Navigation

    Logo
    • Register
    • Login
    • Search
    • Recent
    • Tags
    • Unread
    • Categories
    • Unreplied
    • Popular
    • GitHub
    • Docu
    • Hilfe
    1. Home
    2. Deutsch
    3. Hardware
    4. [Gelöst] Modbus Einstellungen

    NEWS

    • ioBroker@Smart Living Forum Solingen, 14.06. - Agenda added

    • ioBroker goes Matter ... Matter Adapter in Stable

    • Monatsrückblick - April 2025

    [Gelöst] Modbus Einstellungen

    This topic has been deleted. Only users with topic management privileges can see it.
    • C
      Chris87 last edited by Chris87

      Das Problem hatte in anfänglich (als ich angefangen habe mit Modbus zu arbeiten) auch öfters.
      Es glaube es liegt an deinem Datenpunkt.
      wenn du einen Adressbereich eingibst in der der Adapter nichts (richtiges) bekommt bleibt der gelb.
      schau dir nochmal dein Mapping der signale genauer an.
      Edit: Versuch den Datenpunkt ins Eingangsregister zu schieben.

      1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • C
        Chris87 last edited by Chris87

        @Paan83
        "Alias benutzen " ausschalten
        --> Eingangsregister
        Adr. 2200 (nach dem log will dien adapter bei 42201 was abholen, das passiert wenn du die adresse nicht änderst nachdem du das alias ausgeschaltet hast)
        unsigned 16bit big endian

        1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Gaspode
          Gaspode @Paan83 last edited by

          @Paan83
          OK, TCP Verbindung wird aufgebaut und er schickt auch einen Request raus.

          @Chris87 said in Modbus Einstellungen:

          glaube es liegt an deinem Datenpunkt.

          Ja, denke ich auch. Was hast du genau bei Holding Register eingetragen? Mach bitte nochmal nen Screenshot.

          1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • P
            Paan83 last edited by Paan83

            Alias benutzen ist aus:
            Anmerkung 2020-07-06 392.jpg

            Hier das Holding Register:
            Anmerkung 2020-07-06 32.jpg
            Das Selbe habe ich im Eingangsregister eingegeben, auch das hat er nicht geschluckt.

            Leider immer noch gelb und hier nochmal das Log nachdem ich es so eingestellt habe:

            undefined2020-07-07 17:55:43.518 - info: host.iobrokerubuntu "system.adapter.modbus.1" enabled
            2020-07-07 17:55:43.534 - info: host.iobrokerubuntu instance system.adapter.modbus.1 started with pid 32461
            2020-07-07 17:55:43.838 - debug: modbus.1 (32461) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
            2020-07-07 17:55:43.852 - debug: modbus.1 (32461) Objects client ready ... initialize now
            2020-07-07 17:55:43.854 - debug: modbus.1 (32461) Objects create System PubSub Client
            2020-07-07 17:55:43.855 - debug: modbus.1 (32461) Objects create User PubSub Client
            2020-07-07 17:55:43.855 - debug: modbus.1 (32461) Objects client initialize lua scripts
            2020-07-07 17:55:43.864 - debug: modbus.1 (32461) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
            2020-07-07 17:55:43.866 - debug: modbus.1 (32461) objectDB connected
            2020-07-07 17:55:43.866 - debug: modbus.1 (32461) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
            2020-07-07 17:55:43.871 - debug: modbus.1 (32461) States create User PubSub Client
            2020-07-07 17:55:43.872 - debug: modbus.1 (32461) States create System PubSub Client
            2020-07-07 17:55:43.880 - debug: modbus.1 (32461) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
            2020-07-07 17:55:43.880 - debug: modbus.1 (32461) statesDB connected
            2020-07-07 17:55:44.412 - info: modbus.1 (32461) starting. Version 3.1.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus, node: v12.18.1
            2020-07-07 17:55:44.647 - info: modbus.1 (32461) Connected to slave
            2020-07-07 17:55:44.648 - debug: modbus.1 (32461) Poll device 1
            2020-07-07 17:55:44.649 - debug: modbus.1 (32461) Poll inputRegs DevID(1) address 42201 - 1 bytes
            2020-07-07 17:55:44.649 - debug: modbus.1 (32461) Sending pdu to the socket.
            2020-07-07 17:55:44.653 - debug: modbus.1 (32461) Socket closed with error
            2020-07-07 17:55:44.654 - debug: modbus.1 (32461) Clearing timeout of the current request.
            2020-07-07 17:55:44.654 - debug: modbus.1 (32461) Cleaning up request fifo.
            2020-07-07 17:55:45.655 - debug: modbus.1 (32461) Closing client on purpose.
            2020-07-07 17:55:45.656 - info: modbus.1 (32461) Disconnected from slave 192.168.178.112
            2020-07-07 17:55:47.457 - debug: modbus.1 (32461) system.adapter.admin.0: logging false
            2020-07-07 17:55:47.804 - debug: modbus.1 (32461) system.adapter.admin.0: logging true
            
            Gaspode 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • Gaspode
              Gaspode @Paan83 last edited by

              @Paan83
              Das ist jetzt doppelt gemoppelt.
              Wenn Du Alias ausschaltest, musst du 2200 eintragen.

              P 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • P
                Paan83 @Gaspode last edited by

                @Alexi
                okay, ich verstehe. Hab jetzt mal alle Datenpunkte gelöscht und einzeln im Holding und im Eingangsregister versucht mit 2200, aber bei beiden das gleiche:

                undefined2020-07-07 18:03:20.510 - info: host.iobrokerubuntu stopInstance system.adapter.modbus.1 (force=false, process=true)
                2020-07-07 18:03:20.511 - info: host.iobrokerubuntu stopInstance system.adapter.modbus.1 send kill signal
                2020-07-07 18:03:20.515 - info: modbus.1 (17180) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                2020-07-07 18:03:20.515 - debug: modbus.1 (17180) Closing client on purpose.
                2020-07-07 18:03:20.516 - info: modbus.1 (17180) terminating
                2020-07-07 18:03:20.517 - info: modbus.1 (17180) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                2020-07-07 18:03:21.026 - info: host.iobrokerubuntu instance system.adapter.modbus.1 terminated with code 156 (156)
                2020-07-07 18:03:23.021 - info: host.iobrokerubuntu instance system.adapter.modbus.1 started with pid 19539
                2020-07-07 18:03:23.323 - debug: modbus.1 (19539) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                2020-07-07 18:03:23.338 - debug: modbus.1 (19539) Objects client ready ... initialize now
                2020-07-07 18:03:23.340 - debug: modbus.1 (19539) Objects create System PubSub Client
                2020-07-07 18:03:23.340 - debug: modbus.1 (19539) Objects create User PubSub Client
                2020-07-07 18:03:23.341 - debug: modbus.1 (19539) Objects client initialize lua scripts
                2020-07-07 18:03:23.349 - debug: modbus.1 (19539) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                2020-07-07 18:03:23.352 - debug: modbus.1 (19539) objectDB connected
                2020-07-07 18:03:23.353 - debug: modbus.1 (19539) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                2020-07-07 18:03:23.359 - debug: modbus.1 (19539) States create User PubSub Client
                2020-07-07 18:03:23.360 - debug: modbus.1 (19539) States create System PubSub Client
                2020-07-07 18:03:23.373 - debug: modbus.1 (19539) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                2020-07-07 18:03:23.373 - debug: modbus.1 (19539) statesDB connected
                2020-07-07 18:03:23.721 - info: modbus.1 (19539) starting. Version 3.1.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus, node: v12.18.1
                2020-07-07 18:03:23.970 - info: modbus.1 (19539) Connected to slave
                2020-07-07 18:03:23.971 - debug: modbus.1 (19539) Poll device 1
                2020-07-07 18:03:23.972 - debug: modbus.1 (19539) Poll inputRegs DevID(1) address 2200 - 1 bytes
                2020-07-07 18:03:23.972 - debug: modbus.1 (19539) Sending pdu to the socket.
                2020-07-07 18:03:23.979 - debug: modbus.1 (19539) Socket closed with error
                2020-07-07 18:03:23.979 - debug: modbus.1 (19539) Clearing timeout of the current request.
                2020-07-07 18:03:23.979 - debug: modbus.1 (19539) Cleaning up request fifo.
                2020-07-07 18:03:24.980 - debug: modbus.1 (19539) Closing client on purpose.
                2020-07-07 18:03:24.981 - info: modbus.1 (19539) Disconnected from slave 192.168.178.112
                2020-07-07 18:03:25.713 - debug: modbus.1 (19539) system.adapter.admin.0: logging false
                2020-07-07 18:03:27.272 - debug: modbus.1 (19539) system.adapter.admin.0: logging true
                
                Gaspode 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • Gaspode
                  Gaspode @Paan83 last edited by Gaspode

                  @Paan83
                  Nanu? Jetzt pollt er den aber als Input Register. Sicher, dass du den Datenpunkt auf der Holding Register Seite eingetragen hast?

                  P 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • C
                    Chris87 last edited by

                    Sorry, mein Fehler. Probier die 2000 als eingangsregister.

                    1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • P
                      Paan83 @Gaspode last edited by

                      @Alexi
                      ich hatte beide ausprobiert, einmal im Holding- und einmal im Eingangsregister.

                      @Chris87 Ich hab es mit der 2000 versucht

                      Ich werde jetzt nochmal die Verkabelung kontrollieren, und die Einstellungen im Boiler selbst. Vielleicht gibt der dem Converter keine Antwort

                      1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • P
                        Paan83 last edited by

                        Ich habe jetzt den Anschluss kontrolliert. Ich denke jetzt mal nicht dass es an der Verkabelung liegt. Das Verbindungskabel zwischen Boiler und Converter ist gerade mal 50cm lang, und es sind einzelne verdrillte Drähte (Servokabel aus dem Modellbau) mit ungefähr 0,5mm^2. An der Verdrahtung kann es nicht liegen.

                        Ich bin ebenfalls im Boiler alle Einstellungen nochmal durchgegangen. Alles in Ordnung. Das Einzige was ich nicht verstehe, im Menü stellt man einen Parameter ein der heißt "eigene Addresse", und die steht auf 1. Könnte das nicht die Einstellung "Local Port Number" im Converter sein? Ich habs schon ausprobiert, er bleibt trotzdem gelb, aber es klingt für mich logisch dass das diesem Wert entspricht.

                        In der Bedienungsanleitung vom Boiler steht auch was von STBus Alias. Muss man das vieleicht auch mitübergeben?
                        1.jpg

                        Gaspode 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • C
                          Chris87 last edited by

                          Probier bei dem Converter mal auf TCP Slave zurück zu stellen, da dein IOBroker ja eigentlich der Master ist.
                          und natürlich bei beiden den Port 502 einstellen und den Converter rebooten.

                          Gaspode 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • Gaspode
                            Gaspode @Paan83 last edited by

                            @Paan83 said in Modbus Einstellungen:

                            Parameter ein der heißt "eigene Addresse", und die steht auf 1. Könnte das nicht die Einstellung "Local Port Number" im Converter sein?

                            Nein. Das ist die Geräte ID, die gibst du ja auch im Modbus Adapter an. Und die ist bei dir 1, sowohl im Boiler als auch im Modbus Adapter.
                            Hast du mal versucht, die Adern zu tauschen (A und B)? Ansonszen bleibt nur die Fehlersuche auf Protokollebene. Auf TCP Seite könnte man mal mit einem Tool wie Wireshark mithören. Auf serieller Seite bräuchtest du so was.
                            Das Problem an den einfachen TCP/RS485 Umsetzern ist, dass man nie genau weiß, was sie genau wie umsetzen. Manche können explizit Modbus TCP in Modbus Seriell umsetzen, die wären besser geeignet.

                            Ich an deiner Stelle würde...

                            • A und B testweise tauschen
                            • testweise im Modbus Adapter TCP statt RTU over TCP probieren (da hab ich aber wenig Hoffnung)
                            • Mit Wireshark auf TCP Seite mithören (ist ziemlich einfach, sag Bescheid, wenn du das angehen willst)
                            1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • Gaspode
                              Gaspode @Chris87 last edited by

                              @Chris87 said in Modbus Einstellungen:

                              Probier bei dem Converter mal auf TCP Slave zurück zu stellen

                              "TCP Slave" gibt's im Gateway ja nicht. Nur Server und Client. TCP Server entspricht Modbus Slave, das sollte schon stimmen.

                              C 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • C
                                Chris87 @Gaspode last edited by

                                @Alexi ich würde eher sagen der Client entspricht dem Slave

                                Gaspode P 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                • Gaspode
                                  Gaspode @Chris87 last edited by Gaspode

                                  @Chris87 said in Modbus Einstellungen:

                                  ich würde eher sagen der Client entspricht dem Slave

                                  Normalerweise nicht, wobei man nie so recht weiß, wie die Gateway Hersteller ihre Betriebsarten benamsen.
                                  Im reinen Modbus TCP Betrieb ist der Modbus Master der TCP Client und der Modbus Slave der TCP Server.
                                  In dem Gateway, das ich verwende muss ich somit auch TCP Server einstellen, damit es funktioniert.

                                  Aber du hast schon Recht, es schadet nicht, es auszuprobieren. Wie gesagt, die Gateways haben da manchmal komische Bezeichnungen.

                                  1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • P
                                    Paan83 @Chris87 last edited by

                                    @Chris87
                                    @Alexi
                                    Folgendes habe ich auf der Webseite vom Hersteller gefunden, hier müsste man ja herausfinden können ob die Einstellung TCP-Server oder Slave sein muss...aber ich bin anscheinend zu blöd dafür. Mit Sicherheit versteht ihr das besser als ich:
                                    Anmerkung 2020-07-08 080617.jpg

                                    C 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • C
                                      Chris87 @Paan83 last edited by

                                      @Paan83 Lt. Der Anleitung muss er auf Server stehen bleiben @Alexi hatte damit recht.

                                      Poste doch nochmal alle aktuellen Einstellungen von deiner Instanz.

                                      P 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • P
                                        Paan83 @Chris87 last edited by

                                        @Chris87
                                        hier sind die aktuellen Einstellungen:
                                        3.jpg 2.jpg 1.jpg

                                        C 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • C
                                          Chris87 @Paan83 last edited by

                                          @Paan83 Also, setzte mal beide Ports auf 502 im Converter ist der local Port wichtig:

                                          7c47a822-eead-48ee-88f5-fd3e992fdf6b-image.png

                                          Dann änder mal einfach probehalber die abgefragte adresse in eingangsregister (nicht holding register) aus 2001.
                                          Lösche alle anderen registereinträge (holding register).

                                          P Gaspode 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          • P
                                            Paan83 @Chris87 last edited by

                                            @Chris87
                                            Ich hab jetzt Port und geräte ID im Adapter auf 502 gestellt, und die Verbindung steht jetzt! Ich kanns fast nicht glauben!

                                            1.jpg

                                            Nur holt er sich noch keine Werte ab. Ich hab mal was im Holding und im Inputregister stehen, aber alle Werte stehen auf 0
                                            2.jpg

                                            Gaspode C 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            • First post
                                              Last post

                                            Support us

                                            ioBroker
                                            Community Adapters
                                            Donate

                                            514
                                            Online

                                            31.7k
                                            Users

                                            79.7k
                                            Topics

                                            1.3m
                                            Posts

                                            modbus modbus adapter wärmepumpe
                                            11
                                            67
                                            12500
                                            Loading More Posts
                                            • Oldest to Newest
                                            • Newest to Oldest
                                            • Most Votes
                                            Reply
                                            • Reply as topic
                                            Log in to reply
                                            Community
                                            Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                                            The ioBroker Community 2014-2023
                                            logo