NEWS

  • Jahresrückblick 2025 – unser neuer Blogbeitrag ist online! ✨
    BluefoxB
    Bluefox
    17
    1
    2.0k

  • Neuer Blogbeitrag: Monatsrückblick - Dezember 2025 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    924

  • Weihnachtsangebot 2025! 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    25
    1
    2.2k

Suche helfende Hand Lüftungssteuerung

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben JavaScript
javascriptblocklyventilation
76 Beiträge 4 Kommentatoren 6.9k Aufrufe 5 Watching
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • T TinoNikol

    @paul53 Ok aber wie funktioniert das mit dem Dusch Modus???

    paul53P Offline
    paul53P Offline
    paul53
    schrieb am zuletzt editiert von
    #32

    @TinoNikol sagte :

    wie funktioniert das mit dem Dusch Modus???

    Das musst Du wissen, wie erkannt wird, dass geduscht wird. Gibt es einen Taster ? Oder über Anstieg Luftfeuchte ?

    Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
    Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

    T 1 Antwort Letzte Antwort
    0
    • paul53P paul53

      @TinoNikol sagte :

      wie funktioniert das mit dem Dusch Modus???

      Das musst Du wissen, wie erkannt wird, dass geduscht wird. Gibt es einen Taster ? Oder über Anstieg Luftfeuchte ?

      T Offline
      T Offline
      TinoNikol
      schrieb am zuletzt editiert von
      #33

      @paul53 Sensor Luftfeuchte

      paul53P 1 Antwort Letzte Antwort
      0
      • T TinoNikol

        @paul53 Sensor Luftfeuchte

        paul53P Offline
        paul53P Offline
        paul53
        schrieb am zuletzt editiert von
        #34

        @TinoNikol sagte:

        Sensor Luftfeuchte

        Welche Daten hat der Sensor (Auflösung, Zeitverhalten) ?

        Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
        Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

        T 1 Antwort Letzte Antwort
        0
        • paul53P paul53

          @TinoNikol sagte:

          Sensor Luftfeuchte

          Welche Daten hat der Sensor (Auflösung, Zeitverhalten) ?

          T Offline
          T Offline
          TinoNikol
          schrieb am zuletzt editiert von
          #35

          @paul53 Ist ein Shelly HT keine Ahnung

          paul53P 1 Antwort Letzte Antwort
          0
          • T TinoNikol

            @paul53 Ist ein Shelly HT keine Ahnung

            paul53P Offline
            paul53P Offline
            paul53
            schrieb am zuletzt editiert von
            #36

            @TinoNikol sagte:

            Ist ein Shelly HT

            Habe ich nicht.

            Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
            Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

            T 1 Antwort Letzte Antwort
            0
            • paul53P paul53

              @TinoNikol sagte:

              Ist ein Shelly HT

              Habe ich nicht.

              T Offline
              T Offline
              TinoNikol
              schrieb am zuletzt editiert von
              #37

              @paul53 said in Suche helfende Hand Lüftungssteuerung:

              @TinoNikol sagte:

              Ist ein Shelly HT

              Habe ich nicht.

              Denk hab eingestell ab 0,5 % Luftfeuchte meldet er

              paul53P 1 Antwort Letzte Antwort
              0
              • T TinoNikol

                @paul53 said in Suche helfende Hand Lüftungssteuerung:

                @TinoNikol sagte:

                Ist ein Shelly HT

                Habe ich nicht.

                Denk hab eingestell ab 0,5 % Luftfeuchte meldet er

                paul53P Offline
                paul53P Offline
                paul53
                schrieb am zuletzt editiert von paul53
                #38

                @TinoNikol sagte:

                ab 0,5 % Luftfeuchte meldet er

                Dann kann man den Anstieg auswerten. Vorschlag:

                const idRH = 'alias.0.Bad.Klima.rel_Feuchte';
                const idDusche = '0_userdata.0.Bad.Abluft.Duschen';
                
                var duschen = getState(idDusche).val;
                
                on(idRH, function(dp) {
                    let anstieg = 60000 * (dp.state.val - dp.oldState.val) / (dp.state.lc - dp.oldState.lc); // % pro Minute
                    if(anstieg > 2 && dp.state.val > 66) duschen = true;
                    else if(dp.state.val < 65) duschen = false;
                    setState(idDusche, duschen, true);
                });
                

                Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
                Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

                T 2 Antworten Letzte Antwort
                0
                • paul53P paul53

                  @TinoNikol sagte:

                  ab 0,5 % Luftfeuchte meldet er

                  Dann kann man den Anstieg auswerten. Vorschlag:

                  const idRH = 'alias.0.Bad.Klima.rel_Feuchte';
                  const idDusche = '0_userdata.0.Bad.Abluft.Duschen';
                  
                  var duschen = getState(idDusche).val;
                  
                  on(idRH, function(dp) {
                      let anstieg = 60000 * (dp.state.val - dp.oldState.val) / (dp.state.lc - dp.oldState.lc); // % pro Minute
                      if(anstieg > 2 && dp.state.val > 66) duschen = true;
                      else if(dp.state.val < 65) duschen = false;
                      setState(idDusche, duschen, true);
                  });
                  
                  T Offline
                  T Offline
                  TinoNikol
                  schrieb am zuletzt editiert von
                  #39

                  @paul53 said in Suche helfende Hand Lüftungssteuerung:

                  @TinoNikol sagte:

                  ab 0,5 % Luftfeuchte meldet er

                  Dann kann man den Anstieg auswerten. Vorschlag:

                  const idRH = 'alias.0.Bad.Klima.rel_Feuchte';
                  const idDusche = '0_userdata.0.Bad.Abluft.Duschen';
                  
                  var duschen = getState(idDusche).val;
                  
                  on(idRH, function(dp) {
                      let anstieg = 60000 * (dp.state.val - dp.oldState.val) / (dp.state.lc - dp.oldState.lc); // % pro Minute
                      if(anstieg > 2 && dp.state.val > 66) duschen = true;
                      else if(dp.state.val < 65) duschen = false;
                      setState(idDusche, duschen, true);
                  });
                  

                  Cool

                  1 Antwort Letzte Antwort
                  0
                  • paul53P paul53

                    @TinoNikol sagte:

                    ab 0,5 % Luftfeuchte meldet er

                    Dann kann man den Anstieg auswerten. Vorschlag:

                    const idRH = 'alias.0.Bad.Klima.rel_Feuchte';
                    const idDusche = '0_userdata.0.Bad.Abluft.Duschen';
                    
                    var duschen = getState(idDusche).val;
                    
                    on(idRH, function(dp) {
                        let anstieg = 60000 * (dp.state.val - dp.oldState.val) / (dp.state.lc - dp.oldState.lc); // % pro Minute
                        if(anstieg > 2 && dp.state.val > 66) duschen = true;
                        else if(dp.state.val < 65) duschen = false;
                        setState(idDusche, duschen, true);
                    });
                    
                    T Offline
                    T Offline
                    TinoNikol
                    schrieb am zuletzt editiert von
                    #40

                    @paul53 said in Suche helfende Hand Lüftungssteuerung:

                    @TinoNikol sagte:

                    ab 0,5 % Luftfeuchte meldet er

                    Dann kann man den Anstieg auswerten. Vorschlag:

                    const idRH = 'alias.0.Bad.Klima.rel_Feuchte';
                    const idDusche = '0_userdata.0.Bad.Abluft.Duschen';
                    
                    var duschen = getState(idDusche).val;
                    
                    on(idRH, function(dp) {
                        let anstieg = 60000 * (dp.state.val - dp.oldState.val) / (dp.state.lc - dp.oldState.lc); // % pro Minute
                        if(anstieg > 2 && dp.state.val > 66) duschen = true;
                        else if(dp.state.val < 65) duschen = false;
                        setState(idDusche, duschen, true);
                    });
                    

                    Irgendwie geht das nicht

                    paul53P 1 Antwort Letzte Antwort
                    0
                    • T TinoNikol

                      @paul53 said in Suche helfende Hand Lüftungssteuerung:

                      @TinoNikol sagte:

                      ab 0,5 % Luftfeuchte meldet er

                      Dann kann man den Anstieg auswerten. Vorschlag:

                      const idRH = 'alias.0.Bad.Klima.rel_Feuchte';
                      const idDusche = '0_userdata.0.Bad.Abluft.Duschen';
                      
                      var duschen = getState(idDusche).val;
                      
                      on(idRH, function(dp) {
                          let anstieg = 60000 * (dp.state.val - dp.oldState.val) / (dp.state.lc - dp.oldState.lc); // % pro Minute
                          if(anstieg > 2 && dp.state.val > 66) duschen = true;
                          else if(dp.state.val < 65) duschen = false;
                          setState(idDusche, duschen, true);
                      });
                      

                      Irgendwie geht das nicht

                      paul53P Offline
                      paul53P Offline
                      paul53
                      schrieb am zuletzt editiert von paul53
                      #41

                      @TinoNikol sagte:

                      Irgendwie geht das nicht

                      Was geht nicht ? Um zu sehen, woran es hakt, füge Log-Ausgaben ein:

                      const idRH = 'alias.0.Bad.Klima.rel_Feuchte';
                      const idDusche = '0_userdata.0.Bad.Abluft.Duschen';
                       
                      var duschen = getState(idDusche).val;
                       
                      on(idRH, function(dp) {
                          let anstieg = 60000 * (dp.state.val - dp.oldState.val) / (dp.state.lc - dp.oldState.lc); // % pro Minute
                          if(anstieg > 2 && dp.state.val > 66) duschen = true;
                          else if(dp.state.val < 65) duschen = false;
                          setState(idDusche, duschen, true);
                          log('Anstieg: ' + anstieg + ' %/min, rel. Feuchte: ' + dp.state.val + ' %, Duschen: ' + duschen);
                      });
                      

                      Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
                      Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

                      T 2 Antworten Letzte Antwort
                      0
                      • paul53P paul53

                        @TinoNikol sagte:

                        Irgendwie geht das nicht

                        Was geht nicht ? Um zu sehen, woran es hakt, füge Log-Ausgaben ein:

                        const idRH = 'alias.0.Bad.Klima.rel_Feuchte';
                        const idDusche = '0_userdata.0.Bad.Abluft.Duschen';
                         
                        var duschen = getState(idDusche).val;
                         
                        on(idRH, function(dp) {
                            let anstieg = 60000 * (dp.state.val - dp.oldState.val) / (dp.state.lc - dp.oldState.lc); // % pro Minute
                            if(anstieg > 2 && dp.state.val > 66) duschen = true;
                            else if(dp.state.val < 65) duschen = false;
                            setState(idDusche, duschen, true);
                            log('Anstieg: ' + anstieg + ' %/min, rel. Feuchte: ' + dp.state.val + ' %, Duschen: ' + duschen);
                        });
                        
                        T Offline
                        T Offline
                        TinoNikol
                        schrieb am zuletzt editiert von
                        #42

                        @paul53 Ok geht musste mal restarten aber braucht lang bis reagiert!

                        00:22:37.325	info	javascript.0 (28636) Start javascript script.js.Lüftung.Dusch_Erkennung
                        00:22:37.331	info	javascript.0 (28636) script.js.Lüftung.Dusch_Erkennung: registered 1 subscription and 0 schedules
                        00:23:09.453	info	javascript.0 (28636) script.js.Lüftung.Dusch_Erkennung: Anstieg: 3.7327770763572485, rel. Feuchte: 89.5, Duschen: true
                        
                        
                        1 Antwort Letzte Antwort
                        0
                        • paul53P paul53

                          @TinoNikol sagte:

                          Irgendwie geht das nicht

                          Was geht nicht ? Um zu sehen, woran es hakt, füge Log-Ausgaben ein:

                          const idRH = 'alias.0.Bad.Klima.rel_Feuchte';
                          const idDusche = '0_userdata.0.Bad.Abluft.Duschen';
                           
                          var duschen = getState(idDusche).val;
                           
                          on(idRH, function(dp) {
                              let anstieg = 60000 * (dp.state.val - dp.oldState.val) / (dp.state.lc - dp.oldState.lc); // % pro Minute
                              if(anstieg > 2 && dp.state.val > 66) duschen = true;
                              else if(dp.state.val < 65) duschen = false;
                              setState(idDusche, duschen, true);
                              log('Anstieg: ' + anstieg + ' %/min, rel. Feuchte: ' + dp.state.val + ' %, Duschen: ' + duschen);
                          });
                          
                          T Offline
                          T Offline
                          TinoNikol
                          schrieb am zuletzt editiert von
                          #43

                          @paul53 Hi irgendwas stimmt nicht muss Javascript neustarten sonst Startet Lüftung nicht!

                          paul53P 1 Antwort Letzte Antwort
                          0
                          • T TinoNikol

                            @paul53 Hi irgendwas stimmt nicht muss Javascript neustarten sonst Startet Lüftung nicht!

                            paul53P Offline
                            paul53P Offline
                            paul53
                            schrieb am zuletzt editiert von
                            #44

                            @TinoNikol sagte:

                            muss Javascript neustarten sonst Startet Lüftung nicht!

                            Das kann wohl kaum an diesem Skript liegen.

                            Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
                            Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

                            T 1 Antwort Letzte Antwort
                            0
                            • paul53P paul53

                              @TinoNikol sagte:

                              muss Javascript neustarten sonst Startet Lüftung nicht!

                              Das kann wohl kaum an diesem Skript liegen.

                              T Offline
                              T Offline
                              TinoNikol
                              schrieb am zuletzt editiert von
                              #45

                              @paul53 An was könnte es liegen?

                              paul53P 1 Antwort Letzte Antwort
                              0
                              • T TinoNikol

                                @paul53 An was könnte es liegen?

                                paul53P Offline
                                paul53P Offline
                                paul53
                                schrieb am zuletzt editiert von paul53
                                #46

                                @TinoNikol sagte:

                                An was könnte es liegen?

                                ?? Hast Du irgendwo eine Endlosschleife programmiert ? Meine Skriptvorschläge enthalten keine Endlosschleife, wenn die richtige Datenpunkt-ID zugeordnet ist. Deaktiviere mal die Skripte, die Du nicht gerade testen willst.

                                Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
                                Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

                                T 1 Antwort Letzte Antwort
                                0
                                • paul53P paul53

                                  @TinoNikol sagte:

                                  An was könnte es liegen?

                                  ?? Hast Du irgendwo eine Endlosschleife programmiert ? Meine Skriptvorschläge enthalten keine Endlosschleife, wenn die richtige Datenpunkt-ID zugeordnet ist. Deaktiviere mal die Skripte, die Du nicht gerade testen willst.

                                  T Offline
                                  T Offline
                                  TinoNikol
                                  schrieb am zuletzt editiert von
                                  #47

                                  @paul53 Was heißt endlosschleife?

                                  paul53P 1 Antwort Letzte Antwort
                                  0
                                  • T TinoNikol

                                    @paul53 Was heißt endlosschleife?

                                    paul53P Offline
                                    paul53P Offline
                                    paul53
                                    schrieb am zuletzt editiert von paul53
                                    #48

                                    @TinoNikol sagte:

                                    Was heißt endlosschleife?

                                    Eine Endlosschleife ist eine Schleife, die nicht per Programm abgebrochen wird. Sie entsteht z.B., wenn der Trigger-Datenpunkt und der Datenpunkt der geschrieben wird, identisch sind und im Skript der Wert verändert wird. Beispiel:

                                    const idTrigger = 'irgendeine_ID';
                                    
                                    on(idTrigger, function(dp) {
                                       setState(idTrigger, dp.state.val + 1); // Wert im Datenpunkt wird um 1 erhöht, was wiederum einen Trigger auslöst
                                    });
                                    

                                    Eine solche Endlosschleife kann das OS lahmlegen.

                                    Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
                                    Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

                                    T 1 Antwort Letzte Antwort
                                    0
                                    • paul53P paul53

                                      @TinoNikol sagte:

                                      Was heißt endlosschleife?

                                      Eine Endlosschleife ist eine Schleife, die nicht per Programm abgebrochen wird. Sie entsteht z.B., wenn der Trigger-Datenpunkt und der Datenpunkt der geschrieben wird, identisch sind und im Skript der Wert verändert wird. Beispiel:

                                      const idTrigger = 'irgendeine_ID';
                                      
                                      on(idTrigger, function(dp) {
                                         setState(idTrigger, dp.state.val + 1); // Wert im Datenpunkt wird um 1 erhöht, was wiederum einen Trigger auslöst
                                      });
                                      

                                      Eine solche Endlosschleife kann das OS lahmlegen.

                                      T Offline
                                      T Offline
                                      TinoNikol
                                      schrieb am zuletzt editiert von TinoNikol
                                      #49

                                      @paul53 Bin jetzt alles durch find nichts!

                                      Hier mal die einzelnen Scripte:

                                      const idRH = 'shelly.0.SHHT-1#F058A0#1.hum.value';
                                      const idDusche = '0_userdata.0.Bad.Abluft.Duschen';
                                       
                                      var duschen = getState(idDusche).val;
                                       
                                      on(idRH, function(dp) {
                                          let anstieg = 60000 * (dp.state.val - dp.oldState.val) / (dp.state.lc - dp.oldState.lc); // % pro Minute
                                          if(anstieg > 2 && dp.state.val > 65) duschen = true;
                                          else if(dp.state.val < 64) duschen = false;
                                          setState(idDusche, duschen, true);
                                          log('Anstieg: ' + anstieg + ', rel. Feuchte: ' + dp.state.val + ', Duschen: ' + duschen);
                                      });
                                      
                                      // Feuchtegehalt und Taupunkt berechnen
                                       
                                      // IDs anpassen !
                                      const idT  = 'shelly.0.SHHT-1#E0119C#1.tmp.temperatureC';
                                      const idRH = 'shelly.0.SHHT-1#E0119C#1.hum.value';
                                      const idX  = '0_userdata.0.Untergeschoss.Klima.Feuchtegehalt';
                                      const idDp = '0_userdata.0.Untergeschoss.Klima.Taupunkt';
                                       
                                      var t = getState(idT).val; // Temperatur in °C
                                      var rh = getState(idRH).val; // rel. Feuchte in %
                                       
                                      const  DP = require('dewpoint');
                                       
                                      // 70 m über NN
                                      const xdp = new DP(510); 
                                       
                                      function klima() {
                                          const y = xdp.Calc(t, rh);
                                          setState(idX, Math.round(y.x * 10) / 10, true); // Feuchtegehalt in g/kg
                                          setState(idDp, Math.round(y.dp * 10) / 10, true); // Taupunkt in °C
                                      }
                                       
                                      klima(); // Script start
                                       
                                      on(idT, function (dp) {
                                          t = dp.state.val; 
                                          klima();
                                      });
                                       
                                      on(idRH, function (dp) {
                                          rh = dp.state.val; 
                                          klima();
                                      });
                                      
                                      
                                      // Raumlüftung zum Entfeuchten / Kühlen
                                      const idTi = 'shelly.0.SHHT-1#E0119C#1.tmp.temperatureC'; // Raum-Temperatur
                                      const idTa = 'shelly.0.SHSW-1#E0980696872B#1.ext.temperatureC1'; // Aussen-Temperatur
                                      const idXi = '0_userdata.0.Untergeschoss.Klima.Feuchtegehalt';
                                      const idXa = '0_userdata.0.Aussen.Klima.Feuchtegehalt';
                                      const idLueft = '0_userdata.0.Haus.Klima.Lueften';
                                       
                                      var ti = getState(idTi).val;  // Raumtemperatur in °C
                                      var ta = getState(idTa).val;  // Aussentemperatur in °C
                                      var xi = getState(idXi).val;  // Raumfeuchtegehalt in g/kg
                                      var xa = getState(idXa).val;  // Aussenfeuchtegehalt in g/kg
                                      var lueft = getState(idLueft).val;
                                       
                                      // Lüftung steuern mit 0,2 g/kg und 0,3 K Hysterese
                                      function lueften() {
                                          if (xa <= (xi - 0.3) && ta <= (ti - 0.4) && ti >= 22.0 && xi >= 6) lueft = true;
                                          else if (xa >= (xi - 0.1) || ta >= (ti - 0.1) || ti <= 21.7 || xi <= 5.8) lueft = false;
                                          if (lueft != getState(idLueft).val) setState(idLueft, lueft);
                                      }
                                       
                                      lueften();  // Script start
                                       
                                      on(idXi, function (dp) {
                                          xi = dp.state.val;
                                          lueften();
                                      });
                                       
                                      on(idXa, function (dp) {
                                          xa = dp.state.val;
                                          lueften();
                                      });
                                       
                                      on(idTi, function (dp) {
                                          ti = dp.state.val;
                                          lueften();
                                      });
                                       
                                      on(idTa, function (dp) {
                                          ta = dp.state.val;
                                          lueften();
                                      });
                                      
                                      // Zu- und Ablüfter steuern
                                       
                                      // IDs anpassen !
                                      const idZuluft = 'shelly.0.SHSW-25#10D1CC#1.Relay1.Switch';
                                      const idAbluft = 'shelly.0.SHSW-25#10D1CC#1.Relay0.Switch';
                                      const idZuMode = '0_userdata.0.Haus.Zuluft.Modus';
                                      const idAbMode = '0_userdata.0.Haus.Abluft.Modus';
                                      const idLueft  = '0_userdata.0.Haus.Klima.Lueften';
                                      const idDusche = '0_userdata.0.Bad.Abluft.Duschen';
                                      
                                      var modeZu = getState(idZuMode).val; // 0=Aus,1=Auto,2=Ein
                                      var modeAb = getState(idAbMode).val;
                                      var lueft  = getState(idLueft).val && compareTime('07:00', '22:00', 'between'); 
                                      var duschen = getState(idDusche).val;
                                       
                                      function zuluft() {
                                          let ein = modeZu == 2 || modeZu == 1 && lueft;
                                          if(ein != getState(idZuluft).val) setState(idZuluft, ein);
                                      }
                                       
                                      function abluft() {
                                          let ein = modeAb == 2 || modeAb == 1 && (lueft || duschen);
                                          if(ein != getState(idAbluft).val) setState(idAbluft, ein);
                                      }
                                       
                                      zuluft();
                                      abluft();
                                       
                                      schedule('0 7,22 * * *', function() { // täglich am Morgen und am Abend
                                          zuluft();
                                          abluft();
                                      });
                                       
                                      on(idLueft, function(dp) {
                                          lueft = dp.state.val && compareTime('07:00', '22:00', 'between');
                                          zuluft();
                                          abluft();
                                      });
                                       
                                      on(idZuMode, function(dp) {
                                          modeZu = dp.state.val;
                                          zuluft();
                                      });
                                       
                                      on(idAbMode, function(dp) {
                                          modeAb = dp.state.val;
                                          abluft();
                                      });
                                       
                                      on(idDusche, function(dp) {
                                          duschen = dp.state.val;
                                          abluft();
                                      });
                                      
                                      // Feuchtegehalt und Taupunkt berechnen
                                       
                                      // IDs anpassen !
                                      const idT  = 'shelly.0.SHSW-1#E0980696872B#1.ext.temperatureC1';
                                      const idRH = 'shelly.0.SHSW-1#E0980696872B#1.ext.humidity1';
                                      const idX  = '0_userdata.0.Aussen.Klima.Feuchtegehalt';
                                      const idDp = '0_userdata.0.Aussen.Klima.Taupunkt';
                                       
                                      var t = getState(idT).val; // Temperatur in °C
                                      var rh = getState(idRH).val; // rel. Feuchte in %
                                       
                                      const  DP = require('dewpoint');
                                       
                                      // 70 m über NN
                                      const xdp = new DP(510); 
                                       
                                      function klima() {
                                          const y = xdp.Calc(t, rh);
                                          setState(idX, Math.round(y.x * 10) / 10, true); // Feuchtegehalt in g/kg
                                          setState(idDp, Math.round(y.dp * 10) / 10, true); // Taupunkt in °C
                                      }
                                       
                                      klima(); // Script start
                                       
                                      on(idT, function (dp) {
                                          t = dp.state.val; 
                                          klima();
                                      });
                                       
                                      on(idRH, function (dp) {
                                          rh = dp.state.val; 
                                          klima();
                                      });
                                      
                                      
                                      paul53P 1 Antwort Letzte Antwort
                                      0
                                      • T TinoNikol

                                        @paul53 Bin jetzt alles durch find nichts!

                                        Hier mal die einzelnen Scripte:

                                        const idRH = 'shelly.0.SHHT-1#F058A0#1.hum.value';
                                        const idDusche = '0_userdata.0.Bad.Abluft.Duschen';
                                         
                                        var duschen = getState(idDusche).val;
                                         
                                        on(idRH, function(dp) {
                                            let anstieg = 60000 * (dp.state.val - dp.oldState.val) / (dp.state.lc - dp.oldState.lc); // % pro Minute
                                            if(anstieg > 2 && dp.state.val > 65) duschen = true;
                                            else if(dp.state.val < 64) duschen = false;
                                            setState(idDusche, duschen, true);
                                            log('Anstieg: ' + anstieg + ', rel. Feuchte: ' + dp.state.val + ', Duschen: ' + duschen);
                                        });
                                        
                                        // Feuchtegehalt und Taupunkt berechnen
                                         
                                        // IDs anpassen !
                                        const idT  = 'shelly.0.SHHT-1#E0119C#1.tmp.temperatureC';
                                        const idRH = 'shelly.0.SHHT-1#E0119C#1.hum.value';
                                        const idX  = '0_userdata.0.Untergeschoss.Klima.Feuchtegehalt';
                                        const idDp = '0_userdata.0.Untergeschoss.Klima.Taupunkt';
                                         
                                        var t = getState(idT).val; // Temperatur in °C
                                        var rh = getState(idRH).val; // rel. Feuchte in %
                                         
                                        const  DP = require('dewpoint');
                                         
                                        // 70 m über NN
                                        const xdp = new DP(510); 
                                         
                                        function klima() {
                                            const y = xdp.Calc(t, rh);
                                            setState(idX, Math.round(y.x * 10) / 10, true); // Feuchtegehalt in g/kg
                                            setState(idDp, Math.round(y.dp * 10) / 10, true); // Taupunkt in °C
                                        }
                                         
                                        klima(); // Script start
                                         
                                        on(idT, function (dp) {
                                            t = dp.state.val; 
                                            klima();
                                        });
                                         
                                        on(idRH, function (dp) {
                                            rh = dp.state.val; 
                                            klima();
                                        });
                                        
                                        
                                        // Raumlüftung zum Entfeuchten / Kühlen
                                        const idTi = 'shelly.0.SHHT-1#E0119C#1.tmp.temperatureC'; // Raum-Temperatur
                                        const idTa = 'shelly.0.SHSW-1#E0980696872B#1.ext.temperatureC1'; // Aussen-Temperatur
                                        const idXi = '0_userdata.0.Untergeschoss.Klima.Feuchtegehalt';
                                        const idXa = '0_userdata.0.Aussen.Klima.Feuchtegehalt';
                                        const idLueft = '0_userdata.0.Haus.Klima.Lueften';
                                         
                                        var ti = getState(idTi).val;  // Raumtemperatur in °C
                                        var ta = getState(idTa).val;  // Aussentemperatur in °C
                                        var xi = getState(idXi).val;  // Raumfeuchtegehalt in g/kg
                                        var xa = getState(idXa).val;  // Aussenfeuchtegehalt in g/kg
                                        var lueft = getState(idLueft).val;
                                         
                                        // Lüftung steuern mit 0,2 g/kg und 0,3 K Hysterese
                                        function lueften() {
                                            if (xa <= (xi - 0.3) && ta <= (ti - 0.4) && ti >= 22.0 && xi >= 6) lueft = true;
                                            else if (xa >= (xi - 0.1) || ta >= (ti - 0.1) || ti <= 21.7 || xi <= 5.8) lueft = false;
                                            if (lueft != getState(idLueft).val) setState(idLueft, lueft);
                                        }
                                         
                                        lueften();  // Script start
                                         
                                        on(idXi, function (dp) {
                                            xi = dp.state.val;
                                            lueften();
                                        });
                                         
                                        on(idXa, function (dp) {
                                            xa = dp.state.val;
                                            lueften();
                                        });
                                         
                                        on(idTi, function (dp) {
                                            ti = dp.state.val;
                                            lueften();
                                        });
                                         
                                        on(idTa, function (dp) {
                                            ta = dp.state.val;
                                            lueften();
                                        });
                                        
                                        // Zu- und Ablüfter steuern
                                         
                                        // IDs anpassen !
                                        const idZuluft = 'shelly.0.SHSW-25#10D1CC#1.Relay1.Switch';
                                        const idAbluft = 'shelly.0.SHSW-25#10D1CC#1.Relay0.Switch';
                                        const idZuMode = '0_userdata.0.Haus.Zuluft.Modus';
                                        const idAbMode = '0_userdata.0.Haus.Abluft.Modus';
                                        const idLueft  = '0_userdata.0.Haus.Klima.Lueften';
                                        const idDusche = '0_userdata.0.Bad.Abluft.Duschen';
                                        
                                        var modeZu = getState(idZuMode).val; // 0=Aus,1=Auto,2=Ein
                                        var modeAb = getState(idAbMode).val;
                                        var lueft  = getState(idLueft).val && compareTime('07:00', '22:00', 'between'); 
                                        var duschen = getState(idDusche).val;
                                         
                                        function zuluft() {
                                            let ein = modeZu == 2 || modeZu == 1 && lueft;
                                            if(ein != getState(idZuluft).val) setState(idZuluft, ein);
                                        }
                                         
                                        function abluft() {
                                            let ein = modeAb == 2 || modeAb == 1 && (lueft || duschen);
                                            if(ein != getState(idAbluft).val) setState(idAbluft, ein);
                                        }
                                         
                                        zuluft();
                                        abluft();
                                         
                                        schedule('0 7,22 * * *', function() { // täglich am Morgen und am Abend
                                            zuluft();
                                            abluft();
                                        });
                                         
                                        on(idLueft, function(dp) {
                                            lueft = dp.state.val && compareTime('07:00', '22:00', 'between');
                                            zuluft();
                                            abluft();
                                        });
                                         
                                        on(idZuMode, function(dp) {
                                            modeZu = dp.state.val;
                                            zuluft();
                                        });
                                         
                                        on(idAbMode, function(dp) {
                                            modeAb = dp.state.val;
                                            abluft();
                                        });
                                         
                                        on(idDusche, function(dp) {
                                            duschen = dp.state.val;
                                            abluft();
                                        });
                                        
                                        // Feuchtegehalt und Taupunkt berechnen
                                         
                                        // IDs anpassen !
                                        const idT  = 'shelly.0.SHSW-1#E0980696872B#1.ext.temperatureC1';
                                        const idRH = 'shelly.0.SHSW-1#E0980696872B#1.ext.humidity1';
                                        const idX  = '0_userdata.0.Aussen.Klima.Feuchtegehalt';
                                        const idDp = '0_userdata.0.Aussen.Klima.Taupunkt';
                                         
                                        var t = getState(idT).val; // Temperatur in °C
                                        var rh = getState(idRH).val; // rel. Feuchte in %
                                         
                                        const  DP = require('dewpoint');
                                         
                                        // 70 m über NN
                                        const xdp = new DP(510); 
                                         
                                        function klima() {
                                            const y = xdp.Calc(t, rh);
                                            setState(idX, Math.round(y.x * 10) / 10, true); // Feuchtegehalt in g/kg
                                            setState(idDp, Math.round(y.dp * 10) / 10, true); // Taupunkt in °C
                                        }
                                         
                                        klima(); // Script start
                                         
                                        on(idT, function (dp) {
                                            t = dp.state.val; 
                                            klima();
                                        });
                                         
                                        on(idRH, function (dp) {
                                            rh = dp.state.val; 
                                            klima();
                                        });
                                        
                                        
                                        paul53P Offline
                                        paul53P Offline
                                        paul53
                                        schrieb am zuletzt editiert von
                                        #50

                                        @TinoNikol sagt:

                                        Bin jetzt alles durch find nichts!

                                        Ich finde auch nichts.

                                        Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
                                        Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

                                        T 1 Antwort Letzte Antwort
                                        0
                                        • paul53P paul53

                                          @TinoNikol sagt:

                                          Bin jetzt alles durch find nichts!

                                          Ich finde auch nichts.

                                          T Offline
                                          T Offline
                                          TinoNikol
                                          schrieb am zuletzt editiert von
                                          #51

                                          @paul53 said in Suche helfende Hand Lüftungssteuerung:

                                          @TinoNikol sagt:

                                          Bin jetzt alles durch find nichts!

                                          Ich finde auch nichts.

                                          Und das mit der Dusche reagiert zu langsam kann ich da irgendwas ändern?

                                          paul53P 1 Antwort Letzte Antwort
                                          0
                                          Antworten
                                          • In einem neuen Thema antworten
                                          Anmelden zum Antworten
                                          • Älteste zuerst
                                          • Neuste zuerst
                                          • Meiste Stimmen


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate

                                          711

                                          Online

                                          32.6k

                                          Benutzer

                                          82.2k

                                          Themen

                                          1.3m

                                          Beiträge
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen