Skip to content
  • Home
  • Aktuell
  • Tags
  • 0 Ungelesen 0
  • Kategorien
  • Unreplied
  • Beliebt
  • GitHub
  • Docu
  • Hilfe
Skins
  • Light
  • Brite
  • Cerulean
  • Cosmo
  • Flatly
  • Journal
  • Litera
  • Lumen
  • Lux
  • Materia
  • Minty
  • Morph
  • Pulse
  • Sandstone
  • Simplex
  • Sketchy
  • Spacelab
  • United
  • Yeti
  • Zephyr
  • Dark
  • Cyborg
  • Darkly
  • Quartz
  • Slate
  • Solar
  • Superhero
  • Vapor

  • Standard: (Kein Skin)
  • Kein Skin
Einklappen
ioBroker Logo

Community Forum

donate donate
  1. ioBroker Community Home
  2. Deutsch
  3. Skripten / Logik
  4. JavaScript
  5. Suche helfende Hand Lüftungssteuerung

NEWS

  • Jahresrückblick 2025 – unser neuer Blogbeitrag ist online! ✨
    BluefoxB
    Bluefox
    16
    1
    1.9k

  • Neuer Blogbeitrag: Monatsrückblick - Dezember 2025 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    913

  • Weihnachtsangebot 2025! 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    25
    1
    2.2k

Suche helfende Hand Lüftungssteuerung

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben JavaScript
javascriptblocklyventilation
76 Beiträge 4 Kommentatoren 6.9k Aufrufe 5 Watching
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • paul53P paul53

    @TinoNikol sagte:

    Das sind 5 Min

    Was sind 5 Minuten ? Die Differenz zwischen der ersten Log-Ausgabe mit "Duschen: true" und Lüfterstart ? Oder die Differenz von Duschbeginn bis zum Lüfterstart ?

    EDIT: Hast Du den History-Adapter installiert ? Dann zeichne mal die Werte vom DP 'shelly.0.SHHT-1#F058A0#1.hum.value' auf.

    T Offline
    T Offline
    TinoNikol
    schrieb am zuletzt editiert von
    #55

    @paul53 Ich verstehe es einfach nicht es startet einmal wenn ich iobroker neustarte dann geht nichts mehr! Die Dusch funktion geht überhaubt nicht, die sollte ich schon als eigenständiges script anlegen? Bin leicht überfordert ..... Ahhhhhh

    T 1 Antwort Letzte Antwort
    0
    • T TinoNikol

      @paul53 Ich verstehe es einfach nicht es startet einmal wenn ich iobroker neustarte dann geht nichts mehr! Die Dusch funktion geht überhaubt nicht, die sollte ich schon als eigenständiges script anlegen? Bin leicht überfordert ..... Ahhhhhh

      T Offline
      T Offline
      TinoNikol
      schrieb am zuletzt editiert von TinoNikol
      #56

      @TinoNikol said in Suche helfende Hand Lüftungssteuerung:

      @paul53 Ich verstehe es einfach nicht es startet einmal wenn ich iobroker neustarte dann geht nichts mehr! Die Dusch funktion geht überhaubt nicht, die sollte ich schon als eigenständiges script anlegen? Bin leicht überfordert ..... Ahhhhhh

      Oder hab ich denn Datenpunkt falsch???

      createState('0_userdata.0.Bad.Abluft.Duschen', false, {type: 'boolean', name: 'Duschen', role: 'switch', read: true, write: true});
      
      paul53P 1 Antwort Letzte Antwort
      0
      • T TinoNikol

        @TinoNikol said in Suche helfende Hand Lüftungssteuerung:

        @paul53 Ich verstehe es einfach nicht es startet einmal wenn ich iobroker neustarte dann geht nichts mehr! Die Dusch funktion geht überhaubt nicht, die sollte ich schon als eigenständiges script anlegen? Bin leicht überfordert ..... Ahhhhhh

        Oder hab ich denn Datenpunkt falsch???

        createState('0_userdata.0.Bad.Abluft.Duschen', false, {type: 'boolean', name: 'Duschen', role: 'switch', read: true, write: true});
        
        paul53P Offline
        paul53P Offline
        paul53
        schrieb am zuletzt editiert von paul53
        #57

        @TinoNikol sagte:

        Oder hab ich denn Datenpunkt falsch???

        Nein, der passt.

        @TinoNikol sagte:

        Die Dusch funktion geht überhaubt nicht, die sollte ich schon als eigenständiges script anlegen?

        Ja, sie sollte als eigenständiges Skript laufen.
        Hast Du mal den Wert der rel. Feuchte im Bad aufgezeichnet ?

        Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
        Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

        T 1 Antwort Letzte Antwort
        0
        • paul53P paul53

          @TinoNikol sagte:

          Oder hab ich denn Datenpunkt falsch???

          Nein, der passt.

          @TinoNikol sagte:

          Die Dusch funktion geht überhaubt nicht, die sollte ich schon als eigenständiges script anlegen?

          Ja, sie sollte als eigenständiges Skript laufen.
          Hast Du mal den Wert der rel. Feuchte im Bad aufgezeichnet ?

          T Offline
          T Offline
          TinoNikol
          schrieb am zuletzt editiert von TinoNikol
          #58

          @paul53 said in Suche helfende Hand Lüftungssteuerung:

          @TinoNikol sagte:

          Oder hab ich denn Datenpunkt falsch???

          Nein, der passt.

          @TinoNikol sagte:

          Die Dusch funktion geht überhaubt nicht, die sollte ich schon als eigenständiges script anlegen?

          Ja, sie sollte als eigenständiges Skript laufen.
          Hast Du mal den Wert der rel. Feuchte im Bad aufgezeichnet ?

          Also hab es jetzt seid einer Stunde beobachtet der bekommt teilweise 20 min keine neuen Daten! Eingestellt ist er das er bei Abweichung von 0,5 Grad Temp und 0,5 Luftfeuchte aufwacht und neue Daten sendet aber das tut er nicht teilweise 2 Min dann 20 Min sehr seltsam! Das mit dem Aufzeichnen hab ich nicht so recht verstanden mit dem History habs mir durchgelesen und null verstanden!

          Und noch ein Problemchen wenn er die Abluft aus macht weil im Bad ja die luftfeuchte passt bleibt die zuluft von der Automatischen Lüftung an das ist not so good....

          paul53P 1 Antwort Letzte Antwort
          0
          • T TinoNikol

            @paul53 said in Suche helfende Hand Lüftungssteuerung:

            @TinoNikol sagte:

            Oder hab ich denn Datenpunkt falsch???

            Nein, der passt.

            @TinoNikol sagte:

            Die Dusch funktion geht überhaubt nicht, die sollte ich schon als eigenständiges script anlegen?

            Ja, sie sollte als eigenständiges Skript laufen.
            Hast Du mal den Wert der rel. Feuchte im Bad aufgezeichnet ?

            Also hab es jetzt seid einer Stunde beobachtet der bekommt teilweise 20 min keine neuen Daten! Eingestellt ist er das er bei Abweichung von 0,5 Grad Temp und 0,5 Luftfeuchte aufwacht und neue Daten sendet aber das tut er nicht teilweise 2 Min dann 20 Min sehr seltsam! Das mit dem Aufzeichnen hab ich nicht so recht verstanden mit dem History habs mir durchgelesen und null verstanden!

            Und noch ein Problemchen wenn er die Abluft aus macht weil im Bad ja die luftfeuchte passt bleibt die zuluft von der Automatischen Lüftung an das ist not so good....

            paul53P Offline
            paul53P Offline
            paul53
            schrieb am zuletzt editiert von paul53
            #59

            @TinoNikol sagte:

            bekommt teilweise 20 min keine neuen Daten!

            Das habe ich vermutet.

            @TinoNikol sagte in Suche helfende Hand Lüftungssteuerung:

            wenn er die Abluft aus macht weil im Bad ja die luftfeuchte passt bleibt die zuluft von der Automatischen Lüftung an

            Das kann nicht sein, denn beide Abluft-Anforderungen sind ODER-verknüpft: Wenn die Zuluft im Auto-Modus an ist, wird die Abluft durch Dusch-Ende nicht abgeschaltet.

                let ein = modeAb == 2 || modeAb == 1 && (lueft || duschen);
            

            Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
            Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

            T 1 Antwort Letzte Antwort
            0
            • paul53P paul53

              @TinoNikol sagte:

              bekommt teilweise 20 min keine neuen Daten!

              Das habe ich vermutet.

              @TinoNikol sagte in Suche helfende Hand Lüftungssteuerung:

              wenn er die Abluft aus macht weil im Bad ja die luftfeuchte passt bleibt die zuluft von der Automatischen Lüftung an

              Das kann nicht sein, denn beide Abluft-Anforderungen sind ODER-verknüpft: Wenn die Zuluft im Auto-Modus an ist, wird die Abluft durch Dusch-Ende nicht abgeschaltet.

                  let ein = modeAb == 2 || modeAb == 1 && (lueft || duschen);
              
              T Offline
              T Offline
              TinoNikol
              schrieb am zuletzt editiert von TinoNikol
              #60

              @paul53 Keine Ahnung schaltet teilweise Abluft an und aus oder Zuluft!
              History hab ich jetzt auch verstanden wie das geht! wird aufgezeichnet

              Axel KoenekeA T 2 Antworten Letzte Antwort
              0
              • T TinoNikol

                @paul53 Keine Ahnung schaltet teilweise Abluft an und aus oder Zuluft!
                History hab ich jetzt auch verstanden wie das geht! wird aufgezeichnet

                Axel KoenekeA Offline
                Axel KoenekeA Offline
                Axel Koeneke
                schrieb am zuletzt editiert von
                #61

                @TinoNikol Vielleicht mal eine Anregung für euch . So etwas habe ich mal für einen Arbeitskollegen gebastelt. Hier wird deutlich wie wichtig der Taupunkt bei der ganzen Sache ist: https://files2.elv.com/public/20/2039/203904/Internet/2015_03_12_lwb_waermetauscher.pdf

                T 1 Antwort Letzte Antwort
                0
                • Axel KoenekeA Axel Koeneke

                  @TinoNikol Vielleicht mal eine Anregung für euch . So etwas habe ich mal für einen Arbeitskollegen gebastelt. Hier wird deutlich wie wichtig der Taupunkt bei der ganzen Sache ist: https://files2.elv.com/public/20/2039/203904/Internet/2015_03_12_lwb_waermetauscher.pdf

                  T Offline
                  T Offline
                  TinoNikol
                  schrieb am zuletzt editiert von
                  #62

                  @Axel-Koeneke said in Suche helfende Hand Lüftungssteuerung:

                  @TinoNikol Vielleicht mal eine Anregung für euch . So etwas habe ich mal für einen Arbeitskollegen gebastelt. Hier wird deutlich wie wichtig der Taupunkt bei der ganzen Sache ist: https://files2.elv.com/public/20/2039/203904/Internet/2015_03_12_lwb_waermetauscher.pdf

                  Danke habe einen Riesen Wärmetauscher im Dachboden zwei Radialventilatoren mit jeweils 300m³/h gesteuert über einen Shelly 2.5 für Zu und Abluft die Über 150 mm Aus und Einlässe nach Aussen gehen! Verteilt wird alles über 75mm Lüftungsrohre für jeden Raum!

                  Wärmetauscher.jpg

                  1 Antwort Letzte Antwort
                  0
                  • T TinoNikol

                    @paul53 Keine Ahnung schaltet teilweise Abluft an und aus oder Zuluft!
                    History hab ich jetzt auch verstanden wie das geht! wird aufgezeichnet

                    T Offline
                    T Offline
                    TinoNikol
                    schrieb am zuletzt editiert von
                    #63

                    @paul53 Keine Ahnung schaltet teilweise Abluft an und aus oder Zuluft!
                    History hab ich jetzt auch verstanden wie das geht! wird aufgezeichnet

                    Also mit den Sensoren wird das nichts Aktualisieren sich viel zu langsam hab jetzt Shelly Temp addons genommen aktualisieren sich jede Minute! Geht jetzt auch! Aber irgendwie starten die Scripte nicht Automatisch im Auto Betrieb nur wenn ich den Iobroker neustarte!?

                    paul53P 1 Antwort Letzte Antwort
                    0
                    • T TinoNikol

                      @paul53 Keine Ahnung schaltet teilweise Abluft an und aus oder Zuluft!
                      History hab ich jetzt auch verstanden wie das geht! wird aufgezeichnet

                      Also mit den Sensoren wird das nichts Aktualisieren sich viel zu langsam hab jetzt Shelly Temp addons genommen aktualisieren sich jede Minute! Geht jetzt auch! Aber irgendwie starten die Scripte nicht Automatisch im Auto Betrieb nur wenn ich den Iobroker neustarte!?

                      paul53P Offline
                      paul53P Offline
                      paul53
                      schrieb am zuletzt editiert von paul53
                      #64

                      @TinoNikol sagte:

                      Aber irgendwie starten die Scripte nicht Automatisch im Auto Betrieb nur wenn ich den Iobroker neustarte!?

                      Das müssen sie aber. Du hast die Skripte hoffentlich nicht unter der Gruppe "global" erstellt ?
                      Ergänze mal Log-Ausgaben, um zu sehen was passiert (oder auch nicht):

                      function zuluft() {
                          let ein = modeZu == 2 || modeZu == 1 && lueft;
                          if(ein != getState(idZuluft).val) setState(idZuluft, ein);
                          log('Zuluft: ' + ein + ', Modus: ' + modeZu + ', Lüften: ' + lueft);
                      }
                       
                      function abluft() {
                          let ein = modeAb == 2 || modeAb == 1 && (lueft || duschen);
                          if(ein != getState(idAbluft).val) setState(idAbluft, ein);
                          log('Abluft: ' + ein + ', Modus: ' + modeAb + ', Lüften: ' + lueft + ', Duschen: ' + duschen);
                      }
                      

                      Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
                      Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

                      T 1 Antwort Letzte Antwort
                      0
                      • paul53P paul53

                        @TinoNikol sagte:

                        Aber irgendwie starten die Scripte nicht Automatisch im Auto Betrieb nur wenn ich den Iobroker neustarte!?

                        Das müssen sie aber. Du hast die Skripte hoffentlich nicht unter der Gruppe "global" erstellt ?
                        Ergänze mal Log-Ausgaben, um zu sehen was passiert (oder auch nicht):

                        function zuluft() {
                            let ein = modeZu == 2 || modeZu == 1 && lueft;
                            if(ein != getState(idZuluft).val) setState(idZuluft, ein);
                            log('Zuluft: ' + ein + ', Modus: ' + modeZu + ', Lüften: ' + lueft);
                        }
                         
                        function abluft() {
                            let ein = modeAb == 2 || modeAb == 1 && (lueft || duschen);
                            if(ein != getState(idAbluft).val) setState(idAbluft, ein);
                            log('Abluft: ' + ein + ', Modus: ' + modeAb + ', Lüften: ' + lueft + ', Duschen: ' + duschen);
                        }
                        
                        T Offline
                        T Offline
                        TinoNikol
                        schrieb am zuletzt editiert von
                        #65

                        @paul53 said in Suche helfende Hand Lüftungssteuerung:

                        function zuluft() { let ein = modeZu == 2 || modeZu == 1 && lueft; if(ein != getState(idZuluft).val) setState(idZuluft, ein); log('Zuluft: ' + ein + ', Modus: ' + modeZu + ', Lüften: ' + lueft); } function abluft() { let ein = modeAb == 2 || modeAb == 1 && (lueft || duschen); if(ein != getState(idAbluft).val) setState(idAbluft, ein); log('Abluft: ' + ein + ', Modus: ' + modeAb + ', Lüften: ' + lueft + ', Duschen: ' + duschen); }

                        Also das haut er raus!

                        18:31:14.049	info	javascript.0 (2478) Start javascript script.js.Lüftung.Zu-_und_Ablüfter_steuern
                        18:31:14.054	info	javascript.0 (2478) script.js.Lüftung.Zu-_und_Ablüfter_steuern: Zuluft: true, Modus: 1, Lüften: true
                        18:31:14.055	info	javascript.0 (2478) script.js.Lüftung.Zu-_und_Ablüfter_steuern: Abluft: true, Modus: 1, Lüften: true, Duschen: false
                        18:31:14.057	info	javascript.0 (2478) script.js.Lüftung.Zu-_und_Ablüfter_steuern: registered 4 subscriptions and 1 schedule
                        18:34:41.033	info	javascript.0 (2478) script.js.Lüftung.Zu-_und_Ablüfter_steuern: Zuluft: false, Modus: 1, Lüften: false
                        18:34:41.034	info	javascript.0 (2478) script.js.Lüftung.Zu-_und_Ablüfter_steuern: Abluft: false, Modus: 1, Lüften: false, Duschen: false
                        
                        
                        T 1 Antwort Letzte Antwort
                        0
                        • T TinoNikol

                          @paul53 said in Suche helfende Hand Lüftungssteuerung:

                          function zuluft() { let ein = modeZu == 2 || modeZu == 1 && lueft; if(ein != getState(idZuluft).val) setState(idZuluft, ein); log('Zuluft: ' + ein + ', Modus: ' + modeZu + ', Lüften: ' + lueft); } function abluft() { let ein = modeAb == 2 || modeAb == 1 && (lueft || duschen); if(ein != getState(idAbluft).val) setState(idAbluft, ein); log('Abluft: ' + ein + ', Modus: ' + modeAb + ', Lüften: ' + lueft + ', Duschen: ' + duschen); }

                          Also das haut er raus!

                          18:31:14.049	info	javascript.0 (2478) Start javascript script.js.Lüftung.Zu-_und_Ablüfter_steuern
                          18:31:14.054	info	javascript.0 (2478) script.js.Lüftung.Zu-_und_Ablüfter_steuern: Zuluft: true, Modus: 1, Lüften: true
                          18:31:14.055	info	javascript.0 (2478) script.js.Lüftung.Zu-_und_Ablüfter_steuern: Abluft: true, Modus: 1, Lüften: true, Duschen: false
                          18:31:14.057	info	javascript.0 (2478) script.js.Lüftung.Zu-_und_Ablüfter_steuern: registered 4 subscriptions and 1 schedule
                          18:34:41.033	info	javascript.0 (2478) script.js.Lüftung.Zu-_und_Ablüfter_steuern: Zuluft: false, Modus: 1, Lüften: false
                          18:34:41.034	info	javascript.0 (2478) script.js.Lüftung.Zu-_und_Ablüfter_steuern: Abluft: false, Modus: 1, Lüften: false, Duschen: false
                          
                          
                          T Offline
                          T Offline
                          TinoNikol
                          schrieb am zuletzt editiert von
                          #66

                          @TinoNikol said in Suche helfende Hand Lüftungssteuerung:

                          @paul53 said in Suche helfende Hand Lüftungssteuerung:

                          function zuluft() { let ein = modeZu == 2 || modeZu == 1 && lueft; if(ein != getState(idZuluft).val) setState(idZuluft, ein); log('Zuluft: ' + ein + ', Modus: ' + modeZu + ', Lüften: ' + lueft); } function abluft() { let ein = modeAb == 2 || modeAb == 1 && (lueft || duschen); if(ein != getState(idAbluft).val) setState(idAbluft, ein); log('Abluft: ' + ein + ', Modus: ' + modeAb + ', Lüften: ' + lueft + ', Duschen: ' + duschen); }

                          Also das haut er raus!

                          18:31:14.049	info	javascript.0 (2478) Start javascript script.js.Lüftung.Zu-_und_Ablüfter_steuern
                          18:31:14.054	info	javascript.0 (2478) script.js.Lüftung.Zu-_und_Ablüfter_steuern: Zuluft: true, Modus: 1, Lüften: true
                          18:31:14.055	info	javascript.0 (2478) script.js.Lüftung.Zu-_und_Ablüfter_steuern: Abluft: true, Modus: 1, Lüften: true, Duschen: false
                          18:31:14.057	info	javascript.0 (2478) script.js.Lüftung.Zu-_und_Ablüfter_steuern: registered 4 subscriptions and 1 schedule
                          18:34:41.033	info	javascript.0 (2478) script.js.Lüftung.Zu-_und_Ablüfter_steuern: Zuluft: false, Modus: 1, Lüften: false
                          18:34:41.034	info	javascript.0 (2478) script.js.Lüftung.Zu-_und_Ablüfter_steuern: Abluft: false, Modus: 1, Lüften: false, Duschen: false
                          
                          

                          Aber ich muss das Script Manuell starten sonst macht er nix

                          paul53P T 2 Antworten Letzte Antwort
                          0
                          • T TinoNikol

                            @TinoNikol said in Suche helfende Hand Lüftungssteuerung:

                            @paul53 said in Suche helfende Hand Lüftungssteuerung:

                            function zuluft() { let ein = modeZu == 2 || modeZu == 1 && lueft; if(ein != getState(idZuluft).val) setState(idZuluft, ein); log('Zuluft: ' + ein + ', Modus: ' + modeZu + ', Lüften: ' + lueft); } function abluft() { let ein = modeAb == 2 || modeAb == 1 && (lueft || duschen); if(ein != getState(idAbluft).val) setState(idAbluft, ein); log('Abluft: ' + ein + ', Modus: ' + modeAb + ', Lüften: ' + lueft + ', Duschen: ' + duschen); }

                            Also das haut er raus!

                            18:31:14.049	info	javascript.0 (2478) Start javascript script.js.Lüftung.Zu-_und_Ablüfter_steuern
                            18:31:14.054	info	javascript.0 (2478) script.js.Lüftung.Zu-_und_Ablüfter_steuern: Zuluft: true, Modus: 1, Lüften: true
                            18:31:14.055	info	javascript.0 (2478) script.js.Lüftung.Zu-_und_Ablüfter_steuern: Abluft: true, Modus: 1, Lüften: true, Duschen: false
                            18:31:14.057	info	javascript.0 (2478) script.js.Lüftung.Zu-_und_Ablüfter_steuern: registered 4 subscriptions and 1 schedule
                            18:34:41.033	info	javascript.0 (2478) script.js.Lüftung.Zu-_und_Ablüfter_steuern: Zuluft: false, Modus: 1, Lüften: false
                            18:34:41.034	info	javascript.0 (2478) script.js.Lüftung.Zu-_und_Ablüfter_steuern: Abluft: false, Modus: 1, Lüften: false, Duschen: false
                            
                            

                            Aber ich muss das Script Manuell starten sonst macht er nix

                            paul53P Offline
                            paul53P Offline
                            paul53
                            schrieb am zuletzt editiert von
                            #67

                            @TinoNikol sagte:

                            Aber ich muss das Script Manuell starten

                            Was bedeutet "Manuell starten" ?

                            Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
                            Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

                            T 1 Antwort Letzte Antwort
                            0
                            • T TinoNikol

                              @TinoNikol said in Suche helfende Hand Lüftungssteuerung:

                              @paul53 said in Suche helfende Hand Lüftungssteuerung:

                              function zuluft() { let ein = modeZu == 2 || modeZu == 1 && lueft; if(ein != getState(idZuluft).val) setState(idZuluft, ein); log('Zuluft: ' + ein + ', Modus: ' + modeZu + ', Lüften: ' + lueft); } function abluft() { let ein = modeAb == 2 || modeAb == 1 && (lueft || duschen); if(ein != getState(idAbluft).val) setState(idAbluft, ein); log('Abluft: ' + ein + ', Modus: ' + modeAb + ', Lüften: ' + lueft + ', Duschen: ' + duschen); }

                              Also das haut er raus!

                              18:31:14.049	info	javascript.0 (2478) Start javascript script.js.Lüftung.Zu-_und_Ablüfter_steuern
                              18:31:14.054	info	javascript.0 (2478) script.js.Lüftung.Zu-_und_Ablüfter_steuern: Zuluft: true, Modus: 1, Lüften: true
                              18:31:14.055	info	javascript.0 (2478) script.js.Lüftung.Zu-_und_Ablüfter_steuern: Abluft: true, Modus: 1, Lüften: true, Duschen: false
                              18:31:14.057	info	javascript.0 (2478) script.js.Lüftung.Zu-_und_Ablüfter_steuern: registered 4 subscriptions and 1 schedule
                              18:34:41.033	info	javascript.0 (2478) script.js.Lüftung.Zu-_und_Ablüfter_steuern: Zuluft: false, Modus: 1, Lüften: false
                              18:34:41.034	info	javascript.0 (2478) script.js.Lüftung.Zu-_und_Ablüfter_steuern: Abluft: false, Modus: 1, Lüften: false, Duschen: false
                              
                              

                              Aber ich muss das Script Manuell starten sonst macht er nix

                              T Offline
                              T Offline
                              TinoNikol
                              schrieb am zuletzt editiert von
                              #68

                              @TinoNikol said in Suche helfende Hand Lüftungssteuerung:

                              @TinoNikol said in Suche helfende Hand Lüftungssteuerung:

                              @paul53 said in Suche helfende Hand Lüftungssteuerung:

                              function zuluft() { let ein = modeZu == 2 || modeZu == 1 && lueft; if(ein != getState(idZuluft).val) setState(idZuluft, ein); log('Zuluft: ' + ein + ', Modus: ' + modeZu + ', Lüften: ' + lueft); } function abluft() { let ein = modeAb == 2 || modeAb == 1 && (lueft || duschen); if(ein != getState(idAbluft).val) setState(idAbluft, ein); log('Abluft: ' + ein + ', Modus: ' + modeAb + ', Lüften: ' + lueft + ', Duschen: ' + duschen); }

                              Also das haut er raus!

                              18:31:14.049	info	javascript.0 (2478) Start javascript script.js.Lüftung.Zu-_und_Ablüfter_steuern
                              18:31:14.054	info	javascript.0 (2478) script.js.Lüftung.Zu-_und_Ablüfter_steuern: Zuluft: true, Modus: 1, Lüften: true
                              18:31:14.055	info	javascript.0 (2478) script.js.Lüftung.Zu-_und_Ablüfter_steuern: Abluft: true, Modus: 1, Lüften: true, Duschen: false
                              18:31:14.057	info	javascript.0 (2478) script.js.Lüftung.Zu-_und_Ablüfter_steuern: registered 4 subscriptions and 1 schedule
                              18:34:41.033	info	javascript.0 (2478) script.js.Lüftung.Zu-_und_Ablüfter_steuern: Zuluft: false, Modus: 1, Lüften: false
                              18:34:41.034	info	javascript.0 (2478) script.js.Lüftung.Zu-_und_Ablüfter_steuern: Abluft: false, Modus: 1, Lüften: false, Duschen: false
                              
                              

                              Aber ich muss das Script Manuell starten sonst macht er nix

                              Geht jetzt Komisch, seit dem ich den Log gemacht hab????????

                              18:31:14.049	info	javascript.0 (2478) Start javascript script.js.Lüftung.Zu-_und_Ablüfter_steuern
                              18:31:14.054	info	javascript.0 (2478) script.js.Lüftung.Zu-_und_Ablüfter_steuern: Zuluft: true, Modus: 1, Lüften: true
                              18:31:14.055	info	javascript.0 (2478) script.js.Lüftung.Zu-_und_Ablüfter_steuern: Abluft: true, Modus: 1, Lüften: true, Duschen: false
                              18:31:14.057	info	javascript.0 (2478) script.js.Lüftung.Zu-_und_Ablüfter_steuern: registered 4 subscriptions and 1 schedule
                              18:34:41.033	info	javascript.0 (2478) script.js.Lüftung.Zu-_und_Ablüfter_steuern: Zuluft: false, Modus: 1, Lüften: false
                              18:34:41.034	info	javascript.0 (2478) script.js.Lüftung.Zu-_und_Ablüfter_steuern: Abluft: false, Modus: 1, Lüften: false, Duschen: false
                              18:38:01.037	info	javascript.0 (2478) script.js.Lüftung.Zu-_und_Ablüfter_steuern: Zuluft: true, Modus: 1, Lüften: true
                              18:38:01.039	info	javascript.0 (2478) script.js.Lüftung.Zu-_und_Ablüfter_steuern: Abluft: true, Modus: 1, Lüften: true, Duschen: false
                              18:40:56.028	info	javascript.0 (2478) script.js.Lüftung.Zu-_und_Ablüfter_steuern: Zuluft: false, Modus: 1, Lüften: false
                              18:40:56.029	info	javascript.0 (2478) script.js.Lüftung.Zu-_und_Ablüfter_steuern: Abluft: false, Modus: 1, Lüften: false, Duschen: false
                              18:44:38.407	info	javascript.0 (2478) script.js.Lüftung.Zu-_und_Ablüfter_steuern: Abluft: true, Modus: 1, Lüften: false, Duschen: true
                              18:45:26.162	info	javascript.0 (2478) script.js.Lüftung.Zu-_und_Ablüfter_steuern: Zuluft: true, Modus: 1, Lüften: true
                              18:45:26.163	info	javascript.0 (2478) script.js.Lüftung.Zu-_und_Ablüfter_steuern: Abluft: true, Modus: 1, Lüften: true, Duschen: true
                              18:47:21.058	info	javascript.0 (2478) script.js.Lüftung.Zu-_und_Ablüfter_steuern: Zuluft: false, Modus: 1, Lüften: false
                              18:47:21.060	info	javascript.0 (2478) script.js.Lüftung.Zu-_und_Ablüfter_steuern: Abluft: true, Modus: 1, Lüften: false, Duschen: true
                              18:49:07.187	info	javascript.0 (2478) script.js.Lüftung.Zu-_und_Ablüfter_steuern: Abluft: false, Modus: 1, Lüften: false, Duschen: false
                              
                              1 Antwort Letzte Antwort
                              0
                              • paul53P paul53

                                @TinoNikol sagte:

                                Aber ich muss das Script Manuell starten

                                Was bedeutet "Manuell starten" ?

                                T Offline
                                T Offline
                                TinoNikol
                                schrieb am zuletzt editiert von
                                #69

                                @paul53 Hi sag mal meine Sensoren reagieren ja jetzt sehr schnell unter einer Minute! Aber irgendwie kommts im Iobroker spät an gibts da eine Einstellung zwecks Aktualisierung?

                                paul53P 1 Antwort Letzte Antwort
                                0
                                • T TinoNikol

                                  @paul53 Hi sag mal meine Sensoren reagieren ja jetzt sehr schnell unter einer Minute! Aber irgendwie kommts im Iobroker spät an gibts da eine Einstellung zwecks Aktualisierung?

                                  paul53P Offline
                                  paul53P Offline
                                  paul53
                                  schrieb am zuletzt editiert von paul53
                                  #70

                                  @TinoNikol sagte:

                                  meine Sensoren reagieren ja jetzt sehr schnell unter einer Minute!

                                  Wie stellst Du das fest ?

                                  @TinoNikol sagte in Suche helfende Hand Lüftungssteuerung:

                                  Aber irgendwie kommts im Iobroker spät an gibts da eine Einstellung zwecks Aktualisierung?

                                  ?? Habe keine Shelly-Geräte.

                                  Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
                                  Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

                                  T 1 Antwort Letzte Antwort
                                  0
                                  • paul53P paul53

                                    @TinoNikol sagte:

                                    meine Sensoren reagieren ja jetzt sehr schnell unter einer Minute!

                                    Wie stellst Du das fest ?

                                    @TinoNikol sagte in Suche helfende Hand Lüftungssteuerung:

                                    Aber irgendwie kommts im Iobroker spät an gibts da eine Einstellung zwecks Aktualisierung?

                                    ?? Habe keine Shelly-Geräte.

                                    T Offline
                                    T Offline
                                    TinoNikol
                                    schrieb am zuletzt editiert von
                                    #71

                                    @paul53 said in Suche helfende Hand Lüftungssteuerung:

                                    @TinoNikol sagte:

                                    meine Sensoren reagieren ja jetzt sehr schnell unter einer Minute!

                                    Wie stellst Du das fest ?

                                    @TinoNikol sagte in Suche helfende Hand Lüftungssteuerung:

                                    Aber irgendwie kommts im Iobroker spät an gibts da eine Einstellung zwecks Aktualisierung?

                                    ?? Habe keine Shelly-Geräte.

                                    In der App von Shelly ändert sich die Temperatur in Iobroker dauert es noch ein bis 2 Min!

                                    paul53P 1 Antwort Letzte Antwort
                                    0
                                    • T TinoNikol

                                      @paul53 said in Suche helfende Hand Lüftungssteuerung:

                                      @TinoNikol sagte:

                                      meine Sensoren reagieren ja jetzt sehr schnell unter einer Minute!

                                      Wie stellst Du das fest ?

                                      @TinoNikol sagte in Suche helfende Hand Lüftungssteuerung:

                                      Aber irgendwie kommts im Iobroker spät an gibts da eine Einstellung zwecks Aktualisierung?

                                      ?? Habe keine Shelly-Geräte.

                                      In der App von Shelly ändert sich die Temperatur in Iobroker dauert es noch ein bis 2 Min!

                                      paul53P Offline
                                      paul53P Offline
                                      paul53
                                      schrieb am zuletzt editiert von paul53
                                      #72

                                      @TinoNikol sagte:

                                      In der App von Shelly ändert sich die Temperatur in Iobroker dauert es noch ein bis 2 Min!

                                      Dann ist dies eine Frage zum Shelly-Adapter.

                                      EDIT: Laut Quellcode verwendet der Shelly-Adapter eine Standard-Polltime von 5 s. Hast Du diese in der Konfiguration geändert ?

                                      Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
                                      Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

                                      T 1 Antwort Letzte Antwort
                                      0
                                      • paul53P paul53

                                        @TinoNikol sagte:

                                        In der App von Shelly ändert sich die Temperatur in Iobroker dauert es noch ein bis 2 Min!

                                        Dann ist dies eine Frage zum Shelly-Adapter.

                                        EDIT: Laut Quellcode verwendet der Shelly-Adapter eine Standard-Polltime von 5 s. Hast Du diese in der Konfiguration geändert ?

                                        T Offline
                                        T Offline
                                        TinoNikol
                                        schrieb am zuletzt editiert von
                                        #73

                                        @paul53 said in Suche helfende Hand Lüftungssteuerung:

                                        @TinoNikol sagte:

                                        In der App von Shelly ändert sich die Temperatur in Iobroker dauert es noch ein bis 2 Min!

                                        Dann ist dies eine Frage zum Shelly-Adapter.

                                        EDIT: Laut Quellcode verwendet der Shelly-Adapter eine Standard-Polltime von 5 s. Hast Du diese in der Konfiguration geändert ?

                                        Wo soll ich die ändern? Was Ist Polltime? Pooltime kenn ich......

                                        paul53P 1 Antwort Letzte Antwort
                                        0
                                        • T TinoNikol

                                          @paul53 said in Suche helfende Hand Lüftungssteuerung:

                                          @TinoNikol sagte:

                                          In der App von Shelly ändert sich die Temperatur in Iobroker dauert es noch ein bis 2 Min!

                                          Dann ist dies eine Frage zum Shelly-Adapter.

                                          EDIT: Laut Quellcode verwendet der Shelly-Adapter eine Standard-Polltime von 5 s. Hast Du diese in der Konfiguration geändert ?

                                          Wo soll ich die ändern? Was Ist Polltime? Pooltime kenn ich......

                                          paul53P Offline
                                          paul53P Offline
                                          paul53
                                          schrieb am zuletzt editiert von paul53
                                          #74

                                          @TinoNikol sagte:

                                          Wo soll ich die ändern?

                                          Keine Ahnung. Habe sie nur im Adapter-Quellcode gefunden und im Objekt "system.adapter.shelly.0" als Eigenschaft native.polltime.

                                          @TinoNikol sagte in Suche helfende Hand Lüftungssteuerung:

                                          Was Ist Polltime?

                                          Das ist der zeitliche Abstand des Abfragezyklus (polling), wenn Geräte abgefragt werden müssen, die nicht bei bestimmten Ereignissen von sich aus senden.

                                          Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
                                          Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

                                          T 1 Antwort Letzte Antwort
                                          0
                                          Antworten
                                          • In einem neuen Thema antworten
                                          Anmelden zum Antworten
                                          • Älteste zuerst
                                          • Neuste zuerst
                                          • Meiste Stimmen


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate

                                          649

                                          Online

                                          32.6k

                                          Benutzer

                                          82.2k

                                          Themen

                                          1.3m

                                          Beiträge
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Anmelden

                                          • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                                          • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                                          • Erster Beitrag
                                            Letzter Beitrag
                                          0
                                          • Home
                                          • Aktuell
                                          • Tags
                                          • Ungelesen 0
                                          • Kategorien
                                          • Unreplied
                                          • Beliebt
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe