NEWS
[Tutorial] SolarEdge -> Modbus -> ioBroker -> Grafana
-
1 rauf / runter habe ich schon versucht - ohne Erfolg
Komisch ist das die Adresse über das Windows Modbus Toll einfach abgerufen werden kann.Das steht in der Solaredge Anleitung:
Address Size R/W Name Type Units
E182 (F582) 2 R Battery 1 State of Health (SOH) Float32 N/ADie E182 geht nicht, aber die F582 im Windows Tool.
-
@glasfaser sagte in [Tutorial] SolarEdge -> Modbus -> ioBroker -> Grafana:
Also mal 62849 / 62850 / 62852 / oder 62850 testen .Teste doch nochmal ... einzeln oder hast du das jetzt schon gemacht .
E182 (F582) 2 R Battery 1 State of Health (SOH) Float32 N/A
dann nimm den Wert vom Link , alsoerstmal mit SOE :
57732 Battery 1 State of Energy (SOE) Batterie Ladezustand (verfügbare Energie zu mögliche Kapazität) % floatsw 2 1 0 value true false false
-
Impot geht auch hier nicht.
Ich habe die aktuell Adapter Version v3.4.14 und hier scheint der Syntax anders zu sein.
Wenn ich es manuell eingebe bekommt es wieder keine Verbindung.
-
@bitwicht sagte in [Tutorial] SolarEdge -> Modbus -> ioBroker -> Grafana:
Impot geht auch hier nicht.
Was heißt das ....
Wenn ich es manuell eingebe bekommt es wieder keine Verbindung.
Keine Ahnung was du meinst , zeige es mal per Screenshot .
-
Ich habe nun alle Werte von Link übernommen.
Mit den 4000er Werten (Wechselrichter) ist alles grün
Allerdings kommt im Log: Null buffer length readHoldingRegisters for holdingRegs NaN
und es werden nicht alle Werte in den Objekten angezeigt.Mit dem 5000er Werten (Batterie) ist der Adapter Orange.
-
Habe den Adapter neu installiert.
Die Register neu erstellt und den WR neu gestartet
Jetzt geht alles - auch die Batterie und ich bekomme alle Werte.
-komisch- -
@bitwicht sagte in [Tutorial] SolarEdge -> Modbus -> ioBroker -> Grafana:
Jetzt geht alles - auch die Batterie und ich bekomme alle Werte.
-komisch-
Konnte erst jetzt Antworten ...
... vorhin in deinen Screenshot´s ( leider von dir gelöscht ) ,
war in der Modbus Einstellung bei Geräte ID 4 eingetragen und der Haken gesetzt bei Mehrere Geräte-IDs und auch Aliases benutzen -
Modbus habe ich auch 4 da 1,2,3 schon von den WR und Batterie belegt sind.
Ich würde annehmen das keine doppelte ID vorkommen darf.
(ist noch auf 4)Mehrere Geräte IDs habe ich gesetzt da ich mehrere Geräte im Modbus auslesen möchte
(ist noch an)Aliases habe ich jetzt aus.
Aktuell geht alles.
-
@bitwicht sagte in [Tutorial] SolarEdge -> Modbus -> ioBroker -> Grafana:
Ich würde annehmen das keine doppelte ID vorkommen darf.
(ist noch auf 4)Du kannst es auf 1 stellen .
da ich mehrere Geräte im Modbus auslesen möchte
Per TCP zum Wechselrichter kannst du nicht mehr abfragen ,
das macht alles der Wechelrichter schon selber ( Teilnehmer eingestellt ) , deshalb kannst du auch den Smartmeter von Solaredge per TCP auslesen , wenn du einen hast. -
ok, verstanden.
Ich habe 2x WR und 1x Smartmeter und 1x Batterie
Für WR1+ Batterie frage ich die Device ID 1 ab
Für WR2 frage ich die Device ID 2 abWobei der Smartmeter doch auch eine eigene Modbus ID hat.
Müsste ich diese dann nicht direkt abfragen? -
Hallo Leute,
es ist schon eine Weile her, seit dem ich dieses Tutorial geschrieben habe. Mit Spannung habe ich den Jahreswechsel erwartet um zu sehen, was der Jahresertrag 2021 gebracht hat.
Darum soll es hier aber nicht gehen. Sondern um eine Abweichung zwischen dem aus dem SE System via Modbus ausgelesenen Wert Total Imported Real Energy (40234_M_Imported) und meinem Verbrauchszähler vom Energieversorger.Ich weiß, dass ich vor dem Zählereinbau schon ein paar Tage die Anlage laufen hatte und demzufolge auch Werte aus dem System erfasst wurden. Diese Differenz beträgt bei mir 517 kWh (ausgelesen aus dem SE Portal).
Zum Jahreswechsel hatte ich dann einen Bezug von insgesamt 5.771 kWh (seit Zählereinbau abgelesen am Zähler). Mit der Differenz sind das in Summe 6288 kWh. Im SE Portal werden mir für diesen Zeitraum in Summe 6.280 kWh angezeigt. Das passt also ungefähr überein.
Was ich aber nicht verstehe ist, warum mein ioBroker Datenpunkt für Total Imported Real Energy mir über 6.600 kWh anzeigt. Also ca. 400 kWh mehr als im SE Portal.
Ich habe ein Dokument von SE gefunden, bei dem es um die "Accuracy of the SolarEdge Monitoring System" geht. Dort drin steht, dass die Abweichung bis zu 2,5% betragen kann. Nur erklärt diese Information nicht die Abweichung zwischen dem SE Portal und dem Messwert aus dem Wechselrichter.
Habt ihr eine Idee woran das liegen kann? -
@hennerich
Hi, das gleiche Thema hatte ich auch.
Schau mal ob deine Stromwandler/ Spannungsmesser pro Phase zusammenpassen.
Wenn hier was vertauscht ist, passt die ganze Messung nicht.MfG Chris
-
@chris87 sagte in [Tutorial] SolarEdge -> Modbus -> ioBroker -> Grafana:
@hennerich
Hi, das gleiche Thema hatte ich auch.
Schau mal ob deine Stromwandler/ Spannungsmesser pro Phase zusammenpassen.
Wenn hier was vertauscht ist, passt die ganze Messung nicht.MfG Chris
Hey, das hatte ich schon vor etwas längerer Zeit gemacht. Das passt alles. Und ich glaube, wenn das verkehrt wäre, würde die Abweichung noch gravierender sein. Zumal ja das Webportal auch von diesen Werten gespeist wird. Ich mach mal ein Ticket bei SolarEdge auf.
-
Ich bastel auch schon länger an der Anbindung meines SolarEdge und hab ei ganz blödes Problem:
Die Scale Faktoren werden bei mir nicht geliefert.
ich hab aktuell zum Beispiel in
40084 1390 stehen, laut App sind es aber 139W
40085 steht aber 6553,4. Eigentlich sollte das der Scalefaktor sein.
Entsprechend sieht es auch in 40102 aus (I DC Scale Faktor).Kenn das jemand und hat ne Lösung?
Meine Anfrage beim Support wird irgendwie nur weitergereicht -
Das Problem hatte ich auch gerade erst. Ist easy. Der Exponent der besagten Faktoren kann auch durchaus negativ werden. Probier's daher mal mit "Signed 16 bit (Big Endian)"...
Noch ein Hinweis an Alle:
ModBus TCP geht NUR! per Kabelverbindung. Bin mit der WiFi-Verbindung solange gescheitert, bis ich halt ein Kabel vom Fritz! WLAN-Repeater zum WR gezogen habe. Strenggenommen auch nur WLAN aber jetzt gehts endlich. Muss wohl an der internen Kommunikation im WR liegen, dass die Register nicht zum WLAN-Interface durchgereicht werden.
Diese Info habe ich in der Klarheit hier nicht gefunden (oder übersehen )Ansonsten VIELEN DANK für dieses tolle Tutorial. Ohne hätte ich das niemals hinbekommen.
-
Hallo konntest Du Dein Problem mit dem 2. WR lösen?
Ich habe wahrscheinlich eine gleiche Config, 2 WR davon einer mit IP Anschluss und Modbus TCP der zweite ist als Slave oder Follower angebunden.
Die Daten vom ersten ein SE 5000 H kann ich auslesen, aber nicht die vom 2. einen SE 2000 H. Die Daten müssen aber vorhanden sein da auch auf dem Portal sichtbar.
Irgendeine Idee?Danke und Gruss
Geb -
Hallo,
habe seit gestern ein Hot Water Modul (SE) womit der Heizstab der im Warmwasserspeicher ist gesteuert wird. Das Modul ist über Zigbee mit den Wechselrichter verbunden.
Den Wechselrichter lese ich bereits erfolgreich mit den Modbus Adapter aus. Meine Frage ist jetzt ob ich das Hot Water Modul auch über Modbus auslesen kann da es ja mit den Wechselrichter verbunden ist.
Wenn ja, weiss jemand welche Adressen es sind die ich ins Holding Register eintragen muss?!Danke für eure Hilfe,
Bernd -
Hallo zusammen
Zuerst einmal herzlichen Dank für euren Effort. Ich habe dank diesem Beitrag zumindest schon etwas zum Laufen gebracht. Leider aber noch nicht ganz das, was ich gerne möchte.
Der 40207 funktioniert bestens. Er zeigt an, wieviel Watt ich aktuell vom Stromanbieter beziehen (wenn es eine negative Zahl ist), oder aber ins Netz speise (wenn es eine positive Zahl ist).
Auch scheint die 40094 einigermassen zu passen und gibt die Gesamtproduktion seit Beginn an. Die Zahl ist zwar nicht ganz stimmig mit der aus dem App, aber so einigermassen passt's.
Ich kann es aber drehen und wenden wie ich will. Was ich nicht schaffe, ist da auch die Watt rauszukriegen, welche ich aktuell für das Haus beziehe oder aber auch die PV-Anlage produziert. Ich habe mit der 40207 nur immer die Summe aus beiden.
Dies ist die Spezifikation meines Wechselrichters und egal welche ich nebst der 40207 mit den gleichen Einstellungen auslese, ich kriege keine sinnvollen Resultate.
https://www.dropbox.com/s/j5ye5cj86kaxhcn/sunspec-implementation-technical-note.pdf?dl=0
Vermutlich suche ich da viel zu weit....herzlichen Dank für eure Hilfe!!!
-
Vielleicht wird es klarer wenn du Statt Final Totel schreibst?
207 ist die summe aller drei Phasen... also aktueller Bezug/Einspiesung
Was du suchst ist die aktuelle Produktion?
-
~~Ich hänge nun auch schon den ganzen Tag an einem Problem...
Heute Morgen gsb es ein Update für meinen Router und seit dem bekomme ich keien Verbindung mehr hin... hab schon die Alte Version am Router restored, den Modbu Adapter auf die neueste Version geholt.. mir gehen die Ideen aus...Mid Modbus Poll bekomme ich eine Verbindung , Pingen lässt sich der WR auch... nur der Adapter streikt... aber ich vermute irgendwas im Netztwerk hat sich verklemmt... und wenn es die VLANS der Synology sind...
Hat jemand ne Idee was man noch probieren kann?~~HAT SICH ERLEDIGT -SWITCH REBOOTET, nun geht es - was fürn kack Fehler