Skip to content
  • Home
  • Recent
  • Tags
  • 0 Unread 0
  • Categories
  • Unreplied
  • Popular
  • GitHub
  • Docu
  • Hilfe
Skins
  • Light
  • Brite
  • Cerulean
  • Cosmo
  • Flatly
  • Journal
  • Litera
  • Lumen
  • Lux
  • Materia
  • Minty
  • Morph
  • Pulse
  • Sandstone
  • Simplex
  • Sketchy
  • Spacelab
  • United
  • Yeti
  • Zephyr
  • Dark
  • Cyborg
  • Darkly
  • Quartz
  • Slate
  • Solar
  • Superhero
  • Vapor

  • Default (No Skin)
  • No Skin
Collapse
ioBroker Logo

Community Forum

donate donate
  1. ioBroker Community Home
  2. Deutsch
  3. Tester
  4. Test Adapter Growatt v3.3.1

NEWS

  • Jahresrückblick 2025 – unser neuer Blogbeitrag ist online! ✨
    BluefoxB
    Bluefox
    17
    1
    2.5k

  • Neuer Blogbeitrag: Monatsrückblick - Dezember 2025 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    991

  • Weihnachtsangebot 2025! 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    25
    1
    2.3k

Test Adapter Growatt v3.3.1

Scheduled Pinned Locked Moved Tester
adaptergrowattpv-anlageshinesolartesttester
808 Posts 72 Posters 371.2k Views 63 Watching
  • Oldest to Newest
  • Newest to Oldest
  • Most Votes
Reply
  • Reply as topic
Log in to reply
This topic has been deleted. Only users with topic management privileges can see it.
  • PLCHome 0P PLCHome 0

    @laforge112
    Der Vergleich ist ähnlich. Ich vergleiche hard soc und stopp soc. Und dann frage ich noch ab, ob die Entladeleistung 0 ist.
    9044b817-31d8-4549-aad1-f4998fd39cc4-image.png
    Die solltest auch prüfen das Inverter ON/Off 0 ist. Da da alle 15min aufgerufen wird und er nur einmal schalten soll.

    Unstellen schreibt, glaube ich Boolean. Mach einfach aktualisiere mit 0 als Zahl auf Value1.

    442a5a72-8a58-49f5-a2d6-acc7492de67e-image.png

    Ich bin kein Blocky Experte aber:
    c33c3b6b-421c-47d4-992a-a74975f13c05-image.png
    Das funktioniert, glaube ich nicht, da dieser Teil nur bei Programmstart ausgeführt wird. Der benötigt auch einen Zeitplan, der bei Sonnenaufgang auslöst. Besser eine halbe Stunde vorher. Und dann einfach aktualisiere mit 1 als Zahl auf Value1.
    Du kannst vorher noch abfragen, ob eine 0 drinsteht, dann macht er das nur einmal.

    LaForge112L Offline
    LaForge112L Offline
    LaForge112
    wrote on last edited by
    #580

    @plchome-0 said in Test Adapter Growatt v3.2.0:

    @laforge112

    Das funktioniert, glaube ich nicht, da dieser Teil nur bei Programmstart ausgeführt wird. Der benötigt auch einen Zeitplan, der bei Sonnenaufgang auslöst. Besser eine halbe Stunde vorher. Und dann einfach aktualisiere mit 1 als Zahl auf Value1.

    Ja das war mir auch schon aufgefallen und ist bereits geändert.

    Du kannst vorher noch abfragen, ob eine 0 drinsteht, dann macht er das nur einmal.

    Dieser Check ist drin, der checkt aber den Actual State (oben Wert von "status") und nicht den Programmierten und das sowohl beim ein und ausschalten.
    Ganz lieben Dank aber noch für deinen Input,

    Jetzt muss ich mal noch ne Tibber SOC Steuerung erfinden.
    Aber hier: https://www.tns-labs.org/multiplus-ii-tibber-dynamischer-stromtarif/
    hab ich schon mal nen Ansatz gefunden. Wenn auch für nen Multiplus2 mal sehen was ich abkupfern kann :)

    LG LaFo

    1 Reply Last reply
    0
    • SefinaS Offline
      SefinaS Offline
      Sefina
      wrote on last edited by
      #581

      Hi zusammen,

      Adapter läuft schon nice.
      Ich habe hier ein Growatt MOD 10KTL3-X, bei Typ steht laut Adapter max.

      Gibt es eine Möglichkeit die Wirkleistung auch per Adapter bei diesen Wechselrichter einzustellen ?
      Stehe gern als Testobjekt zur verfügung

      MfG

      PLCHome 0P 1 Reply Last reply
      0
      • SefinaS Sefina

        Hi zusammen,

        Adapter läuft schon nice.
        Ich habe hier ein Growatt MOD 10KTL3-X, bei Typ steht laut Adapter max.

        Gibt es eine Möglichkeit die Wirkleistung auch per Adapter bei diesen Wechselrichter einzustellen ?
        Stehe gern als Testobjekt zur verfügung

        MfG

        PLCHome 0P Offline
        PLCHome 0P Offline
        PLCHome 0
        Developer
        wrote on last edited by PLCHome 0
        #582

        @sefina

        Hast du dir einmal weiter oben angeschaut, wie im Browser die Daten mitgeschnitten werden?

        Wenn du mir die Mitschnitte zum Auslesen und Setzen lieferst, kann ich die eintragen.

        https://forum.iobroker.net/topic/36474/test-adapter-growatt-v3-2-0/476

        1 Reply Last reply
        0
        • SefinaS Offline
          SefinaS Offline
          Sefina
          wrote on last edited by
          #583

          Also bei Typ steht max

          Gesendet wurde :


          growatt.png

          Als Antwort kamm :


          function dialog_setMAX_init(did,dialog,max){
          if(max==null){
          max=JSON.parse('{"innerVersion":"DLAA07510019","afciThresholdH":"0","communicationVersion":"ZBAA-0019","afciSelfCheck":"0","afciThresholdL":"0","pflinep1_lp":"255","afciThresholdD":"0","lcdLanguage":"1","haveAfci":"false","lost":"false","model":"2377900603503345764","backflowDefaultPower":"-0.1","facHigh":"52.5","pvPfCmdMemoryState":"1","pflinep1_pf":"1.0","fftThresholdCount":"0","deviceType":"0","voltageLowLimit":"276.6","pflinep4_lp":"255","nominalPower":"10000","pflinep4_pf":"1.0","status":"1","lastUpdateTime":"2023-10-25 15:56:20","facLow":"47.5","pflinep3_lp":"255","timezone":"2","voltageHighLimit":"496.3","afciReset":"0","reactiveRate":"0","modelText":"S21B00D00T00P0FU01M0064","dtc":"5002","activeRate":"20","svgEnabled":"0","alias":"QXHJD4S08V","datalogSn":"XGD6D5518H","sysTime":"2017-01-10 23:14:22","fwVersion":"DL1.0","sn":"QXHJD4S08V","pflinep3_pf":"1.0","onOff":"1","vacHigh":"498.0","address":"1","pflinep2_lp":"255","plantId":"2289714","pfModel":"0","plantCountry":"Germany","exportLimitPowerRate":"0.0","afciEnabled":"0","exportLimit":"0","frequencyHighLimit":"50.5","pf":"0.0","frequencyLowLimit":"47.51","deviceModel":"MOD 10KTL3-X","location":"","vacLow":"274.9","pflinep2_pf":"1.0"}');
          }
          if(dialog==null){
          dialog=$("#setDevice")
          CURR_PLANTID=JSON.parse('{"innerVersion":"DLAA07510019","afciThresholdH":"0","communicationVersion":"ZBAA-0019","afciSelfCheck":"0","afciThresholdL":"0","pflinep1_lp":"255","afciThresholdD":"0","lcdLanguage":"1","haveAfci":"false","lost":"false","model":"2377900603503345764","backflowDefaultPower":"-0.1","facHigh":"52.5","pvPfCmdMemoryState":"1","pflinep1_pf":"1.0","fftThresholdCount":"0","deviceType":"0","voltageLowLimit":"276.6","pflinep4_lp":"255","nominalPower":"10000","pflinep4_pf":"1.0","status":"1","lastUpdateTime":"2023-10-25 15:56:20","facLow":"47.5","pflinep3_lp":"255","timezone":"2","voltageHighLimit":"496.3","afciReset":"0","reactiveRate":"0","modelText":"S21B00D00T00P0FU01M0064","dtc":"5002","activeRate":"20","svgEnabled":"0","alias":"QXHJD4S08V","datalogSn":"XGD6D5518H","sysTime":"2017-01-10 23:14:22","fwVersion":"DL1.0","sn":"QXHJD4S08V","pflinep3_pf":"1.0","onOff":"1","vacHigh":"498.0","address":"1","pflinep2_lp":"255","plantId":"2289714","pfModel":"0","plantCountry":"Germany","exportLimitPowerRate":"0.0","afciEnabled":"0","exportLimit":"0","frequencyHighLimit":"50.5","pf":"0.0","frequencyLowLimit":"47.51","deviceModel":"MOD 10KTL3-X","location":"","vacLow":"274.9","pflinep2_pf":"1.0"}').plantId
          }

          Ich hoffe das ist was du brauchst :grin:

          MfG

          PLCHome 0P 1 Reply Last reply
          0
          • SefinaS Sefina

            Also bei Typ steht max

            Gesendet wurde :


            growatt.png

            Als Antwort kamm :


            function dialog_setMAX_init(did,dialog,max){
            if(max==null){
            max=JSON.parse('{"innerVersion":"DLAA07510019","afciThresholdH":"0","communicationVersion":"ZBAA-0019","afciSelfCheck":"0","afciThresholdL":"0","pflinep1_lp":"255","afciThresholdD":"0","lcdLanguage":"1","haveAfci":"false","lost":"false","model":"2377900603503345764","backflowDefaultPower":"-0.1","facHigh":"52.5","pvPfCmdMemoryState":"1","pflinep1_pf":"1.0","fftThresholdCount":"0","deviceType":"0","voltageLowLimit":"276.6","pflinep4_lp":"255","nominalPower":"10000","pflinep4_pf":"1.0","status":"1","lastUpdateTime":"2023-10-25 15:56:20","facLow":"47.5","pflinep3_lp":"255","timezone":"2","voltageHighLimit":"496.3","afciReset":"0","reactiveRate":"0","modelText":"S21B00D00T00P0FU01M0064","dtc":"5002","activeRate":"20","svgEnabled":"0","alias":"QXHJD4S08V","datalogSn":"XGD6D5518H","sysTime":"2017-01-10 23:14:22","fwVersion":"DL1.0","sn":"QXHJD4S08V","pflinep3_pf":"1.0","onOff":"1","vacHigh":"498.0","address":"1","pflinep2_lp":"255","plantId":"2289714","pfModel":"0","plantCountry":"Germany","exportLimitPowerRate":"0.0","afciEnabled":"0","exportLimit":"0","frequencyHighLimit":"50.5","pf":"0.0","frequencyLowLimit":"47.51","deviceModel":"MOD 10KTL3-X","location":"","vacLow":"274.9","pflinep2_pf":"1.0"}');
            }
            if(dialog==null){
            dialog=$("#setDevice")
            CURR_PLANTID=JSON.parse('{"innerVersion":"DLAA07510019","afciThresholdH":"0","communicationVersion":"ZBAA-0019","afciSelfCheck":"0","afciThresholdL":"0","pflinep1_lp":"255","afciThresholdD":"0","lcdLanguage":"1","haveAfci":"false","lost":"false","model":"2377900603503345764","backflowDefaultPower":"-0.1","facHigh":"52.5","pvPfCmdMemoryState":"1","pflinep1_pf":"1.0","fftThresholdCount":"0","deviceType":"0","voltageLowLimit":"276.6","pflinep4_lp":"255","nominalPower":"10000","pflinep4_pf":"1.0","status":"1","lastUpdateTime":"2023-10-25 15:56:20","facLow":"47.5","pflinep3_lp":"255","timezone":"2","voltageHighLimit":"496.3","afciReset":"0","reactiveRate":"0","modelText":"S21B00D00T00P0FU01M0064","dtc":"5002","activeRate":"20","svgEnabled":"0","alias":"QXHJD4S08V","datalogSn":"XGD6D5518H","sysTime":"2017-01-10 23:14:22","fwVersion":"DL1.0","sn":"QXHJD4S08V","pflinep3_pf":"1.0","onOff":"1","vacHigh":"498.0","address":"1","pflinep2_lp":"255","plantId":"2289714","pfModel":"0","plantCountry":"Germany","exportLimitPowerRate":"0.0","afciEnabled":"0","exportLimit":"0","frequencyHighLimit":"50.5","pf":"0.0","frequencyLowLimit":"47.51","deviceModel":"MOD 10KTL3-X","location":"","vacLow":"274.9","pflinep2_pf":"1.0"}').plantId
            }

            Ich hoffe das ist was du brauchst :grin:

            MfG

            PLCHome 0P Offline
            PLCHome 0P Offline
            PLCHome 0
            Developer
            wrote on last edited by
            #584

            @sefina Super das die halbe Miete. Weiter unten in dem Dialog kannst du auch den Wert lesen mit Advanced Set. Davon brauche ich auch mal eine Hardcopy.

            93cfa58a-d99b-4a8e-bcc9-3aac7dcae8aa-image.png

            1 Reply Last reply
            0
            • SefinaS Offline
              SefinaS Offline
              Sefina
              wrote on last edited by
              #585

              Ich glaube es ist falsch,
              ich finde nichts was nach deinem Bild ausschaut.
              Was muss ich auslössen um diesen eintrag zu generieren ?


              growatt-1.png

              PLCHome 0P 1 Reply Last reply
              0
              • SefinaS Sefina

                Ich glaube es ist falsch,
                ich finde nichts was nach deinem Bild ausschaut.
                Was muss ich auslössen um diesen eintrag zu generieren ?


                growatt-1.png

                PLCHome 0P Offline
                PLCHome 0P Offline
                PLCHome 0
                Developer
                wrote on last edited by PLCHome 0
                #586

                @sefina 0988fbad-7f4b-422d-982a-375248f7c91b-image.png

                0da8f1ca-f61d-4981-8a46-bd8223122a80-image.png

                1 Reply Last reply
                0
                • SefinaS Offline
                  SefinaS Offline
                  Sefina
                  wrote on last edited by
                  #587

                  Ok auch das habe ich gefunden,
                  was brauchst du genau ?


                  growatt-2.png

                  PLCHome 0P 2 Replies Last reply
                  -1
                  • SefinaS Sefina

                    Ok auch das habe ich gefunden,
                    was brauchst du genau ?


                    growatt-2.png

                    PLCHome 0P Offline
                    PLCHome 0P Offline
                    PLCHome 0
                    Developer
                    wrote on last edited by PLCHome 0
                    #588

                    @sefina nur den Payload (Nutzlast) vom MAX
                    aaac81b8-f860-4bbf-aa5a-38f0abfe4b6a-image.png

                    1 Reply Last reply
                    0
                    • SefinaS Sefina

                      Ok auch das habe ich gefunden,
                      was brauchst du genau ?


                      growatt-2.png

                      PLCHome 0P Offline
                      PLCHome 0P Offline
                      PLCHome 0
                      Developer
                      wrote on last edited by
                      #589

                      @sefina such mal in der iobroker Installation die Datei:

                      node_odules/iobroker.growatt/node_odules/growatt/lib/growatttype.js
                      oder
                      node_odules/growatt/lib/growatttype.js

                      am besten machst du eine Sicherungskopie der Datei.

                      dann ersetzt du:

                      [MAX]: {
                          snParam: 'maxSn',
                          getTotalData: '/panel/max/getMAXTotalData',
                          getHistory: '/device/getMAXHistory',
                        },
                      

                      gegen:

                      [MAX]: {
                          snParam: 'maxSn',
                          getTotalData: '/panel/max/getMAXTotalData',
                          getHistory: '/device/getMAXHistory',
                          readParam: 'readMinParam',
                          writeParam: 'maxSet',
                          comInverter: {
                            time: {
                              name: 'Time',
                              type: 'pf_sys_year',
                              paramId: 'pf_sys_time_mutli',
                              parseRet: PARSERET.parseRetDate,
                              param: { param1: { name: 'Time', type: 'DATETIME' } },
                            },
                            pvActivePRate: {
                              name: 'PV active power rate',
                              type: 'pv_active_p_rate',
                              paramId: 'pv_active_p_rate',
                              parseRet: PARSERET.parseRetNum,
                              param: { param1: { name: 'Active power rate', type: 'INUM_0_100', unit: '%' }, param2: { name: 'Store', type: 'BOOL', def: false } },
                            },
                          },
                        },
                      
                      

                      Ich gehe aber davon aus, das 'readMinParam' falsch ist.

                      1 Reply Last reply
                      0
                      • SefinaS Offline
                        SefinaS Offline
                        Sefina
                        wrote on last edited by
                        #590

                        Achso, dass


                        growatt-3.png

                        Rest teste ich gleich

                        SefinaS 1 Reply Last reply
                        0
                        • SefinaS Sefina

                          Achso, dass


                          growatt-3.png

                          Rest teste ich gleich

                          SefinaS Offline
                          SefinaS Offline
                          Sefina
                          wrote on last edited by
                          #591

                          Also ich habe es ausgetauscht und erhalte jetzt folgende objekte im IOBroker


                          growatt-4.png

                          über parm1 habe ich 50% eingetragen und kein ack bekommen (grüne schrift)
                          seltsammer weiße kann ich über die cloud (auch bei abgeschalteten Adapter) keine Wirkleistung abrufen noch eintragen

                          Es kann also sein (ich gehe davon aus) das zu wenig sonne scheint das ich Werte gerade ändern kann.

                          1 Reply Last reply
                          0
                          • SefinaS Offline
                            SefinaS Offline
                            Sefina
                            wrote on last edited by
                            #592

                            @plchome-0 said in Test Adapter Growatt v3.2.0:

                            'readMinParam'

                            ich habe es jetzt bereits gegen "readMaxParm" geändert.

                            Ja der Inverter ist aus und daher wohl auch keine Anpassung der Werte.

                            MfG

                            PLCHome 0P 1 Reply Last reply
                            0
                            • SefinaS Sefina

                              @plchome-0 said in Test Adapter Growatt v3.2.0:

                              'readMinParam'

                              ich habe es jetzt bereits gegen "readMaxParm" geändert.

                              Ja der Inverter ist aus und daher wohl auch keine Anpassung der Werte.

                              MfG

                              PLCHome 0P Offline
                              PLCHome 0P Offline
                              PLCHome 0
                              Developer
                              wrote on last edited by
                              #593

                              @sefina Ja, mach du morgen mal in ruhe. Bitte prüfe auch mal ob sich die Zeit auslesen und setzen lässt.

                              1 Reply Last reply
                              0
                              • SefinaS Offline
                                SefinaS Offline
                                Sefina
                                wrote on last edited by
                                #594

                                Also alles geht so wie es soll.

                                Ich kann die Werte setzen und abrufen und auch die Zeit kann ich abrufen.
                                Beim setzen bin ich mir zwar nicht sicher was er macht, .... aber es gibt eine meldung : "inv_set_param_exist"

                                Ich danke dir auf jedenfall, falls du interesse an emhr einstellungen hast, stehe ich gern zur verfügung.

                                MfG

                                1 Reply Last reply
                                0
                                • J Offline
                                  J Offline
                                  jerzimeik
                                  wrote on last edited by
                                  #595

                                  Hallo zusammen,

                                  die Installation hat geklappt und auch der Connect ist mit Benutzername und Passwort da.

                                  Leider kommt unter "Datenlogger verwalten" nichts, wenn ich den Aktualisieren-Button drücke. Entsprechend sind auch keine Objekte da.

                                  Was habe ich falsch gemacht?

                                  VG

                                  PLCHome 0P 1 Reply Last reply
                                  0
                                  • J jerzimeik

                                    Hallo zusammen,

                                    die Installation hat geklappt und auch der Connect ist mit Benutzername und Passwort da.

                                    Leider kommt unter "Datenlogger verwalten" nichts, wenn ich den Aktualisieren-Button drücke. Entsprechend sind auch keine Objekte da.

                                    Was habe ich falsch gemacht?

                                    VG

                                    PLCHome 0P Offline
                                    PLCHome 0P Offline
                                    PLCHome 0
                                    Developer
                                    wrote on last edited by
                                    #596

                                    @jerzimeik
                                    Select it if your Growatt page is a black C&I page
                                    Select it if your Growatt page is a C&I Plant page with indexbC or plantDo in the Path of the Growatt webinterface.

                                    The black C&I pages (commercial and industrial) have an other path to the objects but it semms to work if this Checkbox is on. It Changed index to indexbC in the webpath.


                                    Wählen Sie es aus, wenn Ihre Growatt-Seite eine schwarze C&I-Seite ist
                                    Wählen Sie es aus, wenn Ihre Growatt-Seite eine C&I-Pflanzenseite mit indexbC oder plantDo im Pfad der Growatt-Weboberfläche ist.

                                    Die schwarzen C&I-Seiten (gewerblich und industriell) haben einen anderen Pfad zu den Objekten, aber es scheint zu funktionieren, wenn dieses Kontrollkästchen aktiviert ist. Der Index wurde im Webpfad in indexbC geändert.


                                    Den Schalter geprüft?

                                    J 1 Reply Last reply
                                    0
                                    • PLCHome 0P PLCHome 0

                                      @jerzimeik
                                      Select it if your Growatt page is a black C&I page
                                      Select it if your Growatt page is a C&I Plant page with indexbC or plantDo in the Path of the Growatt webinterface.

                                      The black C&I pages (commercial and industrial) have an other path to the objects but it semms to work if this Checkbox is on. It Changed index to indexbC in the webpath.


                                      Wählen Sie es aus, wenn Ihre Growatt-Seite eine schwarze C&I-Seite ist
                                      Wählen Sie es aus, wenn Ihre Growatt-Seite eine C&I-Pflanzenseite mit indexbC oder plantDo im Pfad der Growatt-Weboberfläche ist.

                                      Die schwarzen C&I-Seiten (gewerblich und industriell) haben einen anderen Pfad zu den Objekten, aber es scheint zu funktionieren, wenn dieses Kontrollkästchen aktiviert ist. Der Index wurde im Webpfad in indexbC geändert.


                                      Den Schalter geprüft?

                                      J Offline
                                      J Offline
                                      jerzimeik
                                      wrote on last edited by
                                      #597

                                      @plchome-0

                                      Danke, das war es.

                                      Ich hatte gedacht, dass das nur zur Anmeldung war, denn ohne den Haken klappt der connect beim letzten Mal nicht!

                                      1 Reply Last reply
                                      0
                                      • R Offline
                                        R Offline
                                        RKBroker
                                        wrote on last edited by
                                        #598

                                        Der Adapter steht bei mir auf "grün", aber es werden keine Datenlogger gefunden. Kann es sein, dass die MIC und MIN Serien mit dem Adapter nicht unterstützt werden?

                                        PLCHome 0P 1 Reply Last reply
                                        0
                                        • R RKBroker

                                          Der Adapter steht bei mir auf "grün", aber es werden keine Datenlogger gefunden. Kann es sein, dass die MIC und MIN Serien mit dem Adapter nicht unterstützt werden?

                                          PLCHome 0P Offline
                                          PLCHome 0P Offline
                                          PLCHome 0
                                          Developer
                                          wrote on last edited by
                                          #599

                                          @rkbroker ne sind beider drin. Und du bist sicher, dass du nicht das gleiche Problem wie @jerzimeik hast?

                                          R 1 Reply Last reply
                                          0
                                          Reply
                                          • Reply as topic
                                          Log in to reply
                                          • Oldest to Newest
                                          • Newest to Oldest
                                          • Most Votes


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate

                                          720

                                          Online

                                          32.6k

                                          Users

                                          82.3k

                                          Topics

                                          1.3m

                                          Posts
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Login

                                          • Don't have an account? Register

                                          • Login or register to search.
                                          • First post
                                            Last post
                                          0
                                          • Home
                                          • Recent
                                          • Tags
                                          • Unread 0
                                          • Categories
                                          • Unreplied
                                          • Popular
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe