    Ferraris Zähler mit TCRT5000 und esp8266

    This topic has been deleted. Only users with topic management privileges can see it.
    • Eisbaeeer
      Eisbaeeer Developer @w00dst0ck last edited by

      @w00dst0ck Schau mal bitte, ob in deinem Projekt die benötigten Libraries enthalten sind.
      npm-05.png

      Falls nicht, werde ich die libs auch noch auf Github hochladen. Das hatte ich mir gespart, da diese normalerweise automatisch nachinstalliert werden bzw. über PlatformIO nachinstalliert werden können.
      Gruß

      w00dst0ck 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Eisbaeeer
        Eisbaeeer Developer @w00dst0ck last edited by

        @w00dst0ck sagte in Ferraris Zähler mit TCRT5000 und esp8266:

        @eisbaeeer
        Na dann schaue ich mal, ob ich mit VSCode weiter komme.
        Die Hinweise unter https://github.com/Eisbaeeer/Ferraris_MQTT_Energy_Counter_Meter_TCRT5000#steps-to-get-running sind dann allerdings veraltet. ✌

        Kann es sein, dass in dem beigefügten \binary\firmware.bin noch nicht auf D5 umgestellt ist? Oder liegt es eher daran, dass das binary für ein anderes Board kompiliert wurde?
        Hab sie zwar OTA aufspielen können, aber im Gegensatz zum bisher verwendeten ESPEasy wurden keine Impulse gezählt.

        Aber was ich schon sehen konnte, gefällt mir sehr gut! 👏

        Mir ist eben noch aufgefallen, dass du hier von D5 sprichst. D5 ist im Code ja auf den Zähler4 gemapped. Also auch im Binary. Du solltest also beim 4. Zähler Impulse bekommen, wenn du D5 nutzt.

        w00dst0ck 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • w00dst0ck
          w00dst0ck @Eisbaeeer last edited by

          @eisbaeeer sagte in Ferraris Zähler mit TCRT5000 und esp8266:

          Mir ist eben noch aufgefallen, dass du hier von D5 sprichst. D5 ist im Code ja auf den Zähler4 gemapped. Also auch im Binary. Du solltest also beim 4. Zähler Impulse bekommen, wenn du D5 nutzt.

          Ich wusste nicht ob das in der binary im Repo auch schon so kompiliert war.
          Leider hat das bei mir nix gezählt und ich habe daher die Odyssee mit dem Kompilieren gestartet.
          Aber vielleicht klappt es ja nachher...

          Ansonsten muss ich halt bei EspEasy bleiben und auf die Benefits Deines Projekts verzichten.

          1 Reply Last reply Reply Quote 1
          • w00dst0ck
            w00dst0ck @Eisbaeeer last edited by

            @eisbaeeer sagte in Ferraris Zähler mit TCRT5000 und esp8266:

            @w00dst0ck Schau mal bitte, ob in deinem Projekt die benötigten Libraries enthalten sind.
            npm-05.png

            Die libs sind zwar enthalten, aber ich bekomme den Fehler beim Kompilieren nicht weg.
            Das .bin file aus dem Posting von gestern Abend konnte ich zwar aufspielen, aber im Gegensatz zum EspEasy wird auch hier kein Impuls registriert.

            Sehe jetzt zwei mögliche Ursachen:

            • mein Schmitt-trigger
            • mein Wemos d1 kommt mit Deinem firmware.bin nicht klar, weil leicht andere Plattform

            Falls Du die Libs noch hochladen könntest wäre das ein Traum.
            Oder wenn Du die Zeit findest, ggf. ein Compile für den Wemos D1 Pro (8266). Dann könnte man schauen ob der Upload der Libs auch anderen helfen würde.

            Danke & Gruß

            Eisbaeeer 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • Eisbaeeer
              Eisbaeeer Developer @w00dst0ck last edited by

              @w00dst0ck Mach ich dir. Als Test kannst du mal 3.3V auf den Pin D5 geben, dann sollte ein Impuls registriert werden.

              1 Reply Last reply Reply Quote 1
              • D
                dibide @Eisbaeeer last edited by

                @eisbaeeer Ich habe voller Zuversicht gleich gestern das Update gemacht.
                Leider zählt er bei mir immer noch zu viel (habe auch weiterhin die sporadischen Verbrauchswerte von 11kwh und mehr).
                Wäre es möglich den Entprellungswert im Dashboard als selbst zu definierenden Wert zu integriern? Dann könnte ich damit auch mal testen ab wann die Fehlimpulse nicht mehr auftreten.
                LG
                dibide

                Eisbaeeer 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • Eisbaeeer
                  Eisbaeeer Developer @dibide last edited by Eisbaeeer

                  @dibide Also ich werde das mal so einbauen, dass man die Entprellung selbst einstellen kann. Und ich bau auch noch einen Graphen für die digitalen Signale mit ein, damit ich mal sehe, wann die Doppelimpulse kommen. In dem Zug baue ich auch gleich mit ein, das analoge Signal auszuwerten.

                  jmeister79 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                  • jmeister79
                    jmeister79 @Eisbaeeer last edited by

                    Hi,
                    ich geb hier auch mal meinen Senf dazu:
                    Ich hatte in der der Vergangheit mit dem Normealen ESPeasy Skript Ständig das Problem, dass er zu wenig gezählt hat.

                    Beim beobachten sah ich dass jeder Rotdurchlauf gezählt wird. Ich habe also endlos an dem Muliplikator für die Ferrarisscheibe rumgedoktort aber das Problem haben ich nicht in den Griff bekommen. Die Diode war perfekt eingestellt also habe ich das als Ursache ausgeschlossen
                    Ich vermutete, dass es an der WLAN Verbindung lag da ich nur die Differenzen gezählt hatte und kam dann auf dieses Projekt, da es ja Absolutwerte speichert würde ich so meine Verbindungsprobleme umgehen. Leider hab ich das nicht auf meinen NodeMCU bekommen da die bin nicht funktioniert und habe dann aus Frust mal mit ESPeasy im IioBroker den Absolutwert statt der Differenz bei Update erfasst und die Differenz selbst gebildet. (Hier unbedingt den Nulldurchgang beachten) Keine Verbesserung.
                    Nach einiger Diskussion mit @Menne (Vielen Dank für Deine Zeit) kam mir eine Idee:

                    Da ich mich nicht eingehend mit dem Projekt befasst habe und einfach damals alles was ich bei @SchimmerMediaHD gesehen Hatte nachgebaut hatte hab ich mich nicht mit den Einstellungen beschäftigt.

                    Ich erfasse beide Flanken des Rotdurchlaufs um Parität zu wahren und der Entprellwert (debounce) war auf 1000ms. Das ist natürlich viel zu Hoch wenn beispielsweise Die Sauna oder Trockner und Waschmaschine, Tischkreissäge laufen.
                    Als ich darüber nachdachte wurde mir auch klar, dass die Abweichungen auch keinerlei System folgten, ich hatte tagelang Tabellen erfasst wie weit ich weg bin und da konnte ich keine Regelmäßigkeit errechnen. Also passiert das immer wenn die Scheibe sich schnell dreht. Und mein debounce war zu hoch, hab ihn jetzt mal auf 100ms Gestellt und seit gut 10 Tagen bin ich sehr genau. Der debounce ist hier entscheidend, man muss einen Mittelweg zwischen zu klein und zu groß finden. Ist er zu groß filtert er bei schneller Scheibe den Rotdurchgang raus. Ist er zu klein habt ihr Jitter.

                    Testen mit einem Starken Verbraucher (Toaster, Wasserkocher, Backofen mit Grillfunktion, Sauna oder TKS)
                    Zählt zu viel: debounce zu klein.
                    Zählt zu wenig: debounce zu hoch.

                    Es spricht so einiges dafür den debounce als Parameter aufzunehmen.

                    K 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • K
                      klassisch Most Active @jmeister79 last edited by klassisch

                      @jmeister79 sagte in Ferraris Zähler mit TCRT5000 und esp8266:

                      Ich erfasse beide Flanken des Rotdurchlaufs um Parität zu wahren

                      Das würde ich in diesem Fall nicht tun, weil das Tastverhältnis zu unsymmetrisch ist. Das wäre dann angemessen, wenn es wirklich paritätisch wäre, also die Rotmarkierung etwa einen halben Umfang lang. Ist es aber nicht.
                      Wenn man nur eine Flanke zählt, hat man etwas mehr Spielraum mit der debounce Zeit.

                      Beim Sternrad meiner Wasseruhren nutze ich zwar auch beide Flanken, achte bei der Einstellung darauf, daß das Tastverhältnis ziemlich symmetrisch ist,

                      Eisbaeeer 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • Eisbaeeer
                        Eisbaeeer Developer @klassisch last edited by Eisbaeeer

                        Es ist eindeutig so, dass der TCRT5000 prellt. Seit der Umstellung auf Interrupts wird jetzt eben jeder, auch der kürzeste Impuls erfasst. Das bringt natürlich neue Problem mit sich. Mein Sensor prellt eindeutig wie man hier sieht:
                        6b125180-c6ec-4cea-8db1-d1b6cc56cffd-image.png
                        Ich bin mir nur nicht sicher, ob man das wirklich softwareseitig in Griff bekommt, oder ob ich an den Sensoren noch Änderungen machen muss. Mal sehen.

                        w00dst0ck 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • w00dst0ck
                          w00dst0ck @Eisbaeeer last edited by

                          @eisbaeeer
                          Ich habe anhand der Infos aus https://nachbelichtet.com/so-funktioniert-der-tcrt5000-mit-espeasy-als-pulse-counter/
                          meinen TCRT5000 mit einem Schmitt-Trigger versehen, damit ein klar definierter Rechteck-Impuls übermittelt wird.

                          Ggf. hilft dies weiter?

                          1 Reply Last reply Reply Quote 1
                          • Eisbaeeer
                            Eisbaeeer Developer last edited by

                            Sodele sagt der Schwabe 😉
                            Ich habe jetzt einiges am Code umgebaut. Ich musste die Interrupt Routinen umbauen, damit die Entprellung ohne "delay" realisiert werden konnte. Im Moment sieht es bei mir sehr gut aus. Der TCRT5000 hat bei meiner zweiten Zählstelle, bei der abfallenden Flanke derart geprellt, dass er 4 Impulse detektiert hat. Wer gerne testen möchte, hier das Binary für den ESP8266 NodeMCU1.0 und höher.
                            a73280a4-8a14-4485-95ce-b256cf3ff18a-firmware.bin
                            Falls ich auf die Schnelle noch das Binary für den Wemos-mini hinbekomme, füge ich die hier noch ein.
                            Gebt mal Rückmeldung, ob ihr jetzt passende Zählerstände bekommt.

                            f456b574-5276-4f52-a13d-6aea4362f2c8-image.png

                            ? 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                            • ?
                              A Former User last edited by

                              @w00dst0ck , wenn man diesen Thread aufmerksam gelesen hätte, wäre der Hinweis hinfällig. Das schrieb ich schon in meinen Posts, das ich einen Schmittrigger vorgeschaltet habe.

                              w00dst0ck 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • ?
                                A Former User @Eisbaeeer last edited by

                                @eisbaeeer , jetzt noch MQTT Import und ein OLED einbauen....sowie ein Eingang für Gas und einer für Wasser....dann wäre ich Happy.....😊

                                btw....habe nur laut gedacht.

                                Eisbaeeer 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • Eisbaeeer
                                  Eisbaeeer Developer @Guest last edited by

                                  @menne Wenn das jetzt mal passt, könnte ich mir das schon noch vorstellen. OLED ist ja kein Problem. Hast du ein Beispiel wie das aussehen könnte? Was soll drauf?

                                  ? w00dst0ck 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  • w00dst0ck
                                    w00dst0ck @Guest last edited by

                                    @menne
                                    Sorry, das Detail habe ich bei über 270 Antworten leider übersehen.
                                    Denke aber, dass mein Hinweis nicht so schlimm war. 😁

                                    1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • ?
                                      A Former User @Eisbaeeer last edited by A Former User

                                      @eisbaeeer , antworte später, muss weg.
                                      @w00dst0ck , das sollte kein Vorwurf sein, nur ein Hinweis......😊

                                      ? 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • w00dst0ck
                                        w00dst0ck @Eisbaeeer last edited by w00dst0ck

                                        @eisbaeeer
                                        Hab noch dieses Projekt aus dem Home Assistent Universum entdeckt, das Deinem sehr ähnelt.
                                        Hier wurde schon ein OLED eingebunden.

                                        Vielleicht sind da Anregungen dabei?!

                                        1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • Eisbaeeer
                                          Eisbaeeer Developer last edited by

                                          Die Impulse funktionieren bei mir jetzt zuverlässig. Kein Prellen mehr.
                                          Die liebe Nachkommastelle macht aber noch Probleme. Ich habe in der aktuellen Version die Nachkommastelle entfernt, da hier bei jedem Impuls falsch addiert wird, wenn der Zählerstand größer ist (bei mir 5 stellig). Deshalb hatte ich auch nach der Verbesserung immer zu viel KWh auf dem Zähler.
                                          Der Grund liegt darin, dass die Variable float bei krummen Teilern (bei mir z.B. 75 Umdrehungen pro KWh) beim Addieren überläuft. Ich muss mir erst noch überlegen, wie ich den Zählwert vor dem Komma von der Nachkommastelle entkopple, da float für den Zählerstand dann zu klein ist.
                                          Jetzt teste ich erstmal eine längere Zeit ohne Nachkomma, ob alles passt. Wer mitmachen möchte, hier die Binary:
                                          firmware.bin
                                          Grüße Eisbaeeer

                                          falke69 K 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                          • falke69
                                            falke69 @Eisbaeeer last edited by

                                            @eisbaeeer

                                            also irgendwie habe ich mit den zwei letzten Updates Probleme.
                                            Ich habe jetzt drei NodeMCU getestet. Alle drei verlieren die Mqtt Einstellungen
                                            und den Zählerstand. Das einzigste, was erhalten bleibt, sind die WLAN Einstellungen.

                                            Bin ich der einzige, der die "Probleme" hat?

                                            Eisbaeeer 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            • First post
                                              Last post

                                            Support us

                                            ioBroker
                                            Community Adapters
                                            Donate

                                            878
                                            Online

                                            31.6k
                                            Users

                                            79.6k
                                            Topics

                                            1.3m
                                            Posts

                                            esp8266 ferraris mqtt smartmeter sml tcrt5000
                                            49
                                            485
                                            95701
                                            Loading More Posts
                                            • Oldest to Newest
                                            • Newest to Oldest
                                            • Most Votes
                                            Reply
                                            • Reply as topic
                                            Log in to reply
                                            Community
                                            Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                                            The ioBroker Community 2014-2023
                                            logo