Skip to content
  • Home
  • Recent
  • Tags
  • 0 Unread 0
  • Categories
  • Unreplied
  • Popular
  • GitHub
  • Docu
  • Hilfe
Skins
  • Light
  • Brite
  • Cerulean
  • Cosmo
  • Flatly
  • Journal
  • Litera
  • Lumen
  • Lux
  • Materia
  • Minty
  • Morph
  • Pulse
  • Sandstone
  • Simplex
  • Sketchy
  • Spacelab
  • United
  • Yeti
  • Zephyr
  • Dark
  • Cyborg
  • Darkly
  • Quartz
  • Slate
  • Solar
  • Superhero
  • Vapor

  • Default (No Skin)
  • No Skin
Collapse
ioBroker Logo

Community Forum

donate donate
  1. ioBroker Community Home
  2. Deutsch
  3. Skripten / Logik
  4. Blockly
  5. Klima an, Kontakt schaltet aus, Klima an, wenn sie an war

NEWS

  • Monatsrückblick Januar/Februar 2026 ist online!
    BluefoxB
    Bluefox
    18
    1
    783

  • Jahresrückblick 2025 – unser neuer Blogbeitrag ist online! ✨
    BluefoxB
    Bluefox
    18
    1
    6.2k

  • Neuer Blogbeitrag: Monatsrückblick - Dezember 2025 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    1.5k

Klima an, Kontakt schaltet aus, Klima an, wenn sie an war

Scheduled Pinned Locked Moved Blockly
25 Posts 5 Posters 2.7k Views 4 Watching
  • Oldest to Newest
  • Newest to Oldest
  • Most Votes
Reply
  • Reply as topic
Log in to reply
This topic has been deleted. Only users with topic management privileges can see it.
  • SlowmanS Offline
    SlowmanS Offline
    Slowman
    wrote on last edited by
    #1

    Im Thema steht schon eigentlich alles drin. Ich möchte einen Blockly erstellen, welches den Zustand der Klimaanlage erkennt und nach Auslösen eines Fensterkontakts, erkennt ob diese an ist und ausschalten bzw. danach wieder anschaltet. Das habe ich soweit hinbekommen, Dank Forum & Google.
    Jetzt möchte ich aber auch noch das der Blockly erkennt, ob die Klima vorher gelaufen ist oder nicht. Soll nur wieder einschalten, wenn diese vorher gelaufen ist bzw. nicht einschalten, wenn sie aus war.
    Habe dazu überhaupt keine Idee, wie ich da ran gehen soll.

    So sieht mein Blockly zur Zeit aus (5 sek sind nur zum Test, nachher auf 20 sek).

    Screenshot_2020-07-12 javascript - ioBroker(1).png

    Danke für einen Tipp

    paul53P 1 Reply Last reply
    0
    • SlowmanS Slowman

      Im Thema steht schon eigentlich alles drin. Ich möchte einen Blockly erstellen, welches den Zustand der Klimaanlage erkennt und nach Auslösen eines Fensterkontakts, erkennt ob diese an ist und ausschalten bzw. danach wieder anschaltet. Das habe ich soweit hinbekommen, Dank Forum & Google.
      Jetzt möchte ich aber auch noch das der Blockly erkennt, ob die Klima vorher gelaufen ist oder nicht. Soll nur wieder einschalten, wenn diese vorher gelaufen ist bzw. nicht einschalten, wenn sie aus war.
      Habe dazu überhaupt keine Idee, wie ich da ran gehen soll.

      So sieht mein Blockly zur Zeit aus (5 sek sind nur zum Test, nachher auf 20 sek).

      Screenshot_2020-07-12 javascript - ioBroker(1).png

      Danke für einen Tipp

      paul53P Offline
      paul53P Offline
      paul53
      wrote on last edited by
      #2

      @Slowman sagte:

      Soll nur wieder einschalten, wenn diese vorher gelaufen ist

      In der Variablen timeout kann man sich merken, dass die AC gelaufen ist. Nur dann wird aus- und wieder eingeschaltet.

      Blockly_temp.JPG

      <xml xmlns="https://developers.google.com/blockly/xml">
       <variables>
         <variable type="timeout" id="timeout">timeout</variable>
       </variables>
       <block type="on_ext" id="i}[m}^:4f9gAPt:z~qMy" x="62" y="12">
         <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" items="2"></mutation>
         <field name="CONDITION">ne</field>
         <field name="ACK_CONDITION"></field>
         <value name="OID0">
           <shadow type="field_oid" id="m+wH@_tMW4.~muX9*`Ap">
             <field name="oid">default</field>
           </shadow>
         </value>
         <value name="OID1">
           <shadow type="field_oid" id="|x7[eyAb5CTd#xqO[-fw">
             <field name="oid">default</field>
           </shadow>
         </value>
         <statement name="STATEMENT">
           <block type="controls_if" id="O+s*-8K%,U7#}qIu-hzk">
             <mutation elseif="1"></mutation>
             <value name="IF0">
               <block type="logic_operation" id=".me!/:hI|r6@$!?+p9V/" inline="false">
                 <field name="OP">OR</field>
                 <value name="A">
                   <block type="get_value" id=",S:v2lUu{IR^%0t+rih=">
                     <field name="ATTR">val</field>
                     <field name="OID">ID auswählen</field>
                   </block>
                 </value>
                 <value name="B">
                   <block type="get_value" id="][N?z:g{S^I1u+v_h+(#">
                     <field name="ATTR">val</field>
                     <field name="OID">ID auswählen</field>
                   </block>
                 </value>
               </block>
             </value>
             <statement name="DO0">
               <block type="controls_if" id="d3Tz_/hG=%R:Qn6kY.cx">
                 <value name="IF0">
                   <block type="get_value" id="=enUGA9^W#ABh,Nw9xvf">
                     <field name="ATTR">val</field>
                     <field name="OID">ID auswählen</field>
                   </block>
                 </value>
                 <statement name="DO0">
                   <block type="timeouts_settimeout" id="f(s=|,G?WEI$;H6:L|d7">
                     <field name="NAME">timeout</field>
                     <field name="DELAY">20</field>
                     <field name="UNIT">sec</field>
                     <statement name="STATEMENT">
                       <block type="control" id="VjX4O8rkNBY@tW4tDnM.">
                         <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" delay_input="false"></mutation>
                         <field name="OID">Object ID</field>
                         <field name="WITH_DELAY">FALSE</field>
                         <value name="VALUE">
                           <block type="logic_boolean" id="xQQ!Dyh^]Zm/IrlzY/76">
                             <field name="BOOL">FALSE</field>
                           </block>
                         </value>
                       </block>
                     </statement>
                   </block>
                 </statement>
               </block>
             </statement>
             <value name="IF1">
               <block type="variables_get" id="/qzk.Q.P_9qaZ/glXZnH">
                 <field name="VAR" id="timeout" variabletype="timeout">timeout</field>
               </block>
             </value>
             <statement name="DO1">
               <block type="timeouts_cleartimeout" id=".OH^[`Z.~(D)~z!,]fL7">
                 <field name="NAME">timeout</field>
                 <next>
                   <block type="control" id=",|/[GCXd$v=#XW`Y:o;g">
                     <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" delay_input="false"></mutation>
                     <field name="OID">Object ID</field>
                     <field name="WITH_DELAY">FALSE</field>
                     <value name="VALUE">
                       <block type="logic_boolean" id="_|9oXAG8=?Fqb1jHa%jm">
                         <field name="BOOL">TRUE</field>
                       </block>
                     </value>
                   </block>
                 </next>
               </block>
             </statement>
           </block>
         </statement>
       </block>
      </xml>
      

      Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
      Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

      SlowmanS 1 Reply Last reply
      1
      • paul53P paul53

        @Slowman sagte:

        Soll nur wieder einschalten, wenn diese vorher gelaufen ist

        In der Variablen timeout kann man sich merken, dass die AC gelaufen ist. Nur dann wird aus- und wieder eingeschaltet.

        Blockly_temp.JPG

        <xml xmlns="https://developers.google.com/blockly/xml">
         <variables>
           <variable type="timeout" id="timeout">timeout</variable>
         </variables>
         <block type="on_ext" id="i}[m}^:4f9gAPt:z~qMy" x="62" y="12">
           <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" items="2"></mutation>
           <field name="CONDITION">ne</field>
           <field name="ACK_CONDITION"></field>
           <value name="OID0">
             <shadow type="field_oid" id="m+wH@_tMW4.~muX9*`Ap">
               <field name="oid">default</field>
             </shadow>
           </value>
           <value name="OID1">
             <shadow type="field_oid" id="|x7[eyAb5CTd#xqO[-fw">
               <field name="oid">default</field>
             </shadow>
           </value>
           <statement name="STATEMENT">
             <block type="controls_if" id="O+s*-8K%,U7#}qIu-hzk">
               <mutation elseif="1"></mutation>
               <value name="IF0">
                 <block type="logic_operation" id=".me!/:hI|r6@$!?+p9V/" inline="false">
                   <field name="OP">OR</field>
                   <value name="A">
                     <block type="get_value" id=",S:v2lUu{IR^%0t+rih=">
                       <field name="ATTR">val</field>
                       <field name="OID">ID auswählen</field>
                     </block>
                   </value>
                   <value name="B">
                     <block type="get_value" id="][N?z:g{S^I1u+v_h+(#">
                       <field name="ATTR">val</field>
                       <field name="OID">ID auswählen</field>
                     </block>
                   </value>
                 </block>
               </value>
               <statement name="DO0">
                 <block type="controls_if" id="d3Tz_/hG=%R:Qn6kY.cx">
                   <value name="IF0">
                     <block type="get_value" id="=enUGA9^W#ABh,Nw9xvf">
                       <field name="ATTR">val</field>
                       <field name="OID">ID auswählen</field>
                     </block>
                   </value>
                   <statement name="DO0">
                     <block type="timeouts_settimeout" id="f(s=|,G?WEI$;H6:L|d7">
                       <field name="NAME">timeout</field>
                       <field name="DELAY">20</field>
                       <field name="UNIT">sec</field>
                       <statement name="STATEMENT">
                         <block type="control" id="VjX4O8rkNBY@tW4tDnM.">
                           <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" delay_input="false"></mutation>
                           <field name="OID">Object ID</field>
                           <field name="WITH_DELAY">FALSE</field>
                           <value name="VALUE">
                             <block type="logic_boolean" id="xQQ!Dyh^]Zm/IrlzY/76">
                               <field name="BOOL">FALSE</field>
                             </block>
                           </value>
                         </block>
                       </statement>
                     </block>
                   </statement>
                 </block>
               </statement>
               <value name="IF1">
                 <block type="variables_get" id="/qzk.Q.P_9qaZ/glXZnH">
                   <field name="VAR" id="timeout" variabletype="timeout">timeout</field>
                 </block>
               </value>
               <statement name="DO1">
                 <block type="timeouts_cleartimeout" id=".OH^[`Z.~(D)~z!,]fL7">
                   <field name="NAME">timeout</field>
                   <next>
                     <block type="control" id=",|/[GCXd$v=#XW`Y:o;g">
                       <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" delay_input="false"></mutation>
                       <field name="OID">Object ID</field>
                       <field name="WITH_DELAY">FALSE</field>
                       <value name="VALUE">
                         <block type="logic_boolean" id="_|9oXAG8=?Fqb1jHa%jm">
                           <field name="BOOL">TRUE</field>
                         </block>
                       </value>
                     </block>
                   </next>
                 </block>
               </statement>
             </block>
           </statement>
         </block>
        </xml>
        

        SlowmanS Offline
        SlowmanS Offline
        Slowman
        wrote on last edited by
        #3

        @paul53

        Vielen Dank.

        Ausschalten klappt, aber wenn der Kontakt wieder geschlossen ist, schaltet die Lampe (Testgerät statt Klima) nicht wieder ein.

        Screenshot_2020-07-12 javascript - ioBroker(2).png

        paul53P 1 Reply Last reply
        0
        • SlowmanS Slowman

          @paul53

          Vielen Dank.

          Ausschalten klappt, aber wenn der Kontakt wieder geschlossen ist, schaltet die Lampe (Testgerät statt Klima) nicht wieder ein.

          Screenshot_2020-07-12 javascript - ioBroker(2).png

          paul53P Offline
          paul53P Offline
          paul53
          wrote on last edited by paul53
          #4

          @Slowman sagte:

          schaltet die Lampe (Testgerät statt Klima) nicht wieder ein.

          Poste bitte den erzeugten Javascript-Code ohne die letzte Zeile in Code tags. Die erste Zeile muss so aussehen:

          var timeout;
          
          

          Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
          Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

          1 Reply Last reply
          0
          • SlowmanS Offline
            SlowmanS Offline
            Slowman
            wrote on last edited by
            #5

            @paul53

            var timeout;
            
            
            on({id: new RegExp('deconz\\.0\\.Sensors\\.10\\.open' + "|" + 'deconz\\.0\\.Sensors\\.9\\.open'), change: "ne"}, function (obj) {
                if (getState("deconz.0.Sensors.10.open").val || getState("deconz.0.Sensors.9.on").val) {
                if (getState("deconz.0.Lights.2.on").val) {
                  timeout = setTimeout(function () {
                    setState("deconz.0.Lights.2.on"/*WZ Fensterlampe on*/, false);
                  }, 20000);
                }
              } else if (timeout) {
                (function () {if (timeout) {clearTimeout(timeout); timeout = null;}})();
                setState("deconz.0.Lights.2.on"/*WZ Fensterlampe on*/, true);
              }
            });
            
            
            paul53P 1 Reply Last reply
            0
            • SlowmanS Slowman

              @paul53

              var timeout;
              
              
              on({id: new RegExp('deconz\\.0\\.Sensors\\.10\\.open' + "|" + 'deconz\\.0\\.Sensors\\.9\\.open'), change: "ne"}, function (obj) {
                  if (getState("deconz.0.Sensors.10.open").val || getState("deconz.0.Sensors.9.on").val) {
                  if (getState("deconz.0.Lights.2.on").val) {
                    timeout = setTimeout(function () {
                      setState("deconz.0.Lights.2.on"/*WZ Fensterlampe on*/, false);
                    }, 20000);
                  }
                } else if (timeout) {
                  (function () {if (timeout) {clearTimeout(timeout); timeout = null;}})();
                  setState("deconz.0.Lights.2.on"/*WZ Fensterlampe on*/, true);
                }
              });
              
              
              paul53P Offline
              paul53P Offline
              paul53
              wrote on last edited by
              #6

              @Slowman
              Kann keinen Fehler entdecken: Es sollte so funktionieren.

              Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
              Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

              paul53P 1 Reply Last reply
              0
              • SlowmanS Offline
                SlowmanS Offline
                Slowman
                wrote on last edited by
                #7

                Mom... vielleicht habe ich mich blöd ausgedrückt.

                Jetzt funktioniert, wenn Kontakt geschlossen, Lampe leuchtet

                • Kontakt geöffnet Lampe geht nach 20sek aus - geht
                • Kontakt schließt wieder, Kontrolle war Lampe an, dann wieder Lampe anschalten - geht nicht
                • wenn Lampe aus war und Kontakt wird geschaltet, keine Änderung an der Lampe machen
                paul53P 2 Replies Last reply
                0
                • SlowmanS Slowman

                  Mom... vielleicht habe ich mich blöd ausgedrückt.

                  Jetzt funktioniert, wenn Kontakt geschlossen, Lampe leuchtet

                  • Kontakt geöffnet Lampe geht nach 20sek aus - geht
                  • Kontakt schließt wieder, Kontrolle war Lampe an, dann wieder Lampe anschalten - geht nicht
                  • wenn Lampe aus war und Kontakt wird geschaltet, keine Änderung an der Lampe machen
                  paul53P Offline
                  paul53P Offline
                  paul53
                  wrote on last edited by paul53
                  #8

                  @Slowman sagte:

                  Kontakt schließt wieder, Kontrolle war Lampe an, dann wieder Lampe anschalten - geht nicht

                  Habe es gerade bei mir getestet: Es funktioniert wie es soll.

                  Unbenannt.JPG

                  Es müssen beide Kontakte auf false stehen, damit wieder eingeschaltet wird.

                  Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
                  Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

                  1 Reply Last reply
                  0
                  • SlowmanS Slowman

                    Mom... vielleicht habe ich mich blöd ausgedrückt.

                    Jetzt funktioniert, wenn Kontakt geschlossen, Lampe leuchtet

                    • Kontakt geöffnet Lampe geht nach 20sek aus - geht
                    • Kontakt schließt wieder, Kontrolle war Lampe an, dann wieder Lampe anschalten - geht nicht
                    • wenn Lampe aus war und Kontakt wird geschaltet, keine Änderung an der Lampe machen
                    paul53P Offline
                    paul53P Offline
                    paul53
                    wrote on last edited by
                    #9

                    @Slowman
                    Ergänzung: Damit nicht ein zweiter Timer gestartet wird, wenn innerhalb der 20 s das zweite Fenster geöffnet wird, sollte die Abfrage zum Ausschalten erweitert werden:

                    Blockly_temp.JPG

                    Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
                    Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

                    1 Reply Last reply
                    0
                    • paul53P paul53

                      @Slowman
                      Kann keinen Fehler entdecken: Es sollte so funktionieren.

                      paul53P Offline
                      paul53P Offline
                      paul53
                      wrote on last edited by paul53
                      #10

                      @paul53 sagte:

                      Kann keinen Fehler entdecken

                      Habe doch einen Fehler entdeckt:

                          if (getState("deconz.0.Sensors.10.open").val || getState("deconz.0.Sensors.9.on").val) {
                      

                      on ist nicht open !

                      Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
                      Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

                      1 Reply Last reply
                      1
                      • SlowmanS Offline
                        SlowmanS Offline
                        Slowman
                        wrote on last edited by
                        #11

                        @paul53

                        Danke, versteh die Sache jetzt nicht, auf on false eintragen?
                        Melde mich abends erst wieder.

                        paul53P 1 Reply Last reply
                        0
                        • SlowmanS Slowman

                          @paul53

                          Danke, versteh die Sache jetzt nicht, auf on false eintragen?
                          Melde mich abends erst wieder.

                          paul53P Offline
                          paul53P Offline
                          paul53
                          wrote on last edited by paul53
                          #12

                          @Slowman sagte:

                          auf on false eintragen?

                          Nein, den richtigen Datenpunkt "SZ Fenster Sensor open" zuweisen.

                          Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
                          Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

                          1 Reply Last reply
                          1
                          • SlowmanS Offline
                            SlowmanS Offline
                            Slowman
                            wrote on last edited by
                            #13

                            @paul53

                            Vielen Dank, ja funktioniert, wenn man alle Datenpunkte ordentlich setzt 😊 🙄

                            1 Reply Last reply
                            0
                            • SlowmanS Offline
                              SlowmanS Offline
                              Slowman
                              wrote on last edited by
                              #14

                              Jetzt habe ich alles Punkte geändert auf die Klimaanlage "operate", aber leider schaltet er den Punkt nicht. Aber ich glaube im Adapter panasonic-comfort-cloud ist ein Fehler drin, denn er liest den Punkt nicht aus, ob die Klimaanlage an ist bzw. aus. bleibt bei Steuerung mit dem Handy bzw. FB bei off im ioBroker stehen. 😕

                              Screenshot_2020-07-13 objects - ioBroker.png

                              {
                                "type": "state",
                                "common": {
                                  "role": "state",
                                  "states": {
                                    "0": "Off",
                                    "1": "On"
                                  },
                                  "write": true,
                                  "def": 0,
                                  "name": "operate",
                                  "read": true
                                },
                                "native": {},
                                "from": "system.adapter.panasonic-comfort-cloud.0",
                                "user": "system.user.admin",
                                "ts": 1593334624681,
                                "_id": "panasonic-comfort-cloud.0.Schlafzimmer.operate",
                                "acl": {
                                  "object": 1636,
                                  "state": 1636,
                                  "owner": "system.user.admin",
                                  "ownerGroup": "system.group.administrator"
                                }
                              }
                              
                              M 1 Reply Last reply
                              0
                              • SlowmanS Slowman

                                Jetzt habe ich alles Punkte geändert auf die Klimaanlage "operate", aber leider schaltet er den Punkt nicht. Aber ich glaube im Adapter panasonic-comfort-cloud ist ein Fehler drin, denn er liest den Punkt nicht aus, ob die Klimaanlage an ist bzw. aus. bleibt bei Steuerung mit dem Handy bzw. FB bei off im ioBroker stehen. 😕

                                Screenshot_2020-07-13 objects - ioBroker.png

                                {
                                  "type": "state",
                                  "common": {
                                    "role": "state",
                                    "states": {
                                      "0": "Off",
                                      "1": "On"
                                    },
                                    "write": true,
                                    "def": 0,
                                    "name": "operate",
                                    "read": true
                                  },
                                  "native": {},
                                  "from": "system.adapter.panasonic-comfort-cloud.0",
                                  "user": "system.user.admin",
                                  "ts": 1593334624681,
                                  "_id": "panasonic-comfort-cloud.0.Schlafzimmer.operate",
                                  "acl": {
                                    "object": 1636,
                                    "state": 1636,
                                    "owner": "system.user.admin",
                                    "ownerGroup": "system.group.administrator"
                                  }
                                }
                                
                                M Offline
                                M Offline
                                mkoke
                                wrote on last edited by
                                #15

                                @Slowman: Habe dasselbe Problem. Gibt es mittlerweile eine Lösung?

                                SlowmanS 1 Reply Last reply
                                0
                                • M mkoke

                                  @Slowman: Habe dasselbe Problem. Gibt es mittlerweile eine Lösung?

                                  SlowmanS Offline
                                  SlowmanS Offline
                                  Slowman
                                  wrote on last edited by
                                  #16

                                  @mkoke

                                  Habe dies erstmal zu den Akten gelegt. Also noch keine Lösung gefunden.

                                  M 1 Reply Last reply
                                  0
                                  • SlowmanS Slowman

                                    @mkoke

                                    Habe dies erstmal zu den Akten gelegt. Also noch keine Lösung gefunden.

                                    M Offline
                                    M Offline
                                    maxp
                                    wrote on last edited by
                                    #17

                                    Wie habt Ihr den Comfort Cloud Adapter überhaupt ans Fliegen gekriegt?
                                    Habe mir für ioBroker eine eigene Panasonic ID erstellt. Laut Log meldet sich der Adapter auch erfolgreich an. Aber es werden keine Objekte angelegt.

                                    SlowmanS 1 Reply Last reply
                                    0
                                    • M maxp

                                      Wie habt Ihr den Comfort Cloud Adapter überhaupt ans Fliegen gekriegt?
                                      Habe mir für ioBroker eine eigene Panasonic ID erstellt. Laut Log meldet sich der Adapter auch erfolgreich an. Aber es werden keine Objekte angelegt.

                                      SlowmanS Offline
                                      SlowmanS Offline
                                      Slowman
                                      wrote on last edited by Slowman
                                      #18

                                      @maxp

                                      Also Einrichten ging bei mir, auch das manuelle Schalten geht, aber leider nicht im Blockly.
                                      Einfach die Daten eintragen, die man auch für die Cloud nimmt.

                                      Screenshot_2020-09-29 objects - ioBroker.png

                                      Schreibe doch den Ersteller (Marc) doch mal an, wenn es nicht mehr funzt.
                                      Vielleicht setze ich mich die Tage auch noch mal ran.

                                      M 2 Replies Last reply
                                      0
                                      • SlowmanS Slowman

                                        @maxp

                                        Also Einrichten ging bei mir, auch das manuelle Schalten geht, aber leider nicht im Blockly.
                                        Einfach die Daten eintragen, die man auch für die Cloud nimmt.

                                        Screenshot_2020-09-29 objects - ioBroker.png

                                        Schreibe doch den Ersteller (Marc) doch mal an, wenn es nicht mehr funzt.
                                        Vielleicht setze ich mich die Tage auch noch mal ran.

                                        M Offline
                                        M Offline
                                        maxp
                                        wrote on last edited by
                                        #19

                                        @Slowman
                                        Über die Objekte im Baum würde ich mich schon freuen. Blockly brauche ich nicht.
                                        Habe Marc mal angeschrieben.

                                        1 Reply Last reply
                                        0
                                        • SlowmanS Slowman

                                          @maxp

                                          Also Einrichten ging bei mir, auch das manuelle Schalten geht, aber leider nicht im Blockly.
                                          Einfach die Daten eintragen, die man auch für die Cloud nimmt.

                                          Screenshot_2020-09-29 objects - ioBroker.png

                                          Schreibe doch den Ersteller (Marc) doch mal an, wenn es nicht mehr funzt.
                                          Vielleicht setze ich mich die Tage auch noch mal ran.

                                          M Offline
                                          M Offline
                                          maxp
                                          wrote on last edited by
                                          #20

                                          @Slowman
                                          Wie hast Du denn den Adapter installiert? Von GitHub, custom Link?

                                          SlowmanS 1 Reply Last reply
                                          0

                                          Hello! It looks like you're interested in this conversation, but you don't have an account yet.

                                          Getting fed up of having to scroll through the same posts each visit? When you register for an account, you'll always come back to exactly where you were before, and choose to be notified of new replies (either via email, or push notification). You'll also be able to save bookmarks and upvote posts to show your appreciation to other community members.

                                          With your input, this post could be even better 💗

                                          Register Login
                                          Reply
                                          • Reply as topic
                                          Log in to reply
                                          • Oldest to Newest
                                          • Newest to Oldest
                                          • Most Votes


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate

                                          255

                                          Online

                                          32.8k

                                          Users

                                          82.7k

                                          Topics

                                          1.3m

                                          Posts
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Login

                                          • Don't have an account? Register

                                          • Login or register to search.
                                          • First post
                                            Last post
                                          0
                                          • Home
                                          • Recent
                                          • Tags
                                          • Unread 0
                                          • Categories
                                          • Unreplied
                                          • Popular
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe