Skip to content
  • Home
  • Aktuell
  • Tags
  • 0 Ungelesen 0
  • Kategorien
  • Unreplied
  • Beliebt
  • GitHub
  • Docu
  • Hilfe
Skins
  • Light
  • Brite
  • Cerulean
  • Cosmo
  • Flatly
  • Journal
  • Litera
  • Lumen
  • Lux
  • Materia
  • Minty
  • Morph
  • Pulse
  • Sandstone
  • Simplex
  • Sketchy
  • Spacelab
  • United
  • Yeti
  • Zephyr
  • Dark
  • Cyborg
  • Darkly
  • Quartz
  • Slate
  • Solar
  • Superhero
  • Vapor

  • Standard: (Kein Skin)
  • Kein Skin
Einklappen
ioBroker Logo

Community Forum

  1. ioBroker Community Home
  2. Deutsch
  3. Praktische Anwendungen (Showcase)
  4. [Tutorial] SolarEdge -> Modbus -> ioBroker -> Grafana

NEWS

  • UPDATE 31.10.: Amazon Alexa - ioBroker Skill läuft aus ?
    apollon77A
    apollon77
    48
    3
    8.3k

  • Monatsrückblick – September 2025
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    1.9k

  • Neues Video "KI im Smart Home" - ioBroker plus n8n
    BluefoxB
    Bluefox
    15
    1
    2.3k

[Tutorial] SolarEdge -> Modbus -> ioBroker -> Grafana

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Praktische Anwendungen (Showcase)
solaredgemodbusgrafana
606 Beiträge 91 Kommentatoren 207.6k Aufrufe 99 Watching
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • M M1R0O

    Ich habe zumindest des Wert für 40083 AC_Power AC Power value kW int16be 1 1 0 x * Math.pow(10, sf['40084']) *0.001 true false false false jetzt manuell hinzugefügt und das klappt gut.

    Das einzige was ich jetzt noch nicht geschafft habe (neben dem Import der kompletten Liste von @Centurytt-0) ist das Anzeigen/Berechnen der Aktuellen PV-Produktion!
    Was muss ich tun, um die aktuelle Energieproduktion der PV-Anlage angezeigt zu bekommen?!

    @centurytt-0 sagte in [Tutorial] SolarEdge -> Modbus -> ioBroker -> Grafana:

    @sentiq

    hab auch einen Speicher hab das Problem aber nicht. Ich gehe wie folgt vor:

    52d3ebef-15ea-479f-9734-dde008b0c358-image.png

    Kannst du mir dieses Blockly Skript zur Verfügung stellen?

    Danke

    S Offline
    S Offline
    SentiQ
    schrieb am zuletzt editiert von SentiQ
    #372

    @m1r0o

    du brauchst dafür noch DC_Power aus der Liste von @Centurytt-0

    Beachte, dass ich mit Watt arbeite und *0.001 entfernt habe!

    <xml xmlns="https://developers.google.com/blockly/xml">
     <block type="on" id="nIckN53BSoxr;{]fe3kY" x="-587" y="137">
       <field name="OID">modbus.0.holdingRegisters.40100_DC_Power</field>
       <field name="CONDITION">ne</field>
       <field name="ACK_CONDITION"></field>
       <statement name="STATEMENT">
         <block type="controls_if" id="33C-n)jP`m.e%9?E!=tX">
           <mutation else="1"></mutation>
           <value name="IF0">
             <block type="math_number_property" id="~N8MFs(_bqs{CQh1Yx0T">
               <mutation divisor_input="false"></mutation>
               <field name="PROPERTY">POSITIVE</field>
               <value name="NUMBER_TO_CHECK">
                 <shadow type="math_number" id="!AvF8j8n[B3S?`f.f+w5">
                   <field name="NUM">0</field>
                 </shadow>
                 <block type="get_value" id="[msS4Zv06(%a%IqtKmRd">
                   <field name="ATTR">val</field>
                   <field name="OID">modbus.0.holdingRegisters.57716_Batt1_Power</field>
                 </block>
               </value>
             </block>
           </value>
           <statement name="DO0">
             <block type="update" id="?eJ+n7$X8Q,2OB[Jw?]6">
               <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" delay_input="false"></mutation>
               <field name="OID">javascript.0.Solar.Wechselrichter.PVLeistungAktuell</field>
               <field name="WITH_DELAY">FALSE</field>
               <value name="VALUE">
                 <block type="math_arithmetic" id="1Fc?PZX0G%ufiK+b@x7E">
                   <field name="OP">ADD</field>
                   <value name="A">
                     <shadow type="math_number" id=",KpQxgw6c0efaxM.H#V|">
                       <field name="NUM">1</field>
                     </shadow>
                     <block type="get_value" id="@5,wPHPN%::Xav3)TWyy">
                       <field name="ATTR">val</field>
                       <field name="OID">modbus.0.holdingRegisters.40100_DC_Power</field>
                     </block>
                   </value>
                   <value name="B">
                     <shadow type="math_number" id="7mlFm+r@6z{X}.Krv2~%">
                       <field name="NUM">1000</field>
                     </shadow>
                     <block type="get_value" id="VWhNN8xf*=y|[MoS8%qf">
                       <field name="ATTR">val</field>
                       <field name="OID">modbus.0.holdingRegisters.57716_Batt1_Power</field>
                     </block>
                   </value>
                 </block>
               </value>
             </block>
           </statement>
           <statement name="ELSE">
             <block type="update" id="@-|uQZ}BySNdkVVTi-m%">
               <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" delay_input="false"></mutation>
               <field name="OID">javascript.0.Solar.Wechselrichter.PVLeistungAktuell</field>
               <field name="WITH_DELAY">FALSE</field>
               <value name="VALUE">
                 <block type="math_arithmetic" id="Q`Dz+Gn$.Vo2pjkb}k%N">
                   <field name="OP">MINUS</field>
                   <value name="A">
                     <shadow type="math_number" id=",KpQxgw6c0efaxM.H#V|">
                       <field name="NUM">1</field>
                     </shadow>
                     <block type="get_value" id="]_]-,0)N(#mRO:o`FcT#">
                       <field name="ATTR">val</field>
                       <field name="OID">modbus.0.holdingRegisters.40100_DC_Power</field>
                     </block>
                   </value>
                   <value name="B">
                     <shadow type="math_number" id="7mlFm+r@6z{X}.Krv2~%">
                       <field name="NUM">1000</field>
                     </shadow>
                     <block type="math_arithmetic" id="Lq7956`[)v+%R`mpI2|S">
                       <field name="OP">MULTIPLY</field>
                       <value name="A">
                         <shadow type="math_number" id="}v#E=(+l|h7y9rz)0wy]">
                           <field name="NUM">1</field>
                         </shadow>
                         <block type="get_value" id="tW.kJ$2|~6vDI0#]{[5f">
                           <field name="ATTR">val</field>
                           <field name="OID">modbus.0.holdingRegisters.57716_Batt1_Power</field>
                         </block>
                       </value>
                       <value name="B">
                         <shadow type="math_number" id="!kqV52.],5yjJtrfedpG">
                           <field name="NUM">-1</field>
                         </shadow>
                       </value>
                     </block>
                   </value>
                 </block>
               </value>
             </block>
           </statement>
         </block>
       </statement>
     </block>
    </xml>
    

    M 1 Antwort Letzte Antwort
    0
    • S SentiQ

      @m1r0o

      du brauchst dafür noch DC_Power aus der Liste von @Centurytt-0

      Beachte, dass ich mit Watt arbeite und *0.001 entfernt habe!

      <xml xmlns="https://developers.google.com/blockly/xml">
       <block type="on" id="nIckN53BSoxr;{]fe3kY" x="-587" y="137">
         <field name="OID">modbus.0.holdingRegisters.40100_DC_Power</field>
         <field name="CONDITION">ne</field>
         <field name="ACK_CONDITION"></field>
         <statement name="STATEMENT">
           <block type="controls_if" id="33C-n)jP`m.e%9?E!=tX">
             <mutation else="1"></mutation>
             <value name="IF0">
               <block type="math_number_property" id="~N8MFs(_bqs{CQh1Yx0T">
                 <mutation divisor_input="false"></mutation>
                 <field name="PROPERTY">POSITIVE</field>
                 <value name="NUMBER_TO_CHECK">
                   <shadow type="math_number" id="!AvF8j8n[B3S?`f.f+w5">
                     <field name="NUM">0</field>
                   </shadow>
                   <block type="get_value" id="[msS4Zv06(%a%IqtKmRd">
                     <field name="ATTR">val</field>
                     <field name="OID">modbus.0.holdingRegisters.57716_Batt1_Power</field>
                   </block>
                 </value>
               </block>
             </value>
             <statement name="DO0">
               <block type="update" id="?eJ+n7$X8Q,2OB[Jw?]6">
                 <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" delay_input="false"></mutation>
                 <field name="OID">javascript.0.Solar.Wechselrichter.PVLeistungAktuell</field>
                 <field name="WITH_DELAY">FALSE</field>
                 <value name="VALUE">
                   <block type="math_arithmetic" id="1Fc?PZX0G%ufiK+b@x7E">
                     <field name="OP">ADD</field>
                     <value name="A">
                       <shadow type="math_number" id=",KpQxgw6c0efaxM.H#V|">
                         <field name="NUM">1</field>
                       </shadow>
                       <block type="get_value" id="@5,wPHPN%::Xav3)TWyy">
                         <field name="ATTR">val</field>
                         <field name="OID">modbus.0.holdingRegisters.40100_DC_Power</field>
                       </block>
                     </value>
                     <value name="B">
                       <shadow type="math_number" id="7mlFm+r@6z{X}.Krv2~%">
                         <field name="NUM">1000</field>
                       </shadow>
                       <block type="get_value" id="VWhNN8xf*=y|[MoS8%qf">
                         <field name="ATTR">val</field>
                         <field name="OID">modbus.0.holdingRegisters.57716_Batt1_Power</field>
                       </block>
                     </value>
                   </block>
                 </value>
               </block>
             </statement>
             <statement name="ELSE">
               <block type="update" id="@-|uQZ}BySNdkVVTi-m%">
                 <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" delay_input="false"></mutation>
                 <field name="OID">javascript.0.Solar.Wechselrichter.PVLeistungAktuell</field>
                 <field name="WITH_DELAY">FALSE</field>
                 <value name="VALUE">
                   <block type="math_arithmetic" id="Q`Dz+Gn$.Vo2pjkb}k%N">
                     <field name="OP">MINUS</field>
                     <value name="A">
                       <shadow type="math_number" id=",KpQxgw6c0efaxM.H#V|">
                         <field name="NUM">1</field>
                       </shadow>
                       <block type="get_value" id="]_]-,0)N(#mRO:o`FcT#">
                         <field name="ATTR">val</field>
                         <field name="OID">modbus.0.holdingRegisters.40100_DC_Power</field>
                       </block>
                     </value>
                     <value name="B">
                       <shadow type="math_number" id="7mlFm+r@6z{X}.Krv2~%">
                         <field name="NUM">1000</field>
                       </shadow>
                       <block type="math_arithmetic" id="Lq7956`[)v+%R`mpI2|S">
                         <field name="OP">MULTIPLY</field>
                         <value name="A">
                           <shadow type="math_number" id="}v#E=(+l|h7y9rz)0wy]">
                             <field name="NUM">1</field>
                           </shadow>
                           <block type="get_value" id="tW.kJ$2|~6vDI0#]{[5f">
                             <field name="ATTR">val</field>
                             <field name="OID">modbus.0.holdingRegisters.57716_Batt1_Power</field>
                           </block>
                         </value>
                         <value name="B">
                           <shadow type="math_number" id="!kqV52.],5yjJtrfedpG">
                             <field name="NUM">-1</field>
                           </shadow>
                         </value>
                       </block>
                     </value>
                   </block>
                 </value>
               </block>
             </statement>
           </block>
         </statement>
       </block>
      </xml>
      

      M Offline
      M Offline
      M1R0O
      schrieb am zuletzt editiert von M1R0O
      #373

      @sentiq
      Hat geklappt! Sauber, danke!
      Bildschirm­foto 2023-08-16 um 22.01.04.png

      Ich würde nun gern den Wert 57116 "Batterieladung" in kwh umrechnen.
      Einfach *0.001 in das Feld Formel zu schreiben, klappt nicht.
      Welche Formel muss ich stattdessen nehmen?

      S 1 Antwort Letzte Antwort
      0
      • M M1R0O

        @sentiq
        Hat geklappt! Sauber, danke!
        Bildschirm­foto 2023-08-16 um 22.01.04.png

        Ich würde nun gern den Wert 57116 "Batterieladung" in kwh umrechnen.
        Einfach *0.001 in das Feld Formel zu schreiben, klappt nicht.
        Welche Formel muss ich stattdessen nehmen?

        S Offline
        S Offline
        SentiQ
        schrieb am zuletzt editiert von
        #374

        @m1r0o

        x *0.001
        
        M 1 Antwort Letzte Antwort
        0
        • S SentiQ

          @m1r0o

          x *0.001
          
          M Offline
          M Offline
          M1R0O
          schrieb am zuletzt editiert von M1R0O
          #375

          @sentiq Mega! THX

          @SentiQ Zu früh gefreut.
          Das Berechnen des Hausverbrauchs gelingt mir nicht.
          Das liegt u.a. darn, dass 40206 M_AC_Power keinen korrekten Wert ausgibt. Egal wie hoch mein realer Hausverbrauch ist, 40206-40209 verändern sich nicht.
          Bildschirm­foto 2023-08-17 um 20.51.03.png
          Woran kann das liegen?
          Danke vorab

          Centurytt 0C 1 Antwort Letzte Antwort
          0
          • M M1R0O

            @centurytt-0
            Ich bin leider nicht in der Lage dein Liste zu importieren, da sie sich nicht via copy & paste einfügen lässt.
            Ich eine .tsv daraus erstellt, die sich aber ebenfalls nicht importieren lässt :angry:

            Centurytt 0C Offline
            Centurytt 0C Offline
            Centurytt 0
            schrieb am zuletzt editiert von
            #376

            @m1r0o

            Hi, anbei das TSV holding-registers (1).tsv

            1 Antwort Letzte Antwort
            0
            • M M1R0O

              @sentiq Mega! THX

              @SentiQ Zu früh gefreut.
              Das Berechnen des Hausverbrauchs gelingt mir nicht.
              Das liegt u.a. darn, dass 40206 M_AC_Power keinen korrekten Wert ausgibt. Egal wie hoch mein realer Hausverbrauch ist, 40206-40209 verändern sich nicht.
              Bildschirm­foto 2023-08-17 um 20.51.03.png
              Woran kann das liegen?
              Danke vorab

              Centurytt 0C Offline
              Centurytt 0C Offline
              Centurytt 0
              schrieb am zuletzt editiert von
              #377

              @m1r0o

              Welchen Wechselrichter hast du ? Hast du dir die Adressliste von Solaredge angesehen ? ob das alles stimmt oder ob du die Adressen um 1 verschieben musst ? Modbus Zähler ist installiert nehme ich an ?

              M 1 Antwort Letzte Antwort
              0
              • S SentiQ

                @centurytt-0 habe es so probiert wie du, das Ergebnis ist über die Nacht das gleiche. Immer mal wieder Werte für PVLeistungAktuell.
                Außerdem scheint dein Blockly fehlerhaft? Der untere Teil müsste doch in ein "sonst". So wie abgebildet setzt er die Werte doppelt, wenn die Batterie geladen wird.

                d7a381b8-fe0e-45ca-be51-8a5a67742e1d-image.png

                Wie berechnest du den Hausverbrauch?

                So sieht meine Lösung jetzt aus, das passt auch wunderbar:

                fc3f86ef-7850-4d5b-8084-4c341862a486-image.png

                Centurytt 0C Offline
                Centurytt 0C Offline
                Centurytt 0
                schrieb am zuletzt editiert von Centurytt 0
                #378

                @sentiq

                Ich muss mir das in Ruhe nochmal ansehen du könntest nämlich Recht haben ;-) Ich berechne den Hausverbrauch auf der Realstrom also Wechselstrom Seite was mich eh ein wenig stört. Allerdings mache ich das nicht so wie du sondern so:

                5a4946e2-82e4-4efc-8621-cec929b47b67-image.png

                Eben aus besagtem Grund weil ich nicht die DC Seite im Hausverbrauch betrachte.

                Die Werte aus der PVLeistung aktuell setzt er nicht doppelt. Das "Mache" ist wie ein sonst. Hatte damit nie Schwierigkeiten.

                1 Antwort Letzte Antwort
                0
                • Centurytt 0C Centurytt 0

                  @m1r0o

                  Welchen Wechselrichter hast du ? Hast du dir die Adressliste von Solaredge angesehen ? ob das alles stimmt oder ob du die Adressen um 1 verschieben musst ? Modbus Zähler ist installiert nehme ich an ?

                  M Offline
                  M Offline
                  M1R0O
                  schrieb am zuletzt editiert von
                  #379

                  @centurytt-0
                  Danke für die tsv und die Antwort.
                  Ich habe einen Solaredge-Wechselrichter. Alle anderen Werte liefern korrekte Werte, nur 40206 nicht

                  L GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
                  0
                  • M M1R0O

                    @centurytt-0
                    Danke für die tsv und die Antwort.
                    Ich habe einen Solaredge-Wechselrichter. Alle anderen Werte liefern korrekte Werte, nur 40206 nicht

                    L Offline
                    L Offline
                    lisalisa
                    schrieb am zuletzt editiert von lisalisa
                    #380

                    @m1r0o Dann teste doch mal nur 40206 auf 40207 und 40210 auf 40211 ändern.

                    SE 8k und BYD Batterie
                    40207holding-registers.tsv

                    1 Antwort Letzte Antwort
                    0
                    • M M1R0O

                      @centurytt-0
                      Danke für die tsv und die Antwort.
                      Ich habe einen Solaredge-Wechselrichter. Alle anderen Werte liefern korrekte Werte, nur 40206 nicht

                      GlasfaserG Offline
                      GlasfaserG Offline
                      Glasfaser
                      schrieb am zuletzt editiert von Glasfaser
                      #381

                      @m1r0o sagte in [Tutorial] SolarEdge -> Modbus -> ioBroker -> Grafana:

                      Alle anderen Werte liefern korrekte Werte, nur 40206 nicht

                      die anderen Werte stimmen auch nicht !

                      @m1r0o sagte in [Tutorial] SolarEdge -> Modbus -> ioBroker -> Grafana:
                      @sentiq Mega! THX

                      @SentiQ Zu früh gefreut.
                      Das Berechnen des Hausverbrauchs gelingt mir nicht.
                      Das liegt u.a. darn, dass 40206 M_AC_Power keinen korrekten Wert ausgibt. Egal wie hoch mein realer Hausverbrauch ist, 40206-40209 verändern sich nicht.
                      Bildschirm­foto 2023-08-17 um 20.51.03.png
                      Woran kann das liegen?
                      Danke vorab

                      Welchen SolarEdge Smartmeter hast du !?

                      Edit :

                      Deshalb Frage ich danach ...

                      SolarEdge Inline Energiezähler MTR-240-3PC1-D-A-MW

                      https://forum.iobroker.net/topic/67538/modbus-adapter-solaredge-meter-kann-nicht-ausgelesen-werden

                      Synology 918+ 16GB - ioBroker in Docker v9 , VISO auf Trekstor Primebook C13 13,3" , Hikvision Domkameras mit Surveillance Station .. CCU RaspberryMatic in Synology VM .. Zigbee CC2538+CC2592 .. Sonoff .. KNX .. Modbus ..

                      M 1 Antwort Letzte Antwort
                      0
                      • GlasfaserG Glasfaser

                        @m1r0o sagte in [Tutorial] SolarEdge -> Modbus -> ioBroker -> Grafana:

                        Alle anderen Werte liefern korrekte Werte, nur 40206 nicht

                        die anderen Werte stimmen auch nicht !

                        @m1r0o sagte in [Tutorial] SolarEdge -> Modbus -> ioBroker -> Grafana:
                        @sentiq Mega! THX

                        @SentiQ Zu früh gefreut.
                        Das Berechnen des Hausverbrauchs gelingt mir nicht.
                        Das liegt u.a. darn, dass 40206 M_AC_Power keinen korrekten Wert ausgibt. Egal wie hoch mein realer Hausverbrauch ist, 40206-40209 verändern sich nicht.
                        Bildschirm­foto 2023-08-17 um 20.51.03.png
                        Woran kann das liegen?
                        Danke vorab

                        Welchen SolarEdge Smartmeter hast du !?

                        Edit :

                        Deshalb Frage ich danach ...

                        SolarEdge Inline Energiezähler MTR-240-3PC1-D-A-MW

                        https://forum.iobroker.net/topic/67538/modbus-adapter-solaredge-meter-kann-nicht-ausgelesen-werden

                        M Offline
                        M Offline
                        M1R0O
                        schrieb am zuletzt editiert von
                        #382

                        @glasfaser sagte in [Tutorial] SolarEdge -> Modbus -> ioBroker -> Grafana:

                        SolarEdge Inline Energiezähler MTR-240-3PC1-D-A-MW

                        Genau diesen habe ich.

                        @lisalisa sagte in [Tutorial] SolarEdge -> Modbus -> ioBroker -> Grafana:

                        @m1r0o Dann teste doch mal nur 40206 auf 40207 und 40210 auf 40211 ändern.

                        SE 8k und BYB Batterie
                        40207holding-registers.tsv

                        SE10k bei mir.
                        Nach dem Ändern auf 40207 und 40211 sieht es so aus:
                        Bildschirm­foto 2023-08-19 um 16.03.50.png

                        GlasfaserG L 2 Antworten Letzte Antwort
                        0
                        • M M1R0O

                          @glasfaser sagte in [Tutorial] SolarEdge -> Modbus -> ioBroker -> Grafana:

                          SolarEdge Inline Energiezähler MTR-240-3PC1-D-A-MW

                          Genau diesen habe ich.

                          @lisalisa sagte in [Tutorial] SolarEdge -> Modbus -> ioBroker -> Grafana:

                          @m1r0o Dann teste doch mal nur 40206 auf 40207 und 40210 auf 40211 ändern.

                          SE 8k und BYB Batterie
                          40207holding-registers.tsv

                          SE10k bei mir.
                          Nach dem Ändern auf 40207 und 40211 sieht es so aus:
                          Bildschirm­foto 2023-08-19 um 16.03.50.png

                          GlasfaserG Offline
                          GlasfaserG Offline
                          Glasfaser
                          schrieb am zuletzt editiert von
                          #383

                          @m1r0o sagte in [Tutorial] SolarEdge -> Modbus -> ioBroker -> Grafana:

                          Genau diesen habe ich.

                          Dachte ich mir irgendwie ...
                          deshalb wie auch im Thread oben schon den Link angefügt
                          https://forum.iobroker.net/post/933713

                          @ManfredHi kannst du dazu was sagen , wie ich dich auch im anderen Thread zu diesem Thema eingeladen haben !?

                          Synology 918+ 16GB - ioBroker in Docker v9 , VISO auf Trekstor Primebook C13 13,3" , Hikvision Domkameras mit Surveillance Station .. CCU RaspberryMatic in Synology VM .. Zigbee CC2538+CC2592 .. Sonoff .. KNX .. Modbus ..

                          1 Antwort Letzte Antwort
                          0
                          • M M1R0O

                            @glasfaser sagte in [Tutorial] SolarEdge -> Modbus -> ioBroker -> Grafana:

                            SolarEdge Inline Energiezähler MTR-240-3PC1-D-A-MW

                            Genau diesen habe ich.

                            @lisalisa sagte in [Tutorial] SolarEdge -> Modbus -> ioBroker -> Grafana:

                            @m1r0o Dann teste doch mal nur 40206 auf 40207 und 40210 auf 40211 ändern.

                            SE 8k und BYB Batterie
                            40207holding-registers.tsv

                            SE10k bei mir.
                            Nach dem Ändern auf 40207 und 40211 sieht es so aus:
                            Bildschirm­foto 2023-08-19 um 16.03.50.png

                            L Offline
                            L Offline
                            lisalisa
                            schrieb am zuletzt editiert von lisalisa
                            #384

                            @m1r0o lade mal das Programm runter und stell so ein wie auf meinem Foto, dann siehst du wo was an Daten kommt.
                            Damit das Programm Verbindung bekommt musst du die IOBroker Modbusverbindung deaktivieren.

                            https://en.radzio.dxp.pl/modbus-master-simulator/

                            Radzio Modbus Master Simulator.jpg

                            M 1 Antwort Letzte Antwort
                            0
                            • L lisalisa

                              @m1r0o lade mal das Programm runter und stell so ein wie auf meinem Foto, dann siehst du wo was an Daten kommt.
                              Damit das Programm Verbindung bekommt musst du die IOBroker Modbusverbindung deaktivieren.

                              https://en.radzio.dxp.pl/modbus-master-simulator/

                              Radzio Modbus Master Simulator.jpg

                              M Offline
                              M Offline
                              M1R0O
                              schrieb am zuletzt editiert von M1R0O
                              #385

                              @lisalisa
                              Danke für deine Hilfe. Ich muss einen Win-PC auftreiben, dann teste ich ;)

                              so @lisalisa
                              das Programm liefert keine Werte bei mir: Modbus message timeout
                              IMG_1471.jpg

                              @glasfaser sagte in [Tutorial] SolarEdge -> Modbus -> ioBroker -> Grafana:

                              Dachte ich mir irgendwie ...
                              deshalb wie auch im Thread oben schon den Link angefügt
                              https://forum.iobroker.net/post/933713

                              @ManfredHi kannst du dazu was sagen , wie ich dich auch im anderen Thread zu diesem Thema eingeladen haben !?

                              Auch dir danke. Den Thread habe ich gelesen. RS485 wird demnächst nachgerüstet. Aber bis dahin klingts erstmal nicht so aussichtsreich.

                              L 1 Antwort Letzte Antwort
                              1
                              • M M1R0O

                                @lisalisa
                                Danke für deine Hilfe. Ich muss einen Win-PC auftreiben, dann teste ich ;)

                                so @lisalisa
                                das Programm liefert keine Werte bei mir: Modbus message timeout
                                IMG_1471.jpg

                                @glasfaser sagte in [Tutorial] SolarEdge -> Modbus -> ioBroker -> Grafana:

                                Dachte ich mir irgendwie ...
                                deshalb wie auch im Thread oben schon den Link angefügt
                                https://forum.iobroker.net/post/933713

                                @ManfredHi kannst du dazu was sagen , wie ich dich auch im anderen Thread zu diesem Thema eingeladen haben !?

                                Auch dir danke. Den Thread habe ich gelesen. RS485 wird demnächst nachgerüstet. Aber bis dahin klingts erstmal nicht so aussichtsreich.

                                L Offline
                                L Offline
                                lisalisa
                                schrieb am zuletzt editiert von
                                #386

                                @m1r0o Bei "Connection" die IP-Adresse und TCP Port eingegeben?

                                d318773c-d892-4ba7-b33f-62d6cd1e5b97-image.png

                                M 1 Antwort Letzte Antwort
                                0
                                • L lisalisa

                                  @m1r0o Bei "Connection" die IP-Adresse und TCP Port eingegeben?

                                  d318773c-d892-4ba7-b33f-62d6cd1e5b97-image.png

                                  M Offline
                                  M Offline
                                  M1R0O
                                  schrieb am zuletzt editiert von
                                  #387

                                  @lisalisa
                                  Jepp, exakt so^

                                  L 2 Antworten Letzte Antwort
                                  0
                                  • M M1R0O

                                    @lisalisa
                                    Jepp, exakt so^

                                    L Offline
                                    L Offline
                                    lisalisa
                                    schrieb am zuletzt editiert von
                                    #388

                                    @m1r0o Fang mal bei 40000 an aktiviere sowie auf dem Foto ASCII display, da solltest du Solaredge usw. lesen können. Wenn dann auch nichts kommt hast keine Verbindung oder irgend wer greift noch auf den Modbus zu.
                                    253438c4-00ac-4f2d-920c-05f8bad3e5b8-image.png

                                    M 1 Antwort Letzte Antwort
                                    0
                                    • M M1R0O

                                      @lisalisa
                                      Jepp, exakt so^

                                      L Offline
                                      L Offline
                                      lisalisa
                                      schrieb am zuletzt editiert von
                                      #389

                                      @m1r0o Die rote Fehlermeldung "Modbus message timout" bekomme ich wenn mein IOBroker noch auf denn Modbus zugreift.

                                      GlasfaserG 1 Antwort Letzte Antwort
                                      0
                                      • L lisalisa

                                        @m1r0o Fang mal bei 40000 an aktiviere sowie auf dem Foto ASCII display, da solltest du Solaredge usw. lesen können. Wenn dann auch nichts kommt hast keine Verbindung oder irgend wer greift noch auf den Modbus zu.
                                        253438c4-00ac-4f2d-920c-05f8bad3e5b8-image.png

                                        M Offline
                                        M Offline
                                        M1R0O
                                        schrieb am zuletzt editiert von
                                        #390

                                        @lisalisa
                                        der Tipp wars. Meine modbus instanz von iOB lief noch.
                                        IMG_1472.jpg

                                        GlasfaserG L 2 Antworten Letzte Antwort
                                        0
                                        • M M1R0O

                                          @lisalisa
                                          der Tipp wars. Meine modbus instanz von iOB lief noch.
                                          IMG_1472.jpg

                                          GlasfaserG Offline
                                          GlasfaserG Offline
                                          Glasfaser
                                          schrieb am zuletzt editiert von
                                          #391

                                          @m1r0o

                                          sind die gleichen falschen Werte !

                                          Synology 918+ 16GB - ioBroker in Docker v9 , VISO auf Trekstor Primebook C13 13,3" , Hikvision Domkameras mit Surveillance Station .. CCU RaspberryMatic in Synology VM .. Zigbee CC2538+CC2592 .. Sonoff .. KNX .. Modbus ..

                                          1 Antwort Letzte Antwort
                                          0
                                          Antworten
                                          • In einem neuen Thema antworten
                                          Anmelden zum Antworten
                                          • Älteste zuerst
                                          • Neuste zuerst
                                          • Meiste Stimmen


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate

                                          529

                                          Online

                                          32.4k

                                          Benutzer

                                          81.4k

                                          Themen

                                          1.3m

                                          Beiträge
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Anmelden

                                          • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                                          • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                                          • Erster Beitrag
                                            Letzter Beitrag
                                          0
                                          • Home
                                          • Aktuell
                                          • Tags
                                          • Ungelesen 0
                                          • Kategorien
                                          • Unreplied
                                          • Beliebt
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe