Skip to content
  • Home
  • Recent
  • Tags
  • 0 Unread 0
  • Categories
  • Unreplied
  • Popular
  • GitHub
  • Docu
  • Hilfe
Skins
  • Light
  • Brite
  • Cerulean
  • Cosmo
  • Flatly
  • Journal
  • Litera
  • Lumen
  • Lux
  • Materia
  • Minty
  • Morph
  • Pulse
  • Sandstone
  • Simplex
  • Sketchy
  • Spacelab
  • United
  • Yeti
  • Zephyr
  • Dark
  • Cyborg
  • Darkly
  • Quartz
  • Slate
  • Solar
  • Superhero
  • Vapor

  • Default (No Skin)
  • No Skin
Collapse
ioBroker Logo

Community Forum

donate donate
  1. ioBroker Community Home
  2. Deutsch
  3. ioBroker Allgemein
  4. Sungrow WR SGH10RT erfolgreich mit MODBUS eingebunden

NEWS

  • Monatsrückblick Januar/Februar 2026 ist online!
    BluefoxB
    Bluefox
    16
    1
    332

  • Jahresrückblick 2025 – unser neuer Blogbeitrag ist online! ✨
    BluefoxB
    Bluefox
    17
    1
    4.8k

  • Neuer Blogbeitrag: Monatsrückblick - Dezember 2025 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    1.3k

Sungrow WR SGH10RT erfolgreich mit MODBUS eingebunden

Scheduled Pinned Locked Moved ioBroker Allgemein
hardware sungrow sgh10rt modbu
937 Posts 132 Posters 391.3k Views 125 Watching
  • Oldest to Newest
  • Newest to Oldest
  • Most Votes
Reply
  • Reply as topic
Log in to reply
This topic has been deleted. Only users with topic management privileges can see it.
  • S Schneider

    Okay.. die ID ist nicht die 200, sondern die 2.
    Ist im WiNet-S2 auch toll beschrieben mit Modus-ID (statt Modbus-ID):
    478d2043-dec2-4919-86f0-397389574a28-grafik.png

    HomoranH Do not disturb
    HomoranH Do not disturb
    Homoran
    Global Moderator Administrators
    wrote on last edited by Homoran
    #781

    @schneider sagte in Sungrow WR SGH10RT erfolgreich mit MODBUS eingebunden:

    die ID ist nicht die 200, sondern die 2.

    und daher kam der FC132

    daher auch meine Nachfrage
    @homoran sagte in Sungrow WR SGH10RT erfolgreich mit MODBUS eingebunden:

    EDIT:
    Wo komnt jetzt die Geräte ID 200 und doppelt so hohe Register her?

    Ein einziger Fehleintrag lähmt den ganzen Bus
    Man fängt daher immer nur mit einer Adresse/Gerät an zu testen.
    Dann Stück für Stück erweitern.

    kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen -
    Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.
    Das Forum freut sich über eine Spende. Benutzt dazu den Spendenbutton im Header. Danke!
    der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

    1 Reply Last reply
    0
    • L Offline
      L Offline
      luxusl
      wrote on last edited by
      #782

      Hallo zusammen,

      ich hab einen SH10RT und einen SG7.0 Wechselrichter im Retrofit-Modus.

      Die Darstellung des Hausverbrauches will bei mir einfach nicht passen...
      Über Modbus lese ich die AC Wirkleistung von beiden Wechselrichtern aus (#5030) und addiere diese zzgl. 140W, allerdings ist es nicht der korrekte Wert für den in der App dargestellten Wert. Natürlich sind die Werte in der App etwas zeitversetzt, aber bei mir ist die zeitliche Abweichung gering. Jemand eine Idee was ich hier falsch mache?

      1.JPG 2.JPG

      1 Reply Last reply
      0
      • D Offline
        D Offline
        DRUROB
        wrote on last edited by
        #783

        Hallo!

        Ich habe die Problematik, dass die Werte für die Batterieladeleistung überhaupt nicht mehr passen.
        Ich kann euch nicht mal genau sagen seit wann der Fehler da ist....
        Im register 13021 stehen immer Werte (also falls der Ladevorgang aktiv ist) um die 64.000 (tausend) drin. Im Register 13020 für die Ampere sind ebenfalls nur 64.000er Werte vorhanden, allerdings ist ja hier in der Grundkonfig bereits ein Faktor 0.1 hinterlegt. Daher denke ich das das Grundproblem aus den 13020 herkommt und er intern die Ladeleistung aus 13019 und 13020 berechnet. Ich habe die Einstellungen konntrolliert aber die sind immer noch die gleichen wie bei allen Eingangsregistertabellen die ich hier im Forum finden konnte. Type "Unsigned 16bit (Big Endian)
        Oder hat sich das irgendwie geändert?
        Im Sungrow gab es keine Umstellung die ich nicht mitbekommen habe?

        VG!

        W 1 Reply Last reply
        0
        • D DRUROB

          Hallo!

          Ich habe die Problematik, dass die Werte für die Batterieladeleistung überhaupt nicht mehr passen.
          Ich kann euch nicht mal genau sagen seit wann der Fehler da ist....
          Im register 13021 stehen immer Werte (also falls der Ladevorgang aktiv ist) um die 64.000 (tausend) drin. Im Register 13020 für die Ampere sind ebenfalls nur 64.000er Werte vorhanden, allerdings ist ja hier in der Grundkonfig bereits ein Faktor 0.1 hinterlegt. Daher denke ich das das Grundproblem aus den 13020 herkommt und er intern die Ladeleistung aus 13019 und 13020 berechnet. Ich habe die Einstellungen konntrolliert aber die sind immer noch die gleichen wie bei allen Eingangsregistertabellen die ich hier im Forum finden konnte. Type "Unsigned 16bit (Big Endian)
          Oder hat sich das irgendwie geändert?
          Im Sungrow gab es keine Umstellung die ich nicht mitbekommen habe?

          VG!

          W Online
          W Online
          wolfi913
          wrote on last edited by
          #784

          @drurob

          Im Sungrow gab es keine Umstellung die ich nicht mitbekommen habe?

          Könnte sein das Sungrow da an der Firmware gedreht hat.
          Bei mir passen die Modbus-Register (noch).

          Aber bei evcc findet sich dazu auch schon was in der Richtung:
          https://github.com/evcc-io/evcc/issues/18270
          Möglicherweise hilft das ja weiter.

          D 1 Reply Last reply
          0
          • W wolfi913

            @drurob

            Im Sungrow gab es keine Umstellung die ich nicht mitbekommen habe?

            Könnte sein das Sungrow da an der Firmware gedreht hat.
            Bei mir passen die Modbus-Register (noch).

            Aber bei evcc findet sich dazu auch schon was in der Richtung:
            https://github.com/evcc-io/evcc/issues/18270
            Möglicherweise hilft das ja weiter.

            D Offline
            D Offline
            DRUROB
            wrote on last edited by
            #785

            @wolfi913 Danke, ich habe mir das mal kurz überflogen. tatsächlich gab es wohl eine neue Firmware. Ich schau mal ob ich die schon bekommen habe .... Grüße!

            1 Reply Last reply
            0
            • D Offline
              D Offline
              DRUROB
              wrote on last edited by DRUROB
              #786

              Tatsächlich gab es ein Update....na super.
              Nachdem ich mich nun ewig nicht damit beschäftigt habe und auch glücklicherweise nicht musste, habe ich ich natürlich jetzt ganz schön Nachholbedarf.

              Bei meiner Einrichtung damals waren die Register für Batterie und Smartmeter noch gar kein Thema.
              Jetzt wo ich schon mal bei bin möchte ich die ebenfalls einpflegen, aber....
              Ich such wie doof aber in den derzeit angebotenen Dateien finden sich die Register aber nicht.
              Kann mir jemand bitte die Dateien geben wo drin ich die Angaben zu den verfügbaren Registern für Batterie und Smartmeter finde? ich würde dann die Dateien zusammenführen und hier wieder rein posten, dann hat es der nächste vielleicht etwas leichter.

              Ich ärgere mich etwas darüber den Post mit den Angaben nicht gespeichert zu haben, aber ich hoffe wir finden den gemeinsam wieder....

              EDIT:
              wer suchet der findet..... was man nicht im Kopf hat.......
              https://github.com/c0ldtech/sungrow/blob/main/sungrow_input_registers_multiple_IDs.tsv

              M 1 Reply Last reply
              0
              • D DRUROB

                Tatsächlich gab es ein Update....na super.
                Nachdem ich mich nun ewig nicht damit beschäftigt habe und auch glücklicherweise nicht musste, habe ich ich natürlich jetzt ganz schön Nachholbedarf.

                Bei meiner Einrichtung damals waren die Register für Batterie und Smartmeter noch gar kein Thema.
                Jetzt wo ich schon mal bei bin möchte ich die ebenfalls einpflegen, aber....
                Ich such wie doof aber in den derzeit angebotenen Dateien finden sich die Register aber nicht.
                Kann mir jemand bitte die Dateien geben wo drin ich die Angaben zu den verfügbaren Registern für Batterie und Smartmeter finde? ich würde dann die Dateien zusammenführen und hier wieder rein posten, dann hat es der nächste vielleicht etwas leichter.

                Ich ärgere mich etwas darüber den Post mit den Angaben nicht gespeichert zu haben, aber ich hoffe wir finden den gemeinsam wieder....

                EDIT:
                wer suchet der findet..... was man nicht im Kopf hat.......
                https://github.com/c0ldtech/sungrow/blob/main/sungrow_input_registers_multiple_IDs.tsv

                M Offline
                M Offline
                McBeath
                wrote on last edited by
                #787

                @DRUROB
                Mein Input Register vom SH8 RT

                _address	name	description	unit	type	len	factor	offset	formula	role	room	cw	isScale
                4999	Device type code	Geräte Typ-Code		int8be	1	1	0		value		false	false
                5000	Nominal Output Power	Installierte Leistung	Kw	uint16be	1	0.1	0		value		false	false
                5001	Output	Type		uint16be	1	1.0	0		value		false	false
                5002	Daily  Output Energy	Eigene Energienutzung heute (PV & Akku)	Kwh	uint16be	1	0.1	0		value		false	false
                5003	Total Output Energy	Eigene Energienutzung gesamt (PV & Akku)	Kwh	uint32sw	2	0.1	0		value		false	false
                5005	Total Runing Time	Laufzeit der Anlage	h	uint32sw	2	1.0	0		value		false	false
                5007	Inside  Temperature	Temperatur im Wechselrichter	°C	int16be	1	0.1	0		value		false	false
                5010	MPPT 1 Voltage	MPPT1 Spannung	V	uint16be	1	0.1	0		value		false	false
                5011	MPPT 1 Current	MPPT1 Strom	A	uint16be	1	0.1	0		value		false	false
                5012	MPPT 2 Voltage	MPPT2 Spannung	V	uint16be	1	0.1	0		value		false	false
                5013	MPPT 2 Current	MPPT2 Strom	A	uint16be	1	0.1	0		value		false	false
                5016	Total DC Power	Aktuell PV-Leistung DC	W	uint32sw	2	1	0		value		false	false
                5018	Spannung Ph A	Spannung Phase L1	V	uint16be	1	0.1	0		value		false	false
                5019	Spannung Ph B	Spannung Phase L2	V	uint16be	1	0.1	0		value		false	false
                5020	Spannung Ph C	Spannung Phase L3	V	uint16be	1	0.1	0		value		false	false
                5030	Total Active Power	Wirkleistung	W	int32sw	2	1.0	0		value		false	false
                5032	Reactive Power	Blindleistung	VA®	int32sw	2		0		value		false	false
                5034	Power Factor	Leistungsfaktor		int16be	1	0.001	0		value		false	false
                5035	Grid Frequency	Netzfrequenz	Hz	uint16be	1	0.01	0		value		false	false
                12999	System State	Systemstatus		uint16be	1	1	0		value		false	false
                13000	Running State	Betriebsstatus		uint16be	1	1	0		value		false	false
                13001	Daily PV Generation	PV-Stromerzeugung heute	Kwh	uint16be	1	0.1	0		value		false	false
                13002	Total PV  Generation	PV-Stromerzeugung gesamt	Kwh	uint32sw	2	0.1	0		value		false	false
                13004	Daily export  energy from PV	PV-Einspeise Energie heute	Kwh	uint16be	1	0.1	0		value		false	false
                13005	Total export  energy from PV	PV-Einspeise Energie gesamt	Kwh	uint32sw	2	0.1	0		value		false	false
                13007	Load power 	Aktuelle Last	W	uint32sw	2	1	0		value		false	false
                13009	Export power	Aktuelle Leistung am Übergabepunkt	W	int32sw	2	1	0		value		false	false
                13011	Daily battery charge energy from PV	Energie in Speicher aus PV heute	Kwh	uint16be	1	0.1	0		value		false	false
                13012	Total battery charge energy from PV	Energie in Speicher aus PV gesamt	Kwh	uint32sw	2	0.1	0		value		false	false
                13014	C02 Reduction	C02 Einsparung	kg	uint32sw	2	0.1	0		value		false	false
                13016	Daily direct  Energy Consumption	Direkter Eigenverbrauch aus PV heute	Kwh	uint16be	1	0.1	0		value		false	false
                13017	Total direct  Energy Consumption	Direkter Eigenverbrauch aus PV gesamt	Kwh	uint32sw	2	0.1	0		value		false	false
                13019	Battery voltage	Batteriespannung	V	uint16be	1	0.1	0		value		false	false
                13020	Battery current	Batteriestrom	A	uint16be	1	0.1	0		value		false	false
                13021	Battery power	Batterieent-Ladeleistung	W	uint16be	1	1	0		value		false	false
                13022	Battery level	Batteriekapazität	%	uint16be	1	0.1	0		value		false	false
                13023	Battery state of health	Gesundheit der Batterie	%	uint16be	1	0.1	0		value		false	false
                13024	Battery Temperature	Batterietemperatur	°C	int16be	1	0.1	0		value		false	false
                13025	Daily battery discharge Energy	Tägliche Entladungsenergie der Batterie	Kwh	uint16be	1	0.1	0		value		false	false
                13026	Total battery discharge Energy	Gesamte Entladungsenergie der Batterie	Kwh	uint32sw	2	0.1	1		value		false	false
                13028	Self-consumption of today	Heutiger Anteil des Eigenverbrauches	%	uint16be	1	0.1	0		value		false	false
                13029	Grid state	Netzstatus		uint16be	1	0.1	0		value		false	false
                13030	Phase A current	Strom Phase L1 aktuell	A	uint16be	1	0.1	0		value		false	false
                13031	Phase B current	Strom Phase L2 aktuell	A	uint16be	1	0.1	0		value		false	false
                13032	Phase C current	Strom Phase L3 aktuell	A	uint16be	1	0.1	0		value		false	false
                13033	Total active power	Aktuell PV-Leistung AC	W	int32sw	2	1	0		value		false	false
                13035	Daily Import Energy	Energie Bezug heute	Kwh	uint16be	1	0.1	0		value		false	false
                13036	Total Import Energy	Energie Bezug gesamt	Kwh	uint16be	1	0.1	0		value		false	false
                13038	Battery Capacity	Batterie-Kapazität	Kwh	uint16be	1	0.1	0		value		false	false
                13039	Daily Charge Energy	Batterie-Ladeenergie heute	Kwh	uint16be	1	0.1	0		value		false	false
                13040	Total Charge Energy	Batterie-Ladeenergie gesamt	Kwh	uint32sw	2	0.1	0		value		false	false
                13044	Daily export energy	Energie Netzeinspeisung heute	Kwh	uint16be	1	0.1	0		value		false	false
                13045	Total export energy	Energie Netzeinspeisung gesamt	Kwh	uint32sw	2	0.1	0		value		false	false
                13049	Inverter alarm	Inverter alarm		uint32sw	2	1	0		value		false	false
                13051	Grid-side fault	Netzfehler		uint32sw	2	1	0		value		false	false
                13053	System fault 1	System Fehler 1		uint32sw	2	1	0		value		false	false
                13055	System fault 2	System Fehler 2		uint32sw	2	1	0		value		false	false
                13057	DC-side fault	Fehler DC-Seitig		uint32sw	2	1	0		value		false	false
                13059	Permanent fault	Permanenter Fehler		uint32sw	2	1	0		value		false	false
                13061	BDC-side fault	BDC-side fault		uint32sw	2	1	0		value		false	false
                13063	BDC-side permanent fault	BDC-side permanent fault		uint32sw	2	1	0		value		false	false
                13065	Battery fault	Batterie Fehler		uint32sw	2	1	0		value		false	false
                13067	Battery alarm	Battery Alarm		uint32sw	2	1	0		value		false	false
                13069	BMS alarm	BMS Alarm		uint32sw	2	1	0		value		false	false
                13071	BMS protection	BMS Sicherung		uint32sw	2	1	0		value		false	false
                13073	BMS fault 1	BMS Fehler 1		uint32sw	2	1	0		value		false	false
                13075	BMS fault 2	BMS Fehler 2		uint32sw	2	1	0		value		false	false
                13077	BMS alarm 2	BMS Alarm 2		uint32sw	2	1	0		value		false	false
                
                D 1 Reply Last reply
                0
                • M McBeath

                  @DRUROB
                  Mein Input Register vom SH8 RT

                  _address	name	description	unit	type	len	factor	offset	formula	role	room	cw	isScale
                  4999	Device type code	Geräte Typ-Code		int8be	1	1	0		value		false	false
                  5000	Nominal Output Power	Installierte Leistung	Kw	uint16be	1	0.1	0		value		false	false
                  5001	Output	Type		uint16be	1	1.0	0		value		false	false
                  5002	Daily  Output Energy	Eigene Energienutzung heute (PV & Akku)	Kwh	uint16be	1	0.1	0		value		false	false
                  5003	Total Output Energy	Eigene Energienutzung gesamt (PV & Akku)	Kwh	uint32sw	2	0.1	0		value		false	false
                  5005	Total Runing Time	Laufzeit der Anlage	h	uint32sw	2	1.0	0		value		false	false
                  5007	Inside  Temperature	Temperatur im Wechselrichter	°C	int16be	1	0.1	0		value		false	false
                  5010	MPPT 1 Voltage	MPPT1 Spannung	V	uint16be	1	0.1	0		value		false	false
                  5011	MPPT 1 Current	MPPT1 Strom	A	uint16be	1	0.1	0		value		false	false
                  5012	MPPT 2 Voltage	MPPT2 Spannung	V	uint16be	1	0.1	0		value		false	false
                  5013	MPPT 2 Current	MPPT2 Strom	A	uint16be	1	0.1	0		value		false	false
                  5016	Total DC Power	Aktuell PV-Leistung DC	W	uint32sw	2	1	0		value		false	false
                  5018	Spannung Ph A	Spannung Phase L1	V	uint16be	1	0.1	0		value		false	false
                  5019	Spannung Ph B	Spannung Phase L2	V	uint16be	1	0.1	0		value		false	false
                  5020	Spannung Ph C	Spannung Phase L3	V	uint16be	1	0.1	0		value		false	false
                  5030	Total Active Power	Wirkleistung	W	int32sw	2	1.0	0		value		false	false
                  5032	Reactive Power	Blindleistung	VA®	int32sw	2		0		value		false	false
                  5034	Power Factor	Leistungsfaktor		int16be	1	0.001	0		value		false	false
                  5035	Grid Frequency	Netzfrequenz	Hz	uint16be	1	0.01	0		value		false	false
                  12999	System State	Systemstatus		uint16be	1	1	0		value		false	false
                  13000	Running State	Betriebsstatus		uint16be	1	1	0		value		false	false
                  13001	Daily PV Generation	PV-Stromerzeugung heute	Kwh	uint16be	1	0.1	0		value		false	false
                  13002	Total PV  Generation	PV-Stromerzeugung gesamt	Kwh	uint32sw	2	0.1	0		value		false	false
                  13004	Daily export  energy from PV	PV-Einspeise Energie heute	Kwh	uint16be	1	0.1	0		value		false	false
                  13005	Total export  energy from PV	PV-Einspeise Energie gesamt	Kwh	uint32sw	2	0.1	0		value		false	false
                  13007	Load power 	Aktuelle Last	W	uint32sw	2	1	0		value		false	false
                  13009	Export power	Aktuelle Leistung am Übergabepunkt	W	int32sw	2	1	0		value		false	false
                  13011	Daily battery charge energy from PV	Energie in Speicher aus PV heute	Kwh	uint16be	1	0.1	0		value		false	false
                  13012	Total battery charge energy from PV	Energie in Speicher aus PV gesamt	Kwh	uint32sw	2	0.1	0		value		false	false
                  13014	C02 Reduction	C02 Einsparung	kg	uint32sw	2	0.1	0		value		false	false
                  13016	Daily direct  Energy Consumption	Direkter Eigenverbrauch aus PV heute	Kwh	uint16be	1	0.1	0		value		false	false
                  13017	Total direct  Energy Consumption	Direkter Eigenverbrauch aus PV gesamt	Kwh	uint32sw	2	0.1	0		value		false	false
                  13019	Battery voltage	Batteriespannung	V	uint16be	1	0.1	0		value		false	false
                  13020	Battery current	Batteriestrom	A	uint16be	1	0.1	0		value		false	false
                  13021	Battery power	Batterieent-Ladeleistung	W	uint16be	1	1	0		value		false	false
                  13022	Battery level	Batteriekapazität	%	uint16be	1	0.1	0		value		false	false
                  13023	Battery state of health	Gesundheit der Batterie	%	uint16be	1	0.1	0		value		false	false
                  13024	Battery Temperature	Batterietemperatur	°C	int16be	1	0.1	0		value		false	false
                  13025	Daily battery discharge Energy	Tägliche Entladungsenergie der Batterie	Kwh	uint16be	1	0.1	0		value		false	false
                  13026	Total battery discharge Energy	Gesamte Entladungsenergie der Batterie	Kwh	uint32sw	2	0.1	1		value		false	false
                  13028	Self-consumption of today	Heutiger Anteil des Eigenverbrauches	%	uint16be	1	0.1	0		value		false	false
                  13029	Grid state	Netzstatus		uint16be	1	0.1	0		value		false	false
                  13030	Phase A current	Strom Phase L1 aktuell	A	uint16be	1	0.1	0		value		false	false
                  13031	Phase B current	Strom Phase L2 aktuell	A	uint16be	1	0.1	0		value		false	false
                  13032	Phase C current	Strom Phase L3 aktuell	A	uint16be	1	0.1	0		value		false	false
                  13033	Total active power	Aktuell PV-Leistung AC	W	int32sw	2	1	0		value		false	false
                  13035	Daily Import Energy	Energie Bezug heute	Kwh	uint16be	1	0.1	0		value		false	false
                  13036	Total Import Energy	Energie Bezug gesamt	Kwh	uint16be	1	0.1	0		value		false	false
                  13038	Battery Capacity	Batterie-Kapazität	Kwh	uint16be	1	0.1	0		value		false	false
                  13039	Daily Charge Energy	Batterie-Ladeenergie heute	Kwh	uint16be	1	0.1	0		value		false	false
                  13040	Total Charge Energy	Batterie-Ladeenergie gesamt	Kwh	uint32sw	2	0.1	0		value		false	false
                  13044	Daily export energy	Energie Netzeinspeisung heute	Kwh	uint16be	1	0.1	0		value		false	false
                  13045	Total export energy	Energie Netzeinspeisung gesamt	Kwh	uint32sw	2	0.1	0		value		false	false
                  13049	Inverter alarm	Inverter alarm		uint32sw	2	1	0		value		false	false
                  13051	Grid-side fault	Netzfehler		uint32sw	2	1	0		value		false	false
                  13053	System fault 1	System Fehler 1		uint32sw	2	1	0		value		false	false
                  13055	System fault 2	System Fehler 2		uint32sw	2	1	0		value		false	false
                  13057	DC-side fault	Fehler DC-Seitig		uint32sw	2	1	0		value		false	false
                  13059	Permanent fault	Permanenter Fehler		uint32sw	2	1	0		value		false	false
                  13061	BDC-side fault	BDC-side fault		uint32sw	2	1	0		value		false	false
                  13063	BDC-side permanent fault	BDC-side permanent fault		uint32sw	2	1	0		value		false	false
                  13065	Battery fault	Batterie Fehler		uint32sw	2	1	0		value		false	false
                  13067	Battery alarm	Battery Alarm		uint32sw	2	1	0		value		false	false
                  13069	BMS alarm	BMS Alarm		uint32sw	2	1	0		value		false	false
                  13071	BMS protection	BMS Sicherung		uint32sw	2	1	0		value		false	false
                  13073	BMS fault 1	BMS Fehler 1		uint32sw	2	1	0		value		false	false
                  13075	BMS fault 2	BMS Fehler 2		uint32sw	2	1	0		value		false	false
                  13077	BMS alarm 2	BMS Alarm 2		uint32sw	2	1	0		value		false	false
                  
                  D Offline
                  D Offline
                  DRUROB
                  wrote on last edited by
                  #788

                  @mcbeath Hi! Danke dir aber das sind die Register die ich ja schon hatte.
                  Neu ist ja die Variante mit dem Auslesen der DTSU Werte und der Batterie.
                  Kannst ja mal den Link in meinem Post folgen, vielleicht ist das ja was für dich

                  W 1 Reply Last reply
                  0
                  • D DRUROB

                    @mcbeath Hi! Danke dir aber das sind die Register die ich ja schon hatte.
                    Neu ist ja die Variante mit dem Auslesen der DTSU Werte und der Batterie.
                    Kannst ja mal den Link in meinem Post folgen, vielleicht ist das ja was für dich

                    W Online
                    W Online
                    wolfi913
                    wrote on last edited by
                    #789

                    @drurob @McBeath

                    Falls es weiterhilft.
                    Hab das hierzu noch gefunden:
                    https://github.com/mkaiser/Sungrow-SHx-Inverter-Modbus-Home-Assistant

                    Dort wurde für die Register 13020 und 13021 von uint16 auf int16 umgestellt (sofern ich das richtig erkannt habe).

                          - name: Battery current
                            unique_id: sg_battery_current
                            device_address: !secret sungrow_modbus_slave
                            address: 13020 # reg 13021
                            input_type: input
                            data_type: int16
                            precision: 1
                            unit_of_measurement: A
                            state_class: measurement
                            device_class: Current
                            scale: 0.1
                            scan_interval: 10
                    
                          # old firmware ( before october 2024): always positive battery power
                          # use binary_sensor.battery_charging | discharging to retrieve the direction of the energy flow
                          # new firmware: positive if charging and negative if discharging
                          # with new firmware installed we could use this raw value directly as signed battery power
                          # to support both firmwares we use the template sensor "signed battery power"
                          - name: Battery power raw
                            unique_id: sg_battery_power_raw
                            device_address: !secret sungrow_modbus_slave
                            address: 13021 # reg 13022
                            input_type: input
                            data_type: int16 #updated to signed int, see issue #406
                            precision: 0
                            unit_of_measurement: W
                            device_class: power
                            state_class: measurement
                            scale: 1
                            scan_interval: 10
                    
                    

                    Falls das klappt wird Register 13021 dann mit +/- geliefert. Dann müsste, wenn mit Script weiterverarbeitet wird, auf
                    Screenshot 2025-02-04 093407.png
                    bzw.

                      // Modbus 13021_Battery_power
                      battery = Math.abs(getState('modbus.0.inputRegisters.13021_Battery_power_').val);
                    

                    umgestellt werden (um evtl. Vorzeichen wieder zu entfernen), sofern die Lade-/Entladeleistung über den RunningState ermittelt wird.
                    Screenshot 2025-02-04 093917.png

                    D 1 Reply Last reply
                    0
                    • W wolfi913

                      @drurob @McBeath

                      Falls es weiterhilft.
                      Hab das hierzu noch gefunden:
                      https://github.com/mkaiser/Sungrow-SHx-Inverter-Modbus-Home-Assistant

                      Dort wurde für die Register 13020 und 13021 von uint16 auf int16 umgestellt (sofern ich das richtig erkannt habe).

                            - name: Battery current
                              unique_id: sg_battery_current
                              device_address: !secret sungrow_modbus_slave
                              address: 13020 # reg 13021
                              input_type: input
                              data_type: int16
                              precision: 1
                              unit_of_measurement: A
                              state_class: measurement
                              device_class: Current
                              scale: 0.1
                              scan_interval: 10
                      
                            # old firmware ( before october 2024): always positive battery power
                            # use binary_sensor.battery_charging | discharging to retrieve the direction of the energy flow
                            # new firmware: positive if charging and negative if discharging
                            # with new firmware installed we could use this raw value directly as signed battery power
                            # to support both firmwares we use the template sensor "signed battery power"
                            - name: Battery power raw
                              unique_id: sg_battery_power_raw
                              device_address: !secret sungrow_modbus_slave
                              address: 13021 # reg 13022
                              input_type: input
                              data_type: int16 #updated to signed int, see issue #406
                              precision: 0
                              unit_of_measurement: W
                              device_class: power
                              state_class: measurement
                              scale: 1
                              scan_interval: 10
                      
                      

                      Falls das klappt wird Register 13021 dann mit +/- geliefert. Dann müsste, wenn mit Script weiterverarbeitet wird, auf
                      Screenshot 2025-02-04 093407.png
                      bzw.

                        // Modbus 13021_Battery_power
                        battery = Math.abs(getState('modbus.0.inputRegisters.13021_Battery_power_').val);
                      

                      umgestellt werden (um evtl. Vorzeichen wieder zu entfernen), sofern die Lade-/Entladeleistung über den RunningState ermittelt wird.
                      Screenshot 2025-02-04 093917.png

                      D Offline
                      D Offline
                      DRUROB
                      wrote on last edited by
                      #790

                      @wolfi913 Klasse Erklärung! Danke dir. Genau das hatte ich heute bei meiner Recherche auch vermutet und mit den int / uint Werten rumgespielt. Zack war es wieder korrekt. Das ist echt ne doofe Umstellung, ich werde mal eine Änderung bei github beim Ersteller der Liste anmerken, dann tappt der nächste nicht auch in diese "Falle".
                      Klasse Forumsleute hier! Riesen Dank an alle!

                      M 1 Reply Last reply
                      1
                      • M ms111175

                        @Atlantis Hi Atlantis, dann stimmt wohl doch noch etwas nicht mit der Verbindung. Sorry, ich sehe ioBroker das erste mal, ich verstehe noch gar nicht, wie das ganze funktioniert. Werde mich da wohl erst mal schlau machen müssen. Ich komme aus PLZ 53, südliches NRW.

                        Bei mir sieht es so aus, aber wie gesagt, ich hab keine Ahnung, was ich da tun soll. :)
                        eaa44bdd-2a03-46d7-8b27-ac9acf60115f-image.png
                        9f8ff40f-2b93-45bb-b846-f030a29a1e79-image.png
                        e474e083-bf14-4481-995f-891ca338f804-image.png

                        burghardpoeB Offline
                        burghardpoeB Offline
                        burghardpoe
                        wrote on last edited by
                        #791

                        @ms111175 Hallo ms111175, ich habe genau das gleiche Problem. Wie hast du das damals gelöst? Ist ja schon eine ganze weile her.

                        1 Reply Last reply
                        0
                        • L Offline
                          L Offline
                          lxa83
                          wrote on last edited by
                          #792

                          Ist mittlerweile in der neusten Winet-S2 Firmware die Möglichkeit gegeben dann endlich den MPPT3 abzufragen? Weil dann würde ich den Firmwareupdate beauftragen. Ansonsten muss ich den Waveshare mit RS485 / Ethernet anschließen.

                          1 Reply Last reply
                          0
                          • J Offline
                            J Offline
                            jwerlsdf
                            wrote on last edited by
                            #793

                            Hallo,
                            Bei uns ist seit dieser Woche ein Sungrow SH 20T verbaut. Jetzt würde ich Ihn gerne einbinden. Aber leider weiß ich nicht genau wie ich das machen muss.
                            Folgendes habe ich bisher schon verstanden.

                            1. Ich habe nur einen LAN Port am WR. Ich benötige wohl zusätzliche Hardware, um per modbus die Daten abzugreifen. Aktuell ist der LAN Port bereits belegt, da icu die Daten nicut über WLAN sende. Welches Hardware Modul kann man mir empfehlen? Was benötige icu genau?
                            2. Es soll wohl über den waveshare funktionieren. Aktuell habe icu bereits einen, um meine beiden eastron Zähler einzubinden. Kann ich diesen dafür Mitbenutzen oder benötige icu einen komplett neuen? Wie muss icu das anschließen?

                            Ich hoffe, es kann mir jemand helfen.

                            G 1 Reply Last reply
                            0
                            • J jwerlsdf

                              Hallo,
                              Bei uns ist seit dieser Woche ein Sungrow SH 20T verbaut. Jetzt würde ich Ihn gerne einbinden. Aber leider weiß ich nicht genau wie ich das machen muss.
                              Folgendes habe ich bisher schon verstanden.

                              1. Ich habe nur einen LAN Port am WR. Ich benötige wohl zusätzliche Hardware, um per modbus die Daten abzugreifen. Aktuell ist der LAN Port bereits belegt, da icu die Daten nicut über WLAN sende. Welches Hardware Modul kann man mir empfehlen? Was benötige icu genau?
                              2. Es soll wohl über den waveshare funktionieren. Aktuell habe icu bereits einen, um meine beiden eastron Zähler einzubinden. Kann ich diesen dafür Mitbenutzen oder benötige icu einen komplett neuen? Wie muss icu das anschließen?

                              Ich hoffe, es kann mir jemand helfen.

                              G Offline
                              G Offline
                              GombersIOB
                              wrote on last edited by
                              #794

                              @jwerlsdf
                              Ein LAN-Port reicht. Obwohl das jetzt das erste Mal ist, dass ich von jemanden höre, es gebe nur einen LAN-Port.
                              Ansonsten ist die Einrichtung eigentlich schon mit dem ersten Beitrag dieses Threads gut beschrieben. Wenn Du mal ganz nach oben scrollst findest Du es.
                              Die Registerbelegung findest Du auf GitHub (https://gist.github.com/dnoegel/543c72ef722365a3934bbad0bb43e222).

                              Ich würde da aber sukzessive vorgehen. Immer mal 5 Register eintragen und schauen obs funktioniert und dann weiter.

                              G J 2 Replies Last reply
                              0
                              • G GombersIOB

                                @jwerlsdf
                                Ein LAN-Port reicht. Obwohl das jetzt das erste Mal ist, dass ich von jemanden höre, es gebe nur einen LAN-Port.
                                Ansonsten ist die Einrichtung eigentlich schon mit dem ersten Beitrag dieses Threads gut beschrieben. Wenn Du mal ganz nach oben scrollst findest Du es.
                                Die Registerbelegung findest Du auf GitHub (https://gist.github.com/dnoegel/543c72ef722365a3934bbad0bb43e222).

                                Ich würde da aber sukzessive vorgehen. Immer mal 5 Register eintragen und schauen obs funktioniert und dann weiter.

                                G Offline
                                G Offline
                                GombersIOB
                                wrote on last edited by
                                #795

                                @gombersiob

                                Aktuell ist der LAN Port bereits belegt

                                Die Aussage verstehe ich nicht. Was heißt denn belegt? Man braucht doch nicht für jede Port-Adresse an einem Server einen eigenen LAN-Port!

                                Es soll wohl über den waveshare funktionieren.

                                Den Begriff kenne ich nicht. Wenn ich es suche, ist es wohl einfach nur eine Implementation, Modbus-Daten bereitzustellen. Aber wie das gemacht wird, ist doch vermutlich egal. Du brauchst die IP-Adresse und den Port, fertig!

                                1 Reply Last reply
                                0
                                • G GombersIOB

                                  @jwerlsdf
                                  Ein LAN-Port reicht. Obwohl das jetzt das erste Mal ist, dass ich von jemanden höre, es gebe nur einen LAN-Port.
                                  Ansonsten ist die Einrichtung eigentlich schon mit dem ersten Beitrag dieses Threads gut beschrieben. Wenn Du mal ganz nach oben scrollst findest Du es.
                                  Die Registerbelegung findest Du auf GitHub (https://gist.github.com/dnoegel/543c72ef722365a3934bbad0bb43e222).

                                  Ich würde da aber sukzessive vorgehen. Immer mal 5 Register eintragen und schauen obs funktioniert und dann weiter.

                                  J Offline
                                  J Offline
                                  jwerlsdf
                                  wrote on last edited by jwerlsdf
                                  #796

                                  @gombersiob
                                  Also ich habe jetzt keine weiter Hardware angeschlossen. Lan kabel steckt. Dementsprechend kein WLAN.
                                  Ich habe die Einstellungen wie geschrieben entsprechend vorgenommen, der Adapter geht auf grün, aber ich bekomme keine Werte rein. Anbei zwei Bilder.
                                  Screenshot_20250214-191527_Chrome.jpg
                                  Screenshot_20250214-191417_Chrome.jpg
                                  Wo liegt mein Fehler?

                                  Folgende Fehler kommen

                                  modbus.1
                                  2025-02-14 19:36:58.348	error	Invalid object: {"type":"state","common":{"name":"Geräte Typ-Code","role":"value","type":"number","read":true,"write":false,"def":0,"unit":""},"native":{"regType":"inputRegs","address":-25002,"deviceId":1,"type":"int8be","len":"1","offset":"0","factor":"1"}}
                                  
                                  modbus.1
                                  2025-02-14 19:36:58.348	error	Invalid data inputRegisters/0: {"_address":-25002,"name":"Device type code","description":"Geräte Typ-Code","unit":"","type":"int8be","len":"1","factor":"1","offset":"0","formula":"","role":"value","room":"","cw":false,"isScale":false,"deviceId":1,"address":-25002,"fullId":"modbus.1.0"}
                                  
                                  modbus.1
                                  2025-02-14 19:36:58.347	error	Invalid inputRegisters address: -25002
                                  
                                  modbus.1
                                  2025-02-14 19:36:58.347	error	Invalid inputRegisters address: -25001
                                  
                                  modbus.1
                                  2025-02-14 19:36:58.347	error	Invalid inputRegisters address: -24999
                                  
                                  modbus.1
                                  2025-02-14 19:36:58.346	error	Invalid inputRegisters address: -24998
                                  
                                  modbus.1
                                  2025-02-14 19:36:58.346	error	Invalid inputRegisters address: -24994
                                  

                                  Unter WiNet-S2 System Weiterleitung der Informationen ist als Modbus die IP vom iobroker bereits automatisch eingetragen. Passt also. Scheint wohl an den register Einträgen zu liegen oder?

                                  G 1 Reply Last reply
                                  0
                                  • J jwerlsdf

                                    @gombersiob
                                    Also ich habe jetzt keine weiter Hardware angeschlossen. Lan kabel steckt. Dementsprechend kein WLAN.
                                    Ich habe die Einstellungen wie geschrieben entsprechend vorgenommen, der Adapter geht auf grün, aber ich bekomme keine Werte rein. Anbei zwei Bilder.
                                    Screenshot_20250214-191527_Chrome.jpg
                                    Screenshot_20250214-191417_Chrome.jpg
                                    Wo liegt mein Fehler?

                                    Folgende Fehler kommen

                                    modbus.1
                                    2025-02-14 19:36:58.348	error	Invalid object: {"type":"state","common":{"name":"Geräte Typ-Code","role":"value","type":"number","read":true,"write":false,"def":0,"unit":""},"native":{"regType":"inputRegs","address":-25002,"deviceId":1,"type":"int8be","len":"1","offset":"0","factor":"1"}}
                                    
                                    modbus.1
                                    2025-02-14 19:36:58.348	error	Invalid data inputRegisters/0: {"_address":-25002,"name":"Device type code","description":"Geräte Typ-Code","unit":"","type":"int8be","len":"1","factor":"1","offset":"0","formula":"","role":"value","room":"","cw":false,"isScale":false,"deviceId":1,"address":-25002,"fullId":"modbus.1.0"}
                                    
                                    modbus.1
                                    2025-02-14 19:36:58.347	error	Invalid inputRegisters address: -25002
                                    
                                    modbus.1
                                    2025-02-14 19:36:58.347	error	Invalid inputRegisters address: -25001
                                    
                                    modbus.1
                                    2025-02-14 19:36:58.347	error	Invalid inputRegisters address: -24999
                                    
                                    modbus.1
                                    2025-02-14 19:36:58.346	error	Invalid inputRegisters address: -24998
                                    
                                    modbus.1
                                    2025-02-14 19:36:58.346	error	Invalid inputRegisters address: -24994
                                    

                                    Unter WiNet-S2 System Weiterleitung der Informationen ist als Modbus die IP vom iobroker bereits automatisch eingetragen. Passt also. Scheint wohl an den register Einträgen zu liegen oder?

                                    G Offline
                                    G Offline
                                    GombersIOB
                                    wrote on last edited by
                                    #797

                                    @jwerlsdf said in Sungrow WR SGH10RT erfolgreich mit MODBUS eingebunden:

                                    -25002

                                    Ein negatives Register "-25002" kann es nicht geben. Da sind Typo-Fehler in der Definition. Das sieht man auch in den in den Objekten gezeigten Namen. "NAN" bedeutet "Not A Number". Das heißt der Wert der an der Stelle, wo das Register erwartet wird, ausgelesen wird, ist eben keine Zahl.

                                    Nur um einen Eindruck zu geben, wie das Ergebnis der EIngabe etwa aussehen müsste, sei hier mal ein Screenshot meiner Eingangsregister:
                                    2929f7ed-1700-4bcf-ae2d-61d1db57008f-grafik.png

                                    Vielleicht kannst Du ja damit den Fehler finden.

                                    J 1 Reply Last reply
                                    0
                                    • G GombersIOB

                                      @jwerlsdf said in Sungrow WR SGH10RT erfolgreich mit MODBUS eingebunden:

                                      -25002

                                      Ein negatives Register "-25002" kann es nicht geben. Da sind Typo-Fehler in der Definition. Das sieht man auch in den in den Objekten gezeigten Namen. "NAN" bedeutet "Not A Number". Das heißt der Wert der an der Stelle, wo das Register erwartet wird, ausgelesen wird, ist eben keine Zahl.

                                      Nur um einen Eindruck zu geben, wie das Ergebnis der EIngabe etwa aussehen müsste, sei hier mal ein Screenshot meiner Eingangsregister:
                                      2929f7ed-1700-4bcf-ae2d-61d1db57008f-grafik.png

                                      Vielleicht kannst Du ja damit den Fehler finden.

                                      J Offline
                                      J Offline
                                      jwerlsdf
                                      wrote on last edited by
                                      #798

                                      @gombersiob
                                      Danke. Bei mir hat der slave gefehlt. Alias aus den Einstellungen rausgenommen und mehrere slaves hacken rein.
                                      Jetzt habe ich zwei erfolgreich drinnen und bekomme die Werte. Nehme ich die Liste von github funktioniert es nicht, da dort der slave fehlt. Füge ich den hinzu bekomme ich einen Fehler weil irgendwas an der falschen Position ist. Hast du vlt für mich eine fertige Liste als Txt die ich importieren kann oder wie kann ich die Liste richtig bearbeiten und dann importieren?

                                      B 1 Reply Last reply
                                      0
                                      • J jwerlsdf

                                        @gombersiob
                                        Danke. Bei mir hat der slave gefehlt. Alias aus den Einstellungen rausgenommen und mehrere slaves hacken rein.
                                        Jetzt habe ich zwei erfolgreich drinnen und bekomme die Werte. Nehme ich die Liste von github funktioniert es nicht, da dort der slave fehlt. Füge ich den hinzu bekomme ich einen Fehler weil irgendwas an der falschen Position ist. Hast du vlt für mich eine fertige Liste als Txt die ich importieren kann oder wie kann ich die Liste richtig bearbeiten und dann importieren?

                                        B Offline
                                        B Offline
                                        berlinerbolle
                                        wrote on last edited by
                                        #799

                                        @jwerlsdf

                                        https://github.com/c0ldtech/sungrow

                                        Da steht auch ein kurzer Text dazu. Aber @GombersIOB hat bestimmt auch eine einfachere Liste.

                                        G 1 Reply Last reply
                                        0
                                        • B berlinerbolle

                                          @jwerlsdf

                                          https://github.com/c0ldtech/sungrow

                                          Da steht auch ein kurzer Text dazu. Aber @GombersIOB hat bestimmt auch eine einfachere Liste.

                                          G Offline
                                          G Offline
                                          GombersIOB
                                          wrote on last edited by
                                          #800

                                          @berlinerbolle

                                          Meine Liste habe ich schon mehrfach in diesem Thread gepostet. Den Slave muss man auch nur bei einer bestimmten Adapter-Einstellung eingeben. Was genau das war, fällt mir gerade nicht ein, ich komme auch nicht an die Einstellungen.
                                          Den Slave kann man auch einfach in die Liste an die zweite Stelle hineineditieren und dann importieren.
                                          Meine Liste zu nehmen ist vielleicht nicht sinnvoll. Sie ist von eine SH08RT, womöglich hat sich da mittlerweile waa geändert. Manches unterscheidet sich sowieso von WR zu WR. Wirklich sicher ist man nur mit der Beschreibung.

                                          B 1 Reply Last reply
                                          0
                                          Reply
                                          • Reply as topic
                                          Log in to reply
                                          • Oldest to Newest
                                          • Newest to Oldest
                                          • Most Votes


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate
                                          FAQ Cloud / IOT
                                          HowTo: Node.js-Update
                                          HowTo: Backup/Restore
                                          Downloads
                                          BLOG

                                          634

                                          Online

                                          32.7k

                                          Users

                                          82.5k

                                          Topics

                                          1.3m

                                          Posts
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Login

                                          • Don't have an account? Register

                                          • Login or register to search.
                                          • First post
                                            Last post
                                          0
                                          • Home
                                          • Recent
                                          • Tags
                                          • Unread 0
                                          • Categories
                                          • Unreplied
                                          • Popular
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe