Skip to content
  • Home
  • Recent
  • Tags
  • 0 Unread 0
  • Categories
  • Unreplied
  • Popular
  • GitHub
  • Docu
  • Hilfe
Skins
  • Light
  • Brite
  • Cerulean
  • Cosmo
  • Flatly
  • Journal
  • Litera
  • Lumen
  • Lux
  • Materia
  • Minty
  • Morph
  • Pulse
  • Sandstone
  • Simplex
  • Sketchy
  • Spacelab
  • United
  • Yeti
  • Zephyr
  • Dark
  • Cyborg
  • Darkly
  • Quartz
  • Slate
  • Solar
  • Superhero
  • Vapor

  • Default (No Skin)
  • No Skin
Collapse
ioBroker Logo

Community Forum

donate donate
  1. ioBroker Community Home
  2. Deutsch
  3. Skripten / Logik
  4. JavaScript
  5. Suche helfende Hand Lüftungssteuerung

NEWS

  • Neuer ioBroker-Blog online: Monatsrückblick März/April 2026
    BluefoxB
    Bluefox
    5
    1
    116

  • Verwendung von KI bitte immer deutlich kennzeichnen
    HomoranH
    Homoran
    8
    1
    159

  • Monatsrückblick Januar/Februar 2026 ist online!
    BluefoxB
    Bluefox
    18
    1
    866

Suche helfende Hand Lüftungssteuerung

Scheduled Pinned Locked Moved JavaScript
javascriptblocklyventilation
76 Posts 4 Posters 7.5k Views 5 Watching
  • Oldest to Newest
  • Newest to Oldest
  • Most Votes
Reply
  • Reply as topic
Log in to reply
This topic has been deleted. Only users with topic management privileges can see it.
  • paul53P paul53

    @TinoNikol sagte:

    muss Javascript neustarten sonst Startet Lüftung nicht!

    Das kann wohl kaum an diesem Skript liegen.

    T Offline
    T Offline
    TinoNikol
    wrote on last edited by
    #45

    @paul53 An was könnte es liegen?

    paul53P 1 Reply Last reply
    0
    • T TinoNikol

      @paul53 An was könnte es liegen?

      paul53P Offline
      paul53P Offline
      paul53
      wrote on last edited by paul53
      #46

      @TinoNikol sagte:

      An was könnte es liegen?

      ?? Hast Du irgendwo eine Endlosschleife programmiert ? Meine Skriptvorschläge enthalten keine Endlosschleife, wenn die richtige Datenpunkt-ID zugeordnet ist. Deaktiviere mal die Skripte, die Du nicht gerade testen willst.

      Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
      Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

      T 1 Reply Last reply
      0
      • paul53P paul53

        @TinoNikol sagte:

        An was könnte es liegen?

        ?? Hast Du irgendwo eine Endlosschleife programmiert ? Meine Skriptvorschläge enthalten keine Endlosschleife, wenn die richtige Datenpunkt-ID zugeordnet ist. Deaktiviere mal die Skripte, die Du nicht gerade testen willst.

        T Offline
        T Offline
        TinoNikol
        wrote on last edited by
        #47

        @paul53 Was heißt endlosschleife?

        paul53P 1 Reply Last reply
        0
        • T TinoNikol

          @paul53 Was heißt endlosschleife?

          paul53P Offline
          paul53P Offline
          paul53
          wrote on last edited by paul53
          #48

          @TinoNikol sagte:

          Was heißt endlosschleife?

          Eine Endlosschleife ist eine Schleife, die nicht per Programm abgebrochen wird. Sie entsteht z.B., wenn der Trigger-Datenpunkt und der Datenpunkt der geschrieben wird, identisch sind und im Skript der Wert verändert wird. Beispiel:

          const idTrigger = 'irgendeine_ID';
          
          on(idTrigger, function(dp) {
             setState(idTrigger, dp.state.val + 1); // Wert im Datenpunkt wird um 1 erhöht, was wiederum einen Trigger auslöst
          });
          

          Eine solche Endlosschleife kann das OS lahmlegen.

          Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
          Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

          T 1 Reply Last reply
          0
          • paul53P paul53

            @TinoNikol sagte:

            Was heißt endlosschleife?

            Eine Endlosschleife ist eine Schleife, die nicht per Programm abgebrochen wird. Sie entsteht z.B., wenn der Trigger-Datenpunkt und der Datenpunkt der geschrieben wird, identisch sind und im Skript der Wert verändert wird. Beispiel:

            const idTrigger = 'irgendeine_ID';
            
            on(idTrigger, function(dp) {
               setState(idTrigger, dp.state.val + 1); // Wert im Datenpunkt wird um 1 erhöht, was wiederum einen Trigger auslöst
            });
            

            Eine solche Endlosschleife kann das OS lahmlegen.

            T Offline
            T Offline
            TinoNikol
            wrote on last edited by TinoNikol
            #49

            @paul53 Bin jetzt alles durch find nichts!

            Hier mal die einzelnen Scripte:

            const idRH = 'shelly.0.SHHT-1#F058A0#1.hum.value';
            const idDusche = '0_userdata.0.Bad.Abluft.Duschen';
             
            var duschen = getState(idDusche).val;
             
            on(idRH, function(dp) {
                let anstieg = 60000 * (dp.state.val - dp.oldState.val) / (dp.state.lc - dp.oldState.lc); // % pro Minute
                if(anstieg > 2 && dp.state.val > 65) duschen = true;
                else if(dp.state.val < 64) duschen = false;
                setState(idDusche, duschen, true);
                log('Anstieg: ' + anstieg + ', rel. Feuchte: ' + dp.state.val + ', Duschen: ' + duschen);
            });
            
            // Feuchtegehalt und Taupunkt berechnen
             
            // IDs anpassen !
            const idT  = 'shelly.0.SHHT-1#E0119C#1.tmp.temperatureC';
            const idRH = 'shelly.0.SHHT-1#E0119C#1.hum.value';
            const idX  = '0_userdata.0.Untergeschoss.Klima.Feuchtegehalt';
            const idDp = '0_userdata.0.Untergeschoss.Klima.Taupunkt';
             
            var t = getState(idT).val; // Temperatur in °C
            var rh = getState(idRH).val; // rel. Feuchte in %
             
            const  DP = require('dewpoint');
             
            // 70 m über NN
            const xdp = new DP(510); 
             
            function klima() {
                const y = xdp.Calc(t, rh);
                setState(idX, Math.round(y.x * 10) / 10, true); // Feuchtegehalt in g/kg
                setState(idDp, Math.round(y.dp * 10) / 10, true); // Taupunkt in °C
            }
             
            klima(); // Script start
             
            on(idT, function (dp) {
                t = dp.state.val; 
                klima();
            });
             
            on(idRH, function (dp) {
                rh = dp.state.val; 
                klima();
            });
            
            
            // Raumlüftung zum Entfeuchten / Kühlen
            const idTi = 'shelly.0.SHHT-1#E0119C#1.tmp.temperatureC'; // Raum-Temperatur
            const idTa = 'shelly.0.SHSW-1#E0980696872B#1.ext.temperatureC1'; // Aussen-Temperatur
            const idXi = '0_userdata.0.Untergeschoss.Klima.Feuchtegehalt';
            const idXa = '0_userdata.0.Aussen.Klima.Feuchtegehalt';
            const idLueft = '0_userdata.0.Haus.Klima.Lueften';
             
            var ti = getState(idTi).val;  // Raumtemperatur in °C
            var ta = getState(idTa).val;  // Aussentemperatur in °C
            var xi = getState(idXi).val;  // Raumfeuchtegehalt in g/kg
            var xa = getState(idXa).val;  // Aussenfeuchtegehalt in g/kg
            var lueft = getState(idLueft).val;
             
            // Lüftung steuern mit 0,2 g/kg und 0,3 K Hysterese
            function lueften() {
                if (xa <= (xi - 0.3) && ta <= (ti - 0.4) && ti >= 22.0 && xi >= 6) lueft = true;
                else if (xa >= (xi - 0.1) || ta >= (ti - 0.1) || ti <= 21.7 || xi <= 5.8) lueft = false;
                if (lueft != getState(idLueft).val) setState(idLueft, lueft);
            }
             
            lueften();  // Script start
             
            on(idXi, function (dp) {
                xi = dp.state.val;
                lueften();
            });
             
            on(idXa, function (dp) {
                xa = dp.state.val;
                lueften();
            });
             
            on(idTi, function (dp) {
                ti = dp.state.val;
                lueften();
            });
             
            on(idTa, function (dp) {
                ta = dp.state.val;
                lueften();
            });
            
            // Zu- und Ablüfter steuern
             
            // IDs anpassen !
            const idZuluft = 'shelly.0.SHSW-25#10D1CC#1.Relay1.Switch';
            const idAbluft = 'shelly.0.SHSW-25#10D1CC#1.Relay0.Switch';
            const idZuMode = '0_userdata.0.Haus.Zuluft.Modus';
            const idAbMode = '0_userdata.0.Haus.Abluft.Modus';
            const idLueft  = '0_userdata.0.Haus.Klima.Lueften';
            const idDusche = '0_userdata.0.Bad.Abluft.Duschen';
            
            var modeZu = getState(idZuMode).val; // 0=Aus,1=Auto,2=Ein
            var modeAb = getState(idAbMode).val;
            var lueft  = getState(idLueft).val && compareTime('07:00', '22:00', 'between'); 
            var duschen = getState(idDusche).val;
             
            function zuluft() {
                let ein = modeZu == 2 || modeZu == 1 && lueft;
                if(ein != getState(idZuluft).val) setState(idZuluft, ein);
            }
             
            function abluft() {
                let ein = modeAb == 2 || modeAb == 1 && (lueft || duschen);
                if(ein != getState(idAbluft).val) setState(idAbluft, ein);
            }
             
            zuluft();
            abluft();
             
            schedule('0 7,22 * * *', function() { // täglich am Morgen und am Abend
                zuluft();
                abluft();
            });
             
            on(idLueft, function(dp) {
                lueft = dp.state.val && compareTime('07:00', '22:00', 'between');
                zuluft();
                abluft();
            });
             
            on(idZuMode, function(dp) {
                modeZu = dp.state.val;
                zuluft();
            });
             
            on(idAbMode, function(dp) {
                modeAb = dp.state.val;
                abluft();
            });
             
            on(idDusche, function(dp) {
                duschen = dp.state.val;
                abluft();
            });
            
            // Feuchtegehalt und Taupunkt berechnen
             
            // IDs anpassen !
            const idT  = 'shelly.0.SHSW-1#E0980696872B#1.ext.temperatureC1';
            const idRH = 'shelly.0.SHSW-1#E0980696872B#1.ext.humidity1';
            const idX  = '0_userdata.0.Aussen.Klima.Feuchtegehalt';
            const idDp = '0_userdata.0.Aussen.Klima.Taupunkt';
             
            var t = getState(idT).val; // Temperatur in °C
            var rh = getState(idRH).val; // rel. Feuchte in %
             
            const  DP = require('dewpoint');
             
            // 70 m über NN
            const xdp = new DP(510); 
             
            function klima() {
                const y = xdp.Calc(t, rh);
                setState(idX, Math.round(y.x * 10) / 10, true); // Feuchtegehalt in g/kg
                setState(idDp, Math.round(y.dp * 10) / 10, true); // Taupunkt in °C
            }
             
            klima(); // Script start
             
            on(idT, function (dp) {
                t = dp.state.val; 
                klima();
            });
             
            on(idRH, function (dp) {
                rh = dp.state.val; 
                klima();
            });
            
            
            paul53P 1 Reply Last reply
            0
            • T TinoNikol

              @paul53 Bin jetzt alles durch find nichts!

              Hier mal die einzelnen Scripte:

              const idRH = 'shelly.0.SHHT-1#F058A0#1.hum.value';
              const idDusche = '0_userdata.0.Bad.Abluft.Duschen';
               
              var duschen = getState(idDusche).val;
               
              on(idRH, function(dp) {
                  let anstieg = 60000 * (dp.state.val - dp.oldState.val) / (dp.state.lc - dp.oldState.lc); // % pro Minute
                  if(anstieg > 2 && dp.state.val > 65) duschen = true;
                  else if(dp.state.val < 64) duschen = false;
                  setState(idDusche, duschen, true);
                  log('Anstieg: ' + anstieg + ', rel. Feuchte: ' + dp.state.val + ', Duschen: ' + duschen);
              });
              
              // Feuchtegehalt und Taupunkt berechnen
               
              // IDs anpassen !
              const idT  = 'shelly.0.SHHT-1#E0119C#1.tmp.temperatureC';
              const idRH = 'shelly.0.SHHT-1#E0119C#1.hum.value';
              const idX  = '0_userdata.0.Untergeschoss.Klima.Feuchtegehalt';
              const idDp = '0_userdata.0.Untergeschoss.Klima.Taupunkt';
               
              var t = getState(idT).val; // Temperatur in °C
              var rh = getState(idRH).val; // rel. Feuchte in %
               
              const  DP = require('dewpoint');
               
              // 70 m über NN
              const xdp = new DP(510); 
               
              function klima() {
                  const y = xdp.Calc(t, rh);
                  setState(idX, Math.round(y.x * 10) / 10, true); // Feuchtegehalt in g/kg
                  setState(idDp, Math.round(y.dp * 10) / 10, true); // Taupunkt in °C
              }
               
              klima(); // Script start
               
              on(idT, function (dp) {
                  t = dp.state.val; 
                  klima();
              });
               
              on(idRH, function (dp) {
                  rh = dp.state.val; 
                  klima();
              });
              
              
              // Raumlüftung zum Entfeuchten / Kühlen
              const idTi = 'shelly.0.SHHT-1#E0119C#1.tmp.temperatureC'; // Raum-Temperatur
              const idTa = 'shelly.0.SHSW-1#E0980696872B#1.ext.temperatureC1'; // Aussen-Temperatur
              const idXi = '0_userdata.0.Untergeschoss.Klima.Feuchtegehalt';
              const idXa = '0_userdata.0.Aussen.Klima.Feuchtegehalt';
              const idLueft = '0_userdata.0.Haus.Klima.Lueften';
               
              var ti = getState(idTi).val;  // Raumtemperatur in °C
              var ta = getState(idTa).val;  // Aussentemperatur in °C
              var xi = getState(idXi).val;  // Raumfeuchtegehalt in g/kg
              var xa = getState(idXa).val;  // Aussenfeuchtegehalt in g/kg
              var lueft = getState(idLueft).val;
               
              // Lüftung steuern mit 0,2 g/kg und 0,3 K Hysterese
              function lueften() {
                  if (xa <= (xi - 0.3) && ta <= (ti - 0.4) && ti >= 22.0 && xi >= 6) lueft = true;
                  else if (xa >= (xi - 0.1) || ta >= (ti - 0.1) || ti <= 21.7 || xi <= 5.8) lueft = false;
                  if (lueft != getState(idLueft).val) setState(idLueft, lueft);
              }
               
              lueften();  // Script start
               
              on(idXi, function (dp) {
                  xi = dp.state.val;
                  lueften();
              });
               
              on(idXa, function (dp) {
                  xa = dp.state.val;
                  lueften();
              });
               
              on(idTi, function (dp) {
                  ti = dp.state.val;
                  lueften();
              });
               
              on(idTa, function (dp) {
                  ta = dp.state.val;
                  lueften();
              });
              
              // Zu- und Ablüfter steuern
               
              // IDs anpassen !
              const idZuluft = 'shelly.0.SHSW-25#10D1CC#1.Relay1.Switch';
              const idAbluft = 'shelly.0.SHSW-25#10D1CC#1.Relay0.Switch';
              const idZuMode = '0_userdata.0.Haus.Zuluft.Modus';
              const idAbMode = '0_userdata.0.Haus.Abluft.Modus';
              const idLueft  = '0_userdata.0.Haus.Klima.Lueften';
              const idDusche = '0_userdata.0.Bad.Abluft.Duschen';
              
              var modeZu = getState(idZuMode).val; // 0=Aus,1=Auto,2=Ein
              var modeAb = getState(idAbMode).val;
              var lueft  = getState(idLueft).val && compareTime('07:00', '22:00', 'between'); 
              var duschen = getState(idDusche).val;
               
              function zuluft() {
                  let ein = modeZu == 2 || modeZu == 1 && lueft;
                  if(ein != getState(idZuluft).val) setState(idZuluft, ein);
              }
               
              function abluft() {
                  let ein = modeAb == 2 || modeAb == 1 && (lueft || duschen);
                  if(ein != getState(idAbluft).val) setState(idAbluft, ein);
              }
               
              zuluft();
              abluft();
               
              schedule('0 7,22 * * *', function() { // täglich am Morgen und am Abend
                  zuluft();
                  abluft();
              });
               
              on(idLueft, function(dp) {
                  lueft = dp.state.val && compareTime('07:00', '22:00', 'between');
                  zuluft();
                  abluft();
              });
               
              on(idZuMode, function(dp) {
                  modeZu = dp.state.val;
                  zuluft();
              });
               
              on(idAbMode, function(dp) {
                  modeAb = dp.state.val;
                  abluft();
              });
               
              on(idDusche, function(dp) {
                  duschen = dp.state.val;
                  abluft();
              });
              
              // Feuchtegehalt und Taupunkt berechnen
               
              // IDs anpassen !
              const idT  = 'shelly.0.SHSW-1#E0980696872B#1.ext.temperatureC1';
              const idRH = 'shelly.0.SHSW-1#E0980696872B#1.ext.humidity1';
              const idX  = '0_userdata.0.Aussen.Klima.Feuchtegehalt';
              const idDp = '0_userdata.0.Aussen.Klima.Taupunkt';
               
              var t = getState(idT).val; // Temperatur in °C
              var rh = getState(idRH).val; // rel. Feuchte in %
               
              const  DP = require('dewpoint');
               
              // 70 m über NN
              const xdp = new DP(510); 
               
              function klima() {
                  const y = xdp.Calc(t, rh);
                  setState(idX, Math.round(y.x * 10) / 10, true); // Feuchtegehalt in g/kg
                  setState(idDp, Math.round(y.dp * 10) / 10, true); // Taupunkt in °C
              }
               
              klima(); // Script start
               
              on(idT, function (dp) {
                  t = dp.state.val; 
                  klima();
              });
               
              on(idRH, function (dp) {
                  rh = dp.state.val; 
                  klima();
              });
              
              
              paul53P Offline
              paul53P Offline
              paul53
              wrote on last edited by
              #50

              @TinoNikol sagt:

              Bin jetzt alles durch find nichts!

              Ich finde auch nichts.

              Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
              Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

              T 1 Reply Last reply
              0
              • paul53P paul53

                @TinoNikol sagt:

                Bin jetzt alles durch find nichts!

                Ich finde auch nichts.

                T Offline
                T Offline
                TinoNikol
                wrote on last edited by
                #51

                @paul53 said in Suche helfende Hand Lüftungssteuerung:

                @TinoNikol sagt:

                Bin jetzt alles durch find nichts!

                Ich finde auch nichts.

                Und das mit der Dusche reagiert zu langsam kann ich da irgendwas ändern?

                paul53P 1 Reply Last reply
                0
                • T TinoNikol

                  @paul53 said in Suche helfende Hand Lüftungssteuerung:

                  @TinoNikol sagt:

                  Bin jetzt alles durch find nichts!

                  Ich finde auch nichts.

                  Und das mit der Dusche reagiert zu langsam kann ich da irgendwas ändern?

                  paul53P Offline
                  paul53P Offline
                  paul53
                  wrote on last edited by
                  #52

                  @TinoNikol sagte:

                  das mit der Dusche reagiert zu langsam kann ich da irgendwas ändern?

                  Das wird an der Trägheit des Feuchtesensors liegen. Vergleiche den Zeitpunkt des Logs mit dem Lüfterstart.

                  Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
                  Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

                  T 1 Reply Last reply
                  0
                  • paul53P paul53

                    @TinoNikol sagte:

                    das mit der Dusche reagiert zu langsam kann ich da irgendwas ändern?

                    Das wird an der Trägheit des Feuchtesensors liegen. Vergleiche den Zeitpunkt des Logs mit dem Lüfterstart.

                    T Offline
                    T Offline
                    TinoNikol
                    wrote on last edited by
                    #53

                    @paul53 Das sind 5 Min

                    paul53P 1 Reply Last reply
                    0
                    • T TinoNikol

                      @paul53 Das sind 5 Min

                      paul53P Offline
                      paul53P Offline
                      paul53
                      wrote on last edited by paul53
                      #54

                      @TinoNikol sagte:

                      Das sind 5 Min

                      Was sind 5 Minuten ? Die Differenz zwischen der ersten Log-Ausgabe mit "Duschen: true" und Lüfterstart ? Oder die Differenz von Duschbeginn bis zum Lüfterstart ?

                      EDIT: Hast Du den History-Adapter installiert ? Dann zeichne mal die Werte vom DP 'shelly.0.SHHT-1#F058A0#1.hum.value' auf.

                      Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
                      Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

                      T 1 Reply Last reply
                      0
                      • paul53P paul53

                        @TinoNikol sagte:

                        Das sind 5 Min

                        Was sind 5 Minuten ? Die Differenz zwischen der ersten Log-Ausgabe mit "Duschen: true" und Lüfterstart ? Oder die Differenz von Duschbeginn bis zum Lüfterstart ?

                        EDIT: Hast Du den History-Adapter installiert ? Dann zeichne mal die Werte vom DP 'shelly.0.SHHT-1#F058A0#1.hum.value' auf.

                        T Offline
                        T Offline
                        TinoNikol
                        wrote on last edited by
                        #55

                        @paul53 Ich verstehe es einfach nicht es startet einmal wenn ich iobroker neustarte dann geht nichts mehr! Die Dusch funktion geht überhaubt nicht, die sollte ich schon als eigenständiges script anlegen? Bin leicht überfordert ..... Ahhhhhh

                        T 1 Reply Last reply
                        0
                        • T TinoNikol

                          @paul53 Ich verstehe es einfach nicht es startet einmal wenn ich iobroker neustarte dann geht nichts mehr! Die Dusch funktion geht überhaubt nicht, die sollte ich schon als eigenständiges script anlegen? Bin leicht überfordert ..... Ahhhhhh

                          T Offline
                          T Offline
                          TinoNikol
                          wrote on last edited by TinoNikol
                          #56

                          @TinoNikol said in Suche helfende Hand Lüftungssteuerung:

                          @paul53 Ich verstehe es einfach nicht es startet einmal wenn ich iobroker neustarte dann geht nichts mehr! Die Dusch funktion geht überhaubt nicht, die sollte ich schon als eigenständiges script anlegen? Bin leicht überfordert ..... Ahhhhhh

                          Oder hab ich denn Datenpunkt falsch???

                          createState('0_userdata.0.Bad.Abluft.Duschen', false, {type: 'boolean', name: 'Duschen', role: 'switch', read: true, write: true});
                          
                          paul53P 1 Reply Last reply
                          0
                          • T TinoNikol

                            @TinoNikol said in Suche helfende Hand Lüftungssteuerung:

                            @paul53 Ich verstehe es einfach nicht es startet einmal wenn ich iobroker neustarte dann geht nichts mehr! Die Dusch funktion geht überhaubt nicht, die sollte ich schon als eigenständiges script anlegen? Bin leicht überfordert ..... Ahhhhhh

                            Oder hab ich denn Datenpunkt falsch???

                            createState('0_userdata.0.Bad.Abluft.Duschen', false, {type: 'boolean', name: 'Duschen', role: 'switch', read: true, write: true});
                            
                            paul53P Offline
                            paul53P Offline
                            paul53
                            wrote on last edited by paul53
                            #57

                            @TinoNikol sagte:

                            Oder hab ich denn Datenpunkt falsch???

                            Nein, der passt.

                            @TinoNikol sagte:

                            Die Dusch funktion geht überhaubt nicht, die sollte ich schon als eigenständiges script anlegen?

                            Ja, sie sollte als eigenständiges Skript laufen.
                            Hast Du mal den Wert der rel. Feuchte im Bad aufgezeichnet ?

                            Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
                            Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

                            T 1 Reply Last reply
                            0
                            • paul53P paul53

                              @TinoNikol sagte:

                              Oder hab ich denn Datenpunkt falsch???

                              Nein, der passt.

                              @TinoNikol sagte:

                              Die Dusch funktion geht überhaubt nicht, die sollte ich schon als eigenständiges script anlegen?

                              Ja, sie sollte als eigenständiges Skript laufen.
                              Hast Du mal den Wert der rel. Feuchte im Bad aufgezeichnet ?

                              T Offline
                              T Offline
                              TinoNikol
                              wrote on last edited by TinoNikol
                              #58

                              @paul53 said in Suche helfende Hand Lüftungssteuerung:

                              @TinoNikol sagte:

                              Oder hab ich denn Datenpunkt falsch???

                              Nein, der passt.

                              @TinoNikol sagte:

                              Die Dusch funktion geht überhaubt nicht, die sollte ich schon als eigenständiges script anlegen?

                              Ja, sie sollte als eigenständiges Skript laufen.
                              Hast Du mal den Wert der rel. Feuchte im Bad aufgezeichnet ?

                              Also hab es jetzt seid einer Stunde beobachtet der bekommt teilweise 20 min keine neuen Daten! Eingestellt ist er das er bei Abweichung von 0,5 Grad Temp und 0,5 Luftfeuchte aufwacht und neue Daten sendet aber das tut er nicht teilweise 2 Min dann 20 Min sehr seltsam! Das mit dem Aufzeichnen hab ich nicht so recht verstanden mit dem History habs mir durchgelesen und null verstanden!

                              Und noch ein Problemchen wenn er die Abluft aus macht weil im Bad ja die luftfeuchte passt bleibt die zuluft von der Automatischen Lüftung an das ist not so good....

                              paul53P 1 Reply Last reply
                              0
                              • T TinoNikol

                                @paul53 said in Suche helfende Hand Lüftungssteuerung:

                                @TinoNikol sagte:

                                Oder hab ich denn Datenpunkt falsch???

                                Nein, der passt.

                                @TinoNikol sagte:

                                Die Dusch funktion geht überhaubt nicht, die sollte ich schon als eigenständiges script anlegen?

                                Ja, sie sollte als eigenständiges Skript laufen.
                                Hast Du mal den Wert der rel. Feuchte im Bad aufgezeichnet ?

                                Also hab es jetzt seid einer Stunde beobachtet der bekommt teilweise 20 min keine neuen Daten! Eingestellt ist er das er bei Abweichung von 0,5 Grad Temp und 0,5 Luftfeuchte aufwacht und neue Daten sendet aber das tut er nicht teilweise 2 Min dann 20 Min sehr seltsam! Das mit dem Aufzeichnen hab ich nicht so recht verstanden mit dem History habs mir durchgelesen und null verstanden!

                                Und noch ein Problemchen wenn er die Abluft aus macht weil im Bad ja die luftfeuchte passt bleibt die zuluft von der Automatischen Lüftung an das ist not so good....

                                paul53P Offline
                                paul53P Offline
                                paul53
                                wrote on last edited by paul53
                                #59

                                @TinoNikol sagte:

                                bekommt teilweise 20 min keine neuen Daten!

                                Das habe ich vermutet.

                                @TinoNikol sagte in Suche helfende Hand Lüftungssteuerung:

                                wenn er die Abluft aus macht weil im Bad ja die luftfeuchte passt bleibt die zuluft von der Automatischen Lüftung an

                                Das kann nicht sein, denn beide Abluft-Anforderungen sind ODER-verknüpft: Wenn die Zuluft im Auto-Modus an ist, wird die Abluft durch Dusch-Ende nicht abgeschaltet.

                                    let ein = modeAb == 2 || modeAb == 1 && (lueft || duschen);
                                

                                Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
                                Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

                                T 1 Reply Last reply
                                0
                                • paul53P paul53

                                  @TinoNikol sagte:

                                  bekommt teilweise 20 min keine neuen Daten!

                                  Das habe ich vermutet.

                                  @TinoNikol sagte in Suche helfende Hand Lüftungssteuerung:

                                  wenn er die Abluft aus macht weil im Bad ja die luftfeuchte passt bleibt die zuluft von der Automatischen Lüftung an

                                  Das kann nicht sein, denn beide Abluft-Anforderungen sind ODER-verknüpft: Wenn die Zuluft im Auto-Modus an ist, wird die Abluft durch Dusch-Ende nicht abgeschaltet.

                                      let ein = modeAb == 2 || modeAb == 1 && (lueft || duschen);
                                  
                                  T Offline
                                  T Offline
                                  TinoNikol
                                  wrote on last edited by TinoNikol
                                  #60

                                  @paul53 Keine Ahnung schaltet teilweise Abluft an und aus oder Zuluft!
                                  History hab ich jetzt auch verstanden wie das geht! wird aufgezeichnet

                                  Axel KoenekeA T 2 Replies Last reply
                                  0
                                  • T TinoNikol

                                    @paul53 Keine Ahnung schaltet teilweise Abluft an und aus oder Zuluft!
                                    History hab ich jetzt auch verstanden wie das geht! wird aufgezeichnet

                                    Axel KoenekeA Offline
                                    Axel KoenekeA Offline
                                    Axel Koeneke
                                    wrote on last edited by
                                    #61

                                    @TinoNikol Vielleicht mal eine Anregung für euch . So etwas habe ich mal für einen Arbeitskollegen gebastelt. Hier wird deutlich wie wichtig der Taupunkt bei der ganzen Sache ist: https://files2.elv.com/public/20/2039/203904/Internet/2015_03_12_lwb_waermetauscher.pdf

                                    T 1 Reply Last reply
                                    0
                                    • Axel KoenekeA Axel Koeneke

                                      @TinoNikol Vielleicht mal eine Anregung für euch . So etwas habe ich mal für einen Arbeitskollegen gebastelt. Hier wird deutlich wie wichtig der Taupunkt bei der ganzen Sache ist: https://files2.elv.com/public/20/2039/203904/Internet/2015_03_12_lwb_waermetauscher.pdf

                                      T Offline
                                      T Offline
                                      TinoNikol
                                      wrote on last edited by
                                      #62

                                      @Axel-Koeneke said in Suche helfende Hand Lüftungssteuerung:

                                      @TinoNikol Vielleicht mal eine Anregung für euch . So etwas habe ich mal für einen Arbeitskollegen gebastelt. Hier wird deutlich wie wichtig der Taupunkt bei der ganzen Sache ist: https://files2.elv.com/public/20/2039/203904/Internet/2015_03_12_lwb_waermetauscher.pdf

                                      Danke habe einen Riesen Wärmetauscher im Dachboden zwei Radialventilatoren mit jeweils 300m³/h gesteuert über einen Shelly 2.5 für Zu und Abluft die Über 150 mm Aus und Einlässe nach Aussen gehen! Verteilt wird alles über 75mm Lüftungsrohre für jeden Raum!

                                      Wärmetauscher.jpg

                                      1 Reply Last reply
                                      0
                                      • T TinoNikol

                                        @paul53 Keine Ahnung schaltet teilweise Abluft an und aus oder Zuluft!
                                        History hab ich jetzt auch verstanden wie das geht! wird aufgezeichnet

                                        T Offline
                                        T Offline
                                        TinoNikol
                                        wrote on last edited by
                                        #63

                                        @paul53 Keine Ahnung schaltet teilweise Abluft an und aus oder Zuluft!
                                        History hab ich jetzt auch verstanden wie das geht! wird aufgezeichnet

                                        Also mit den Sensoren wird das nichts Aktualisieren sich viel zu langsam hab jetzt Shelly Temp addons genommen aktualisieren sich jede Minute! Geht jetzt auch! Aber irgendwie starten die Scripte nicht Automatisch im Auto Betrieb nur wenn ich den Iobroker neustarte!?

                                        paul53P 1 Reply Last reply
                                        0
                                        • T TinoNikol

                                          @paul53 Keine Ahnung schaltet teilweise Abluft an und aus oder Zuluft!
                                          History hab ich jetzt auch verstanden wie das geht! wird aufgezeichnet

                                          Also mit den Sensoren wird das nichts Aktualisieren sich viel zu langsam hab jetzt Shelly Temp addons genommen aktualisieren sich jede Minute! Geht jetzt auch! Aber irgendwie starten die Scripte nicht Automatisch im Auto Betrieb nur wenn ich den Iobroker neustarte!?

                                          paul53P Offline
                                          paul53P Offline
                                          paul53
                                          wrote on last edited by paul53
                                          #64

                                          @TinoNikol sagte:

                                          Aber irgendwie starten die Scripte nicht Automatisch im Auto Betrieb nur wenn ich den Iobroker neustarte!?

                                          Das müssen sie aber. Du hast die Skripte hoffentlich nicht unter der Gruppe "global" erstellt ?
                                          Ergänze mal Log-Ausgaben, um zu sehen was passiert (oder auch nicht):

                                          function zuluft() {
                                              let ein = modeZu == 2 || modeZu == 1 && lueft;
                                              if(ein != getState(idZuluft).val) setState(idZuluft, ein);
                                              log('Zuluft: ' + ein + ', Modus: ' + modeZu + ', Lüften: ' + lueft);
                                          }
                                           
                                          function abluft() {
                                              let ein = modeAb == 2 || modeAb == 1 && (lueft || duschen);
                                              if(ein != getState(idAbluft).val) setState(idAbluft, ein);
                                              log('Abluft: ' + ein + ', Modus: ' + modeAb + ', Lüften: ' + lueft + ', Duschen: ' + duschen);
                                          }
                                          

                                          Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
                                          Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

                                          T 1 Reply Last reply
                                          0

                                          Hello! It looks like you're interested in this conversation, but you don't have an account yet.

                                          Getting fed up of having to scroll through the same posts each visit? When you register for an account, you'll always come back to exactly where you were before, and choose to be notified of new replies (either via email, or push notification). You'll also be able to save bookmarks and upvote posts to show your appreciation to other community members.

                                          With your input, this post could be even better 💗

                                          Register Login
                                          Reply
                                          • Reply as topic
                                          Log in to reply
                                          • Oldest to Newest
                                          • Newest to Oldest
                                          • Most Votes


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate

                                          534

                                          Online

                                          32.8k

                                          Users

                                          82.7k

                                          Topics

                                          1.3m

                                          Posts
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Login

                                          • Don't have an account? Register

                                          • Login or register to search.
                                          • First post
                                            Last post
                                          0
                                          • Home
                                          • Recent
                                          • Tags
                                          • Unread 0
                                          • Categories
                                          • Unreplied
                                          • Popular
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe