Skip to content
  • Home
  • Recent
  • Tags
  • 0 Unread 0
  • Categories
  • Unreplied
  • Popular
  • GitHub
  • Docu
  • Hilfe
Skins
  • Light
  • Brite
  • Cerulean
  • Cosmo
  • Flatly
  • Journal
  • Litera
  • Lumen
  • Lux
  • Materia
  • Minty
  • Morph
  • Pulse
  • Sandstone
  • Simplex
  • Sketchy
  • Spacelab
  • United
  • Yeti
  • Zephyr
  • Dark
  • Cyborg
  • Darkly
  • Quartz
  • Slate
  • Solar
  • Superhero
  • Vapor

  • Default (No Skin)
  • No Skin
Collapse
ioBroker Logo

Community Forum

donate donate
  1. ioBroker Community Home
  2. Deutsch
  3. ioBroker Allgemein
  4. Parser Adapter Werte Zeilenweise auslesen (Guntamatic)

NEWS

  • Jahresrückblick 2025 – unser neuer Blogbeitrag ist online! ✨
    BluefoxB
    Bluefox
    17
    1
    3.0k

  • Neuer Blogbeitrag: Monatsrückblick - Dezember 2025 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    1.1k

  • Weihnachtsangebot 2025! 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    25
    1
    2.4k

Parser Adapter Werte Zeilenweise auslesen (Guntamatic)

Scheduled Pinned Locked Moved ioBroker Allgemein
parser guntamatic regex
77 Posts 8 Posters 13.3k Views 5 Watching
  • Oldest to Newest
  • Newest to Oldest
  • Most Votes
Reply
  • Reply as topic
Log in to reply
This topic has been deleted. Only users with topic management privileges can see it.
  • G glitzi

    @orfix sagte in Parser Adapter Werte Zeilenweise auslesen (Guntamatic):

    servus,

    ich hab die sw 32c
    mit key, sehe aber keinen unterschied bei der ausgabe?
    xxx.xxx.2.15/daqdata.cgi?key=xxxxxxxxxxxxxxxxxx

    was mache ich falsch?

    mfg

    orfix

    Hast Du abhängig von deinem Kessel einen Code bei Guntamatic angefordert?

    Ohne oder mit falschen Code kommen keine anderen Daten.

    G Offline
    G Offline
    glitzi
    wrote on last edited by glitzi
    #42

    @glitzi

    Ja oben genanntes Dokument mit Daten an Guntamatic Mailen, die senden dann den Code, die Daten stehen im Menü der Heizung. Ohne passenden Code gibt es nur den kleinen Datensatz.

    42cedae4-c049-4e40-b841-692893970a2d-image.png d20a6e30-0875-4d12-b410-40edb6da41d3-image.png

    A 1 Reply Last reply
    0
    • G glitzi

      @orfix sagte in Parser Adapter Werte Zeilenweise auslesen (Guntamatic):

      servus,

      ich hab die sw 32c
      mit key, sehe aber keinen unterschied bei der ausgabe?
      xxx.xxx.2.15/daqdata.cgi?key=xxxxxxxxxxxxxxxxxx

      was mache ich falsch?

      mfg

      orfix

      Hast Du abhängig von deinem Kessel einen Code bei Guntamatic angefordert?

      Ohne oder mit falschen Code kommen keine anderen Daten.

      O Offline
      O Offline
      orfix
      wrote on last edited by orfix
      #43

      @glitzi said in Parser Adapter Werte Zeilenweise auslesen (Guntamatic):

      servus

      code hab ich bekommen, meine handy app läuft auch mit den code.
      du meinst mit code schon den sicherheitsschlüssel?

      bei der daqdata wird auch was ausgegeben, nur sind die gleichen werte wie ohne code.
      es sollten auch die gelb markierten werte aus deiner liste ausgegeben werden?

      kannst du einge Screenshots von deiner viso zeigen?

      mfg
      orfix

      G 1 Reply Last reply
      0
      • O orfix

        @glitzi said in Parser Adapter Werte Zeilenweise auslesen (Guntamatic):

        servus

        code hab ich bekommen, meine handy app läuft auch mit den code.
        du meinst mit code schon den sicherheitsschlüssel?

        bei der daqdata wird auch was ausgegeben, nur sind die gleichen werte wie ohne code.
        es sollten auch die gelb markierten werte aus deiner liste ausgegeben werden?

        kannst du einge Screenshots von deiner viso zeigen?

        mfg
        orfix

        G Offline
        G Offline
        glitzi
        wrote on last edited by
        #44

        @orfix sagte in Parser Adapter Werte Zeilenweise auslesen (Guntamatic):

        @glitzi said in Parser Adapter Werte Zeilenweise auslesen (Guntamatic):

        servus

        code hab ich bekommen, meine handy app läuft auch mit den code.
        du meinst mit code schon den sicherheitsschlüssel?

        Der Code für die App ist ein anderer...

        Du benötigst den Level 1 oder Level 2 Code den Du mit dem Formular beantragen kannst.

        bei der daqdata wird auch was ausgegeben, nur sind die gleichen werte wie ohne code.
        es sollten auch die gelb markierten werte aus deiner liste ausgegeben werden?

        Wenn der passende Key eingegeben wird kommen die Werte...

        kannst du einge Screenshots von deiner viso zeigen?

        mfg
        orfix

        Beispiel VIS, ist noch in der Entwicklung:
        846e03d7-662d-4217-85a7-5b03472b24ed-image.png
        b2faa1af-6e65-473b-945b-803b310be693-image.png

        O D 2 Replies Last reply
        0
        • G glitzi

          @orfix sagte in Parser Adapter Werte Zeilenweise auslesen (Guntamatic):

          @glitzi said in Parser Adapter Werte Zeilenweise auslesen (Guntamatic):

          servus

          code hab ich bekommen, meine handy app läuft auch mit den code.
          du meinst mit code schon den sicherheitsschlüssel?

          Der Code für die App ist ein anderer...

          Du benötigst den Level 1 oder Level 2 Code den Du mit dem Formular beantragen kannst.

          bei der daqdata wird auch was ausgegeben, nur sind die gleichen werte wie ohne code.
          es sollten auch die gelb markierten werte aus deiner liste ausgegeben werden?

          Wenn der passende Key eingegeben wird kommen die Werte...

          kannst du einge Screenshots von deiner viso zeigen?

          mfg
          orfix

          Beispiel VIS, ist noch in der Entwicklung:
          846e03d7-662d-4217-85a7-5b03472b24ed-image.png
          b2faa1af-6e65-473b-945b-803b310be693-image.png

          O Offline
          O Offline
          orfix
          wrote on last edited by
          #45

          @glitzi
          vielen dank, hab den level code angefordert.
          super grafik, repekt

          hast du brauchwasser vorrang, erfolgt danach wieder ein erneuter zündvorgang?

          guntamatic_grafig.JPG

          G 1 Reply Last reply
          0
          • O orfix

            @glitzi
            vielen dank, hab den level code angefordert.
            super grafik, repekt

            hast du brauchwasser vorrang, erfolgt danach wieder ein erneuter zündvorgang?

            guntamatic_grafig.JPG

            G Offline
            G Offline
            glitzi
            wrote on last edited by
            #46

            @orfix
            Hallo,

            nein Brauchwasser-Vorrang habe ich nicht, kann daher nichts zu sage.

            O 1 Reply Last reply
            0
            • G glitzi

              @orfix
              Hallo,

              nein Brauchwasser-Vorrang habe ich nicht, kann daher nichts zu sage.

              O Offline
              O Offline
              orfix
              wrote on last edited by
              #47

              @glitzi
              danke, hab jetzt die daten erhalten, kann es sein das die erst am nächsten tag online waren?
              Bei deiner grafik, der wert 2,16 im pellets vorratsbehälter was sagt der aus?
              die Uhr mit 3,19 ist das pellestslager

              Abgastemp. gibt nicht oder?

              mfg

              orfix

              G 1 Reply Last reply
              0
              • O orfix

                @glitzi
                danke, hab jetzt die daten erhalten, kann es sein das die erst am nächsten tag online waren?
                Bei deiner grafik, der wert 2,16 im pellets vorratsbehälter was sagt der aus?
                die Uhr mit 3,19 ist das pellestslager

                Abgastemp. gibt nicht oder?

                mfg

                orfix

                G Offline
                G Offline
                glitzi
                wrote on last edited by
                #48

                @orfix
                Hallo,
                ich glaube meine Werte waren sofort verfügbar, wichtig ist den Abruf nach folgenden Aufbau zu machen.

                ip.ip.ip.ip/daqdata.cgi?key=xxxxxxxxxxxxxxxxxx

                • die 2,16 ist der Wert vom Brennstoffzähler der Heizung
                • die 3,19 ich der Restvorrat im Silo (Silogröße - Brennstoffzähler)

                Abgastemp. gibt es leider nicht

                Hast Du Level 1 und Level 2 bekommen? mir haben sie nur Level 1 gegeben.

                O 1 Reply Last reply
                0
                • G glitzi

                  @orfix
                  Hallo,
                  ich glaube meine Werte waren sofort verfügbar, wichtig ist den Abruf nach folgenden Aufbau zu machen.

                  ip.ip.ip.ip/daqdata.cgi?key=xxxxxxxxxxxxxxxxxx

                  • die 2,16 ist der Wert vom Brennstoffzähler der Heizung
                  • die 3,19 ich der Restvorrat im Silo (Silogröße - Brennstoffzähler)

                  Abgastemp. gibt es leider nicht

                  Hast Du Level 1 und Level 2 bekommen? mir haben sie nur Level 1 gegeben.

                  O Offline
                  O Offline
                  orfix
                  wrote on last edited by
                  #49

                  @glitzi

                  servus,

                  danke für deine Antwort

                  hab auch nur level 1 bekommen, reicht mir auch.
                  Abgas hatte meine vorgänger sw noch drin, ist schade das es entfernt wurde.

                  finde Heizkreis 1 Pumpe ein / aus nicht?

                  mfg
                  orfix

                  G 1 Reply Last reply
                  0
                  • O orfix

                    @glitzi

                    servus,

                    danke für deine Antwort

                    hab auch nur level 1 bekommen, reicht mir auch.
                    Abgas hatte meine vorgänger sw noch drin, ist schade das es entfernt wurde.

                    finde Heizkreis 1 Pumpe ein / aus nicht?

                    mfg
                    orfix

                    G Offline
                    G Offline
                    glitzi
                    wrote on last edited by glitzi
                    #50

                    @orfix

                    HP0 ist die Pufferpumpe "EIN" "AUS"

                    Die Pumpe vom Heizkreis 1 läuft wenn das "Programm HK1" auf "HEIZEN" oder "ABSENKEN" steht

                    Könnte auch über "Heizkreis 1" gehen, da steht bei mir aktuell "EIN"

                    1 Reply Last reply
                    0
                    • G glitzi

                      @glitzi

                      Ja oben genanntes Dokument mit Daten an Guntamatic Mailen, die senden dann den Code, die Daten stehen im Menü der Heizung. Ohne passenden Code gibt es nur den kleinen Datensatz.

                      42cedae4-c049-4e40-b841-692893970a2d-image.png d20a6e30-0875-4d12-b410-40edb6da41d3-image.png

                      A Offline
                      A Offline
                      alex303
                      wrote on last edited by
                      #51

                      @glitzi said in Parser Adapter Werte Zeilenweise auslesen (Guntamatic):

                      @glitzi

                      Ja oben genanntes Dokument mit Daten an Guntamatic Mailen, die senden dann den Code, die Daten stehen im Menü der Heizung. Ohne passenden Code gibt es nur den kleinen Datensatz.

                      42cedae4-c049-4e40-b841-692893970a2d-image.png d20a6e30-0875-4d12-b410-40edb6da41d3-image.png

                      Das habe ich gemacht, und Guntamatic sagte ich müsse erst ein Software update machen, da die Version 3.1b nicht kompatibel mit der aktuellen Modbus Beschreibung wäre.

                      G 1 Reply Last reply
                      0
                      • A alex303

                        @glitzi said in Parser Adapter Werte Zeilenweise auslesen (Guntamatic):

                        @glitzi

                        Ja oben genanntes Dokument mit Daten an Guntamatic Mailen, die senden dann den Code, die Daten stehen im Menü der Heizung. Ohne passenden Code gibt es nur den kleinen Datensatz.

                        42cedae4-c049-4e40-b841-692893970a2d-image.png d20a6e30-0875-4d12-b410-40edb6da41d3-image.png

                        Das habe ich gemacht, und Guntamatic sagte ich müsse erst ein Software update machen, da die Version 3.1b nicht kompatibel mit der aktuellen Modbus Beschreibung wäre.

                        G Offline
                        G Offline
                        glitzi
                        wrote on last edited by
                        #52

                        @alex303
                        Hallo,
                        ich hatte vorher immer die 3.2, wie es sich bei 3.1 verhält weiß bestimmt Guntamatic besser...

                        A 1 Reply Last reply
                        0
                        • G glitzi

                          @alex303
                          Hallo,
                          ich hatte vorher immer die 3.2, wie es sich bei 3.1 verhält weiß bestimmt Guntamatic besser...

                          A Offline
                          A Offline
                          alex303
                          wrote on last edited by
                          #53

                          @glitzi
                          Hallo zusammen,
                          mittlerweile habe ich die Software V3.2e und den richtigen Code erhalten.

                          Jetzt möchte ich gerne z.B. die Heizkreispumpe über meine Visu ein und ausschalten können, kann mir jemand sagen wie das fnktioniert?

                          Gruß
                          Alexander

                          G 1 Reply Last reply
                          0
                          • A alex303

                            @glitzi
                            Hallo zusammen,
                            mittlerweile habe ich die Software V3.2e und den richtigen Code erhalten.

                            Jetzt möchte ich gerne z.B. die Heizkreispumpe über meine Visu ein und ausschalten können, kann mir jemand sagen wie das fnktioniert?

                            Gruß
                            Alexander

                            G Offline
                            G Offline
                            glitzi
                            wrote on last edited by
                            #54

                            @alex303

                            Hallo,

                            soweit ich weiss, kann man nur folgendes steuern.

                            bbfbddac-ec82-44cb-a062-f4c787c4fa9c-image.png

                            A 1 Reply Last reply
                            0
                            • G glitzi

                              @alex303

                              Hallo,

                              soweit ich weiss, kann man nur folgendes steuern.

                              bbfbddac-ec82-44cb-a062-f4c787c4fa9c-image.png

                              A Offline
                              A Offline
                              alex303
                              wrote on last edited by
                              #55

                              @glitzi
                              Ich habe im Browser das ausprobiert:
                              c6c0dca4-3031-4e90-a37d-af3333cb2353-image.png
                              Das funktioniert, aber wie richte ich das im Gira Homeserver ein?
                              Ich möchte über ein Kommunikationsobjekt den Heizkreis schalten.

                              G 2 Replies Last reply
                              0
                              • A alex303

                                @glitzi
                                Ich habe im Browser das ausprobiert:
                                c6c0dca4-3031-4e90-a37d-af3333cb2353-image.png
                                Das funktioniert, aber wie richte ich das im Gira Homeserver ein?
                                Ich möchte über ein Kommunikationsobjekt den Heizkreis schalten.

                                G Offline
                                G Offline
                                glitzi
                                wrote on last edited by
                                #56

                                @alex303

                                Hallo,

                                Da hört mein Wissen langsam auf...

                                Idee:
                                In Blockly die Seite aufrufen und die Rückmeldung parsen.
                                Oder
                                Ein Script mit gleicher Funktion.

                                1 Reply Last reply
                                0
                                • G Offline
                                  G Offline
                                  glitzi
                                  wrote on last edited by glitzi
                                  #57

                                  @glitzi
                                  Das würde ich mal probieren:

                                  Blockly – Web-Request

                                  Würde mich auch interessieren!

                                  1 Reply Last reply
                                  0
                                  • A alex303

                                    @glitzi
                                    Ich habe im Browser das ausprobiert:
                                    c6c0dca4-3031-4e90-a37d-af3333cb2353-image.png
                                    Das funktioniert, aber wie richte ich das im Gira Homeserver ein?
                                    Ich möchte über ein Kommunikationsobjekt den Heizkreis schalten.

                                    G Offline
                                    G Offline
                                    glitzi
                                    wrote on last edited by
                                    #58

                                    Kannst Du darüber auch die Kesselfreigabe steuern?

                                    Das wir bei mir leider verweigert.

                                    @alex303 sagte in Parser Adapter Werte Zeilenweise auslesen (Guntamatic):

                                    @glitzi
                                    Ich habe im Browser das ausprobiert:
                                    c6c0dca4-3031-4e90-a37d-af3333cb2353-image.png
                                    Das funktioniert, aber wie richte ich das im Gira Homeserver ein?
                                    Ich möchte über ein Kommunikationsobjekt den Heizkreis schalten.

                                    A 1 Reply Last reply
                                    0
                                    • G glitzi

                                      Kannst Du darüber auch die Kesselfreigabe steuern?

                                      Das wir bei mir leider verweigert.

                                      @alex303 sagte in Parser Adapter Werte Zeilenweise auslesen (Guntamatic):

                                      @glitzi
                                      Ich habe im Browser das ausprobiert:
                                      c6c0dca4-3031-4e90-a37d-af3333cb2353-image.png
                                      Das funktioniert, aber wie richte ich das im Gira Homeserver ein?
                                      Ich möchte über ein Kommunikationsobjekt den Heizkreis schalten.

                                      A Offline
                                      A Offline
                                      alex303
                                      wrote on last edited by
                                      #59

                                      @glitzi
                                      Hallo,
                                      das mit der Kesselfreigabe funktioniert bei mir einwandfrei.

                                      G 1 Reply Last reply
                                      0
                                      • A alex303

                                        @glitzi
                                        Hallo,
                                        das mit der Kesselfreigabe funktioniert bei mir einwandfrei.

                                        G Offline
                                        G Offline
                                        glitzi
                                        wrote on last edited by
                                        #60

                                        @alex303
                                        Hast Du den Level 1 oder Level 2 Key?

                                        Ich kann die Heizkreise etc. schalten, allerdings kommt bei der Kesselfreigabe {"err":"Keine Berechtigung"}

                                        (Firmware 3.2d)

                                        A 1 Reply Last reply
                                        0
                                        • G glitzi

                                          @alex303
                                          Hast Du den Level 1 oder Level 2 Key?

                                          Ich kann die Heizkreise etc. schalten, allerdings kommt bei der Kesselfreigabe {"err":"Keine Berechtigung"}

                                          (Firmware 3.2d)

                                          A Offline
                                          A Offline
                                          alex303
                                          wrote on last edited by
                                          #61

                                          @glitzi said in Parser Adapter Werte Zeilenweise auslesen (Guntamatic):

                                          @alex303
                                          Hast Du den Level 1 oder Level 2 Key?

                                          Ich kann die Heizkreise etc. schalten, allerdings kommt bei der Kesselfreigabe {"err":"Keine Berechtigung"}

                                          (Firmware 3.2d)

                                          Ich habe auch nur Level 1 und Firmware 3.2e.
                                          Hiermit habe ich es gemacht:
                                          5de116e8-f467-4c02-b2ec-28130b2ad13b-image.png

                                          G 1 Reply Last reply
                                          0
                                          Reply
                                          • Reply as topic
                                          Log in to reply
                                          • Oldest to Newest
                                          • Newest to Oldest
                                          • Most Votes


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate
                                          FAQ Cloud / IOT
                                          HowTo: Node.js-Update
                                          HowTo: Backup/Restore
                                          Downloads
                                          BLOG

                                          430

                                          Online

                                          32.7k

                                          Users

                                          82.3k

                                          Topics

                                          1.3m

                                          Posts
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Login

                                          • Don't have an account? Register

                                          • Login or register to search.
                                          • First post
                                            Last post
                                          0
                                          • Home
                                          • Recent
                                          • Tags
                                          • Unread 0
                                          • Categories
                                          • Unreplied
                                          • Popular
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe