Skip to content
  • Home
  • Aktuell
  • Tags
  • 0 Ungelesen 0
  • Kategorien
  • Unreplied
  • Beliebt
  • GitHub
  • Docu
  • Hilfe
Skins
  • Light
  • Brite
  • Cerulean
  • Cosmo
  • Flatly
  • Journal
  • Litera
  • Lumen
  • Lux
  • Materia
  • Minty
  • Morph
  • Pulse
  • Sandstone
  • Simplex
  • Sketchy
  • Spacelab
  • United
  • Yeti
  • Zephyr
  • Dark
  • Cyborg
  • Darkly
  • Quartz
  • Slate
  • Solar
  • Superhero
  • Vapor

  • Standard: (Kein Skin)
  • Kein Skin
Einklappen
ioBroker Logo

Community Forum

donate donate
  1. ioBroker Community Home
  2. Deutsch
  3. Skripten / Logik
  4. JavaScript
  5. Suche helfende Hand Lüftungssteuerung

NEWS

  • Jahresrückblick 2025 – unser neuer Blogbeitrag ist online! ✨
    BluefoxB
    Bluefox
    16
    1
    1.9k

  • Neuer Blogbeitrag: Monatsrückblick - Dezember 2025 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    913

  • Weihnachtsangebot 2025! 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    25
    1
    2.2k

Suche helfende Hand Lüftungssteuerung

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben JavaScript
javascriptblocklyventilation
76 Beiträge 4 Kommentatoren 6.9k Aufrufe 5 Watching
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • T TinoNikol

    @paul53 said in Suche helfende Hand Lüftungssteuerung:

    @TinoNikol sagte:

    Oder hab ich denn Datenpunkt falsch???

    Nein, der passt.

    @TinoNikol sagte:

    Die Dusch funktion geht überhaubt nicht, die sollte ich schon als eigenständiges script anlegen?

    Ja, sie sollte als eigenständiges Skript laufen.
    Hast Du mal den Wert der rel. Feuchte im Bad aufgezeichnet ?

    Also hab es jetzt seid einer Stunde beobachtet der bekommt teilweise 20 min keine neuen Daten! Eingestellt ist er das er bei Abweichung von 0,5 Grad Temp und 0,5 Luftfeuchte aufwacht und neue Daten sendet aber das tut er nicht teilweise 2 Min dann 20 Min sehr seltsam! Das mit dem Aufzeichnen hab ich nicht so recht verstanden mit dem History habs mir durchgelesen und null verstanden!

    Und noch ein Problemchen wenn er die Abluft aus macht weil im Bad ja die luftfeuchte passt bleibt die zuluft von der Automatischen Lüftung an das ist not so good....

    paul53P Offline
    paul53P Offline
    paul53
    schrieb am zuletzt editiert von paul53
    #59

    @TinoNikol sagte:

    bekommt teilweise 20 min keine neuen Daten!

    Das habe ich vermutet.

    @TinoNikol sagte in Suche helfende Hand Lüftungssteuerung:

    wenn er die Abluft aus macht weil im Bad ja die luftfeuchte passt bleibt die zuluft von der Automatischen Lüftung an

    Das kann nicht sein, denn beide Abluft-Anforderungen sind ODER-verknüpft: Wenn die Zuluft im Auto-Modus an ist, wird die Abluft durch Dusch-Ende nicht abgeschaltet.

        let ein = modeAb == 2 || modeAb == 1 && (lueft || duschen);
    

    Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
    Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

    T 1 Antwort Letzte Antwort
    0
    • paul53P paul53

      @TinoNikol sagte:

      bekommt teilweise 20 min keine neuen Daten!

      Das habe ich vermutet.

      @TinoNikol sagte in Suche helfende Hand Lüftungssteuerung:

      wenn er die Abluft aus macht weil im Bad ja die luftfeuchte passt bleibt die zuluft von der Automatischen Lüftung an

      Das kann nicht sein, denn beide Abluft-Anforderungen sind ODER-verknüpft: Wenn die Zuluft im Auto-Modus an ist, wird die Abluft durch Dusch-Ende nicht abgeschaltet.

          let ein = modeAb == 2 || modeAb == 1 && (lueft || duschen);
      
      T Offline
      T Offline
      TinoNikol
      schrieb am zuletzt editiert von TinoNikol
      #60

      @paul53 Keine Ahnung schaltet teilweise Abluft an und aus oder Zuluft!
      History hab ich jetzt auch verstanden wie das geht! wird aufgezeichnet

      Axel KoenekeA T 2 Antworten Letzte Antwort
      0
      • T TinoNikol

        @paul53 Keine Ahnung schaltet teilweise Abluft an und aus oder Zuluft!
        History hab ich jetzt auch verstanden wie das geht! wird aufgezeichnet

        Axel KoenekeA Offline
        Axel KoenekeA Offline
        Axel Koeneke
        schrieb am zuletzt editiert von
        #61

        @TinoNikol Vielleicht mal eine Anregung für euch . So etwas habe ich mal für einen Arbeitskollegen gebastelt. Hier wird deutlich wie wichtig der Taupunkt bei der ganzen Sache ist: https://files2.elv.com/public/20/2039/203904/Internet/2015_03_12_lwb_waermetauscher.pdf

        T 1 Antwort Letzte Antwort
        0
        • Axel KoenekeA Axel Koeneke

          @TinoNikol Vielleicht mal eine Anregung für euch . So etwas habe ich mal für einen Arbeitskollegen gebastelt. Hier wird deutlich wie wichtig der Taupunkt bei der ganzen Sache ist: https://files2.elv.com/public/20/2039/203904/Internet/2015_03_12_lwb_waermetauscher.pdf

          T Offline
          T Offline
          TinoNikol
          schrieb am zuletzt editiert von
          #62

          @Axel-Koeneke said in Suche helfende Hand Lüftungssteuerung:

          @TinoNikol Vielleicht mal eine Anregung für euch . So etwas habe ich mal für einen Arbeitskollegen gebastelt. Hier wird deutlich wie wichtig der Taupunkt bei der ganzen Sache ist: https://files2.elv.com/public/20/2039/203904/Internet/2015_03_12_lwb_waermetauscher.pdf

          Danke habe einen Riesen Wärmetauscher im Dachboden zwei Radialventilatoren mit jeweils 300m³/h gesteuert über einen Shelly 2.5 für Zu und Abluft die Über 150 mm Aus und Einlässe nach Aussen gehen! Verteilt wird alles über 75mm Lüftungsrohre für jeden Raum!

          Wärmetauscher.jpg

          1 Antwort Letzte Antwort
          0
          • T TinoNikol

            @paul53 Keine Ahnung schaltet teilweise Abluft an und aus oder Zuluft!
            History hab ich jetzt auch verstanden wie das geht! wird aufgezeichnet

            T Offline
            T Offline
            TinoNikol
            schrieb am zuletzt editiert von
            #63

            @paul53 Keine Ahnung schaltet teilweise Abluft an und aus oder Zuluft!
            History hab ich jetzt auch verstanden wie das geht! wird aufgezeichnet

            Also mit den Sensoren wird das nichts Aktualisieren sich viel zu langsam hab jetzt Shelly Temp addons genommen aktualisieren sich jede Minute! Geht jetzt auch! Aber irgendwie starten die Scripte nicht Automatisch im Auto Betrieb nur wenn ich den Iobroker neustarte!?

            paul53P 1 Antwort Letzte Antwort
            0
            • T TinoNikol

              @paul53 Keine Ahnung schaltet teilweise Abluft an und aus oder Zuluft!
              History hab ich jetzt auch verstanden wie das geht! wird aufgezeichnet

              Also mit den Sensoren wird das nichts Aktualisieren sich viel zu langsam hab jetzt Shelly Temp addons genommen aktualisieren sich jede Minute! Geht jetzt auch! Aber irgendwie starten die Scripte nicht Automatisch im Auto Betrieb nur wenn ich den Iobroker neustarte!?

              paul53P Offline
              paul53P Offline
              paul53
              schrieb am zuletzt editiert von paul53
              #64

              @TinoNikol sagte:

              Aber irgendwie starten die Scripte nicht Automatisch im Auto Betrieb nur wenn ich den Iobroker neustarte!?

              Das müssen sie aber. Du hast die Skripte hoffentlich nicht unter der Gruppe "global" erstellt ?
              Ergänze mal Log-Ausgaben, um zu sehen was passiert (oder auch nicht):

              function zuluft() {
                  let ein = modeZu == 2 || modeZu == 1 && lueft;
                  if(ein != getState(idZuluft).val) setState(idZuluft, ein);
                  log('Zuluft: ' + ein + ', Modus: ' + modeZu + ', Lüften: ' + lueft);
              }
               
              function abluft() {
                  let ein = modeAb == 2 || modeAb == 1 && (lueft || duschen);
                  if(ein != getState(idAbluft).val) setState(idAbluft, ein);
                  log('Abluft: ' + ein + ', Modus: ' + modeAb + ', Lüften: ' + lueft + ', Duschen: ' + duschen);
              }
              

              Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
              Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

              T 1 Antwort Letzte Antwort
              0
              • paul53P paul53

                @TinoNikol sagte:

                Aber irgendwie starten die Scripte nicht Automatisch im Auto Betrieb nur wenn ich den Iobroker neustarte!?

                Das müssen sie aber. Du hast die Skripte hoffentlich nicht unter der Gruppe "global" erstellt ?
                Ergänze mal Log-Ausgaben, um zu sehen was passiert (oder auch nicht):

                function zuluft() {
                    let ein = modeZu == 2 || modeZu == 1 && lueft;
                    if(ein != getState(idZuluft).val) setState(idZuluft, ein);
                    log('Zuluft: ' + ein + ', Modus: ' + modeZu + ', Lüften: ' + lueft);
                }
                 
                function abluft() {
                    let ein = modeAb == 2 || modeAb == 1 && (lueft || duschen);
                    if(ein != getState(idAbluft).val) setState(idAbluft, ein);
                    log('Abluft: ' + ein + ', Modus: ' + modeAb + ', Lüften: ' + lueft + ', Duschen: ' + duschen);
                }
                
                T Offline
                T Offline
                TinoNikol
                schrieb am zuletzt editiert von
                #65

                @paul53 said in Suche helfende Hand Lüftungssteuerung:

                function zuluft() { let ein = modeZu == 2 || modeZu == 1 && lueft; if(ein != getState(idZuluft).val) setState(idZuluft, ein); log('Zuluft: ' + ein + ', Modus: ' + modeZu + ', Lüften: ' + lueft); } function abluft() { let ein = modeAb == 2 || modeAb == 1 && (lueft || duschen); if(ein != getState(idAbluft).val) setState(idAbluft, ein); log('Abluft: ' + ein + ', Modus: ' + modeAb + ', Lüften: ' + lueft + ', Duschen: ' + duschen); }

                Also das haut er raus!

                18:31:14.049	info	javascript.0 (2478) Start javascript script.js.Lüftung.Zu-_und_Ablüfter_steuern
                18:31:14.054	info	javascript.0 (2478) script.js.Lüftung.Zu-_und_Ablüfter_steuern: Zuluft: true, Modus: 1, Lüften: true
                18:31:14.055	info	javascript.0 (2478) script.js.Lüftung.Zu-_und_Ablüfter_steuern: Abluft: true, Modus: 1, Lüften: true, Duschen: false
                18:31:14.057	info	javascript.0 (2478) script.js.Lüftung.Zu-_und_Ablüfter_steuern: registered 4 subscriptions and 1 schedule
                18:34:41.033	info	javascript.0 (2478) script.js.Lüftung.Zu-_und_Ablüfter_steuern: Zuluft: false, Modus: 1, Lüften: false
                18:34:41.034	info	javascript.0 (2478) script.js.Lüftung.Zu-_und_Ablüfter_steuern: Abluft: false, Modus: 1, Lüften: false, Duschen: false
                
                
                T 1 Antwort Letzte Antwort
                0
                • T TinoNikol

                  @paul53 said in Suche helfende Hand Lüftungssteuerung:

                  function zuluft() { let ein = modeZu == 2 || modeZu == 1 && lueft; if(ein != getState(idZuluft).val) setState(idZuluft, ein); log('Zuluft: ' + ein + ', Modus: ' + modeZu + ', Lüften: ' + lueft); } function abluft() { let ein = modeAb == 2 || modeAb == 1 && (lueft || duschen); if(ein != getState(idAbluft).val) setState(idAbluft, ein); log('Abluft: ' + ein + ', Modus: ' + modeAb + ', Lüften: ' + lueft + ', Duschen: ' + duschen); }

                  Also das haut er raus!

                  18:31:14.049	info	javascript.0 (2478) Start javascript script.js.Lüftung.Zu-_und_Ablüfter_steuern
                  18:31:14.054	info	javascript.0 (2478) script.js.Lüftung.Zu-_und_Ablüfter_steuern: Zuluft: true, Modus: 1, Lüften: true
                  18:31:14.055	info	javascript.0 (2478) script.js.Lüftung.Zu-_und_Ablüfter_steuern: Abluft: true, Modus: 1, Lüften: true, Duschen: false
                  18:31:14.057	info	javascript.0 (2478) script.js.Lüftung.Zu-_und_Ablüfter_steuern: registered 4 subscriptions and 1 schedule
                  18:34:41.033	info	javascript.0 (2478) script.js.Lüftung.Zu-_und_Ablüfter_steuern: Zuluft: false, Modus: 1, Lüften: false
                  18:34:41.034	info	javascript.0 (2478) script.js.Lüftung.Zu-_und_Ablüfter_steuern: Abluft: false, Modus: 1, Lüften: false, Duschen: false
                  
                  
                  T Offline
                  T Offline
                  TinoNikol
                  schrieb am zuletzt editiert von
                  #66

                  @TinoNikol said in Suche helfende Hand Lüftungssteuerung:

                  @paul53 said in Suche helfende Hand Lüftungssteuerung:

                  function zuluft() { let ein = modeZu == 2 || modeZu == 1 && lueft; if(ein != getState(idZuluft).val) setState(idZuluft, ein); log('Zuluft: ' + ein + ', Modus: ' + modeZu + ', Lüften: ' + lueft); } function abluft() { let ein = modeAb == 2 || modeAb == 1 && (lueft || duschen); if(ein != getState(idAbluft).val) setState(idAbluft, ein); log('Abluft: ' + ein + ', Modus: ' + modeAb + ', Lüften: ' + lueft + ', Duschen: ' + duschen); }

                  Also das haut er raus!

                  18:31:14.049	info	javascript.0 (2478) Start javascript script.js.Lüftung.Zu-_und_Ablüfter_steuern
                  18:31:14.054	info	javascript.0 (2478) script.js.Lüftung.Zu-_und_Ablüfter_steuern: Zuluft: true, Modus: 1, Lüften: true
                  18:31:14.055	info	javascript.0 (2478) script.js.Lüftung.Zu-_und_Ablüfter_steuern: Abluft: true, Modus: 1, Lüften: true, Duschen: false
                  18:31:14.057	info	javascript.0 (2478) script.js.Lüftung.Zu-_und_Ablüfter_steuern: registered 4 subscriptions and 1 schedule
                  18:34:41.033	info	javascript.0 (2478) script.js.Lüftung.Zu-_und_Ablüfter_steuern: Zuluft: false, Modus: 1, Lüften: false
                  18:34:41.034	info	javascript.0 (2478) script.js.Lüftung.Zu-_und_Ablüfter_steuern: Abluft: false, Modus: 1, Lüften: false, Duschen: false
                  
                  

                  Aber ich muss das Script Manuell starten sonst macht er nix

                  paul53P T 2 Antworten Letzte Antwort
                  0
                  • T TinoNikol

                    @TinoNikol said in Suche helfende Hand Lüftungssteuerung:

                    @paul53 said in Suche helfende Hand Lüftungssteuerung:

                    function zuluft() { let ein = modeZu == 2 || modeZu == 1 && lueft; if(ein != getState(idZuluft).val) setState(idZuluft, ein); log('Zuluft: ' + ein + ', Modus: ' + modeZu + ', Lüften: ' + lueft); } function abluft() { let ein = modeAb == 2 || modeAb == 1 && (lueft || duschen); if(ein != getState(idAbluft).val) setState(idAbluft, ein); log('Abluft: ' + ein + ', Modus: ' + modeAb + ', Lüften: ' + lueft + ', Duschen: ' + duschen); }

                    Also das haut er raus!

                    18:31:14.049	info	javascript.0 (2478) Start javascript script.js.Lüftung.Zu-_und_Ablüfter_steuern
                    18:31:14.054	info	javascript.0 (2478) script.js.Lüftung.Zu-_und_Ablüfter_steuern: Zuluft: true, Modus: 1, Lüften: true
                    18:31:14.055	info	javascript.0 (2478) script.js.Lüftung.Zu-_und_Ablüfter_steuern: Abluft: true, Modus: 1, Lüften: true, Duschen: false
                    18:31:14.057	info	javascript.0 (2478) script.js.Lüftung.Zu-_und_Ablüfter_steuern: registered 4 subscriptions and 1 schedule
                    18:34:41.033	info	javascript.0 (2478) script.js.Lüftung.Zu-_und_Ablüfter_steuern: Zuluft: false, Modus: 1, Lüften: false
                    18:34:41.034	info	javascript.0 (2478) script.js.Lüftung.Zu-_und_Ablüfter_steuern: Abluft: false, Modus: 1, Lüften: false, Duschen: false
                    
                    

                    Aber ich muss das Script Manuell starten sonst macht er nix

                    paul53P Offline
                    paul53P Offline
                    paul53
                    schrieb am zuletzt editiert von
                    #67

                    @TinoNikol sagte:

                    Aber ich muss das Script Manuell starten

                    Was bedeutet "Manuell starten" ?

                    Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
                    Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

                    T 1 Antwort Letzte Antwort
                    0
                    • T TinoNikol

                      @TinoNikol said in Suche helfende Hand Lüftungssteuerung:

                      @paul53 said in Suche helfende Hand Lüftungssteuerung:

                      function zuluft() { let ein = modeZu == 2 || modeZu == 1 && lueft; if(ein != getState(idZuluft).val) setState(idZuluft, ein); log('Zuluft: ' + ein + ', Modus: ' + modeZu + ', Lüften: ' + lueft); } function abluft() { let ein = modeAb == 2 || modeAb == 1 && (lueft || duschen); if(ein != getState(idAbluft).val) setState(idAbluft, ein); log('Abluft: ' + ein + ', Modus: ' + modeAb + ', Lüften: ' + lueft + ', Duschen: ' + duschen); }

                      Also das haut er raus!

                      18:31:14.049	info	javascript.0 (2478) Start javascript script.js.Lüftung.Zu-_und_Ablüfter_steuern
                      18:31:14.054	info	javascript.0 (2478) script.js.Lüftung.Zu-_und_Ablüfter_steuern: Zuluft: true, Modus: 1, Lüften: true
                      18:31:14.055	info	javascript.0 (2478) script.js.Lüftung.Zu-_und_Ablüfter_steuern: Abluft: true, Modus: 1, Lüften: true, Duschen: false
                      18:31:14.057	info	javascript.0 (2478) script.js.Lüftung.Zu-_und_Ablüfter_steuern: registered 4 subscriptions and 1 schedule
                      18:34:41.033	info	javascript.0 (2478) script.js.Lüftung.Zu-_und_Ablüfter_steuern: Zuluft: false, Modus: 1, Lüften: false
                      18:34:41.034	info	javascript.0 (2478) script.js.Lüftung.Zu-_und_Ablüfter_steuern: Abluft: false, Modus: 1, Lüften: false, Duschen: false
                      
                      

                      Aber ich muss das Script Manuell starten sonst macht er nix

                      T Offline
                      T Offline
                      TinoNikol
                      schrieb am zuletzt editiert von
                      #68

                      @TinoNikol said in Suche helfende Hand Lüftungssteuerung:

                      @TinoNikol said in Suche helfende Hand Lüftungssteuerung:

                      @paul53 said in Suche helfende Hand Lüftungssteuerung:

                      function zuluft() { let ein = modeZu == 2 || modeZu == 1 && lueft; if(ein != getState(idZuluft).val) setState(idZuluft, ein); log('Zuluft: ' + ein + ', Modus: ' + modeZu + ', Lüften: ' + lueft); } function abluft() { let ein = modeAb == 2 || modeAb == 1 && (lueft || duschen); if(ein != getState(idAbluft).val) setState(idAbluft, ein); log('Abluft: ' + ein + ', Modus: ' + modeAb + ', Lüften: ' + lueft + ', Duschen: ' + duschen); }

                      Also das haut er raus!

                      18:31:14.049	info	javascript.0 (2478) Start javascript script.js.Lüftung.Zu-_und_Ablüfter_steuern
                      18:31:14.054	info	javascript.0 (2478) script.js.Lüftung.Zu-_und_Ablüfter_steuern: Zuluft: true, Modus: 1, Lüften: true
                      18:31:14.055	info	javascript.0 (2478) script.js.Lüftung.Zu-_und_Ablüfter_steuern: Abluft: true, Modus: 1, Lüften: true, Duschen: false
                      18:31:14.057	info	javascript.0 (2478) script.js.Lüftung.Zu-_und_Ablüfter_steuern: registered 4 subscriptions and 1 schedule
                      18:34:41.033	info	javascript.0 (2478) script.js.Lüftung.Zu-_und_Ablüfter_steuern: Zuluft: false, Modus: 1, Lüften: false
                      18:34:41.034	info	javascript.0 (2478) script.js.Lüftung.Zu-_und_Ablüfter_steuern: Abluft: false, Modus: 1, Lüften: false, Duschen: false
                      
                      

                      Aber ich muss das Script Manuell starten sonst macht er nix

                      Geht jetzt Komisch, seit dem ich den Log gemacht hab????????

                      18:31:14.049	info	javascript.0 (2478) Start javascript script.js.Lüftung.Zu-_und_Ablüfter_steuern
                      18:31:14.054	info	javascript.0 (2478) script.js.Lüftung.Zu-_und_Ablüfter_steuern: Zuluft: true, Modus: 1, Lüften: true
                      18:31:14.055	info	javascript.0 (2478) script.js.Lüftung.Zu-_und_Ablüfter_steuern: Abluft: true, Modus: 1, Lüften: true, Duschen: false
                      18:31:14.057	info	javascript.0 (2478) script.js.Lüftung.Zu-_und_Ablüfter_steuern: registered 4 subscriptions and 1 schedule
                      18:34:41.033	info	javascript.0 (2478) script.js.Lüftung.Zu-_und_Ablüfter_steuern: Zuluft: false, Modus: 1, Lüften: false
                      18:34:41.034	info	javascript.0 (2478) script.js.Lüftung.Zu-_und_Ablüfter_steuern: Abluft: false, Modus: 1, Lüften: false, Duschen: false
                      18:38:01.037	info	javascript.0 (2478) script.js.Lüftung.Zu-_und_Ablüfter_steuern: Zuluft: true, Modus: 1, Lüften: true
                      18:38:01.039	info	javascript.0 (2478) script.js.Lüftung.Zu-_und_Ablüfter_steuern: Abluft: true, Modus: 1, Lüften: true, Duschen: false
                      18:40:56.028	info	javascript.0 (2478) script.js.Lüftung.Zu-_und_Ablüfter_steuern: Zuluft: false, Modus: 1, Lüften: false
                      18:40:56.029	info	javascript.0 (2478) script.js.Lüftung.Zu-_und_Ablüfter_steuern: Abluft: false, Modus: 1, Lüften: false, Duschen: false
                      18:44:38.407	info	javascript.0 (2478) script.js.Lüftung.Zu-_und_Ablüfter_steuern: Abluft: true, Modus: 1, Lüften: false, Duschen: true
                      18:45:26.162	info	javascript.0 (2478) script.js.Lüftung.Zu-_und_Ablüfter_steuern: Zuluft: true, Modus: 1, Lüften: true
                      18:45:26.163	info	javascript.0 (2478) script.js.Lüftung.Zu-_und_Ablüfter_steuern: Abluft: true, Modus: 1, Lüften: true, Duschen: true
                      18:47:21.058	info	javascript.0 (2478) script.js.Lüftung.Zu-_und_Ablüfter_steuern: Zuluft: false, Modus: 1, Lüften: false
                      18:47:21.060	info	javascript.0 (2478) script.js.Lüftung.Zu-_und_Ablüfter_steuern: Abluft: true, Modus: 1, Lüften: false, Duschen: true
                      18:49:07.187	info	javascript.0 (2478) script.js.Lüftung.Zu-_und_Ablüfter_steuern: Abluft: false, Modus: 1, Lüften: false, Duschen: false
                      
                      1 Antwort Letzte Antwort
                      0
                      • paul53P paul53

                        @TinoNikol sagte:

                        Aber ich muss das Script Manuell starten

                        Was bedeutet "Manuell starten" ?

                        T Offline
                        T Offline
                        TinoNikol
                        schrieb am zuletzt editiert von
                        #69

                        @paul53 Hi sag mal meine Sensoren reagieren ja jetzt sehr schnell unter einer Minute! Aber irgendwie kommts im Iobroker spät an gibts da eine Einstellung zwecks Aktualisierung?

                        paul53P 1 Antwort Letzte Antwort
                        0
                        • T TinoNikol

                          @paul53 Hi sag mal meine Sensoren reagieren ja jetzt sehr schnell unter einer Minute! Aber irgendwie kommts im Iobroker spät an gibts da eine Einstellung zwecks Aktualisierung?

                          paul53P Offline
                          paul53P Offline
                          paul53
                          schrieb am zuletzt editiert von paul53
                          #70

                          @TinoNikol sagte:

                          meine Sensoren reagieren ja jetzt sehr schnell unter einer Minute!

                          Wie stellst Du das fest ?

                          @TinoNikol sagte in Suche helfende Hand Lüftungssteuerung:

                          Aber irgendwie kommts im Iobroker spät an gibts da eine Einstellung zwecks Aktualisierung?

                          ?? Habe keine Shelly-Geräte.

                          Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
                          Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

                          T 1 Antwort Letzte Antwort
                          0
                          • paul53P paul53

                            @TinoNikol sagte:

                            meine Sensoren reagieren ja jetzt sehr schnell unter einer Minute!

                            Wie stellst Du das fest ?

                            @TinoNikol sagte in Suche helfende Hand Lüftungssteuerung:

                            Aber irgendwie kommts im Iobroker spät an gibts da eine Einstellung zwecks Aktualisierung?

                            ?? Habe keine Shelly-Geräte.

                            T Offline
                            T Offline
                            TinoNikol
                            schrieb am zuletzt editiert von
                            #71

                            @paul53 said in Suche helfende Hand Lüftungssteuerung:

                            @TinoNikol sagte:

                            meine Sensoren reagieren ja jetzt sehr schnell unter einer Minute!

                            Wie stellst Du das fest ?

                            @TinoNikol sagte in Suche helfende Hand Lüftungssteuerung:

                            Aber irgendwie kommts im Iobroker spät an gibts da eine Einstellung zwecks Aktualisierung?

                            ?? Habe keine Shelly-Geräte.

                            In der App von Shelly ändert sich die Temperatur in Iobroker dauert es noch ein bis 2 Min!

                            paul53P 1 Antwort Letzte Antwort
                            0
                            • T TinoNikol

                              @paul53 said in Suche helfende Hand Lüftungssteuerung:

                              @TinoNikol sagte:

                              meine Sensoren reagieren ja jetzt sehr schnell unter einer Minute!

                              Wie stellst Du das fest ?

                              @TinoNikol sagte in Suche helfende Hand Lüftungssteuerung:

                              Aber irgendwie kommts im Iobroker spät an gibts da eine Einstellung zwecks Aktualisierung?

                              ?? Habe keine Shelly-Geräte.

                              In der App von Shelly ändert sich die Temperatur in Iobroker dauert es noch ein bis 2 Min!

                              paul53P Offline
                              paul53P Offline
                              paul53
                              schrieb am zuletzt editiert von paul53
                              #72

                              @TinoNikol sagte:

                              In der App von Shelly ändert sich die Temperatur in Iobroker dauert es noch ein bis 2 Min!

                              Dann ist dies eine Frage zum Shelly-Adapter.

                              EDIT: Laut Quellcode verwendet der Shelly-Adapter eine Standard-Polltime von 5 s. Hast Du diese in der Konfiguration geändert ?

                              Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
                              Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

                              T 1 Antwort Letzte Antwort
                              0
                              • paul53P paul53

                                @TinoNikol sagte:

                                In der App von Shelly ändert sich die Temperatur in Iobroker dauert es noch ein bis 2 Min!

                                Dann ist dies eine Frage zum Shelly-Adapter.

                                EDIT: Laut Quellcode verwendet der Shelly-Adapter eine Standard-Polltime von 5 s. Hast Du diese in der Konfiguration geändert ?

                                T Offline
                                T Offline
                                TinoNikol
                                schrieb am zuletzt editiert von
                                #73

                                @paul53 said in Suche helfende Hand Lüftungssteuerung:

                                @TinoNikol sagte:

                                In der App von Shelly ändert sich die Temperatur in Iobroker dauert es noch ein bis 2 Min!

                                Dann ist dies eine Frage zum Shelly-Adapter.

                                EDIT: Laut Quellcode verwendet der Shelly-Adapter eine Standard-Polltime von 5 s. Hast Du diese in der Konfiguration geändert ?

                                Wo soll ich die ändern? Was Ist Polltime? Pooltime kenn ich......

                                paul53P 1 Antwort Letzte Antwort
                                0
                                • T TinoNikol

                                  @paul53 said in Suche helfende Hand Lüftungssteuerung:

                                  @TinoNikol sagte:

                                  In der App von Shelly ändert sich die Temperatur in Iobroker dauert es noch ein bis 2 Min!

                                  Dann ist dies eine Frage zum Shelly-Adapter.

                                  EDIT: Laut Quellcode verwendet der Shelly-Adapter eine Standard-Polltime von 5 s. Hast Du diese in der Konfiguration geändert ?

                                  Wo soll ich die ändern? Was Ist Polltime? Pooltime kenn ich......

                                  paul53P Offline
                                  paul53P Offline
                                  paul53
                                  schrieb am zuletzt editiert von paul53
                                  #74

                                  @TinoNikol sagte:

                                  Wo soll ich die ändern?

                                  Keine Ahnung. Habe sie nur im Adapter-Quellcode gefunden und im Objekt "system.adapter.shelly.0" als Eigenschaft native.polltime.

                                  @TinoNikol sagte in Suche helfende Hand Lüftungssteuerung:

                                  Was Ist Polltime?

                                  Das ist der zeitliche Abstand des Abfragezyklus (polling), wenn Geräte abgefragt werden müssen, die nicht bei bestimmten Ereignissen von sich aus senden.

                                  Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
                                  Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

                                  T 1 Antwort Letzte Antwort
                                  0
                                  • paul53P paul53

                                    @TinoNikol sagte:

                                    Wo soll ich die ändern?

                                    Keine Ahnung. Habe sie nur im Adapter-Quellcode gefunden und im Objekt "system.adapter.shelly.0" als Eigenschaft native.polltime.

                                    @TinoNikol sagte in Suche helfende Hand Lüftungssteuerung:

                                    Was Ist Polltime?

                                    Das ist der zeitliche Abstand des Abfragezyklus (polling), wenn Geräte abgefragt werden müssen, die nicht bei bestimmten Ereignissen von sich aus senden.

                                    T Offline
                                    T Offline
                                    TinoNikol
                                    schrieb am zuletzt editiert von
                                    #75

                                    @paul53 said in Suche helfende Hand Lüftungssteuerung:

                                    @TinoNikol sagte:

                                    Wo soll ich die ändern?

                                    Keine Ahnung. Habe sie nur im Adapter-Quellcode gefunden und im Objekt "system.adapter.shelly.0" als Eigenschaft native.polltime.

                                    @TinoNikol sagte in Suche helfende Hand Lüftungssteuerung:

                                    Was Ist Polltime?

                                    Das ist der zeitliche Abstand des Abfragezyklus (polling), wenn Geräte abgefragt werden müssen, die nicht bei bestimmten Ereignissen von sich aus senden.

                                    War im Adapter hab ich jetzt auf 1 Sekunde gestellt!

                                    paul53P 1 Antwort Letzte Antwort
                                    0
                                    • T TinoNikol

                                      @paul53 said in Suche helfende Hand Lüftungssteuerung:

                                      @TinoNikol sagte:

                                      Wo soll ich die ändern?

                                      Keine Ahnung. Habe sie nur im Adapter-Quellcode gefunden und im Objekt "system.adapter.shelly.0" als Eigenschaft native.polltime.

                                      @TinoNikol sagte in Suche helfende Hand Lüftungssteuerung:

                                      Was Ist Polltime?

                                      Das ist der zeitliche Abstand des Abfragezyklus (polling), wenn Geräte abgefragt werden müssen, die nicht bei bestimmten Ereignissen von sich aus senden.

                                      War im Adapter hab ich jetzt auf 1 Sekunde gestellt!

                                      paul53P Offline
                                      paul53P Offline
                                      paul53
                                      schrieb am zuletzt editiert von paul53
                                      #76

                                      @TinoNikol sagte:

                                      War im Adapter hab ich jetzt auf 1 Sekunde gestellt!

                                      So schnell reagiert kein Sensor. 5 s sollten auch ausreichen.

                                      @TinoNikol sagte in Suche helfende Hand Lüftungssteuerung:

                                      in Iobroker dauert es noch ein bis 2 Min!

                                      Das muss eine andere Ursache haben, denn min != sec.

                                      Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
                                      Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

                                      1 Antwort Letzte Antwort
                                      0
                                      Antworten
                                      • In einem neuen Thema antworten
                                      Anmelden zum Antworten
                                      • Älteste zuerst
                                      • Neuste zuerst
                                      • Meiste Stimmen


                                      Support us

                                      ioBroker
                                      Community Adapters
                                      Donate

                                      634

                                      Online

                                      32.6k

                                      Benutzer

                                      82.2k

                                      Themen

                                      1.3m

                                      Beiträge
                                      Community
                                      Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                      ioBroker Community 2014-2025
                                      logo
                                      • Anmelden

                                      • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                                      • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                                      • Erster Beitrag
                                        Letzter Beitrag
                                      0
                                      • Home
                                      • Aktuell
                                      • Tags
                                      • Ungelesen 0
                                      • Kategorien
                                      • Unreplied
                                      • Beliebt
                                      • GitHub
                                      • Docu
                                      • Hilfe