      Hi, folgendes Ergebnis:

      • Um die Auswahl in den "Zonen" übersichtlich zu halten wollte ich die "Aufzählungen" im selben Raum wie die "Zielgeräte" anzeigen lassen und habe den Präfix "Enum" entfernt.
        Dann tritt das Problem mit den leeren Spalten für "Funktion" und "Raum" auf.
        Aufzählung funktioniert nur wenn ich den Präfix "Enum" voranstelle.
        (könnte man ggf. intern im Code machen um Benutzerfehler vorzubeugen und Platz auf kleinen Bildschirmen zu haben)
        Ergänzung: jetzt sind die Zuordnungen wieder leer.

      • Fehler im Log
        Die Meldungen im Log treten erst auf wenn ich die "alte" Konfiguration lade. Ich habe jetzt mal die Einträge nach "deiner" Namenskonvention erstellt und habe keine Fehler mehr.
        (vlt. könntest du im Code benötigte Präfixe für alle Objekte intern abfangen)

      • Die Zuordnungen bleiben jetzt auch nach Umbenennung erhalten

      • Alias als Auslöser funktioniert nun

      Mic 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Mic
        Mic Developer @Mike Hellracer last edited by

        @Mike-Hellracer

        Seltsam, bei mir geht das alles. Beispiel:
        2bbe3a51-6d9d-441c-97b7-8508d5c29b6e-image.png

        Hier in ZONEN eingetragen:
        2e932156-d6db-4b80-844a-8987707bea09-image.png

        Bennene ich Enum um:
        67b4d6e7-ec8d-49c0-988e-44f88d3adbe2-image.png

        ändert sich das automatisch in ZONEN:
        4b1fbda7-7e82-4654-ba95-222429b46ec4-image.png

        17d9d11b-0345-40e9-ad02-a3a31f1ac0b5-image.png

        M 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • M
          Mike Hellracer @Mic last edited by Mike Hellracer

          @Mic
          hmmm komisch. Ich versuche es noch mal.
          Umbenennen von Objekten als solches funktioniert.
          Ich habe die Aufzählung zugeordnet und nach dem Schließen und wieder öffnen des Adapter waren die Felder wieder leer. Leider kann ich dir nicht genau sagen was ich vorher geändert habe. Auch die Auswahlliste ist dann leer.
          Hast du mal "geschlossen" und wieder geöffnet?
          ebf14a28-c568-4c9e-a69f-03dc970e1d70-image.png

          Mic 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • Mic
            Mic Developer @Mike Hellracer last edited by

            @Mike-Hellracer sagte in Test Adapter SmartControl 0.3.x-0.5.x Latest:

            Hast du mal "geschlossen" und wieder geöffnet?

            Ja, es geht bei mir.
            Du setzt Adapter-Version 0.5.4 ein?
            Welchen Webbrowser zur Bedienung der Admin-Oberfläche nimmst du?

            M 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • M
              Mike Hellracer @Mic last edited by Mike Hellracer

              @Mic
              Yep ist version ist 0.5.4
              Mein Browser ist Chrome
              Ich kann mich erinnern das es erst beim 2. Oder 3. Mal aufgetreten ist.
              Ich versuche es nachher mal "sauber" zu reproduzieren. Wobei ich sagen muss das die Felder Funktion und Raum der Beispiel Aufzählung bereits beim ersten Öffnen nach der Installation leer sind.
              Welchen Browser verwendest du?

              Mic 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • Mic
                Mic Developer @Mike Hellracer last edited by Mic

                @Mike-Hellracer sagte in Test Adapter SmartControl 0.3.x-0.5.x Latest:

                Welchen Browser verwendest du?

                Chrome und Firefox, in beiden geht es wunderbar bei mir.
                Lösche auch mal den Browser-Cache.

                Hast du ggf. einen sehr langsamen Rechner? Könnte auch ein Timing-Problem im JS sein.

                M 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • M
                  Mike Hellracer @Mic last edited by Mike Hellracer

                  @Mic
                  habe einen Raspi 4 mit 4GB
                  Konnte auch kein Problem mit dem Timing feststellen.
                  und bei mir fkt es bei beiden Browsern nicht.
                  folgendes ToDo:

                  • Auslöser erstellen
                  • Zielgeräte --> Aufzählung erstellen
                    Adapter schließen und neu starten und Editor öffnen --> alles Ok
                  • Zonen --> Zuweisung mit Aufzählung erstellen
                    Adapter schließen, nach Neustart Status nur noch gelb
                    im Log: Config Table 'Targets: Enums'] Field "enumId" is empty.
                    Editor öffnen --> Zielgeräte --> Aufzählung --> Funktion und Raum wieder weg.
                  • Zonen --> Zuweisung gelöscht
                  • Aufzählung wieder befüllt
                  • Neustart Adapter Status gelb
                    Log: kein neuer Eintrag
                  • Zielgerät --> Aufzählung gelöscht
                  • Auslöser gelöscht
                    Neustart Adapter Status grün
                    So konnte ich es mehrfach reproduzieren
                  Mic 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • S
                    Schnecke @Mic last edited by

                    @Mic sagte in Test Adapter SmartControl 0.3.x-0.5.x Latest:

                    @Schnecke sagte in Test Adapter SmartControl 0.3.x Latest:

                    @Mic Wow, das ging schnell. 😁 Danke dafür. Bzgl „Nie ausschalten wenn“. Ich kann für meinen Fall leider gerade nicht testen (bin nur mobil online). Habe es nur in der Theorie kurz durchgespielt... Die Option das Ausschalten bezogen auf den Timer zu verhindern ist sicher auch nicht verkehrt in manchem Falle. Ich würde aber diese Option bezogen auf die direkten Ausschalt-Trigger benötigen. Kannst du das auch unterhalb „Ausführung“ einbauen?
                    Ich habe für das genannte Beispiel 6 (andere) Auslöser. Davon 3 für Ziel an und 3 für Ziel aus. Alle 6 sind unter Trigger der einen Zone eingetragen. Das direkte Ausschalten der Zone soll nur dann erfolgen wenn alle 3 Bedingungen erfüllt sind (unabhängig vom Timer der Zone oder des Zielgeräts, der sollte dort trotzdem weiterlaufen).
                    Ich kann morgen gern ein paar Screenshots der Config posten, wenn das einfacher nachzuvollziehen ist...
                    Was meinst du dazu?

                    VG

                    Danke für deine Rückmeldung 🙂
                    Nun, das Adapter-Konzept (und entsprechend im Code umgesetzt) ist mittlerweile so, dass sich alles um die Zonen dreht. Das, was unter "Ausführung" konfiguriert wird, dient dazu, die Zone zu aktivieren anhand der Bedingungen, die dort gesetzt sind.
                    Etwaige Timer (also "Aus nach x Sekunden" oder von Bewegungsmeldern) sind immer an die Zone gebunden, und nicht an Tabellenzeilen unter "Ausführung", dies auch aus Performance und "Lean"-Gründen.
                    Teste doch mal, wie du jetzt hiermit zurecht kommst. Kannst dann auch gerne mal Screenshots posten.

                    Hi @Mic, sorry für die späte Antwort.
                    Nochmals zu "Nie ausschalten wenn":
                    Wie befürchtet, funktioniert es so nicht, wie ich es gern gehabt hätte.
                    Ich hoffe, mit Screenshots (Test-States) ist es verständlicher:
                    SC_Zielgeräte.JPG
                    SC_Bedingungen.JPG
                    SC_Trigger.JPG
                    SC_Zonen.JPG
                    SC_Zone_Auslöser.JPG
                    SC_Zone_Never.JPG

                    Wichtig sind hier die Auslöser, die den Haken bei "Ziel aus" haben.
                    Das sind genau die, die mit UND abgeprüft werden müssten sobald einer davon "Aus" triggert.

                    Aktuell ist es so:
                    Beispiel 1:
                    Schrank 1 auf - Zone (Licht) an --> alles gut
                    Schrank 2 auf - Zone (Licht) bleibt an --> alles gut
                    Schrank 1 zu - Zone (Licht) geht aus --> soll an bleiben, da Ausschaltbedingungen nicht erfüllt

                    Beispiel 2:
                    Schrank 1 auf - Zone (Licht) an --> alles gut
                    Timer der Zone läuft ab - Zone (Licht) bleibt an --> soll aus gehen, da Ausschaltbedingungen nicht erfüllt

                    Die Umsetzung unter Zonen für Timer hattest du ja schon gemacht, exakt so bräuchte ich das auch, allerdings nicht bezogen auf die Ausschalt-Timer, sondern auf die Ausschalt-Trigger.
                    Der Vorschlag, dass unter "Ausführung" ZUSÄTZLICH zu platzieren, war deshalb, damit man es mit der Option "Nie ausschalten wenn" (bezogen auf Ausschalt-Timer) nicht verwechselt.
                    Vielleicht sollte man das dann auch Ausschaltbedingungen nennen. Ich (!) finde das auch dort besser aufgehoben, wenn man dort schon das Einschalten (Trigger Ein) einstellen kann, warum nicht auch das Ausschalten (Trigger Aus).
                    Es ginge vielleicht auch eine Option, mit der man den Bezug der aktuellen Umsetzung unter Zonen steuern kann (bezogen nur auf Trigger, bezogen nur auf Timer).

                    Falls das nicht umsetzbar ist, wäre das nicht tragisch - da ich es, wie gesagt, auch über eine zusätzliche invertierte Zone lösen konnte. Da ist nur der Nachteil, dass es unübersichtlich wird später.

                    PS: Deine neuesten Erweiterungen funktionieren prima! Besten Dank 👏

                    VG

                    Mic 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • Mic
                      Mic Developer @Mike Hellracer last edited by Mic

                      @Mike-Hellracer sagte in Test Adapter SmartControl 0.3.x-0.5.x Latest:

                      @Mic
                      habe einen Raspi 4 mit 4GB
                      Konnte auch kein Problem mit dem Timing feststellen.
                      und bei mir fkt es bei beiden Browsern nicht.
                      folgendes ToDo:

                      • Auslöser erstellen
                      • Zielgeräte --> Aufzählung erstellen
                        Adapter schließen und neu starten und Editor öffnen --> alles Ok
                      • Zonen --> Zuweisung mit Aufzählung erstellen
                        Adapter schließen, nach Neustart Status nur noch gelb
                        im Log: Config Table 'Targets: Enums'] Field "enumId" is empty.
                        Editor öffnen --> Zielgeräte --> Aufzählung --> Funktion und Raum wieder weg.
                      • Zonen --> Zuweisung gelöscht
                      • Aufzählung wieder befüllt
                      • Neustart Adapter Status gelb
                        Log: kein neuer Eintrag
                      • Zielgerät --> Aufzählung gelöscht
                      • Auslöser gelöscht
                        Neustart Adapter Status grün
                        So konnte ich es mehrfach reproduzieren

                      Vielen Dank für deinen Test! Damit konnte ich es reproduzieren 👍
                      Sollte hoffentlich behoben sein in Version 0.5.5, bitte testen. Ist sehr tricky im Adapter-Optionen-JavaScript 😉

                      Neue Version 0.5.5

                      • (Mic-M) Fixed error - reported by Sentry: Cannot read property 'log' of undefined in _asyncSetTargetDevices_processZone()
                      • (Mic-M) Fixed issue: Tab TARGET DEVICES > Enumerations: functions and rooms selection were sometimes blank, and chosen item was sometimes deleted after saving and reopening admin options.
                      • (Mic-M) Future - Early preparation work, not yet visible and not yet activated! - Tab TARGET DEVICES: new table for URLs as targets will be added (see issue)
                      Mic 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • Mic
                        Mic Developer @Mic last edited by

                        Neue Version 0.5.6

                        • (Mic-M) Hotfix: loading admin settings for enums

                        Problem unter 0.5.5 war teilweise: Adapter Einstellungen wurden für enums nicht sauber geladen, und Werte noch nicht verfügbar, hab das jetzt mit Callbacks in der admin/index_m.js sichergestellt.

                        Habe daher jetzt einen "Hotfix" nachgeliefert. Während es auf meiner Entwicklungsmaschine (Windows) funktionierte, ging es unter Debian Linux nicht. War ein langer ioBroker-Abend gestern, weil ich nach Update auf 0.5.5 mein Linux-Produktiv-System quasi zerschossen hatte, und erst Backup wieder einspielen und testen angesagt war.
                        Aber jetzt sollte endlich alles so laufen wie es soll.

                        1 Reply Last reply Reply Quote 1
                        • Mic
                          Mic Developer @Schnecke last edited by Mic

                          Hi @Schnecke

                          vielen Dank für deine ausführliche Rückmeldung, damit konnte ich deinen Use Case nun sehr gut verstehen.

                          Die Umsetzung unter Zonen für Timer hattest du ja schon gemacht, exakt so bräuchte ich das auch, allerdings nicht bezogen auf die Ausschalt-Timer, sondern auf die Ausschalt-Trigger.

                          Der Vorschlag, dass unter "Ausführung" ZUSÄTZLICH zu platzieren, war deshalb, damit man es mit der Option "Nie ausschalten wenn" (bezogen auf Ausschalt-Timer) nicht verwechselt.

                          Vielleicht sollte man das dann auch Ausschaltbedingungen nennen. Ich (!) finde das auch dort besser aufgehoben, wenn man dort schon das Einschalten (Trigger Ein) einstellen kann, warum nicht auch das Ausschalten (Trigger Aus).

                          Es ginge vielleicht auch eine Option, mit der man den Bezug der aktuellen Umsetzung unter Zonen steuern kann (bezogen nur auf Trigger, bezogen nur auf Timer).

                          Der Menüpunkt "Ausführung" in Zonen ist wohl tatsächlich irreführend, sollte eigentlich lauten "Einschalt-Bedingungen". Diese sollen aber - zumindest vom Konzept her - unabhängig zu Ausschalt-Bedingungen sein. Diese "Ausschaltbedingungen" sind derzeit limitiert auf die Zonen-Spalte "Nie ausschalten wenn" und der dortigen Auswahl einer Bedingung.

                          Was ich nicht möchte, ist hier eine Abhängigkeit zum Auslöser, der unter "Ausführung" gegeben ist. Schließlich soll es letztendlich egal sein, was die Zone auslöst. Nur beim Ausschalten soll dann geprüft werden, ob wirklich ausgeschaltet werden soll.

                          So wie ich dich verstehe ist/wäre wohl eine Umsetzung, neben "Ausführung" (Also "Einschaltbedingungen") noch "Ausschaltbedingungen" zu ermöglichen, ebenso mit Tabelle und umfangreicherer Konfiguration.

                          Jetzt müssen wir nur auch mal sehen, ob sich der Aufwand lohnt, also mehr User das möchten 😉
                          Wenn du bestätigst, dass das so eine Lösung wäre, mache ich ein Github Issue hierfür auf.

                          Kleine Anmerkung

                          Beispiel 1:
                          Schrank 1 auf - Zone (Licht) an --> alles gut
                          Schrank 2 auf - Zone (Licht) bleibt an --> alles gut
                          Schrank 1 zu - Zone (Licht) geht aus --> soll an bleiben, da Ausschaltbedingungen nicht erfüllt

                          Wenn unter "ZONEN" diesen Haken deaktiviert ist, sollte es gehen.
                          8dbae57b-83c3-4f65-8e69-173033205656-image.png
                          Dann wird nie ausgeschaltet, falls Schrank 1 oder Schrank 2 auf ist.

                          S 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • S
                            Schnecke @Mic last edited by

                            Moin @Mic

                            Danke für deine Rückmeldung. Zu deiner Anmerkung und Vorschlag es mit ODER umzusetzen: Das hatte keinen Erfolg, da sich ja "nie ausschalten wenn" nur auf den Timer bezieht und nicht auf den Trigger. Das Beispiel 1 klappt damit also auch nicht.
                            Wie dem auch sei... bitte ein Issue dafür anlegen und umsetzen, wenn es dir passt und gewünscht ist. Ich finde es im Übrigen klasse, dass du so schnell und v.a. gut auf die Userwünsche eingehst! 👍
                            Idee für Ausschaltbedingungen: Du könntest es ja bei der Bezeichnung "Ausführung" lassen und im Admin-View dann zweiteilig machen - oben für's Einschalten und unten drunter für's Ausschalten analog (so wie unter "Auslöser"). Da sparen wir uns eine zusätzliche View und extra Spalte unter "Zonen".

                            Zusatzfrage bzgl. ACK unter "Optionen":
                            Betrifft das generell alle DP's oder nur die unterhalb javascript.x, 0_userdata.0, Messwerte.0, alias.0? Sprich, fragst du exakt diese Ordner ab?

                            VG

                            Mic 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • Mic
                              Mic Developer @Schnecke last edited by Mic

                              @Schnecke sagte in Test Adapter SmartControl 0.3.x-0.5.x Latest:

                              Idee für Ausschaltbedingungen: Du könntest es ja bei der Bezeichnung "Ausführung" lassen und im Admin-View dann zweiteilig machen - oben für's Einschalten und unten drunter für's Ausschalten analog (so wie unter "Auslöser"). Da sparen wir uns eine zusätzliche View und extra Spalte unter "Zonen".

                              Gute Idee, und spart mir zusätzlich etwas Arbeit 🙂

                              @Schnecke sagte in Test Adapter SmartControl 0.3.x-0.5.x Latest:

                              Zusatzfrage bzgl. ACK unter "Optionen":
                              Betrifft das generell alle DP's oder nur die unterhalb javascript.x, 0_userdata.0, Messwerte.0, alias.0? Sprich, fragst du exakt diese Ordner ab?

                              Folgende Datenpunkte werden als "User States" angesehen:

                              1. Alle Datenpunkte, die nicht unterhalb eines "echten" Adapter sind,
                              2. Ausnahmen, die immer User States sind:
                                • javascript.x
                                • alias.x

                              D.h.

                              • Meine-Eigenen-Datenpunkte.xxx -> User State: ja
                              • Bla-Bla-Blub.xxx -> User State: ja
                              • 0_userdata.0.567.890 -> User State: ja
                              • javascript.1.abc.def -> User State: ja
                              • hm-rpc.0.000XXXXXXXX.1.LEVEL -> User State: nein
                              • zigbee.0.XXXXXX.occupancy -> User State: nein

                              Hintergrund: https://forum.iobroker.net/post/448606

                              @Schnecke sagte in Test Adapter SmartControl 0.3.x-0.5.x Latest:

                              Ich finde es im Übrigen klasse, dass du so schnell und v.a. gut auf die Userwünsche eingehst! 👍

                              Gerne, und das beruht ja auch auf Gegenseitigkeit 🙂 Ich brauche ja auch euren Input, erspart mir ja auch viel unnötige Entwicklungszeit, wenn ich im "stillen Kämmerlein" nur so vor mich hin entwickle und an den User Needs vorbei, was ja keinem was bringt 😉

                              Mic 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                              • Mic
                                Mic Developer @Mic last edited by

                                Hier nun das neue Issue:

                                Reiter "Zonen" -> Ausführung: weitere Tabelle für Ausschalt-Bedingungen hinzufügen #34

                                S 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • S
                                  Schnecke @Mic last edited by

                                  @Mic
                                  Perfekt, Danke. Thema Ack hab ich auch verstanden, danke für die ausführliche Antwort 👍

                                  1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • J
                                    jens1987 last edited by jens1987

                                    Guten Morgen, erstmal ein großes Lob für den super Adapter.

                                    Habe eine Frage und zwar wenn ich das Fenster (Aqara Fenstersensor) aufmache würde ich gerne das Max Heizkörperthermostat auf 5 Grad setzen. Sobald das Fenster geschlossen wird sollte das Thermostat wieder auf 20.5 Grad springen. Habe es mal so gemacht wie ich meine es wäre richtig. Geht aber leider nicht. Es kommt kein Error oder so, springt aber auch nicht um. Danke für die Hilfe.8FA130E0-45D6-4D0E-AD4C-580EC66578CC.png F8E0A754-35EF-45DE-8C6D-C53819FB5DA9.png BDE28650-A18E-4059-84C1-03D89916FC28.png

                                    Mic 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • Slowman
                                      Slowman last edited by

                                      Habe auch noch ne kleine Frage 😌 Wie bekomme ich das hin, das die Lampe nach Auslösung des BWM von z.B. 6 Unr - 22 Uhr 100% Licht hat und ab 22 Uhr bis 6 Uhr abgedimmtes gelbliches Licht hat. Dachte das kann ich unter 4.Zonen --> Ausführung einstellen, aber da bin ich glaube auf dem Holzweg.

                                      Mic 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • Neuschwansteini
                                        Neuschwansteini @Mic last edited by

                                        @Mic Hi, vielen Dank für die wahnsinnig gute Arbeit!

                                        Leider zickt der Adapter seit Version 0.5.6 ziemlich rum, er sagt, ich hätte keine Zielgeräte angelegt, aber es sind welche da.
                                        Hab auch alles mal gelöscht, da ich den adapter von anfang an installiert hatte, und dachte, es liegt vielleicht daran.

                                        Er geht auf Gelb, im Log steht, ich soll Zielgeräte anlegen.. und das wars.. hmm ?
                                        Das seltsame ist noch, mit Firefox werden mir wirklich keine Angezeigt, mit Chrome jedoch schon..

                                        K Mic 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        • K
                                          Kueppert @Neuschwansteini last edited by

                                          @ilovegym ich hab auch die 0.5.6 drauf und bin damit fast seit Anfang an dabei. Ich habe bisher keine Fehler feststellen können. Scheint also zumindest kein generelles Problem zu sein.

                                          1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • Mic
                                            Mic Developer @Neuschwansteini last edited by

                                            @ilovegym

                                            Danke für dein Feedback 🙂

                                            Leider zickt der Adapter seit Version 0.5.6 ziemlich rum, er sagt, ich hätte keine Zielgeräte angelegt, aber es sind welche da.
                                            Hab auch alles mal gelöscht, da ich den adapter von anfang an installiert hatte, und dachte, es liegt vielleicht daran.
                                            Er geht auf Gelb, im Log steht, ich soll Zielgeräte anlegen.. und das wars.. hmm ?
                                            Das seltsame ist noch, mit Firefox werden mir wirklich keine Angezeigt, mit Chrome jedoch schon..

                                            Magst du mir mal deine Konfig zur Verfügung stellen (also das JSON, das du über den Download-Button in den Optionen bekommst), gerne auch über Chat hier oder in Discord, dann brauchst du nichts "schwärzen" im Fall. Dann kann ich das mal mit Debugger testen usw.

                                            Neuschwansteini 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            • First post
                                              Last post

                                            Support us

                                            ioBroker
                                            Community Adapters
                                            Donate

                                            934
                                            Online

                                            31.6k
                                            Users

                                            79.6k
                                            Topics

                                            1.3m
                                            Posts

                                            adapter bewegungsmelder ifttt lichter smartcontrol test zeitplan
                                            91
                                            981
                                            232872
                                            Loading More Posts
                                            • Oldest to Newest
                                            • Newest to Oldest
                                            • Most Votes
                                            Reply
                                            • Reply as topic
                                            Log in to reply
                                            Community
                                            Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                                            The ioBroker Community 2014-2023
                                            logo