NEWS

  • UPDATE 31.10.: Amazon Alexa - ioBroker Skill läuft aus ?
    apollon77A
    apollon77
    48
    3
    8.3k

  • Monatsrückblick – September 2025
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    2.0k

  • Neues Video "KI im Smart Home" - ioBroker plus n8n
    BluefoxB
    Bluefox
    15
    1
    2.4k

[Tutorial] SolarEdge -> Modbus -> ioBroker -> Grafana

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Praktische Anwendungen (Showcase)
solaredgemodbusgrafana
606 Beiträge 91 Kommentatoren 207.8k Aufrufe 99 Watching
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • H hennerich

    Teil3 – Visualisierung (ob mit Grafana oder mit anderen Tools muss ich sehen)
    ongoing, erster Screenshot von meinem Grafana Dashboard (auch hier danke an inkoFa, das ist nämlich seine Idee gewesen).
    29780207-dc8d-4d73-bee0-8348d48a33c8-grafik.png

    HIer noch das Grafana json für einen Import.
    PV Anlage-1605288773411.json

    Damit ihr euch das auch nachbauen könnt, erkläre ich nachfolgend welche Einstellungen dafür notwendig sind. Der linke Block kommt von meiner Heizung, den lasse ich außen vor und konzentriere mich nur auf die PV Sachen.

    1. Graph PV
    Quellen aus der InfluxDB sind

    • PVLeistungAktuell -> gelber Graph
    • Hausverbrauch -> blauer Graph
    • TempWechselrichter -> orangener Graph
    • (Sonnenstand) -> gestrichelt grüne Linie

    Die ersten 3 Werte solltet ihr schon haben wenn ihr oben aus meinem Teil 2 die Sachen übernommen habt.

    Sonnenstand war ein fertiges JS Script:

    // calculates the sun position, path and power throughout the day
    // based on from http://www.stjarnhimlen.se/comp/tutorial.html
    // most var-names are identical to above tutorial
    // combined with Sonnenstand-Script: paul53, pix; 06.07.2015 nach ioBroker Forum http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=21&t=975&sid=6f0ba055de5f82eed6809424f49ca93b#p7635
    // Angepasst ykuendig 12.02.17; stringify im log, ack = true bei setState und Diverses 
    
    var suncalc = require('suncalc'),
       result =  getObject("system.adapter.javascript.0"),
       lat =  result.native.latitude,
       long = result.native.longitude;
       log("long: " + long + " - lat: " + lat);
    
    var modtilt =       50;     //Dachneigung in Grad (Solar panel's tilt angle)
    var modazi =        285;    //Ausrichtung des Hauses in Grad zB SSW (Solar panel's azimut)
    var modsufrace =    148.0;   //Paneloberfläche in m2 (Solar panel's surface in sq. meters)
    var modeff =        0.211;  //Annäherung an Panel-Wirkungsgrad zB 18 Prozent (modules efficiency correction)
                                            // Hier kann an einem klaren Tag etwas geschraubt werden ;-)
    
    var altitude;       // Calculated Elevation
    var azimuth;        // Calculated Azimuth
    
    createState('javascript.0.Solar.Sonnenstand.Elevation', 0, {unit: '°'});
    createState('javascript.0.Solar.Sonnenstand.Azimut', 0, {unit: '°'});
    createState('javascript.0.Solar.Sonnenstand.PanelPossible', 0, {unit: 'W'});
    // ganz am Ende die setStates anpassen nicht vergessen!
    
    // Do not change below, until You know what You are doing!
    // ********************************************************
    
    Math.degrees = function(radians) {return radians * 180 / Math.PI;};
    Math.radians = function(degrees) {return degrees * Math.PI / 180;};
    
    function Sonnenstand_berechnen () {
       var now = new Date();
       var sunpos = suncalc.getPosition(now, lat, long);
       log("Script Sonnenstand; latitude : " + result.native.latitude + " / longitude: " + result.native.longitude,'debug');
       log("Script Sonnenstand; sunpos: " + JSON.stringify(sunpos),'debug');
    
       altitude = Math.degrees(sunpos.altitude);
       azimuth =  Math.degrees(sunpos.azimuth) + 180;
    
       // The intensity of the direct component of sunlight throughout each day can be determined as 
       // a function of air mass. based on: http://pveducation.org/pvcdrom/properties-of-sunlight/air-mass#formula
       var airmass = 1/Math.cos((90-altitude)*4*Math.asin(1)/360); 
    
       // Sincident is the intensity on a plane perpendicular to the sun's rays in units of kW/m2 and AM is the air mass.
       // The value of 1.353 kW/m2 is the solar constant and the number 0.7 arises from the fact that about 70% of the radiation incident on the atmosphere is transmitted
       // to the Earth. The extra power term of 0.678 is an empirical fit to the observed data and takes into account the non-uniformities in the atmospheric layers.
       // ykuendig: use different values because of pv instead thermal panels
       var Sincident = (1.367*Math.pow(0.78,Math.pow(airmass,0.6)));
       var fraction = Math.cos(altitude*4*Math.asin(1)/360)*Math.sin(modtilt*4*Math.asin(1)/360)*Math.cos(azimuth*4*Math.asin(1)/360-modazi*4*Math.asin(1)/360)+Math.sin(altitude*4*Math.asin(1)/360)*Math.cos(modtilt*4*Math.asin(1)/360);
    
       // W/m² light intensity on the module * module's surface
       var SmoduleInt = Sincident * fraction * modsufrace * 1000;
       if(SmoduleInt<0) {
           SmoduleInt =    0;
       }
       // Module Effective in relation of the efficiency of the used panel
       var SmoduleEff = SmoduleInt * modeff;
    
       if( altitude < 0 ) {
           SmoduleInt =    0;
           SmoduleEff =    0;
           altitude =      0;
       }
    
       log("Script Sonnenstand; Erfolgreich gelaufen, Werte akzeptiert", "info");
       log("Script Sonnenstand; airmass: " + airmass,"debug");
       log("Script Sonnenstand; azimuth: " + azimuth,"debug");
       log("Script Sonnenstand; altitude: " + altitude,"debug");
       log("Script Sonnenstand; SmoduleInt: " + SmoduleInt,"debug");
       log("Script Sonnenstand; SmoduleEff: " + SmoduleEff,"debug");
    
       // Change ID to the created States
       setState('javascript.0.Solar.Sonnenstand.Elevation'/*javascript 0 Solar Sonnenstand Elevation*/,altitude.toFixed(1), true);
       setState('javascript.0.Solar.Sonnenstand.Azimut'/*javascript 0 Solar Sonnenstand Azimut*/,azimuth.toFixed(), true);
       setState('javascript.0.Solar.Sonnenstand.PanelPossible'/*javascript 0 Solar Sonnenstand PanelPossible*/, SmoduleEff.toFixed(), true);
    }
    
    // -> Zyklisch
    
    schedule("*/10 * * * *", Sonnenstand_berechnen);
    Sonnenstand_berechnen(); // bei Scriptstart
    
    


    2. Graph PV Erzeugung in kWh
    Quelle aus der InfluxDB sind

    • PVErzeugteEnergieAktuell
      Blockly Script (PVBerechneTageswerte):

    <xml xmlns="https://developers.google.com/blockly/xml">
     <block type="on_ext" id="y@lWX)*%NiA!ZGLd:;Q$" x="-687" y="87">
       <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" items="1"></mutation>
       <field name="CONDITION">ne</field>
       <field name="ACK_CONDITION"></field>
       <value name="OID0">
         <shadow type="field_oid" id="9.%}C_f#R|xD+X-(7)r2">
           <field name="oid">modbus.1.holdingRegisters.40234_M_Imported</field>
         </shadow>
       </value>
       <statement name="STATEMENT">
         <block type="update" id="x.N~f*hrQxS~@9cMYoiE">
           <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" delay_input="false"></mutation>
           <field name="OID">javascript.0.Solar.Wechselrichter.PVImportierteEnergieAktuell</field>
           <field name="WITH_DELAY">FALSE</field>
           <value name="VALUE">
             <block type="math_arithmetic" id="D*z62x|?#F|Qe8hp+]U#">
               <field name="OP">DIVIDE</field>
               <value name="A">
                 <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="math_number" id="$LhQAF.]o#4@Xh5`EAeM">
                   <field name="NUM">1</field>
                 </shadow>
                 <block type="math_arithmetic" id="_0_3+_+SBF]n}Kb~ltP`">
                   <field name="OP">MINUS</field>
                   <value name="A">
                     <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="math_number" id="HdAZmZam!E1M(bmm*0$n">
                       <field name="NUM">1</field>
                     </shadow>
                     <block type="get_value" id="^.WWE79[swjNwM%X:zJ#">
                       <field name="ATTR">val</field>
                       <field name="OID">modbus.1.holdingRegisters.40234_M_Imported</field>
                     </block>
                   </value>
                   <value name="B">
                     <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="math_number" id="~W}+q464q`s+|e;)%}jr">
                       <field name="NUM">1</field>
                     </shadow>
                     <block type="get_value" id="rHO$M#tK%xLrylsZ-_T^">
                       <field name="ATTR">val</field>
                       <field name="OID">javascript.0.Solar.Wechselrichter.PVImportierteEnergieTag</field>
                     </block>
                   </value>
                 </block>
               </value>
               <value name="B">
                 <shadow type="math_number" id="+9z/fggnWUX%RN-aCC}H">
                   <field name="NUM">1000</field>
                 </shadow>
               </value>
             </block>
           </value>
         </block>
       </statement>
       <next>
         <block type="on_ext" id="J8C5.l@n=!ELlI4jb^Cv">
           <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" items="1"></mutation>
           <field name="CONDITION">ne</field>
           <field name="ACK_CONDITION"></field>
           <value name="OID0">
             <shadow type="field_oid" id="`;Z)LfB(n.m5UePJboM.">
               <field name="oid">modbus.1.holdingRegisters.40226_M_Exported</field>
             </shadow>
           </value>
           <statement name="STATEMENT">
             <block type="update" id="3sKIv|]w==qqH!t]{]er">
               <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" delay_input="false"></mutation>
               <field name="OID">javascript.0.Solar.Wechselrichter.PVExportierteEnergieAktuell</field>
               <field name="WITH_DELAY">FALSE</field>
               <value name="VALUE">
                 <block type="math_arithmetic" id="(V84_Uc.l7mo6_]Ndw=E">
                   <field name="OP">DIVIDE</field>
                   <value name="A">
                     <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="math_number" id="$LhQAF.]o#4@Xh5`EAeM">
                       <field name="NUM">1</field>
                     </shadow>
                     <block type="math_arithmetic" id="`wmR.[]:x(_|+Ks#Vjge">
                       <field name="OP">MINUS</field>
                       <value name="A">
                         <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="math_number" id="HdAZmZam!E1M(bmm*0$n">
                           <field name="NUM">1</field>
                         </shadow>
                         <block type="get_value" id="*?`QT7v~({Lk5}Q_W3Sp">
                           <field name="ATTR">val</field>
                           <field name="OID">modbus.1.holdingRegisters.40226_M_Exported</field>
                         </block>
                       </value>
                       <value name="B">
                         <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="math_number" id="~W}+q464q`s+|e;)%}jr">
                           <field name="NUM">1</field>
                         </shadow>
                         <block type="get_value" id="C/6|^=`oS?+z;ZgjfCQ8">
                           <field name="ATTR">val</field>
                           <field name="OID">javascript.0.Solar.Wechselrichter.PVExportierteEnergieTag</field>
                         </block>
                       </value>
                     </block>
                   </value>
                   <value name="B">
                     <shadow type="math_number" id="{g~E#A,TtN32@J#cPfMw">
                       <field name="NUM">1000</field>
                     </shadow>
                   </value>
                 </block>
               </value>
             </block>
           </statement>
           <next>
             <block type="on_ext" id="Pm$w:I$X8;ThSV?()/nh">
               <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" items="1"></mutation>
               <field name="CONDITION">ne</field>
               <field name="ACK_CONDITION"></field>
               <value name="OID0">
                 <shadow type="field_oid" id="e66:C.|L}2q?[6@59){[">
                   <field name="oid">modbus.1.holdingRegisters.40093_I_AC_Energie_WH</field>
                 </shadow>
               </value>
               <statement name="STATEMENT">
                 <block type="update" id="t1/a#un}^R;:mQVHr8jm">
                   <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" delay_input="false"></mutation>
                   <field name="OID">javascript.0.Solar.Wechselrichter.PVErzeugteEnergieAktuell</field>
                   <field name="WITH_DELAY">FALSE</field>
                   <value name="VALUE">
                     <block type="math_arithmetic" id="ND)2(danTD2neCrSu2JB">
                       <field name="OP">DIVIDE</field>
                       <value name="A">
                         <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="math_number" id="$LhQAF.]o#4@Xh5`EAeM">
                           <field name="NUM">1</field>
                         </shadow>
                         <block type="math_arithmetic" id="?`iltSk96+NT/#(xwS?Y">
                           <field name="OP">MINUS</field>
                           <value name="A">
                             <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="math_number" id="HdAZmZam!E1M(bmm*0$n">
                               <field name="NUM">1</field>
                             </shadow>
                             <block type="get_value" id="OFk=pk-c-W=Gi}w$_Y2;">
                               <field name="ATTR">val</field>
                               <field name="OID">modbus.1.holdingRegisters.40093_I_AC_Energie_WH</field>
                             </block>
                           </value>
                           <value name="B">
                             <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="math_number" id="~W}+q464q`s+|e;)%}jr">
                               <field name="NUM">1</field>
                             </shadow>
                             <block type="get_value" id="ghQY!ub_kT5!C:SD]!6C">
                               <field name="ATTR">val</field>
                               <field name="OID">javascript.0.Solar.Wechselrichter.PVErzeugteEnergieTag</field>
                             </block>
                           </value>
                         </block>
                       </value>
                       <value name="B">
                         <shadow type="math_number" id=",*aj+DPuKR(z2t@soOmt">
                           <field name="NUM">1000</field>
                         </shadow>
                       </value>
                     </block>
                   </value>
                 </block>
               </statement>
               <next>
                 <block type="schedule" id="y@C$399x.Z9LJOobUceT">
                   <field name="SCHEDULE">{"time":{"exactTime":true,"start":"02:30"},"period":{"days":1}}</field>
                   <statement name="STATEMENT">
                     <block type="comment" id="yU_Y*jFn(V4*WirA3rTP">
                       <field name="COMMENT">Zaehler nachts zuruecksetzen</field>
                       <next>
                         <block type="update" id="ZmWWr!J?Q}zQ3xq78J:g">
                           <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" delay_input="false"></mutation>
                           <field name="OID">javascript.0.Solar.Wechselrichter.PVErzeugteEnergieAktuell</field>
                           <field name="WITH_DELAY">FALSE</field>
                           <value name="VALUE">
                             <block type="math_arithmetic" id="e5viXk6#Wkb/hqiz{WOa">
                               <field name="OP">DIVIDE</field>
                               <value name="A">
                                 <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="math_number" id="$LhQAF.]o#4@Xh5`EAeM">
                                   <field name="NUM">1</field>
                                 </shadow>
                                 <block type="math_arithmetic" id="n,)T9SU!pidKtCc7KB(7">
                                   <field name="OP">MINUS</field>
                                   <value name="A">
                                     <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="math_number" id="HdAZmZam!E1M(bmm*0$n">
                                       <field name="NUM">1</field>
                                     </shadow>
                                     <block type="get_value" id="qso(1r{,v2oE04.5]n]N">
                                       <field name="ATTR">val</field>
                                       <field name="OID">modbus.1.holdingRegisters.40093_I_AC_Energie_WH</field>
                                     </block>
                                   </value>
                                   <value name="B">
                                     <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="math_number" id="~W}+q464q`s+|e;)%}jr">
                                       <field name="NUM">1</field>
                                     </shadow>
                                     <block type="get_value" id="gjxk;XA/j|huHh)p77gz">
                                       <field name="ATTR">val</field>
                                       <field name="OID">javascript.0.Solar.Wechselrichter.PVErzeugteEnergieTag</field>
                                     </block>
                                   </value>
                                 </block>
                               </value>
                               <value name="B">
                                 <shadow type="math_number" id="j+)1Y}_JluEc)ku?BZPj">
                                   <field name="NUM">1000</field>
                                 </shadow>
                               </value>
                             </block>
                           </value>
                           <next>
                             <block type="update" id="_wV6dLC~S.Bo7pp4.Aj~">
                               <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" delay_input="false"></mutation>
                               <field name="OID">javascript.0.Solar.Wechselrichter.PVExportierteEnergieAktuell</field>
                               <field name="WITH_DELAY">FALSE</field>
                               <value name="VALUE">
                                 <block type="math_arithmetic" id="nf3~e!!BaO*iq}*Kfz*Z">
                                   <field name="OP">DIVIDE</field>
                                   <value name="A">
                                     <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="math_number" id="$LhQAF.]o#4@Xh5`EAeM">
                                       <field name="NUM">1</field>
                                     </shadow>
                                     <block type="math_arithmetic" id="Ul[,7Q;(q]k7yr{seCG@">
                                       <field name="OP">MINUS</field>
                                       <value name="A">
                                         <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="math_number" id="HdAZmZam!E1M(bmm*0$n">
                                           <field name="NUM">1</field>
                                         </shadow>
                                         <block type="get_value" id="P_)QxWEu)wh*,/yx$3#t">
                                           <field name="ATTR">val</field>
                                           <field name="OID">modbus.1.holdingRegisters.40226_M_Exported</field>
                                         </block>
                                       </value>
                                       <value name="B">
                                         <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="math_number" id="~W}+q464q`s+|e;)%}jr">
                                           <field name="NUM">1</field>
                                         </shadow>
                                         <block type="get_value" id="mFcJHv@,oR`k,4m?^}pH">
                                           <field name="ATTR">val</field>
                                           <field name="OID">javascript.0.Solar.Wechselrichter.PVExportierteEnergieTag</field>
                                         </block>
                                       </value>
                                     </block>
                                   </value>
                                   <value name="B">
                                     <shadow type="math_number" id="j]J$8,Mk[^f@_k`R(9Yt">
                                       <field name="NUM">1000</field>
                                     </shadow>
                                   </value>
                                 </block>
                               </value>
                               <next>
                                 <block type="update" id="~@8dfv@ELn2/H2IA=AmM">
                                   <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" delay_input="false"></mutation>
                                   <field name="OID">javascript.0.Solar.Wechselrichter.PVImportierteEnergieAktuell</field>
                                   <field name="WITH_DELAY">FALSE</field>
                                   <value name="VALUE">
                                     <block type="math_arithmetic" id="H5=db9;BV1SDP#{Xn01W">
                                       <field name="OP">DIVIDE</field>
                                       <value name="A">
                                         <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="math_number" id="$LhQAF.]o#4@Xh5`EAeM">
                                           <field name="NUM">1</field>
                                         </shadow>
                                         <block type="math_arithmetic" id="lQn$HnGJA]r@=SmpO1}O">
                                           <field name="OP">MINUS</field>
                                           <value name="A">
                                             <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="math_number" id="HdAZmZam!E1M(bmm*0$n">
                                               <field name="NUM">1</field>
                                             </shadow>
                                             <block type="get_value" id="Y#;DXy}HY5|D%74t]@o$">
                                               <field name="ATTR">val</field>
                                               <field name="OID">modbus.1.holdingRegisters.40234_M_Imported</field>
                                             </block>
                                           </value>
                                           <value name="B">
                                             <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="math_number" id="~W}+q464q`s+|e;)%}jr">
                                               <field name="NUM">1</field>
                                             </shadow>
                                             <block type="get_value" id="uZlP#=DTf:JC}=pj==8w">
                                               <field name="ATTR">val</field>
                                               <field name="OID">javascript.0.Solar.Wechselrichter.PVImportierteEnergieTag</field>
                                             </block>
                                           </value>
                                         </block>
                                       </value>
                                       <value name="B">
                                         <shadow type="math_number" id="-9Wj3.9tCx|jW??D(3w-">
                                           <field name="NUM">1000</field>
                                         </shadow>
                                       </value>
                                     </block>
                                   </value>
                                 </block>
                               </next>
                             </block>
                           </next>
                         </block>
                       </next>
                     </block>
                   </statement>
                 </block>
               </next>
             </block>
           </next>
         </block>
       </next>
     </block>
    </xml>
    

    3. Gauge PV Leistung
    Quelle aus der InfluxDB sind

    • PVLeistungAktuell

    4. Stat Import/Export
    Quelle aus der InfluxDB sind

    • ACTotalRealPower

    5. Stat Hausverbrauch
    Quelle aus der InfluxDB sind

    • Hausverbrauch

    6. Stat Einspeisung heute
    Quelle aus der InfluxDB sind

    • PVExportierteEnergieAktuell -> siehe Blockly Script oben

    7. Stat PV Erzeugung heute
    Quelle aus der InfluxDB sind

    • PVErzeugteEnergieAktuell

    8. Stat Eigenverbrauch heute
    Quelle aus der InfluxDB sind

    • PVEigenverbrauchAktuell
      Blockly Script (PVEigenverbrauch):

    <xml xmlns="https://developers.google.com/blockly/xml">
     <block type="on_ext" id="5M,hgtrmhy-Ix[8jnCFF" x="-788" y="138">
       <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" items="1"></mutation>
       <field name="CONDITION">ne</field>
       <field name="ACK_CONDITION"></field>
       <value name="OID0">
         <shadow type="field_oid" id="yQ06)5*@k]/k#[*a^Z$^">
           <field name="oid">javascript.0.Solar.Wechselrichter.PVErzeugteEnergieAktuell</field>
         </shadow>
       </value>
       <statement name="STATEMENT">
         <block type="update" id="1dc~gm$kBR3F64Q_j#}}">
           <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" delay_input="false"></mutation>
           <field name="OID">javascript.0.Solar.Wechselrichter.PVEigenverbrauchAktuell</field>
           <field name="WITH_DELAY">FALSE</field>
           <value name="VALUE">
             <block type="math_arithmetic" id="t|ASI*V*8O-@Hi69]^F^">
               <field name="OP">MINUS</field>
               <value name="A">
                 <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="math_number" id="xKx}z@cYh|gQm$K7_yI/">
                   <field name="NUM">1</field>
                 </shadow>
                 <block type="get_value" id="e$tM9C/J*|FAH|eZ{8lb">
                   <field name="ATTR">val</field>
                   <field name="OID">javascript.0.Solar.Wechselrichter.PVErzeugteEnergieAktuell</field>
                 </block>
               </value>
               <value name="B">
                 <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="math_number" id="S9|ObqahZ5YT5{CQPLO%">
                   <field name="NUM">1</field>
                 </shadow>
                 <block type="get_value" id="9IvPeD|%/z0+ql%M]qH3">
                   <field name="ATTR">val</field>
                   <field name="OID">javascript.0.Solar.Wechselrichter.PVExportierteEnergieAktuell</field>
                 </block>
               </value>
             </block>
           </value>
         </block>
       </statement>
     </block>
    </xml>
    

    9 Stat Nettobezug heute
    Quelle aus der InfluxDB sind

    • PVImpertierteEnergieAktuell -> siehe Blockly Script oben

    10 Stat Ersparnis Tag
    Quelle aus der InfluxDB sind

    • ErsparnisPVAnlageTag
      Blockly Script (Kosten):

    <xml xmlns="https://developers.google.com/blockly/xml">
     <variables>
       <variable id="RH9EQm/A27)/5,f9!!.a">alteVerguetunginEuro</variable>
       <variable id="G,3~x-$y}bZpvg,B)c4@">zaehlerstandVorErweiterunginWh</variable>
       <variable id="XuQ7aQui3+nJ(w,6PbtP">verguetungEinspeisung</variable>
       <variable id=":YJ`-i5/BCwOPU0eAA_h">eigenverbrauchInEur</variable>
     </variables>
     <block type="variables_set" id="V;zBuc1uVM)2]%Q?uyMU" x="87" y="63">
       <field name="VAR" id="RH9EQm/A27)/5,f9!!.a">alteVerguetunginEuro</field>
       <value name="VALUE">
         <block type="math_number" id="MN*t)_!p7(nU)*,XUffX">
           <field name="NUM">0</field>
         </block>
       </value>
       <next>
         <block type="variables_set" id="HOw2PBH1W2Pdk~q+9LKS">
           <field name="VAR" id="G,3~x-$y}bZpvg,B)c4@">zaehlerstandVorErweiterunginWh</field>
           <value name="VALUE">
             <block type="math_number" id="NS4W!jbM#yL9w,_+Y;Sb">
               <field name="NUM">0</field>
             </block>
           </value>
           <next>
             <block type="schedule" id="zB3LggJ$B):d0vMCvcV@">
               <field name="SCHEDULE">* * * * *</field>
               <statement name="STATEMENT">
                 <block type="variables_set" id="OU|}`0y|`f?$X[S7)Q(T">
                   <field name="VAR" id="XuQ7aQui3+nJ(w,6PbtP">verguetungEinspeisung</field>
                   <value name="VALUE">
                     <block type="math_arithmetic" id="]zc-b@#.dpi9xIH{!^j4">
                       <field name="OP">MULTIPLY</field>
                       <value name="A">
                         <shadow type="math_number" id="F6vPG7tIk~J)w#B{%hW[">
                           <field name="NUM">0.0865</field>
                         </shadow>
                       </value>
                       <value name="B">
                         <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="math_number" id="oOjLpAv;cD1vURKs-+^*">
                           <field name="NUM">1</field>
                         </shadow>
                         <block type="math_arithmetic" id="Vj0@PQlxy3o|^kW{hr#n">
                           <field name="OP">DIVIDE</field>
                           <value name="A">
                             <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="math_number" id="AA$RzH1s8p6dve[S_Dzc">
                               <field name="NUM">1</field>
                             </shadow>
                             <block type="math_arithmetic" id="4a-BI5U^#irTmft@kt+m">
                               <field name="OP">MINUS</field>
                               <value name="A">
                                 <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="math_number" id="!}!uz);7qw:GessR=Atf">
                                   <field name="NUM">1</field>
                                 </shadow>
                                 <block type="get_value" id="w^FX*3FD,_cX)yzvU5u_">
                                   <field name="ATTR">val</field>
                                   <field name="OID">modbus.1.holdingRegisters.40226_M_Exported</field>
                                 </block>
                               </value>
                               <value name="B">
                                 <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="math_number" id="cL~EW9lC0KKmZaJ#`ydT">
                                   <field name="NUM">1</field>
                                 </shadow>
                                 <block type="variables_get" id="vzKhNhtii%*u4y+^vl14">
                                   <field name="VAR" id="G,3~x-$y}bZpvg,B)c4@">zaehlerstandVorErweiterunginWh</field>
                                 </block>
                               </value>
                             </block>
                           </value>
                           <value name="B">
                             <shadow type="math_number" id="6@{w}ka+@h(U_Z}3`msD">
                               <field name="NUM">1000</field>
                             </shadow>
                           </value>
                         </block>
                       </value>
                     </block>
                   </value>
                   <next>
                     <block type="variables_set" id="2XXblJ#5R/RdZ?T1`nn0">
                       <field name="VAR" id=":YJ`-i5/BCwOPU0eAA_h">eigenverbrauchInEur</field>
                       <value name="VALUE">
                         <block type="math_arithmetic" id="(S;+yowKA|O}d]gV7%Gs">
                           <field name="OP">MULTIPLY</field>
                           <value name="A">
                             <shadow type="math_number" id="VY|hI}:5E|u%y|wIv;*9">
                               <field name="NUM">0.28</field>
                             </shadow>
                           </value>
                           <value name="B">
                             <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="math_number" id="oOjLpAv;cD1vURKs-+^*">
                               <field name="NUM">1</field>
                             </shadow>
                             <block type="math_arithmetic" id="gfHo1Xv~P:_$J2r.;4?/">
                               <field name="OP">DIVIDE</field>
                               <value name="A">
                                 <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="math_number" id="{f8_M5v4E.foY4Gpxc.K">
                                   <field name="NUM">1</field>
                                 </shadow>
                                 <block type="math_arithmetic" id="fK2sd4~f3k;4,(?o/j.Q">
                                   <field name="OP">MINUS</field>
                                   <value name="A">
                                     <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="math_number" id="!}!uz);7qw:GessR=Atf">
                                       <field name="NUM">1</field>
                                     </shadow>
                                     <block type="get_value" id="l:6]qx@gC/k8#*FjLU3+">
                                       <field name="ATTR">val</field>
                                       <field name="OID">modbus.1.holdingRegisters.40093_I_AC_Energie_WH</field>
                                     </block>
                                   </value>
                                   <value name="B">
                                     <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="math_number" id="cL~EW9lC0KKmZaJ#`ydT">
                                       <field name="NUM">1</field>
                                     </shadow>
                                     <block type="get_value" id="1mY?IW+Z%GG].kX%^-p]">
                                       <field name="ATTR">val</field>
                                       <field name="OID">modbus.1.holdingRegisters.40226_M_Exported</field>
                                     </block>
                                   </value>
                                 </block>
                               </value>
                               <value name="B">
                                 <shadow type="math_number" id="Ohtl=}3+MEsA~;q#NH%j">
                                   <field name="NUM">1000</field>
                                 </shadow>
                               </value>
                             </block>
                           </value>
                         </block>
                       </value>
                       <next>
                         <block type="update" id="}YPw`(xCpX(FQ:FfGasv">
                           <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" delay_input="false"></mutation>
                           <field name="OID">javascript.0.Verbrauchszaehler.ErsparnisPVAnlageTotal</field>
                           <field name="WITH_DELAY">FALSE</field>
                           <value name="VALUE">
                             <block type="math_arithmetic" id="5ITK|.I9IAoHhOp_Tfpu">
                               <field name="OP">ADD</field>
                               <value name="A">
                                 <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="math_number" id="-OIq=i/E/tnQr9=,E%aC">
                                   <field name="NUM">1</field>
                                 </shadow>
                                 <block type="variables_get" id="^1v{)YbGWlXcNT9dA}-n">
                                   <field name="VAR" id=":YJ`-i5/BCwOPU0eAA_h">eigenverbrauchInEur</field>
                                 </block>
                               </value>
                               <value name="B">
                                 <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="math_number" id="AtYn15(;S%;+)k)QS8W]">
                                   <field name="NUM">1</field>
                                 </shadow>
                                 <block type="math_arithmetic" id="GOEgI43fkbKJXQIl]EuF">
                                   <field name="OP">ADD</field>
                                   <value name="A">
                                     <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="math_number" id="n6iab!w_VihL-dvLvzl@">
                                       <field name="NUM">1</field>
                                     </shadow>
                                     <block type="variables_get" id="#Zr%D,Y*Fgw-tIh+9JkQ">
                                       <field name="VAR" id="XuQ7aQui3+nJ(w,6PbtP">verguetungEinspeisung</field>
                                     </block>
                                   </value>
                                   <value name="B">
                                     <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="math_number" id="Pptf%9vnV8f1gb[}Ya@a">
                                       <field name="NUM">1</field>
                                     </shadow>
                                     <block type="variables_get" id="5dg4pd~(FZ{tfICf[Tj/">
                                       <field name="VAR" id="RH9EQm/A27)/5,f9!!.a">alteVerguetunginEuro</field>
                                     </block>
                                   </value>
                                 </block>
                               </value>
                             </block>
                           </value>
                           <next>
                             <block type="update" id="]L)lmNygUn}[y(fd1/Sd">
                               <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" delay_input="false"></mutation>
                               <field name="OID">javascript.0.Verbrauchszaehler.ErsparnisPVAnlageTag</field>
                               <field name="WITH_DELAY">FALSE</field>
                               <value name="VALUE">
                                 <block type="math_arithmetic" id="$0LJ$9Q:YSZzD8y;I@0F">
                                   <field name="OP">ADD</field>
                                   <value name="A">
                                     <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="math_number" id="Toy:d*),adcVSo+K_lqK">
                                       <field name="NUM">1</field>
                                     </shadow>
                                     <block type="math_arithmetic" id="CI1z)B4@89?(44`2MNzF">
                                       <field name="OP">MULTIPLY</field>
                                       <value name="A">
                                         <shadow type="math_number" id="/-}D,;4^+[TW`9?M91Q8">
                                           <field name="NUM">0.0865</field>
                                         </shadow>
                                       </value>
                                       <value name="B">
                                         <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="math_number" id="zZVo$tldMrv1m$Ptw{jk">
                                           <field name="NUM">1</field>
                                         </shadow>
                                         <block type="get_value" id="BSa!^BO(?_}H^-.Om9}r">
                                           <field name="ATTR">val</field>
                                           <field name="OID">javascript.0.Solar.Wechselrichter.PVExportierteEnergieAktuell</field>
                                         </block>
                                       </value>
                                     </block>
                                   </value>
                                   <value name="B">
                                     <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="math_number" id="mVYu@[@=0wdc|cBIF%Uv">
                                       <field name="NUM">1</field>
                                     </shadow>
                                     <block type="math_arithmetic" id="rRNhB[=y@lb?i0gfgs{h">
                                       <field name="OP">MULTIPLY</field>
                                       <value name="A">
                                         <shadow type="math_number" id="GzzK$:v.k5g;Y_]$wD-e">
                                           <field name="NUM">0.28</field>
                                         </shadow>
                                       </value>
                                       <value name="B">
                                         <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="math_number" id="-N*PGWro,12S`6=xGo!J">
                                           <field name="NUM">1</field>
                                         </shadow>
                                         <block type="get_value" id="+[xzdM[bfEzXwO|EuCXt">
                                           <field name="ATTR">val</field>
                                           <field name="OID">javascript.0.Solar.Wechselrichter.PVEigenverbrauchAktuell</field>
                                         </block>
                                       </value>
                                     </block>
                                   </value>
                                 </block>
                               </value>
                             </block>
                           </next>
                         </block>
                       </next>
                     </block>
                   </next>
                 </block>
               </statement>
             </block>
           </next>
         </block>
       </next>
     </block>
    </xml>
    

    11 Stat Ersparnis Total
    Quelle aus der InfluxDB sind

    • ErsparnisPVAnlageTotal -> siehe Blockly Script oben

    Und hier noch das Blockly für PvErzeugteEnergieTag:

    <xml xmlns="https://developers.google.com/blockly/xml">
     <block type="schedule" id="?E~kcU0bFAPBr#8X[9Ct" x="-312" y="63">
       <field name="SCHEDULE">{"time":{"exactTime":true,"start":"23:59"},"period":{"days":1}}</field>
       <statement name="STATEMENT">
         <block type="debug" id="]6=Vt7hsQU72ZzTI{(}$">
           <field name="Severity">debug</field>
           <value name="TEXT">
             <shadow type="text" id="65m?5!q#rJl|T?[}O1oQ">
               <field name="TEXT">Erzeugungswerte zurückgesetzt</field>
             </shadow>
           </value>
           <next>
             <block type="update" id="V^ZmST?[g8:!{Zf;QCH~">
               <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" delay_input="false"></mutation>
               <field name="OID">javascript.0.Solar.Wechselrichter.PVErzeugteEnergieTag</field>
               <field name="WITH_DELAY">FALSE</field>
               <value name="VALUE">
                 <block type="get_value" id="3T@bw6.[![xO6a[ilRNw">
                   <field name="ATTR">val</field>
                   <field name="OID">modbus.1.holdingRegisters.40093_I_AC_Energie_WH</field>
                 </block>
               </value>
               <next>
                 <block type="update" id="W;76rKmS~WWjq^PF]pVA">
                   <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" delay_input="false"></mutation>
                   <field name="OID">javascript.0.Solar.Wechselrichter.PVExportierteEnergieTag</field>
                   <field name="WITH_DELAY">FALSE</field>
                   <value name="VALUE">
                     <block type="get_value" id="5fUwQ8sFhmTtZY:ohQ0n">
                       <field name="ATTR">val</field>
                       <field name="OID">modbus.1.holdingRegisters.40226_M_Exported</field>
                     </block>
                   </value>
                   <next>
                     <block type="update" id="~-n4R,^5y_bEx/r~4ou3">
                       <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" delay_input="false"></mutation>
                       <field name="OID">javascript.0.Solar.Wechselrichter.PVImportierteEnergieTag</field>
                       <field name="WITH_DELAY">FALSE</field>
                       <value name="VALUE">
                         <block type="get_value" id="4Eqn%o(3UE9bGH]~rfO?">
                           <field name="ATTR">val</field>
                           <field name="OID">modbus.1.holdingRegisters.40234_M_Imported</field>
                         </block>
                       </value>
                       <next>
                         <block type="update" id="Jy3cadEAVu#.qV~77KTX" disabled="true">
                           <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" delay_input="false"></mutation>
                           <field name="OID">javascript.0.Solar.ErsparnisAnlageTag</field>
                           <field name="WITH_DELAY">FALSE</field>
                           <value name="VALUE">
                             <block type="math_number" id="aF,ieDq~(k]rM{732-%R">
                               <field name="NUM">0</field>
                             </block>
                           </value>
                         </block>
                       </next>
                     </block>
                   </next>
                 </block>
               </next>
             </block>
           </next>
         </block>
       </statement>
       <next>
         <block type="schedule" id="Kh%yZsQ}8hIIOXi)mvts">
           <field name="SCHEDULE">{"time":{"exactTime":true,"start":"23:58"},"period":{"days":1}}</field>
           <statement name="STATEMENT">
             <block type="debug" id="mh=V/qM!U!j}:QI?~/B}">
               <field name="Severity">debug</field>
               <value name="TEXT">
                 <shadow type="text" id="KZK}6p%YYswdB_o6?SQW">
                   <field name="TEXT">Erzeugungswerte zurückgesetzt</field>
                 </shadow>
               </value>
               <next>
                 <block type="update" id="2Qc-2ES-q3=NkAz0Pqv:">
                   <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" delay_input="false"></mutation>
                   <field name="OID">javascript.0.Solar.Wechselrichter.PVErzeugteEnergieTag</field>
                   <field name="WITH_DELAY">FALSE</field>
                   <value name="VALUE">
                     <block type="get_value" id="D@/b;fd@f6uT8rTP/{%c">
                       <field name="ATTR">val</field>
                       <field name="OID">modbus.1.holdingRegisters.40093_I_AC_Energie_WH</field>
                     </block>
                   </value>
                   <next>
                     <block type="update" id="{nC67B?Dq065X]zdY_;%">
                       <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" delay_input="false"></mutation>
                       <field name="OID">javascript.0.Solar.Wechselrichter.PVExportierteEnergieTag</field>
                       <field name="WITH_DELAY">FALSE</field>
                       <value name="VALUE">
                         <block type="get_value" id="Fo}I9_Wdy`B9A?k%zWYC">
                           <field name="ATTR">val</field>
                           <field name="OID">modbus.1.holdingRegisters.40226_M_Exported</field>
                         </block>
                       </value>
                       <next>
                         <block type="update" id="K_Po!y[{wL+ejEOn@7#=">
                           <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" delay_input="false"></mutation>
                           <field name="OID">javascript.0.Solar.Wechselrichter.PVImportierteEnergieTag</field>
                           <field name="WITH_DELAY">FALSE</field>
                           <value name="VALUE">
                             <block type="get_value" id="*MR^,L`biRH^?ma2ik~E">
                               <field name="ATTR">val</field>
                               <field name="OID">modbus.1.holdingRegisters.40234_M_Imported</field>
                             </block>
                           </value>
                           <next>
                             <block type="update" id="XA8LZ[F)Q:L-Pdjji,;*" disabled="true">
                               <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" delay_input="false"></mutation>
                               <field name="OID">javascript.0.Solar.ErsparnisAnlageTag</field>
                               <field name="WITH_DELAY">FALSE</field>
                               <value name="VALUE">
                                 <block type="math_number" id="Nl+pd_mIr(9/@X~o{Y]@">
                                   <field name="NUM">0</field>
                                 </block>
                               </value>
                             </block>
                           </next>
                         </block>
                       </next>
                     </block>
                   </next>
                 </block>
               </next>
             </block>
           </statement>
           <next>
             <block type="schedule" id="u.71Z=3nhv`i-UJ$X@@k">
               <field name="SCHEDULE">{"time":{"exactTime":true,"start":"00:00"},"period":{"days":1}}</field>
               <statement name="STATEMENT">
                 <block type="debug" id="0G1JB|Ur#*:*w(@nr9+N">
                   <field name="Severity">debug</field>
                   <value name="TEXT">
                     <shadow type="text" id="XaK7Pz1epQ4ezA|H=d8p">
                       <field name="TEXT">Erzeugungswerte zurückgesetzt</field>
                     </shadow>
                   </value>
                   <next>
                     <block type="update" id="8|$NEoJOFI?8/O4]kGkT">
                       <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" delay_input="false"></mutation>
                       <field name="OID">javascript.0.Solar.Wechselrichter.PVErzeugteEnergieTag</field>
                       <field name="WITH_DELAY">FALSE</field>
                       <value name="VALUE">
                         <block type="get_value" id="I/$M}OVw;+pmAFg_l|ZY">
                           <field name="ATTR">val</field>
                           <field name="OID">modbus.1.holdingRegisters.40093_I_AC_Energie_WH</field>
                         </block>
                       </value>
                       <next>
                         <block type="update" id="TefH)T=^2,k1g?Bor;t{">
                           <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" delay_input="false"></mutation>
                           <field name="OID">javascript.0.Solar.Wechselrichter.PVExportierteEnergieTag</field>
                           <field name="WITH_DELAY">FALSE</field>
                           <value name="VALUE">
                             <block type="get_value" id="jey.5SwVHT*,jgUjR{WC">
                               <field name="ATTR">val</field>
                               <field name="OID">modbus.1.holdingRegisters.40226_M_Exported</field>
                             </block>
                           </value>
                           <next>
                             <block type="update" id="Jl5s+I=#hSS#_1m83T!C" disabled="true">
                               <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" delay_input="false"></mutation>
                               <field name="OID">javascript.0.Solar.Wechselrichter.PVImportierteEnergieTag</field>
                               <field name="WITH_DELAY">FALSE</field>
                               <value name="VALUE">
                                 <block type="get_value" id="iM}^=!W}ktWgU3@RbvrQ">
                                   <field name="ATTR">val</field>
                                   <field name="OID">modbus.1.holdingRegisters.40234_M_Imported</field>
                                 </block>
                               </value>
                             </block>
                           </next>
                         </block>
                       </next>
                     </block>
                   </next>
                 </block>
               </statement>
             </block>
           </next>
         </block>
       </next>
     </block>
    </xml>
    

    Korrekturen und coole neue Ideen sind gerne gesehen

    J Offline
    J Offline
    Jockel_Bln
    schrieb am zuletzt editiert von
    #15

    @hennerich Vielen Dank für die Mühe hier! Das hat mir, als absoluter Anfänger, sehr geholfen :+1:
    Eine Frage hätte ich dazu noch: Wie hast Du es hinbekommen, dass bei dem Panel "PV Erzeugung in kWh" der aktuelle Tag (Balken) in kompletter Breite angezeigt wird und sich nicht im Laufe des Tages langsam von rechts reinschiebt?
    Egal was ich in Grafana schon versucht habe, sieht es immernoch so aus:
    verbrauch.JPG

    Vielen Dank im Voraus!
    Gruß Jörg

    H 1 Antwort Letzte Antwort
    0
    • J Jockel_Bln

      @hennerich Vielen Dank für die Mühe hier! Das hat mir, als absoluter Anfänger, sehr geholfen :+1:
      Eine Frage hätte ich dazu noch: Wie hast Du es hinbekommen, dass bei dem Panel "PV Erzeugung in kWh" der aktuelle Tag (Balken) in kompletter Breite angezeigt wird und sich nicht im Laufe des Tages langsam von rechts reinschiebt?
      Egal was ich in Grafana schon versucht habe, sieht es immernoch so aus:
      verbrauch.JPG

      Vielen Dank im Voraus!
      Gruß Jörg

      H Offline
      H Offline
      hennerich
      schrieb am zuletzt editiert von
      #16

      @Jockel_Bln
      Öhh, hmm, du hast aber nur eine Datenquelle eingebunden, richtig?
      476a5247-65ae-4a81-a58a-91d94305a24c-image.png

      Ansonsten hier mal meine Konfig:
      a7f0407b-3f7a-40f6-b285-1cfebce5e974-image.png

      ffc81118-1910-44b7-b23a-323c882e24fc-image.png

      0d7314e4-9de5-4e03-98bf-2740afad293c-image.png

      4471f75a-432d-4158-b534-6eb49dc0e122-image.png

      Grüße
      Henri

      Tutorial UVR1611 C.M.I. Integration
      Tutorial SolarEdge Integration via ModBus

      J 1 Antwort Letzte Antwort
      0
      • H hennerich

        @Jockel_Bln
        Öhh, hmm, du hast aber nur eine Datenquelle eingebunden, richtig?
        476a5247-65ae-4a81-a58a-91d94305a24c-image.png

        Ansonsten hier mal meine Konfig:
        a7f0407b-3f7a-40f6-b285-1cfebce5e974-image.png

        ffc81118-1910-44b7-b23a-323c882e24fc-image.png

        0d7314e4-9de5-4e03-98bf-2740afad293c-image.png

        4471f75a-432d-4158-b534-6eb49dc0e122-image.png

        Grüße
        Henri

        J Offline
        J Offline
        Jockel_Bln
        schrieb am zuletzt editiert von Jockel_Bln
        #17

        @hennerich
        Nein, ich habe drei Datenquellen eingebunden, wobei ich den Gesamtverbrauch hinter den gestapelten Balken "versteckt" habe.
        Bei mir sieht es ein bissl anders aus.
        1.JPG

        2.JPG

        3.JPG
        Die Datenreihen sind fortlaufende Zählerstände, deshalb SELECT max("value") - min("value")
        Bei GROUP BY time(1d,-1h) fill(null) mustte ich -1h eintragen, da die Ausgabewerte sonst nicht stimmen, da sich Grafana scheinbar nicht um die Zeitzohne schert und einfach UTC nimmt. So stimmten die Verbrauchswerte nicht, da die Zeit zwischen 0:00 und 01:00 Uhr immer dem Vortag zugerechnet wurde.

        Die übrige Config des Panels, Display usw, ist bei mir bis auf Stacking gleich.

        Mir war nur so, als wenn die Anzeige nach Mitternacht gleich um einen Tag nach links springt. Aber vielleicht habe ich mich auch geirrt. Ist halt nicht so ganz schön, wenn der aktuelle Tag anfangs nur als schmaler Balken langsam ins Bild kommt.
        Bei deinem Bild oben ist der aktuelle Tag ja auch schon komplett sichtbar, obwohl es ja erst nach 11:00 Uhr zu sein scheint.
        Aber egal, ich bin schon forh, dass ich überhaupt was hinbekommen habe.
        In meinem Alter (knappe 60) dauert die Lernphase ja immer etwas länger :wink:

        Gruß Jörg

        EDIT sagt:
        Gerade habe ich noch irgendwo aufgeschnappt, dass der Eintrag GROUP BY time(1d,-1h) fill(null) zwar funktioniert, aber zur Sommerzeit auf -2h geändert werde müsste.
        Deshalb ist es besser den Versatz nicht einzutragen und stattdessen GROUP BY time(1d) fill(null) tz('Europe/Berlin')
        Somit braucht man sich um die Zeitumstellung nicht mehr zu sorgen.

        1 Antwort Letzte Antwort
        2
        • A Aare 07

          @hennerich sagte in [Tutorial] SolarEdge -> Modbus -> ioBroker -> Grafana:

          Habt ihr andere Dinge umgesetzt? Leitet ihr Infos aus anderen Werten ab, die ich noch gar nicht auf dem Schirm habe?

          Was ich plane ist die voraussichtliche PV Leistung von morgen zu berücksichtigen. Berechnung sowas wie dein Sonnenstand Script mit der Wetterprognose verknüpft. Beispiel hier https://www.photovoltaikforum.com/thread/128698-pimp-my-autarkiegrad-eigenverbrauch-optimieren-pv-ertrag-via-kurzzeitprognosen-d/ aus DWD Opendata https://opendata.dwd.de/weather/local_forecasts/mos/MOSMIX_L . Oder alternativ einfacher gesteuert vom gelieferten Wettericon eines vorhandenen Wetteradapters.
          Ziel: Wenn für morgen keine Sonne vorausgesagt ist heize ich mit der Wärmepumpe mit günstigerem Nachtstrom. Wenn Sonne vorausgesagt ist warte ich mit dem füllen des Puffers auf den PV Ertrag des kommenden Tages. Da meine Scriptfähigleiten sehr rudimentär sind befürchte ich dass das noch sehr lange dauern wird (oder hoffe dass ein gewiefter Scripter die Idee umsetzt ;) )

          S Offline
          S Offline
          sol21
          schrieb am zuletzt editiert von
          #18

          @Aare-07 sagte in [Tutorial] SolarEdge -> Modbus -> ioBroker -> Grafana:

          Was ich plane ist die voraussichtliche PV Leistung von morgen zu berücksichtigen.

          Mich hatte es auch gestört, dass die Wärmepumpe kurz vor Sonnenaufgang lief und kurze Zeit später viel Strom vom Dach kam. Versuche mal meinen Ansatz zu beschreiben (vielleicht hilft es jemandem).

          Grundsätzlich hebe ich die Temperatur Nachts nicht an, sondern sperre die Wärmepumpe. Ich habe Angst dass die Wärmepumpe in einem ungünstigen Arbeitspunkt kommt und so lasse ich die Wärme etwas abfalle (nur soviel, dass es nicht kalt wird) und heize sobald die Sonne kommt nach. Ich habe aber auch keine Speicher.

          Ablauf:
          Ab einer bestimmten Zeit in der Nacht sperre ich die WP, wenn der Wetterbericht "Sonne" ankündigt.


          Verwenden den Adapter "DasWetter.com" und schaue ob um 9:00Uhr weniger als 60% Wolken vorhergesagt werden. Sonst sperre ich die WP für heute nicht.
          Zusätzlich schaue ich auch auf die Aussentemperatur und setzt den Zeitpunkt des Anfangs der Sperre früher oder später (Erfahrungswerte damit es bis zum Morgen nicht kalt wird)

          Sobald genügend Sonne vom Dach kommt hebe ich die Sperre wieder auf und die WP fängt automatisch an zu laufen, da die Heiztemperatur mittlerweile zu tief ist.


          ich verwende da keine Sonnenstand-Scripte oder so. Ich habe mit der PV-Anlage ja einen grossen "Sensor" und der berücksichtig den Schatten von den Nachbarhäusern gleich mit.

          Ist die Vorhersage "falsch" und die Sonne kommt einfach nicht, stelle ich das fest und hebe die Sperre wieder auf.

          Dies ist bei mir bei Nebel z.B. häuftig der Fall. Früher hatte ich einfach ein Zeit (10:00Uhr) an welcher ich die Sperre auf jeden Fall zurückgesetzt hatte.
          In der Zwischenzeit schaue ich, wann sie in den letzten 7 Tagen kam und setze spätestens 30min später die Sperre zurück. Damit muss ich mich wieder nicht um die Nachbarhäuser, Jahreszeit oder Sommer-/Winterzeit kümmern.

          A 1 Antwort Letzte Antwort
          1
          • S sol21

            @Aare-07 sagte in [Tutorial] SolarEdge -> Modbus -> ioBroker -> Grafana:

            Was ich plane ist die voraussichtliche PV Leistung von morgen zu berücksichtigen.

            Mich hatte es auch gestört, dass die Wärmepumpe kurz vor Sonnenaufgang lief und kurze Zeit später viel Strom vom Dach kam. Versuche mal meinen Ansatz zu beschreiben (vielleicht hilft es jemandem).

            Grundsätzlich hebe ich die Temperatur Nachts nicht an, sondern sperre die Wärmepumpe. Ich habe Angst dass die Wärmepumpe in einem ungünstigen Arbeitspunkt kommt und so lasse ich die Wärme etwas abfalle (nur soviel, dass es nicht kalt wird) und heize sobald die Sonne kommt nach. Ich habe aber auch keine Speicher.

            Ablauf:
            Ab einer bestimmten Zeit in der Nacht sperre ich die WP, wenn der Wetterbericht "Sonne" ankündigt.


            Verwenden den Adapter "DasWetter.com" und schaue ob um 9:00Uhr weniger als 60% Wolken vorhergesagt werden. Sonst sperre ich die WP für heute nicht.
            Zusätzlich schaue ich auch auf die Aussentemperatur und setzt den Zeitpunkt des Anfangs der Sperre früher oder später (Erfahrungswerte damit es bis zum Morgen nicht kalt wird)

            Sobald genügend Sonne vom Dach kommt hebe ich die Sperre wieder auf und die WP fängt automatisch an zu laufen, da die Heiztemperatur mittlerweile zu tief ist.


            ich verwende da keine Sonnenstand-Scripte oder so. Ich habe mit der PV-Anlage ja einen grossen "Sensor" und der berücksichtig den Schatten von den Nachbarhäusern gleich mit.

            Ist die Vorhersage "falsch" und die Sonne kommt einfach nicht, stelle ich das fest und hebe die Sperre wieder auf.

            Dies ist bei mir bei Nebel z.B. häuftig der Fall. Früher hatte ich einfach ein Zeit (10:00Uhr) an welcher ich die Sperre auf jeden Fall zurückgesetzt hatte.
            In der Zwischenzeit schaue ich, wann sie in den letzten 7 Tagen kam und setze spätestens 30min später die Sperre zurück. Damit muss ich mich wieder nicht um die Nachbarhäuser, Jahreszeit oder Sommer-/Winterzeit kümmern.

            A Offline
            A Offline
            Aare 07
            schrieb am zuletzt editiert von
            #19

            @sol21 sagte in [Tutorial] SolarEdge -> Modbus -> ioBroker -> Grafana:

            Versuche mal meinen Ansatz zu beschreiben (vielleicht hilft es jemandem).

            Danke für den Ansatz, gute Idee das einrechnen der erwarteten Temperatur in die Dauer der Absenkung unter Berücksichtigung der Dämpfung des Hauses.
            Da ich nicht so der Scripter bin, wäre es Dir möglich die verschiedenen Script-Snipnets hier einzustellen?
            Gruss Aare

            Raspi 4 SSD ioBroker

            S 1 Antwort Letzte Antwort
            0
            • A Aare 07

              @sol21 sagte in [Tutorial] SolarEdge -> Modbus -> ioBroker -> Grafana:

              Versuche mal meinen Ansatz zu beschreiben (vielleicht hilft es jemandem).

              Danke für den Ansatz, gute Idee das einrechnen der erwarteten Temperatur in die Dauer der Absenkung unter Berücksichtigung der Dämpfung des Hauses.
              Da ich nicht so der Scripter bin, wäre es Dir möglich die verschiedenen Script-Snipnets hier einzustellen?
              Gruss Aare

              S Offline
              S Offline
              sol21
              schrieb am zuletzt editiert von
              #20

              @Aare-07 sagte in [Tutorial] SolarEdge -> Modbus -> ioBroker -> Grafana:

              ... gute Idee das einrechnen der erwarteten Temperatur in die Dauer der Absenkung unter Berücksichtigung der Dämpfung des Hauses.

              Du meinst diesen Teil: "Zusätzlich schaue ich auch auf die Aussentemperatur und setzt den Zeitpunkt des Anfangs der Sperre früher oder später (Erfahrungswerte damit es bis zum Morgen nicht kalt wird)"?
              Da schaue ich auf Isttemperatur morgens um 0.30Uhr uns setzen den Startpunkt der Sperre wie folgt:
              ![Bild Text](Bild Link)61573323-232e-48ed-a496-933f4708c89b-grafik.png

              Z 1 Antwort Letzte Antwort
              1
              • C Offline
                C Offline
                cybtrash
                schrieb am zuletzt editiert von
                #21

                Hallo,

                vielen Dank für dieses Tutorial. Leider habe ich das Problem, dass nachts, wenn keine Stromerzeugung ist, unter "holdingRegisters.40083_I_AC_Leistung" weiterhin Zahlen angezeigt werden (bei mir wechselnd zwischen ~30 Watt und ~650 Watt). Das ist natürlich falsch.

                Tagsüber stimmen die Werte aber mit den Daten aus der App überein und sind realistisch.

                Kennt jemand das Problem?

                J 1 Antwort Letzte Antwort
                0
                • C cybtrash

                  Hallo,

                  vielen Dank für dieses Tutorial. Leider habe ich das Problem, dass nachts, wenn keine Stromerzeugung ist, unter "holdingRegisters.40083_I_AC_Leistung" weiterhin Zahlen angezeigt werden (bei mir wechselnd zwischen ~30 Watt und ~650 Watt). Das ist natürlich falsch.

                  Tagsüber stimmen die Werte aber mit den Daten aus der App überein und sind realistisch.

                  Kennt jemand das Problem?

                  J Offline
                  J Offline
                  Jockel_Bln
                  schrieb am zuletzt editiert von Jockel_Bln
                  #22

                  @cybtrash Was hast Du denn bei "SELECT" eingestellt?
                  Bei mir steht "last" und damit passt es.
                  Unbenannt.JPG

                  EDIT:
                  Hast Du den Fehler nur in Grafana, oder kommen die "falschen" Werte direkt vom Wechselrichter über den Modbus Adapter? Dann weiß ich auch nicht...

                  1 Antwort Letzte Antwort
                  0
                  • C Offline
                    C Offline
                    Chris87
                    schrieb am zuletzt editiert von
                    #23

                    @hennerich said in [Tutorial] SolarEdge -> Modbus -> ioBroker -> Grafana:

                    1. Graph PV Erzeugung in kWh
                      Quelle aus der InfluxDB sind

                    PVErzeugteEnergieAktuell
                    Blockly Script:

                    @hennerich Coole Arbeit sieht echt gut aus!!!

                    Ich würde nur gerne wissen was du mit den Werten machst?:


                    javascript.0.Solar.Wechselrichter.PVImportierteEnergieTag
                    javascript.0.Solar.Wechselrichter.PVExportierteEnergieTag
                    javascript.0.Solar.Wechselrichter.PVErzeugteEnergieTag

                    Finde irgendwie nichts wo diese beschrieben werden.
                    Du hast auch unter Punkt 2 und Punkt 7 den gleichen Code gepostet.
                    Evtl. bin ich blind...
                    Wäre cool wenn du dich hier melden könntest.

                    MfG Chris

                    5x Wago 750-... as Modbus-master and slave with 420DIs/380DOs/ 20AI/DMX , 3x Alexa-Dot, R-Pi3 im MagicMirror, Intel NUC 10i7 64GbRAM / 2x 1Tb m.2 NVME und SSD mit PRoxmox/ IO Broker, InfluxDB, Grafana, MotionEye.

                    H 1 Antwort Letzte Antwort
                    0
                    • C Chris87

                      @hennerich said in [Tutorial] SolarEdge -> Modbus -> ioBroker -> Grafana:

                      1. Graph PV Erzeugung in kWh
                        Quelle aus der InfluxDB sind

                      PVErzeugteEnergieAktuell
                      Blockly Script:

                      @hennerich Coole Arbeit sieht echt gut aus!!!

                      Ich würde nur gerne wissen was du mit den Werten machst?:


                      javascript.0.Solar.Wechselrichter.PVImportierteEnergieTag
                      javascript.0.Solar.Wechselrichter.PVExportierteEnergieTag
                      javascript.0.Solar.Wechselrichter.PVErzeugteEnergieTag

                      Finde irgendwie nichts wo diese beschrieben werden.
                      Du hast auch unter Punkt 2 und Punkt 7 den gleichen Code gepostet.
                      Evtl. bin ich blind...
                      Wäre cool wenn du dich hier melden könntest.

                      MfG Chris

                      H Offline
                      H Offline
                      hennerich
                      schrieb am zuletzt editiert von
                      #24

                      @Chris87
                      Moin Chris, sorry für die späte Antwort. Und die wird dich glaube ich etwas enttäuschen. Da ich die Idee von einem User aus dem PV Forum habe und die von dir angesprochenen Werte auch nicht nutze, kann ich dir nichts näheres dazu sagen.

                      Tutorial UVR1611 C.M.I. Integration
                      Tutorial SolarEdge Integration via ModBus

                      C 1 Antwort Letzte Antwort
                      0
                      • H hennerich

                        @Chris87
                        Moin Chris, sorry für die späte Antwort. Und die wird dich glaube ich etwas enttäuschen. Da ich die Idee von einem User aus dem PV Forum habe und die von dir angesprochenen Werte auch nicht nutze, kann ich dir nichts näheres dazu sagen.

                        C Offline
                        C Offline
                        Chris87
                        schrieb am zuletzt editiert von
                        #25

                        Hi @hennerich ,

                        kein Thema. Ich sag sogar Danke für die späte Antwort.
                        Somit hatte ich die Möglichkeit mich mal detailiert mit Grafana auseinander zu setzten, mit (wie ich finde) gutem Resultat:
                        50201f10-7a8b-4c8e-aebf-3c41a3c2c018-image.png

                        5x Wago 750-... as Modbus-master and slave with 420DIs/380DOs/ 20AI/DMX , 3x Alexa-Dot, R-Pi3 im MagicMirror, Intel NUC 10i7 64GbRAM / 2x 1Tb m.2 NVME und SSD mit PRoxmox/ IO Broker, InfluxDB, Grafana, MotionEye.

                        H H Z S 4 Antworten Letzte Antwort
                        0
                        • C Chris87

                          Hi @hennerich ,

                          kein Thema. Ich sag sogar Danke für die späte Antwort.
                          Somit hatte ich die Möglichkeit mich mal detailiert mit Grafana auseinander zu setzten, mit (wie ich finde) gutem Resultat:
                          50201f10-7a8b-4c8e-aebf-3c41a3c2c018-image.png

                          H Offline
                          H Offline
                          hennerich
                          schrieb am zuletzt editiert von
                          #26

                          @Chris87 Na das schaut doch super aus ;-)

                          Tutorial UVR1611 C.M.I. Integration
                          Tutorial SolarEdge Integration via ModBus

                          1 Antwort Letzte Antwort
                          0
                          • D Offline
                            D Offline
                            DanielO
                            schrieb am zuletzt editiert von DanielO
                            #27

                            Hallo zusammen,

                            seit 2 Wochen beschäftige ich mich nun auch mit diesem Thema. Hab zwar alles so gemacht wie oben geschildert und die Variablen mit meiner Situation angepasst. Doch irgendwie klappt es doch nicht... Vermute mal etwas im Script nicht passt und bei Java kenne ich mich leider noch nicht aus.... Wäre also um einen kleinen Tip Dankbar...
                            Das Script schaut bei mir so aus. hab's nur mal mit der Wechselrichter Temperatur ausprobiert, denn da bin ich mir eigentlich über den zu erhaltenen Wert sicher.


                            function convertValue(value, factor) {
                            if (value === null) return;
                            if (factor === null) factor = 0;
                            setState('Solar.Wechselrichter.TempWechselrichter', value * Math.pow(10, factor), true);
                            }

                            createState('Solar.Wechselrichter.TempWechselrichter', {
                            name: 'TempWechselrichter',
                            unit: '°C',
                            min: -999999,
                            type: 'number',
                            role: 'value.energy'
                            }, function () {
                            on('modbus.0.holdingRegisters.1.40105_I_Temp_Kühler'/Temperatur Wechselrichter/, function(obj) {
                            var timeout = setTimeout(function () {
                            clearTimeout(timeout);
                            var factorState = getState('modbus.0.holdingRegisters.1.40108_I_Temp_SF'/Temperatur Wechselrichter Skalierfaktor/);
                            convertValue(obj.state.val, factorState ? factorState.val : 0);
                            }, 100);
                            });
                            var factorState = getState('modbus.0.holdingRegisters.1.40108_I_Temp_SF'/Temperatur Wechselrichter Skalierfaktor/);
                            var valueState = getState('modbus.0.holdingRegisters.1.40105_I_Temp_Kühler'/Temperatur Wechselrichter/);
                            convertValue(valueState ? valueState.val : null, factorState ? factorState.val : 0);
                            });

                            40108_ Temperatur-SF = -4
                            40105 Temperatur = -32768

                            originale Werte vom Wechselrichter liegen auf 40107 und 40104
                            Und -3 Grad kommt so gerundet der aktuellen Situation hin

                            Das script bringt mir aber lediglich
                            -999999 Grad

                            Danke im Voraus

                            H 1 Antwort Letzte Antwort
                            0
                            • D DanielO

                              Hallo zusammen,

                              seit 2 Wochen beschäftige ich mich nun auch mit diesem Thema. Hab zwar alles so gemacht wie oben geschildert und die Variablen mit meiner Situation angepasst. Doch irgendwie klappt es doch nicht... Vermute mal etwas im Script nicht passt und bei Java kenne ich mich leider noch nicht aus.... Wäre also um einen kleinen Tip Dankbar...
                              Das Script schaut bei mir so aus. hab's nur mal mit der Wechselrichter Temperatur ausprobiert, denn da bin ich mir eigentlich über den zu erhaltenen Wert sicher.


                              function convertValue(value, factor) {
                              if (value === null) return;
                              if (factor === null) factor = 0;
                              setState('Solar.Wechselrichter.TempWechselrichter', value * Math.pow(10, factor), true);
                              }

                              createState('Solar.Wechselrichter.TempWechselrichter', {
                              name: 'TempWechselrichter',
                              unit: '°C',
                              min: -999999,
                              type: 'number',
                              role: 'value.energy'
                              }, function () {
                              on('modbus.0.holdingRegisters.1.40105_I_Temp_Kühler'/Temperatur Wechselrichter/, function(obj) {
                              var timeout = setTimeout(function () {
                              clearTimeout(timeout);
                              var factorState = getState('modbus.0.holdingRegisters.1.40108_I_Temp_SF'/Temperatur Wechselrichter Skalierfaktor/);
                              convertValue(obj.state.val, factorState ? factorState.val : 0);
                              }, 100);
                              });
                              var factorState = getState('modbus.0.holdingRegisters.1.40108_I_Temp_SF'/Temperatur Wechselrichter Skalierfaktor/);
                              var valueState = getState('modbus.0.holdingRegisters.1.40105_I_Temp_Kühler'/Temperatur Wechselrichter/);
                              convertValue(valueState ? valueState.val : null, factorState ? factorState.val : 0);
                              });

                              40108_ Temperatur-SF = -4
                              40105 Temperatur = -32768

                              originale Werte vom Wechselrichter liegen auf 40107 und 40104
                              Und -3 Grad kommt so gerundet der aktuellen Situation hin

                              Das script bringt mir aber lediglich
                              -999999 Grad

                              Danke im Voraus

                              H Offline
                              H Offline
                              hennerich
                              schrieb am zuletzt editiert von hennerich
                              #28

                              @DanielO sagte in [Tutorial] SolarEdge -> Modbus -> ioBroker -> Grafana:

                              originale Werte vom Wechselrichter liegen auf 40107 und 40104

                              Hey Daniel,

                              so wie ich das sehe, verwendest du die falschen Werte. Du musst (wie in meinem Fall) einen Zähler abziehen und das bedeutet statt 40107 und 40104 nimmst du 40106 und 40103 und nicht jeweils eins mehr. Versuch es mal damit.

                              Tutorial UVR1611 C.M.I. Integration
                              Tutorial SolarEdge Integration via ModBus

                              D 2 Antworten Letzte Antwort
                              0
                              • H hennerich

                                @DanielO sagte in [Tutorial] SolarEdge -> Modbus -> ioBroker -> Grafana:

                                originale Werte vom Wechselrichter liegen auf 40107 und 40104

                                Hey Daniel,

                                so wie ich das sehe, verwendest du die falschen Werte. Du musst (wie in meinem Fall) einen Zähler abziehen und das bedeutet statt 40107 und 40104 nimmst du 40106 und 40103 und nicht jeweils eins mehr. Versuch es mal damit.

                                D Offline
                                D Offline
                                DanielO
                                schrieb am zuletzt editiert von
                                #29

                                @hennerich Werde ich gleich mal versuchen. Bei diversen Youtube-Kanälen stand, dass der Modbus-Adapter nicht den realen Register nimmt, sondern +1. Daher also das Beispieö von oben+1, weil ich einen anderen Wechselrichter habe und nochmals +1 Zweck Bedienungsanleitungen im Netz... Aber werds danach testen. Schöne Grüße und Danke in der Zwischenzeit

                                1 Antwort Letzte Antwort
                                0
                                • H hennerich

                                  @DanielO sagte in [Tutorial] SolarEdge -> Modbus -> ioBroker -> Grafana:

                                  originale Werte vom Wechselrichter liegen auf 40107 und 40104

                                  Hey Daniel,

                                  so wie ich das sehe, verwendest du die falschen Werte. Du musst (wie in meinem Fall) einen Zähler abziehen und das bedeutet statt 40107 und 40104 nimmst du 40106 und 40103 und nicht jeweils eins mehr. Versuch es mal damit.

                                  D Offline
                                  D Offline
                                  DanielO
                                  schrieb am zuletzt editiert von
                                  #30

                                  @hennerich Das hat in der Tat geholfen... Und ich war schon 7 Stunden heute am Testen :( Danke für den Tip... Nun geht's weiter :)

                                  1 Antwort Letzte Antwort
                                  0
                                  • D Offline
                                    D Offline
                                    DanielO
                                    schrieb am zuletzt editiert von DanielO
                                    #31

                                    Hallo, nun meldet sich nochals der Neue...
                                    Teil 3 - Pumkt 2 PVErzeugteEnergieAktuell Blockly Script:
                                    Hier ist im Spoiler ja ein fixfertiges Script. Wenn ich ein neues Blockly öffne und das Ansichtsfenster von Blockly auf JS ändere, dann komme ich zum Script Bereich. Soweit OK.
                                    Das Script kann ich aber leider nicht importieren, weil man nur Lese-Rechte im Ansichtsfenster vom Blockly Script hat (schreibt mir der iobroker zumindest im Blockly Hausverbrauch). Kann man das ändern oder gibt es eine andere Möglichkeit, das Script zu importieren?1.PNG 2.PNG

                                    H 1 Antwort Letzte Antwort
                                    0
                                    • D DanielO

                                      Hallo, nun meldet sich nochals der Neue...
                                      Teil 3 - Pumkt 2 PVErzeugteEnergieAktuell Blockly Script:
                                      Hier ist im Spoiler ja ein fixfertiges Script. Wenn ich ein neues Blockly öffne und das Ansichtsfenster von Blockly auf JS ändere, dann komme ich zum Script Bereich. Soweit OK.
                                      Das Script kann ich aber leider nicht importieren, weil man nur Lese-Rechte im Ansichtsfenster vom Blockly Script hat (schreibt mir der iobroker zumindest im Blockly Hausverbrauch). Kann man das ändern oder gibt es eine andere Möglichkeit, das Script zu importieren?1.PNG 2.PNG

                                      H Offline
                                      H Offline
                                      hennerich
                                      schrieb am zuletzt editiert von hennerich
                                      #32

                                      @DanielO
                                      Moin Daniel, du hast Recht. Dort kann man nichts ändern.
                                      Wenn du mal oben in deinem neuen Script auf das Symbol mit dem Pfeil in das Dokument klickst
                                      3e784a31-9975-4ef3-aeaa-17324fbdcd83-grafik.png

                                      dann öffnet sich ein neues Fenster, in das du meinen Code hineinkopieren kannst. Dann müsste ioBroker dir das Blockly Script erzeugen.

                                      Tutorial UVR1611 C.M.I. Integration
                                      Tutorial SolarEdge Integration via ModBus

                                      D 1 Antwort Letzte Antwort
                                      0
                                      • H hennerich

                                        @DanielO
                                        Moin Daniel, du hast Recht. Dort kann man nichts ändern.
                                        Wenn du mal oben in deinem neuen Script auf das Symbol mit dem Pfeil in das Dokument klickst
                                        3e784a31-9975-4ef3-aeaa-17324fbdcd83-grafik.png

                                        dann öffnet sich ein neues Fenster, in das du meinen Code hineinkopieren kannst. Dann müsste ioBroker dir das Blockly Script erzeugen.

                                        D Offline
                                        D Offline
                                        DanielO
                                        schrieb am zuletzt editiert von
                                        #33

                                        @hennerich eben nur müsste :) wenn man aufs rechte Symbol klickt, dann kommt in der Tat ein Fenster mit Blöcke importieren.
                                        Wenn der Code eingefügt wird, dann bleibt jedoch alles im Feld leer. Siehe Foto 3 und wenn ich mal auch JS umschalte, dann fügt er mir nur eine Zeile ein.
                                        1.PNG 2.PNG 3.PNG 4.PNG

                                        D 1 Antwort Letzte Antwort
                                        0
                                        • D DanielO

                                          @hennerich eben nur müsste :) wenn man aufs rechte Symbol klickt, dann kommt in der Tat ein Fenster mit Blöcke importieren.
                                          Wenn der Code eingefügt wird, dann bleibt jedoch alles im Feld leer. Siehe Foto 3 und wenn ich mal auch JS umschalte, dann fügt er mir nur eine Zeile ein.
                                          1.PNG 2.PNG 3.PNG 4.PNG

                                          D Offline
                                          D Offline
                                          DanielO
                                          schrieb am zuletzt editiert von DanielO
                                          #34

                                          @hennerich Könntest du mir nicht bitte als ERsteller einen Export zur Verfügung stellen, wäre natt von dir :) Hab mitbekommen, dass das nicht so einfach zu importieren geht.

                                          H 1 Antwort Letzte Antwort
                                          0
                                          Antworten
                                          • In einem neuen Thema antworten
                                          Anmelden zum Antworten
                                          • Älteste zuerst
                                          • Neuste zuerst
                                          • Meiste Stimmen


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate

                                          505

                                          Online

                                          32.4k

                                          Benutzer

                                          81.4k

                                          Themen

                                          1.3m

                                          Beiträge
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Anmelden

                                          • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                                          • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                                          • Erster Beitrag
                                            Letzter Beitrag
                                          0
                                          • Home
                                          • Aktuell
                                          • Tags
                                          • Ungelesen 0
                                          • Kategorien
                                          • Unreplied
                                          • Beliebt
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe