      Ich lese sowohl Gas als auch Wasserzähler mit der Kamera aus. Es funktioniert eine Weile, ich bekomme auch Werte per Parser oder MQTT in den IO Broker.
      Aber früher oder später passiert das hier.Screenshot (4).png
      Mal mit dem einen mal mit dem anderen Zähler. Irgendwann passt wieder alles. Und dann geht es wieder los.

      J 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • J
        jomjol @Fubak 0 last edited by

        @fubak-0 Er findet dann die Referenz nicht (vermutlich m³). Du könntest es im Zweifelsfall durch einen weißen Aufkleber mit schwarzen Symbol ersetzen.

        F Jens Meyer 2 Replies Last reply Reply Quote 1
        • S
          Sammydk last edited by

          @bahnuhr
          kann ich verstehen, da ich die Frage in AI on the edge schreiben wollte, So als neuer Post unbrauchbar.
          Aber dennoch.
          Es handelt sich hier um das Projekt AI on the edge. z.B. für Wasseruhr
          Version der Software 12.0.1
          Error: Neuer Wert nach ablesen ist um mehrere 100 Liter höher als der vorangegangene Wert, Zeit zwischen den Messungen 4,85 Min.
          Das System bring dann einen ERROR auf der Webseite, da es erkannt hat, dass der neue Wert nicht stimmen kann.
          Leider hat das System diesen Wert über MQTT nach IOBroker übertragen, dort wird es von Sourceanalytics in TAge / Wochen / Monate / Jahr und dazugehörigen Kosten aufbereitet.
          Meine Frage nun, wenn das AI on the edge System einen Error erkannt hat, ob man mit diesem Error die Übertragung MQTT -> IOBroker verhindern kann.
          Was es bei mir scheinbar nicht gemacht hat.
          Ich finde hierzu in der INI Datei des Systems direkt keine Einstellmöglichkeit oder sehe diese nicht als solche.

          S 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • S
            Sammydk @Sammydk last edited by Sammydk

            @sammydk 2022-10-27 14_17_35-wasserzaehler - AI on the edge.png

            Ich meine den Error der an dieser Stelle aufgetreten ist

            S 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • S
              Sammydk @Sammydk last edited by Sammydk

              @sammydk
              Und hier die Config.ini
              [MakeImage]
              ;LogImageLocation = /log/source
              WaitBeforeTakingPicture = 5
              ;LogfileRetentionInDays = 15
              Brightness = 0
              Contrast = 1
              Saturation = 0
              LEDIntensity = 8
              ImageQuality = 12
              ImageSize = VGA
              FixedExposure = false

              [Alignment]
              InitialRotate = 179
              InitialMirror = false
              SearchFieldX = 20
              SearchFieldY = 20
              AlignmentAlgo = default
              FlipImageSize = false
              /config/ref0.jpg 122 222
              /config/ref1.jpg 236 22

              [Digits]
              Model = /config/dig-class100_s1d-md-v1.0_q.tflite
              CNNGoodThreshold = 0.5
              ;LogImageLocation = /log/digit
              ;LogfileRetentionInDays = 3
              main.dig1 205 101 33 55 false
              main.dig2 240 101 37 56 false
              main.dig3 279 102 32 54 false
              main.digi4 313 102 37 54 false

              [Analog]
              Model = /config/ana-class100_i32s100dr-v1.0_q.tflite
              ;LogImageLocation = /log/analog
              ;LogfileRetentionInDays = 3
              main.ana1 398 174 99 99 false
              main.ana2 354 280 98 96 false
              main.ana3 250 323 97 97 false
              main.ana4 139 277 98 95 false

              [PostProcessing]
              main.DecimalShift = 0
              PreValueUse = true
              PreValueAgeStartup = 720
              AllowNegativeRates = false
              ;main.MaxRateValue = 0.5
              ;main.MaxRateType = AbsoluteChange
              ;main.ExtendedResolution = false
              ;main.IgnoreLeadingNaN = true
              ErrorMessage = true
              CheckDigitIncreaseConsistency = false

              [MQTT]
              Uri = mqtt://192.168.###.8:1883
              MainTopic = #############
              ClientID = ##############
              user = #########
              password = #########
              ;SetRetainFlag = true

              ;[InfluxDB]
              ;Uri = undefined
              ;Database =
              ;Measurement = undefined
              ;user = undefined
              ;password = undefined

              ;[GPIO]
              ;IO0 = input disabled 10 false false
              ;IO1 = input disabled 10 false false
              ;IO3 = input disabled 10 false false
              ;IO4 = built-in-led disabled 10 false false
              ;IO12 = input-pullup disabled 10 false false
              ;IO13 = input-pullup disabled 10 false false
              LEDType = WS2812
              LEDNumbers = 2
              LEDColor = 150 150 150

              [AutoTimer]
              AutoStart = true
              Intervall = 4.85

              [Debug]
              Logfile = false
              LogfileRetentionInDays = 3

              [System]
              ;TimeZone = CET-1CEST,M3.5.0,M10.5.0/3
              TimeServer = 192.168.###.1
              ;AutoAdjustSummertime = false
              ;Hostname = undefined
              SetupMode = false

              Jens Meyer 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • F
                Fubak 0 @jomjol last edited by

                @jomjol Okay, mir war nicht klar das er sich die Punkte neu suchen muss.

                1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • Jens Meyer
                  Jens Meyer @Sammydk last edited by Jens Meyer

                  @sammydk
                  Setz mal CheckDigitIncreaseConsistency = false
                  Auf true
                  Das sollte dein Problem eleminieren

                  S 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • S
                    Sammydk @Jens Meyer last edited by

                    @jens-meyer
                    Hallo Jens, danke für den TIP, ich werde es beobachten.

                    1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • Jens Meyer
                      Jens Meyer @jomjol last edited by

                      @jomjol
                      Hallo,ich muss aber auch mal fragen.. wie läuft das Setup für einen gaszähler ab?
                      Was für ein file gibt es da? (Referenzbild) ? Kann ja nicht das selbe wie für die Wasseruhr sein? Und nach dem Komma sind ja auch dig und keine Analogen Zeiger.. muss man da auch die digitalen Zähler zum einstellen nehmen und erkennt er dann die 3 zahlen nach dem Komma? Oder wie habt ihr das gemacht?

                      J 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • J
                        jomjol @Jens Meyer last edited by

                        @jens-meyer sagte in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:

                        @jomjol
                        Hallo,ich muss aber auch mal fragen.. wie läuft das Setup für einen gaszähler ab?
                        Was für ein file gibt es da? (Referenzbild) ? Kann ja nicht das selbe wie für die Wasseruhr sein? Und nach dem Komma sind ja auch dig und keine Analogen Zeiger.. muss man da auch die digitalen Zähler zum einstellen nehmen und erkennt er dann die 3 zahlen nach dem Komma? Oder wie habt ihr das gemacht?

                        Ich verstehe deine Frage nicht ganz. Das läuft wie beim Wasserzähler, nur dass du eben die analogen Zähler deaktivierst. Die Position des Kommas kannst du dann in der Konfiguration festlegen.
                        Hoffe, dass hilft.

                        Jens Meyer 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • Jens Meyer
                          Jens Meyer @jomjol last edited by

                          @jomjol
                          ja so ist das ok, danke für die info... wo und wie kann ich den die position des kommas festlegen in der config?

                          J 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • J
                            jomjol @Jens Meyer last edited by

                            @jens-meyer sagte in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:

                            @jomjol
                            ja so ist das ok, danke für die info... wo und wie kann ich den die position des kommas festlegen in der config?

                            Hast du die Konfiguration schonmal durchgeführt? Ist eigentlich kaum zu übersehen:
                            710a8c7f-cc78-4974-985d-51c8ccd86c44-grafik.png

                            Jens Meyer 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • Jens Meyer
                              Jens Meyer @jomjol last edited by

                              @jomjol
                              Vielen Dank, hat mir sehr geholfen

                              Jens Meyer 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • Jens Meyer
                                Jens Meyer @Jens Meyer last edited by Jens Meyer

                                @jens-meyer
                                das passt doch hinten und vorn nicht, ich bin schon seit stunden am hin und her probieren mit den dig und dem referenzbild , es will einfach nicht... bei der wasseruhr gibts keine probleme, da wird alles korekt angezeigt wie es soll
                                nur der blöde gaszähler macht probleme

                                Bildschirmfoto 2022-10-30 um 13.19.24.png

                                BananaJoe 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • BananaJoe
                                  BananaJoe Most Active @Jens Meyer last edited by BananaJoe

                                  @jens-meyer deine Zahlenrahmen sind alle unterschiedlich groß.
                                  Du kannst deren Größe in Pixeln angeben - mache die alle gleich groß.
                                  Achte beim Referenzbild darauf die Zahlen genau gerade auszurichten,

                                  Dann die Kästen alle gleich groß - und die müssten dann alle auf dem gleichen Y-Wert liegen
                                  Und vergiss die letzte Zahl mit den vielen Strichen, lass die einfach weg

                                  Jens Meyer 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  • Jens Meyer
                                    Jens Meyer @BananaJoe last edited by

                                    @bananajoe
                                    danke für die tips... probiere ich dann gleich und melde mich

                                    J 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • J
                                      JoergH @Jens Meyer last edited by JoergH

                                      @jens-meyer sagte in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:

                                      @bananajoe
                                      danke für die tips... probiere ich dann gleich und melde mich

                                      Der innere Rahmen muss exakt die Zahlen umfassen, der äußere sollte dann auch nicht über die Walzen hinauslangen. Ich habe den gleichen Zähler und bei mir funktioniert es inzwischen einwandfrei.

                                      Auch die Wasserzähler habe ich in den letzten Tagen durch viel getüftel endlich alle zum Laufen gebracht.

                                      Zunächst habe ich die Gehäuse alle aus schwarem Filament gedruckt und gedacht es wäre hilfreich, wenn diese Licht schlucken um Blendungen zu vermeiden. Wie sich herausstellte, ist das genau falsch!
                                      Inzwischen habe ich alle aus weissem Filament gedruckt und das funktioniert erheblich besser!

                                      Nachdem ich von Thingiverse zunächst die Druckvorlagen runtergeladen hatte und mit denen nicht glücklich wurde, habe ich meine eigenen entworfen und diese gedruckt. Dabei habe ich bei unterschiedlichen Zählern auch mit dem Abstand gespielt und festgestellt, dass ein Abstand von eher 8 cm zum Zähler besser funktioniert, als wenn er größer ist. Selbst mein Zisternenzähler, der durch Schwebeteilchen ziemlich getrübt ist, funktioniert so bestens!

                                      a8f24f53-0d3e-4563-a9f5-7b2a6e06e65b-grafik.png

                                      Jens Meyer 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • Jens Meyer
                                        Jens Meyer @JoergH last edited by

                                        @joergh
                                        ja das mit den Rahmen um die Ziffern weiss ich, mein Wasserzähler läuft ja korrekt
                                        aber ich werde erstmal alles in einer Grösse machen und auf einer Achse anordnen (y)
                                        und mal sehen...ich denke die Spiegelungen kommen vom Spiegel selbst... (spiegelvariante vom Wasserzähler)

                                        1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • Jens Meyer
                                          Jens Meyer @BananaJoe last edited by Jens Meyer

                                          @bananajoe
                                          wenn ich die Rahmen alle gleich gross habe und alle auf einer y-Achse liegen , liegt der Rahmen aber nicht mehr genau um die Zahl
                                          da ja die Zahlen im Zähler mal etwas weiter oben und eine andere wieder etwas weiter unten steht

                                          so nochmal nachjustiert... sieht aber auch nicht besser aus...

                                          Bildschirmfoto 2022-10-30 um 16.02.51.png

                                          BananaJoe 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • BananaJoe
                                            BananaJoe Most Active @Jens Meyer last edited by

                                            @jens-meyer irgendwie bist du ziemlich schräg, sowohl horizontal als auch vertikal
                                            und 91.88 ist doch gut? (wenn auch 0.01 daneben)

                                            Jens Meyer 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            • First post
                                              Last post

                                            Support us

                                            ioBroker
                                            Community Adapters
                                            Donate

                                            1.0k
                                            Online

                                            31.7k
                                            Users

                                            79.6k
                                            Topics

                                            1.3m
                                            Posts

                                            ai on the edge cnn esp32 hausautomatisierung neuronale netze ov2640 version 2 wasserzähler water gauge water meter
                                            235
                                            3381
                                            1595991
                                            Loading More Posts
                                            • Oldest to Newest
                                            • Newest to Oldest
                                            • Most Votes
                                            Reply
                                            • Reply as topic
                                            Log in to reply
                                            Community
                                            Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                                            The ioBroker Community 2014-2023
                                            logo