Skip to content
  • Home
  • Recent
  • Tags
  • 0 Unread 0
  • Categories
  • Unreplied
  • Popular
  • GitHub
  • Docu
  • Hilfe
Skins
  • Light
  • Brite
  • Cerulean
  • Cosmo
  • Flatly
  • Journal
  • Litera
  • Lumen
  • Lux
  • Materia
  • Minty
  • Morph
  • Pulse
  • Sandstone
  • Simplex
  • Sketchy
  • Spacelab
  • United
  • Yeti
  • Zephyr
  • Dark
  • Cyborg
  • Darkly
  • Quartz
  • Slate
  • Solar
  • Superhero
  • Vapor

  • Default (No Skin)
  • No Skin
Collapse
ioBroker Logo

Community Forum

donate donate
  1. ioBroker Community Home
  2. Deutsch
  3. ioBroker Allgemein
  4. Modbus - Erste Schritte

NEWS

  • Jahresrückblick 2025 – unser neuer Blogbeitrag ist online! ✨
    BluefoxB
    Bluefox
    17
    1
    2.7k

  • Neuer Blogbeitrag: Monatsrückblick - Dezember 2025 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    1.1k

  • Weihnachtsangebot 2025! 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    25
    1
    2.4k

Modbus - Erste Schritte

Scheduled Pinned Locked Moved ioBroker Allgemein
159 Posts 17 Posters 40.5k Views
  • Oldest to Newest
  • Newest to Oldest
  • Most Votes
Reply
  • Reply as topic
Log in to reply
This topic has been deleted. Only users with topic management privileges can see it.
  • N Offline
    N Offline
    NightWatcher
    wrote on last edited by
    #108

    Habe gerade mal wieder ioBroker aktualisiert. Nun fährt der Modbus Adapter nicht mehr mit hoch.

    > startInstance modbus.0: cannot find start file!
    Was kann das denn nun sein?

    In dem Adapter Tab sieht es auch so aus, als sei er nicht mehr installiert, wohingegen er unter Instanzen noch aufgeführt ist.

    Ich will den Adapter ungern neu installieren, da sonst vermutlich auch alle Datenbankverknüpfungen und LOG Einträge verloren sind?!

    Update: Die Datenen vom Github manuell in das Verzeichnis C:\ioBroker\node_modules\iobroker.modbus kopiert, Neustart gemacht. Nun wird in den Adapterinfos wieder der installierte Modbusadapter angezeigt.

    Nun kommt nur leider die Meldung:
    > instance system.adapter.modbus.0 terminated with code 1 ()

    Wago 750-881 - mit über 200 Ein- und Ausgängen, DMX512 Art-Net für Beleuchtung, 1-Wire für Umweltsensoren Aussen und Innen, ioBroker als Visualisierung

    1 Reply Last reply
    0
    • Y Offline
      Y Offline
      ykuendig
      wrote on last edited by
      #109

      Lass unbedingt die Installation vom ioBroker machen. Du kannst die aktelle git Version drüberbügeln, indem Du oben links auf die git-Katze klickst und dann den Adapter wählen, oder den git-link angeben. Oder aber auch auf der Konsole installieren. Kopieren reicht eher nicht.

      Gruss Yves

      1 Reply Last reply
      0
      • N Offline
        N Offline
        NightWatcher
        wrote on last edited by
        #110

        Würde ich ja grundsätzlich machen, habe halt nur Angst, dass meine ganzen Konfigurationen und Datenbankeinträge / Zuordnungen verloren gehen.

        Wago 750-881 - mit über 200 Ein- und Ausgängen, DMX512 Art-Net für Beleuchtung, 1-Wire für Umweltsensoren Aussen und Innen, ioBroker als Visualisierung

        1 Reply Last reply
        0
        • Y Offline
          Y Offline
          ykuendig
          wrote on last edited by
          #111

          Ich möchte keine Garantie geben. Aber Datenbankeinträge hat es mir noch nie gelöscht. Datenbankzuordnung läuft über die Objekt-ID. Wenn die gleich bleibt, dann schreibt er die zum gleichen Datenpunkt. Konfiguration vom modbus-Adapter weiss ich nicht genau. Da könnte man ev ein File (welche?) wegsichern. Oder die Objekte exportieren, damit das nachbilden kann.

          Welchen Datenbank-Adapter nutz Du? Wie viele Datenpunkte sind da betroffen?

          Gruss Yves

          1 Reply Last reply
          0
          • wendy2702W Online
            wendy2702W Online
            wendy2702
            wrote on last edited by
            #112

            Hi,

            also ich und einige andere haben zur Zeit Probleme mit dem Modbus Adapter.

            Siehe z.B. hier:

            http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=22&t=5690

            Gruß

            Mirko

            Bitte keine Fragen per PN, die gehören ins Forum!

            Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

            1 Reply Last reply
            0
            • Y Offline
              Y Offline
              ykuendig
              wrote on last edited by
              #113

              Habe ich gesehen. Kann aber nicht wirklich helfen, da ich selbst kein Programmierer bin. Ich habe lediglich auch Zeit mit dem Adapter verbracht und dazu mitgeholfen, dass der RTU zum Teil lauffähig wurde.

              Die offizielle Version in ioBroker ist (glaube ich) 0.4.9 oder 0.4.10. die korrigierte Version für teil-funktionierende RTU Verbindung ist die inoffiezielle 0.5.0. Die aktuelle Version im GIT ist in Arbeit von @Apollon77 bez. eines MemoryLeaks und ist nirgends 'freigegeben'. Kann gut sein, dass das Changelog noch nicht up to date ist, oder auch die Arbeit noch nicht abgeschlossen ist. Weitere Infos unten. Der Modbus Adapter ist auf der Arbeitsliste der Entwickler schon recht weit nach oben gerückt. Jedoch sind einige andere Arbeiten mit noch höherer Priorität noch vor dran.

              Wieso bleibt ihr nicht bei 0.4.9 oder 0.4.10? Braucht ihr RTU?

              Thema Objekte:

              http://forum.iobroker.net/viewtopic.php … git#p56770

              Thema Memory Leak:

              https://github.com/ioBroker/ioBroker.modbus/issues/5

              Gruss Yves

              1 Reply Last reply
              0
              • wendy2702W Online
                wendy2702W Online
                wendy2702
                wrote on last edited by
                #114

                Hm,

                wenn die noch nicht freigegeben ist, warum ist die dann schon verfügbar bzw. wird einem ganz normal über die Adapterseite angeboten?

                Wollte ja einen Downgrade machen auf 0.4.10 aber da sagt er mir leider das wäre nicht mehr verfügbar.

                Gruß

                Mirko

                Bitte keine Fragen per PN, die gehören ins Forum!

                Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                1 Reply Last reply
                0
                • Y Offline
                  Y Offline
                  ykuendig
                  wrote on last edited by
                  #115

                  Hmm. Habe zZ kein Zugriff auf ein Broker. Muss mich dazu später äussern…

                  Gruss Yves

                  1 Reply Last reply
                  0
                  • N Offline
                    N Offline
                    NightWatcher
                    wrote on last edited by
                    #116

                    Für alle, die ein ähnliches Problem wie bei mir haben, ich habe es nun folgendermaßen gelöst.

                    • Eine alte Version aus dem GIT geladen und manuell in den entsprechenden Ordner kopiert.

                    • iobroker neu gestartet.

                    • nun wird mir eine neue Version angezeigt.

                    • aus dem Backend geupdatet

                    • läuft 8-)

                    Es ging also ohne Neuinstallation und angst zu haben, dass irgendwas verloren geht.

                    Wago 750-881 - mit über 200 Ein- und Ausgängen, DMX512 Art-Net für Beleuchtung, 1-Wire für Umweltsensoren Aussen und Innen, ioBroker als Visualisierung

                    1 Reply Last reply
                    0
                    • Y Offline
                      Y Offline
                      ykuendig
                      wrote on last edited by
                      #117

                      @wendy2702:

                      Hm, wenn die noch nicht freigegeben ist, warum ist die dann schon verfügbar bzw. wird einem ganz normal über die Adapterseite angeboten?

                      Wollte ja einen Downgrade machen auf 0.4.10 aber da sagt er mir leider das wäre nicht mehr verfügbar. ` Habe nun mein Broker zur Hand. Also: vorgeschlagen wird zZ 0.5.0 das ist richtig. Wenn der Adapter installiert ist und dein Admin-Reiter im Experten-Modus steht, kannst Du ältere Versionen ganz rechts mit dem Dropdown auswählen. Offensichtlich gehen die 0.4.8 - 0.4.10 nicht mehr !!?? Aber die 0.4.7 lässt sich installieren.

                      Gruss Yves

                      1 Reply Last reply
                      0
                      • wendy2702W Online
                        wendy2702W Online
                        wendy2702
                        wrote on last edited by
                        #118

                        Habe mittlerweile die Objecte manuell angelegt.

                        Hoffe das der Adapter in nicht allzu ferner Zukunft gefixt wird.

                        Gruß

                        Mirko

                        Bitte keine Fragen per PN, die gehören ins Forum!

                        Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                        1 Reply Last reply
                        0
                        • R Offline
                          R Offline
                          RS_Tobi
                          wrote on last edited by
                          #119

                          Hallo Leute,

                          Ich nutze jetzt einfach mal dieses Thema, da dieses Thema schon länger ruht und ich somit keine

                          aktuellen Gespräche störe.

                          Ich bin auch am herum basteln (anders darf man das nicht nennen) mit dem Modbus Adapter.

                          Jetzt habe ich ein Problem:

                          Meine Anlage gibt nicht nur Temperatur, Drehzahlen, Drucke aus, sondern auch Statusmeldungen.

                          Das ganze sieht dann so aus, dass z.B. die 30010 einen Wert liefert welcher unter Objekte z.B als Wert 5 anliegt.

                          Nun ist in meiner Beschreibung eine Liste hinterlegt welcher Status sich hinter 5 verbirgt.

                          Wie kann man es lösen das ich in vis den richtigen Status stehen habe und nicht nur eine Zahl angezeigt bekomme.

                          Danke

                          Tobi

                          1 Reply Last reply
                          0
                          • K Offline
                            K Offline
                            Kunibert
                            wrote on last edited by
                            #120

                            Hallo zusammen,

                            ich hoffe ich komme nicht mit einer für euch allzu leichten Basic-Frage aber ich habe folgendes Problem. Ich möchte meine Stiebel Eltron Wärmepumpe mittels ModBus auslesen und steuern. Das Handbuch von Stiebel-Eltron zu den jeweiligen Befehlen befindet sich hier:

                            https://www.stiebel-eltron.de/content/d … a95add.pdf

                            Mein Problem ist - wahrscheinlich nur mangels Unkenntnis und weil das Thema Modbus für mich komplett neu ist - ich bekomme generell eine Verbindung mit einem grünen Lämpchen hin. Sobald ich aber unter Eingangsregister oder Holding Registers etwas eintrage wird entweder nichts unter Objekte angezeigt oder im Log erscheint ein Hinweis, dass der Registerwert ungültig ist. Ich habe es mit den beiden Häckchen für Alias und ohne probiert. Z. B. mit dem auszulesenden Wert Eco-Temperatur (Holding) mit der laut Doku Modbus-Adresse 1511. Ich habe versucht es mit 1511 oder mit 41511 zu adressieren, beides funktioniert nicht und auch nicht mit Kombination Alias ja/nein. Was mache ich denn hier falsch? Egal welche Kombination ich probiere, ich erhalte einfach keine Werte…. Hat schon einmal jemand ein Stiebel-Eltron-Gerät angebunden?

                            1 Reply Last reply
                            0
                            • wendy2702W Online
                              wendy2702W Online
                              wendy2702
                              wrote on last edited by
                              #121

                              @RS_Tobi:

                              Hallo Leute,

                              Ich nutze jetzt einfach mal dieses Thema, da dieses Thema schon länger ruht und ich somit keine

                              aktuellen Gespräche störe.

                              Ich bin auch am herum basteln (anders darf man das nicht nennen) mit dem Modbus Adapter.

                              Jetzt habe ich ein Problem:

                              Meine Anlage gibt nicht nur Temperatur, Drehzahlen, Drucke aus, sondern auch Statusmeldungen.

                              Das ganze sieht dann so aus, dass z.B. die 30010 einen Wert liefert welcher unter Objekte z.B als Wert 5 anliegt.

                              Nun ist in meiner Beschreibung eine Liste hinterlegt welcher Status sich hinter 5 verbirgt.

                              Wie kann man es lösen das ich in vis den richtigen Status stehen habe und nicht nur eine Zahl angezeigt bekomme.

                              Danke

                              Tobi `

                              Bin unterwegs deshalb kann ich nicht genau nach sehen.

                              Aber z.b. Ein Text Widget nehmen und so einstellen das es z.B. Bei dem Wert “5” sichtbar wird und dir dann den Text / Status anzeigt den du hinterlegt hast.

                              Gesendet von iPhone mit Tapatalk Pro

                              Bitte keine Fragen per PN, die gehören ins Forum!

                              Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                              1 Reply Last reply
                              0
                              • wendy2702W Online
                                wendy2702W Online
                                wendy2702
                                wrote on last edited by
                                #122

                                @Kunibert:

                                Hallo zusammen,

                                ich hoffe ich komme nicht mit einer für euch allzu leichten Basic-Frage aber ich habe folgendes Problem. Ich möchte meine Stiebel Eltron Wärmepumpe mittels ModBus auslesen und steuern. Das Handbuch von Stiebel-Eltron zu den jeweiligen Befehlen befindet sich hier:

                                https://www.stiebel-eltron.de/content/d … a95add.pdf

                                Mein Problem ist - wahrscheinlich nur mangels Unkenntnis und weil das Thema Modbus für mich komplett neu ist - ich bekomme generell eine Verbindung mit einem grünen Lämpchen hin. Sobald ich aber unter Eingangsregister oder Holding Registers etwas eintrage wird entweder nichts unter Objekte angezeigt oder im Log erscheint ein Hinweis, dass der Registerwert ungültig ist. Ich habe es mit den beiden Häckchen für Alias und ohne probiert. Z. B. mit dem auszulesenden Wert Eco-Temperatur (Holding) mit der laut Doku Modbus-Adresse 1511. Ich habe versucht es mit 1511 oder mit 41511 zu adressieren, beides funktioniert nicht und auch nicht mit Kombination Alias ja/nein. Was mache ich denn hier falsch? Egal welche Kombination ich probiere, ich erhalte einfach keine Werte…. Hat schon einmal jemand ein Stiebel-Eltron-Gerät angebunden? `

                                Leider nur ein iPhone gerade zum lesen.

                                Die Anleitung sagt nichts darüber aus (oder ich habe es überlesen) welches Format die Werte haben und ob die Angabe der Register Adresse eventuell dezimal oder hex ist.

                                Hast du mal versucht die 1501 umzurechnen?

                                Steht in der Doku irgendwo etwas darüber welche Art Datenwort als Antwort geliefert wird z.b. Little endian, big endian, Anzahl der Bits?

                                Gesendet von iPhone mit Tapatalk Pro

                                Bitte keine Fragen per PN, die gehören ins Forum!

                                Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                                1 Reply Last reply
                                0
                                • K Offline
                                  K Offline
                                  Kunibert
                                  wrote on last edited by
                                  #123

                                  Habe die 1501 in 5DD umgerechnet aber auch das funktioniert nicht. Im Log erscheint dann Invalid holding register address: -39996

                                  Hm, nein zum Datentyp habe ich auch nichts gefunden.

                                  Nur das hier:
                                  ` > „Read/Write Holding Register“

                                  • Objekte sind sowohl lesbar als auch schreibbar

                                  • Auslesen der Register über Funktionscode 03 („Read Holding

                                  Registers“)

                                  • Schreiben über Funktionscode 06 (“Write Single Register”)

                                  oder Funktionscode 16 (“Write multiple Registers”)

                                  Für nicht verfügbare Objekte wird der Ersatzwert „32768 (0x8000H)“

                                  ausgegeben.

                                  Einige Statusobjekte sind bitcodiert (B0 - Bx). Die jeweils entsprechenden

                                  Statusinformationen sind unter „Codierung“ dokumentiert

                                  (z. B. Verdichter läuft ja/nein). `

                                  1 Reply Last reply
                                  0
                                  • wendy2702W Online
                                    wendy2702W Online
                                    wendy2702
                                    wrote on last edited by
                                    #124

                                    Mal anders umgerechnet?

                                    Mit 5377 versucht ?

                                    Gesendet von iPhone mit Tapatalk Pro

                                    Bitte keine Fragen per PN, die gehören ins Forum!

                                    Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                                    1 Reply Last reply
                                    0
                                    • D Offline
                                      D Offline
                                      Dieter
                                      wrote on last edited by
                                      #125

                                      ` > var id = 'modbus.0.holdingRegisters.40082_Autarkie_Eigenverbrauch';

                                      createState('e3dc.modbus.Autarkie');

                                      createState('e3dc.modbus.Eigenverbrauch');

                                      on(id, function (obj) {

                                      setState('e3dc.modbus.Autarkie', (obj.state.val >> 8) & 0xFF, true);

                                      setState('e3dc.modbus.Eigenverbrauch', obj.state.val & 0xFF, true);

                                      }); `
                                      DANKEhttp://onlinespielen888.bid/kostenlos-automatenspiele-automatenspiele-kostenlos-ohne-anmeldung!

                                      1 Reply Last reply
                                      0
                                      • wendy2702W Online
                                        wendy2702W Online
                                        wendy2702
                                        wrote on last edited by
                                        #126

                                        @Kunibert:

                                        Habe die 1501 in 5DD umgerechnet aber auch das funktioniert nicht. Im Log erscheint dann Invalid holding register address: -39996

                                        Hm, nein zum Datentyp habe ich auch nichts gefunden.

                                        Nur das hier:
                                        ` > „Read/Write Holding Register“

                                        • Objekte sind sowohl lesbar als auch schreibbar

                                        • Auslesen der Register über Funktionscode 03 („Read Holding

                                        Registers“)

                                        • Schreiben über Funktionscode 06 (“Write Single Register”)

                                        oder Funktionscode 16 (“Write multiple Registers”)

                                        Für nicht verfügbare Objekte wird der Ersatzwert „32768 (0x8000H)“

                                        ausgegeben.

                                        Einige Statusobjekte sind bitcodiert (B0 - Bx). Die jeweils entsprechenden

                                        Statusinformationen sind unter „Codierung“ dokumentiert

                                        (z. B. Verdichter läuft ja/nein).

                                        Hast du das mal mit der anderen Umrechnung versucht?

                                        Was steht im log wenn du den Register Wert so einstellst wie er in der Doku steht?

                                        Dann gerade mal Anleitung gelesen und das gefunden:

                                        Das ISG nutzt folgende 16 Bit-Register:
                                        „Read Input Register“
                                        -- Objekte sind nur lesbar
                                        -- Auslesen der Register über Funktionscode 04 („Read Input
                                        Registers“)
                                        Beispiel: Um das Register 30501 auszulesen, wird die Adresse
                                        501 mit dem Funktionscode 04 angesprochen.
                                        

                                        Also sollten alle Lesbaren Register 16-bit daten worte sein.

                                        Bist du sicher das dein Stiebel Eltron gerät die gewählte Adresse unterstützt?

                                        Bitte keine Fragen per PN, die gehören ins Forum!

                                        Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                                        1 Reply Last reply
                                        0
                                        • K Offline
                                          K Offline
                                          Kunibert
                                          wrote on last edited by
                                          #127

                                          Folgendes habe ich jetzt getestet:

                                          Modus: RTU over TCP

                                          Port: 502

                                          Geräte ID: 1

                                          Aliases benutzen: True

                                          Direkte Adressen benutzen (bei Aliases): True

                                          Holding Registers:

                                          Modbus-Adresse: 1502

                                          Name: Komfort-Temperatur

                                          Typ: Unsigned 16 bit (Big Endian)

                                          Länge: 2

                                          Faktor: 1

                                          Offest: 0

                                          Rolle: value.temperature

                                          Im ioBroker-Log erscheint dann folgender Error-Eintrag:

                                          Invalid holding register address: -38499

                                          Du hattest weiter oben ja auch geschrieben, ich solle einmal die Adresse 5377 testen. Hier kommt dann folgende Meldung:

                                          Invalid holding register address: -34624

                                          Ich bin mir sicher, dass meine Wärmepumpe diese Werte unterstützt, habe es ja auch mit mehreren anderen bereits probiert. Das Parsen über die Webseite funktioniert z. B. auch, aber da kann ich halt nicht steuern. Hm, ich habe keine Ahnung was hier weiterhelfen könnte. Vielleicht mitsniffern des Ports?

                                          1 Reply Last reply
                                          0
                                          Reply
                                          • Reply as topic
                                          Log in to reply
                                          • Oldest to Newest
                                          • Newest to Oldest
                                          • Most Votes


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate
                                          FAQ Cloud / IOT
                                          HowTo: Node.js-Update
                                          HowTo: Backup/Restore
                                          Downloads
                                          BLOG

                                          681

                                          Online

                                          32.6k

                                          Users

                                          82.3k

                                          Topics

                                          1.3m

                                          Posts
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Login

                                          • Don't have an account? Register

                                          • Login or register to search.
                                          • First post
                                            Last post
                                          0
                                          • Home
                                          • Recent
                                          • Tags
                                          • Unread 0
                                          • Categories
                                          • Unreplied
                                          • Popular
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe