  4. Sungrow WR SGH10RT erfolgreich mit MODBUS eingebunden

NEWS

  • UPDATE 31.10.: Amazon Alexa - ioBroker Skill läuft aus ?
    apollon77A
    apollon77
    48
    3
    8.3k

  • Monatsrückblick – September 2025
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    1.9k

  • Neues Video "KI im Smart Home" - ioBroker plus n8n
    BluefoxB
    Bluefox
    15
    1
    2.3k

Sungrow WR SGH10RT erfolgreich mit MODBUS eingebunden

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben ioBroker Allgemein
hardware sungrow sgh10rt modbu
895 Beiträge 132 Kommentatoren 364.0k Aufrufe 126 Watching
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • A Atlantis

    @ms111175 Hallo Martin

    Habe Deine Nachricht erst eben gesehen.

    Die Werte werden Dir dann als "Variablen" an dieser Stelle zur Verfügung gestellt.
    (37de492f-bf9c-4476-9fb0-beac5dd204ae-grafik.png

    Mit diesen Variablen kannst Du jetzt selbst ganz flexibel irgendwelche Ereignisse steuern,. oder Sie über den Adapter VIS auch nur als Webpage anzeigen lassen...

    Das Ergbenis könnte dann als VIS (Webpage) dann so aussehen...

    (15ec6153-e036-4f51-a9f8-68e4d71ba5c1-grafik.png

    Hier sind nach einer gewissen Einarbeitungszeit KEINERLEI Grenzen gesetzt...

    Du kannst dann auch festlegen was ab einer gewissen Menge an Einspeisleistung passieren soll oder, oder, oder...

    Wichtig ist nur, dass Du auf die Daten, mit denen Du arbeiten möchtest Zugriff hast. Wenn Dein Adapter grün ist und Du hinter den modbus Variablen Werte bekommst ist das schon die halbe Miete...

    Ich denke aber, dass die Portalseite von Sungrow sich auch noch mausern wird. Die sind erst im Aufbau und kämpfen teilweise noch mit den deutschen Begrifflichkeiten.
    Ich selbst habe halt gerne die Daten bei mir, und Zugriff per Webinterface auf meine Geräte. Apps kann ich nicht leiden, da weiss man nicht, was im Hintergrund so alles passiert...

    Bekomme in ein paar Tagen den gleichen Speicher...
    Bin Gespannt auf Deine Erfahrungen mit dem Speicher, aber das gehört leider an dieser Stelle eher ins PV Solar Forum...

    Aus welchem PLZ Bereich kommst DU denn?

    Gruss

    Atlantis

    M Offline
    M Offline
    ms111175
    schrieb am zuletzt editiert von
    #8

    @Atlantis Hi Atlantis, dann stimmt wohl doch noch etwas nicht mit der Verbindung. Sorry, ich sehe ioBroker das erste mal, ich verstehe noch gar nicht, wie das ganze funktioniert. Werde mich da wohl erst mal schlau machen müssen. Ich komme aus PLZ 53, südliches NRW.

    Bei mir sieht es so aus, aber wie gesagt, ich hab keine Ahnung, was ich da tun soll. :)
    eaa44bdd-2a03-46d7-8b27-ac9acf60115f-image.png
    9f8ff40f-2b93-45bb-b846-f030a29a1e79-image.png
    e474e083-bf14-4481-995f-891ca338f804-image.png

    A burghardpoeB 2 Antworten Letzte Antwort
    0
    • F Funnel

      Hallo @Atlantis, ich habe seit kurzem den gleichen WR und versuche über Modbus mit diesem zu kommunizieren. Kannst du mir die Sungrow Modbus Registerbeschreibung zukommen lassen?

      Vielen Dank!
      Gruß
      Thomas

      A Offline
      A Offline
      Atlantis
      schrieb am zuletzt editiert von
      #9

      @Funnel Wenn Du mir Deine Mailadresse zukommen läßt.

      F 1 Antwort Letzte Antwort
      0
      • A Atlantis

        @Funnel Wenn Du mir Deine Mailadresse zukommen läßt.

        F Offline
        F Offline
        Funnel
        schrieb am zuletzt editiert von
        #10

        @Atlantis Kein Problem, findest du im privaten Chat

        1 Antwort Letzte Antwort
        0
        • M ms111175

          @Atlantis Hi Atlantis, dann stimmt wohl doch noch etwas nicht mit der Verbindung. Sorry, ich sehe ioBroker das erste mal, ich verstehe noch gar nicht, wie das ganze funktioniert. Werde mich da wohl erst mal schlau machen müssen. Ich komme aus PLZ 53, südliches NRW.

          Bei mir sieht es so aus, aber wie gesagt, ich hab keine Ahnung, was ich da tun soll. :)
          eaa44bdd-2a03-46d7-8b27-ac9acf60115f-image.png
          9f8ff40f-2b93-45bb-b846-f030a29a1e79-image.png
          e474e083-bf14-4481-995f-891ca338f804-image.png

          A Offline
          A Offline
          Atlantis
          schrieb am zuletzt editiert von Atlantis
          #11

          @ms111175 Hallo Martin

          Zum Testen der Modbusverbindung habe ich das Windows Modbus Tool
          QModMaster genutzt. Das ist sehr einfach zu bedienen.

          Die Kerneinstellungen hier setzen:
          e2b1a0f5-09a1-4b32-9496-4597d98411e8-grafik.png

          UnterOptions das Menü Modbus TCP nutzen und die WR Parameter einsetzen.
          ACHTUNG: Hier die IP Adressblöcke imme 3 stellig !!!
          Dann unter 3 die Slave Adresse des WR einsetzen.

          Im Anschluss über View den Bus Monitor einstellen.
          Jetzt kann die Verbindung mit dem Steckersymol aufgebaut werden.
          Wenn diese Settings passen, dann erscheint wie bei mir eine O:K Meldung:

          1509eb93-179e-4af3-b990-8b0be53ddf23-grafik.png

          Man muss nicht einzelne Bytes auslesen, sonder kann auch gleich 10 Bytes am Stück lesen, so wie es bei mir eingestellt ist.

          Was mit dem Tool nicht funktioniert ist dauerhaftes und mehrfach hintereinand durchgeführtes Lesen.

          Nach jedem Test, die Connection kurz unterbrechen und neu verbinden (Status O.K.)
          Dann einmalig ! den Knopf rechts daneben mit dem blauen Punkt in der Mitte um einmalkig die Register auszulesen. Diese werden jetzt sowohl in den ROW Data als auch im linken unteren Festern angezeigt.
          aca7ab3c-1b53-40a1-8abd-13b30f9340fb-grafik.png
          Hoffe Du bekommst so die Verbindung mal lauffähig. Danach sollte miot den gleichen Parametern beim Modbus IObroker alles laufen.
          Achtung: Im IOBroker wird immer ein Adressoffset gebildet. Den habe ich in meinen Tabellenwerten schon einkalkuliert. Im Original (und hier im QMOdMaster) sind alle Adressen um eins höher!

          Beispiel:
          Tabellenwert: Nominal Power ist Adresse 5001. Im IOBroker aber mit meinen Settings 5000. Das ist am Anfang sehr verwirrend, wenn Du aber meine Tabellenwerte per Copy & Paste einfügst musst Du dabei nichts beachten.

          Gruss

          Atlantis

          M 1 Antwort Letzte Antwort
          0
          • A Atlantis

            @ms111175 Hallo Martin

            Zum Testen der Modbusverbindung habe ich das Windows Modbus Tool
            QModMaster genutzt. Das ist sehr einfach zu bedienen.

            Die Kerneinstellungen hier setzen:
            e2b1a0f5-09a1-4b32-9496-4597d98411e8-grafik.png

            UnterOptions das Menü Modbus TCP nutzen und die WR Parameter einsetzen.
            ACHTUNG: Hier die IP Adressblöcke imme 3 stellig !!!
            Dann unter 3 die Slave Adresse des WR einsetzen.

            Im Anschluss über View den Bus Monitor einstellen.
            Jetzt kann die Verbindung mit dem Steckersymol aufgebaut werden.
            Wenn diese Settings passen, dann erscheint wie bei mir eine O:K Meldung:

            1509eb93-179e-4af3-b990-8b0be53ddf23-grafik.png

            Man muss nicht einzelne Bytes auslesen, sonder kann auch gleich 10 Bytes am Stück lesen, so wie es bei mir eingestellt ist.

            Was mit dem Tool nicht funktioniert ist dauerhaftes und mehrfach hintereinand durchgeführtes Lesen.

            Nach jedem Test, die Connection kurz unterbrechen und neu verbinden (Status O.K.)
            Dann einmalig ! den Knopf rechts daneben mit dem blauen Punkt in der Mitte um einmalkig die Register auszulesen. Diese werden jetzt sowohl in den ROW Data als auch im linken unteren Festern angezeigt.
            aca7ab3c-1b53-40a1-8abd-13b30f9340fb-grafik.png
            Hoffe Du bekommst so die Verbindung mal lauffähig. Danach sollte miot den gleichen Parametern beim Modbus IObroker alles laufen.
            Achtung: Im IOBroker wird immer ein Adressoffset gebildet. Den habe ich in meinen Tabellenwerten schon einkalkuliert. Im Original (und hier im QMOdMaster) sind alle Adressen um eins höher!

            Beispiel:
            Tabellenwert: Nominal Power ist Adresse 5001. Im IOBroker aber mit meinen Settings 5000. Das ist am Anfang sehr verwirrend, wenn Du aber meine Tabellenwerte per Copy & Paste einfügst musst Du dabei nichts beachten.

            Gruss

            Atlantis

            M Offline
            M Offline
            miki
            schrieb am zuletzt editiert von
            #12

            Hallo zusammen,

            habe 30 PV Module auf dem Dach mit SH10RT und BYD HVM 11.
            Den Zugriff auf die BYD aus dem internen Netz und die Deaktivierung des BYD eigenen Wlan habe ich hinbekommen. Bin allerdings auch in dem Bereich Netzwerktechnik, Routing, Firewall usw. zu Hause. Habe mich bisher allerdings noch gar nicht mit dem ioBroker beschäftigt und frage mich ob jemand Lust hätte sich mit mir einmal in einem ScreeMeeting zu treffen und mir seinen ioBroker in Zusammenarbeit mit dem SH10RT und der BYD vorzuführen. Würde im Gegenzug natürlich auch gerne mit meinem Wissen unterstützen, soll also kein einseitiger Deal mit Informationen sein. Gerne mal per private Nachricht / Chat bei mir melden, sonfern da jemand Interesse hat bzw. bereit wäre.

            Danke & Gruss michael

            1 Antwort Letzte Antwort
            0
            • F Offline
              F Offline
              Foxy99
              schrieb am zuletzt editiert von
              #13

              Hallo zusammen,
              ich versuche eine Kommunikation von einer Batterie zum Sungrow SH10RT herzustellen. Die lesende Kommunikation über Modbus RTU vom Wechselrichter funktioniert ohne Probleme (mit der Liste im Anhang). Allerdings kann ich keine Werte schreiben. Ich erhalte immer die Fehlermeldung "See slave error" am Master. Hat von euch schon mal jemand versucht, Werte per Modbus zum Wechselrichter zu senden?

              Vielen Dank!

              Communication Protocol of Residential Hybrid InverterV1.0.20 (1).pdf

              M A 2 Antworten Letzte Antwort
              0
              • F Foxy99

                Hallo zusammen,
                ich versuche eine Kommunikation von einer Batterie zum Sungrow SH10RT herzustellen. Die lesende Kommunikation über Modbus RTU vom Wechselrichter funktioniert ohne Probleme (mit der Liste im Anhang). Allerdings kann ich keine Werte schreiben. Ich erhalte immer die Fehlermeldung "See slave error" am Master. Hat von euch schon mal jemand versucht, Werte per Modbus zum Wechselrichter zu senden?

                Vielen Dank!

                Communication Protocol of Residential Hybrid InverterV1.0.20 (1).pdf

                M Offline
                M Offline
                miki
                schrieb am zuletzt editiert von
                #14

                Hi,
                ich habe noch nicht versucht zu schreiben, versuche mich noch im Lesen, könnte da aber auch Rat brauchen.
                Ich habe das gleiche PDF vorliegen, wie von Dir angehängt und arbeite mit dem txt-File von Atlantis. Ich verstehe aber nicht warum hier eine Diskrepanz vorliegt. Im PDF ist 5001 Nominal Output Power und bei dem txt-File ist es 5000. Das zieht sich irgendwie durch, im PDF ist es immer +1 gegenüber der txt-Datei, wobei aber die Datei ja funktioniert.
                Kann mir hier jemand helfen wo mein Denkfehler oder das Problem ist?
                Danke, michael

                FXPl0rF 1 Antwort Letzte Antwort
                0
                • M miki

                  Hi,
                  ich habe noch nicht versucht zu schreiben, versuche mich noch im Lesen, könnte da aber auch Rat brauchen.
                  Ich habe das gleiche PDF vorliegen, wie von Dir angehängt und arbeite mit dem txt-File von Atlantis. Ich verstehe aber nicht warum hier eine Diskrepanz vorliegt. Im PDF ist 5001 Nominal Output Power und bei dem txt-File ist es 5000. Das zieht sich irgendwie durch, im PDF ist es immer +1 gegenüber der txt-Datei, wobei aber die Datei ja funktioniert.
                  Kann mir hier jemand helfen wo mein Denkfehler oder das Problem ist?
                  Danke, michael

                  FXPl0rF Offline
                  FXPl0rF Offline
                  FXPl0r
                  schrieb am zuletzt editiert von
                  #15

                  @miki Die Lösung findet sich auf Seite 22 der PDF, hier heißt es: "Communication address = protocol address – 1. If data of address 5000 is to be inquired, the corresponding sending address data is 4999 (0x1387);"

                  Ich gehe davon aus, dass Atlantis das der Einfachheit halber in seiner TXT bereits berücksichtigt hat.

                  A 1 Antwort Letzte Antwort
                  0
                  • FXPl0rF FXPl0r

                    @miki Die Lösung findet sich auf Seite 22 der PDF, hier heißt es: "Communication address = protocol address – 1. If data of address 5000 is to be inquired, the corresponding sending address data is 4999 (0x1387);"

                    Ich gehe davon aus, dass Atlantis das der Einfachheit halber in seiner TXT bereits berücksichtigt hat.

                    A Offline
                    A Offline
                    Atlantis
                    schrieb am zuletzt editiert von Atlantis
                    #16

                    @FXPl0r
                    Ich habe das Adressdelta breits in der txt Datei berücksichtigt, genau wie es von Dir vermutet wurde.
                    Ich habe mir dazu selbst eine Excelliste geschrieben und dort das Delta von "1" jeweils abgezogen.
                    Werde in Kürze mal oben den ersten Artikel updaten, da in der Zwischenzeit ein paar Register dazugekommen sind und dann nbeben der TXT Datei auch die Excel hochladen. (09.01.21 erledigt...)

                    @m-fuchs
                    Holding Register schreiben ist gelöst. Angaben dazu ganz oben !!!!
                    Das original Energiemanagement der WR ist gruselig. Habe aktuell 2 Sungrow SH 10 RT mit jewewils 2xBYD HVS 12,8 Batterien im Einsatz. Aktuell wird da die Energie im Wechsel von einem System ins andere System geschoben und zeitgleich läd System die eine Batterie mit 10KW und das andere System entläd zeitgleich mit 10KW.
                    Deswegen möchte ich, wenn es mit Sungrow je nicht out of the box funktioniert die beiden WR den Sollwert der Batterieleistung vorgeben.

                    Gruss an alle Mitstreiter.
                    Atlantis

                    1 Antwort Letzte Antwort
                    0
                    • F Foxy99

                      Hallo zusammen,
                      ich versuche eine Kommunikation von einer Batterie zum Sungrow SH10RT herzustellen. Die lesende Kommunikation über Modbus RTU vom Wechselrichter funktioniert ohne Probleme (mit der Liste im Anhang). Allerdings kann ich keine Werte schreiben. Ich erhalte immer die Fehlermeldung "See slave error" am Master. Hat von euch schon mal jemand versucht, Werte per Modbus zum Wechselrichter zu senden?

                      Vielen Dank!

                      Communication Protocol of Residential Hybrid InverterV1.0.20 (1).pdf

                      A Offline
                      A Offline
                      Atlantis
                      schrieb am zuletzt editiert von Atlantis
                      #17

                      @m-fuchs
                      Nachdem ich den Eintrag nicht mehr löschen kann habe ich nur den Inhalt gelöscht.
                      Es waren hier ein paar Falschinfos enthalten. Alles Relevante kann ganz oben nachgelesen werden!

                      Gruss
                      Atlantis

                      M Q 2 Antworten Letzte Antwort
                      0
                      • A Atlantis

                        @m-fuchs
                        Nachdem ich den Eintrag nicht mehr löschen kann habe ich nur den Inhalt gelöscht.
                        Es waren hier ein paar Falschinfos enthalten. Alles Relevante kann ganz oben nachgelesen werden!

                        Gruss
                        Atlantis

                        M Offline
                        M Offline
                        miki
                        schrieb am zuletzt editiert von
                        #18

                        So, jetzt wollte ich auch mal der Gemeinschaft einen Dienst leisten, war Atlantis nicht nur schneller, sondern hat's auch noch besser gemacht ;-)

                        Sei es drum, mein Weg ist dann für alle, die wenig fitt im Scripting sind.
                        Ich bin also her gegangen und habe mir eine kleine Tabelle gemacht mit den Run-Stati vom SH10RT und habe diese von binär nach dezimal übersetzt. Dann ein ganz einfaches Skript gemacht was dezimal in string wandelt:

                        Block.JPG

                        Und lasse mir dann den Status-Text in der Vis anzeigen:

                        Screenshot_20210111-120455.png

                        In diesem Zuge übrigens ganz herzlichen Dank an Atlantis, nicht nur für die Unterstützung bei der Einführung sondern auch für die zur Verfügungstellung seiner Datenbasis. An meinem Handy-Screenshot wird man erkennen, dass ich auf der Bais von Atlantis arbeite. Daher alles von mir immer "courtesy of Atlantis".

                        lgm

                        Q 1 Antwort Letzte Antwort
                        0
                        • M miki

                          So, jetzt wollte ich auch mal der Gemeinschaft einen Dienst leisten, war Atlantis nicht nur schneller, sondern hat's auch noch besser gemacht ;-)

                          Sei es drum, mein Weg ist dann für alle, die wenig fitt im Scripting sind.
                          Ich bin also her gegangen und habe mir eine kleine Tabelle gemacht mit den Run-Stati vom SH10RT und habe diese von binär nach dezimal übersetzt. Dann ein ganz einfaches Skript gemacht was dezimal in string wandelt:

                          Block.JPG

                          Und lasse mir dann den Status-Text in der Vis anzeigen:

                          Screenshot_20210111-120455.png

                          In diesem Zuge übrigens ganz herzlichen Dank an Atlantis, nicht nur für die Unterstützung bei der Einführung sondern auch für die zur Verfügungstellung seiner Datenbasis. An meinem Handy-Screenshot wird man erkennen, dass ich auf der Bais von Atlantis arbeite. Daher alles von mir immer "courtesy of Atlantis".

                          lgm

                          Q Offline
                          Q Offline
                          quorle
                          schrieb am zuletzt editiert von
                          #19

                          Wollte auch gerae die CSV importieren, jedoch klappt das bei mir nicht.
                          Modbus-Adapter ist aktuell.
                          Kopiere mir die gesamte CSV und füge sie ein. Danach auf das Häkchen und Speichern gedrückt. Jedoch passiert dann nichts mehr

                          1 Antwort Letzte Antwort
                          0
                          • A Atlantis

                            @m-fuchs
                            Nachdem ich den Eintrag nicht mehr löschen kann habe ich nur den Inhalt gelöscht.
                            Es waren hier ein paar Falschinfos enthalten. Alles Relevante kann ganz oben nachgelesen werden!

                            Gruss
                            Atlantis

                            Q Offline
                            Q Offline
                            quorle
                            schrieb am zuletzt editiert von
                            #20

                            @atlantis

                            Hätte auch Interesse an der Datei für Modbus. Habe dir eine PN geschickt.

                            gnulinuxG 1 Antwort Letzte Antwort
                            0
                            • Q quorle

                              @atlantis

                              Hätte auch Interesse an der Datei für Modbus. Habe dir eine PN geschickt.

                              gnulinuxG Offline
                              gnulinuxG Offline
                              gnulinux
                              schrieb am zuletzt editiert von
                              #21

                              @quorle sagte in Sungrow WR SGH10RT erfolgreich mit MODBUS eingebunden:

                              @atlantis

                              Hätte auch Interesse an der Datei für Modbus. Habe dir eine PN geschickt.

                              Warum möchtest du etwas via PN geschickt bekommen, wenn es für die Allgemeinheit auch interessant ist ?

                              IMHO wäre es doch besser, wenn dieser Content in Atlantis Erklär-Post zum herunterladen zur Verfügung gestellt wird, oder !?

                              Bin mich gerade am orientieren. Falls ich falsch liege, bitte um Aufklärung.

                              cu/ru

                              M Q A 3 Antworten Letzte Antwort
                              0
                              • gnulinuxG gnulinux

                                @quorle sagte in Sungrow WR SGH10RT erfolgreich mit MODBUS eingebunden:

                                @atlantis

                                Hätte auch Interesse an der Datei für Modbus. Habe dir eine PN geschickt.

                                Warum möchtest du etwas via PN geschickt bekommen, wenn es für die Allgemeinheit auch interessant ist ?

                                IMHO wäre es doch besser, wenn dieser Content in Atlantis Erklär-Post zum herunterladen zur Verfügung gestellt wird, oder !?

                                Bin mich gerade am orientieren. Falls ich falsch liege, bitte um Aufklärung.

                                cu/ru

                                M Offline
                                M Offline
                                miki
                                schrieb am zuletzt editiert von
                                #22

                                Ich verstehe grade nicht um welche CSV es hier geht, finde im ganzen Post nur TXT, mag aber an mir liegen.

                                Zu meinem Post habe ich inzwischen erfahren, dass das Skript von Atlantis wohl leider fehlerhaft läuft, daher poste ich in Anlage meins. Bisher allerdings leider nur Beta-Phase, weil ich keine Sonne habe zum testen.

                                Es schreibt in eine Zahl-Variable den Wert:
                                1: bei laden
                                0: nichts tun
                                -1: bei entladen

                                Batt-Cha-Dis-Skript.txt

                                lgm

                                1 Antwort Letzte Antwort
                                0
                                • gnulinuxG gnulinux

                                  @quorle sagte in Sungrow WR SGH10RT erfolgreich mit MODBUS eingebunden:

                                  @atlantis

                                  Hätte auch Interesse an der Datei für Modbus. Habe dir eine PN geschickt.

                                  Warum möchtest du etwas via PN geschickt bekommen, wenn es für die Allgemeinheit auch interessant ist ?

                                  IMHO wäre es doch besser, wenn dieser Content in Atlantis Erklär-Post zum herunterladen zur Verfügung gestellt wird, oder !?

                                  Bin mich gerade am orientieren. Falls ich falsch liege, bitte um Aufklärung.

                                  cu/ru

                                  Q Offline
                                  Q Offline
                                  quorle
                                  schrieb am zuletzt editiert von
                                  #23

                                  @gnulinux
                                  Klar wäre es gut, wenn die Liste zur Modbusbeschreibung von Sungrow im Post zum Download stehen würde. Leider tut es das nicht. Eventuell kann man sich noch ein paar interessante Punkte in den Broker holen.

                                  1 Antwort Letzte Antwort
                                  0
                                  • Q Offline
                                    Q Offline
                                    quorle
                                    schrieb am zuletzt editiert von
                                    #24

                                    Könnte mir bitte jemand erklären, wie das so zustande kommt?

                                    Bild zeigt Import und Export:
                                    Unbenannt.PNG

                                    Dieses Bild zeigt die momentane Produktion:
                                    Unbenannt1.PNG

                                    Wenn ich gegen rechne stimmt aber die aktuelle Produktion nicht.

                                    Könnte mir das jemand erklären?

                                    A 2 Antworten Letzte Antwort
                                    0
                                    • A Offline
                                      A Offline
                                      Atlantis
                                      schrieb am zuletzt editiert von Atlantis
                                      #25

                                      @quorle sagte in Sungrow WR SGH10RT erfolgreich mit MODBUS eingebunden:

                                      Wollte auch gerae die CSV importieren, jedoch klappt das bei mir nicht.
                                      Modbus-Adapter ist aktuell.
                                      Kopiere mir die gesamte CSV und füge sie ein. Danach auf das Häkchen und Speichern gedrückt. Jedoch passiert dann nichts mehr

                                      @quorle Was genau hat nicht funktioniert.
                                      Habe momentan 3 txt Dateien zum Download in der Beschreibung.

                                      1. Registerwerte in Modbus Adpater kopieren
                                      Eingangsregister2021_01_09.txt (Neue Version)
                                      Eingangsparameter_Sungrow SGH10 RT.txt (Diese alte Version zu Behalten war keine Absicht...)
                                      Wurde in der Zwischenzeit gelöscht, da dies der alte Stand war, der eigentlich schon hätte raus sollen...

                                      2. Holding Regsiter Werte in Modbus Adapter kopieren
                                      Holding-Register2021_01_09.txt

                                      3. Das Blocky für den WR Status
                                      Blocky_WR_STATUS.txt

                                      1 Antwort Letzte Antwort
                                      0
                                      • gnulinuxG gnulinux

                                        @quorle sagte in Sungrow WR SGH10RT erfolgreich mit MODBUS eingebunden:

                                        @atlantis

                                        Hätte auch Interesse an der Datei für Modbus. Habe dir eine PN geschickt.

                                        Warum möchtest du etwas via PN geschickt bekommen, wenn es für die Allgemeinheit auch interessant ist ?

                                        IMHO wäre es doch besser, wenn dieser Content in Atlantis Erklär-Post zum herunterladen zur Verfügung gestellt wird, oder !?

                                        Bin mich gerade am orientieren. Falls ich falsch liege, bitte um Aufklärung.

                                        cu/ru

                                        A Offline
                                        A Offline
                                        Atlantis
                                        schrieb am zuletzt editiert von Atlantis
                                        #26

                                        @quorle sagte in Sungrow WR SGH10RT erfolgreich mit MODBUS eingebunden:

                                        @gnulinux
                                        Klar wäre es gut, wenn die Liste zur Modbusbeschreibung von Sungrow im Post zum Download stehen würde. Leider tut es das nicht. Eventuell kann man sich noch ein paar interessante Punkte in den Broker holen.

                                        @gnulinux
                                        Hallo Gnulinux
                                        Der Hintergrund, warum ich die Originalanleitung nicht Online stellen möchte ist folgender:
                                        Ich möchte fremde Inhalte und Dokumente, deren Urheberrecht ich nicht habe hier nicht posten, auch wenn mir der Sungrow MA die Erlaubnis gegeben hat, die Unterlagen zu Teilen, deswegen gebe ich diese nur per PMail weiter mit der Bitte, diese nicht weiter zu verteilen.

                                        Vielleicht liest ja mal ein Sungrow MA diesen Post, findet unsere Arbeit akzeptabel und läd das pdf hier hoch, das wäre dann perfekt..

                                        Mein Ziel ist es ziwschnezeitlich eher, mit den anderen Mitstreitern die Liste als txt zu komplettieren, nachdem auch das Sungrow Dokument an 2-3 Stellen (Angaben zum Zahlenformat) schon Fehler aufwiess, die wir per Try und Error herausgefunden und tlw. schon korrigiert haben.

                                        Ein TXT File mit den richtigen Registeriinhalten kann uns keiner verbieten zu posten und es hilft den Anfängern diese per Copy & Paste einfach einzufügen, ohne sich zu den Offsets Gedanken machen zu müssen.
                                        Einfach die Settings des Adpaters 1:1 übernehmen, Register TXT 1:1 per Copy & Paste einfügen und los. Das war mein Gedanke...

                                        Nur für das Umsetzen der Statusmeldung, die in einen Wert zusammengefasst wurde wäre die Anleitung add on in der Tat hilfreich...
                                        Deswegen hoffe ich auf jemanden, der das ganze vielleicht als JS und vor allem intelligenter als ich zerlegt und umsetz...

                                        Nachtrag 1/2021: Habe erst jetzt gesehen, dass m-fuchs am 15.12. das Communikationsprotokoll hier (weiter oben) gepostet hat.

                                        Gruss
                                        Atlantis

                                        1 Antwort Letzte Antwort
                                        0
                                        • Q quorle

                                          Könnte mir bitte jemand erklären, wie das so zustande kommt?

                                          Bild zeigt Import und Export:
                                          Unbenannt.PNG

                                          Dieses Bild zeigt die momentane Produktion:
                                          Unbenannt1.PNG

                                          Wenn ich gegen rechne stimmt aber die aktuelle Produktion nicht.

                                          Könnte mir das jemand erklären?

                                          A Offline
                                          A Offline
                                          Atlantis
                                          schrieb am zuletzt editiert von Atlantis
                                          #27

                                          Eintrag gelöscht

                                          1 Antwort Letzte Antwort
                                          0
                                          Antworten
                                          • In einem neuen Thema antworten
                                          Anmelden zum Antworten
                                          • Älteste zuerst
                                          • Neuste zuerst
                                          • Meiste Stimmen


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate
                                          FAQ Cloud / IOT
                                          HowTo: Node.js-Update
                                          HowTo: Backup/Restore
                                          Downloads
                                          BLOG

                                          447

                                          Online

                                          32.4k

                                          Benutzer

                                          81.4k

                                          Themen

                                          1.3m

                                          Beiträge
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Anmelden

                                          • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                                          • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                                          • Erster Beitrag
                                            Letzter Beitrag
                                          0
                                          • Home
                                          • Aktuell
                                          • Tags
                                          • Ungelesen 0
                                          • Kategorien
                                          • Unreplied
                                          • Beliebt
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe