  4. Sungrow WR SGH10RT erfolgreich mit MODBUS eingebunden

NEWS

  • Neuer ioBroker-Blog online: Monatsrückblick März/April 2026
    BluefoxB
    Bluefox
    8
    1
    333

  • Verwendung von KI bitte immer deutlich kennzeichnen
    HomoranH
    Homoran
    10
    1
    300

  • Monatsrückblick Januar/Februar 2026 ist online!
    BluefoxB
    Bluefox
    18
    1
    929

Sungrow WR SGH10RT erfolgreich mit MODBUS eingebunden

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben ioBroker Allgemein
hardware sungrow sgh10rt modbu
943 Beiträge 133 Kommentatoren 402.1k Aufrufe 125 Beobachtet
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • K Offline
    K Offline
    kalled
    schrieb am zuletzt editiert von
    #931

    Bei mir tut sich schon was:

    Bildschirmfoto 2026-03-04 um 08.46.05.png

    S 1 Antwort Letzte Antwort
    0
    • S silgri

      Habe den ISO Wert jetzt mal eine Woche beobachtet, der scheint nicht aktualisiert zu werden, steht immer auf ein kOhm genau auf dem selben Wert, sowohl im Register 5070, als auch im Dashboard des WiNet-S unter Geräteüberwachung.
      Kann ja nicht sein, bei unterschiedlichen Feuchtegraden (Regen/Sonne).
      Ändert sich bei Euch der Wert?

      HomoranH Nicht stören
      HomoranH Nicht stören
      Homoran
      Global Moderator Administrators
      schrieb am zuletzt editiert von
      #932

      @silgri sagte in Sungrow WR SGH10RT erfolgreich mit MODBUS eingebunden:

      Kann ja nicht sein, bei unterschiedlichen Feuchtegraden (Regen/Sonne).

      wieso nicht?
      Kabel, Stecker usw sollten doch sicher gegen Masse isoliert sein.

      kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen -
      Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.
      Das Forum freut sich über eine Spende. Benutzt dazu den Spendenbutton oben rechts. Danke!
      der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

      S 1 Antwort Letzte Antwort
      0
      • HomoranH Homoran

        @silgri sagte in Sungrow WR SGH10RT erfolgreich mit MODBUS eingebunden:

        Kann ja nicht sein, bei unterschiedlichen Feuchtegraden (Regen/Sonne).

        wieso nicht?
        Kabel, Stecker usw sollten doch sicher gegen Masse isoliert sein.

        S Offline
        S Offline
        silgri
        schrieb am zuletzt editiert von
        #933

        @Homoran sagte in Sungrow WR SGH10RT erfolgreich mit MODBUS eingebunden:

        @silgri sagte in Sungrow WR SGH10RT erfolgreich mit MODBUS eingebunden:

        Kann ja nicht sein, bei unterschiedlichen Feuchtegraden (Regen/Sonne).

        wieso nicht?
        Kabel, Stecker usw sollten doch sicher gegen Masse isoliert sein.

        Naja, das ist halt so bei einer PV Anlage, daß der ISO Wert schwankt.
        Mein Huawei und Kostal haben jeden Morgen einen anderen Wert, im Großen und Ganzen natürlich ähnlich, aber nicht auf's kOhm gleich

        HomoranH 1 Antwort Letzte Antwort
        0
        • K kalled

          Bei mir tut sich schon was:

          Bildschirmfoto 2026-03-04 um 08.46.05.png

          S Offline
          S Offline
          silgri
          schrieb am zuletzt editiert von
          #934

          @kalled sagte in Sungrow WR SGH10RT erfolgreich mit MODBUS eingebunden:

          Bei mir tut sich schon was:

          Bildschirmfoto 2026-03-04 um 08.46.05.png

          Welche Software-Version hast Du auf dem Sungrow SH10RT?

          K 1 Antwort Letzte Antwort
          0
          • S silgri

            @Homoran sagte in Sungrow WR SGH10RT erfolgreich mit MODBUS eingebunden:

            @silgri sagte in Sungrow WR SGH10RT erfolgreich mit MODBUS eingebunden:

            Kann ja nicht sein, bei unterschiedlichen Feuchtegraden (Regen/Sonne).

            wieso nicht?
            Kabel, Stecker usw sollten doch sicher gegen Masse isoliert sein.

            Naja, das ist halt so bei einer PV Anlage, daß der ISO Wert schwankt.
            Mein Huawei und Kostal haben jeden Morgen einen anderen Wert, im Großen und Ganzen natürlich ähnlich, aber nicht auf's kOhm gleich

            HomoranH Nicht stören
            HomoranH Nicht stören
            Homoran
            Global Moderator Administrators
            schrieb am zuletzt editiert von
            #935

            @silgri sagte in Sungrow WR SGH10RT erfolgreich mit MODBUS eingebunden:

            Naja, das ist halt so bei einer PV Anlage, daß der ISO Wert schwankt.
            Mein Huawei und Kostal haben jeden Morgen einen anderen Wert, im Großen und Ganzen natürlich ähnlich, aber nicht auf's kOhm gleich

            das passt!

            Allerdings zeigt die Grafik von @kalled Schwankungen zwischen 350(??) und 1400 kOhm.
            Da ist entweder tatsächlich etwas nicht 100%ig isoliert, oder wohl eher die Messung ziemlich ungenau.

            kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen -
            Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.
            Das Forum freut sich über eine Spende. Benutzt dazu den Spendenbutton oben rechts. Danke!
            der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

            1 Antwort Letzte Antwort
            0
            • S silgri

              @kalled sagte in Sungrow WR SGH10RT erfolgreich mit MODBUS eingebunden:

              Bei mir tut sich schon was:

              Bildschirmfoto 2026-03-04 um 08.46.05.png

              Welche Software-Version hast Du auf dem Sungrow SH10RT?

              K Offline
              K Offline
              kalled
              schrieb am zuletzt editiert von
              #936

              88a7df07-b639-4519-a7c0-0804df47534a-grafik.png

              Müsste die aktuelle sein, ich bekomme kein FW Update angeboten..

              1 Antwort Letzte Antwort
              0
              • S Offline
                S Offline
                silgri
                schrieb am zuletzt editiert von
                #937

                Jetzt funktioniert es bei mir auch

                1 Antwort Letzte Antwort
                0
                • A Offline
                  A Offline
                  AndreasE112
                  schrieb am zuletzt editiert von
                  #938

                  Hallo hat schon mal jemand den SH10RT-20 eingebunden ? Bei mir läuft die Kommunikation schon mal , täglich eingespeiste Leistung scheint zum wetter zu passen heute. Sonst seh ich fast nur Müll in den daten. Phasen Spannung / Strom ist auf anschlag. DC Spannung und Strom auch.

                  hier ist meine holding register map - aus den Infos die ich hier gefunden hab, vielleicht hab ich auch etwas falsch verstanden.

                  _address	name	description	unit	type	len	factor	offset	formula	role	room	poll	wp	cw	isScale
                  4999	Device type  code	Geräte Typ-Code		int8be	1	1	0		value		true	false	false	false
                  5000	Nominal Output Power	Installierte Leistung	Kw	uint16be	1	0.1	0		value		true	false	false	false
                  5002	Daily  Output Energy	Eigene Energienutzung heute (PV & Akku)	Kwh	uint16be	1	0.1	0		value		true	false	false	false
                  5003	Total Output Energy	Eigene Energienutzung gesamt (PV & Akku)	Kwh	uint32sw	2	0.1	0		value		true	false	false	false
                  5007	Inside  Temperature	Temperatur im Wechselrichter	°C	int16be	1	0.1	0		value		true	false	false	false
                  5010	MPPT 1 Voltage	MPPT1 Spannung	V	uint16be	1	0.1	0		value		true	false	false	false
                  5011	MPPT 1 Current	MPPT1 Strom	A	uint16be	1	0.1	0		value		true	false	false	false
                  5012	MPPT 2 Voltage	MPPT2 Spannung	V	uint16be	1	0.1	0		value		true	false	false	false
                  5013	MPPT 2 Current	MPPT2 Strom	A	uint16be	1	0.1	0		value		true	false	false	false
                  5016	Total DC Power	PV-Leistung aktuell	W	uint32sw	2	1	0		value		true	false	false	false
                  5018	Spannung Ph A	Spannung Phase A	V	uint16le	1	0.1	0		value		true	false	false	false
                  5019	Spannung Ph B	Spannung Phase C	V	uint16le	1	0.1	0		value		true	false	false	false
                  5020	Spannung Ph C	Spannung Phase C	V	uint16le	1	0.1	0		value		true	false	false	false
                  5032	Reactive Power	Blindleistung	VA®	int32sw	2		0		value		true	false	false	false
                  5034	Power Factor	Leistungsfaktor		int16be	1	1	0		value		true	false	false	false
                  5035	Grid Frequency	Netzfrequenz	Hz	uint16be	1	0.1	0		value		true	false	false	false
                  6226	Monthly PV energy yields January	 Monatlicher PV Energieertrag  Januar	Kwh	uint16be	1	0.1	0		value		true	false	false	false
                  6227	Monthly PV energy yields February	 Monatlicher PV Energieertrag Februar	Kwh	uint16be	1	0.1	0		value		true	false	false	false
                  6228	Monthly PV energy yields March	 Monatlicher PV Energieertrag März	Kwh	uint16be	1	0.1	0		value		true	false	false	false
                  6229	Monthly PV energy yields April	 Monatlicher PV Energieertrag April	Kwh	uint16be	1	0.1	0		value		true	false	false	false
                  6230	Monthly PV energy yields May	 Monatlicher PV Energieertrag Mai	Kwh	uint16be	1	0.1	0		value		true	false	false	false
                  6231	Monthly PV energy yields June	 Monatlicher PV Energieertrag Juni	Kwh	uint16be	1	0.1	0		value		true	false	false	false
                  6232	Monthly PV energy yields July	 Monatlicher PV Energieertrag Juli	Kwh	uint16be	1	0.1	0		value		true	false	false	false
                  6233	Monthly PV energy yields August	 Monatlicher PV Energieertrag August	Kwh	uint16be	1	0.1	0		value		true	false	false	false
                  6234	Monthly PV energy yields September	 Monatlicher PV Energieertrag September	Kwh	uint16be	1	0.1	0		value		true	false	false	false
                  6235	Monthly PV energy yields October	 Monatlicher PV Energieertrag Oktober	Kwh	uint16be	1	0.1	0		value		true	false	false	false
                  6236	Monthly PV energy yields November	 Monatlicher PV Energieertrag November	Kwh	uint16be	1	0.1	0		value		true	false	false	false
                  6237	Monthly PV energy yields December	 Monatlicher PV Energieertrag Dezember	Kwh	uint16be	1	0.1	0		value		true	false	false	false
                  6416	Monthly direct energy consumption from PVJanuary	Monatlicher Energieverbrauch von PV-Anlage im Januar	Kwh	uint16be	1	0.1	0		value		true	false	false	false
                  6417	Monthly direct energy consumption from PV February	Monatlicher Energieverbrauch von PV-Anlage im Februar	Kwh	uint16be	1	0.1	0		value		true	false	false	false
                  6418	Monthly direct energy consumption from PV March	Monatlicher Energieverbrauch von PV-Anlage im März	Kwh	uint16be	1	0.1	0		value		true	false	false	false
                  6419	Monthly direct energy consumption from PV April	Monatlicher Energieverbrauch von PV-Anlage im April	Kwh	uint16be	1	0.1	0		value		true	false	false	false
                  6420	Monthly direct energy consumption from PV May	Monatlicher Energieverbrauch von PV-Anlage im Mai	Kwh	uint16be	1	0.1	0		value		true	false	false	false
                  6421	Monthly direct energy consumption from PV June	Monatlicher Energieverbrauch von PV-Anlage im Juni	Kwh	uint16be	1	0.1	0		value		true	false	false	false
                  6422	Monthly direct energy consumption from PV July	Monatlicher Energieverbrauch von PV-Anlage im Juli	Kwh	uint16be	1	0.1	0		value		true	false	false	false
                  6423	Monthly direct energy consumption from PV August	Monatlicher Energieverbrauch von PV-Anlage im August	Kwh	uint16be	1	0.1	0		value		true	false	false	false
                  6424	Monthly direct energy consumption from PV Septemper	Monatlicher Energieverbrauch von PV-Anlage im September	Kwh	uint16be	1	0.1	0		value		true	false	false	false
                  6425	Monthly direct energy consumption from PV October	Monatlicher Energieverbrauch von PV-Anlage im Oktober	Kwh	uint16be	1	0.1	0		value		true	false	false	false
                  6426	Monthly direct energy consumption from PV November	Monatlicher Energieverbrauch von PV-Anlage im November	Kwh	uint16be	1	0.1	0		value		true	false	false	false
                  6427	Monthly direct energy consumption from PV december	Monatlicher Energieverbrauch von PV-Anlage im Dezember	Kwh	uint16be	1	0.1	0		value		true	false	false	false
                  6595	Monthly export energy from PV January	 Monatlicher Energieexport aus PV-Anlage Januar	Kwh	uint16be	1	0.1	0		value		true	false	false	false
                  6596	Monthly export energy from PV February	 Monatlicher Energieexport aus PV-Anlage Februar	Kwh	uint16be	1	0.1	0		value		true	false	false	false
                  6597	Monthly export energy from PV March	 Monatlicher Energieexport aus PV-Anlage März	Kwh	uint16be	1	0.1	0		value		true	false	false	false
                  6598	Monthly export energy from PV April	 Monatlicher Energieexport aus PV-Anlage April	Kwh	uint16be	1	0.1	0		value		true	false	false	false
                  6599	Monthly export energy from PV May	 Monatlicher Energieexport aus PV-Anlage Mai	Kwh	uint16be	1	0.1	0		value		true	false	false	false
                  6600	Monthly export energy from PV June	 Monatlicher Energieexport aus PV-Anlage Juni	Kwh	uint16be	1	0.1	0		value		true	false	false	false
                  6601	Monthly export energy from PV July	 Monatlicher Energieexport aus PV-Anlage Juli	Kwh	uint16be	1	0.1	0		value		true	false	false	false
                  6602	Monthly export energy from PV August	 Monatlicher Energieexport aus PV-Anlage August	Kwh	uint16be	1	0.1	0		value		true	false	false	false
                  6603	Monthly export energy from PV September	 Monatlicher Energieexport aus PV-Anlage September	Kwh	uint16be	1	0.1	0		value		true	false	false	false
                  6604	Monthly export energy from PV October	 Monatlicher Energieexport aus PV-Anlage Oktober	Kwh	uint16be	1	0.1	0		value		true	false	false	false
                  6605	Monthly export energy from PV November	 Monatlicher Energieexport aus PV-Anlage November	Kwh	uint16be	1	0.1	0		value		true	false	false	false
                  6606	Monthly export energy from PV Dezember	 Monatlicher Energieexport aus PV-Anlage Dezember	Kwh	uint16be	1	0.1	0		value		true	false	false	false
                  12999	System State	Systemstatus		uint16be	1	1	0		value		true	false	false	false
                  13000	Running State	Betriebsstatus		uint16be	1	1	0		value		true	false	false	false
                  13001	Daily PV Generation	PV-Stromerzeugung heute	Kwh	uint16be	1	0.1	0		value		true	false	false	false
                  13002	Total PV  Generation	PV-Stromerzeugung gesamt	Kwh	uint32sw	2	0.1	0		value		true	false	false	false
                  13004	Daily export  energy from PV	PV-Einspeise Energie heute	Kwh	uint16be	1	0.1	0		value		true	false	false	false
                  13005	Total export  energy from PV	PV-Einspeise Energie gesamt	Kwh	uint32sw	2	0.1	0		value		true	false	false	false
                  13007	Load power 	Wirkleistung gesamt	W	int32sw	2	1	0		value		true	false	false	false
                  13009	Export power	Aktuelle Leistung am Übergabepunkt des Versorgungsnetzes	W	int32sw	2	1	0		value		true	false	false	false
                  13011	Daily battery charge energy from PV	Energie in Speicher heute	Kwh	uint16be	1	0.1	0		value		true	false	false	false
                  13012	Total battery charge energy from PV	Energie in Speicher gesamt	Kwh	uint32sw	2	0.1	0		value		true	false	false	false
                  13014	CO2-reduction	CO2- Reduzierung	Kg	uint32sw	2	0.1	0		value		true	false	false	false
                  13016	Daily direct  Energy Consumption	Direkter Eigenverbrauch aus PV heute	Kwh	uint16be	1	0.1	0		value		true	false	false	false
                  13017	Total direct  Energy Consumption	Direkter Eigenverbrauch aus PV gesamt	Kwh	uint32sw	2	0.1	0		value		true	false	false	false
                  13019	Battery voltage	Batteriespannung	V	uint16be	1	0.1	0		value		true	false	false	false
                  13020	Battery current 	Batteriestrom	A	uint16be	1	0.1	0		value		true	false	false	false
                  13021	Battery power 	Batterieladeleistung	W	int16be	1	1	0		value		true	false	false	false
                  13022	Battery level 	Batteriekapazität	%	uint16be	1	0.1	0		value		true	false	false	false
                  13023	Battery state of health	Gesundheit der Batterie	%	uint16be	1	0.1	0		value		true	false	false	false
                  13024	Battery Temperature	Batterietemperatur	°C	int16be	1	0.1	0		value		true	false	false	false
                  13025	Daily battery discharge Energy	Tägliche Entladungsenergie der Batterie	Kwh	uint16be	1	0.1	0		value		true	false	false	false
                  13026	Total battery discharge Energy	Gesamte Entladungsenergie der Batterie	Kwh	uint32sw	2	0.1	1		value		true	false	false	false
                  13028	Self-consumption of today	Heutiger Anteil des Eigenverbrauches	%	uint16be	1	0.1	0		value		true	false	false	false
                  13029	Grid state	Netzstatus		int16be	1	0.1	0		value		true	false	false	false
                  13030	Phase A current	Strom Phase A aktuell	A	uint16be	1	0.1	0		value		true	false	false	false
                  13031	Phase B current	Strom Phase B aktuell	A	uint16be	1	0.1	0		value		true	false	false	false
                  13032	Phase C current	Strom Phase C aktuell	A	uint16be	1	0.1	0		value		true	false	false	false
                  13033	Total active power	Eigenverbrauch aktuell	W	int32sw	2	1	0		value		true	false	false	false
                  13035	Daily Import Energy	Gekaufte Energie heute	Kwh	uint16be	1	0.1	0		value		true	false	false	false
                  13036	Total Import Energy	Gekaufte Energie gesamt	Kwh	uint16be	1	0.1	0		value		true	false	false	false
                  13038	Battery Capacity	Batterie-Kapazität	Kwh	uint16be	1	0.1	0		value		true	false	false	false
                  13039	Daily Charge Energy	Batterie-Ladeenergie heute	Kwh	uint16be	1	0.1	0		value		true	false	false	false
                  13040	Total Charge Energy	Batterie-Ladeenergie gesamt	Kwh	uint32sw	2	0.1	0		value		true	false	false	false
                  13044	Daily export energy	Energie Netzeinspeisung heute	Kwh	uint16be	1	0.1	0		value		true	false	false	false
                  13045	Total export energy	Energie Netzeinspeisung gesamt	Kwh	uint32sw	2	0.1	0		value		true	false	false	false
                  13049	Inverter alarm	Inverter alarm		uint32sw	2	1	0		value		true	false	false	false
                  13051	Grid-side fault	Netzfehler		uint32sw	2	1	0		value		true	false	false	false
                  13053	System fault 1	System Fehler 1		uint32sw	2	1	0		value		true	false	false	false
                  13055	System fault 2	System Fehler 2		uint32sw	2	1	0		value		true	false	false	false
                  13057	DC-side fault	Fehler DC-Seitig		uint32sw	2	1	0		value		true	false	false	false
                  13059	Permanent fault	Permanenter Fehler		uint32sw	2	1	0		value		true	false	false	false
                  13061	BDC-side fault	BDC-side fault		uint32sw	2	1	0		value		true	false	false	false
                  13063	BDC-side permanent fault	BDC-side permanent fault		uint32sw	2	1	0		value		true	false	false	false
                  13065	Battery fault	Batterie Fehler		uint32sw	2	1	0		value		true	false	false	false
                  13067	Battery alarm	Battery Alarm		uint32sw	2	1	0		value		true	false	false	false
                  13069	BMS alarm	BMS Alarm		uint32sw	2	1	0		value		true	false	false	false
                  13071	BMS protection	BMS protection		uint32sw	2	1	0		value		true	false	false	false
                  13073	BMS fault 1	BMS fault 1		uint32sw	2	1	0		value		true	false	false	false
                  13075	BMS fault 2	BMS fault 2		uint32sw	2	1	0		value		true	false	false	false
                  13077	BMS alarm 2	BMS alarm 2		uint32sw	2	1	0		value		true	false	false	false
                  ![Unbenannt.PNG](/assets/uploads/files/1776020588165-unbenannt.png) ```
                  1 Antwort Letzte Antwort
                  0
                  • A Offline
                    A Offline
                    AndreasE112
                    schrieb am zuletzt editiert von
                    #939

                    Unbenannt.PNG

                    1 Antwort Letzte Antwort
                    0
                    • G Offline
                      G Offline
                      GombersIOB
                      schrieb am zuletzt editiert von
                      #940

                      Soweit ich das sehe, sind das keine Holding-Register sondern Input-Register.

                      1 Antwort Letzte Antwort
                      0
                      • G Offline
                        G Offline
                        GombersIOB
                        schrieb am zuletzt editiert von
                        #941

                        Soweit ich das sehe, sind das keine Holding-Register sondern Input-Register.

                        1 Antwort Letzte Antwort
                        0
                        • A Offline
                          A Offline
                          AndreasE112
                          schrieb am zuletzt editiert von
                          #942

                          Mir ist auch aufgefallen, dass die import Spalten anders sind als die Beispiele. Die unterscheiden sich auch zwischen input Register und holding register. Hat jemand eine kompöette übersicht für die verschiedenen Register ?

                          1 Antwort Letzte Antwort
                          0
                          • A Offline
                            A Offline
                            AndreasE112
                            schrieb am zuletzt editiert von
                            #943

                            habs hinbekommen mit den Input Registern

                            1 Antwort Letzte Antwort
                            0

                            Hey! Du scheinst an dieser Unterhaltung interessiert zu sein, hast aber noch kein Konto.

                            Hast du es satt, bei jedem Besuch durch die gleichen Beiträge zu scrollen? Wenn du dich für ein Konto anmeldest, kommst du immer genau dorthin zurück, wo du zuvor warst, und kannst dich über neue Antworten benachrichtigen lassen (entweder per E-Mail oder Push-Benachrichtigung). Du kannst auch Lesezeichen speichern und Beiträge positiv bewerten, um anderen Community-Mitgliedern deine Wertschätzung zu zeigen.

                            Mit deinem Input könnte dieser Beitrag noch besser werden 💗

                            Registrieren Anmelden
                            Antworten
                            • In einem neuen Thema antworten
                            Anmelden zum Antworten
                            • Älteste zuerst
                            • Neuste zuerst
                            • Meiste Stimmen


                            Support us

                            ioBroker
                            Community Adapters
                            Donate
                            FAQ Cloud / IOT
                            HowTo: Node.js-Update
                            HowTo: Backup/Restore
                            Downloads
                            BLOG

                            506

                            Online

                            32.8k

                            Benutzer

                            82.8k

                            Themen

                            1.3m

                            Beiträge
                            Community
                            Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen