Sungrow WR SGH10RT erfolgreich mit MODBUS eingebunden
-
@FXPl0r
Ich habe das Adressdelta breits in der txt Datei berücksichtigt, genau wie es von Dir vermutet wurde.
Ich habe mir dazu selbst eine Excelliste geschrieben und dort das Delta von "1" jeweils abgezogen.
Werde in Kürze mal oben den ersten Artikel updaten, da in der Zwischenzeit ein paar Register dazugekommen sind und dann nbeben der TXT Datei auch die Excel hochladen. (09.01.21 erledigt...)@m-fuchs
Holding Register schreiben ist gelöst. Angaben dazu ganz oben !!!!
Das original Energiemanagement der WR ist gruselig. Habe aktuell 2 Sungrow SH 10 RT mit jewewils 2xBYD HVS 12,8 Batterien im Einsatz. Aktuell wird da die Energie im Wechsel von einem System ins andere System geschoben und zeitgleich läd System die eine Batterie mit 10KW und das andere System entläd zeitgleich mit 10KW.
Deswegen möchte ich, wenn es mit Sungrow je nicht out of the box funktioniert die beiden WR den Sollwert der Batterieleistung vorgeben.Gruss an alle Mitstreiter.
Atlantis -
@m-fuchs
Nachdem ich den Eintrag nicht mehr löschen kann habe ich nur den Inhalt gelöscht.
Es waren hier ein paar Falschinfos enthalten. Alles Relevante kann ganz oben nachgelesen werden!Gruss
Atlantis -
So, jetzt wollte ich auch mal der Gemeinschaft einen Dienst leisten, war Atlantis nicht nur schneller, sondern hat's auch noch besser gemacht
Sei es drum, mein Weg ist dann für alle, die wenig fitt im Scripting sind.
Ich bin also her gegangen und habe mir eine kleine Tabelle gemacht mit den Run-Stati vom SH10RT und habe diese von binär nach dezimal übersetzt. Dann ein ganz einfaches Skript gemacht was dezimal in string wandelt:Und lasse mir dann den Status-Text in der Vis anzeigen:
In diesem Zuge übrigens ganz herzlichen Dank an Atlantis, nicht nur für die Unterstützung bei der Einführung sondern auch für die zur Verfügungstellung seiner Datenbasis. An meinem Handy-Screenshot wird man erkennen, dass ich auf der Bais von Atlantis arbeite. Daher alles von mir immer "courtesy of Atlantis".
lgm
-
Wollte auch gerae die CSV importieren, jedoch klappt das bei mir nicht.
Modbus-Adapter ist aktuell.
Kopiere mir die gesamte CSV und füge sie ein. Danach auf das Häkchen und Speichern gedrückt. Jedoch passiert dann nichts mehr -
Hätte auch Interesse an der Datei für Modbus. Habe dir eine PN geschickt.
-
@quorle sagte in Sungrow WR SGH10RT erfolgreich mit MODBUS eingebunden:
Hätte auch Interesse an der Datei für Modbus. Habe dir eine PN geschickt.
Warum möchtest du etwas via PN geschickt bekommen, wenn es für die Allgemeinheit auch interessant ist ?
IMHO wäre es doch besser, wenn dieser Content in Atlantis Erklär-Post zum herunterladen zur Verfügung gestellt wird, oder !?
Bin mich gerade am orientieren. Falls ich falsch liege, bitte um Aufklärung.
cu/ru
-
Ich verstehe grade nicht um welche CSV es hier geht, finde im ganzen Post nur TXT, mag aber an mir liegen.
Zu meinem Post habe ich inzwischen erfahren, dass das Skript von Atlantis wohl leider fehlerhaft läuft, daher poste ich in Anlage meins. Bisher allerdings leider nur Beta-Phase, weil ich keine Sonne habe zum testen.
Es schreibt in eine Zahl-Variable den Wert:
1: bei laden
0: nichts tun
-1: bei entladenlgm
-
@gnulinux
Klar wäre es gut, wenn die Liste zur Modbusbeschreibung von Sungrow im Post zum Download stehen würde. Leider tut es das nicht. Eventuell kann man sich noch ein paar interessante Punkte in den Broker holen. -
Könnte mir bitte jemand erklären, wie das so zustande kommt?
Bild zeigt Import und Export:
Dieses Bild zeigt die momentane Produktion:
Wenn ich gegen rechne stimmt aber die aktuelle Produktion nicht.
Könnte mir das jemand erklären?
-
@quorle sagte in Sungrow WR SGH10RT erfolgreich mit MODBUS eingebunden:
Wollte auch gerae die CSV importieren, jedoch klappt das bei mir nicht.
Modbus-Adapter ist aktuell.
Kopiere mir die gesamte CSV und füge sie ein. Danach auf das Häkchen und Speichern gedrückt. Jedoch passiert dann nichts mehr@quorle Was genau hat nicht funktioniert.
Habe momentan 3 txt Dateien zum Download in der Beschreibung.1. Registerwerte in Modbus Adpater kopieren
Eingangsregister2021_01_09.txt (Neue Version)
Eingangsparameter_Sungrow SGH10 RT.txt (Diese alte Version zu Behalten war keine Absicht...)
Wurde in der Zwischenzeit gelöscht, da dies der alte Stand war, der eigentlich schon hätte raus sollen...2. Holding Regsiter Werte in Modbus Adapter kopieren
Holding-Register2021_01_09.txt3. Das Blocky für den WR Status
Blocky_WR_STATUS.txt -
@quorle sagte in Sungrow WR SGH10RT erfolgreich mit MODBUS eingebunden:
@gnulinux
Klar wäre es gut, wenn die Liste zur Modbusbeschreibung von Sungrow im Post zum Download stehen würde. Leider tut es das nicht. Eventuell kann man sich noch ein paar interessante Punkte in den Broker holen.@gnulinux
Hallo Gnulinux
Der Hintergrund, warum ich die Originalanleitung nicht Online stellen möchte ist folgender:
Ich möchte fremde Inhalte und Dokumente, deren Urheberrecht ich nicht habe hier nicht posten, auch wenn mir der Sungrow MA die Erlaubnis gegeben hat, die Unterlagen zu Teilen, deswegen gebe ich diese nur per PMail weiter mit der Bitte, diese nicht weiter zu verteilen.Vielleicht liest ja mal ein Sungrow MA diesen Post, findet unsere Arbeit akzeptabel und läd das pdf hier hoch, das wäre dann perfekt..
Mein Ziel ist es ziwschnezeitlich eher, mit den anderen Mitstreitern die Liste als txt zu komplettieren, nachdem auch das Sungrow Dokument an 2-3 Stellen (Angaben zum Zahlenformat) schon Fehler aufwiess, die wir per Try und Error herausgefunden und tlw. schon korrigiert haben.
Ein TXT File mit den richtigen Registeriinhalten kann uns keiner verbieten zu posten und es hilft den Anfängern diese per Copy & Paste einfach einzufügen, ohne sich zu den Offsets Gedanken machen zu müssen.
Einfach die Settings des Adpaters 1:1 übernehmen, Register TXT 1:1 per Copy & Paste einfügen und los. Das war mein Gedanke...Nur für das Umsetzen der Statusmeldung, die in einen Wert zusammengefasst wurde wäre die Anleitung add on in der Tat hilfreich...
Deswegen hoffe ich auf jemanden, der das ganze vielleicht als JS und vor allem intelligenter als ich zerlegt und umsetz...Nachtrag 1/2021: Habe erst jetzt gesehen, dass m-fuchs am 15.12. das Communikationsprotokoll hier (weiter oben) gepostet hat.
Gruss
Atlantis -
Eintrag gelöscht
-
@quorle sagte in Sungrow WR SGH10RT erfolgreich mit MODBUS eingebunden:
Könnte mir bitte jemand erklären, wie das so zustande kommt?
Bild zeigt Import und Export:
Dieses Bild zeigt die momentane Produktion:
Wenn ich gegen rechne stimmt aber die aktuelle Produktion nicht.
Könnte mir das jemand erklären?
@quorle Ich traue einigen diese Werte nicht über den Weg. Die Daten zur Batterieleistung stimmen jedoch m.E.
Hier kann es sich aber auch noch um schlechte Übersetzung bzw. falsche Interpretatison einiger Register von uns handeln, das möchte ich nicht 100% ausschliessen.Die deutschen Texte in der App sind horrible und die Englischen in der SG Regsiterbeschreibung an manchen Stellen leider auch nicht 100% plausibel. Hier hoffe ich noch auf Erfahrungswerte der Mitstreiter. Solltet Ihr hier Fehler in den oben gelisteten Registern finden, bitte melden, dann korrigiere ich das zuerst bei mir zu Hausem und wenn es dann plausibel patt, copiere ich meine aktuelle Registereinstellungen oben wieder in den Ursprungs-Post.
Atlantis -
Habe schon festgestellt, dass man einigen Werten anscheinlich nicht trauen kann. Vor allem denen, die sich auf die "aktuelle Erzeugung" , "aktuellen Verbrauch" , "aktuellen Bezug von Netz" und "und aktuelle Einspeisung" beziehen.
Sollte der Kundendienst sowas nicht eigentlich wissen? -
Habe etwas im FHEM-Forum gefunden, leider kann ich mit den Config´s selbst nichts anfangen. Eventuell ist jemand in diesem Forum angemeldet und könnte sich bezüglich der Register/Einstellungen kurz schließen?
-
@quorle Inzwischen hat Deine Anbindung über Modbus wohl funktioniert, oder?
Was war das Problem beim Fehlversuch?Nachdem wir schon die Registerbeschreibung zur Verfügung haben hilft uns der FHEM EIntrag nicht viel weiter. Er nutzt sicher die gleichen Infos`s wie wir.
Was fehlt Dir denn aktuell noch?
-
@quorle sagte in Sungrow WR SGH10RT erfolgreich mit MODBUS eingebunden:
Habe schon festgestellt, dass man einigen Werten anscheinlich nicht trauen kann. Vor allem denen, die sich auf die "aktuelle Erzeugung" , "aktuellen Verbrauch" , "aktuellen Bezug von Netz" und "und aktuelle Einspeisung" beziehen.
Sollte der Kundendienst sowas nicht eigentlich wissen?Doch aber ich habe noch nicht die Muße gefuinden den Kollegen zu schreiben.
Ich habe die Werte aus anderer Quelle, deswegen sind mir diese Werte bisher nicht ganz so wichtig gewesen.Hier glaube ich aber eher an ein Problem der Berechnung im WR und nicht vom AUslesen der Register..,
DIe Werte aus Handy App, direkt per WLAN und die per Cloud stimmen ja auch nicht überein...Schätze die SW reift erst beim Kunden.
-
@atlantis sagte in Sungrow WR SGH10RT erfolgreich mit MODBUS eingebunden:
@quorle sagte in Sungrow WR SGH10RT erfolgreich mit MODBUS eingebunden:
Habe schon festgestellt, dass man einigen Werten anscheinlich nicht trauen kann. Vor allem denen, die sich auf die "aktuelle Erzeugung" , "aktuellen Verbrauch" , "aktuellen Bezug von Netz" und "und aktuelle Einspeisung" beziehen.
Sollte der Kundendienst sowas nicht eigentlich wissen?Doch aber ich habe noch nicht die Muße gefuinden den Kollegen zu schreiben.
Ich habe die Werte aus anderer Quelle, deswegen sind mir diese Werte bisher nicht ganz so wichtig gewesen.Hier glaube ich aber eher an ein Problem der Berechnung im WR und nicht vom AUslesen der Register..,
DIe Werte aus Handy App, direkt per WLAN und die per Cloud stimmen ja auch nicht überein...Schätze die SW reift erst beim Kunden.
Kann dich verstehen. Es fallen mir nur leider schon wieder neue Datenpunkte auf, die so gar nicht stimmen können:
Register 13033 und 5016 zeigen jeweils die gleichen Werte an, obwohl es anscheinlich laut Beschreibung unterschiedliche Punkte sind.so gesehen fehlt momentan nicht, aber ich würde schon gerne Werte haben, die stimmen, damit ich damit weiter arbeiten könnte. Der Umrichter liest ja Daten aus dem Smart-Meter von Chint ( momentan Verbrauchte Leistung, Phasenströme, Einspeiseleistung, usw.... ) die wären interessant.
-
Ich denke ich habe etwas heraus gefunden und bitte um Überprüfung:
Registeradresse 13009 folgende Einstellungen:
Adresse: 13009 ; Einheit: W ; Typ: Signed 32bit ( Big Endian Word Swap ) ; Länge: 2 ; Faktor: 1 ; Offset: 0 ; Rolle: valueSollte der momentane Verbrauch sein in Watt. Abgeglichen mit dem verbauten Smart-Meter DTSU666
Update:
Habe folgendes festgestellt:
Wenn nichts produziert wird, wird am Smart-Meter DTSU666 unter dem Punkt "Pt" das Vorzeichen "Minus" entfernt und somit wird nur aus dem Netz der Strom bezogen.
Der Register 13009 ändert sich und es wird das Vorzeichen "Minus" hinzugefügt. Somit wird aus dem Netz bezogen. -
@quorle
@quorle
Hallo Altlantis,
Dank deiner tollen Vorarbeit bin ich nun auch schon hier angelangt
Ja 13009 sieht nun besser aus als vorher.Was für mich auch nicht zusammen passt ist Regadresse 13007 zu 13021 und 13033. Die 3 sollten doch eigentlich (wenn 13009 gleich 0 ist ) alle den gleichen Wert anzeigen.
Kannst du mir bitte noch sagen mit welchen Widgets du deine Visualisierung gemacht hast?
Beste Grüsse von der Küste