Skip to content
  • Home
  • Recent
  • Tags
  • 0 Unread 0
  • Categories
  • Unreplied
  • Popular
  • GitHub
  • Docu
  • Hilfe
Skins
  • Light
  • Brite
  • Cerulean
  • Cosmo
  • Flatly
  • Journal
  • Litera
  • Lumen
  • Lux
  • Materia
  • Minty
  • Morph
  • Pulse
  • Sandstone
  • Simplex
  • Sketchy
  • Spacelab
  • United
  • Yeti
  • Zephyr
  • Dark
  • Cyborg
  • Darkly
  • Quartz
  • Slate
  • Solar
  • Superhero
  • Vapor

  • Default (No Skin)
  • No Skin
Collapse
ioBroker Logo

Community Forum

donate donate
  1. ioBroker Community Home
  2. Deutsch
  3. Hardware
  4. Wasserzähler - Version 2 - all-in-device

NEWS

  • UPDATE 31.10.: Amazon Alexa - ioBroker Skill läuft aus ?
    apollon77A
    apollon77
    48
    3
    8.8k

  • Monatsrückblick – September 2025
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    2.2k

  • Neues Video "KI im Smart Home" - ioBroker plus n8n
    BluefoxB
    Bluefox
    16
    1
    3.3k

Wasserzähler - Version 2 - all-in-device

Scheduled Pinned Locked Moved Hardware
wasserzählerversion 2ai on the edgecnnwater meterwater gaugeesp32ov2640neuronale netzehausautomatisierung
3.4k Posts 238 Posters 2.0m Views 230 Watching
  • Oldest to Newest
  • Newest to Oldest
  • Most Votes
Reply
  • Reply as topic
Log in to reply
This topic has been deleted. Only users with topic management privileges can see it.
  • M MischMaster

    @jomjol Hab's mit ner Freeware mitgeschnitten. Leider zu groß für einen Foren Anhang.
    Hier der WeTransfer Link.

    https://we.tl/t-JiPk1SfRa2

    Für meinen laienhaften Blick sieht alles gut aus...

    J Offline
    J Offline
    jomjol
    wrote on last edited by
    #1625

    @mischmaster Ich glaube, wir reden hier nicht vom richtigen Mitschnitt. Ich kann das bei mir gar nicht vernünftig öffnen und es ist auch viel zu groß.
    Hier mal ein Beispiel der ersten 200-Zeilen aus meinen Log als Textfile:
    Serial_log.txt

    M 1 Reply Last reply
    0
    • E Offline
      E Offline
      exitus
      wrote on last edited by
      #1626

      Hallo,
      kann jemand mir sagen warum ich 5 zahlen nach Komma habe obwohl ich nur 4 analoge Ziffern eingestellt habe
      wassert.jpg

      J 1 Reply Last reply
      0
      • E exitus

        Hallo,
        kann jemand mir sagen warum ich 5 zahlen nach Komma habe obwohl ich nur 4 analoge Ziffern eingestellt habe
        wassert.jpg

        J Offline
        J Offline
        jomjol
        wrote on last edited by
        #1627

        @exitus Du hast vermutlich ExtendedResolution aktiviert. Bei der Umwandlung von analogen Zeigern gibt es auch immer einen Nachkommawert. Dieser Wert wird bei extended Resolution zusätzlich verwendet.

        E 1 Reply Last reply
        0
        • D Offline
          D Offline
          d0m1n1qu3
          wrote on last edited by
          #1628

          Hi again .. richtig cool was sich so getan hat, auch das es jetzt einen Assistenten gibt .. voll cool .. aber leider musste ich den Gartenwasserzähler erneuern, da der ESP kaputt gegangen ist.. Leider schaffe ich es nicht das er die Zahlen richtig erkennt .. Gibt es da nen Tipp wie man die Kästchen setzen sollte damit er die Zahl besser erkennt .. oder liegt es an der schlechten Qualität.. ich habe schon den Fokus mehrfach verstelt, aber es wird nicht besser

          Die Kästchen hatte ich auch schon deutlich größer dann so nen Mittelding und jetzt wie im Screenshot .. keine Unterschiede, bzw wenn diese schwarzen Markierungen rechts neben den Zahlen mit im Kasten drin ist, dann ist ganz schlimm ;-)

          ...zaehlergarten.png

          J 1 Reply Last reply
          0
          • J jomjol

            @exitus Du hast vermutlich ExtendedResolution aktiviert. Bei der Umwandlung von analogen Zeigern gibt es auch immer einen Nachkommawert. Dieser Wert wird bei extended Resolution zusätzlich verwendet.

            E Offline
            E Offline
            exitus
            wrote on last edited by exitus
            #1629

            @jomjol super das war das problem

            was ist hier das problem ????
            wassert.jpg

            [MakeImage]
            ;LogImageLocation = /log/source
            WaitBeforeTakingPicture = 5
            ;LogfileRetentionInDays = 15
            Brightness = 0
            ;Contrast = 0
            ;Saturation = 0
            ImageQuality = 5
            ImageSize = VGA
            FixedExposure = false
            
            [Alignment]
            InitialRotate = 0
            InitialMirror = false
            SearchFieldX = 20
            SearchFieldY = 20
            AlignmentAlgo = default
            FlipImageSize = false
            /config/ref0.jpg 337 271
            /config/ref1.jpg 384 108
            
            [Digits]
            Model = /config/dig1210s2q.tflite
            ;LogImageLocation = /log/digit
            ;LogfileRetentionInDays = 3
            ModelInputSize = 20 32
            ;ExtendedResolution = 
            main.dig1 57 62 45 78
            main.dig4 273 64 45 78
            main.dig5 344 64 40 76
            main.dig6 415 69 41 78
            main.dig7 487 68 40 78
            main.dig2 130 63 45 78
            main.dig3 201 62 45 78
            
            ;[Analog]
            Model = /config/ana0700s1lq.tflite
            ;LogImageLocation = /log/analog
            ;LogfileRetentionInDays = 3
            ModelInputSize = 32 32
            ExtendedResolution = true
            main.ana1 432 230 92 92
            main.ana2 379 332 92 92
            main.ana3 283 374 92 92
            main.ana4 155 328 92 92
            
            [PostProcessing]
            main.DecimalShift = -2
            PreValueUse = true
            PreValueAgeStartup = 720
            AllowNegativeRates = false
            main.MaxRateValue = 10
            ErrorMessage = true
            CheckDigitIncreaseConsistency = true
            ;IgnoreLeadingNaN = 
            
            [MQTT]
            Uri = mqtt://192.168.10.100:1689
            MainTopic = Gaszaehler
            ClientID = Gas
            user = user
            password = admin
            
            ;[GPIO]
            ;IO0 = input disabled 10 false false 
            ;IO1 = input disabled 10 false false 
            ;IO3 = input disabled 10 false false 
            ;IO4 = built-in-led disabled 10 false false 
            ;IO12 = input-pullup disabled 10 false false 
            ;IO13 = input-pullup disabled 10 false false 
            
            [AutoTimer]
            AutoStart = true
            Intervall = 4.85
            
            [Debug]
            Logfile = false
            LogfileRetentionInDays = 3
            
            [System]
            TimeZone = CET-1CEST,M3.5.0,M10.5.0/3
            ;TimeServer = undefined
            ;AutoAdjustSummertime = false
            ;Hostname = undefined
            ;SetupMode = false
            
            
            J 1 Reply Last reply
            0
            • E exitus

              @jomjol super das war das problem

              was ist hier das problem ????
              wassert.jpg

              [MakeImage]
              ;LogImageLocation = /log/source
              WaitBeforeTakingPicture = 5
              ;LogfileRetentionInDays = 15
              Brightness = 0
              ;Contrast = 0
              ;Saturation = 0
              ImageQuality = 5
              ImageSize = VGA
              FixedExposure = false
              
              [Alignment]
              InitialRotate = 0
              InitialMirror = false
              SearchFieldX = 20
              SearchFieldY = 20
              AlignmentAlgo = default
              FlipImageSize = false
              /config/ref0.jpg 337 271
              /config/ref1.jpg 384 108
              
              [Digits]
              Model = /config/dig1210s2q.tflite
              ;LogImageLocation = /log/digit
              ;LogfileRetentionInDays = 3
              ModelInputSize = 20 32
              ;ExtendedResolution = 
              main.dig1 57 62 45 78
              main.dig4 273 64 45 78
              main.dig5 344 64 40 76
              main.dig6 415 69 41 78
              main.dig7 487 68 40 78
              main.dig2 130 63 45 78
              main.dig3 201 62 45 78
              
              ;[Analog]
              Model = /config/ana0700s1lq.tflite
              ;LogImageLocation = /log/analog
              ;LogfileRetentionInDays = 3
              ModelInputSize = 32 32
              ExtendedResolution = true
              main.ana1 432 230 92 92
              main.ana2 379 332 92 92
              main.ana3 283 374 92 92
              main.ana4 155 328 92 92
              
              [PostProcessing]
              main.DecimalShift = -2
              PreValueUse = true
              PreValueAgeStartup = 720
              AllowNegativeRates = false
              main.MaxRateValue = 10
              ErrorMessage = true
              CheckDigitIncreaseConsistency = true
              ;IgnoreLeadingNaN = 
              
              [MQTT]
              Uri = mqtt://192.168.10.100:1689
              MainTopic = Gaszaehler
              ClientID = Gas
              user = user
              password = admin
              
              ;[GPIO]
              ;IO0 = input disabled 10 false false 
              ;IO1 = input disabled 10 false false 
              ;IO3 = input disabled 10 false false 
              ;IO4 = built-in-led disabled 10 false false 
              ;IO12 = input-pullup disabled 10 false false 
              ;IO13 = input-pullup disabled 10 false false 
              
              [AutoTimer]
              AutoStart = true
              Intervall = 4.85
              
              [Debug]
              Logfile = false
              LogfileRetentionInDays = 3
              
              [System]
              TimeZone = CET-1CEST,M3.5.0,M10.5.0/3
              ;TimeServer = undefined
              ;AutoAdjustSummertime = false
              ;Hostname = undefined
              ;SetupMode = false
              
              
              J Offline
              J Offline
              jomjol
              wrote on last edited by
              #1630

              @exitus Kannst du bitte das Logging einschalten und das Logfile von 2-3 vollständigen Runs und die komplette config.ini schicken?

              1 Reply Last reply
              0
              • D d0m1n1qu3

                Hi again .. richtig cool was sich so getan hat, auch das es jetzt einen Assistenten gibt .. voll cool .. aber leider musste ich den Gartenwasserzähler erneuern, da der ESP kaputt gegangen ist.. Leider schaffe ich es nicht das er die Zahlen richtig erkennt .. Gibt es da nen Tipp wie man die Kästchen setzen sollte damit er die Zahl besser erkennt .. oder liegt es an der schlechten Qualität.. ich habe schon den Fokus mehrfach verstelt, aber es wird nicht besser

                Die Kästchen hatte ich auch schon deutlich größer dann so nen Mittelding und jetzt wie im Screenshot .. keine Unterschiede, bzw wenn diese schwarzen Markierungen rechts neben den Zahlen mit im Kasten drin ist, dann ist ganz schlimm ;-)

                ...zaehlergarten.png

                J Offline
                J Offline
                jomjol
                wrote on last edited by
                #1631

                @d0m1n1qu3 Das Bild ist noch ziemlich hell, vielleicht kannst du das noch runterstellen (Brightness) und die ROIs sind etwas klein. Wenn du das Update aufgespielt hast, dann gibt es beim ROI zwei Rahmen, der innere soll genau auf den Zahlen liegen. Am besten hat man einen kleinen Rand um die Ziffer selbst.

                E D 2 Replies Last reply
                0
                • J jomjol

                  @d0m1n1qu3 Das Bild ist noch ziemlich hell, vielleicht kannst du das noch runterstellen (Brightness) und die ROIs sind etwas klein. Wenn du das Update aufgespielt hast, dann gibt es beim ROI zwei Rahmen, der innere soll genau auf den Zahlen liegen. Am besten hat man einen kleinen Rand um die Ziffer selbst.

                  E Offline
                  E Offline
                  exitus
                  wrote on last edited by exitus
                  #1632

                  @jomjol danke jomjol es klappt jetzt es hatte was mit der position der zahlen zutun .

                  aber evtl.hier kannst du mir helfen, bei den Stromzähler habe ich kein Platz ich muss fast bzw bis zum glas gehen. Ich habe hier ein Fischauge Objektiv irgendwie klappt es nicht so wie ich es mir wünsche .
                  1.Was ist hier falsch
                  2. gibt es eine andere linse außer Fischauge zb. mit Weitwinkel

                  wassert.jpg
                  Sehr oft driftet das bild weil ich keine schöne Anhaltspunkte habe auf dem Zähler

                  [MakeImage]
                  ;LogImageLocation = /log/source
                  WaitBeforeTakingPicture = 5
                  ;LogfileRetentionInDays = 15
                  Brightness = -2
                  ;Contrast = 0
                  ;Saturation = 0
                  ImageQuality = 5
                  ImageSize = VGA
                  FixedExposure = true
                  
                  [Alignment]
                  InitialRotate = 180
                  InitialMirror = false
                  SearchFieldX = 20
                  SearchFieldY = 20
                  AlignmentAlgo = default
                  FlipImageSize = false
                  /config/ref0.jpg 533 156
                  /config/ref1.jpg 365 97
                  
                  [Digits]
                  Model = /config/dig1210s2q.tflite
                  ;LogImageLocation = /log/digit
                  ;LogfileRetentionInDays = 3
                  ModelInputSize = 20 32
                  ;ExtendedResolution = 
                  main.dig1 222 161 36 65
                  main.dig2 266 161 36 65
                  main.dig3 309 161 36 65
                  main.dig4 354 159 40 72
                  main.dig5 400 160 41 74
                  main.dig6 451 158 42 76
                  
                  ;[Analog]
                  Model = /config/ana0700s1lq.tflite
                  ;LogImageLocation = /log/analog
                  ;LogfileRetentionInDays = 3
                  ModelInputSize = 32 32
                  ExtendedResolution = true
                  
                  [PostProcessing]
                  main.DecimalShift = 0
                  PreValueUse = true
                  PreValueAgeStartup = 720
                  AllowNegativeRates = false
                  main.MaxRateValue = 0.3
                  ErrorMessage = true
                  CheckDigitIncreaseConsistency = true
                  ;IgnoreLeadingNaN = 
                  
                  [MQTT]
                  Uri = mqtt://192.168.10.100:1689
                  MainTopic = stromzaehler
                  ClientID = strom
                  user = user
                  password = admin
                  
                  ;[GPIO]
                  ;IO0 = input disabled 10 false false 
                  ;IO1 = input disabled 10 false false 
                  ;IO3 = input disabled 10 false false 
                  ;IO4 = built-in-led disabled 10 false false 
                  ;IO12 = input-pullup disabled 10 false false 
                  ;IO13 = input-pullup disabled 10 false false 
                  
                  [AutoTimer]
                  AutoStart = true
                  Intervall = 4.85
                  
                  [Debug]
                  Logfile = false
                  LogfileRetentionInDays = 3
                  
                  [System]
                  TimeZone = CET-1CEST,M3.5.0,M10.5.0/3
                  ;TimeServer = undefined
                  ;AutoAdjustSummertime = false
                  ;Hostname = undefined
                  ;SetupMode = false
                  
                  
                  J 1 Reply Last reply
                  0
                  • J jomjol

                    @d0m1n1qu3 Das Bild ist noch ziemlich hell, vielleicht kannst du das noch runterstellen (Brightness) und die ROIs sind etwas klein. Wenn du das Update aufgespielt hast, dann gibt es beim ROI zwei Rahmen, der innere soll genau auf den Zahlen liegen. Am besten hat man einen kleinen Rand um die Ziffer selbst.

                    D Offline
                    D Offline
                    d0m1n1qu3
                    wrote on last edited by
                    #1633

                    @jomjol danke .. glaube das wars .. behalte es mal im auge .. leider ist meine 6 jetzt krum .. hoffentlich rückt die noch nach ^^

                    zaehlergarten_neu.png

                    1 Reply Last reply
                    0
                    • E exitus

                      @jomjol danke jomjol es klappt jetzt es hatte was mit der position der zahlen zutun .

                      aber evtl.hier kannst du mir helfen, bei den Stromzähler habe ich kein Platz ich muss fast bzw bis zum glas gehen. Ich habe hier ein Fischauge Objektiv irgendwie klappt es nicht so wie ich es mir wünsche .
                      1.Was ist hier falsch
                      2. gibt es eine andere linse außer Fischauge zb. mit Weitwinkel

                      wassert.jpg
                      Sehr oft driftet das bild weil ich keine schöne Anhaltspunkte habe auf dem Zähler

                      [MakeImage]
                      ;LogImageLocation = /log/source
                      WaitBeforeTakingPicture = 5
                      ;LogfileRetentionInDays = 15
                      Brightness = -2
                      ;Contrast = 0
                      ;Saturation = 0
                      ImageQuality = 5
                      ImageSize = VGA
                      FixedExposure = true
                      
                      [Alignment]
                      InitialRotate = 180
                      InitialMirror = false
                      SearchFieldX = 20
                      SearchFieldY = 20
                      AlignmentAlgo = default
                      FlipImageSize = false
                      /config/ref0.jpg 533 156
                      /config/ref1.jpg 365 97
                      
                      [Digits]
                      Model = /config/dig1210s2q.tflite
                      ;LogImageLocation = /log/digit
                      ;LogfileRetentionInDays = 3
                      ModelInputSize = 20 32
                      ;ExtendedResolution = 
                      main.dig1 222 161 36 65
                      main.dig2 266 161 36 65
                      main.dig3 309 161 36 65
                      main.dig4 354 159 40 72
                      main.dig5 400 160 41 74
                      main.dig6 451 158 42 76
                      
                      ;[Analog]
                      Model = /config/ana0700s1lq.tflite
                      ;LogImageLocation = /log/analog
                      ;LogfileRetentionInDays = 3
                      ModelInputSize = 32 32
                      ExtendedResolution = true
                      
                      [PostProcessing]
                      main.DecimalShift = 0
                      PreValueUse = true
                      PreValueAgeStartup = 720
                      AllowNegativeRates = false
                      main.MaxRateValue = 0.3
                      ErrorMessage = true
                      CheckDigitIncreaseConsistency = true
                      ;IgnoreLeadingNaN = 
                      
                      [MQTT]
                      Uri = mqtt://192.168.10.100:1689
                      MainTopic = stromzaehler
                      ClientID = strom
                      user = user
                      password = admin
                      
                      ;[GPIO]
                      ;IO0 = input disabled 10 false false 
                      ;IO1 = input disabled 10 false false 
                      ;IO3 = input disabled 10 false false 
                      ;IO4 = built-in-led disabled 10 false false 
                      ;IO12 = input-pullup disabled 10 false false 
                      ;IO13 = input-pullup disabled 10 false false 
                      
                      [AutoTimer]
                      AutoStart = true
                      Intervall = 4.85
                      
                      [Debug]
                      Logfile = false
                      LogfileRetentionInDays = 3
                      
                      [System]
                      TimeZone = CET-1CEST,M3.5.0,M10.5.0/3
                      ;TimeServer = undefined
                      ;AutoAdjustSummertime = false
                      ;Hostname = undefined
                      ;SetupMode = false
                      
                      
                      J Offline
                      J Offline
                      jomjol
                      wrote on last edited by
                      #1634

                      @exitus Ich habe dasselbe Problem und es mit einem Spiegel von 45° umgelenkt und konnte so das normale Objektiv mit passendem Abstand verwenden. Mein Aufbau ist nur 3cm tief und passt so in den Kasten.

                      E 1 Reply Last reply
                      0
                      • J jomjol

                        @exitus Ich habe dasselbe Problem und es mit einem Spiegel von 45° umgelenkt und konnte so das normale Objektiv mit passendem Abstand verwenden. Mein Aufbau ist nur 3cm tief und passt so in den Kasten.

                        E Offline
                        E Offline
                        exitus
                        wrote on last edited by
                        #1635

                        @jomjol hast du einleitung hast du ein Fischauge Objektiv??
                        kannst du fotos machen damit ich sehen kann. bei mir ist das Problem das zwischen zähler und tür nicht mehr wie 2cm ist

                        J 1 Reply Last reply
                        0
                        • E exitus

                          @jomjol hast du einleitung hast du ein Fischauge Objektiv??
                          kannst du fotos machen damit ich sehen kann. bei mir ist das Problem das zwischen zähler und tür nicht mehr wie 2cm ist

                          J Offline
                          J Offline
                          jomjol
                          wrote on last edited by
                          #1636

                          @exitus Hier meine Lösung:

                          20210916_065520.jpg
                          20210916_065529.jpg

                          Ist noch sehr rudimentär und bastelartig, funktioniert aber. Momentan gibt es vor allem probleme mit den Reflektionen, da die Glasoberfläche hier glatt ist und nicht gewölbt, wie bei einer Wasseruhr. Da denke ich aber über exteren LEDs nach, die man an der Seite anbringen kann.

                          W D E 3 Replies Last reply
                          0
                          • J jomjol

                            @exitus Hier meine Lösung:

                            20210916_065520.jpg
                            20210916_065529.jpg

                            Ist noch sehr rudimentär und bastelartig, funktioniert aber. Momentan gibt es vor allem probleme mit den Reflektionen, da die Glasoberfläche hier glatt ist und nicht gewölbt, wie bei einer Wasseruhr. Da denke ich aber über exteren LEDs nach, die man an der Seite anbringen kann.

                            W Offline
                            W Offline
                            watcherkb
                            wrote on last edited by
                            #1637

                            @jomjol grüß dich, welche Funktion hat denn der Kondensator?

                            CC2538+CC2592 PA-Zigbee-Funkmodul

                            J 1 Reply Last reply
                            0
                            • W Offline
                              W Offline
                              watcherkb
                              wrote on last edited by
                              #1638

                              @all, welche SD Karte könnt ihr empfehlen. Bei mir steigt einer immer aus.

                              CC2538+CC2592 PA-Zigbee-Funkmodul

                              BananaJoeB 1 Reply Last reply
                              0
                              • W watcherkb

                                @all, welche SD Karte könnt ihr empfehlen. Bei mir steigt einer immer aus.

                                BananaJoeB Offline
                                BananaJoeB Offline
                                BananaJoe
                                Most Active
                                wrote on last edited by
                                #1639

                                @watcherkb sagte in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:

                                @all, welche SD Karte könnt ihr empfehlen. Bei mir steigt einer immer aus.

                                https://www.amazon.de/gp/product/B073K14CVB/

                                Funktioniert bei mir an 3 Installationen (Strom, Wasser, Gas)

                                ioBroker@Ubuntu 24.04 LTS (VMware) für: >260 Geräte, 5 Switche, 7 AP, 9 IP-Cam, 1 NAS 42TB, 1 ESXi 15TB, 4 Proxmox 1TB, 1 Hyper-V 48TB, 14 x Echo, 5x FireTV, 5 x Tablett/Handy VIS || >=160 Tasmota/Shelly || >=95 ZigBee || PV 8.1kW / Akku 14kWh || 2x USV 750W kaskadiert || Creality CR-10 SE 3D-Drucker

                                1 Reply Last reply
                                1
                                • W watcherkb

                                  @jomjol grüß dich, welche Funktion hat denn der Kondensator?

                                  J Offline
                                  J Offline
                                  jomjol
                                  wrote on last edited by
                                  #1640

                                  @watcherkb Der Kondensator dient zur Spannungsstabilierung. Bei mir hängen 3 ESP32s an einer Stromversorgung und wenn die dann ungünstig ihre LEDs und Kameras anwerfen, dann hilft das (vielleicht :-) ).

                                  oberfraggerO 1 Reply Last reply
                                  0
                                  • J jomjol

                                    @exitus Hier meine Lösung:

                                    20210916_065520.jpg
                                    20210916_065529.jpg

                                    Ist noch sehr rudimentär und bastelartig, funktioniert aber. Momentan gibt es vor allem probleme mit den Reflektionen, da die Glasoberfläche hier glatt ist und nicht gewölbt, wie bei einer Wasseruhr. Da denke ich aber über exteren LEDs nach, die man an der Seite anbringen kann.

                                    D Offline
                                    D Offline
                                    d0m1n1qu3
                                    wrote on last edited by d0m1n1qu3
                                    #1641

                                    @jomjol an dem stl hätte ich ja auch interesse :-)

                                    was mir noch einfällt .. wird es mit der spiegelung evtl besser wenn man nicht 45 grad macht sonder leicht schräg guckt?
                                    oder mag das das netz dann eher nicht?

                                    J 1 Reply Last reply
                                    0
                                    • J jomjol

                                      @exitus Hier meine Lösung:

                                      20210916_065520.jpg
                                      20210916_065529.jpg

                                      Ist noch sehr rudimentär und bastelartig, funktioniert aber. Momentan gibt es vor allem probleme mit den Reflektionen, da die Glasoberfläche hier glatt ist und nicht gewölbt, wie bei einer Wasseruhr. Da denke ich aber über exteren LEDs nach, die man an der Seite anbringen kann.

                                      E Offline
                                      E Offline
                                      exitus
                                      wrote on last edited by exitus
                                      #1642

                                      @jomjol die ov2640 gibt es ja mit längeren Anschlüssen ca. 75mm da könnte man ja nur die Linse ausrichten und das esp32 von der Seite einbauen
                                      EA2243A2-FE23-4B66-A4F6-077AD54FDEA9.jpeg
                                      Sieht zwar häslich aus aber geht

                                      Nur die Zahlen erkennt es nicht immer richtig mit der 2 und 8 hat es probleme
                                      2481A5C9-5D63-4BBD-93FE-51403AB0600A.png

                                      J D 2 Replies Last reply
                                      0
                                      • J jomjol

                                        @mischmaster Ich glaube, wir reden hier nicht vom richtigen Mitschnitt. Ich kann das bei mir gar nicht vernünftig öffnen und es ist auch viel zu groß.
                                        Hier mal ein Beispiel der ersten 200-Zeilen aus meinen Log als Textfile:
                                        Serial_log.txt

                                        M Offline
                                        M Offline
                                        MischMaster
                                        wrote on last edited by
                                        #1643

                                        @jomjol Hi, jetzt hab ich endlich geschafft das Log so auszugeben, wie du es brauchst (denke ich).
                                        Ich hab mit dem Arduino IDE Monitor mitgeschnitten, was nach einem Reset passiert.
                                        Sieht für mich nach einem Bootloop aus. Nach dem Reboot geht es immer so weiter, wie in dem Log File.

                                        Com 3 Log.txt

                                        J 1 Reply Last reply
                                        0
                                        • M MischMaster

                                          @jomjol Hi, jetzt hab ich endlich geschafft das Log so auszugeben, wie du es brauchst (denke ich).
                                          Ich hab mit dem Arduino IDE Monitor mitgeschnitten, was nach einem Reset passiert.
                                          Sieht für mich nach einem Bootloop aus. Nach dem Reboot geht es immer so weiter, wie in dem Log File.

                                          Com 3 Log.txt

                                          J Offline
                                          J Offline
                                          jomjol
                                          wrote on last edited by
                                          #1644

                                          @mischmaster Du hast ein Problem mit der Kamera. Das erkennst du irgendwo eher im ersten Drittel:

                                           [0;31mE (4089) camera: Detected camera not supported. [0m
                                           [0;31mE (4089) camera: Camera probe failed with error 0x20004 [0m
                                           [0;31mE (4089) server_part_camera: Camera Init Failed [0m
                                          

                                          Das hat mit der Konfiguration nichts zu tun. Unterstützt wird nur die OV2640. Falls das bei dir passt, dann erstmal den Stecker prüfen, ansonsten ist sie vielleicht einfach defekt.

                                          1 Reply Last reply
                                          0
                                          Reply
                                          • Reply as topic
                                          Log in to reply
                                          • Oldest to Newest
                                          • Newest to Oldest
                                          • Most Votes


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate

                                          852

                                          Online

                                          32.4k

                                          Users

                                          81.5k

                                          Topics

                                          1.3m

                                          Posts
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Login

                                          • Don't have an account? Register

                                          • Login or register to search.
                                          • First post
                                            Last post
                                          0
                                          • Home
                                          • Recent
                                          • Tags
                                          • Unread 0
                                          • Categories
                                          • Unreplied
                                          • Popular
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe