    Parser Adapter Werte Zeilenweise auslesen (Guntamatic)

    This topic has been deleted. Only users with topic management privileges can see it.
    • A
      alex303 @glitzi last edited by

      @glitzi
      Hallo zusammen,
      mittlerweile habe ich die Software V3.2e und den richtigen Code erhalten.

      Jetzt möchte ich gerne z.B. die Heizkreispumpe über meine Visu ein und ausschalten können, kann mir jemand sagen wie das fnktioniert?

      Gruß
      Alexander

      G 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • G
        glitzi @alex303 last edited by

        @alex303

        Hallo,

        soweit ich weiss, kann man nur folgendes steuern.

        bbfbddac-ec82-44cb-a062-f4c787c4fa9c-image.png

        A 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • A
          alex303 @glitzi last edited by

          @glitzi
          Ich habe im Browser das ausprobiert:
          c6c0dca4-3031-4e90-a37d-af3333cb2353-image.png
          Das funktioniert, aber wie richte ich das im Gira Homeserver ein?
          Ich möchte über ein Kommunikationsobjekt den Heizkreis schalten.

          G 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • G
            glitzi @alex303 last edited by

            @alex303

            Hallo,

            Da hört mein Wissen langsam auf...

            Idee:
            In Blockly die Seite aufrufen und die Rückmeldung parsen.
            Oder
            Ein Script mit gleicher Funktion.

            1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • G
              glitzi last edited by glitzi

              @glitzi
              Das würde ich mal probieren:

              Blockly – Web-Request

              Würde mich auch interessieren!

              1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • G
                glitzi @alex303 last edited by

                Kannst Du darüber auch die Kesselfreigabe steuern?

                Das wir bei mir leider verweigert.

                @alex303 sagte in Parser Adapter Werte Zeilenweise auslesen (Guntamatic):

                @glitzi
                Ich habe im Browser das ausprobiert:
                c6c0dca4-3031-4e90-a37d-af3333cb2353-image.png
                Das funktioniert, aber wie richte ich das im Gira Homeserver ein?
                Ich möchte über ein Kommunikationsobjekt den Heizkreis schalten.

                A 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • A
                  alex303 @glitzi last edited by

                  @glitzi
                  Hallo,
                  das mit der Kesselfreigabe funktioniert bei mir einwandfrei.

                  G 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • G
                    glitzi @alex303 last edited by

                    @alex303
                    Hast Du den Level 1 oder Level 2 Key?

                    Ich kann die Heizkreise etc. schalten, allerdings kommt bei der Kesselfreigabe {"err":"Keine Berechtigung"}

                    (Firmware 3.2d)

                    A 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • A
                      alex303 @glitzi last edited by

                      @glitzi said in Parser Adapter Werte Zeilenweise auslesen (Guntamatic):

                      @alex303
                      Hast Du den Level 1 oder Level 2 Key?

                      Ich kann die Heizkreise etc. schalten, allerdings kommt bei der Kesselfreigabe {"err":"Keine Berechtigung"}

                      (Firmware 3.2d)

                      Ich habe auch nur Level 1 und Firmware 3.2e.
                      Hiermit habe ich es gemacht:
                      5de116e8-f467-4c02-b2ec-28130b2ad13b-image.png

                      G 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • G
                        glitzi @alex303 last edited by glitzi

                        @alex303

                        Hallo,
                        genau das geht bei mir nicht, es kommt keine Berechtigung, scheint an der Firmware zu liegen.
                        Laut Guntamatic sollte es erst mit der 3.2d gehen, waren sich aber auch nicht sicher.

                        Die Heizkreise kann ich schalten...

                        Also wieder lange auf den Heizungsbauer warten bis er mir sie mal einspielt, 2022 😕

                        Oder kennt jemand eine Quelle für den seriösen Download (Biostar 17)

                        Früher konnte der Heizungsbauer über die Homepage downloaden, angeblich geht das nicht mehr...

                        A 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • A
                          alex303 @glitzi last edited by

                          @glitzi said in Parser Adapter Werte Zeilenweise auslesen (Guntamatic):
                          Schreib mal bitte welchen Befehl genau du verwendest.

                          G 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • G
                            glitzi @alex303 last edited by

                            @alex303

                            Das ist der Befehl

                            http://xx.xx.xx.xx/ext/parset.cgi?syn=K0010&value=1&key=Key...Key

                            dann kommt

                            {"err":"Keine Berechtigung"}

                            im Browser

                            A Seiler1983 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            • A
                              alex303 @glitzi last edited by

                              @glitzi said in Parser Adapter Werte Zeilenweise auslesen (Guntamatic):

                              @alex303

                              Das ist der Befehl

                              http://xx.xx.xx.xx/ext/parset.cgi?syn=K0010&value=1&key=Key...Key

                              dann kommt

                              {"err":"Keine Berechtigung"}

                              im Browser

                              Das funktioniert bei mir genau so.
                              Dann scheint es ja wirklich an der Firmware zu liegen.

                              1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • G
                                glitzi @AlCalzone last edited by glitzi

                                @alcalzone

                                Hallo,
                                in meinem Skript nutze ich noch "request" viele sprechen jetzt von einer Umstellung auf "axios"

                                Daher hier die Version mit "axios"
                                Das habe ich leider nicht selber hinbekommen, aber das Forum hat mich hier prächtig unterstützt!

                                createState('Guntamatic_Betrieb_0');
                                createState('Guntamatic_Aussentemperatur_1');
                                createState('Guntamatic_Kesseltemperatur_3');
                                createState('Guntamatic_Leistung_5');
                                createState('Guntamatic_Rücklauf_6');
                                createState('Guntamatic_CO2_Gehalt_8');
                                createState('Guntamatic_Puffer_oben_17');
                                createState('Guntamatic_Puffer_unten_19');
                                createState('Guntamatic_Pumpe_HP0_20');
                                createState('Guntamatic_Warmwasser_21');
                                createState('Guntamatic_Vorlauf_31');
                                createState('Guntamatic_Füllstand_65');
                                createState('Guntamatic_Kesselfreigabe_68');
                                createState('Guntamatic_Programm_69');
                                createState('Guntamatic_Programm_HK1_71');
                                createState('Guntamatic_Stoer0_79');
                                createState('Guntamatic_Stoer1_80');
                                createState('Guntamatic_Asche_entleeren_85');
                                createState('Guntamatic_Brennstoffzähler_89');
                                createState('Guntamatic_Pufferladung_90');
                                createState('Guntamatic_CO2_Gehalt_korrigiert');
                                
                                const axios=require('axios');
                                
                                schedule("*/5 * * * * *", function(){
                                
                                	axios.post('http://xx.xx.xx.xx/daqdata.cgi?key=xxxx', {
                                		responseEncoding: 'latin1'
                                	})
                                
                                	.then(function(response) {
                                		
                                			if (response.data) {
                                
                                				var parts = response.data.split('\n');
                                
                                				var parts_Guntamatic = parts[0];
                                				setState('Guntamatic_Betrieb_0', parts_Guntamatic, true);
                                
                                				var parts_Guntamatic = parts[1];
                                				setState('Guntamatic_Aussentemperatur_1', parts_Guntamatic, true);
                                
                                				var parts_Guntamatic = parts[3];
                                				setState('Guntamatic_Kesseltemperatur_3', parts_Guntamatic, true);
                                
                                				var parts_Guntamatic = parts[5];
                                				setState('Guntamatic_Leistung_5', parts_Guntamatic, true);
                                
                                				var parts_Guntamatic = parts[6];
                                				setState('Guntamatic_Rücklauf_6', parts_Guntamatic, true);
                                
                                				var parts_Guntamatic = parts[8];
                                				setState('Guntamatic_CO2_Gehalt_8', parts_Guntamatic, true);
                                
                                				var parts_Guntamatic = parts[17];
                                				setState('Guntamatic_Puffer_oben_17', parts_Guntamatic, true);
                                
                                				var parts_Guntamatic = parts[19];
                                				setState('Guntamatic_Puffer_unten_19', parts_Guntamatic, true);
                                
                                				var parts_Guntamatic = parts[20];
                                				setState('Guntamatic_Pumpe_HP0_20', parts_Guntamatic, true);
                                
                                				var parts_Guntamatic = parts[21];
                                				setState('Guntamatic_Warmwasser_21', parts_Guntamatic, true);
                                
                                				var parts_Guntamatic = parts[31];
                                				setState('Guntamatic_Vorlauf_31', parts_Guntamatic, true);
                                
                                				var parts_Guntamatic = parts[65];
                                				setState('Guntamatic_Füllstand_65', parts_Guntamatic, true);
                                
                                				var parts_Guntamatic = parts[68];
                                				setState('Guntamatic_Kesselfreigabe_68', parts_Guntamatic, true);
                                
                                				var parts_Guntamatic = parts[69];
                                				setState('Guntamatic_Programm_69', parts_Guntamatic, true);
                                
                                				var parts_Guntamatic = parts[71];
                                				setState('Guntamatic_Programm_HK1_71', parts_Guntamatic, true);
                                
                                				var parts_Guntamatic = parts[79];
                                				setState('Guntamatic_Stoer0_79', parts_Guntamatic, true);
                                
                                				var parts_Guntamatic = parts[80];
                                				setState('Guntamatic_Stoer1_80', parts_Guntamatic, true);
                                
                                				var parts_Guntamatic = parts[85];
                                				setState('Guntamatic_Asche_entleeren_85', parts_Guntamatic, true);
                                
                                				var parts_Guntamatic = parts[89];
                                				setState('Guntamatic_Brennstoffzähler_89', parts_Guntamatic, true);
                                
                                				var parts_Guntamatic = parts[90];
                                				setState('Guntamatic_Pufferladung_90', parts_Guntamatic, true);
                                
                                				/*
                                				CO2 Korrigieren da der Wert im Leerlauf teils 18.00 annimmt.
                                				parts[5] = Leistung parts[8] = CO2 Gehalt
                                				*/
                                
                                				if (parts[5] == 0) {
                                					setState("Guntamatic_CO2_Gehalt_korrigiert", 0, true);
                                				} else {
                                					setState("Guntamatic_CO2_Gehalt_korrigiert", parts[8], true);
                                				}
                                
                                			}
                                
                                
                                
                                    })
                                
                                })
                                
                                1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • Seiler1983
                                  Seiler1983 @glitzi last edited by Seiler1983

                                  Hallo,
                                  ich bin erst jetzt durch Google Recherche auf dieses Forum aufmerksam geworden. Ich nutze bisher nur die App von Guntamatic, da funktioniert alles super (also was die App halt hergibt).
                                  Bei dem HTTP Request via Browser scheitere ich auch an "Keine Berechtigung".
                                  Muss ich bei <KEY> den Schlüssel verwenden, den auch die App verwendet (einstellbar im Heizungsmenü), oder ist das wieder ein anderer bzw. wo krieg ich den her?

                                  G 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • G
                                    glitzi @Seiler1983 last edited by

                                    @seiler1983

                                    Weiter oben ist das Formular für den Key, dieser wird von Guntamatic erstellt und ist von der Kesselnummer abhängig.

                                    https://forum.iobroker.net/topic/38469/parser-adapter-werte-zeilenweise-auslesen-guntamatic/42

                                    1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • E
                                      Esmax666 last edited by

                                      @glitzi said in Parser Adapter Werte Zeilenweise auslesen (Guntamatic):

                                      axios

                                      was sind die vorteile von axios?

                                      Dein skript geht auch für ein Biostar 15 ?

                                      ich werde bald ein Biostar haben und checke gerade die lösungen 😄

                                      G 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • G
                                        glitzi @Esmax666 last edited by glitzi

                                        @esmax666

                                        Moin,

                                        Sollte eigentlich funktionieren, die Werte werden ja nur zeilenweise von der Webseite gelesen.
                                        Ob die Zuordnung passt siehst du leicht selber über folgende URL‘s und kannst ggf. das Skript anpassen.

                                        Werte:
                                        http://IP.IP.IP.IP/daqdata.cgi

                                        Beschreibung:
                                        http://IP.IP.IP.IP/daqdesc.cgi

                                        E 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                        • E
                                          Esmax666 @glitzi last edited by

                                          @glitzi

                                          ok danke ich werde mal probieren
                                          Guntamatic adapter ist noch nicht vorgesehen oder?

                                          G 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • G
                                            glitzi @Esmax666 last edited by

                                            @esmax666

                                            Von einem Adapter bin ich leider mit meinen Programmierkenntnissen meilenweit entfernt,
                                            Aber das Skript tut seinen Dienst…

                                            1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                            • First post
                                              Last post

                                            Support us

                                            ioBroker
                                            Community Adapters
                                            Donate
                                            FAQ Cloud / IOT
                                            HowTo: Node.js-Update
                                            HowTo: Backup/Restore
                                            Downloads
                                            BLOG

                                            896
                                            Online

                                            31.9k
                                            Users

                                            80.1k
                                            Topics

                                            1.3m
                                            Posts

                                            parser guntamatic regex
                                            8
                                            75
                                            8075
                                            Loading More Posts
                                            • Oldest to Newest
                                            • Newest to Oldest
                                            • Most Votes
                                            Reply
                                            • Reply as topic
                                            Log in to reply
                                            Community
                                            Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                                            The ioBroker Community 2014-2023
                                            logo