NEWS
Wasserzähler - Version 2 - all-in-device
-
@esp8266 Danke für deine Hinweise! Wie meinst du das, die ROI's entsprechen nicht der Norm? Meine Konfiguration sieht so aus:
In der Beschreibung im Wiki steht: "By purpose there is a border of 20% of the image size around the number itself. This border is shown in the ROI setup image by the inner thinner rectangle. This rectangle should perfect around the number in the case the number is not already starting to rotate to the next position"
Also der innere dünne Rahmen sollte genau um die Zahl stehen. Bei dir müsste dann ja der innere Rahmen viel kleiner sein als die Zahl selber???
-
@markushi , siehe mein editierten Post zuvor.
So wie die ROI´s in meinen Bilder zusehen ist, ist es richtig.
Auf der Editseite ist die untere kante höhe und endet direkt mit dem Zahlenende.Auzch die Lock Einstellung habe ich aus gemacht beim einstellen.
-
@esp8266 Okay das muss ich dann mal so testen! Ich hab die Felder wesentlich größer als es bei dir der Fall ist.
-
@markushi , es wurde auch so im Thread beschrieben vom @jomjol.
Habe das ganze erst seit Samstag im Betrieb.btw, ist wohl auf den Bildern ein Bug. Die dicke Umrandung sollte die ganze Zahl eng umschließen. Nicht wie auf dem OK-Bild gezeigt. So habe ich das auch gemacht.
Ich bin auch noch am basteln. Bei mir fällt so ein blöder Schatten in eine Ecke.
Habe auch einen anderen Deckel im Einsatz. Nun konstruiere ich nochmals einen anderen.
Um die Uhr ist für mich eine unnutze Plastik Manschette mit Deckel. Diese darf leider nicht entfernt werden.
Man bot mir eine neue Uhr mit potenzialfreien Ausgang an. 1 Impuls = 1 Liter. Für 89 € Netto war mir das zu teuer. Nun warte ich, bis Turnusmäßig getauscht wird. Dann mit Impulsausgang.
Es wurde der Wunsch schriftlich festgehalten.... -
So etwas besser geworden. Da kann ich mit leben. Der rechte Schatten fällt nun nicht mehr in den Analogen Bereich hinein.
....nach wie vor kein Error....
Den Level der BlitzLED werde ich wieder erhöhen.
-
Moin zusammen,
ich habe vor ein paar Wochen dieses Projekt entdeckt und finde die Idee und die Umsetzung einfach nur Großartig! An @jomjol auch von mir vielen Dank für die tolle Arbeit und den super Support hier im Forum!Da ich leider selber keine Möglichkeit habe, einen passenden Adapter zu drucken, hatte ich einen Freund gefragt, ob er mir einen Adapter druckt - nur leider passt der nicht richtig.
Deshalb jetzt die Frage an @oberfragger, der schrieb Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
[...]
Ich habe mir mal erlaubt dein Design auf Thingiverse zu remixen und einen [Adapter für den Sensus620](link url) (Wasserwerke Hamburg) zur Verfügung zu stellen. Ich hoffe das ist okay. Hält bombenfest und sicher das Ding. Passgenau. Als 3D Druck Anfänger bin ich auch recht stolz
[...]Von den Bildern her scheinen wir das selbe Uhrenmodell zu haben:
Meine Wasseruhr misst oben ca. 76mm, unten ca. 81mm und der Kunststoffring über der Messinghalterung hat eine Höhe von ca. 38mm - passt das zu Deiner Uhr? Dann würde ich meinen Freund noch mal Fragen, ob er mir den o.g. Adapter auch noch mal druckt...Und dann muss ich nur noch das Problem mit den verflixten Reflexionen in den Griff bekommen, damit die AI auch überhaupt was auslesen kann
Gruß, L4rs
-
Ich habe heute den MQTT Broker/Client Adapter auf Version 4.0 geupdatet.
Seit dem erhalte ich bei meinen 2 "Zähler-Cam´s" folgenden Logeintrag.Input value for mqtt.0.stromzaehler.value, type = string but should be a number, cannot handle calculation
Ich hatte dann in den Objekteinstellungen des Datenpunktes manuell von string auf number gestellt. Die Meldung kommt trotzdem.
Hat jemand noch eine Idee, was ich ändern kann? -
Den Datenpunkt löschen und vom Adapter neu anlegen lassen ...
-
@glasfaser Habe den betreffenden Datenpunkt gelöscht, wurde aber nicht wieder angelegt. Hatte mir aber die json Daten des Datenpunktes gespeichert, so das ich Ihn manuell wiederherstellen konnte. Aktuell bleibt mir nur ein Downgrade des MQTT Adapters.
-
@knallochse , oder ganz einfach die Logausgabe auf Warnung oder Fehler stellen. Es gibt einige Adapter die in der Info Einstellung sehr viel Müll hervor bringen.
-
Gestern habe ich nach knapp einer Woche den ersten Fehler gehabt, aber nur bei den analogen ROIs. Neue Pre Value gesetzt und weiter ging es.
-
@esp8266 @Glasfaser War wohl ein Problem mit dem MQTT-Adapter
Github MQTT -
seit einem Zählerwechsel verstehe ich nicht mehr, warum die Daten nicht mehr richtig erkannt werden:
es wird eine 29 erkennt (raw value) aber als current wird 36 übergeben. "AllowNegativeRates" ist true...
Version ist v10.5.2 - 2022-02-22
Was läuft hier verkehrt? -
Ich habe dazu ein issue in github angelegt:
https://github.com/jomjol/AI-on-the-edge-device/issues/835Wenn ich
CheckDigitIncreaseConsistency = false.
setze, passt alles. Anscheinend addiert CheckDigitIncreaseConsistency manchmal an der Zehnerstelle, anstatt an der Einerstelle...
-
@l4rs !
Hallo.
Eine einfache Möglichkeit, wenn man keinen Drucker hat, sind HT Rohre.
Die gibt es in verschiedenen Ausführungen in jedem Baumarkt. Da ich einen ähnlichen Zähler habe, würde ich sagen HT 80 oder HT 90. Die Zahl ist der Durchmesser.Bei meinem Zähler habe ich es mit einer
HT-U Überschiebmuffe DN 90 mm (Dichtung auf beiden Seiten) und einem HT-M Muffenstopfen DN 90 mm (Kappe am andere Ende) gelöst. Die Platine habe ich dann mit einem Gehäuse in den Deckel geklebt.
Bei meinem Zähler konnte ich auch relativ einfach den Deckel des Zählers entfernen.Grüße
Andreas
-
Hallo,
ich bin nun auch auf das Projekt aufmerksam geworden und habe nun die Hardware auf der Wasseruhr.
Allerdings habe ich deutliche Probleme mit der Software (glaube ich zumindest)Ein Neustart über die Webseite ist nahezu unmöglich, da der ESP danach immer schnell blinkt. Erst mehrmaliges resetten des ESP klappt der Neustart dann. Seit gestern ist er nun auch nicht mehr zu erreichen, obwohl er normal hochfährt und nach dem Neustart auch ein Bild macht.
Neu Flashen und SD Karte bespielen hat auch keine Besserung gebracht.
-
Moin,
ich bin soweit zufrieden uns das läuft auch alles. Gas- und Wasserzähler.Beim Wasserzähler, den ich vor einiger Zeit aufgesetzt habe, kann ich neuerdings kein Modeel mehr für den Digitalen und Analogen Zähler auswählen.
Wie kann ich das fixen ohne die Software neu aufzuspielen (nd das Gehäuse zu öffnen), weil läuft ja.
-
@marcush Wenn es blinkt, dann macht er irgendwas mit dem WLAN.
Hat sich was daran geändert? Im Zweifel den 0Ohm Winderstand umlöten und exteren Antenne dran. -
@oberfragger
Na es blinkt schnell und unentwegt. Auch nach längerem warten passiert nichts und es hilft nur die Reset-Taste.dass es am WLAN liegt kann ich mir nicht vorstellen, da der Router nur ca 1m entfernt hängt.
-
@marcush , ein vernünftiges Netzteil ist das A und O. Zur Not ein 1000 µF Elko und ein 100nF Keramikkondensator an den 5V Anschluß nach Masse anlöten. Der ESP reagiert sehr empfindlich auf die Stromversorgung.