NEWS
Mein erster Adapter: Für EZcontrol XS1
-
Hey,
vielen Dank für den Adapter, funktioniert Einwandfrei!
Nur wenn ich in vis einen Button mit einem Object der XS1 verknüpfe, schaltet er diesen zwar aus, aber für das einschalten erhält die XS1 als Wert für den Actor 1% und nicht 100%.
Wie kann man das lösen?
iobroker 0.17.2
vis 0.10.15
Raspberry PI Zero W mit dem fertigem Image 2017-03-02-raspbian-jessie-lite
EZconrtol Adapter 0.5.2
Vielen Dank schon Mal
-
Bitte Screenshot der Einstellungen
Ich nehme mal an du hast bei min und max nicht 1 und 100 stehen.
Auch wenn ich nicht weiß wie deine Datenpunkte aussehen und welches Widget du verwendest.
Gruß
Rainer
-
in welchen Einstellungen meinst du?
2493_unbenannt.png -
Welches Widget steuert denn den Datenpunkt zu "einem Objekt von xs1"?
Dazu hätte ich gerne die Einstellungen des Widgets welches evtl, die radiobuttons sind ??
Außerdem die Einstellungen des Datenpunktes unter Objekte.
Gruß
Rainer
-
Malsbier,
hatte das noch nicht. Ist der Schalter ein Schalter oder ein Dimmer im XS1?
Sonst kann es nur beim widget liegen, hab' mehrere Schalter in VIS mit XS1 laufen.
-
Hallo, danke erst mal für den Adapter und die Diskussion hier,
die mir mein EZCONTROL-System rettet (mit ca. 60 Aktuatoren und Sensoren), nachdem ich mit Voxcommand auf dem Rechner und Voxwav auf einer Android Smartwatch nicht mehr so glücklich war.
Aber wichtige Frage für mich zur Weiternutzung von Echo und iobroker mit EZCONTROL:
Gibt es Ideen, wie man den Passwort-Schutz von der XS1 wieder nutzen kann ?
Für jeden Hinweis dankbar. MfG
(PS: auf den neuen Smartwatches gibt es nur Android Wear, aber die normale Android-App Voxwav lässt sich natürlich nicht laden und ein Update von Voxwav auf Android Wear ist nicht in Sicht, ansonsten war ich mit der Aktivierung der Spracheingabe über eine Handbewegung wie zum Uhrablesen ganz zufrieden)
-
Hallo miteinander,
ich habe den XS1-Adapter im iobroker installiert und konfiguriert. Schaut alles soweit gut aus. Es werden auch in den Zuständen Werte angezeigt. Allerdings erscheint kein Objekt für das XS1. Was mache ich falsch? Vielleicht hat hier einer eine Antwort für mich.
VG
Robi
-
Hallo,
hat es schon wer hinbekommen eine Sensor Temperatur von Alexa zu erfragen?
Gruss Danyel
-
Hallo
Das kann Alexa ( noch ) nicht
Gruß Chucky
Gesendet von iPad mit Tapatalk Pro
-
Bei mir werden einige Sensor daten nicht in ioBroker angezeigt.
Hat wer eine idee wodran das liegen könnte?
z.b. dieser hier
{ "name": "Eon_StromVerbrauch", "id": 14, "type": "pwr_consump", "value": 250.0, "utime": 1499196845, "unit": "W/h", "state": [] }, { "name": "Eon_StromZaehler", "id": 15, "type": "counter", "value": 95974.4, "utime": 1499196845, "unit": "", "state": [] },
gruss danyel
-
Der Adapter wurde auf Version 1.0.2 in Git und npm upgedated.
Wird etwas dauern bis ioBroker das auch zeigt.
Es wurde die Type doorbell hinzugefügt und der Adapter wird nun auch für nodejs 8.x getestet.
Es sollten jetzt alle Sensoren angezeigt werden.
p.s.: Hatte npm publish mit falscher Version gemacht, bevor ich auf Git committed habe und deshalb ging die Version nochmal nach oben
-
Danke das du dich kümmerst
-
Danke [emoji106]
Gesendet von iPhone mit Tapatalk Pro
-
Hast du evtl noch was wegen dem pwr_consump sensor raus bekommen?
edit
Adapter läuft perfekt und auch mein Stromzähler wird jetzt ausgelesen und angezeigt.
Danke dir für den super Adapter.
Gruss Danyel
-
@fsjoke:Hallo mitsammen!
habe auf Git meinen ersten Adapter hochgeladen: https://github.com/frankjoke/ioBroker.xs1
Das XS1 ist ein älteres System mit welchem ich ~20 Sensoren und ~30 Aktoren (Temperaturen, Wassermelder, Bewegungsmellder, Einbauschalter, Steckdosenschalter, Taster, ….) auf FS20, AB400 oder WM300 -Basis auslesen und steuern kann.
Ich hatte das über die letzten 5-6 Jahre in Betrieb und neue Teile erst seit einem Jahr über Homematic erweitert. Da Homematic nur mit dem cul nur FS20 kann waren die anderen Daten ausgesperrt.
Jetzt mit dem ioBroker Adapter kann ich wieder alles gemeinsam nutzen und steuern
Ich hoffe es gibt irgend wen der den Adapter brauchen und testen kann bevor ich ihn auf npm stellen kann (bin noch nicht so gut mit Git und Npm).
p.s.: Bitte um Feedback und Infos!
Liebe Grüße
Frank `
Hallo Frank
Adapter läuft super bei mir und bin echt zufrieden.
Wirst du ihn für die neue "Admin v3" vorbereiten?
Würde mich freuen. Kann nicht ohne
Gruss Danyel
-
Hallo Danyel!
Ich werde alle meine Adapter auf Admin V3 vorbereiten, hab V3-Beta auch installiert und momentan läft XS1 und fast alle anderen auch ohne Adaption da er nur 2 Textfelder in der config hat.Adapter die jQuery-ui verwenden müssen umgeschrieben werden, das ist z.B. auch der Javascript-Adapter der unter Av3 noch nicht voll funktioniert.
-
Danke dir für die schnelle info.
-
Hallo Frank,
in diesem Gebiet bin ich ein absoluter "Unwissender" habe es trotzdem geschafft das die Alexa mit der XS1 funktioniert.
Hätte da ein paar Fragen an dich?….
-
Licht geht an und aus, nur die Rolladen gehen nur runter nicht mehr hoch...
-
Wie richte ich den "Watchdog" ein?
Da blicke ich nicht durch....
Gruß
Norbert
-
-
Hallo Norbert!
Zur ersten Frage kann ich auch nicht viel sagen nda ich keinen Rolladenschalter besitze und nicht weiß wie er reagiert. Möglicherweise musst du zwei Kommandos bei Alexa konfigurieren, für auf und zu, oder für %.
Zur 2. Frage: Habe den Watchdog einfach im XS1 als 'Watchdog' mit typ Schalter, FS10, Adresse 1 angelegt (habe sowas nicht wirklich).
p.s.: Bin jetzt für ~6 Monate nicht wirklich zu Hause gewesen und XS1 und ioBroker sind nie abgeschmiert, die Homematic V2 schon öfter, meine Frau ruft dann an dass einige Lichter nicht funktionieren, dann kann ich HM wieder per VPN re-booten…
-
Hallo Frank,
der XS1 Adapter hat mich zu iobroker geführt und ist für mich sehr nützlich.
Vielen Dank dafür. Kurze Frage:
In XS1 konnte ich den FS20 Schaltern Funktionen zuweisen (Funktion1=Ein, Funktion2=Aus, aber auch: Funktion3 An-warten-Aus Zeit z.B. 1 Min)
Ich habe damit z.B. im Urlaub automatisch Pflanzen gegossen, oder eine "Jogourtmaschine" mit einem kl. Heizkissen gebaut (siehe Bild).
Hintergrund ist, dass nicht Ein gesendet wird und dann irgendwann aus, sonder EIN Befehl AN-WARTEN-AUS, Ist dann das Funksignal nicht angekommen, ist im schlimmsten Fall nichts passiert. Wenn Funksignal EIN ankommt, aber AUS nicht, wäre das blöd.
Hier mein Script der Jogourtmaschine in XS1:
if(Mobiles_Thermometer<38&&Brutkasten>0)
{
Multi_Schalter.3;
}
else{Multi_Schalter.2;
}
Funktion 3 ist AN-Warten_aus Funktion 2 ist Aus
(IM Bild hieß Mult_Schalter noch Pumpe)
Gibt es eine Möglichkeit diese Funktionen von iobroker aus anzusteuern, oder gibt es einen anderen Schalter den iobroker unterstützt, der sowas kann?
5499_brutkasten.png