      Hallo,
      ich hatte vorher immer die 3.2, wie es sich bei 3.1 verhält weiß bestimmt Guntamatic besser...

      A 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • A
        alex303 @glitzi last edited by

        @glitzi
        Hallo zusammen,
        mittlerweile habe ich die Software V3.2e und den richtigen Code erhalten.

        Jetzt möchte ich gerne z.B. die Heizkreispumpe über meine Visu ein und ausschalten können, kann mir jemand sagen wie das fnktioniert?

        Gruß
        Alexander

        G 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • G
          glitzi @alex303 last edited by

          @alex303

          Hallo,

          soweit ich weiss, kann man nur folgendes steuern.

          bbfbddac-ec82-44cb-a062-f4c787c4fa9c-image.png

          A 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • A
            alex303 @glitzi last edited by

            @glitzi
            Ich habe im Browser das ausprobiert:
            c6c0dca4-3031-4e90-a37d-af3333cb2353-image.png
            Das funktioniert, aber wie richte ich das im Gira Homeserver ein?
            Ich möchte über ein Kommunikationsobjekt den Heizkreis schalten.

            G 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • G
              glitzi @alex303 last edited by

              @alex303

              Hallo,

              Da hört mein Wissen langsam auf...

              Idee:
              In Blockly die Seite aufrufen und die Rückmeldung parsen.
              Oder
              Ein Script mit gleicher Funktion.

              1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • G
                glitzi last edited by glitzi

                @glitzi
                Das würde ich mal probieren:

                Blockly – Web-Request

                Würde mich auch interessieren!

                1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • G
                  glitzi @alex303 last edited by

                  Kannst Du darüber auch die Kesselfreigabe steuern?

                  Das wir bei mir leider verweigert.

                  @alex303 sagte in Parser Adapter Werte Zeilenweise auslesen (Guntamatic):

                  @glitzi
                  Ich habe im Browser das ausprobiert:
                  c6c0dca4-3031-4e90-a37d-af3333cb2353-image.png
                  Das funktioniert, aber wie richte ich das im Gira Homeserver ein?
                  Ich möchte über ein Kommunikationsobjekt den Heizkreis schalten.

                  A 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • A
                    alex303 @glitzi last edited by

                    @glitzi
                    Hallo,
                    das mit der Kesselfreigabe funktioniert bei mir einwandfrei.

                    G 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • G
                      glitzi @alex303 last edited by

                      @alex303
                      Hast Du den Level 1 oder Level 2 Key?

                      Ich kann die Heizkreise etc. schalten, allerdings kommt bei der Kesselfreigabe {"err":"Keine Berechtigung"}

                      (Firmware 3.2d)

                      A 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • A
                        alex303 @glitzi last edited by

                        @glitzi said in Parser Adapter Werte Zeilenweise auslesen (Guntamatic):

                        @alex303
                        Hast Du den Level 1 oder Level 2 Key?

                        Ich kann die Heizkreise etc. schalten, allerdings kommt bei der Kesselfreigabe {"err":"Keine Berechtigung"}

                        (Firmware 3.2d)

                        Ich habe auch nur Level 1 und Firmware 3.2e.
                        Hiermit habe ich es gemacht:
                        5de116e8-f467-4c02-b2ec-28130b2ad13b-image.png

                        G 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • G
                          glitzi @alex303 last edited by glitzi

                          @alex303

                          Hallo,
                          genau das geht bei mir nicht, es kommt keine Berechtigung, scheint an der Firmware zu liegen.
                          Laut Guntamatic sollte es erst mit der 3.2d gehen, waren sich aber auch nicht sicher.

                          Die Heizkreise kann ich schalten...

                          Also wieder lange auf den Heizungsbauer warten bis er mir sie mal einspielt, 2022 😕

                          Oder kennt jemand eine Quelle für den seriösen Download (Biostar 17)

                          Früher konnte der Heizungsbauer über die Homepage downloaden, angeblich geht das nicht mehr...

                          A 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • A
                            alex303 @glitzi last edited by

                            @glitzi said in Parser Adapter Werte Zeilenweise auslesen (Guntamatic):
                            Schreib mal bitte welchen Befehl genau du verwendest.

                            G 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • G
                              glitzi @alex303 last edited by

                              @alex303

                              Das ist der Befehl

                              http://xx.xx.xx.xx/ext/parset.cgi?syn=K0010&value=1&key=Key...Key

                              dann kommt

                              {"err":"Keine Berechtigung"}

                              im Browser

                              A Seiler1983 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              • A
                                alex303 @glitzi last edited by

                                @glitzi said in Parser Adapter Werte Zeilenweise auslesen (Guntamatic):

                                @alex303

                                Das ist der Befehl

                                http://xx.xx.xx.xx/ext/parset.cgi?syn=K0010&value=1&key=Key...Key

                                dann kommt

                                {"err":"Keine Berechtigung"}

                                im Browser

                                Das funktioniert bei mir genau so.
                                Dann scheint es ja wirklich an der Firmware zu liegen.

                                1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • G
                                  glitzi @AlCalzone last edited by glitzi

                                  @alcalzone

                                  Hallo,
                                  in meinem Skript nutze ich noch "request" viele sprechen jetzt von einer Umstellung auf "axios"

                                  Daher hier die Version mit "axios"
                                  Das habe ich leider nicht selber hinbekommen, aber das Forum hat mich hier prächtig unterstützt!

                                  createState('Guntamatic_Betrieb_0');
                                  createState('Guntamatic_Aussentemperatur_1');
                                  createState('Guntamatic_Kesseltemperatur_3');
                                  createState('Guntamatic_Leistung_5');
                                  createState('Guntamatic_Rücklauf_6');
                                  createState('Guntamatic_CO2_Gehalt_8');
                                  createState('Guntamatic_Puffer_oben_17');
                                  createState('Guntamatic_Puffer_unten_19');
                                  createState('Guntamatic_Pumpe_HP0_20');
                                  createState('Guntamatic_Warmwasser_21');
                                  createState('Guntamatic_Vorlauf_31');
                                  createState('Guntamatic_Füllstand_65');
                                  createState('Guntamatic_Kesselfreigabe_68');
                                  createState('Guntamatic_Programm_69');
                                  createState('Guntamatic_Programm_HK1_71');
                                  createState('Guntamatic_Stoer0_79');
                                  createState('Guntamatic_Stoer1_80');
                                  createState('Guntamatic_Asche_entleeren_85');
                                  createState('Guntamatic_Brennstoffzähler_89');
                                  createState('Guntamatic_Pufferladung_90');
                                  createState('Guntamatic_CO2_Gehalt_korrigiert');
                                  
                                  const axios=require('axios');
                                  
                                  schedule("*/5 * * * * *", function(){
                                  
                                  	axios.post('http://xx.xx.xx.xx/daqdata.cgi?key=xxxx', {
                                  		responseEncoding: 'latin1'
                                  	})
                                  
                                  	.then(function(response) {
                                  		
                                  			if (response.data) {
                                  
                                  				var parts = response.data.split('\n');
                                  
                                  				var parts_Guntamatic = parts[0];
                                  				setState('Guntamatic_Betrieb_0', parts_Guntamatic, true);
                                  
                                  				var parts_Guntamatic = parts[1];
                                  				setState('Guntamatic_Aussentemperatur_1', parts_Guntamatic, true);
                                  
                                  				var parts_Guntamatic = parts[3];
                                  				setState('Guntamatic_Kesseltemperatur_3', parts_Guntamatic, true);
                                  
                                  				var parts_Guntamatic = parts[5];
                                  				setState('Guntamatic_Leistung_5', parts_Guntamatic, true);
                                  
                                  				var parts_Guntamatic = parts[6];
                                  				setState('Guntamatic_Rücklauf_6', parts_Guntamatic, true);
                                  
                                  				var parts_Guntamatic = parts[8];
                                  				setState('Guntamatic_CO2_Gehalt_8', parts_Guntamatic, true);
                                  
                                  				var parts_Guntamatic = parts[17];
                                  				setState('Guntamatic_Puffer_oben_17', parts_Guntamatic, true);
                                  
                                  				var parts_Guntamatic = parts[19];
                                  				setState('Guntamatic_Puffer_unten_19', parts_Guntamatic, true);
                                  
                                  				var parts_Guntamatic = parts[20];
                                  				setState('Guntamatic_Pumpe_HP0_20', parts_Guntamatic, true);
                                  
                                  				var parts_Guntamatic = parts[21];
                                  				setState('Guntamatic_Warmwasser_21', parts_Guntamatic, true);
                                  
                                  				var parts_Guntamatic = parts[31];
                                  				setState('Guntamatic_Vorlauf_31', parts_Guntamatic, true);
                                  
                                  				var parts_Guntamatic = parts[65];
                                  				setState('Guntamatic_Füllstand_65', parts_Guntamatic, true);
                                  
                                  				var parts_Guntamatic = parts[68];
                                  				setState('Guntamatic_Kesselfreigabe_68', parts_Guntamatic, true);
                                  
                                  				var parts_Guntamatic = parts[69];
                                  				setState('Guntamatic_Programm_69', parts_Guntamatic, true);
                                  
                                  				var parts_Guntamatic = parts[71];
                                  				setState('Guntamatic_Programm_HK1_71', parts_Guntamatic, true);
                                  
                                  				var parts_Guntamatic = parts[79];
                                  				setState('Guntamatic_Stoer0_79', parts_Guntamatic, true);
                                  
                                  				var parts_Guntamatic = parts[80];
                                  				setState('Guntamatic_Stoer1_80', parts_Guntamatic, true);
                                  
                                  				var parts_Guntamatic = parts[85];
                                  				setState('Guntamatic_Asche_entleeren_85', parts_Guntamatic, true);
                                  
                                  				var parts_Guntamatic = parts[89];
                                  				setState('Guntamatic_Brennstoffzähler_89', parts_Guntamatic, true);
                                  
                                  				var parts_Guntamatic = parts[90];
                                  				setState('Guntamatic_Pufferladung_90', parts_Guntamatic, true);
                                  
                                  				/*
                                  				CO2 Korrigieren da der Wert im Leerlauf teils 18.00 annimmt.
                                  				parts[5] = Leistung parts[8] = CO2 Gehalt
                                  				*/
                                  
                                  				if (parts[5] == 0) {
                                  					setState("Guntamatic_CO2_Gehalt_korrigiert", 0, true);
                                  				} else {
                                  					setState("Guntamatic_CO2_Gehalt_korrigiert", parts[8], true);
                                  				}
                                  
                                  			}
                                  
                                  
                                  
                                      })
                                  
                                  })
                                  
                                  1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • Seiler1983
                                    Seiler1983 @glitzi last edited by Seiler1983

                                    Hallo,
                                    ich bin erst jetzt durch Google Recherche auf dieses Forum aufmerksam geworden. Ich nutze bisher nur die App von Guntamatic, da funktioniert alles super (also was die App halt hergibt).
                                    Bei dem HTTP Request via Browser scheitere ich auch an "Keine Berechtigung".
                                    Muss ich bei <KEY> den Schlüssel verwenden, den auch die App verwendet (einstellbar im Heizungsmenü), oder ist das wieder ein anderer bzw. wo krieg ich den her?

                                    G 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • G
                                      glitzi @Seiler1983 last edited by

                                      @seiler1983

                                      Weiter oben ist das Formular für den Key, dieser wird von Guntamatic erstellt und ist von der Kesselnummer abhängig.

                                      https://forum.iobroker.net/topic/38469/parser-adapter-werte-zeilenweise-auslesen-guntamatic/42

                                      1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • E
                                        Esmax666 last edited by

                                        @glitzi said in Parser Adapter Werte Zeilenweise auslesen (Guntamatic):

                                        axios

                                        was sind die vorteile von axios?

                                        Dein skript geht auch für ein Biostar 15 ?

                                        ich werde bald ein Biostar haben und checke gerade die lösungen 😄

                                        G 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • G
                                          glitzi @Esmax666 last edited by glitzi

                                          @esmax666

                                          Moin,

                                          Sollte eigentlich funktionieren, die Werte werden ja nur zeilenweise von der Webseite gelesen.
                                          Ob die Zuordnung passt siehst du leicht selber über folgende URL‘s und kannst ggf. das Skript anpassen.

                                          Werte:
                                          http://IP.IP.IP.IP/daqdata.cgi

                                          Beschreibung:
                                          http://IP.IP.IP.IP/daqdesc.cgi

                                          E 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                          • E
                                            Esmax666 @glitzi last edited by

                                            @glitzi

                                            ok danke ich werde mal probieren
                                            Guntamatic adapter ist noch nicht vorgesehen oder?

                                            G 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            • First post
                                              Last post

                                            Support us

                                            ioBroker
                                            Community Adapters
                                            Donate
                                            FAQ Cloud / IOT
                                            HowTo: Node.js-Update
                                            HowTo: Backup/Restore
                                            Downloads
                                            BLOG

                                            1.2k
                                            Online

                                            31.7k
                                            Users

                                            79.7k
                                            Topics

                                            1.3m
                                            Posts

                                            parser guntamatic regex
                                            8
                                            75
                                            7317
                                            Loading More Posts
                                            • Oldest to Newest
                                            • Newest to Oldest
                                            • Most Votes
                                            Reply
                                            • Reply as topic
                                            Log in to reply
                                            Community
                                            Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                                            The ioBroker Community 2014-2023
                                            logo