natürlich, ist aber von mir nicht gewünscht.
Ich möchte auf möglichst keinen Überschuss hinregeln. Dazu sind halt meistens irgendwelche Werte zwischen 40% und 100% Verdichterleistung notwendig.
Das macht die Steuerung grundsätzlich auch selbst. Allerdings ist das mit der Einschaltschwelle und eine Ausschaltschwelle komplett doof gelöst.
Wenn man Einschaltschwelle und Ausschaltschwelle über Modbusregister ändern könnte, wäre es eh schon wieder kein Problem mehr. Das geht aber leider nicht. -
Ich wollte noch einen boolschen Zustand abfragen (APPL.CtrlAppl.sParam.photovoltaics.values.excessEnergyActive).
So funktioniert es zwar:/** * This script reads data from a hautec heater Keba controller. * www.hautec.eu */ const request = require('request'); const heizung_host = '192.168.1.101'; const urlOfHeatpump = 'http://' + heizung_host + '/var/readWriteVars'; // all values I want to receive const jsonRequest = [ {"name":"APPL.CtrlAppl.sParam.heatpump[0].Compressor.values.setValueScaled"}, {"name":"APPL.CtrlAppl.sParam.heatpump[0].values.setTemp"}, {"name":"APPL.CtrlAppl.sParam.heatCircuit[0].values.flowSetTemp"}, {"name":"APPL.CtrlAppl.sParam.photovoltaics.values.excessEnergyActive"} ]; const jsonAsString = JSON.stringify(jsonRequest); // create all the states in broker createState('javascript.'+instance+'.Heizung.Verdichter', 0, {type: 'number', role: 'value', unit: '%'}); createState('javascript.'+instance+'.Heizung.Rücklauf_Soll_WP', 0, {type: 'number', role: 'value', unit: '°C'}); createState('javascript.'+instance+'.Heizung.Rücklauf_Soll_Heizkreis', 0, {type: 'number', role: 'value', unit: '°C'}); createState('javascript.'+instance+'.Heizung.Überschussbetrieb', 0, {type: 'boolean', role: 'value', unit: ''}); // every minute read the data from the heater and save it schedule("* * * * *", function() { request.post({ url: urlOfHeatpump, form: jsonAsString }, function(error, response, body) { if (error) log(error, 'error'); if (body) { //log(body); var responseBody = JSON.parse(body); setState('javascript.'+instance+'.Heizung.Verdichter', parseFloat(responseBody[0].value) * 100); setState('javascript.'+instance+'.Heizung.Rücklauf_Soll_WP', parseFloat(responseBody[1].value)); setState('javascript.'+instance+'.Heizung.Rücklauf_Soll_Heizkreis', parseFloat(responseBody[2].value)); setState('javascript.'+instance+'.Heizung.Überschussbetrieb', parseFloat(responseBody[3].value)); } }); });
Allerdings kommt die Meldung "State value to set for "javascript.1.Heizung.Überschussbetrieb" has to be type "boolean" but received type "number"".
Wie kann ich das beheben?
Ursprünglich hätte ich es eingebaut sie socke mit "Heizung.Heizung.aufheizen".
Allerdings habe ich als Wert immer nur "Null" erhalten. -
Moin zusammen,
ich habe eine Frage in die Runde.
Seit ca. 2,5 Wochen hänge ich an dem Heizstab und der Installateur kommt nicht bei.
Die Anlage schaltet sich kurz nach dem Anlauf des Kompressors mit dem Fehler
"1037.1 | Wärmepumpe 1 WPLK412: Durchflussüberwachung Heizungsseite ausgelöst" ab.Habt ihr eine Idee wo ich den Schwellwert auslesen und ggf. verändern kann.
Danke im Voraus.
Alexander -
@x4nder Da zahlt dir hoffentlich der Installateur die Stromrechnung.
Mit dieser Frage bist du wahrscheinlich in einem Haustechnik-Forum bzw. Heizungs-Forum besser aufgehoben.
Wobei ich kaum glaube, dass du das Problem beheben kannst.
Entweder liegt es an einer Einstellung, die du nicht selbst ändern kannst oder es ist ein Sensor defekt. -
@manuel001 Danke dir.
Ich versuche mein Glück im Haustechnik-Forum.
VG
Alexander -
Hallo zusammen, ich habe mich extra wegen diesem Topic in diesem Forum registriert (verwende FHEM als Hausautomatisierung-SW) da es mit Abstand der umfangreichste und technisch interessanteste Beitrag zu der M-Tec Wärmepumpen ist den ich finden konnte.
Schreibe auch aus diesem Grund in dieses Topic (auch wenn es älter ist), hoffe, das ist so ok. Meine Hoffnung ist, in diesem Thread wertvolle Informationen und einen regen Austausch zu etablieren.
Wir sind seit ein paar Wochen stolze Besitzer einer M-Tec Wärmepumpe (WPLK722), sie lief bislang nur im Testlauf da die Heizperiode ja erst beginnt. Auch ich war etwas enttäuscht über die sehr beschränkten Steuermöglichkeiten via ModBus. Folgendes habe ich allerdings herausgefunden:- Mit dem Technikerlogin könnt ihr viel mehr über die Maschine herausfinden, ich verrate nur soviel: schaut euch mal mit der "Netzwerkanalyse" in den Entwicklungswerkzeugen von Firefox an, was in der Anfrage von "/userLevel?action=getUserLevels" zurückgeschickt wird, ihr kommt wohl schnell drauf, wie das Technikerpasswort zusammengesetzt ist
- Ich würde als erstes die aktuellen Einstellungen auf einem USB Stick sichern (Service -> Parameter sichern etc. etc.)
- Unter Service -> Statusreport könnt ihr einen Statusreport generieren und herunterladen. Der hat viele technische Infos, ich konnte noch nicht alles durchgehen. U.A. scheint es mehr Modbusregister zu geben als dokumentiert (gemäss KeCtrlStaRep.txt zähle ich ca. 100 Register)
- Unter Service -> Diagnose -> Variablenmonitor könnt ihr mega viele Variablen anschauen. Ich denke, irgendwo ist dort auch eine Variable für "Raumtemperatur ist-Wert" vorhanden (evtl. erst, wenn die Raumsteuerung aktiviert ist?).
- Die Raumsteuerung AP420 ist glaub ich via LAN & Modbus angebunden und sie kann ja sowohl "Raumtemperatur ist" übermitteln als auch "Raumtemperatur soll" festlegen -> das sollte also gehen wenn man weiss, welche Modbusregister dafür verwendet werden (die in der Tabelle von M-Tec sind ja beide "read-only")
- Es gibt die Möglichkeit für einen SSH Login, ich weiss da Passwort/Benutzername nicht. Hat jemand vielleicht ein Firmware Image damit ich dieses untersuchen könnte?
Soviel für den Moment, ich werde versuchen, mehr Infos hier reinzuschreiben sobald ich die WP in Betrieb habe
-
@antfab sagte in Keba KeEnergy Heizungssteuerung (M-TEC WP) in Smarthome:
Mit dem Technikerlogin könnt ihr viel mehr über die Maschine herausfinden, ich verrate nur soviel: schaut euch mal mit der "Netzwerkanalyse" in den Entwicklungswerkzeugen von Firefox an, was in der Anfrage von "/userLevel?action=getUserLevels" zurückgeschickt wird,
Super ist ja, dass man diese Werte dann auch auslesen und teilweise ändern kann, ohne dass man das Techniker-Passwort eingeben muss. Sehr secure.
Ich war allerdings zu doof. Auslesen hat funktioniert, aber nicht schreiben. Deshalb war ich dann bei MTEC so lange lästig, bis ich ein brauchbares Interface erhalten habe. Eigentlich traurig.@antfab sagte in Keba KeEnergy Heizungssteuerung (M-TEC WP) in Smarthome:
U.A. scheint es mehr Modbusregister zu geben als dokumentiert (gemäss KeCtrlStaRep.txt zähle ich ca. 100 Register
Ich fürchte die sind nicht aktiv.
Nach 2 Jahren lästig sein, hat mir M-TEC dann meine gewünschten Register ergänzt. Da war aber eine neue Firmware notwendig.
Mich wundert es etwas, dass das Modbus Interface heute scheinbar noch immer so schwach ist.@antfab sagte in Keba KeEnergy Heizungssteuerung (M-TEC WP) in Smarthome:
irgendwo ist dort auch eine Variable für "Raumtemperatur ist-Wert" vorhanden (evtl. erst, wenn die Raumsteuerung aktiviert ist?).
Da bei mir öfter zwischen Raumsteuerung und Rücklaufsteuerung gewechselt wurde, kann ich folgendes sagen, bzw. hat mir der Techniker das so gesagt:
Luftfeuchte kann man auch bei Raumsteuerung aktivieren. Temperatur wird nur angezeigt, wenn auf Raumsteuerung gestellt ist. -
@antfab said in Keba KeEnergy Heizungssteuerung (M-TEC WP) in Smarthome:
Die Raumsteuerung AP420 ist glaub ich via LAN & Modbus angebunden und sie kann ja sowohl "Raumtemperatur ist" übermitteln als auch "Raumtemperatur soll" festlegen -> das sollte also gehen wenn man weiss, welche Modbusregister dafür verwendet werden (die in der Tabelle von M-Tec sind ja beide "read-only")
Hi,
bei mir ist es der Register 40005 für den ersten Heizkreis und dieser ist R/W.
Wie sicher bist du dir, dass AP420 auf die Raumtemperatur messen kann.
Ich bin mir fast sicher das fürs Messen ein AP412 o. IO420 notwendig sind.Die Raumtemperatur regelt die Heizung über den Rücklauf und die Aussentemp.
Kann mich natürlich auch irren.
Viele Grüße
Alexander -
@x4nder
Ich habe ein AP420.
Die kann definiv die Raumtemperatur messen.
Die Temperatur wird am Display aber nur angezeigt wenn die Anlage auf Raumtemperaturregelung und nicht auf Rücklauftemperaturregelung konfiguriert ist.
Ob die Temperatur aber gemessen wird, wenn es nicht konfiguriert ist, weiß ich nicht. -
Mir fehlen leider Grundkenntnisse, wie ich mittels des Modbus Adapters (IP und Port sind bekannt, GeräteID??) die Register abfragen kann. Müssen diese dann manuell eingetragen werden und wenn ja, unter welchem Reiter?
Mein Ziel wäre eher bescheiden, Werte abfragen und ggf. die Heizstäbe steuern.
Ich kann folgendes beisteuern (WP von Hautec, Steuerung Keba AP420):
Nach Freischaltung der Register wurde mir folgendes mitgeteilt: -
@kwoscha Heizstäbe kannst du glaub ich nicht via Modbus steuern, beim Rest bin ich überfragt.
@x4nder Register 40005 kennt meine M-Tec leider nicht
An alle: es freut mich, dass der Thread "wiederbelebt" wurde. Das die Sicherheit der Maschine nicht so doll ist sehe ich in diesem Fall eher als Vorteil, so gibt es wenigstens Hoffnung, dass man mehr Steuern kann wenn man denn herausgefunden hat, wie.
Ebenfalls an alle: ich habe auch nur die Modbus Liste Stand 2020, die Firmware müsste aber aktuell sein (Maschine wurde vor einigen Wochen installiert). Hat jemand denn eine neuere Modbus Liste mit den neueren Registern?
Und hat es jemand geschafft, die RaumISTtemperatur der Heizung beizubringen? Eigentlich ein Trauerspiel: im Haus ist es bei uns noch genügend Warm (~21.5°), die WP springt aber an weil die Aussentemperatur gerade um 10° abgefallen ist und damit die errechnete Raumtemperatur wohl eine Heizungsanforderung auslöste. Was aber gar nicht nötig ist.... Wenn ich der Heizung sagen könnte, wie warm es tatsächlich ist, käme sie wohl nicht auf die Idee, unnötig zu heizen....
-
@antfab Das geht ganz einfach über den Betriebsmodus.
Meine habe ich derzeit noch auf Standby. Es wird also nur Warmwasser aufbereitet.
Erst wenn es erstmals drinnen wirklich zu kühl ist, stelle ich auf Automatikbetrieb um.
Und da regle ich die Soll Temperatur auch täglich in Abhängigkeit der tatsächlichen Raumtemperatur nach.
Das hat letztes Jahr super funktioniert. -
@antfab
hast du überhaupt schon eine Mobus-Verbindung zu der M-TEC aufbauen können?Dann ist die Frage wie die Anlage konfiguriert ist. Welchen HK du überhaupt steuern willst.
Ich habe z.b. eine WPLK412 mit einem Heizkreis Zusatzmodul M110 (oder so), 1HK mit einem Mischer für die Fussb.Heizung und ein 1HK für die Normalen Heizkörper.
Ich habe auch ein AP420, der misst bei mir nicht die Temp. Sondern die Anlage rechnet über den Rücklauffüller die notwendige Flussstärke der Zirkulationspumpen. Bei dem HK mit dem Mischer wird die Stellung des Mischers verändert.
Klar ist es nicht optimal aber so muss ich nicht in jedem Raum einen AP420 oder IO anbringen.Über den Modbus Register 1500 kannst du den OP Status verändern.
Einfach auf Summer lassen und dann über ioBroker auf AutoHead setzten wenn die InnenTemp unter zb.18Grad fällt. -
Danke euch für eure Antworten. Modbus Verbindung besteht, ich vermisse einfach ein Register für "RaumISTTemperatur". Mit viel Aufwand würde ich (resp. werde ich wohl gezwungenermassen) die Raumtemperatur so hinbekommen, dass IST und SOLL +- identisch ist. Das geht dann über 7 Berge via Aussentemperatur -> Heiztabellen -> Offset -> errechnete Vorlauftemperatur -> Thermostaten (hydraulischer Abgleich!) etc. etc. Für mich ist das unverständlich, wieso soll ich resp. die Heizung umständlich etwas errechnen/abschätzen was eigentlich bereits bekannt ist?
Daher nochmals meine Frage: hat niemand es geschafft, der M-Tec die RaumISTTemperatur beizubringen?
Ah und wegen der ursprünglichen Frage wie man die Heizleistung (und damit die Drehzahl von Kompressor/Lüfter etc.) möglichst selber regeln kann um eine gut funktionierende Überschussregelung hinzubekommen: ich denke, es gibt hier einen Ansatz: via Modbus PV-Überschussregister gaukelt man der M-Tec vor, das immer genügend Überschuss vorhanden ist (z.B. schreibt man fix periodisch 2000W Überschuss rein). D.h. die M-Tec möchte möglichst auf Volllast gehen. Man kann dann via "APPL.CtrlAppl.sParam.heatpump[0].HeatPumpPowerCtrl.param.maxPowerScaled" der M-Tec ein maximales Limit für das Heizen (0-1 Float) vorgeben, z.B. 0.25 für 25%. D.h. - ausser in der Anlaufphase und sonstigen Sonderzuständen - regelt man so die M-Tec herunter. Wenn man das regelmässig in Abhängigkeit vom tatsächlichen PV Überschuss macht (z.B. alle 30s) bekommt man eine eigene Regelung hin.
Beste Grüsse,
Anton Farber
-
Hallo,
ich bekenne mich als als (Leidens)genosse.
Hab ein MTEC Kompaktgerät (WPLK412) und bin ebenfalls aus OÖ.Sehe ich das richtig, dass ich über den Modbus nicht auslesen kann, ob Heizkreis, Puffer oder Boiler (also Warmwasser) gerade eine Heizanforderung haben?
-
@vorgartenzwerg In meiner Modbusliste steht davon nix. Ich mache unterdessen mehr oder weniger alles per JSON, ich denke, du findest deine Antworten unter
APPL.CtrlAppl.sParam.bufferTank[0].values.heatRequestTop APPL.CtrlAppl.sParam.heatCircuit[0].values.heatRequest
(Warmwasser läuft nicht über die WPLK, kann ich daher nicht sagen). Du findest das alles relativ einfach heraus mit der Netzwerkanalyse von Firefox (siehe weiter oben im Thread). Ich lerne ständig dazu bei der WPLK und konnte unterdessen einiges herausfinden, werde bei Gelegenheit mal meine Erkentnisse in diesen Thread stellen. Ich denke, am Ende bekommt man eine sehr schöne PV Regelung hin. Ich habe z.B. im Moment unser Haus auf 23° "überheizt" da viel PV Strom im Moment kommt und bald eine Schlechtwetterperiode -> nutze dann das Haus quasi als "PV Speicher". Solche Spielereien machen schon sehr viel Spass