NEWS
Adapter für Buderus KM200 (und eventuell auch anderen KMxxx)
-
@ralf_n Soll man denn die "MyBuderus App" löschen bzw. deinstallieren?
-
@werner2000x
Die Meldung aus meinem ems-esp Adapter ist eindeutig.
Eines der beiden Kennwörter ist falsch. Achte auf Leerstellen und gib das Gateway PW mit Bindestrichen ein. -
@werner2000x myBuderus App geht über Cloud Account. Kann parallel verwendet werden
-
@tp1de
Ich glaube Bosch hat wieder ein Firmwareupdate gemacht?! Auf jeden Fall hing mein MB LAN wieder, nach Neustart waren wieder alle Daten da, ABER ich kann mein Heizprogramm nicht mehr wegschreiben. Ich bekomme im iobroker nun diese Meldung:
info km200.0 Could not find state for heatingCircuits.hc2.activeSwitchProgramWenn ich den Parameter über den EMS-ESP Adapter laufen lasse, bekomme ich gar keine Meldung, aber der Wert wird auch nicht in den Regler geschrieben (Junkers FW200). Hat jemand ähnliche Phänomene? Das ist erst seit 2-3 Tagen so, vorher war alles gut.
-
@mwolle Mein letztes Update war am 2.2.2022 auf FW 04.08.02. Noch funktioniert bei mir alles .
Meine Buderus Heizung läuft jetzt 44 Monate mit ioBroker Anbindung. Es gab einige FW Updates. Dabei "verschwanden" immer wieder Felder.
Das war einer der Gründe, warum ich mir den EMS-ESP zugelegt habe. -
@tp1de ich hatte mir den EMS-ESP ja auch besorgt, Problem ist aber das hier:
Kein Write bei genau dem FW200 Mit dem Original MB-LAN hat das bis vorgestern noch funktioniert...jetzt nicht mehr, auch über den EMS-ESP Adapter von dir scheint es nicht zu klappen (es gibt aber auch keine Fehlermeldung raus) -
@mwolle was genau meinst du? Hast du das Ems-Esp Hardware von BBQKees oder nur meinen Adapter?
Und hast Du den ems-esp adapter neu gestartet mit Neuanlage der States und gibt es dann die gesuchten States? -
@tp1de : Es ist nicht ganz so einfach ich hatte den EMS Adapter von Kees, und damit auch deinen Adapter + dem "KM200" (oder in der Junkerswelt der MB-LAN 2) + den KM200 Adapter. Zwischenzeitlich ist der EMS Adapter von Kees wieder gegangen, somit ist der MB LAN 2 noch da + KM200 Adapter und dein Adapter.
Bisher habe ich über MB LAN 2 und KM200 Adapter den Regler FW 200 mit einem Heizprogramm nach Wetterprognose beschrieben -> das hat bis Vorgestern einwandfrei geklappt, nun kommt obige Meldung im Protokoll.
Gestern habe ich versucht das gleiche über dein Adapter zu vollziehen:
Im Adapter hat er das Heizprogramm auch beschrieben F(5), aber am FW 200 steht noch das D(3), siehe Bild oben. Es wurde also nicht weggeschrieben.
-
@mwolle Die States-Attribute z.B. read only oder writable kommen von der jeweiligen API.
In meinem Adapter werden diese nur dann neu geschrieben, wenn ein Neustart mit Löschen der Zustände erfolgt. Dann sollten auch keine ems-States mehr da sein.
Mach das bitte mal und poste die States Details:{
"type": "state",
"id": "heatingCircuits.hc1.activeSwitchProgram",
"common": {
"id": "heatingCircuits.hc1.activeSwitchProgram",
"name": "km200:heatingCircuits.hc1.activeSwitchProgram",
"type": "number",
"unit": "",
"read": true,
"write": true,
"role": "level",
"states": {
"0": "A",
"1": "B"
},
"min": 0,
"max": 1
},
"native": {
"km200": {
"id": "/heatingCircuits/hc1/activeSwitchProgram",
"type": "stringValue",
"writeable": 1,
"recordable": 0,
"value": "A",
"allowedValues": [
"A",
"B"
],
"valIs": "states"
},
"ems_km200": "heatingCircuits.hc1.activeSwitchProgram"
},
"_id": "ems-esp.0.heatingCircuits.hc1.activeSwitchProgram",
"from": "system.adapter.ems-esp.0",
"user": "system.user.admin",
"ts": 1647545350374,
"acl": {
"object": 1636,
"state": 1636,
"owner": "system.user.admin",
"ownerGroup": "system.group.administrator"
}
} -
@tp1de sieht eigentlich vernünftig aus:
{ "common": { "name": "heatingCircuits.hc2.activeSwitchProgram", "read": true, "write": true, "state": "state", "role": "level", "type": "number", "unit": "", "states": "0:A;1:B;2:C;3:D;4:E;5:F", "min": 0, "max": 5 }, "type": "state", "_id": "km200.0.heatingCircuits.hc2.activeSwitchProgram", "native": { "km200": { "id": "/heatingCircuits/hc2/activeSwitchProgram", "type": "stringValue", "writeable": 1, "recordable": 1, "value": "F", "allowedValues": [ "A", "B", "C", "D", "E", "F" ], "valIs": "states" } }, "from": "system.adapter.km200.0", "user": "system.user.admin", "ts": 1646935809160, "acl": { "object": 1636, "state": 1636, "owner": "system.user.admin", "ownerGroup": "system.group.administrator" } }
Dein EMS Adapter sagt:
{ "type": "state", "id": "heatingCircuits.hc2.activeSwitchProgram", "common": { "id": "heatingCircuits.hc2.activeSwitchProgram", "name": "km200:heatingCircuits.hc2.activeSwitchProgram", "type": "number", "unit": "", "read": true, "write": true, "role": "level", "states": "0:A;1:B;2:C;3:D;4:E;5:F", "min": 0, "max": 5 }, "native": { "km200": { "id": "/heatingCircuits/hc2/activeSwitchProgram", "type": "stringValue", "writeable": 1, "recordable": 1, "value": "D", "allowedValues": [ "A", "B", "C", "D", "E", "F" ], "valIs": "states" }, "ems_km200": "heatingCircuits.hc2.activeSwitchProgram" }, "_id": "ems-esp.0.heatingCircuits.hc2.activeSwitchProgram", "from": "system.adapter.ems-esp.0", "user": "system.user.admin", "ts": 1645340442038, "acl": { "object": 1636, "state": 1636, "owner": "system.user.admin", "ownerGroup": "system.group.administrator" } }
Dennoch
km200.0 2022-04-04 20:26:47.780 info Could not find state for heatingCircuits.hc2.activeSwitchProgram km200.0 2022-04-04 20:26:45.770 info Set km200.0.heatingCircuits.hc2.activeSwitchProgram to 3
-
@mwolle wenn die States neu angelegt wurden und das Schreiben nicht geht, dann ist das ein Fehler im Gateway.
-
@tp1de danke für den Tipp, Neu angelegt, ich habe den mal gelöscht und neu anlegen lassen...nun geht es wieder...verrückt.
-
@mwolle ne nicht verrückt... nach meiner Erfahrung notwendig nach Firmware Updates.
-
@tp1de : Anbei mal meine Config um die Statistiken zu bekommen mit dem KM200:
Im EMS-ESP:
Protokoll:ems-esp.0 2022-04-06 21:49:27.115 error error read efficiency:TypeError: Cannot read property 'val' of null sql.0 2022-04-06 21:49:27.114 info No Data sql.0 2022-04-06 21:49:27.111 info No Data sql.0 2022-04-06 21:49:27.109 info No Data
Ich würde das tatsächlich gerne komplett zum Laufen bekommen.
-
@mwolle
So wie es aussieht benutzt Du nicht die letzte Version 1.4.0. Dann sollte die States-Struktur so aussehen:
Aber unabhängig davon, sollten mySQL-Datensätze im dem _Months, _Days, _Hours States da sein. Die könntest Du mit Flot oder Grafana darstellen. Überprüfe mal die Monatswerte _Months in den benutzerdefinierten Einstellungen im Objekt-Browser .
Das sollte dann so aussehen:
-
@tp1de also die 1.4.0 Version ist installiert und ich habe auch die gleiche State Struktur wie du. Ich glaube was mir noch fehlt, welche Werte müssen in die SQL DB rein, damit die Berechnung klappt. Sind das die km200 recordings (die allesamt in die SQL DB müssen)? Oder welche müssen in der SQL Datenbank historisiert werden?
Die Statistics über Brennerstarts etc. läuft wie? Da habe ich auch nur 0 Werte. -
wir sollten die Diskussion im ems-esp Forum weiterführen:
https://forum.iobroker.net/topic/45862/neuer-adapter-ems-esp-für-bosch-heizungen/180?_=1649329552411 -
Hallo Kann mir jemand sagen wie ich im blockly dem Wert "km200.0.heatingCircuits.hc1.temporaryRoomSetpoint" den Wert 0,-1 oder off setzen kann?
bei den Zahlen 0 und -1 wird der Wert 5 gesetzt, bei "off" als string bekomme ich auch einen Fehler: -
@torsten-schwaar sagte in Adapter für Buderus KM200 (und eventuell auch anderen KMxxx):
Hallo Kann mir jemand sagen wie ich im blockly dem Wert "km200.0.heatingCircuits.hc1.temporaryRoomSetpoint" den Wert 0,-1 oder off setzen kann?
bei den Zahlen 0 und -1 wird der Wert 5 gesetzt, bei "off" als string bekomme ich auch einen Fehler:Ändere den erlaubten Minimalwert des States auf -1.
-
@tp1de
Das Problem ist wenn der adapter neu Startet ist der Wert auch zurück gesetzt. Wenn ich den Wert in Objekte auf -1 setzte steht sofort "off" da. Wird das selbe im Skript gemacht kommt ein Fehler....