Skip to content
  • Recent
  • Tags
  • 0 Unread 0
  • Categories
  • Unreplied
  • Popular
  • GitHub
  • Docu
  • Hilfe
Skins
  • Light
  • Brite
  • Cerulean
  • Cosmo
  • Flatly
  • Journal
  • Litera
  • Lumen
  • Lux
  • Materia
  • Minty
  • Morph
  • Pulse
  • Sandstone
  • Simplex
  • Sketchy
  • Spacelab
  • United
  • Yeti
  • Zephyr
  • Dark
  • Cyborg
  • Darkly
  • Quartz
  • Slate
  • Solar
  • Superhero
  • Vapor

  • Default (No Skin)
  • No Skin
Collapse
Logo
  1. ioBroker Community Home
  2. Deutsch
  3. Tester
  4. Test Adapter Z-Wave 2 (v1.7.x)

NEWS

  • Wartung am 15.11. – Forum ab 22:00 Uhr nicht erreichbar
    BluefoxB
    Bluefox
    11
    2
    200

  • UPDATE 31.10.: Amazon Alexa - ioBroker Skill läuft aus ?
    apollon77A
    apollon77
    48
    3
    7.9k

  • Monatsrückblick – September 2025
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    1.7k

Test Adapter Z-Wave 2 (v1.7.x)

Test Adapter Z-Wave 2 (v1.7.x)

Scheduled Pinned Locked Moved Tester
testz-wavez-wave 2adapter
335 Posts 24 Posters 52.3k Views 24 Watching
  • Oldest to Newest
  • Newest to Oldest
  • Most Votes
Reply
  • Reply as topic
Log in to reply
This topic has been deleted. Only users with topic management privileges can see it.
  • F Flopsi

    @AlCalzone

    Leider ist das so viel zu lesen das man schon mal das ein oder andere überliest oder schlicht weg es nicht weis.

    Ich frage lieber einmal zu viel als zu wenig.

    Ich werde in Zukunft mehr die Suchfunktion nutzen bzw. dir nicht direkt solche Fragen zu deinen Interfacefunktionen stellen.

    (Ist nicht böse gemeint) 🙂

    Ich hab es öfter das einzelne Node ausfallen oder nicht laufen das passiert einfach sporadisch.

    Grundsätzlich passiert es aber nach einem Stromausfall oder bei einem Update auf eine neue Version , bei Neustart des PI 4 und Neustart des Adapters, dass nicht alle Geräte danach sauber laufen.

    Das ist einfach nervig und kostet viel zeit.

    Ich kann da noch nicht mal sage das es immer der selbe Node ist. Die Heizungsthermostate von Fibaro muss ich auch öfter kalibrieren, weil die nicht zu regeln sind und einfach 24/7 durchlaufen. Ich kann die dann einfach nicht mehr ansteuern. Ein erneutes Interview und eine neu Kalibrierung mach die Teile dann wieder Funktionsfähig.

    Wenn der eine oder andere Node ausfällt ist es meistens damit getan ein Interview durchzuführen, wenn ich dann ein Log mache läuft doch alles sauber durch denke ich und du siehst den Fehler doch dann nicht oder sehe ich das falsch ?

    Hier noch der letzte Log von gestern nach den ausfällen:

    zwave-3340.log

    Gruss

    AlCalzoneA Offline
    AlCalzoneA Offline
    AlCalzone
    Developer
    wrote on last edited by
    #296

    @Flopsi Grundsätzlich ist es nicht einfach, nachträglich zu sehen, warum etwas nicht mehr ging. Wenn du das Log aktivierst, startet sich ja der Adapter neu und interviewt die Geräte erneut. Ich habe geplant, Statistiken einzubauen, um sowas in Zukunft online diagnostizieren zu können, aber das ist noch Zukunftsmusik.

    Im aktuellen Log sehe ich z.B., dass Node 10 die ersten 50 Minuten keinen Empfang hat. Sonst sehe ich beim Durchsuchen nichts Auffälliges.

    Ich weiß nicht wie oft es bei dir auftritt - ich hab seit Monaten keine Probleme. Wenn es echt regelmäßig ist, lohnt sich ggf. mal ein paar Tage einen Log laufen zu lassen (kann aber recht groß werden, musst du vermutlich Zippen, um es hier zu posten).

    Warum `sudo` böse ist: https://forum.iobroker.net/post/17109

    1 Reply Last reply
    0
    • AlCalzoneA AlCalzone

      @Marsx79
      targetValue ist deswegen auf false, weil zum Zeitpunkt der Wert-Abfrage kein Zielwert gesetzt ist. Das ist bei einigen "älteren" Geräten so. Mit dem Haken "Kompatibilität zu älteren Schaltern verbessern" (oder so ähnlich) kannst du beeinflussen dass dann der Wert von currentValue genommen wird.

      zum anderen Gerät: Das Teil meldet dass es zwei Kanäle (Endpoints) hat, daher werden auch für beide Kanäle States angelegt.

      M Offline
      M Offline
      Marsx79
      wrote on last edited by Marsx79
      #297

      @AlCalzone said in Test Adapter Z-Wave 2 (v1.7.x):

      targetValue ist deswegen leer, weil zum Zeitpunkt der Wert-Abfrage kein Zielwert gesetzt ist.

      Zu curentValue und targetValue habe ich noch einmal eine Frage. Ich habe jetzt folgendes Phänomen. Ich habe noch einen Fibaro RollerShutterV2. Bei diesem wird komischerweise wenn dieser am Wandschalter manuell betätigt wird, nur der targetValue aktualisiert nicht der curentValue. Also genau umgekehrt zu dem was du hier beschrieben hast. curent zeigt dann z.B. 99 und target 0.

      AlCalzoneA 1 Reply Last reply
      0
      • M Marsx79

        @AlCalzone said in Test Adapter Z-Wave 2 (v1.7.x):

        targetValue ist deswegen leer, weil zum Zeitpunkt der Wert-Abfrage kein Zielwert gesetzt ist.

        Zu curentValue und targetValue habe ich noch einmal eine Frage. Ich habe jetzt folgendes Phänomen. Ich habe noch einen Fibaro RollerShutterV2. Bei diesem wird komischerweise wenn dieser am Wandschalter manuell betätigt wird, nur der targetValue aktualisiert nicht der curentValue. Also genau umgekehrt zu dem was du hier beschrieben hast. curent zeigt dann z.B. 99 und target 0.

        AlCalzoneA Offline
        AlCalzoneA Offline
        AlCalzone
        Developer
        wrote on last edited by
        #298

        @Marsx79 sagte in Test Adapter Z-Wave 2 (v1.7.x):

        Bei diesem wird komischerweise wenn dieser am Wandschalter manuell betätigt wird, nur der targetValue aktualisiert nicht der curentValue.

        Das ist ungewöhnlich. Kommt da irgendwann später noch ein Update des currentValue (z.B. wenn der Rollo fertig mit fahren ist)?

        Warum `sudo` böse ist: https://forum.iobroker.net/post/17109

        M 1 Reply Last reply
        0
        • AlCalzoneA AlCalzone

          @Marsx79 sagte in Test Adapter Z-Wave 2 (v1.7.x):

          Bei diesem wird komischerweise wenn dieser am Wandschalter manuell betätigt wird, nur der targetValue aktualisiert nicht der curentValue.

          Das ist ungewöhnlich. Kommt da irgendwann später noch ein Update des currentValue (z.B. wenn der Rollo fertig mit fahren ist)?

          M Offline
          M Offline
          Marsx79
          wrote on last edited by
          #299

          @AlCalzone

          Ne eben nicht. Habe ne Stunde gewartet blieb aber so.

          AlCalzoneA 1 Reply Last reply
          0
          • M Marsx79

            @AlCalzone

            Ne eben nicht. Habe ne Stunde gewartet blieb aber so.

            AlCalzoneA Offline
            AlCalzoneA Offline
            AlCalzone
            Developer
            wrote on last edited by
            #300

            @Marsx79 Dann würde ich von so nem Schaltvorgang gerne mal ein Log sehen.
            Vielleicht hängt das aber auch mit dem anderen Bug zusammen.

            Warum `sudo` böse ist: https://forum.iobroker.net/post/17109

            1 Reply Last reply
            0
            • F Offline
              F Offline
              Flopsi
              wrote on last edited by Flopsi
              #301

              Mal ne Frage hier in die Runde wer benutz noch den Fibaro Heat um seine Heizung zu steuern ?

              Fibaro_Heat_Controller_Anleitung_Deutschpdf.pdf

              Ich komme mit diesem Teil nicht klar.

              Dieser Modus treibt mich in den Wahnsinn.

              2020-11-06 16_05_27-objects - ioBroker.png

              Heat(1) bzw. Off(0)

              Wenn ich an der Heizung manuell die Temperatur einstelle auf voll steht da 31.

              Die Heizung steuere ich aber doch über diesen Datenpunkt:

              2020-11-06 16_07_21-objects - ioBroker.png

              Hier mal die aktuellen Einstellungen habt ihr das auch so oder anders ?

              2020-11-06 16_08_31-objects - ioBroker.png

              Weis wer welche Punkt dieser in der Anleitung ist ?

              2020-11-06 16_17_23-objects - ioBroker.png

              Der Wert 3 sag mir nix, wenn hier ne 3 steht geht auch nix mehr

              Steht da ne 1 kann ich die Heizung wieder steuern.

              2020-11-06 16_27_04-objects - ioBroker.png

              Wenn der Wert auf Off(0) steht

              2020-11-06 16_19_03-objects - ioBroker.png

              kann ich bei dem Datenpunkt

              2020-11-06 16_19_11-objects - ioBroker.png

              rumstellen wir ich will die Heizung reagiert einfach nicht

              Wie macht Ihr das .........

              AlCalzoneA 1 Reply Last reply
              0
              • F Flopsi

                Mal ne Frage hier in die Runde wer benutz noch den Fibaro Heat um seine Heizung zu steuern ?

                Fibaro_Heat_Controller_Anleitung_Deutschpdf.pdf

                Ich komme mit diesem Teil nicht klar.

                Dieser Modus treibt mich in den Wahnsinn.

                2020-11-06 16_05_27-objects - ioBroker.png

                Heat(1) bzw. Off(0)

                Wenn ich an der Heizung manuell die Temperatur einstelle auf voll steht da 31.

                Die Heizung steuere ich aber doch über diesen Datenpunkt:

                2020-11-06 16_07_21-objects - ioBroker.png

                Hier mal die aktuellen Einstellungen habt ihr das auch so oder anders ?

                2020-11-06 16_08_31-objects - ioBroker.png

                Weis wer welche Punkt dieser in der Anleitung ist ?

                2020-11-06 16_17_23-objects - ioBroker.png

                Der Wert 3 sag mir nix, wenn hier ne 3 steht geht auch nix mehr

                Steht da ne 1 kann ich die Heizung wieder steuern.

                2020-11-06 16_27_04-objects - ioBroker.png

                Wenn der Wert auf Off(0) steht

                2020-11-06 16_19_03-objects - ioBroker.png

                kann ich bei dem Datenpunkt

                2020-11-06 16_19_11-objects - ioBroker.png

                rumstellen wir ich will die Heizung reagiert einfach nicht

                Wie macht Ihr das .........

                AlCalzoneA Offline
                AlCalzoneA Offline
                AlCalzone
                Developer
                wrote on last edited by
                #302

                @Flopsi sagte in Test Adapter Z-Wave 2 (v1.7.x):
                Ich kenne das Gerät nicht, aber entsprechend dem Standard und der von dir geposteten Anleitung will ich mal ein paar Hinweise geben:

                Weis wer welche Punkt dieser in der Anleitung ist ?

                Der Wert 3 sag mir nix, wenn hier ne 3 steht geht auch nix mehr

                daa2cf77-87ba-42c3-85e1-2b5843d70d3d-grafik.png

                3 = 1 + 2 => also beides. Ich nehme an offenes Fenster heißt Heizung aus

                @Flopsi sagte in Test Adapter Z-Wave 2 (v1.7.x):

                Dieser Modus treibt mich in den Wahnsinn.

                Heat(1) bzw. Off(0)
                Wenn ich an der Heizung manuell die Temperatur einstelle auf voll steht da 31.
                Die Heizung steuere ich aber doch über diesen Datenpunkt:

                58d15ac6-e4d8-4432-8c47-01c7fd5e3728-grafik.png

                Herstellerspezifisch ist 31 (also voll auf). Dass der Setpoint etwas tut, setzt voraus, dass Betriebsart Heat gewählt ist. Sonst wird er ignoriert (voll zu oder voll auf).

                Warum `sudo` böse ist: https://forum.iobroker.net/post/17109

                1 Reply Last reply
                0
                • AlCalzoneA AlCalzone
                  Aktuelle Test Version 1.7.8
                  Veröffentlichungsdatum 25.10.2020
                  Github Link https://github.com/AlCalzone/ioBroker.zwave2/

                  Changelog
                  Ich habe ja schon länger angekündigt, dass ich den Adapter bzw. die zugrundeliegende Library in großem Stil umschreibe. Das wichtigste hiervon (Änderung von knapp 10.000 Code-Zeilen) ist seit heute soweit, dass es überhaupt wieder läuft und einem Alpha-Test unterzogen werden kann. Ein paar Änderungen in dieser Richtung kommen noch, aber das ist etwas für eine 1.8 oder später.

                  Was heißt das effektiv für euch als Nutzer?

                  • Der Nachrichtenfluss sowie die Status-Verwaltung der Nodes wird jetzt durch eine State-Machine abgebildet, sodass jederzeit definiert ist, in welchem Zustand man sich befindet und welche Übergänge in andere Zustände möglich sind.
                    Einfach mal hängen bleiben sollte damit der Vergangenheit angehören.
                  • Die Priorisierung von Nachrichten wurde optimiert. D.h. ihr könnt eure Geräte jetzt auch schalten, während andere noch fleißig interview werden, und trotzdem eine zeitnahe Reaktion sehen.
                  • Weitere Performance-Optimierung (über das hinaus, was schon in 1.6.x eingeflossen ist)

                  Ich freue mich über mutige Tester. Wer Stabilität will und keine Probleme hat, sollte aber erst mal bei 1.6.x bleiben.


                  Update 1.7.0-alpha.3:

                  Ich habe erneut nochmal rund 3000 Code-Zeilen umgeschrieben. Hiermit sollte der Umgang mit sicher eingebundenen Geräten etwas flexibler sein und die oben beschriebenen dead-alive-Probleme hoffentlich weg sein. @EvilEls @Chris_78 @Harry94

                  Weitere Änderungen:

                  • Konfigurationsdateien für ABUS CFA3010 und Everspring AC301 hinzugefügt.

                  • Statt einer echten seriellen Schnittstelle kann jetzt auch eine im Netzwerk verfügbare serielle Schnittstelle genutzt werden. @arteck

                    Hierzu den Adapter stoppen und ins "Port"-Feld die Adresse in der Form tcp://hostname:port eingeben. Eine vernünftige Eingabemöglichkeit für diese Adressen folgt noch.
                    Ein solcher Netzwerkport kann z.B. auf Linux mit ser2net zur Verfügung gestellt werden. Hierzu folgende Konfiguration nutzen (mit ersetzten Platzhaltern):

                    <port>:raw:0:<serieller-pfad>:115200 8DATABITS NONE 1STOPBIT
                    

                  Update 1.7.0-alpha.5:

                  • Die Eingabe der seriellen Schnittstelle ist jetzt als Textfeld mit auto-complete möglich.
                  • Fix für Geräte, die Basic CC für Aktualisierungen nutzen

                  Update 1.7.0-alpha.7:

                  • Die unzähligen Warnmeldungen bezüglich q sollten jetzt weg sein.
                  • Crash behoben, der beim Dekodieren bestimmter partieller Nachrichten auftreten konnte, wenn der Treiber noch nicht so weit ist. @arteck

                  Update 1.7.0:

                  • Der Adapter startet sich jetzt nach 1 Sekunde neu, wenn das Starten des Treibers fehlschlägt.
                  • Es wurde ein Problem der alpha-Version behoben, dass ein Node beim erneuten Interview sofort als bereit markiert und alle States gelöscht wurden.

                  Update 1.7.1:

                  • Nodes sollten jetzt nicht mehr als tot/schlafend markiert werden, wenn sie zwar den Empfang einer Nachricht bestätigen, aber nicht auf diese antworten.
                  • Unterstützung für User Code CC hinzugefügt
                  • Zwei Optionen zum Erhöhen der Timeouts und Sendeversuche hinzugefügt, die die Zuverlässigkeit in instabilen Netzen erhöhen können. Dies geht jedoch mit trägerer Kommunikation einher.

                  Update 1.7.2:

                  • Option hinzugefügt, um die Kompatibilität mit älteren Switches zu verbessern. Ich bin nicht sicher, ob es sinnvoll ist, das global zu machen, daher erst mal als (standardmäßig ausgeschaltete) Option. Wenn diese aktiviert ist, wird targetValue bei Binary und Multilevel Switches immer mit currentValue überschrieben:
                    3d1c299a-ceda-4ff6-b681-63dcccd74201-grafik.png
                    @Flopsi hab mich spontan doch entschieden, das mal auszuprobieren 😓
                  • Bei Netzwerkheilung sollte der Fortschritt jetzt sofort erscheinen, nicht erst, nachdem der erste Node fertig ist
                  • Zwei mögliche Crashes behoben, danke @EvilEls
                  • Implementation der Notification CC verbessert:
                    • Es wird jetzt korrekt zwischen Push und Pull-Nodes unterschieden
                    • Push-Nodes werden nicht mehr abgefragt - damit sollten keine "UNKNOWN" States mehr erscheinen
                    • Wenn Werte von Push-Nodes nicht gesetzt sind, werden sie beim Interview (sofern erlaubt) auf "idle" gesetzt @Gabe
                    • Pull-Nodes werden nun alle 6h und beim Aufwachen abgefragt
                  • Beim Einbinden von sicheren Geräten wird nun entsprechend der Z-Wave-Spezifikation abgebrochen, wenn das Gerät zu lange benötigt, um zu antworten.

                  Update 1.7.3:
                  Zwei Crashes während des Notification CC Interviews behoben


                  Update 1.7.4:

                  • Eine Konfigurationsdatei für Electronic Solutions DBMZ EU hinzugefügt
                  • Absturz beim Empfang unvollständiger Nachrichten behoben
                  • Absturz beim Versuch, sichere Befehle mit einem abgelaufenen Einmalschlüssel zu senden, behoben (Security CC requires a nonce to be sent!)
                  • Mehrere Fehlerbehebungen im Zusammenhang mit batteriebetriebenen Geräten (dies sollte den gefürchteten E5-Fehler auf einigen Thermostaten verhindern, der seit v1.7.0 wieder auftrat), darunter:
                    • Batteriebetriebene Geräte werden aktiv wieder in den Schlafmodus versetzt, wenn sie keine ausstehenden Nachrichten haben.
                    • Kompatibilitätsabfragen werden jetzt verworfen, wenn ein Gerät schläft, wodurch doppelte Abfragen beim Aufwachen vermieden werden
                    • Das Senden eines Geräts in den Schlafmodus funktioniert jetzt auch dann weiter, wenn es einmal fehlgeschlagen ist.

                  Update 1.7.5:

                  • Einige fehlende States werden jetzt korrekt angelegt (Alarm Sensor CC wenn kein Alarm aktiv, Multilevel Switch CC V1/V2)
                  • Wenn eine Nachricht an ein Gerät gesendet werden soll, dass als tot markiert ist, wird dieses zuerst gepingt, um festzustellen, ob es wirklich tot ist.
                  • Verbesserte Kompatibilität mit Geräten, die Notification CC (V3+) unterstützen, aber Alarm Reports (V1/V2) senden. Z.B. Fibaro Flood sensor.

                  Update 1.7.6:

                  • targetValue in Color Switch CC is nun nicht mehr readonly @BausSH
                  • Es ist jetzt konfigurierbar, ob die Namen von States überschrieben werden dürfen @gelberlemmy
                  • Datenpunkte bekommen jetzt eine (einfache, aber) korrekte Rolle zugewiesen anstatt nur "value". @gelberlemmy

                  Update 1.7.7:

                  • Objekte und States für Werte aus dem Cache werden jetzt sofort erstellt, wenn der Adapter startet. @gelberlemmy schau mal ob damit dein Node 20 zu sehen ist
                  • Nach dem ersten Interview eines Nodes werden frische States nicht mehr als "möglicherweise nicht aktuell" (orange) markiert
                  • Fehler beim Interview von Nodes mit User Code CC V1 behoben
                  • Fehler beim Interview von Nodes, die Central Scene CC aber nicht Association Group Information CC unterstützen, behoben @Domoe (das ist dein Devolo-Fehler)
                  • Einige Interviews werden jetzt ohne aktuelle Werte weitergeführt statt abzubrechen, wenn Nodes auf eine nicht-kritische Abfrage nicht antworten @Flopsi das sollte deine hängen bleibenden Interviews beheben
                  • Kompatibilität mit Geräten verbessert, die Einmal-Codes nicht akzeptieren, die ohne Frage nach einer Bestätigung versendet wurden
                  • Unkritischer Fehler beim Logging von DoorLockCCConfigurationSet behoben
                  • Geräte wie der Multisensor 6, die mit und ohne Batterie betrieben werden können, werden nach einem vollständigen Interview nicht mehr in eine "Geh schlafen"-Schleife geschickt, wenn sie am Strom hängen.
                  • Wenn Geräte Anfragen nach Einmal-Codes spammen, wird nur noch der letzte beantwortet @Flopsi, Node 8 🙂

                  Update 1.7.8:

                  • Ein Absturz wurde behoben, der beim Senden eines Door Lock-Befehls unter bestimmten Umständen auftreten konnte
                  • Die Zeitspanne, in der ein Gerät als wach angenommen wird, wird jetzt auch verlängert, wenn er einen Befehl bestätigt. Dies sollte Interviews besser durchlaufen lassen, wenn ein Gerät oft keine Antwort auf Anfragen sendet.
                  • Ein Fehler wurde behoben, durch den Alarm Sensor CC-Berichte einem nicht existierenden Node zugeordnet werden konnten.
                  • Inkludieren von Geräten, die als Controller fungieren können, wird jetzt unterstützt
                  • Für Geräte mit dem Status unbekannt ist die Schaltfläche "Ausgefallenes Gerät entfernen" jetzt aktiviert @gelberlemmy, das sollte bei Node 20 helfen
                  • Der Loglevel für Meldungen wegen unsicherer Kommunikation aufgrund eines fehlenden Netzwerkschlüssels wurde von Error auf Warnung reduziert.
                  gelberlemmyG Offline
                  gelberlemmyG Offline
                  gelberlemmy
                  wrote on last edited by
                  #303

                  @AlCalzone ich habe des Öfteren das Problem, das nach dem Anlernen von Geräten unter "Geräte" nichts mehr sichtbar ist. Bei den und bei den letzten 2-3 Geräten jedes mal. Anbei der Log über eMail.
                  Hab auch mal einfach gewartet, aber kommt nicht wieder. Beim letzten mal muste ich IOBroker komplett neu starten. Magst Du einmal schauen ?

                  Danke und schönes Wochenende
                  Gruß André

                  1 Reply Last reply
                  0
                  • D Domoe

                    @AlCalzone
                    Moin,

                    ich habe jetzt mal zwei Tage lang eine Log schreiben lassen. Devolo Raumthermoastat steht immer noch auf false.
                    Node ID: 035
                    Da ich hier nur 5Mb hochladen kann habe ich die Datein bei Dropbox hochgeladen
                    zwave-11037.log

                    D Offline
                    D Offline
                    Domoe
                    wrote on last edited by
                    #304

                    @Domoe sagte in Test Adapter Z-Wave 2 (v1.7.x):

                    @AlCalzone
                    Moin,

                    ich habe jetzt mal zwei Tage lang eine Log schreiben lassen. Devolo Raumthermoastat steht immer noch auf false.
                    Node ID: 035
                    Da ich hier nur 5Mb hochladen kann habe ich die Datein bei Dropbox hochgeladen
                    zwave-11037.log

                    @AlCalzone
                    Hast du mich überlesen?

                    AlCalzoneA 1 Reply Last reply
                    0
                    • D Domoe

                      @Domoe sagte in Test Adapter Z-Wave 2 (v1.7.x):

                      @AlCalzone
                      Moin,

                      ich habe jetzt mal zwei Tage lang eine Log schreiben lassen. Devolo Raumthermoastat steht immer noch auf false.
                      Node ID: 035
                      Da ich hier nur 5Mb hochladen kann habe ich die Datein bei Dropbox hochgeladen
                      zwave-11037.log

                      @AlCalzone
                      Hast du mich überlesen?

                      AlCalzoneA Offline
                      AlCalzoneA Offline
                      AlCalzone
                      Developer
                      wrote on last edited by
                      #305

                      @Domoe Ja hatte ich tatsächlich. Problem gefunden:
                      Das Gerät unterstützt Central Scene CC, antwortet aber nicht auf die nötige Abfrage der unterstützten Szenen, was das Interview abbrechen lässt.
                      Sollte sich relativ leicht beheben lassen - nur werden dann die Szenen nicht vorangelegt.

                      Warum `sudo` böse ist: https://forum.iobroker.net/post/17109

                      D 1 Reply Last reply
                      0
                      • AlCalzoneA AlCalzone

                        @Domoe Ja hatte ich tatsächlich. Problem gefunden:
                        Das Gerät unterstützt Central Scene CC, antwortet aber nicht auf die nötige Abfrage der unterstützten Szenen, was das Interview abbrechen lässt.
                        Sollte sich relativ leicht beheben lassen - nur werden dann die Szenen nicht vorangelegt.

                        D Offline
                        D Offline
                        Domoe
                        wrote on last edited by
                        #306

                        @AlCalzone
                        Das heißt, wenn man das Gerät neu anlernt dann erstellt es die einzelne Objekte nicht?
                        Verstehe ich das richtig?

                        AlCalzoneA 1 Reply Last reply
                        0
                        • D Domoe

                          @AlCalzone
                          Das heißt, wenn man das Gerät neu anlernt dann erstellt es die einzelne Objekte nicht?
                          Verstehe ich das richtig?

                          AlCalzoneA Offline
                          AlCalzoneA Offline
                          AlCalzone
                          Developer
                          wrote on last edited by AlCalzone
                          #307

                          @Domoe Ja, du hast dann anfangs keine einzelnen Datenpunkte für die einzelnen Scenes zwave2.0.Central_Scene. Die werden aber jeweils angelegt, sobald eine Benachrichtigung über Szenenbetätigung kommt.

                          Warum `sudo` böse ist: https://forum.iobroker.net/post/17109

                          D 1 Reply Last reply
                          0
                          • AlCalzoneA AlCalzone

                            @Domoe Ja, du hast dann anfangs keine einzelnen Datenpunkte für die einzelnen Scenes zwave2.0.Central_Scene. Die werden aber jeweils angelegt, sobald eine Benachrichtigung über Szenenbetätigung kommt.

                            D Offline
                            D Offline
                            Domoe
                            wrote on last edited by
                            #308

                            @AlCalzone

                            Ok, vielen Dank für deine Erklärung.

                            1 Reply Last reply
                            0
                            • AlCalzoneA AlCalzone

                              @jrgsch sagte in Test Adapter Z-Wave 2 (v1.7.x):

                              Welche Strategie verfolgt der Adapter, um "tote" Geräte wieder ran zubekommen?

                              Eine echte Strategie gibts da nicht. Neuerdings werden als tot markierte Geräte vor einem Befehl gepingt, um zu sehen, ob sich nicht doch reagieren. Das sollte viele temporäre Ausfälle abdecken.
                              Ansonsten muss sich der Adapter auf die Reorganisation des Meshs (Netzwerk heilen) verlassen. Dabei suchen alle erreichbaren Nodes, welche anderen in ihrer Nähe sind. Spätestens wenn die "toten" dabei gefunden werden, sollte auch eine Kommunikation möglich sein.
                              Ist das Netzwerk Heilen denn bei dir durchgelaufen?

                              J Offline
                              J Offline
                              jrgsch
                              wrote on last edited by
                              #309

                              @AlCalzone
                              Ich habe 3 gleiche Motion Sensoren neu angelernt, bei einem sind sofort alle Objekte da, bei den zwei weiteren fehlen einige, u.a. komplett "Configuration". Jetzt habe ich mich mehrere Tage in Geduld geübt, um den Sensoren die Chance zu geben, ihre Daten nach Aufwachen loszuwerden. Bisher Fehlanzeige. Die Einstellung "Datenpunktnamen nicht überschreiben" habe ich aktiviert, da ich meinen Z-Wave Module sprechende Namen gebe. Ich gehe aber davon aus, dass das nicht das Anlegen neuer Objekte verhindert.

                              Irgendeinen Tipp?

                              arteckA AlCalzoneA 2 Replies Last reply
                              0
                              • J jrgsch

                                @AlCalzone
                                Ich habe 3 gleiche Motion Sensoren neu angelernt, bei einem sind sofort alle Objekte da, bei den zwei weiteren fehlen einige, u.a. komplett "Configuration". Jetzt habe ich mich mehrere Tage in Geduld geübt, um den Sensoren die Chance zu geben, ihre Daten nach Aufwachen loszuwerden. Bisher Fehlanzeige. Die Einstellung "Datenpunktnamen nicht überschreiben" habe ich aktiviert, da ich meinen Z-Wave Module sprechende Namen gebe. Ich gehe aber davon aus, dass das nicht das Anlegen neuer Objekte verhindert.

                                Irgendeinen Tipp?

                                arteckA Offline
                                arteckA Offline
                                arteck
                                Developer Most Active
                                wrote on last edited by
                                #310

                                @jrgsch LOG erzeugen... schon mal drüber nachgedacht

                                zigbee hab ich, zwave auch, nuc's genauso und HA auch

                                1 Reply Last reply
                                0
                                • J jrgsch

                                  @AlCalzone
                                  Ich habe 3 gleiche Motion Sensoren neu angelernt, bei einem sind sofort alle Objekte da, bei den zwei weiteren fehlen einige, u.a. komplett "Configuration". Jetzt habe ich mich mehrere Tage in Geduld geübt, um den Sensoren die Chance zu geben, ihre Daten nach Aufwachen loszuwerden. Bisher Fehlanzeige. Die Einstellung "Datenpunktnamen nicht überschreiben" habe ich aktiviert, da ich meinen Z-Wave Module sprechende Namen gebe. Ich gehe aber davon aus, dass das nicht das Anlegen neuer Objekte verhindert.

                                  Irgendeinen Tipp?

                                  AlCalzoneA Offline
                                  AlCalzoneA Offline
                                  AlCalzone
                                  Developer
                                  wrote on last edited by
                                  #311

                                  @jrgsch Bitte die folgenden Infos liefern:
                                  https://github.com/AlCalzone/ioBroker.zwave2/blob/master/docs/de/bei-problemen.md#notwendige-informationen-für-ein-issue

                                  Warum `sudo` böse ist: https://forum.iobroker.net/post/17109

                                  W J 2 Replies Last reply
                                  0
                                  • AlCalzoneA AlCalzone

                                    @jrgsch Bitte die folgenden Infos liefern:
                                    https://github.com/AlCalzone/ioBroker.zwave2/blob/master/docs/de/bei-problemen.md#notwendige-informationen-für-ein-issue

                                    W Offline
                                    W Offline
                                    wykat
                                    wrote on last edited by
                                    #312

                                    @AlCalzone : Danke diesen link hab ich gesucht 😊

                                    Das plugin (verwende noch 1.7.5) funktioniert richtig gut mit die meiste meine z-wave modulen 👏

                                    Nur 1 (von 8 ) Fibaro FGK-101 Tur/Fenster sensoren gibt leider nicht alle daten. Es funktionieren die tur erkennung und tamper, nur gibt er nicht alle weitere info's (wie zum beispiel batterie). Die andere 7 funktionieren einwandfrei.

                                    2e48df2c-b7b2-4074-aead-85fe7a285c4c-image.png

                                    Im log steht:
                                    08:55:54.023 CNTRLR [Node 036] Beginning interview - last completed stage: None
                                    08:55:54.024 CNTRLR [Node 036] new node, doing a full interview...
                                    08:55:54.024 CNTRLR » [Node 036] querying protocol info...
                                    08:55:54.033 SERIAL » 0x01040041249e (6 bytes)
                                    08:55:54.035 DRIVER » [REQ] [GetNodeProtocolInfo]
                                    payload: 0x24
                                    08:55:54.042 SERIAL « [ACK] (0x06)
                                    08:55:54.044 SERIAL « 0x01090141539c010407017a (11 bytes)
                                    08:55:54.044 SERIAL » [ACK] (0x06)
                                    08:55:54.046 DRIVER « [RES] [GetNodeProtocolInfo]
                                    payload: 0x539c01040701
                                    08:55:54.051 CNTRLR « [Node 036] received response for protocol info:
                                    basic device class: Static Controller
                                    generic device class: Notification Sensor
                                    specific device class: Notification Sensor
                                    is a listening device: false
                                    is frequent listening: false
                                    is a routing device: true
                                    is a secure device: unknown
                                    is a beaming device: true
                                    maximum baud rate: 40000 kbps
                                    version: 4
                                    08:55:54.052 CNTRLR [Node 036] The node is now awake.
                                    08:55:54.057 CNTRLR [Node 036] Interview stage completed: ProtocolInfo
                                    08:55:54.061 DRIVER Unexpected error during SerialAPI command: ZWaveError: Security CC requires a
                                    nonce to be sent!
                                    08:55:54.065 CNTRLR [Node 036] did not respond after 1/3 attempts. Scheduling next try in 500 ms.
                                    08:55:54.066 CNTRLR » [Node 036] pinging the node...
                                    08:55:54.568 DRIVER Unexpected error during SerialAPI command: ZWaveError: Security CC requires a
                                    nonce to be sent!
                                    08:55:54.570 CNTRLR [Node 036] did not respond after 2/3 attempts. Scheduling next try in 500 ms.
                                    08:55:55.073 DRIVER Unexpected error during SerialAPI command: ZWaveError: Security CC requires a
                                    nonce to be sent!]

                                    08:55:55.098 SERIAL » 0x01080013240100255fbb (10 bytes)
                                    08:55:55.099 DRIVER » [Node 036] [REQ] [SendData]
                                    │ transmit options: 0x25
                                    │ callback id: 95
                                    └─[NoOperationCC]
                                    08:55:55.099 CNTRLR [Node 036] The node is not included securely. Continuing interview non-securel
                                    y.
                                    08:55:55.100 CNTRLR [Node 036] WakeUpCC: doing a complete interview...
                                    08:55:55.100 CNTRLR » [Node 036] retrieving wakeup interval from the device...
                                    08:55:55.103 SERIAL « [ACK] (0x06)
                                    08:55:55.106 SERIAL « 0x0104011301e8 (6 bytes)
                                    08:55:55.107 SERIAL » [ACK] (0x06)
                                    08:55:55.108 DRIVER « [RES] [SendData]
                                    was sent: true
                                    08:56:01.922 SERIAL « 0x010700135f0102aa1d (9 bytes)
                                    08:56:01.923 SERIAL » [ACK] (0x06)
                                    08:56:01.925 DRIVER « [REQ] [SendData]
                                    callback id: 95
                                    transmit status: NoAck
                                    08:56:01.938 SERIAL » 0x01090013240272042560f0 (11 bytes)
                                    08:56:01.939 DRIVER » [Node 036] [REQ] [SendData]
                                    │ transmit options: 0x25
                                    │ callback id: 96
                                    └─[ManufacturerSpecificCCGet]
                                    08:56:01.940 CNTRLR [Node 036] The node did not respond after 1 attempts.
                                    It is probably asleep, moving its messages to the wakeup queue.
                                    08:56:01.941 CNTRLR [Node 036] The node is now asleep.
                                    08:56:01.944 CNTRLR [Node 036] ping failed: Failed to send the command after 1 attempts (Status No
                                    Ack)
                                    08:56:01.945 CNTRLR » [Node 036] querying node info...
                                    08:56:01.955 SERIAL « [ACK] (0x06)
                                    08:56:01.958 SERIAL « 0x0104011301e8 (6 bytes)
                                    08:56:01.959 SERIAL » [ACK] (0x06)
                                    08:56:01.961 DRIVER « [RES] [SendData]
                                    was sent: true
                                    08:56:08.672 SERIAL « 0x01070013600102a028 (9 bytes)
                                    08:56:08.672 SERIAL » [ACK] (0x06)
                                    08:56:08.673 DRIVER « [REQ] [SendData]
                                    callback id: 96
                                    transmit status: NoAck

                                    Wurde ein upgrade auf 1.7.8 helfen? Ich hab auch noch ein Fibaro rauchmelder die sich ahnlich verhalt, da muss ich mir das log noch mal anschauen. Ein 2e rauchmelder bleibt immer wach (und damit mit batterie nutzlos)

                                    Danke fur die sehr gute arbeit!

                                    W 1 Reply Last reply
                                    0
                                    • W wykat

                                      @AlCalzone : Danke diesen link hab ich gesucht 😊

                                      Das plugin (verwende noch 1.7.5) funktioniert richtig gut mit die meiste meine z-wave modulen 👏

                                      Nur 1 (von 8 ) Fibaro FGK-101 Tur/Fenster sensoren gibt leider nicht alle daten. Es funktionieren die tur erkennung und tamper, nur gibt er nicht alle weitere info's (wie zum beispiel batterie). Die andere 7 funktionieren einwandfrei.

                                      2e48df2c-b7b2-4074-aead-85fe7a285c4c-image.png

                                      Im log steht:
                                      08:55:54.023 CNTRLR [Node 036] Beginning interview - last completed stage: None
                                      08:55:54.024 CNTRLR [Node 036] new node, doing a full interview...
                                      08:55:54.024 CNTRLR » [Node 036] querying protocol info...
                                      08:55:54.033 SERIAL » 0x01040041249e (6 bytes)
                                      08:55:54.035 DRIVER » [REQ] [GetNodeProtocolInfo]
                                      payload: 0x24
                                      08:55:54.042 SERIAL « [ACK] (0x06)
                                      08:55:54.044 SERIAL « 0x01090141539c010407017a (11 bytes)
                                      08:55:54.044 SERIAL » [ACK] (0x06)
                                      08:55:54.046 DRIVER « [RES] [GetNodeProtocolInfo]
                                      payload: 0x539c01040701
                                      08:55:54.051 CNTRLR « [Node 036] received response for protocol info:
                                      basic device class: Static Controller
                                      generic device class: Notification Sensor
                                      specific device class: Notification Sensor
                                      is a listening device: false
                                      is frequent listening: false
                                      is a routing device: true
                                      is a secure device: unknown
                                      is a beaming device: true
                                      maximum baud rate: 40000 kbps
                                      version: 4
                                      08:55:54.052 CNTRLR [Node 036] The node is now awake.
                                      08:55:54.057 CNTRLR [Node 036] Interview stage completed: ProtocolInfo
                                      08:55:54.061 DRIVER Unexpected error during SerialAPI command: ZWaveError: Security CC requires a
                                      nonce to be sent!
                                      08:55:54.065 CNTRLR [Node 036] did not respond after 1/3 attempts. Scheduling next try in 500 ms.
                                      08:55:54.066 CNTRLR » [Node 036] pinging the node...
                                      08:55:54.568 DRIVER Unexpected error during SerialAPI command: ZWaveError: Security CC requires a
                                      nonce to be sent!
                                      08:55:54.570 CNTRLR [Node 036] did not respond after 2/3 attempts. Scheduling next try in 500 ms.
                                      08:55:55.073 DRIVER Unexpected error during SerialAPI command: ZWaveError: Security CC requires a
                                      nonce to be sent!]

                                      08:55:55.098 SERIAL » 0x01080013240100255fbb (10 bytes)
                                      08:55:55.099 DRIVER » [Node 036] [REQ] [SendData]
                                      │ transmit options: 0x25
                                      │ callback id: 95
                                      └─[NoOperationCC]
                                      08:55:55.099 CNTRLR [Node 036] The node is not included securely. Continuing interview non-securel
                                      y.
                                      08:55:55.100 CNTRLR [Node 036] WakeUpCC: doing a complete interview...
                                      08:55:55.100 CNTRLR » [Node 036] retrieving wakeup interval from the device...
                                      08:55:55.103 SERIAL « [ACK] (0x06)
                                      08:55:55.106 SERIAL « 0x0104011301e8 (6 bytes)
                                      08:55:55.107 SERIAL » [ACK] (0x06)
                                      08:55:55.108 DRIVER « [RES] [SendData]
                                      was sent: true
                                      08:56:01.922 SERIAL « 0x010700135f0102aa1d (9 bytes)
                                      08:56:01.923 SERIAL » [ACK] (0x06)
                                      08:56:01.925 DRIVER « [REQ] [SendData]
                                      callback id: 95
                                      transmit status: NoAck
                                      08:56:01.938 SERIAL » 0x01090013240272042560f0 (11 bytes)
                                      08:56:01.939 DRIVER » [Node 036] [REQ] [SendData]
                                      │ transmit options: 0x25
                                      │ callback id: 96
                                      └─[ManufacturerSpecificCCGet]
                                      08:56:01.940 CNTRLR [Node 036] The node did not respond after 1 attempts.
                                      It is probably asleep, moving its messages to the wakeup queue.
                                      08:56:01.941 CNTRLR [Node 036] The node is now asleep.
                                      08:56:01.944 CNTRLR [Node 036] ping failed: Failed to send the command after 1 attempts (Status No
                                      Ack)
                                      08:56:01.945 CNTRLR » [Node 036] querying node info...
                                      08:56:01.955 SERIAL « [ACK] (0x06)
                                      08:56:01.958 SERIAL « 0x0104011301e8 (6 bytes)
                                      08:56:01.959 SERIAL » [ACK] (0x06)
                                      08:56:01.961 DRIVER « [RES] [SendData]
                                      was sent: true
                                      08:56:08.672 SERIAL « 0x01070013600102a028 (9 bytes)
                                      08:56:08.672 SERIAL » [ACK] (0x06)
                                      08:56:08.673 DRIVER « [REQ] [SendData]
                                      callback id: 96
                                      transmit status: NoAck

                                      Wurde ein upgrade auf 1.7.8 helfen? Ich hab auch noch ein Fibaro rauchmelder die sich ahnlich verhalt, da muss ich mir das log noch mal anschauen. Ein 2e rauchmelder bleibt immer wach (und damit mit batterie nutzlos)

                                      Danke fur die sehr gute arbeit!

                                      W Offline
                                      W Offline
                                      wykat
                                      wrote on last edited by
                                      #313

                                      @AlCalzone : Beim versuch mit der Rauchmelder hat's dann auf einmal funktioniert (paar mal tamper taste gedruckt) und der ist dann angefangen seine konfiguration zu senden 👍 Hab das noch ein mal mit der tur sensor getan (hatte das vorher ohne erfolg versucht) und sehe da auf einmal funktioniert er 😊

                                      Hab jetzt aber das probleem das 2 rauchmelder immer awake bleiben. Hab die geraten auch schon auf factory default gereset aber das bringt leider nichts. Kann dein adapter da helfen oder liegt das einfach an die geraten?

                                      W 1 Reply Last reply
                                      0
                                      • W wykat

                                        @AlCalzone : Beim versuch mit der Rauchmelder hat's dann auf einmal funktioniert (paar mal tamper taste gedruckt) und der ist dann angefangen seine konfiguration zu senden 👍 Hab das noch ein mal mit der tur sensor getan (hatte das vorher ohne erfolg versucht) und sehe da auf einmal funktioniert er 😊

                                        Hab jetzt aber das probleem das 2 rauchmelder immer awake bleiben. Hab die geraten auch schon auf factory default gereset aber das bringt leider nichts. Kann dein adapter da helfen oder liegt das einfach an die geraten?

                                        W Offline
                                        W Offline
                                        wykat
                                        wrote on last edited by
                                        #314

                                        @AlCalzone:

                                        Es sind alle Fibaro FGSS001 Rauchmelder, sind laut Manufacturing information gleich, aber unterscheiden sich:
                                        Ein funktionierende FGSS001:
                                        0720c6a1-d9b1-4100-944d-9a917bc01428-image.png
                                        Bemerke ControllerNodeId beim Wakeup (1)

                                        Der erste FGSS001 die bleibt alive:
                                        93a10c13-3258-44f6-841e-90737cbcc791-image.png
                                        Hier steht ControllerNodeId auf 255 ! obwohl manufacturing specific und version gleich sind. Ich kann diesen wert auch nicht andern

                                        Der 3e FGSS001 gibt uberhaupt keine Wakeup informationen (vielleicht weil der batterie schnell lehr ist)
                                        70192347-6e36-4702-8d9d-293089743ea7-image.png

                                        Ich habe mal das log file vom node 038 dran gehangt und ein paar batterie punkten rot markiert. Vielleicht gibt's da eine losung?

                                        Fibaro FGSS001.odt

                                        W 1 Reply Last reply
                                        0
                                        • W wykat

                                          @AlCalzone:

                                          Es sind alle Fibaro FGSS001 Rauchmelder, sind laut Manufacturing information gleich, aber unterscheiden sich:
                                          Ein funktionierende FGSS001:
                                          0720c6a1-d9b1-4100-944d-9a917bc01428-image.png
                                          Bemerke ControllerNodeId beim Wakeup (1)

                                          Der erste FGSS001 die bleibt alive:
                                          93a10c13-3258-44f6-841e-90737cbcc791-image.png
                                          Hier steht ControllerNodeId auf 255 ! obwohl manufacturing specific und version gleich sind. Ich kann diesen wert auch nicht andern

                                          Der 3e FGSS001 gibt uberhaupt keine Wakeup informationen (vielleicht weil der batterie schnell lehr ist)
                                          70192347-6e36-4702-8d9d-293089743ea7-image.png

                                          Ich habe mal das log file vom node 038 dran gehangt und ein paar batterie punkten rot markiert. Vielleicht gibt's da eine losung?

                                          Fibaro FGSS001.odt

                                          W Offline
                                          W Offline
                                          wykat
                                          wrote on last edited by
                                          #315

                                          @wykat : Hier der anhang als PDF....

                                          Fibaro FGSS001.pdf

                                          AlCalzoneA 1 Reply Last reply
                                          0
                                          Reply
                                          • Reply as topic
                                          Log in to reply
                                          • Oldest to Newest
                                          • Newest to Oldest
                                          • Most Votes


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate

                                          150

                                          Online

                                          32.4k

                                          Users

                                          81.3k

                                          Topics

                                          1.3m

                                          Posts
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Login

                                          • Don't have an account? Register

                                          • Login or register to search.
                                          • First post
                                            Last post
                                          0
                                          • Recent
                                          • Tags
                                          • Unread 0
                                          • Categories
                                          • Unreplied
                                          • Popular
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe