  4. [Tutorial] SolarEdge -> Modbus -> ioBroker -> Grafana

NEWS

  • Weihnachtsangebot 2025! 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    24
    1
    1.3k

  • UPDATE 31.10.: Amazon Alexa - ioBroker Skill läuft aus ?
    apollon77A
    apollon77
    48
    3
    9.3k

  • Monatsrückblick – September 2025
    BluefoxB
    Bluefox
    14
    1
    2.6k

[Tutorial] SolarEdge -> Modbus -> ioBroker -> Grafana

Scheduled Pinned Locked Moved Praktische Anwendungen (Showcase)
solaredgemodbusgrafana
607 Posts 91 Posters 214.4k Views 99 Watching
  • Oldest to Newest
  • Newest to Oldest
  • Most Votes
Reply
  • Reply as topic
Log in to reply
This topic has been deleted. Only users with topic management privileges can see it.
  • B Offline
    B Offline
    bitwicht
    wrote on last edited by
    #134

    Hallo.
    Ich würde gerne den SOH des Akku abrufen.
    Register ist die F582 also umgerechnet 62850 +1 = 62851

    Wenn ich das Register mit einem Windows Tool abfrage bekomme ich auch eine Ausgabe.

    Wenn ich das in iobroker eingebe, kommt keine Ausgabe bzw. der Adapter wird nicht grün.

    soh.JPG

    Seht ihr meinen Fehler?

    lgBit

    GlasfaserG 1 Reply Last reply
    0
    • B bitwicht

      Hallo.
      Ich würde gerne den SOH des Akku abrufen.
      Register ist die F582 also umgerechnet 62850 +1 = 62851

      Wenn ich das Register mit einem Windows Tool abfrage bekomme ich auch eine Ausgabe.

      Wenn ich das in iobroker eingebe, kommt keine Ausgabe bzw. der Adapter wird nicht grün.

      soh.JPG

      Seht ihr meinen Fehler?

      lgBit

      GlasfaserG Offline
      GlasfaserG Offline
      Glasfaser
      wrote on last edited by
      #135

      @bitwicht sagte in [Tutorial] SolarEdge -> Modbus -> ioBroker -> Grafana:

      Wenn ich das in iobroker eingebe, kommt keine Ausgabe bzw. der Adapter wird nicht grün.
      Seht ihr meinen Fehler?

      Nein ..

      Was steht im LOG ?
      Fragst du nur dieses Register ab ?

      Synology 918+ 16GB - ioBroker in Docker v9 , VISO auf Trekstor Primebook C13 13,3" , Hikvision Domkameras mit Surveillance Station .. CCU RaspberryMatic in Synology VM .. Zigbee CC2538+CC2592 .. Sonoff .. KNX .. Modbus ..

      1 Reply Last reply
      0
      • B Offline
        B Offline
        bitwicht
        wrote on last edited by
        #136

        @Glasfaser

        ja, ich frage aktuell nur dieses Register.
        Im Log steht: Poll error count: 6 code: {"errorCode":131,"exceptionCode":2,"message":"ILLEGAL DATA ADDRESS"}

        Die Registeradresse F582 steht aber so bei Solaredge .

        Ich wollte eigentlich deine Register importieren aber das geht nicht :
        bei mir:
        _address deviceId name description unit type len factor offset formula role room poll wp cw isScale

        bei dir:
        deviceId;address;name;description;unit;type;len;factor;offset;role;room;poll;wp

        GlasfaserG 1 Reply Last reply
        0
        • B bitwicht

          @Glasfaser

          ja, ich frage aktuell nur dieses Register.
          Im Log steht: Poll error count: 6 code: {"errorCode":131,"exceptionCode":2,"message":"ILLEGAL DATA ADDRESS"}

          Die Registeradresse F582 steht aber so bei Solaredge .

          Ich wollte eigentlich deine Register importieren aber das geht nicht :
          bei mir:
          _address deviceId name description unit type len factor offset formula role room poll wp cw isScale

          bei dir:
          deviceId;address;name;description;unit;type;len;factor;offset;role;room;poll;wp

          GlasfaserG Offline
          GlasfaserG Offline
          Glasfaser
          wrote on last edited by Glasfaser
          #137

          @bitwicht sagte in [Tutorial] SolarEdge -> Modbus -> ioBroker -> Grafana:

          ja, ich frage aktuell nur dieses Register.

          OK .

          Kenne so das Register nicht .
          im ioBroker Adapter 1+ rauf / oder 1- runter
          Also mal 62849 / 62850 / 62852 / oder 62850 testen .

          bei dir:
          deviceId;address;name;description;unit;type;len;factor;offset;role;room;poll;wp

          Das ist nicht von mir .

          Das ist die alte Vorlage mit den ;

          nimm mal das :

          https://forum.iobroker.net/topic/6403/solaredge-adapter-photovoltaikanlage/226

          Synology 918+ 16GB - ioBroker in Docker v9 , VISO auf Trekstor Primebook C13 13,3" , Hikvision Domkameras mit Surveillance Station .. CCU RaspberryMatic in Synology VM .. Zigbee CC2538+CC2592 .. Sonoff .. KNX .. Modbus ..

          1 Reply Last reply
          0
          • B Offline
            B Offline
            bitwicht
            wrote on last edited by
            #138

            @Glasfaser

            1 rauf / runter habe ich schon versucht - ohne Erfolg
            Komisch ist das die Adresse über das Windows Modbus Toll einfach abgerufen werden kann.

            Das steht in der Solaredge Anleitung:

            Address Size R/W Name Type Units
            E182 (F582) 2 R Battery 1 State of Health (SOH) Float32 N/A

            Die E182 geht nicht, aber die F582 im Windows Tool.

            1 Reply Last reply
            0
            • GlasfaserG Offline
              GlasfaserG Offline
              Glasfaser
              wrote on last edited by Glasfaser
              #139

              @bitwicht

              @glasfaser sagte in [Tutorial] SolarEdge -> Modbus -> ioBroker -> Grafana:
              Also mal 62849 / 62850 / 62852 / oder 62850 testen .

              Teste doch nochmal ... einzeln oder hast du das jetzt schon gemacht .

              E182 (F582) 2 R Battery 1 State of Health (SOH) Float32 N/A

              dann nimm den Wert vom Link , alsoerstmal mit SOE :

              57732	Battery 1 State of Energy (SOE)	Batterie Ladezustand (verfügbare Energie zu mögliche Kapazität)	%	floatsw	2	1	0		value		true	false	false
              

              Synology 918+ 16GB - ioBroker in Docker v9 , VISO auf Trekstor Primebook C13 13,3" , Hikvision Domkameras mit Surveillance Station .. CCU RaspberryMatic in Synology VM .. Zigbee CC2538+CC2592 .. Sonoff .. KNX .. Modbus ..

              1 Reply Last reply
              0
              • B Offline
                B Offline
                bitwicht
                wrote on last edited by
                #140

                Impot geht auch hier nicht.

                Ich habe die aktuell Adapter Version v3.4.14 und hier scheint der Syntax anders zu sein.

                Wenn ich es manuell eingebe bekommt es wieder keine Verbindung.

                GlasfaserG 1 Reply Last reply
                0
                • B bitwicht

                  Impot geht auch hier nicht.

                  Ich habe die aktuell Adapter Version v3.4.14 und hier scheint der Syntax anders zu sein.

                  Wenn ich es manuell eingebe bekommt es wieder keine Verbindung.

                  GlasfaserG Offline
                  GlasfaserG Offline
                  Glasfaser
                  wrote on last edited by
                  #141

                  @bitwicht sagte in [Tutorial] SolarEdge -> Modbus -> ioBroker -> Grafana:

                  Impot geht auch hier nicht.

                  Was heißt das ....

                  Wenn ich es manuell eingebe bekommt es wieder keine Verbindung.

                  Keine Ahnung was du meinst , zeige es mal per Screenshot .

                  Synology 918+ 16GB - ioBroker in Docker v9 , VISO auf Trekstor Primebook C13 13,3" , Hikvision Domkameras mit Surveillance Station .. CCU RaspberryMatic in Synology VM .. Zigbee CC2538+CC2592 .. Sonoff .. KNX .. Modbus ..

                  1 Reply Last reply
                  0
                  • B Offline
                    B Offline
                    bitwicht
                    wrote on last edited by bitwicht
                    #142

                    Ich habe nun alle Werte von Link übernommen.

                    Mit den 4000er Werten (Wechselrichter) ist alles grün

                    Allerdings kommt im Log: Null buffer length readHoldingRegisters for holdingRegs NaN
                    und es werden nicht alle Werte in den Objekten angezeigt.

                    Mit dem 5000er Werten (Batterie) ist der Adapter Orange.

                    1 Reply Last reply
                    0
                    • B Offline
                      B Offline
                      bitwicht
                      wrote on last edited by bitwicht
                      #143

                      Habe den Adapter neu installiert.
                      Die Register neu erstellt und den WR neu gestartet
                      Jetzt geht alles - auch die Batterie und ich bekomme alle Werte.
                      -komisch-

                      GlasfaserG 2 Replies Last reply
                      0
                      • B bitwicht

                        Habe den Adapter neu installiert.
                        Die Register neu erstellt und den WR neu gestartet
                        Jetzt geht alles - auch die Batterie und ich bekomme alle Werte.
                        -komisch-

                        GlasfaserG Offline
                        GlasfaserG Offline
                        Glasfaser
                        wrote on last edited by
                        #144

                        @bitwicht sagte in [Tutorial] SolarEdge -> Modbus -> ioBroker -> Grafana:

                        Jetzt geht alles - auch die Batterie und ich bekomme alle Werte.

                        -komisch-

                        Konnte erst jetzt Antworten ...
                        ... vorhin in deinen Screenshot´s ( leider von dir gelöscht ) ,
                        war in der Modbus Einstellung bei Geräte ID 4 eingetragen und der Haken gesetzt bei Mehrere Geräte-IDs und auch Aliases benutzen

                        Synology 918+ 16GB - ioBroker in Docker v9 , VISO auf Trekstor Primebook C13 13,3" , Hikvision Domkameras mit Surveillance Station .. CCU RaspberryMatic in Synology VM .. Zigbee CC2538+CC2592 .. Sonoff .. KNX .. Modbus ..

                        1 Reply Last reply
                        0
                        • B Offline
                          B Offline
                          bitwicht
                          wrote on last edited by
                          #145

                          @Glasfaser

                          Modbus habe ich auch 4 da 1,2,3 schon von den WR und Batterie belegt sind.
                          Ich würde annehmen das keine doppelte ID vorkommen darf.
                          (ist noch auf 4)

                          Mehrere Geräte IDs habe ich gesetzt da ich mehrere Geräte im Modbus auslesen möchte
                          (ist noch an)

                          Aliases habe ich jetzt aus.

                          Aktuell geht alles.

                          W 1 Reply Last reply
                          0
                          • GlasfaserG Offline
                            GlasfaserG Offline
                            Glasfaser
                            wrote on last edited by
                            #146

                            @bitwicht sagte in [Tutorial] SolarEdge -> Modbus -> ioBroker -> Grafana:

                            Ich würde annehmen das keine doppelte ID vorkommen darf.
                            (ist noch auf 4)

                            Du kannst es auf 1 stellen .

                            da ich mehrere Geräte im Modbus auslesen möchte

                            Per TCP zum Wechselrichter kannst du nicht mehr abfragen ,
                            das macht alles der Wechelrichter schon selber ( Teilnehmer eingestellt ) , deshalb kannst du auch den Smartmeter von Solaredge per TCP auslesen , wenn du einen hast.

                            Synology 918+ 16GB - ioBroker in Docker v9 , VISO auf Trekstor Primebook C13 13,3" , Hikvision Domkameras mit Surveillance Station .. CCU RaspberryMatic in Synology VM .. Zigbee CC2538+CC2592 .. Sonoff .. KNX .. Modbus ..

                            1 Reply Last reply
                            0
                            • B Offline
                              B Offline
                              bitwicht
                              wrote on last edited by
                              #147

                              @Glasfaser

                              ok, verstanden.

                              Ich habe 2x WR und 1x Smartmeter und 1x Batterie

                              Für WR1+ Batterie frage ich die Device ID 1 ab
                              Für WR2 frage ich die Device ID 2 ab

                              Wobei der Smartmeter doch auch eine eigene Modbus ID hat.
                              Müsste ich diese dann nicht direkt abfragen?

                              1 Reply Last reply
                              0
                              • H Offline
                                H Offline
                                hennerich
                                wrote on last edited by
                                #148

                                Hallo Leute,

                                es ist schon eine Weile her, seit dem ich dieses Tutorial geschrieben habe. Mit Spannung habe ich den Jahreswechsel erwartet um zu sehen, was der Jahresertrag 2021 gebracht hat.
                                Darum soll es hier aber nicht gehen. Sondern um eine Abweichung zwischen dem aus dem SE System via Modbus ausgelesenen Wert Total Imported Real Energy (40234_M_Imported) und meinem Verbrauchszähler vom Energieversorger.

                                Ich weiß, dass ich vor dem Zählereinbau schon ein paar Tage die Anlage laufen hatte und demzufolge auch Werte aus dem System erfasst wurden. Diese Differenz beträgt bei mir 517 kWh (ausgelesen aus dem SE Portal).
                                Zum Jahreswechsel hatte ich dann einen Bezug von insgesamt 5.771 kWh (seit Zählereinbau abgelesen am Zähler). Mit der Differenz sind das in Summe 6288 kWh. Im SE Portal werden mir für diesen Zeitraum in Summe 6.280 kWh angezeigt. Das passt also ungefähr überein.
                                Was ich aber nicht verstehe ist, warum mein ioBroker Datenpunkt für Total Imported Real Energy mir über 6.600 kWh anzeigt. Also ca. 400 kWh mehr als im SE Portal.
                                Ich habe ein Dokument von SE gefunden, bei dem es um die "Accuracy of the SolarEdge Monitoring System" geht. Dort drin steht, dass die Abweichung bis zu 2,5% betragen kann. Nur erklärt diese Information nicht die Abweichung zwischen dem SE Portal und dem Messwert aus dem Wechselrichter.
                                Habt ihr eine Idee woran das liegen kann?

                                Tutorial UVR1611 C.M.I. Integration
                                Tutorial SolarEdge Integration via ModBus

                                C 1 Reply Last reply
                                0
                                • H hennerich

                                  Hallo Leute,

                                  es ist schon eine Weile her, seit dem ich dieses Tutorial geschrieben habe. Mit Spannung habe ich den Jahreswechsel erwartet um zu sehen, was der Jahresertrag 2021 gebracht hat.
                                  Darum soll es hier aber nicht gehen. Sondern um eine Abweichung zwischen dem aus dem SE System via Modbus ausgelesenen Wert Total Imported Real Energy (40234_M_Imported) und meinem Verbrauchszähler vom Energieversorger.

                                  Ich weiß, dass ich vor dem Zählereinbau schon ein paar Tage die Anlage laufen hatte und demzufolge auch Werte aus dem System erfasst wurden. Diese Differenz beträgt bei mir 517 kWh (ausgelesen aus dem SE Portal).
                                  Zum Jahreswechsel hatte ich dann einen Bezug von insgesamt 5.771 kWh (seit Zählereinbau abgelesen am Zähler). Mit der Differenz sind das in Summe 6288 kWh. Im SE Portal werden mir für diesen Zeitraum in Summe 6.280 kWh angezeigt. Das passt also ungefähr überein.
                                  Was ich aber nicht verstehe ist, warum mein ioBroker Datenpunkt für Total Imported Real Energy mir über 6.600 kWh anzeigt. Also ca. 400 kWh mehr als im SE Portal.
                                  Ich habe ein Dokument von SE gefunden, bei dem es um die "Accuracy of the SolarEdge Monitoring System" geht. Dort drin steht, dass die Abweichung bis zu 2,5% betragen kann. Nur erklärt diese Information nicht die Abweichung zwischen dem SE Portal und dem Messwert aus dem Wechselrichter.
                                  Habt ihr eine Idee woran das liegen kann?

                                  C Offline
                                  C Offline
                                  Chris87
                                  wrote on last edited by
                                  #149

                                  @hennerich
                                  Hi, das gleiche Thema hatte ich auch.
                                  Schau mal ob deine Stromwandler/ Spannungsmesser pro Phase zusammenpassen.
                                  Wenn hier was vertauscht ist, passt die ganze Messung nicht.

                                  MfG Chris

                                  5x Wago 750-... as Modbus-master and slave with 420DIs/380DOs/ 20AI/DMX , 3x Alexa-Dot, R-Pi3 im MagicMirror, Intel NUC 10i7 64GbRAM / 2x 1Tb m.2 NVME und SSD mit PRoxmox/ IO Broker, InfluxDB, Grafana, MotionEye.

                                  H 1 Reply Last reply
                                  0
                                  • C Chris87

                                    @hennerich
                                    Hi, das gleiche Thema hatte ich auch.
                                    Schau mal ob deine Stromwandler/ Spannungsmesser pro Phase zusammenpassen.
                                    Wenn hier was vertauscht ist, passt die ganze Messung nicht.

                                    MfG Chris

                                    H Offline
                                    H Offline
                                    hennerich
                                    wrote on last edited by
                                    #150

                                    @chris87 sagte in [Tutorial] SolarEdge -> Modbus -> ioBroker -> Grafana:

                                    @hennerich
                                    Hi, das gleiche Thema hatte ich auch.
                                    Schau mal ob deine Stromwandler/ Spannungsmesser pro Phase zusammenpassen.
                                    Wenn hier was vertauscht ist, passt die ganze Messung nicht.

                                    MfG Chris

                                    Hey, das hatte ich schon vor etwas längerer Zeit gemacht. Das passt alles. Und ich glaube, wenn das verkehrt wäre, würde die Abweichung noch gravierender sein. Zumal ja das Webportal auch von diesen Werten gespeist wird. Ich mach mal ein Ticket bei SolarEdge auf.

                                    Tutorial UVR1611 C.M.I. Integration
                                    Tutorial SolarEdge Integration via ModBus

                                    Merlin123M 1 Reply Last reply
                                    0
                                    • H hennerich

                                      @chris87 sagte in [Tutorial] SolarEdge -> Modbus -> ioBroker -> Grafana:

                                      @hennerich
                                      Hi, das gleiche Thema hatte ich auch.
                                      Schau mal ob deine Stromwandler/ Spannungsmesser pro Phase zusammenpassen.
                                      Wenn hier was vertauscht ist, passt die ganze Messung nicht.

                                      MfG Chris

                                      Hey, das hatte ich schon vor etwas längerer Zeit gemacht. Das passt alles. Und ich glaube, wenn das verkehrt wäre, würde die Abweichung noch gravierender sein. Zumal ja das Webportal auch von diesen Werten gespeist wird. Ich mach mal ein Ticket bei SolarEdge auf.

                                      Merlin123M Offline
                                      Merlin123M Offline
                                      Merlin123
                                      wrote on last edited by
                                      #151

                                      Ich bastel auch schon länger an der Anbindung meines SolarEdge und hab ei ganz blödes Problem:
                                      Die Scale Faktoren werden bei mir nicht geliefert.
                                      ich hab aktuell zum Beispiel in
                                      40084 1390 stehen, laut App sind es aber 139W
                                      40085 steht aber 6553,4. Eigentlich sollte das der Scalefaktor sein.
                                      Entsprechend sieht es auch in 40102 aus (I DC Scale Faktor).

                                      Kenn das jemand und hat ne Lösung?
                                      Meine Anfrage beim Support wird irgendwie nur weitergereicht :(

                                      Beta-Tester

                                      O 1 Reply Last reply
                                      0
                                      • Merlin123M Merlin123

                                        Ich bastel auch schon länger an der Anbindung meines SolarEdge und hab ei ganz blödes Problem:
                                        Die Scale Faktoren werden bei mir nicht geliefert.
                                        ich hab aktuell zum Beispiel in
                                        40084 1390 stehen, laut App sind es aber 139W
                                        40085 steht aber 6553,4. Eigentlich sollte das der Scalefaktor sein.
                                        Entsprechend sieht es auch in 40102 aus (I DC Scale Faktor).

                                        Kenn das jemand und hat ne Lösung?
                                        Meine Anfrage beim Support wird irgendwie nur weitergereicht :(

                                        O Offline
                                        O Offline
                                        OlivenBurrito
                                        wrote on last edited by OlivenBurrito
                                        #152

                                        Das Problem hatte ich auch gerade erst. Ist easy. Der Exponent der besagten Faktoren kann auch durchaus negativ werden. Probier's daher mal mit "Signed 16 bit (Big Endian)"... ;-)

                                        Noch ein Hinweis an Alle:
                                        ModBus TCP geht NUR! per Kabelverbindung. Bin mit der WiFi-Verbindung solange gescheitert, bis ich halt ein Kabel vom Fritz! WLAN-Repeater zum WR gezogen habe. Strenggenommen auch nur WLAN aber jetzt gehts endlich. Muss wohl an der internen Kommunikation im WR liegen, dass die Register nicht zum WLAN-Interface durchgereicht werden.
                                        Diese Info habe ich in der Klarheit hier nicht gefunden (oder übersehen :smile:)

                                        Ansonsten VIELEN DANK für dieses tolle Tutorial. Ohne hätte ich das niemals hinbekommen. :clap:

                                        1 Reply Last reply
                                        0
                                        • T TJ1973

                                          @hennerich Dennoch vielen Dank für die schöne Doku. Hätte ich die vor 2 Jahren gehabt, wäre vieles einfacher gewesen. Ich bleib an Solaredge dran. Irgendwie muss man doch an die Registerdaten kommen. Aber der Support von Solaredge ist faktisch nicht vorhanden...keine Rückmeldung trotz mehrerer Anfragen und telefonisch kein durchkommen. Aber es muss die Daten geben, sonst könnte sie Solaredge in der App nicht darstellen....also nur eine Frage der Zeit. Ich berichte über neue Infos. Solltest Du mal dein Tutorial updaten, kannst du das eventuell mit anführen wenn Du möchtest.

                                          G Offline
                                          G Offline
                                          geb97
                                          wrote on last edited by
                                          #153

                                          @tj1973

                                          Hallo konntest Du Dein Problem mit dem 2. WR lösen?
                                          Ich habe wahrscheinlich eine gleiche Config, 2 WR davon einer mit IP Anschluss und Modbus TCP der zweite ist als Slave oder Follower angebunden.
                                          Die Daten vom ersten ein SE 5000 H kann ich auslesen, aber nicht die vom 2. einen SE 2000 H. Die Daten müssen aber vorhanden sein da auch auf dem Portal sichtbar.
                                          Irgendeine Idee?

                                          Danke und Gruss
                                          Geb

                                          1 Reply Last reply
                                          0
                                          Reply
                                          • Reply as topic
                                          Log in to reply
                                          • Oldest to Newest
                                          • Newest to Oldest
                                          • Most Votes


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate

                                          780

                                          Online

                                          32.5k

                                          Users

                                          81.7k

                                          Topics

                                          1.3m

                                          Posts
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Login

                                          • Don't have an account? Register

                                          • Login or register to search.
                                          • First post
                                            Last post
                                          0
                                          • Home
                                          • Recent
                                          • Tags
                                          • Unread 0
                                          • Categories
                                          • Unreplied
                                          • Popular
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe