    • [erledigt] 15. 05. Wartungsarbeiten am ioBroker Forum

    • ioBroker goes Matter ... Matter Adapter in Stable

    • Monatsrückblick - April 2025

    Test Adapter luxtronik2 v0.4.x

    This topic has been deleted. Only users with topic management privileges can see it.
    • UncleSam
      UncleSam Developer last edited by UncleSam

      Aktuelle Test Version 0.4.2
      Veröffentlichungsdatum 25.01.2022
      Github Link https://github.com/UncleSamSwiss/ioBroker.luxtronik2
      npm Link iobroker.luxtronik2

      Dieser Adapter verwendet die WebSocket und die proprietäre Schnittstelle von Luxtronik Wärmepumpensteuerungen.

      Bis jetzt bei mir getestet mit einer CTA Aeroheat 16iL.

      Feedback ist hier willkommen, Bugs bitte wenn möglich gleich in GitHub erfassen.

      Bitte seid vorsichtig mit Werten ändern: ich übernehme keine Verantwortung, wenn eure WP abraucht!

      Homer.J. TbsJah A 6 Replies Last reply Reply Quote 0
      • Homer.J.
        Homer.J. @UncleSam last edited by Homer.J.

        Hi @UncleSam installiert und Läuft, könnte man vielleicht den Betriebszustand schöner aussehen lassen jetzt momentan hab ich es über NodeRed da sieht es so aus, ansonsten Klasse Arbeit. Hast du auch vor die Steuerung mit aufzunehmen. ?
        Ist schon drin hatte das Passwort vergessen einzugeben. 😊
        Wo kann man Temperaturen setzen für WW und Heizung. ?
        Grüße
        Screenshot_2020-11-11 vis.png

        UncleSam 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • UncleSam
          UncleSam Developer @Homer.J. last edited by

          @Homer-J sagte in Test Adapter luxtronik2 v0.0.x:

          Wo kann man Temperaturen setzen für WW und Heizung. ?

          Ja, das wüsste ich auch gerne. Ich habe es nicht einmal auf dem Web-Interface der Wärmepumpe gefunden (ausser mit Remote control).

          Homer.J. 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • Homer.J.
            Homer.J. @UncleSam last edited by

            @UncleSam Ich habe bis jetzt über NodeRed meine Wärmepumpe ausgelesen und gesteuert vielleicht schaust du dir mal den Code an.

            UncleSam 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • UncleSam
              UncleSam Developer @Homer.J. last edited by

              @Homer-J sagte in Test Adapter luxtronik2 v0.0.x:

              über NodeRed

              Welchen Node hast du verwendet? Ich habe mich auf node-red-contrib-luxtronik2-ws konzentriert. Gibt es noch andere?

              Homer.J. 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • Homer.J.
                Homer.J. @UncleSam last edited by

                @UncleSam Ich habe den hier am Laufen.
                Screenshot_2020-11-11 node-red-0 - ioBroker.png

                1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • TbsJah
                  TbsJah @UncleSam last edited by

                  @UncleSam Top- vielen Dank!
                  Funktioniert bei meiner LWD50A sehr gut.

                  Bezüglich Wasser und Heizung Einstellung lasse ich aktuell noch über FHEM steuern.
                  Da funktioniert es jedoch über scripte
                  Siehe hier

                  1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • UncleSam
                    UncleSam Developer @Homer.J. last edited by UncleSam

                    @Homer-J sagte in Test Adapter luxtronik2 v0.0.x:

                    Wo kann man Temperaturen setzen für WW und Heizung. ?

                    @UncleSam sagte in Test Adapter luxtronik2 v0.0.x:

                    Ja, das wüsste ich auch gerne.

                    @TbsJah sagte in Test Adapter luxtronik2 v0.0.x:

                    Bezüglich Wasser und Heizung Einstellung lasse ich aktuell noch über FHEM steuern.

                    Auf vielseitigen Wunsch habe ich in Version 0.0.2 nun auch das "alte" Luxtronik Protokoll implementiert (auf derselben Basis wie node-red-contrib-luxtronik2). Nun gibt es viele States doppelt, aber zumindest kann man jetzt alles einstellen, was möglich ist.

                    Um dieses Feature zu nutzen muss in den Einstellungen der richtige Port gesetzt sein.

                    Sehr bedenklich: um über das alte Protokoll Werte zu verstellen, braucht man kein Passwort. Das nenne ich mal Sicherheit!

                    Homer.J. 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • Homer.J.
                      Homer.J. @UncleSam last edited by

                      @UncleSam Hi läuft super einzige was mir aufgefallen ist bei heating_operation_mode fehlt der Punkt Zusatzheizung deswegen werden die werte falsch gesetzt.
                      Grüße

                      1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • Homer.J.
                        Homer.J. @UncleSam last edited by

                        Hi @UncleSam seid dem Update kommt bei mir dieser Fehler.

                        luxtronik2.0	2020-11-13 16:37:53.808	error	(4272) Luxtronik read error: Error: heatpump busy
                        

                        Grüße

                        UncleSam 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • UncleSam
                          UncleSam Developer @Homer.J. last edited by

                          @Homer-J sagte in Test Adapter luxtronik2 v0.0.x:

                          seid dem Update kommt bei mir dieser Fehler.

                          Das kommt von der Library, dasselbe sollte auch mit NodeRed passieren.

                          1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • TbsJah
                            TbsJah @UncleSam last edited by

                            @UncleSam Ein paar Fehler habe ich gefunden bzw. ein paar Verbesserungsvorschläge
                            Sind bei Github eingestellt. Wenn du da noch Infos benötigst melde dich bitte

                            Und danke für deine Arbeit

                            Philipp S. 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • Philipp S.
                              Philipp S. @TbsJah last edited by

                              Hallo,
                              ich habe den Adapter bei mir auch installiert. Leider holt er nur 1x beim Adapterstart (und auch beim Adapterneustarts) Die Werte aus der Steuerung. Wo mache ich da einen Fehler?

                              UncleSam 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • UncleSam
                                UncleSam Developer @Philipp S. last edited by

                                @Philipp-S sagte in Test Adapter luxtronik2 v0.0.x:

                                Leider holt er nur 1x beim Adapterstart (und auch beim Adapterneustarts) Die Werte aus der Steuerung. Wo mache ich da einen Fehler?

                                Was hast du für ein Aktualisierung Intervall eingestellt? Kannst du mal das Log-Level der Instanz auf "Debug" setzen und das Log hier posten?

                                Philipp S. 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • Philipp S.
                                  Philipp S. @UncleSam last edited by

                                  @UncleSam Hallo,
                                  hatte gestern leider keine Zeit mich darum zu kümmern.
                                  Das Update intervall steht auf 60 Sekunden.

                                  Hier der entsprechende Debug-Log:

                                  
                                  luxtronik2.0	2020-11-19 22:43:50.618	error	(27752) Luxtronik read error: Error: connect ECONNREFUSED 192.168.0.23:8888
                                  luxtronik2.0	2020-11-19 22:43:50.611	info	(27752) Connecting to 192.168.0.23:8888
                                  luxtronik2.0	2020-11-19 22:43:46.931	error	(27752) Couldn't handle message: Error: The "Informationen.Fehlerspeicher." is invalid. Ids are not allowed to end in "." Error: The "Informationen.Fehlerspeicher." is invalid. Ids are not allowed to
                                  luxtronik2.0	2020-11-19 22:43:45.129	debug	(27752) {"Content":{"item":[{"$":{"id":"0x54600c"},"name":["Temperaturen","Temperaturen"],"item":[{"$":{"id":"0x54285c"},"name":["Vorlauf"],"value":["40.1°C"]},{"$":{"id":"0x539d24"},"name":["Rücklauf
                                  luxtronik2.0	2020-11-19 22:43:45.059	debug	(27752) Getting 0x535308
                                  luxtronik2.0	2020-11-19 22:43:44.981	debug	(27752) {"Navigation":{"$":{"id":"0x55c540"},"item":[{"$":{"id":"0x535308"},"name":["Informationen"],"item":[{"$":{"id":"0x545e28"},"name":["Temperaturen"]},{"$":{"id":"0x53a0d8"},"name":["Eingänge"]}
                                  luxtronik2.0	2020-11-19 22:43:44.891	info	(27752) Connected to ws://192.168.0.23:8214
                                  luxtronik2.0	2020-11-19 22:43:44.842	info	(27752) Connecting to ws://192.168.0.23:8214
                                  luxtronik2.0	2020-11-19 22:43:44.786	info	(27752) starting. Version 0.0.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.luxtronik2, node: v12.18.4, js-controller: 3.1.6
                                  luxtronik2.0	2020-11-19 22:43:40.933	info	(27734) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                                  luxtronik2.0	2020-11-19 22:43:40.730	debug	(27734) {"Content":{"item":[{"$":{"id":"0x56cd04"},"name":["Temperaturen","Temperaturen"],"item":[{"$":{"id":"0x50fe8c"},"name":["Vorlauf"],"value":["40.1°C"]},{"$":{"id":"0x55280c"},"name":["Rücklau
                                  luxtronik2.0	2020-11-19 22:43:40.652	debug	(27734) Getting 0x535308
                                  luxtronik2.0	2020-11-19 22:43:40.626	debug	(27734) {"Navigation":{"$":{"id":"0x566bb8"},"item":[{"$":{"id":"0x535308"},"name":["Informationen"],"item":[{"$":{"id":"0x545e28"},"name":["Temperaturen"]},{"$":{"id":"0x55aa80"},"name":["Eingänge"]
                                  luxtronik2.0	2020-11-19 22:43:40.537	info	(27734) Connected to ws://192.168.0.23:8214
                                  luxtronik2.0	2020-11-19 22:43:40.506	info	(27734) Connecting to ws://192.168.0.23:8214
                                  luxtronik2.0	2020-11-19 22:43:40.444	info	(27734) starting. Version 0.0.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.luxtronik2, node: v12.18.4, js-controller: 3.1.6
                                  luxtronik2.0	2020-11-19 22:43:39.923	info	(27734) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                  luxtronik2.0	2020-11-19 22:43:39.420	debug	(27734) statesDB connected
                                  luxtronik2.0	2020-11-19 22:43:39.418	debug	(27734) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                                  luxtronik2.0	2020-11-19 22:43:39.405	debug	(27734) States create System PubSub Client
                                  luxtronik2.0	2020-11-19 22:43:39.401	debug	(27734) States create User PubSub Client
                                  luxtronik2.0	2020-11-19 22:43:39.391	debug	(27734) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                                  luxtronik2.0	2020-11-19 22:43:39.389	debug	(27734) objectDB connected
                                  luxtronik2.0	2020-11-19 22:43:39.382	debug	(27734) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                                  luxtronik2.0	2020-11-19 22:43:39.366	debug	(27734) Objects client initialize lua scripts
                                  luxtronik2.0	2020-11-19 22:43:39.364	debug	(27734) Objects create User PubSub Client
                                  luxtronik2.0	2020-11-19 22:43:39.362	debug	(27734) Objects create System PubSub Client
                                  luxtronik2.0	2020-11-19 22:43:39.349	debug	(27734) Objects client ready ... initialize now
                                  luxtronik2.0	2020-11-19 22:43:39.297	debug	(27734) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                                  luxtronik2.0	2020-11-19 22:43:35.170	info	(3775) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                  luxtronik2.0	2020-11-19 22:43:35.168	info	(3775) terminating
                                  luxtronik2.0	2020-11-19 22:43:35.163	info	(3775) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                  
                                  UncleSam 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • UncleSam
                                    UncleSam Developer @Philipp S. last edited by UncleSam

                                    @Philipp-S Ach du glücklicher: dein Fehlerspeicher ist noch leer - und das kann der Adapter scheinbar noch nicht... werde ich baldmöglichst beheben.
                                    Und dann ist wohl Port 8888 falsch, dort hin kann er sich gar nicht verbinden. Schau mal, ob Port 8889 geht.

                                    Philipp S. 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • Philipp S.
                                      Philipp S. @UncleSam last edited by

                                      @UncleSam said in Test Adapter luxtronik2 v0.0.x:

                                      8889

                                      Hallo,
                                      vielen Dank für dein Feedback. Ich hab mal den Port auf 8889 geändert.
                                      Ich glaube das hat mein Problem mit dem nicht aktualisieren schon behoben.
                                      Sollte ich die bezüglich des Leeren Fehlerspeichers dennoch irgendwie behilflich sein können sag einfach kurz bescheid.

                                      Gruß,
                                      Philipp

                                      UncleSam 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • UncleSam
                                        UncleSam Developer @Philipp S. last edited by

                                        @Philipp-S sagte in Test Adapter luxtronik2 v0.0.x:

                                        Sollte ich die bezüglich des Leeren Fehlerspeichers dennoch irgendwie behilflich sein können sag einfach kurz bescheid.

                                        Du kannst sonst mal die aktuellste Version von Github installieren (Versionsnummer ist immer noch gleich!) und schauen, ob das Problem nicht mehr auftritt (du solltest keine Fehlermeldungen mehr sehen).

                                        1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • P
                                          pgBroker last edited by pgBroker

                                          Großes Kino @UncleSam . Nach zahlreichen erfolglosen Versuchen meine AIT Wärmepumpe mittels NodeRed auszulesen, habe ich jetzt deinen Adapter entdeckt und bin begeistert.

                                          Lief auf Anhieb. Einzige kleine Schwierigkeit war, dass meine WP nicht auf Port 8888 oder 8889 reagiert, wohl aber auf 8214. Ich habe in der Adapterkonfiguration einfach das Feld Luxtronik Port leer gelassen, bei Websocket-Port 8214 eingetragen und IP und Passwort gesetzt. Danach gab es keine Fehler mehr im Log.

                                          Bislang lese ich nur aus. Werte setzen kommt später.

                                          Einziges Problem, das ich bislang habe ist, dass nach mehrtägigem Betrieb die Aktualisierung der Werte manchmal stoppt. Neustart des Adapters behebt das Problem kurzzeitig.
                                          Könnte sein, dass dies auch an der Anbindung meiner WP liegt. Entgegen der Empfehlung von AIT habe ich sie derzeit provisorisch über eine WLAN Bridge angebunden. Direkter LAN-Anschluss wird aber in Kürze erfolgen. Mal schaun, ob die Hänger dann weg sind.

                                          Ich hoffe dein Adapter wird bald auch direkt über ioBroker installier- und updatebar sein.

                                          UncleSam 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • UncleSam
                                            UncleSam Developer @pgBroker last edited by

                                            @pgBroker sagte in Test Adapter luxtronik2 v0.0.x:

                                            Einziges Problem, das ich bislang habe ist, dass nach mehrtägigem Betrieb die Aktualierung der Werte manchmal stoppt. Neustart des Adapters behebt das Problem kurzzeitig.

                                            Ja, das habe ich bei mir in den letzten Tagen auch entdeckt. Ich werde in der nächsten Version eine Überwachung einbauen, damit der Adapter das selber merkt.

                                            @pgBroker sagte in Test Adapter luxtronik2 v0.0.x:

                                            Ich hoffe dein Adapter wird bald auch direkt über ioBroker installier- und updatebar sein.

                                            Das kommt, sobald ich die wichtigsten Bugs behoben und eine offizielle Version erstellt habe.

                                            P 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            • First post
                                              Last post

                                            Support us

                                            ioBroker
                                            Community Adapters
                                            Donate

                                            590
                                            Online

                                            31.6k
                                            Users

                                            79.5k
                                            Topics

                                            1.3m
                                            Posts

                                            adapter luxtronik wp websocket
                                            51
                                            280
                                            38902
                                            Loading More Posts
                                            • Oldest to Newest
                                            • Newest to Oldest
                                            • Most Votes
                                            Reply
                                            • Reply as topic
                                            Log in to reply
                                            Community
                                            Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                                            The ioBroker Community 2014-2023
                                            logo