Skip to content
  • Home
  • Recent
  • Tags
  • 0 Unread 0
  • Categories
  • Unreplied
  • Popular
  • GitHub
  • Docu
  • Hilfe
Skins
  • Light
  • Brite
  • Cerulean
  • Cosmo
  • Flatly
  • Journal
  • Litera
  • Lumen
  • Lux
  • Materia
  • Minty
  • Morph
  • Pulse
  • Sandstone
  • Simplex
  • Sketchy
  • Spacelab
  • United
  • Yeti
  • Zephyr
  • Dark
  • Cyborg
  • Darkly
  • Quartz
  • Slate
  • Solar
  • Superhero
  • Vapor

  • Default (No Skin)
  • No Skin
Collapse
ioBroker Logo

Community Forum

donate donate
  1. ioBroker Community Home
  2. Deutsch
  3. ioBroker Allgemein
  4. Adapter für Buderus KM200 (und eventuell auch anderen KMxxx)

NEWS

  • Monatsrückblick Januar/Februar 2026 ist online!
    BluefoxB
    Bluefox
    18
    1
    700

  • Jahresrückblick 2025 – unser neuer Blogbeitrag ist online! ✨
    BluefoxB
    Bluefox
    18
    1
    5.8k

  • Neuer Blogbeitrag: Monatsrückblick - Dezember 2025 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    1.5k

Adapter für Buderus KM200 (und eventuell auch anderen KMxxx)

Scheduled Pinned Locked Moved ioBroker Allgemein
686 Posts 99 Posters 242.3k Views 56 Watching
  • Oldest to Newest
  • Newest to Oldest
  • Most Votes
Reply
  • Reply as topic
Log in to reply
This topic has been deleted. Only users with topic management privileges can see it.
  • werner2000xW werner2000x

    @omnedon Ich habe beide Adapter (KM200 und EMS_ESP) versucht und keiner geht.
    Folgender Fehler kommt im Log mit KM200:

    km200.0
    2022-04-01 15:32:57.041	info	Adapter km200 initialization finished with 8 states.
    
    km200.0
    2022-04-01 15:32:56.910	info	Update State system err: "KM200.get service parameter not as requested 'undefined'"
    
    km200.0
    2022-04-01 15:32:56.909	warn	KM200.get service parameter not as requested 'undefined'
    
    km200.0
    2022-04-01 15:32:56.904	info	Update State solarCircuits err: "KM200.get service parameter not as requested 'undefined'"
    
    km200.0
    2022-04-01 15:32:56.902	warn	KM200.get service parameter not as requested 'undefined'
    
    km200.0
    2022-04-01 15:32:56.896	info	Update State recordings err: "KM200.get service parameter not as requested 'undefined'"
    
    km200.0
    2022-04-01 15:32:56.895	warn	KM200.get service parameter not as requested 'undefined'
    
    km200.0
    2022-04-01 15:32:56.890	info	Update State notifications err: "KM200.get service parameter not as requested 'undefined'"
    
    km200.0
    2022-04-01 15:32:56.889	warn	KM200.get service parameter not as requested 'undefined'
    
    km200.0
    2022-04-01 15:32:56.883	info	Update State heatingCircuits err: "KM200.get service parameter not as requested 'undefined'"
    
    km200.0
    2022-04-01 15:32:56.882	warn	KM200.get service parameter not as requested 'undefined'
    
    km200.0
    2022-04-01 15:32:56.876	info	Update State heatSources err: "KM200.get service parameter not as requested 'undefined'"
    
    km200.0
    2022-04-01 15:32:56.873	warn	KM200.get service parameter not as requested 'undefined'
    
    km200.0
    2022-04-01 15:32:56.868	info	Update State gateway err: "KM200.get service parameter not as requested 'undefined'"
    
    km200.0
    2022-04-01 15:32:56.867	warn	KM200.get service parameter not as requested 'undefined'
    
    km200.0
    2022-04-01 15:32:56.854	info	Update State dhwCircuits err: "KM200.get service parameter not as requested 'undefined'"
    
    km200.0
    2022-04-01 15:32:56.853	warn	KM200.get service parameter not as requested 'undefined'
    
    km200.0
    2022-04-01 15:32:56.850	info	Slow Interval=6 hours, Slow-List:
    
    km200.0
    2022-04-01 15:32:56.850	info	Fast Interval=2 min, Fast-List:
    
    km200.0
    2022-04-01 15:32:56.849	info	Interval=30 min, Norm-list: dhwCircuits,gateway,heatSources,heatingCircuits,notifications,recordings,solarCircuits,system
    
    km200.0
    2022-04-01 15:32:56.846	info	KM200 found 8 states, get their values now.
    
    km200.0
    2022-04-01 15:32:56.337	info	Services found: 8
    
    km200.0
    2022-04-01 15:32:55.843	info	km200.0 address: http://192.168.198.32
    
    km200.0
    2022-04-01 15:32:55.840	info	km200 initialization started...
    
    km200.0
    2022-04-01 15:32:55.653	info	starting. Version 2.0.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.km200, node: v14.19.1, js-controller: 4.0.21
    

    Ich habe das private Passwort aus der MyDevice App verwendet, verwende daneben auch die App "MyBuderus".

    Im Log des ems-esp Adapter kommt diese M eldung:

    ems-esp.0
    2022-04-01 15:44:08.501	error	error reading km200 gateway information (wrong passwords please re-enter) - stop km200 read
    
    ems-esp.0
    2022-04-01 15:44:08.333	info	starting. Version 1.4.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ems-esp, node: v14.19.1, js-controller: 4.0.21
    
    T Offline
    T Offline
    tp1de
    wrote on last edited by
    #613

    @werner2000x
    Die Meldung aus meinem ems-esp Adapter ist eindeutig.
    Eines der beiden Kennwörter ist falsch. Achte auf Leerstellen und gib das Gateway PW mit Bindestrichen ein.

    1 Reply Last reply
    0
    • werner2000xW werner2000x

      @ralf_n Soll man denn die "MyBuderus App" löschen bzw. deinstallieren?

      T Offline
      T Offline
      tp1de
      wrote on last edited by
      #614

      @werner2000x myBuderus App geht über Cloud Account. Kann parallel verwendet werden

      M 1 Reply Last reply
      0
      • T tp1de

        @werner2000x myBuderus App geht über Cloud Account. Kann parallel verwendet werden

        M Offline
        M Offline
        mwolle
        wrote on last edited by
        #615

        @tp1de
        Ich glaube Bosch hat wieder ein Firmwareupdate gemacht?! Auf jeden Fall hing mein MB LAN wieder, nach Neustart waren wieder alle Daten da, ABER ich kann mein Heizprogramm nicht mehr wegschreiben. Ich bekomme im iobroker nun diese Meldung:
        info km200.0 Could not find state for heatingCircuits.hc2.activeSwitchProgram

        Wenn ich den Parameter über den EMS-ESP Adapter laufen lasse, bekomme ich gar keine Meldung, aber der Wert wird auch nicht in den Regler geschrieben (Junkers FW200). Hat jemand ähnliche Phänomene? Das ist erst seit 2-3 Tagen so, vorher war alles gut.

        T 1 Reply Last reply
        0
        • M mwolle

          @tp1de
          Ich glaube Bosch hat wieder ein Firmwareupdate gemacht?! Auf jeden Fall hing mein MB LAN wieder, nach Neustart waren wieder alle Daten da, ABER ich kann mein Heizprogramm nicht mehr wegschreiben. Ich bekomme im iobroker nun diese Meldung:
          info km200.0 Could not find state for heatingCircuits.hc2.activeSwitchProgram

          Wenn ich den Parameter über den EMS-ESP Adapter laufen lasse, bekomme ich gar keine Meldung, aber der Wert wird auch nicht in den Regler geschrieben (Junkers FW200). Hat jemand ähnliche Phänomene? Das ist erst seit 2-3 Tagen so, vorher war alles gut.

          T Offline
          T Offline
          tp1de
          wrote on last edited by tp1de
          #616

          @mwolle Mein letztes Update war am 2.2.2022 auf FW 04.08.02. Noch funktioniert bei mir alles .
          Meine Buderus Heizung läuft jetzt 44 Monate mit ioBroker Anbindung. Es gab einige FW Updates. Dabei "verschwanden" immer wieder Felder.
          Das war einer der Gründe, warum ich mir den EMS-ESP zugelegt habe.

          M 1 Reply Last reply
          0
          • T tp1de

            @mwolle Mein letztes Update war am 2.2.2022 auf FW 04.08.02. Noch funktioniert bei mir alles .
            Meine Buderus Heizung läuft jetzt 44 Monate mit ioBroker Anbindung. Es gab einige FW Updates. Dabei "verschwanden" immer wieder Felder.
            Das war einer der Gründe, warum ich mir den EMS-ESP zugelegt habe.

            M Offline
            M Offline
            mwolle
            wrote on last edited by
            #617

            @tp1de ich hatte mir den EMS-ESP ja auch besorgt, Problem ist aber das hier:
            b5288a18-3c46-4913-9c8e-5a7e9656549e-image.png
            Kein Write bei genau dem FW200 :/ Mit dem Original MB-LAN hat das bis vorgestern noch funktioniert...jetzt nicht mehr, auch über den EMS-ESP Adapter von dir scheint es nicht zu klappen (es gibt aber auch keine Fehlermeldung raus)

            T 1 Reply Last reply
            0
            • M mwolle

              @tp1de ich hatte mir den EMS-ESP ja auch besorgt, Problem ist aber das hier:
              b5288a18-3c46-4913-9c8e-5a7e9656549e-image.png
              Kein Write bei genau dem FW200 :/ Mit dem Original MB-LAN hat das bis vorgestern noch funktioniert...jetzt nicht mehr, auch über den EMS-ESP Adapter von dir scheint es nicht zu klappen (es gibt aber auch keine Fehlermeldung raus)

              T Offline
              T Offline
              tp1de
              wrote on last edited by
              #618

              @mwolle was genau meinst du? Hast du das Ems-Esp Hardware von BBQKees oder nur meinen Adapter?
              Und hast Du den ems-esp adapter neu gestartet mit Neuanlage der States und gibt es dann die gesuchten States?

              M 1 Reply Last reply
              0
              • T tp1de

                @mwolle was genau meinst du? Hast du das Ems-Esp Hardware von BBQKees oder nur meinen Adapter?
                Und hast Du den ems-esp adapter neu gestartet mit Neuanlage der States und gibt es dann die gesuchten States?

                M Offline
                M Offline
                mwolle
                wrote on last edited by
                #619

                @tp1de : Es ist nicht ganz so einfach :) ich hatte den EMS Adapter von Kees, und damit auch deinen Adapter + dem "KM200" (oder in der Junkerswelt der MB-LAN 2) + den KM200 Adapter. Zwischenzeitlich ist der EMS Adapter von Kees wieder gegangen, somit ist der MB LAN 2 noch da + KM200 Adapter und dein Adapter.
                Bisher habe ich über MB LAN 2 und KM200 Adapter den Regler FW 200 mit einem Heizprogramm nach Wetterprognose beschrieben -> das hat bis Vorgestern einwandfrei geklappt, nun kommt obige Meldung im Protokoll.
                0c7b3564-d743-402f-a32e-68ad18c124fc-image.png

                Gestern habe ich versucht das gleiche über dein Adapter zu vollziehen:
                471018be-2e72-46fc-85a4-f5449234f693-image.png

                Im Adapter hat er das Heizprogramm auch beschrieben F(5), aber am FW 200 steht noch das D(3), siehe Bild oben. Es wurde also nicht weggeschrieben.

                T 1 Reply Last reply
                0
                • M mwolle

                  @tp1de : Es ist nicht ganz so einfach :) ich hatte den EMS Adapter von Kees, und damit auch deinen Adapter + dem "KM200" (oder in der Junkerswelt der MB-LAN 2) + den KM200 Adapter. Zwischenzeitlich ist der EMS Adapter von Kees wieder gegangen, somit ist der MB LAN 2 noch da + KM200 Adapter und dein Adapter.
                  Bisher habe ich über MB LAN 2 und KM200 Adapter den Regler FW 200 mit einem Heizprogramm nach Wetterprognose beschrieben -> das hat bis Vorgestern einwandfrei geklappt, nun kommt obige Meldung im Protokoll.
                  0c7b3564-d743-402f-a32e-68ad18c124fc-image.png

                  Gestern habe ich versucht das gleiche über dein Adapter zu vollziehen:
                  471018be-2e72-46fc-85a4-f5449234f693-image.png

                  Im Adapter hat er das Heizprogramm auch beschrieben F(5), aber am FW 200 steht noch das D(3), siehe Bild oben. Es wurde also nicht weggeschrieben.

                  T Offline
                  T Offline
                  tp1de
                  wrote on last edited by
                  #620

                  @mwolle Die States-Attribute z.B. read only oder writable kommen von der jeweiligen API.
                  In meinem Adapter werden diese nur dann neu geschrieben, wenn ein Neustart mit Löschen der Zustände erfolgt. Dann sollten auch keine ems-States mehr da sein.
                  Mach das bitte mal und poste die States Details:

                  {
                  "type": "state",
                  "id": "heatingCircuits.hc1.activeSwitchProgram",
                  "common": {
                  "id": "heatingCircuits.hc1.activeSwitchProgram",
                  "name": "km200:heatingCircuits.hc1.activeSwitchProgram",
                  "type": "number",
                  "unit": "",
                  "read": true,
                  "write": true,
                  "role": "level",
                  "states": {
                  "0": "A",
                  "1": "B"
                  },
                  "min": 0,
                  "max": 1
                  },
                  "native": {
                  "km200": {
                  "id": "/heatingCircuits/hc1/activeSwitchProgram",
                  "type": "stringValue",
                  "writeable": 1,
                  "recordable": 0,
                  "value": "A",
                  "allowedValues": [
                  "A",
                  "B"
                  ],
                  "valIs": "states"
                  },
                  "ems_km200": "heatingCircuits.hc1.activeSwitchProgram"
                  },
                  "_id": "ems-esp.0.heatingCircuits.hc1.activeSwitchProgram",
                  "from": "system.adapter.ems-esp.0",
                  "user": "system.user.admin",
                  "ts": 1647545350374,
                  "acl": {
                  "object": 1636,
                  "state": 1636,
                  "owner": "system.user.admin",
                  "ownerGroup": "system.group.administrator"
                  }
                  }

                  M 1 Reply Last reply
                  0
                  • T tp1de

                    @mwolle Die States-Attribute z.B. read only oder writable kommen von der jeweiligen API.
                    In meinem Adapter werden diese nur dann neu geschrieben, wenn ein Neustart mit Löschen der Zustände erfolgt. Dann sollten auch keine ems-States mehr da sein.
                    Mach das bitte mal und poste die States Details:

                    {
                    "type": "state",
                    "id": "heatingCircuits.hc1.activeSwitchProgram",
                    "common": {
                    "id": "heatingCircuits.hc1.activeSwitchProgram",
                    "name": "km200:heatingCircuits.hc1.activeSwitchProgram",
                    "type": "number",
                    "unit": "",
                    "read": true,
                    "write": true,
                    "role": "level",
                    "states": {
                    "0": "A",
                    "1": "B"
                    },
                    "min": 0,
                    "max": 1
                    },
                    "native": {
                    "km200": {
                    "id": "/heatingCircuits/hc1/activeSwitchProgram",
                    "type": "stringValue",
                    "writeable": 1,
                    "recordable": 0,
                    "value": "A",
                    "allowedValues": [
                    "A",
                    "B"
                    ],
                    "valIs": "states"
                    },
                    "ems_km200": "heatingCircuits.hc1.activeSwitchProgram"
                    },
                    "_id": "ems-esp.0.heatingCircuits.hc1.activeSwitchProgram",
                    "from": "system.adapter.ems-esp.0",
                    "user": "system.user.admin",
                    "ts": 1647545350374,
                    "acl": {
                    "object": 1636,
                    "state": 1636,
                    "owner": "system.user.admin",
                    "ownerGroup": "system.group.administrator"
                    }
                    }

                    M Offline
                    M Offline
                    mwolle
                    wrote on last edited by
                    #621

                    @tp1de sieht eigentlich vernünftig aus:

                    {
                      "common": {
                        "name": "heatingCircuits.hc2.activeSwitchProgram",
                        "read": true,
                        "write": true,
                        "state": "state",
                        "role": "level",
                        "type": "number",
                        "unit": "",
                        "states": "0:A;1:B;2:C;3:D;4:E;5:F",
                        "min": 0,
                        "max": 5
                      },
                      "type": "state",
                      "_id": "km200.0.heatingCircuits.hc2.activeSwitchProgram",
                      "native": {
                        "km200": {
                          "id": "/heatingCircuits/hc2/activeSwitchProgram",
                          "type": "stringValue",
                          "writeable": 1,
                          "recordable": 1,
                          "value": "F",
                          "allowedValues": [
                            "A",
                            "B",
                            "C",
                            "D",
                            "E",
                            "F"
                          ],
                          "valIs": "states"
                        }
                      },
                      "from": "system.adapter.km200.0",
                      "user": "system.user.admin",
                      "ts": 1646935809160,
                      "acl": {
                        "object": 1636,
                        "state": 1636,
                        "owner": "system.user.admin",
                        "ownerGroup": "system.group.administrator"
                      }
                    }
                    

                    Dein EMS Adapter sagt:

                    {
                      "type": "state",
                      "id": "heatingCircuits.hc2.activeSwitchProgram",
                      "common": {
                        "id": "heatingCircuits.hc2.activeSwitchProgram",
                        "name": "km200:heatingCircuits.hc2.activeSwitchProgram",
                        "type": "number",
                        "unit": "",
                        "read": true,
                        "write": true,
                        "role": "level",
                        "states": "0:A;1:B;2:C;3:D;4:E;5:F",
                        "min": 0,
                        "max": 5
                      },
                      "native": {
                        "km200": {
                          "id": "/heatingCircuits/hc2/activeSwitchProgram",
                          "type": "stringValue",
                          "writeable": 1,
                          "recordable": 1,
                          "value": "D",
                          "allowedValues": [
                            "A",
                            "B",
                            "C",
                            "D",
                            "E",
                            "F"
                          ],
                          "valIs": "states"
                        },
                        "ems_km200": "heatingCircuits.hc2.activeSwitchProgram"
                      },
                      "_id": "ems-esp.0.heatingCircuits.hc2.activeSwitchProgram",
                      "from": "system.adapter.ems-esp.0",
                      "user": "system.user.admin",
                      "ts": 1645340442038,
                      "acl": {
                        "object": 1636,
                        "state": 1636,
                        "owner": "system.user.admin",
                        "ownerGroup": "system.group.administrator"
                      }
                    }
                    

                    Dennoch

                    km200.0
                    2022-04-04 20:26:47.780	info	Could not find state for heatingCircuits.hc2.activeSwitchProgram
                    
                    km200.0
                    2022-04-04 20:26:45.770	info	Set km200.0.heatingCircuits.hc2.activeSwitchProgram to 3
                    
                    T 1 Reply Last reply
                    0
                    • M mwolle

                      @tp1de sieht eigentlich vernünftig aus:

                      {
                        "common": {
                          "name": "heatingCircuits.hc2.activeSwitchProgram",
                          "read": true,
                          "write": true,
                          "state": "state",
                          "role": "level",
                          "type": "number",
                          "unit": "",
                          "states": "0:A;1:B;2:C;3:D;4:E;5:F",
                          "min": 0,
                          "max": 5
                        },
                        "type": "state",
                        "_id": "km200.0.heatingCircuits.hc2.activeSwitchProgram",
                        "native": {
                          "km200": {
                            "id": "/heatingCircuits/hc2/activeSwitchProgram",
                            "type": "stringValue",
                            "writeable": 1,
                            "recordable": 1,
                            "value": "F",
                            "allowedValues": [
                              "A",
                              "B",
                              "C",
                              "D",
                              "E",
                              "F"
                            ],
                            "valIs": "states"
                          }
                        },
                        "from": "system.adapter.km200.0",
                        "user": "system.user.admin",
                        "ts": 1646935809160,
                        "acl": {
                          "object": 1636,
                          "state": 1636,
                          "owner": "system.user.admin",
                          "ownerGroup": "system.group.administrator"
                        }
                      }
                      

                      Dein EMS Adapter sagt:

                      {
                        "type": "state",
                        "id": "heatingCircuits.hc2.activeSwitchProgram",
                        "common": {
                          "id": "heatingCircuits.hc2.activeSwitchProgram",
                          "name": "km200:heatingCircuits.hc2.activeSwitchProgram",
                          "type": "number",
                          "unit": "",
                          "read": true,
                          "write": true,
                          "role": "level",
                          "states": "0:A;1:B;2:C;3:D;4:E;5:F",
                          "min": 0,
                          "max": 5
                        },
                        "native": {
                          "km200": {
                            "id": "/heatingCircuits/hc2/activeSwitchProgram",
                            "type": "stringValue",
                            "writeable": 1,
                            "recordable": 1,
                            "value": "D",
                            "allowedValues": [
                              "A",
                              "B",
                              "C",
                              "D",
                              "E",
                              "F"
                            ],
                            "valIs": "states"
                          },
                          "ems_km200": "heatingCircuits.hc2.activeSwitchProgram"
                        },
                        "_id": "ems-esp.0.heatingCircuits.hc2.activeSwitchProgram",
                        "from": "system.adapter.ems-esp.0",
                        "user": "system.user.admin",
                        "ts": 1645340442038,
                        "acl": {
                          "object": 1636,
                          "state": 1636,
                          "owner": "system.user.admin",
                          "ownerGroup": "system.group.administrator"
                        }
                      }
                      

                      Dennoch

                      km200.0
                      2022-04-04 20:26:47.780	info	Could not find state for heatingCircuits.hc2.activeSwitchProgram
                      
                      km200.0
                      2022-04-04 20:26:45.770	info	Set km200.0.heatingCircuits.hc2.activeSwitchProgram to 3
                      
                      T Offline
                      T Offline
                      tp1de
                      wrote on last edited by
                      #622

                      @mwolle wenn die States neu angelegt wurden und das Schreiben nicht geht, dann ist das ein Fehler im Gateway.

                      M 1 Reply Last reply
                      0
                      • T tp1de

                        @mwolle wenn die States neu angelegt wurden und das Schreiben nicht geht, dann ist das ein Fehler im Gateway.

                        M Offline
                        M Offline
                        mwolle
                        wrote on last edited by
                        #623

                        @tp1de danke für den Tipp, Neu angelegt, ich habe den mal gelöscht und neu anlegen lassen...nun geht es wieder...verrückt.

                        T 1 Reply Last reply
                        0
                        • M mwolle

                          @tp1de danke für den Tipp, Neu angelegt, ich habe den mal gelöscht und neu anlegen lassen...nun geht es wieder...verrückt.

                          T Offline
                          T Offline
                          tp1de
                          wrote on last edited by
                          #624

                          @mwolle ne nicht verrückt... nach meiner Erfahrung notwendig nach Firmware Updates.

                          M 1 Reply Last reply
                          0
                          • T tp1de

                            @mwolle ne nicht verrückt... nach meiner Erfahrung notwendig nach Firmware Updates.

                            M Offline
                            M Offline
                            mwolle
                            wrote on last edited by mwolle
                            #625

                            @tp1de : Anbei mal meine Config um die Statistiken zu bekommen mit dem KM200:
                            Im EMS-ESP:
                            4dab6409-b727-4217-89b8-131a4af81fb1-image.png
                            Protokoll:

                            
                            ems-esp.0
                            2022-04-06 21:49:27.115	error	error read efficiency:TypeError: Cannot read property 'val' of null
                            
                            sql.0
                            2022-04-06 21:49:27.114	info	No Data
                            
                            sql.0
                            2022-04-06 21:49:27.111	info	No Data
                            
                            sql.0
                            2022-04-06 21:49:27.109	info	No Data
                            

                            da3c7f2e-5e81-4754-8023-8e418fcc68b1-image.png

                            9d7c0664-44aa-4b83-b5fb-673df889dd49-image.png

                            Ich würde das tatsächlich gerne komplett zum Laufen bekommen.

                            T 1 Reply Last reply
                            0
                            • M mwolle

                              @tp1de : Anbei mal meine Config um die Statistiken zu bekommen mit dem KM200:
                              Im EMS-ESP:
                              4dab6409-b727-4217-89b8-131a4af81fb1-image.png
                              Protokoll:

                              
                              ems-esp.0
                              2022-04-06 21:49:27.115	error	error read efficiency:TypeError: Cannot read property 'val' of null
                              
                              sql.0
                              2022-04-06 21:49:27.114	info	No Data
                              
                              sql.0
                              2022-04-06 21:49:27.111	info	No Data
                              
                              sql.0
                              2022-04-06 21:49:27.109	info	No Data
                              

                              da3c7f2e-5e81-4754-8023-8e418fcc68b1-image.png

                              9d7c0664-44aa-4b83-b5fb-673df889dd49-image.png

                              Ich würde das tatsächlich gerne komplett zum Laufen bekommen.

                              T Offline
                              T Offline
                              tp1de
                              wrote on last edited by
                              #626

                              @mwolle
                              So wie es aussieht benutzt Du nicht die letzte Version 1.4.0. Dann sollte die States-Struktur so aussehen:
                              25e03a2f-af09-4288-b325-ae7cebe407ad-image.png

                              Aber unabhängig davon, sollten mySQL-Datensätze im dem _Months, _Days, _Hours States da sein. Die könntest Du mit Flot oder Grafana darstellen. Überprüfe mal die Monatswerte _Months in den benutzerdefinierten Einstellungen im Objekt-Browser .

                              Das sollte dann so aussehen:

                              0dd0aeb7-baba-4c6d-a0f8-5017235ead09-image.png

                              M 1 Reply Last reply
                              0
                              • T tp1de

                                @mwolle
                                So wie es aussieht benutzt Du nicht die letzte Version 1.4.0. Dann sollte die States-Struktur so aussehen:
                                25e03a2f-af09-4288-b325-ae7cebe407ad-image.png

                                Aber unabhängig davon, sollten mySQL-Datensätze im dem _Months, _Days, _Hours States da sein. Die könntest Du mit Flot oder Grafana darstellen. Überprüfe mal die Monatswerte _Months in den benutzerdefinierten Einstellungen im Objekt-Browser .

                                Das sollte dann so aussehen:

                                0dd0aeb7-baba-4c6d-a0f8-5017235ead09-image.png

                                M Offline
                                M Offline
                                mwolle
                                wrote on last edited by
                                #627

                                @tp1de also die 1.4.0 Version ist installiert und ich habe auch die gleiche State Struktur wie du. Ich glaube was mir noch fehlt, welche Werte müssen in die SQL DB rein, damit die Berechnung klappt. Sind das die km200 recordings (die allesamt in die SQL DB müssen)? Oder welche müssen in der SQL Datenbank historisiert werden?
                                Die Statistics über Brennerstarts etc. läuft wie? Da habe ich auch nur 0 Werte.

                                T 1 Reply Last reply
                                0
                                • M mwolle

                                  @tp1de also die 1.4.0 Version ist installiert und ich habe auch die gleiche State Struktur wie du. Ich glaube was mir noch fehlt, welche Werte müssen in die SQL DB rein, damit die Berechnung klappt. Sind das die km200 recordings (die allesamt in die SQL DB müssen)? Oder welche müssen in der SQL Datenbank historisiert werden?
                                  Die Statistics über Brennerstarts etc. läuft wie? Da habe ich auch nur 0 Werte.

                                  T Offline
                                  T Offline
                                  tp1de
                                  wrote on last edited by tp1de
                                  #628

                                  @mwolle

                                  wir sollten die Diskussion im ems-esp Forum weiterführen:
                                  https://forum.iobroker.net/topic/45862/neuer-adapter-ems-esp-für-bosch-heizungen/180?_=1649329552411

                                  Torsten SchwaarT 1 Reply Last reply
                                  0
                                  • T tp1de

                                    @mwolle

                                    wir sollten die Diskussion im ems-esp Forum weiterführen:
                                    https://forum.iobroker.net/topic/45862/neuer-adapter-ems-esp-für-bosch-heizungen/180?_=1649329552411

                                    Torsten SchwaarT Offline
                                    Torsten SchwaarT Offline
                                    Torsten Schwaar
                                    wrote on last edited by
                                    #629

                                    Hallo Kann mir jemand sagen wie ich im blockly dem Wert "km200.0.heatingCircuits.hc1.temporaryRoomSetpoint" den Wert 0,-1 oder off setzen kann?
                                    bei den Zahlen 0 und -1 wird der Wert 5 gesetzt, bei "off" als string bekomme ich auch einen Fehler:

                                    6749ce89-0b66-4c60-a12a-85e062f161c9-grafik.png

                                    434566bb-e166-4fa4-8722-91f4899c156c-grafik.png

                                    T 1 Reply Last reply
                                    0
                                    • Torsten SchwaarT Torsten Schwaar

                                      Hallo Kann mir jemand sagen wie ich im blockly dem Wert "km200.0.heatingCircuits.hc1.temporaryRoomSetpoint" den Wert 0,-1 oder off setzen kann?
                                      bei den Zahlen 0 und -1 wird der Wert 5 gesetzt, bei "off" als string bekomme ich auch einen Fehler:

                                      6749ce89-0b66-4c60-a12a-85e062f161c9-grafik.png

                                      434566bb-e166-4fa4-8722-91f4899c156c-grafik.png

                                      T Offline
                                      T Offline
                                      tp1de
                                      wrote on last edited by
                                      #630

                                      @torsten-schwaar sagte in Adapter für Buderus KM200 (und eventuell auch anderen KMxxx):

                                      Hallo Kann mir jemand sagen wie ich im blockly dem Wert "km200.0.heatingCircuits.hc1.temporaryRoomSetpoint" den Wert 0,-1 oder off setzen kann?
                                      bei den Zahlen 0 und -1 wird der Wert 5 gesetzt, bei "off" als string bekomme ich auch einen Fehler:

                                      Ändere den erlaubten Minimalwert des States auf -1.

                                      Torsten SchwaarT 1 Reply Last reply
                                      0
                                      • T tp1de

                                        @torsten-schwaar sagte in Adapter für Buderus KM200 (und eventuell auch anderen KMxxx):

                                        Hallo Kann mir jemand sagen wie ich im blockly dem Wert "km200.0.heatingCircuits.hc1.temporaryRoomSetpoint" den Wert 0,-1 oder off setzen kann?
                                        bei den Zahlen 0 und -1 wird der Wert 5 gesetzt, bei "off" als string bekomme ich auch einen Fehler:

                                        Ändere den erlaubten Minimalwert des States auf -1.

                                        Torsten SchwaarT Offline
                                        Torsten SchwaarT Offline
                                        Torsten Schwaar
                                        wrote on last edited by
                                        #631

                                        @tp1de
                                        Das Problem ist wenn der adapter neu Startet ist der Wert auch zurück gesetzt. Wenn ich den Wert in Objekte auf -1 setzte steht sofort "off" da. Wird das selbe im Skript gemacht kommt ein Fehler....

                                        T 1 Reply Last reply
                                        0
                                        • Torsten SchwaarT Torsten Schwaar

                                          @tp1de
                                          Das Problem ist wenn der adapter neu Startet ist der Wert auch zurück gesetzt. Wenn ich den Wert in Objekte auf -1 setzte steht sofort "off" da. Wird das selbe im Skript gemacht kommt ein Fehler....

                                          T Offline
                                          T Offline
                                          tp1de
                                          wrote on last edited by
                                          #632

                                          @torsten-schwaar und du hast im common Bereich des States min: auf -1 gesetzt?

                                          Torsten SchwaarT 1 Reply Last reply
                                          0

                                          Hello! It looks like you're interested in this conversation, but you don't have an account yet.

                                          Getting fed up of having to scroll through the same posts each visit? When you register for an account, you'll always come back to exactly where you were before, and choose to be notified of new replies (either via email, or push notification). You'll also be able to save bookmarks and upvote posts to show your appreciation to other community members.

                                          With your input, this post could be even better 💗

                                          Register Login
                                          Reply
                                          • Reply as topic
                                          Log in to reply
                                          • Oldest to Newest
                                          • Newest to Oldest
                                          • Most Votes


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate
                                          FAQ Cloud / IOT
                                          HowTo: Node.js-Update
                                          HowTo: Backup/Restore
                                          Downloads
                                          BLOG

                                          669

                                          Online

                                          32.7k

                                          Users

                                          82.6k

                                          Topics

                                          1.3m

                                          Posts
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Login

                                          • Don't have an account? Register

                                          • Login or register to search.
                                          • First post
                                            Last post
                                          0
                                          • Home
                                          • Recent
                                          • Tags
                                          • Unread 0
                                          • Categories
                                          • Unreplied
                                          • Popular
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe