    NEWS

    • ioBroker@Smart Living Forum Solingen, 14.06. - Agenda added

    • ioBroker goes Matter ... Matter Adapter in Stable

    • Monatsrückblick - April 2025

    Modbus - Erste Schritte

    This topic has been deleted. Only users with topic management privileges can see it.
    • N
      NightWatcher last edited by

      Servus Gemeinde,

      ich habe heute mal spontan ioBrocker auf meinem Windows Server installiert.

      Ich habe dann mal den Modbus Adapter aktiviert und wollte eine Adresse 12289 hinterlegen, die einen Boolchen Wert hinterlegt hat.

      Leider steige ich noch nicht so richtig hinter die Konfiguration.

      Ich konnte auch keinen "leitfaden" zu dem Adapter finden.

      Der Adapter ist auf jeden Fall Aktiv und die Lampe leuchtet grün.

      Gruss

      Björn

      1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Bluefox
        Bluefox last edited by

        Modbus ist nicht so verbreitet.

        Du solltest ein paar Screenshots machen, was du schon probiert hast.

        1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • N
          NightWatcher last edited by

          Echt? Sind hier nicht viele mit der Wago unterwegs?

          Anbei die Screenshots.

          Aliase sind aktiviert.

          Die Boolche Variable in der Wago ist TRUE.
          1534_bild_002.png
          1534_bild_003.png
          1534_bild_004.png
          1534_bild_005.png

          1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • N
            NightWatcher last edited by

            Mittlerweile bin ich soweit, dass ich was ausgelesen bekomme und auch schreiben kann 🙂

            Leider interpretiert iobroker ein TRUE aber noch falsch?!
            1534_bild_001.png
            1534_bild_002.png
            1534_bild_003.png

            1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • N
              NightWatcher last edited by

              Muss meine Nachricht oben revidieren.

              Er ließt die Werte grundsätzlich. Wenn man mal ein paar Mehr Variablen importiert hat, kann man auch mehr sehen 8-)

              Bytes funktionieren einwandfrei.

              Bits ließt er ohne erkennbare Struktur falsch. Die Werte, ob TRUE oder FALSE stimmen nicht. Wenn ich den Wert aber über iobroker überschreibe, ändert er es in der Wago an der richtigen Position.

              1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • N
                NightWatcher last edited by

                Ich glaube, ich habe es jetzt, kann nur nicht sagen, ob es nen Anwendungsfehler, oder Scriptfehler ist.

                Geht man die Variablen in der Wago durch %MX1.0 - %MX1.15, so sind diese in ioBrocker genau gedreht. Gleiches gilt mit dem nächsten Abschnitt %MX2.0 - %MX2.15

                "Reversed" hier das Script im iobroker evtl. fälschlicherweise ein Array der Diskreten Eingänge?

                1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • Bluefox
                  Bluefox last edited by

                  Ich habe Kode analysiert und konnte kein Fehler finden.

                  Da wird ein Telegram Typ 3 verwendet um multiple registers zu lesen.

                  Kannst du Aliases ausschalten und die direkte Adressen verwenden?

                  Dann sollte dein address so was wie 2298 sein. (oder 2297)

                  1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • N
                    NightWatcher last edited by

                    Wenn ich den Haken bei Aliases raus habe und dann z.b. die Adresse 2297 oder 2298 verwende, kommt````
                    Poll error count: 6 code: Error: Illegal Data Address

                    1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • Bluefox
                      Bluefox last edited by

                      Ich habe auf dem Git eine neue Version, die auch modbus RTU kann.

                      Adressierung mit Alias habe ich auch geändert.

                      Bitte testen.

                      Es kann sein, dass die bestehende Adressen mit alias wo anders zeigen werden. Es wird in der Zukunft auch so bleiben.

                      1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • T
                        tschombe last edited by

                        Hallo Bluefox,

                        eine Frage zu der RTU Erweiterung:

                        Denkst du es wäre auch Möglich, Modbus RTU over TCP zu implementieren?

                        Das ist quasi das RTU Protokoll über TCP geschickt, gute Erklärung dazu hier: http://www.simplymodbus.ca/TCP.htm

                        Ich bräuchte dieses Feature um meine Lüftungsanlage anzubinden, dafür würde ich Modbus RTP over TCP benötigen

                        1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • N
                          NightWatcher last edited by

                          Hi Bluefox,

                          Kompliment. Vieles geht nun wunderbar.

                          Einzig bei den Reals ist mir noch ein kleiner Fehler aufgefallen.

                          Auf der Adresse 13288 habe ich den Wert 25 liegen.

                          Den bekomme ich aber nur zurück, wenn ich mit der Adresse 13289 auslese. Hier scheint die Adresse um eine Position verschoben zu sein. Das kann ich bei anderen Adressen des Typs Real auch nachvollziehen.

                          1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • C
                            ChristianF last edited by

                            Hallo,

                            ich würde auch gern was zu Modbus fragen. Ich lese damit meinen Wechselrichter aus (SE7K), funktioniert auch prima, die Werte kommen an.

                            Allerdings sind die Werte skaliert bzw. mit einem sich ändernden (!) Faktor versehen.

                            Beispiel: im Moment kommen gemäß LCD Display des WR ca. 3.800W vom Dach. Das zeigt der Modbus Adapter auch:
                            filename="p1.JPG" index="0">~~ Der Wert im Register 40084 ist 3794 und der Skalierungsfaktor ist 0. Passt also alles.

                            Sinkt der Ertrag ab (in diesem Fall auf 2.132W), so ändert sich der Wert im Register, aber auch der Skalierungsfaktor:
                            455_p2.jpg Der Wert im Register 40084 springt auf 21320 und der Skalierungsfaktor auf -1, man muss also das Komma um eins nach links verschieben bzw den Wert des Registers 40084 durch 10 teilen, um 2.132,0 Watt rauszubekommen (würde im Modbus Adapter dem Faktor 0.1 entsprechen).

                            Wie könnte ich das sinnvoll abbilden, damit ein dauerhaft richtiger Wert (für die History-Instanz) entsteht?

                            Viele Grüße

                            Christian

                            1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • Bluefox
                              Bluefox last edited by

                              @ChristianF:

                              Hallo,

                              ich würde auch gern was zu Modbus fragen. Ich lese damit meinen Wechselrichter aus (SE7K), funktioniert auch prima, die Werte kommen an.

                              Allerdings sind die Werte skaliert bzw. mit einem sich ändernden (!) Faktor versehen.

                              Beispiel: im Moment kommen gemäß LCD Display des WR ca. 3.800W vom Dach. Das zeigt der Modbus Adapter auch:

                              p1.JPG Der Wert im Register 40084 ist 3794 und der Skalierungsfaktor ist 0. Passt also alles.

                              Sinkt der Ertrag ab (in diesem Fall auf 2.132W), so ändert sich der Wert im Register, aber auch der Skalierungsfaktor:

                              p2.JPGDer Wert im Register 40084 springt auf 21320 und der Skalierungsfaktor auf -1, man muss also das Komma um eins nach links verschieben bzw den Wert des Registers 40084 durch 10 teilen, um 2.132,0 Watt rauszubekommen (würde im Modbus Adapter dem Faktor 0.1 entsprechen).

                              Wie könnte ich das sinnvoll abbilden, damit ein dauerhaft richtiger Wert (für die History-Instanz) entsteht?

                              Viele Grüße

                              Christian `
                              Nur mit einem Skript.

                              1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • Bluefox
                                Bluefox last edited by

                                @NightWatcher:

                                Hi Bluefox,

                                Kompliment. Vieles geht nun wunderbar.

                                Einzig bei den Reals ist mir noch ein kleiner Fehler aufgefallen.

                                Auf der Adresse 13288 habe ich den Wert 25 liegen.

                                Den bekomme ich aber nur zurück, wenn ich mit der Adresse 13289 auslese. Hier scheint die Adresse um eine Position verschoben zu sein. Das kann ich bei anderen Adressen des Typs Real auch nachvollziehen. `
                                Das ist schon mal sehr gut.

                                Um Fehler reproduzieren zu köffnen, brauche ich info:

                                Alias: ja/nein

                                Direkte Adresse: ja/nein

                                ???

                                1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • Bluefox
                                  Bluefox last edited by

                                  @tschombe:

                                  Hallo Bluefox,

                                  eine Frage zu der RTU Erweiterung:

                                  Denkst du es wäre auch Möglich, Modbus RTU over TCP zu implementieren?

                                  Das ist quasi das RTU Protokoll über TCP geschickt, gute Erklärung dazu hier: http://www.simplymodbus.ca/TCP.htm

                                  Ich bräuchte dieses Feature um meine Lüftungsanlage anzubinden, dafür würde ich Modbus RTP over TCP benötigen `
                                  Habe hier https://github.com/Cloud-Automation/nod … -254460761

                                  Genauso wie du eine Anfrage gestellt. Schauen wir mal an, ob was passiert.

                                  Ohne Gerät oder Simulator ist es schwer so was zu entwickeln.

                                  1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • N
                                    NightWatcher last edited by

                                    @Bluefox:

                                    @NightWatcher:

                                    Hi Bluefox,

                                    Kompliment. Vieles geht nun wunderbar.

                                    Einzig bei den Reals ist mir noch ein kleiner Fehler aufgefallen.

                                    Auf der Adresse 13288 habe ich den Wert 25 liegen.

                                    Den bekomme ich aber nur zurück, wenn ich mit der Adresse 13289 auslese. Hier scheint die Adresse um eine Position verschoben zu sein. Das kann ich bei anderen Adressen des Typs Real auch nachvollziehen. `
                                    Das ist schon mal sehr gut.

                                    Um Fehler reproduzieren zu köffnen, brauche ich info:

                                    Alias: ja/nein

                                    Direkte Adresse: ja/nein

                                    ??? `

                                    Nichts leichter als das. Da Bilder mehr sagen als Wörter, anbei ein Screenshots.

                                    Die Adressen in der Wago lauten:

                                    13288

                                    13290

                                    13292

                                    13294

                                    13296
                                    1534_bild_002.png
                                    1534_bild_003.png
                                    1534_bild_004.png

                                    1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • R
                                      RS_Tobi last edited by

                                      Hi.

                                      Hardware für MODBUS TCP Variante hätte ich,

                                      Was und wie könnte/sollte man testen?

                                      Grüße

                                      Gesendet von meinem D5803 mit Tapatalk

                                      1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • Bluefox
                                        Bluefox last edited by

                                        Ob man die Werte einfach rauslesen kann. Mehr nicht.

                                        1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • T
                                          tschombe last edited by

                                          @Bluefox:

                                          @tschombe:

                                          Hallo Bluefox,

                                          eine Frage zu der RTU Erweiterung:

                                          Denkst du es wäre auch Möglich, Modbus RTU over TCP zu implementieren?

                                          Das ist quasi das RTU Protokoll über TCP geschickt, gute Erklärung dazu hier: http://www.simplymodbus.ca/TCP.htm

                                          Ich bräuchte dieses Feature um meine Lüftungsanlage anzubinden, dafür würde ich Modbus RTP over TCP benötigen `
                                          Habe hier https://github.com/Cloud-Automation/nod … -254460761

                                          Genauso wie du eine Anfrage gestellt. Schauen wir mal an, ob was passiert.

                                          Ohne Gerät oder Simulator ist es schwer so was zu entwickeln. `

                                          Ja hab ich gesehen :mrgreen:

                                          vielleicht erbarmt sich ja einer von den Entwicklern.

                                          Ich denke meine Testumgebung könnte ich relativ schnell aktivieren, falls sich von den Entwicklern auf github

                                          jemand bereiterklärt das zu implementieren könnte ich zeitnah testen.

                                          Z.b. könnte ein Wireshark-Mitschnitt ggf helfen

                                          1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • T
                                            tschombe last edited by

                                            @Bluefox:

                                            Ob man die Werte einfach rauslesen kann. Mehr nicht. `

                                            Das könnte unter Windows helfen: Ein Modbuse-Device Simulator, leider nicht für RTU over TCP, aber für allgemeine Tests evtl ganz hilfreich

                                            http://www.plcsimulator.org/

                                            1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            • First post
                                              Last post

                                            Support us

                                            ioBroker
                                            Community Adapters
                                            Donate
                                            FAQ Cloud / IOT
                                            HowTo: Node.js-Update
                                            HowTo: Backup/Restore
                                            Downloads
                                            BLOG

                                            718
                                            Online

                                            31.7k
                                            Users

                                            79.6k
                                            Topics

                                            1.3m
                                            Posts

                                            17
                                            159
                                            32851
                                            Loading More Posts
                                            • Oldest to Newest
                                            • Newest to Oldest
                                            • Most Votes
                                            Reply
                                            • Reply as topic
                                            Log in to reply
                                            Community
                                            Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                                            The ioBroker Community 2014-2023
                                            logo